  4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Test Adapter stiebel-isg v1.7.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
138 Beiträge 20 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • unltdnetworxU unltdnetworx

    @qlink
    Das sieht tatsächlich nach Phatasiewerten aus. :face_with_rolling_eyes:
    Der richtige Heizungstyp bzw. die richtigen Register sind es vermutlich, oder?

    Der virtuelle Kontakt ist meine ich auch in der ISG Oberfläche und damit auch im Adapter vorhanden, korrekt.

    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #97

    Hallo, gibts eigentlich einen Vorteil über Modbus ausser das das ISG nicht so sehr beansprucht wird?
    Weil ich löse das mit der PV Überschuss Regelung momentan einfach mit einem Blockly:

    6567c92c-0c39-4efb-ab7c-d45d1abef99e-image.png

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • unltdnetworxU unltdnetworx

      @qlink
      Das sieht tatsächlich nach Phatasiewerten aus. :face_with_rolling_eyes:
      Der richtige Heizungstyp bzw. die richtigen Register sind es vermutlich, oder?

      Der virtuelle Kontakt ist meine ich auch in der ISG Oberfläche und damit auch im Adapter vorhanden, korrekt.

      Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      schrieb am zuletzt editiert von Qlink
      #98

      @unltdnetworx

      Den Phantasiewerten bei den input registers bin ich mittlerweile auf die Schliche gekommen.
      Hier fehlt das Komma und jeder Wert muss mit 0,1 multiplierziert werden um auf den tatsächlichen Wert zu kommen.

      Bleibt nur noch die Frage wieso ich bei den holding registers gar keine Daten reinbekomme ?
      Hast du hier eine Idee ?

      Zweite Frage: wie müsste der virtuelle Kontakt Datenpunkt beim ISG Adapter genau heißen ?

      Sind das die 3 EMI_ACTIVE_... Datenpunkte:
      d946b79d-c1ed-4c0a-b083-4a27586d1656-image.png

      Und falls sie es sind: Kann man die überhaupt verändern/ mit iobroker beschreiben ?

      Zum Zeitpunkt des Screenshots sollte gerade die Überheizung für WW laufen.
      Weißt du was der Unterschied zwischen EMI_ACTIVE_COMFORT, EMI_ACTIVE_ECO und EMI_ACTIVE_HIGH ist ?

      Beste Grüße

      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        schrieb am zuletzt editiert von
        #99

        @unltdnetworx

        Wenn du mir bei meinem Thema "Wo finde ich den virtuellen Kontakt im ISG Adapter" helfen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. (siehe oben)
        Dann könnte ich nämlich mit der EPEX abhängigen Steuerung starten :)

        Beste Grüße

        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Q Qlink

          @unltdnetworx

          Wenn du mir bei meinem Thema "Wo finde ich den virtuellen Kontakt im ISG Adapter" helfen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. (siehe oben)
          Dann könnte ich nämlich mit der EPEX abhängigen Steuerung starten :)

          Beste Grüße

          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
          #100

          @qlink
          Hi, die Frage habe ich wohl überlesen.

          Also ich habe eine andere Wärmepumpe und kein EMI, aber bei mir kann man den Eingang1, welcher beschaltet werden muss um die erhöhten Werte zu setzen, nicht mit der Weboberfläche und somit auch nicht mit dem ISG-Adapter aktivieren.

          Ich habe das mittels Modbus zusätzlich umgesetzt. Bei mir heißt der Datenpunkt modbus.0.holdingRegisters.44002_SG_Ready_Eingang1

          Die Anbindung der Wärmepumpe an Modbus und das Überheizen bei PV-Überschuss habe ich beschrieben.

          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

          Q 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Q Qlink

            @unltdnetworx

            Den Phantasiewerten bei den input registers bin ich mittlerweile auf die Schliche gekommen.
            Hier fehlt das Komma und jeder Wert muss mit 0,1 multiplierziert werden um auf den tatsächlichen Wert zu kommen.

            Bleibt nur noch die Frage wieso ich bei den holding registers gar keine Daten reinbekomme ?
            Hast du hier eine Idee ?

            Zweite Frage: wie müsste der virtuelle Kontakt Datenpunkt beim ISG Adapter genau heißen ?

            Sind das die 3 EMI_ACTIVE_... Datenpunkte:
            d946b79d-c1ed-4c0a-b083-4a27586d1656-image.png

            Und falls sie es sind: Kann man die überhaupt verändern/ mit iobroker beschreiben ?

            Zum Zeitpunkt des Screenshots sollte gerade die Überheizung für WW laufen.
            Weißt du was der Unterschied zwischen EMI_ACTIVE_COMFORT, EMI_ACTIVE_ECO und EMI_ACTIVE_HIGH ist ?

            Beste Grüße

            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #101

            @qlink sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

            Zum Zeitpunkt des Screenshots sollte gerade die Überheizung für WW laufen.
            Weißt du was der Unterschied zwischen EMI_ACTIVE_COMFORT, EMI_ACTIVE_ECO und EMI_ACTIVE_HIGH ist ?

            Ich denke, dass es sich dabei um Heizprogramme handelt und diese sind in deinem Fall nicht beschreibbar, das sieht man am Schloss im Symbol ganz vorne.

            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • unltdnetworxU unltdnetworx

              @qlink
              Hi, die Frage habe ich wohl überlesen.

              Also ich habe eine andere Wärmepumpe und kein EMI, aber bei mir kann man den Eingang1, welcher beschaltet werden muss um die erhöhten Werte zu setzen, nicht mit der Weboberfläche und somit auch nicht mit dem ISG-Adapter aktivieren.

              Ich habe das mittels Modbus zusätzlich umgesetzt. Bei mir heißt der Datenpunkt modbus.0.holdingRegisters.44002_SG_Ready_Eingang1

              Die Anbindung der Wärmepumpe an Modbus und das Überheizen bei PV-Überschuss habe ich beschrieben.

              Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              schrieb am zuletzt editiert von
              #102

              @unltdnetworx

              ich krieg bei den holding registers keine Daten rein. Nur lauter Nullen...
              Die input registers funktionieren normal.

              Hast du eine Idee wie ich die holding registers reinbekomme ? (siehe 6 posts weiter oben)

              Beste Grüße

              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Q Qlink

                @unltdnetworx

                ich krieg bei den holding registers keine Daten rein. Nur lauter Nullen...
                Die input registers funktionieren normal.

                Hast du eine Idee wie ich die holding registers reinbekomme ? (siehe 6 posts weiter oben)

                Beste Grüße

                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #103

                @qlink
                Ich hatte tatsächlich mal das Problem, dass ich keine Werte bekommen habe, weil ein einzelner Eintrag nicht unterstützt wurde.

                Evtl. mal versuchen die Werte nach und nach einzutragen und immer wieder Modbus neustarten.

                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D Online
                  D Online
                  darkiop
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #104

                  Nachdem ich heute feststellen musste, das meine komplette stiebel-isg.0.info.* Struktur nicht mehr abgerufen wurde/wird (keine Ahnung wieso. evtl. ist das auch schon seit dem Update auf die v12 des ISGweb so), bin ich heute mal das Thema Modbus für das ISG angegangen. Ist ja auch keine große Geschichte - war bisher nur zu wenig motiviert dazu - die alte Lösung über den Adapter lief ja ;)

                  Ich habe für unsere Stiebel LWZ303i die Vorlage für die

                  https://github.com/unltdnetworx/stiebel-modbus/blob/main/lueftungsintegralgeraet/modbus-adapter-version-3/lueftungsintegralgeraet-input_register.csv

                  als Vorlage genommen.

                  Bei der passen die Werte noch nicht ganz. Bevor ich jetzt alle Werte einzeln durchgehe und mit Formeln korrigiere - Hat vielleicht jemand die Register für eine LWZ303 (oder ähnliche WP) zur Hand?

                  0a8a7ee5-6a31-415e-ad37-5bdb836627a3-image.png

                  ergibt (HK1 bereits mit x/10 korrigiert):

                  f6c3a9a5-30fc-45da-9d41-bf68e90fe810-image.png

                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                  Q 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D darkiop

                    Nachdem ich heute feststellen musste, das meine komplette stiebel-isg.0.info.* Struktur nicht mehr abgerufen wurde/wird (keine Ahnung wieso. evtl. ist das auch schon seit dem Update auf die v12 des ISGweb so), bin ich heute mal das Thema Modbus für das ISG angegangen. Ist ja auch keine große Geschichte - war bisher nur zu wenig motiviert dazu - die alte Lösung über den Adapter lief ja ;)

                    Ich habe für unsere Stiebel LWZ303i die Vorlage für die

                    https://github.com/unltdnetworx/stiebel-modbus/blob/main/lueftungsintegralgeraet/modbus-adapter-version-3/lueftungsintegralgeraet-input_register.csv

                    als Vorlage genommen.

                    Bei der passen die Werte noch nicht ganz. Bevor ich jetzt alle Werte einzeln durchgehe und mit Formeln korrigiere - Hat vielleicht jemand die Register für eine LWZ303 (oder ähnliche WP) zur Hand?

                    0a8a7ee5-6a31-415e-ad37-5bdb836627a3-image.png

                    ergibt (HK1 bereits mit x/10 korrigiert):

                    f6c3a9a5-30fc-45da-9d41-bf68e90fe810-image.png

                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #105

                    @darkiop nein, hab ich nicht, mich würde aber brennend interessieren ob bei dir die holding registers funktionieren, also ob du hier Daten reinbekommst ...

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Online
                      D Online
                      darkiop
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                      #106

                      Leider nicht, ISGweb v12.2.3:

                      500be7f9-a60e-4bcd-8435-ea0b32acbe27-image.png

                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #107

                        Hmm, dann wäre jetzt spannend wieso es bei manchen funktioniert und z.B. bei dir und bei mir nicht ...
                        Ich habe das ISGweb mit v.12.1.2

                        Kann es sein, dass die Holding Registers nur beim ISG Plus funktionieren ?

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Offline
                          S Offline
                          SaarlandUHU
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #108

                          Hallo zusammen,
                          Gibt es die Möglichkeit über den Isg-Adapter (oder auch über modbus) den Heizstab anzusteuern?

                          Zum Hintergrund: ich würde gerne meinen Solarüberschuss für die Warmwasserbereitung nutzen. Im Moment habe ich das über die Modus Auswahl Energiemanagement laufen, hier wird die Erwärmung über den Verdichter realisiert. Würde gerne den Heizstab dafür nutzen, um die Verdichterstarts nicht zusätzlich in die Höhe zu treiben.

                          Vielen Dank schonmal für eure Unterstützung.
                          Grüße Daniel

                          nik82N unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • S SaarlandUHU

                            Hallo zusammen,
                            Gibt es die Möglichkeit über den Isg-Adapter (oder auch über modbus) den Heizstab anzusteuern?

                            Zum Hintergrund: ich würde gerne meinen Solarüberschuss für die Warmwasserbereitung nutzen. Im Moment habe ich das über die Modus Auswahl Energiemanagement laufen, hier wird die Erwärmung über den Verdichter realisiert. Würde gerne den Heizstab dafür nutzen, um die Verdichterstarts nicht zusätzlich in die Höhe zu treiben.

                            Vielen Dank schonmal für eure Unterstützung.
                            Grüße Daniel

                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #109

                            @saarlanduhu
                            Selbe Idee hatte ich auch (bei einer Tecalor 303 SOL), aber ich habe es nicht hinbekommen NUR den Heizstab zu verwenden.
                            Man kann natürlich alle Heizstab "Sperren" aufheben:

                            914bfe5e-c10e-41ce-9f23-ff441114c29e-image.png

                            Dann geht der Heizstab auch nach 10 Minuten an, aber der Verdichter geht natürlich auch mit.

                            Dann habe ich das Ganze auf im Notprogramm (Also Betriebsart 0) probiert, aber hier vermute ich fast einen Bug in meiner WP. Denn hier sieht man zwar das im Prinzip "Heizen" angeht, aber er bleibt immer (auch nach 30 Min) auf Heizstufe 1 stehen und erhöht sich nicht, dadurch geht der Heizstab nicht an.
                            Ich denke das hier erstmal die Hysteresen greifen müssen bis die nächste Heizstufe erreicht wird und das ist für den PV Überschuss viel zu lang.

                            Aber falls wer noch einen Tip hat wie man "NUR" Heizstab zum starten bringt, gerne her damit :-D

                            unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S SaarlandUHU

                              Hallo zusammen,
                              Gibt es die Möglichkeit über den Isg-Adapter (oder auch über modbus) den Heizstab anzusteuern?

                              Zum Hintergrund: ich würde gerne meinen Solarüberschuss für die Warmwasserbereitung nutzen. Im Moment habe ich das über die Modus Auswahl Energiemanagement laufen, hier wird die Erwärmung über den Verdichter realisiert. Würde gerne den Heizstab dafür nutzen, um die Verdichterstarts nicht zusätzlich in die Höhe zu treiben.

                              Vielen Dank schonmal für eure Unterstützung.
                              Grüße Daniel

                              unltdnetworxU Offline
                              unltdnetworxU Offline
                              unltdnetworx
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #110

                              @saarlanduhu
                              Ich meine auch, dass es nicht getrennt funktioniert.
                              Die Heizstufe 3 ist bei mir mit Heizstab, die würde sich nach einer Zeit x auch selbstständig aktivieren, wenn die Zieltemperatur (aufgrund sehr kalter Außentemperatur) nicht erreicht werden würde.
                              Aber, da es nicht als "nur Heizstab" zu funktionieren scheint, habe ich versucht eine geringe Heizstufe (1) einzustellen um einen konstanten Verbrauch von etwa 2 bis 3 kW und langer Verdichterlaufzeit zu erreichen.

                              Gruß, Michael
                              Weitere Infos im Profil.
                              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • nik82N nik82

                                @saarlanduhu
                                Selbe Idee hatte ich auch (bei einer Tecalor 303 SOL), aber ich habe es nicht hinbekommen NUR den Heizstab zu verwenden.
                                Man kann natürlich alle Heizstab "Sperren" aufheben:

                                914bfe5e-c10e-41ce-9f23-ff441114c29e-image.png

                                Dann geht der Heizstab auch nach 10 Minuten an, aber der Verdichter geht natürlich auch mit.

                                Dann habe ich das Ganze auf im Notprogramm (Also Betriebsart 0) probiert, aber hier vermute ich fast einen Bug in meiner WP. Denn hier sieht man zwar das im Prinzip "Heizen" angeht, aber er bleibt immer (auch nach 30 Min) auf Heizstufe 1 stehen und erhöht sich nicht, dadurch geht der Heizstab nicht an.
                                Ich denke das hier erstmal die Hysteresen greifen müssen bis die nächste Heizstufe erreicht wird und das ist für den PV Überschuss viel zu lang.

                                Aber falls wer noch einen Tip hat wie man "NUR" Heizstab zum starten bringt, gerne her damit :-D

                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworx
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #111

                                @nik82
                                An der Heizung direkt hast du aber schon eine höhere maximale Heizstufe eingestellt, oder? Ich habe sie bei mir wie oben erwähnt auf 1 begrenzt.

                                Gruß, Michael
                                Weitere Infos im Profil.
                                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • unltdnetworxU unltdnetworx

                                  @nik82
                                  An der Heizung direkt hast du aber schon eine höhere maximale Heizstufe eingestellt, oder? Ich habe sie bei mir wie oben erwähnt auf 1 begrenzt.

                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #112

                                  @unltdnetworx
                                  Jo, hab auf 3 gestellt, aber das Haupt Problem ist das alles zu lange dauert, super wäre wenn man sofort nur Heizstab starten und sofort abbrechen könnte. Aber das bekomme ich nicht hin und ich glaube das ist auch so nicht möglich.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Q Qlink

                                    Hmm, dann wäre jetzt spannend wieso es bei manchen funktioniert und z.B. bei dir und bei mir nicht ...
                                    Ich habe das ISGweb mit v.12.1.2

                                    Kann es sein, dass die Holding Registers nur beim ISG Plus funktionieren ?

                                    D Online
                                    D Online
                                    darkiop
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                    #113

                                    @qlink Bist du weiter gekommen?

                                    Ich habe mir das eben nochmal angeschaut und festgestellt, wenn man den Haken bei "Pol" setzt die Werte nun auch im Holding Register reinkommen:

                                    f33432be-5001-4900-9493-ca1764fa4f5d-image.png
                                    7f5af8c8-50b5-40e7-ba76-bba6ff8b9c42-image.png

                                    Das verändern der Werte hab ich allerdings noch nicht hinbekommen. Die Frage ist, kann ich fürs Schreiben einen Multiplikator im Modbus Adapter definieren? Denn das ISG erwartet für 20°C einen Wert von 200. Allerdings ist der DP auf maximal 30 (=30°C) limitiert:

                                    https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/content/docs/anleitungen/installation/ISG_Modbus/321798-44755-9770_ISG Modbus_de_en_fr_it_nl_cs_sk_pl_hu.pdf

                                    b9f0fc05-2679-47a6-bc01-c0983c6c23a5-image.png
                                    8e170fea-1ddf-4bb6-ac0f-8f5282b29506-image.png

                                    438c99d3-7e64-49cb-bd7e-6b78ed7f3455-image.png

                                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D darkiop

                                      @qlink Bist du weiter gekommen?

                                      Ich habe mir das eben nochmal angeschaut und festgestellt, wenn man den Haken bei "Pol" setzt die Werte nun auch im Holding Register reinkommen:

                                      f33432be-5001-4900-9493-ca1764fa4f5d-image.png
                                      7f5af8c8-50b5-40e7-ba76-bba6ff8b9c42-image.png

                                      Das verändern der Werte hab ich allerdings noch nicht hinbekommen. Die Frage ist, kann ich fürs Schreiben einen Multiplikator im Modbus Adapter definieren? Denn das ISG erwartet für 20°C einen Wert von 200. Allerdings ist der DP auf maximal 30 (=30°C) limitiert:

                                      https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/content/docs/anleitungen/installation/ISG_Modbus/321798-44755-9770_ISG Modbus_de_en_fr_it_nl_cs_sk_pl_hu.pdf

                                      b9f0fc05-2679-47a6-bc01-c0983c6c23a5-image.png
                                      8e170fea-1ddf-4bb6-ac0f-8f5282b29506-image.png

                                      438c99d3-7e64-49cb-bd7e-6b78ed7f3455-image.png

                                      N Offline
                                      N Offline
                                      NetFritz
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #114

                                      Hallo
                                      Ich habe Stiebel WPL 15A mit WPM und ISG-Web.
                                      Ich möchte nun SG-Ready mit dem stiebel-isg Adapter benutzen.
                                      Am liebsten mit Node-Red.
                                      Welche Objekte werden den am besten Bedient.
                                      Betriebszustand 1 bis 4 oder SG-Ready 1 und 2.
                                      Habe aber beides mal versucht aber so richtig kein Erfolg hehabt.
                                      Die Objekte habe ich auch auf Writeable gestellt.
                                      Wie macht ihr das ?
                                      Vielen Dank NetFritz

                                      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • N NetFritz

                                        Hallo
                                        Ich habe Stiebel WPL 15A mit WPM und ISG-Web.
                                        Ich möchte nun SG-Ready mit dem stiebel-isg Adapter benutzen.
                                        Am liebsten mit Node-Red.
                                        Welche Objekte werden den am besten Bedient.
                                        Betriebszustand 1 bis 4 oder SG-Ready 1 und 2.
                                        Habe aber beides mal versucht aber so richtig kein Erfolg hehabt.
                                        Die Objekte habe ich auch auf Writeable gestellt.
                                        Wie macht ihr das ?
                                        Vielen Dank NetFritz

                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworx
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                        #115

                                        @netfritz sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                                        Die Objekte habe ich auch auf Writeable gestellt.

                                        Also grundsätzlich kannst/sollst du die Werte nicht umstellen. Also einen nicht-schreibbaren Wert auf schreibbar stellen. Zum Einen funktioniert das nicht, zum Anderen kannst du in anderen Konstellationen auch etwas kaputt machen.

                                        Aber um auf deine Frage zurückzukommen, du musst den "SG_Ready-Eingang 1" mit 0 oder ein 1 schalten. Danach dauert es etwas und die Heizung springt auf die eingestellten Werte für das Überheizen.

                                        Besser wäre noch alles mit Modbus zu steuern. Ist etwas schonender für das ISG und damit schneller.

                                        Gruß, Michael
                                        Weitere Infos im Profil.
                                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                                          #116

                                          @darkiop

                                          Nach einem Telefonat mit Stiebel Eltron bin ich nun etwas schlauer und weiß zumindest warum ich den SG Ready Eingang nicht per Modbus schreiben kann.

                                          Es geht scheinbar nur entweder das EMI Software Modul oder Modbus TCP (schreibend) am ISG. Beides gleichzeitig funktioniert nicht bzw. ist nicht unterstützt.
                                          Da ich das EMI Software Modul habe, kann ich per Modbus keine Werte schreibend verändern, welche auch EMI verändert...

                                          @unltdnetworx

                                          Da ich nun weiß, dass ich den SG Ready Eingang per iobroker nicht setzen kann, folgende Frage:

                                          Spricht deiner Meinung nach irgendwas dagegen, wenn ich einfach ein Blockly Script erstelle mit folgender sinngemäßer Funktion:

                                          WENN Strompreis < 0,03€ DANN WW-Soll auf +10°C UND HEIZKREIS-Soll auf +10°C
                                          

                                          kurz, wenn Strom billig, dann mache Warmwasser und Heizkreis um 10°C wärmer ?

                                          Oder könnte sich dass dann in die Quere mit dem EMI kommen, wenn die Situation da ist, dass der Strom billig ist und die Sonne ausreichend scheint, dass EMI die Überheizung aktiviert ?

                                          Beste Grüße

                                          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          776

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe