  4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Test Adapter stiebel-isg v1.7.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
138 Beiträge 20 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Mark TM Mark T

    @darkiop Hallo zusammen,

    Entschuldigung für die Störung, aber ich suche verzweifelt nach einem Update, das über Version V8.6.4 hinausgeht und Probleme mit der Übersetzung auf dem ISG-Webportal verursacht hat. Falls jemand diese Version auf seinem PC hat und bereit ist, sie zu teilen, wäre ich euch unendlich dankbar.

    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.

    D Online
    D Online
    darkiop
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #89

    @mark-t Bei mir waren auf dem ISGweb die SSL Zertifikate abgelaufen was dazu führten das ich keine Updates mehr beziehen konnte. Nimm Kontakt mit dem Kundendienst auf - die bringen dein ISGweb auf den aktuellsten Stand (dauerte bei mir mit Versandzeiten ca. 14 Tage).

    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #90

      @mark-t
      Probier das mal: https://file.io/tqq2iwoy3DRY

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        schrieb am zuletzt editiert von
        #91

        @unltdnetworx

        Ich hätte folgende Frage:

        Ich habe mit Jahreswechsel auf einen dynamischen Stromtarif mit EPEX Spot Verrechnung gewechselt.
        Die Strompreise für den aktuellen + nächsten Tag bekomme ich auch schon per Script in ioBroker rein.
        Damit weiß ich heute kostete der Strom in der Stunde1 z.B. 15cent, in der Stunde2 z.B. 12cent, in der Stunde3 z.B. 30cent usw.

        Ist es möglich, dass ich mit dem ISG-Adapter per Blockly Script gezielt das Überheizen per EMI starten und wieder stoppen kann ?

        Ich hätte mir das z.B. so vorgestellt:

        WENN Strompreis unter 10cent, DANN Überheizen Warmwasser und in weiterer Folge FBH
        WENN Strompreis über 15cent, DANN Überheizen aus und wieder zurück in den Normalbetrieb
        (also ähnlich wie es mit der PV Optimierung läuft)

        Gibts es hier einen Datenpunkt, den man entsprechend setzen kann um mein Vorhaben zu erreichen ?

        Danke.

        Beste Grüße

        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Q Qlink

          @unltdnetworx

          Ich hätte folgende Frage:

          Ich habe mit Jahreswechsel auf einen dynamischen Stromtarif mit EPEX Spot Verrechnung gewechselt.
          Die Strompreise für den aktuellen + nächsten Tag bekomme ich auch schon per Script in ioBroker rein.
          Damit weiß ich heute kostete der Strom in der Stunde1 z.B. 15cent, in der Stunde2 z.B. 12cent, in der Stunde3 z.B. 30cent usw.

          Ist es möglich, dass ich mit dem ISG-Adapter per Blockly Script gezielt das Überheizen per EMI starten und wieder stoppen kann ?

          Ich hätte mir das z.B. so vorgestellt:

          WENN Strompreis unter 10cent, DANN Überheizen Warmwasser und in weiterer Folge FBH
          WENN Strompreis über 15cent, DANN Überheizen aus und wieder zurück in den Normalbetrieb
          (also ähnlich wie es mit der PV Optimierung läuft)

          Gibts es hier einen Datenpunkt, den man entsprechend setzen kann um mein Vorhaben zu erreichen ?

          Danke.

          Beste Grüße

          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #92

          @qlink
          Ja, das geht tatsächlich recht einfach. Ich habe das mal hier beschrieben gehabt. Einfach an die eigenen Bedürfnisse anpassen.

          Der Artikel ist schon etwas älter, aber immer noch gültig. Ich würde allerdings versuchen auf Modbus umzustellen als Ergänzung. Das ist performanter.

          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

          Q 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • unltdnetworxU unltdnetworx

            @qlink
            Ja, das geht tatsächlich recht einfach. Ich habe das mal hier beschrieben gehabt. Einfach an die eigenen Bedürfnisse anpassen.

            Der Artikel ist schon etwas älter, aber immer noch gültig. Ich würde allerdings versuchen auf Modbus umzustellen als Ergänzung. Das ist performanter.

            Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            schrieb am zuletzt editiert von
            #93

            @unltdnetworx

            Ich fürchte ich habe den SG-Ready Kontakt nicht, den gibts ja meines Wissens nach nur beim ISG Plus oder ? Ich hab "nur das normale ISG WEB...
            Wie heißt denn hier der Datenpunkt, mit dem ich der Heizung sage sie soll jetzt Überheizen ?

            Beste Grüße

            unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Q Qlink

              @unltdnetworx

              Ich fürchte ich habe den SG-Ready Kontakt nicht, den gibts ja meines Wissens nach nur beim ISG Plus oder ? Ich hab "nur das normale ISG WEB...
              Wie heißt denn hier der Datenpunkt, mit dem ich der Heizung sage sie soll jetzt Überheizen ?

              Beste Grüße

              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworx
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #94

              @qlink
              Das stimmt zum Teil, ja. Allerdings ist der einzige Unterschied zwischen web und plus, meines Wissens nach der HARDWARE-Kontakt.

              In dem Abschnitt, in dem ich die Unterschiede der Hardware beschrieben habe, steht das im dritten Absatz. Mit dem Update auf die Softwareversion 10.x kam neben Modbus auch beim ISGweb ein VIRTUELLER Kontakt. Diesen kann man auch ansteuern und entsprechend verwenden.

              Aber wie gesagt, ich würde zusätzlich Modbus empfehlen (auf eine Anleitung ist auch im Artikel verlinkt). Dann kann man aus dem Adapter auch diverse abgefragte Datenpunkte entfernen und das ISG zusätzlich entlasten/beschleunigen.

              Gruß, Michael
              Weitere Infos im Profil.
              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

              Q 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • unltdnetworxU unltdnetworx

                @qlink
                Das stimmt zum Teil, ja. Allerdings ist der einzige Unterschied zwischen web und plus, meines Wissens nach der HARDWARE-Kontakt.

                In dem Abschnitt, in dem ich die Unterschiede der Hardware beschrieben habe, steht das im dritten Absatz. Mit dem Update auf die Softwareversion 10.x kam neben Modbus auch beim ISGweb ein VIRTUELLER Kontakt. Diesen kann man auch ansteuern und entsprechend verwenden.

                Aber wie gesagt, ich würde zusätzlich Modbus empfehlen (auf eine Anleitung ist auch im Artikel verlinkt). Dann kann man aus dem Adapter auch diverse abgefragte Datenpunkte entfernen und das ISG zusätzlich entlasten/beschleunigen.

                Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                #95

                @unltdnetworx

                ich hätte mal versucht modbus zu nutzen, aber ich bekomme bei den holding registers gar keine Daten rein:
                a0f39b16-31cb-4747-96a9-4375b233e628-image.png

                und bei den input registers ein paar korrekte Werte, aber ansonsten großteils irgendwelche Phantasiewerte:
                26adc672-ad29-4d12-9864-cfa811c6b796-image.png

                Ich habe eine LWZ404 mit ISG Web v.12.1.2 und habe die Lüftungsintegralgerät CSV für den Import in den modbus Adapter genutzt...

                Gibt es diesen Virtuellen Kontakt nicht auch über den ISG Adapter, oder bekomme ich den nur per modbus rein ?

                unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Q Qlink

                  @unltdnetworx

                  ich hätte mal versucht modbus zu nutzen, aber ich bekomme bei den holding registers gar keine Daten rein:
                  a0f39b16-31cb-4747-96a9-4375b233e628-image.png

                  und bei den input registers ein paar korrekte Werte, aber ansonsten großteils irgendwelche Phantasiewerte:
                  26adc672-ad29-4d12-9864-cfa811c6b796-image.png

                  Ich habe eine LWZ404 mit ISG Web v.12.1.2 und habe die Lüftungsintegralgerät CSV für den Import in den modbus Adapter genutzt...

                  Gibt es diesen Virtuellen Kontakt nicht auch über den ISG Adapter, oder bekomme ich den nur per modbus rein ?

                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworx
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #96

                  @qlink
                  Das sieht tatsächlich nach Phatasiewerten aus. :face_with_rolling_eyes:
                  Der richtige Heizungstyp bzw. die richtigen Register sind es vermutlich, oder?

                  Der virtuelle Kontakt ist meine ich auch in der ISG Oberfläche und damit auch im Adapter vorhanden, korrekt.

                  Gruß, Michael
                  Weitere Infos im Profil.
                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                  nik82N Q 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • unltdnetworxU unltdnetworx

                    @qlink
                    Das sieht tatsächlich nach Phatasiewerten aus. :face_with_rolling_eyes:
                    Der richtige Heizungstyp bzw. die richtigen Register sind es vermutlich, oder?

                    Der virtuelle Kontakt ist meine ich auch in der ISG Oberfläche und damit auch im Adapter vorhanden, korrekt.

                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #97

                    Hallo, gibts eigentlich einen Vorteil über Modbus ausser das das ISG nicht so sehr beansprucht wird?
                    Weil ich löse das mit der PV Überschuss Regelung momentan einfach mit einem Blockly:

                    6567c92c-0c39-4efb-ab7c-d45d1abef99e-image.png

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • unltdnetworxU unltdnetworx

                      @qlink
                      Das sieht tatsächlich nach Phatasiewerten aus. :face_with_rolling_eyes:
                      Der richtige Heizungstyp bzw. die richtigen Register sind es vermutlich, oder?

                      Der virtuelle Kontakt ist meine ich auch in der ISG Oberfläche und damit auch im Adapter vorhanden, korrekt.

                      Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                      #98

                      @unltdnetworx

                      Den Phantasiewerten bei den input registers bin ich mittlerweile auf die Schliche gekommen.
                      Hier fehlt das Komma und jeder Wert muss mit 0,1 multiplierziert werden um auf den tatsächlichen Wert zu kommen.

                      Bleibt nur noch die Frage wieso ich bei den holding registers gar keine Daten reinbekomme ?
                      Hast du hier eine Idee ?

                      Zweite Frage: wie müsste der virtuelle Kontakt Datenpunkt beim ISG Adapter genau heißen ?

                      Sind das die 3 EMI_ACTIVE_... Datenpunkte:
                      d946b79d-c1ed-4c0a-b083-4a27586d1656-image.png

                      Und falls sie es sind: Kann man die überhaupt verändern/ mit iobroker beschreiben ?

                      Zum Zeitpunkt des Screenshots sollte gerade die Überheizung für WW laufen.
                      Weißt du was der Unterschied zwischen EMI_ACTIVE_COMFORT, EMI_ACTIVE_ECO und EMI_ACTIVE_HIGH ist ?

                      Beste Grüße

                      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #99

                        @unltdnetworx

                        Wenn du mir bei meinem Thema "Wo finde ich den virtuellen Kontakt im ISG Adapter" helfen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. (siehe oben)
                        Dann könnte ich nämlich mit der EPEX abhängigen Steuerung starten :)

                        Beste Grüße

                        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Q Qlink

                          @unltdnetworx

                          Wenn du mir bei meinem Thema "Wo finde ich den virtuellen Kontakt im ISG Adapter" helfen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. (siehe oben)
                          Dann könnte ich nämlich mit der EPEX abhängigen Steuerung starten :)

                          Beste Grüße

                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworx
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                          #100

                          @qlink
                          Hi, die Frage habe ich wohl überlesen.

                          Also ich habe eine andere Wärmepumpe und kein EMI, aber bei mir kann man den Eingang1, welcher beschaltet werden muss um die erhöhten Werte zu setzen, nicht mit der Weboberfläche und somit auch nicht mit dem ISG-Adapter aktivieren.

                          Ich habe das mittels Modbus zusätzlich umgesetzt. Bei mir heißt der Datenpunkt modbus.0.holdingRegisters.44002_SG_Ready_Eingang1

                          Die Anbindung der Wärmepumpe an Modbus und das Überheizen bei PV-Überschuss habe ich beschrieben.

                          Gruß, Michael
                          Weitere Infos im Profil.
                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Q Qlink

                            @unltdnetworx

                            Den Phantasiewerten bei den input registers bin ich mittlerweile auf die Schliche gekommen.
                            Hier fehlt das Komma und jeder Wert muss mit 0,1 multiplierziert werden um auf den tatsächlichen Wert zu kommen.

                            Bleibt nur noch die Frage wieso ich bei den holding registers gar keine Daten reinbekomme ?
                            Hast du hier eine Idee ?

                            Zweite Frage: wie müsste der virtuelle Kontakt Datenpunkt beim ISG Adapter genau heißen ?

                            Sind das die 3 EMI_ACTIVE_... Datenpunkte:
                            d946b79d-c1ed-4c0a-b083-4a27586d1656-image.png

                            Und falls sie es sind: Kann man die überhaupt verändern/ mit iobroker beschreiben ?

                            Zum Zeitpunkt des Screenshots sollte gerade die Überheizung für WW laufen.
                            Weißt du was der Unterschied zwischen EMI_ACTIVE_COMFORT, EMI_ACTIVE_ECO und EMI_ACTIVE_HIGH ist ?

                            Beste Grüße

                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworx
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #101

                            @qlink sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                            Zum Zeitpunkt des Screenshots sollte gerade die Überheizung für WW laufen.
                            Weißt du was der Unterschied zwischen EMI_ACTIVE_COMFORT, EMI_ACTIVE_ECO und EMI_ACTIVE_HIGH ist ?

                            Ich denke, dass es sich dabei um Heizprogramme handelt und diese sind in deinem Fall nicht beschreibbar, das sieht man am Schloss im Symbol ganz vorne.

                            Gruß, Michael
                            Weitere Infos im Profil.
                            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • unltdnetworxU unltdnetworx

                              @qlink
                              Hi, die Frage habe ich wohl überlesen.

                              Also ich habe eine andere Wärmepumpe und kein EMI, aber bei mir kann man den Eingang1, welcher beschaltet werden muss um die erhöhten Werte zu setzen, nicht mit der Weboberfläche und somit auch nicht mit dem ISG-Adapter aktivieren.

                              Ich habe das mittels Modbus zusätzlich umgesetzt. Bei mir heißt der Datenpunkt modbus.0.holdingRegisters.44002_SG_Ready_Eingang1

                              Die Anbindung der Wärmepumpe an Modbus und das Überheizen bei PV-Überschuss habe ich beschrieben.

                              Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #102

                              @unltdnetworx

                              ich krieg bei den holding registers keine Daten rein. Nur lauter Nullen...
                              Die input registers funktionieren normal.

                              Hast du eine Idee wie ich die holding registers reinbekomme ? (siehe 6 posts weiter oben)

                              Beste Grüße

                              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Q Qlink

                                @unltdnetworx

                                ich krieg bei den holding registers keine Daten rein. Nur lauter Nullen...
                                Die input registers funktionieren normal.

                                Hast du eine Idee wie ich die holding registers reinbekomme ? (siehe 6 posts weiter oben)

                                Beste Grüße

                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworx
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #103

                                @qlink
                                Ich hatte tatsächlich mal das Problem, dass ich keine Werte bekommen habe, weil ein einzelner Eintrag nicht unterstützt wurde.

                                Evtl. mal versuchen die Werte nach und nach einzutragen und immer wieder Modbus neustarten.

                                Gruß, Michael
                                Weitere Infos im Profil.
                                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D Online
                                  D Online
                                  darkiop
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #104

                                  Nachdem ich heute feststellen musste, das meine komplette stiebel-isg.0.info.* Struktur nicht mehr abgerufen wurde/wird (keine Ahnung wieso. evtl. ist das auch schon seit dem Update auf die v12 des ISGweb so), bin ich heute mal das Thema Modbus für das ISG angegangen. Ist ja auch keine große Geschichte - war bisher nur zu wenig motiviert dazu - die alte Lösung über den Adapter lief ja ;)

                                  Ich habe für unsere Stiebel LWZ303i die Vorlage für die

                                  https://github.com/unltdnetworx/stiebel-modbus/blob/main/lueftungsintegralgeraet/modbus-adapter-version-3/lueftungsintegralgeraet-input_register.csv

                                  als Vorlage genommen.

                                  Bei der passen die Werte noch nicht ganz. Bevor ich jetzt alle Werte einzeln durchgehe und mit Formeln korrigiere - Hat vielleicht jemand die Register für eine LWZ303 (oder ähnliche WP) zur Hand?

                                  0a8a7ee5-6a31-415e-ad37-5bdb836627a3-image.png

                                  ergibt (HK1 bereits mit x/10 korrigiert):

                                  f6c3a9a5-30fc-45da-9d41-bf68e90fe810-image.png

                                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                  Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D darkiop

                                    Nachdem ich heute feststellen musste, das meine komplette stiebel-isg.0.info.* Struktur nicht mehr abgerufen wurde/wird (keine Ahnung wieso. evtl. ist das auch schon seit dem Update auf die v12 des ISGweb so), bin ich heute mal das Thema Modbus für das ISG angegangen. Ist ja auch keine große Geschichte - war bisher nur zu wenig motiviert dazu - die alte Lösung über den Adapter lief ja ;)

                                    Ich habe für unsere Stiebel LWZ303i die Vorlage für die

                                    https://github.com/unltdnetworx/stiebel-modbus/blob/main/lueftungsintegralgeraet/modbus-adapter-version-3/lueftungsintegralgeraet-input_register.csv

                                    als Vorlage genommen.

                                    Bei der passen die Werte noch nicht ganz. Bevor ich jetzt alle Werte einzeln durchgehe und mit Formeln korrigiere - Hat vielleicht jemand die Register für eine LWZ303 (oder ähnliche WP) zur Hand?

                                    0a8a7ee5-6a31-415e-ad37-5bdb836627a3-image.png

                                    ergibt (HK1 bereits mit x/10 korrigiert):

                                    f6c3a9a5-30fc-45da-9d41-bf68e90fe810-image.png

                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #105

                                    @darkiop nein, hab ich nicht, mich würde aber brennend interessieren ob bei dir die holding registers funktionieren, also ob du hier Daten reinbekommst ...

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D Online
                                      D Online
                                      darkiop
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                      #106

                                      Leider nicht, ISGweb v12.2.3:

                                      500be7f9-a60e-4bcd-8435-ea0b32acbe27-image.png

                                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #107

                                        Hmm, dann wäre jetzt spannend wieso es bei manchen funktioniert und z.B. bei dir und bei mir nicht ...
                                        Ich habe das ISGweb mit v.12.1.2

                                        Kann es sein, dass die Holding Registers nur beim ISG Plus funktionieren ?

                                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Offline
                                          S Offline
                                          SaarlandUHU
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #108

                                          Hallo zusammen,
                                          Gibt es die Möglichkeit über den Isg-Adapter (oder auch über modbus) den Heizstab anzusteuern?

                                          Zum Hintergrund: ich würde gerne meinen Solarüberschuss für die Warmwasserbereitung nutzen. Im Moment habe ich das über die Modus Auswahl Energiemanagement laufen, hier wird die Erwärmung über den Verdichter realisiert. Würde gerne den Heizstab dafür nutzen, um die Verdichterstarts nicht zusätzlich in die Höhe zu treiben.

                                          Vielen Dank schonmal für eure Unterstützung.
                                          Grüße Daniel

                                          nik82N unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          675

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe