NEWS
Test Adapter stiebel-isg v1.7.x
-
Danke für den tollen Adapter. Ich benutze ihn mit dem Wärmemanager WPM-System (wurde vor ca 2 Monaten ausgetauscht)..
Es klappt alles ganz gut. Eine Frage habe ich:Kann ich die Zusatz-/Notheizung von aussen aktivieren? Hat das schon jemand gemacht?
Danke und VG
Markus -
@markusl
Vielen Dank für die Rückmeldung.Zu der Frage:
Ich interpretiere es mal so, dass du vor hast die Zusatzheizung zu aktivieren um überschüssigen Strom zu verbrauchen.
Es gibt meines Wissen keinen direkten Weg dafür, aber ich habe mal eine Anleitung zum Überheizen bei PV-Überschuss geschrieben. Vllt. hilft das weiter.Falls es noch zusätzliche Fragen gibt, dann bitte einen neuen Thread eröffnen oder im Modbus-Thread miteinklinken. Dieser Thread ist für Tests der aktuellen Version gedacht.
-
@markusl
Auch noch kurzen Kommentar von mir
Ich hab eine Tecalor THZ 303 SOL.
Ich habe es nicht hingebracht NUR mit Heizstab zu heizen. Hierzu muss ich ja auf Notbetrieb schalten, aber selbst da sprang der Heizstab nicht an, da er immer nur auf Stufe 1 heizte (auch nach über 15 Minuten, weil Heizstab springt ja normal erst nach 10 Minuten an), dass kann natürlich auch ein Bug von meiner Anlage sein.
Aber ich muss zum "Überheizen" immer den Verdichter mitlaufen lassen, hab dann mal rumprobiert das ich die Zeitsperre auf 0 mache, dann sprint nach 10 Minuten der Heizstab mit an, aber dann hast du nach kurzer Zeit einen "Backofen" daheim.
Und wenn dann Überschuss weg ist, dann dauert es oft ewig bis auch der Verdichter wieder aus geht.
Also ich bin auf jedenfall davon abgekommen mit Heizstab zu Überheizen.Ich mache es so, dass ich bei Überschuss immer Warmwasser auf 55 Grad stelle und wenn es kalt im Zimmer ist noch zusätzlich die Raumtemp auf 25 stelle, damit läuft es wirklich gut bei mir:
Hier meine Beispiele:
Hier die Tests die ich damals noch gemacht hatte mit Heizstab:
-
@nik82 @unltdnetworx
Danke Euch für die Infos. Ja, das war der Plan. Ich dachte, wenn ich schon einen Heizstab habe, kann ich ihn verwenden... Ob alleine oder für die Erhöhung der VL..
Sorry, dass ich es in diesem Thread reingeschrieben habe. Modbus streikt bei mir (gelber Adapter). -
Guten Abend,
ich bin aktuell beim ISG Web immer noch auf der v10.0.1 unterwegs. Da (hoffentlich bald) ein Batteriespeicher (BYD HVS 10.2) & neuer Wechselrichter (Sunny Tripower Smart Energy 10.0) installiert wird und ggf. dann auch später über den SMA Home Manager 2.0 die Stiebel eingebunden wird, mache ich mir gerade Gedanken was dafür noch nötig wäre.
Bekommt man das hier (https://www.stiebel-eltron.de/de/home/service/smart-home/energy-management-interface-emi.html) erwähnte EMI nur über das (kostenpflichtige) Update durch Stiebel? Wenn ja, wie kommt man an diesen "Service"? Irgendwie finde ich auf der Stiebel Webseite nur tote Links
-
Hallo
Ich habe seit eineiner Woche eine Stiebel WPL 20A mit WPM und ISG.
ISG Softw.Version 12.2.2.246
Auf dem ISG habe ich kein Anmeldung eingestellt.
ioBroker vor ein paar Tagen installiert.
Habe den ioBroker Adapter stiebel-isg.0 installiert.
Wenn ich den Adapter starte bekomme ich folgenden Eintrag in das Prokokoll.stiebel-isg.0 2023-10-21 09:45:56.127 info starting. Version 1.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v20.5.1, js-controller: 5.0.12
Unter Objekte wird mir nur folgenders eingetragen.
Wie bekomme ich alle weitere Objekte eingetragen?
Vielen Dank
NetFritz -
@netfritz
Hat sich erledigt.
Hatte User und Passwort eingetragen, beides ausgetragen.
Danch waren die Objekte vorhanden,
Gruß NetFritz -
Kurzes Update zur veralteten ISGweb Version:
Nach Kontaktaufnahme mit dem Stiebel Eltron Support habe ich das Gerät nach Holzminden geschickt und dort wird dann eine neue Version aufgespielt. Automatisch (nach einem Hardwarerest des Geräts und neu registrieren bei Stiebel) funktionierte das nicht mehr, da Zertifikate abgelaufen waren (nach dem Reset wurde die Firmware auf v7.0.0 zurück gesetzt).
Auch Interessant zu Wissen: Das ISGweb war mal bei Stiebel registriert. Durch die DSGVO wurde aber diese Registrierung von Stiebel gelöscht und eine Infomail an mich wurde ebenfalls aufgrund der DSGVO nicht versendet
-
@darkiop Hallo zusammen,
Entschuldigung für die Störung, aber ich suche verzweifelt nach einem Update, das über Version V8.6.4 hinausgeht und Probleme mit der Übersetzung auf dem ISG-Webportal verursacht hat. Falls jemand diese Version auf seinem PC hat und bereit ist, sie zu teilen, wäre ich euch unendlich dankbar.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
-
@mark-t Bei mir waren auf dem ISGweb die SSL Zertifikate abgelaufen was dazu führten das ich keine Updates mehr beziehen konnte. Nimm Kontakt mit dem Kundendienst auf - die bringen dein ISGweb auf den aktuellsten Stand (dauerte bei mir mit Versandzeiten ca. 14 Tage).
-
@mark-t
Probier das mal: https://file.io/tqq2iwoy3DRY -
Ich hätte folgende Frage:
Ich habe mit Jahreswechsel auf einen dynamischen Stromtarif mit EPEX Spot Verrechnung gewechselt.
Die Strompreise für den aktuellen + nächsten Tag bekomme ich auch schon per Script in ioBroker rein.
Damit weiß ich heute kostete der Strom in der Stunde1 z.B. 15cent, in der Stunde2 z.B. 12cent, in der Stunde3 z.B. 30cent usw.Ist es möglich, dass ich mit dem ISG-Adapter per Blockly Script gezielt das Überheizen per EMI starten und wieder stoppen kann ?
Ich hätte mir das z.B. so vorgestellt:
WENN Strompreis unter 10cent, DANN Überheizen Warmwasser und in weiterer Folge FBH
WENN Strompreis über 15cent, DANN Überheizen aus und wieder zurück in den Normalbetrieb
(also ähnlich wie es mit der PV Optimierung läuft)Gibts es hier einen Datenpunkt, den man entsprechend setzen kann um mein Vorhaben zu erreichen ?
Danke.
Beste Grüße
-
-
Ich fürchte ich habe den SG-Ready Kontakt nicht, den gibts ja meines Wissens nach nur beim ISG Plus oder ? Ich hab "nur das normale ISG WEB...
Wie heißt denn hier der Datenpunkt, mit dem ich der Heizung sage sie soll jetzt Überheizen ?Beste Grüße
-
@qlink
Das stimmt zum Teil, ja. Allerdings ist der einzige Unterschied zwischen web und plus, meines Wissens nach der HARDWARE-Kontakt.In dem Abschnitt, in dem ich die Unterschiede der Hardware beschrieben habe, steht das im dritten Absatz. Mit dem Update auf die Softwareversion 10.x kam neben Modbus auch beim ISGweb ein VIRTUELLER Kontakt. Diesen kann man auch ansteuern und entsprechend verwenden.
Aber wie gesagt, ich würde zusätzlich Modbus empfehlen (auf eine Anleitung ist auch im Artikel verlinkt). Dann kann man aus dem Adapter auch diverse abgefragte Datenpunkte entfernen und das ISG zusätzlich entlasten/beschleunigen.
-
ich hätte mal versucht modbus zu nutzen, aber ich bekomme bei den holding registers gar keine Daten rein:
und bei den input registers ein paar korrekte Werte, aber ansonsten großteils irgendwelche Phantasiewerte:
Ich habe eine LWZ404 mit ISG Web v.12.1.2 und habe die Lüftungsintegralgerät CSV für den Import in den modbus Adapter genutzt...
Gibt es diesen Virtuellen Kontakt nicht auch über den ISG Adapter, oder bekomme ich den nur per modbus rein ?
-
@qlink
Das sieht tatsächlich nach Phatasiewerten aus.
Der richtige Heizungstyp bzw. die richtigen Register sind es vermutlich, oder?Der virtuelle Kontakt ist meine ich auch in der ISG Oberfläche und damit auch im Adapter vorhanden, korrekt.
-
Hallo, gibts eigentlich einen Vorteil über Modbus ausser das das ISG nicht so sehr beansprucht wird?
Weil ich löse das mit der PV Überschuss Regelung momentan einfach mit einem Blockly: -
Den Phantasiewerten bei den input registers bin ich mittlerweile auf die Schliche gekommen.
Hier fehlt das Komma und jeder Wert muss mit 0,1 multiplierziert werden um auf den tatsächlichen Wert zu kommen.Bleibt nur noch die Frage wieso ich bei den holding registers gar keine Daten reinbekomme ?
Hast du hier eine Idee ?Zweite Frage: wie müsste der virtuelle Kontakt Datenpunkt beim ISG Adapter genau heißen ?
Sind das die 3 EMI_ACTIVE_... Datenpunkte:
Und falls sie es sind: Kann man die überhaupt verändern/ mit iobroker beschreiben ?
Zum Zeitpunkt des Screenshots sollte gerade die Überheizung für WW laufen.
Weißt du was der Unterschied zwischen EMI_ACTIVE_COMFORT, EMI_ACTIVE_ECO und EMI_ACTIVE_HIGH ist ?Beste Grüße
-
Wenn du mir bei meinem Thema "Wo finde ich den virtuellen Kontakt im ISG Adapter" helfen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. (siehe oben)
Dann könnte ich nämlich mit der EPEX abhängigen Steuerung startenBeste Grüße