Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Test Adapter stiebel-isg v1.7.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
138 Beiträge 20 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Q qwertz

    Hallo zusammen !

    Bisher benutze ich den Adapter in der V1.7.5 nur lesend. Klappt so prima. Alle Details werden ausgelesen. Sehr mächtiger Adapter.
    Meine Anlage ist: WPL20A mit WPN und ISG

    Nun wollte ich die WW-SOLL-Temperatur über iobroker schreibend ändern. Wenn ich folgenden Datenpunkt ändere, wird dies aber nicht übernommen. Der DP wird rot und springt nach wenigen Minuten wieder zurück auf den vorherigen Wert.

    stiebel-isg.0.Einstellungen.WARMWASSER.WARMWASSERTEMPERATUREN.val11018
    

    Mache ich was falsch ? Oder muss ich noch einen anderen DP schreiben zum aktivieren ?

    Besten Dank und Gruß,
    Sebastian

    P.S. Die Weboberfläche meines ISG ist qäulend langsam. Ist das normal ?

    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #72

    @qwertz sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

    Nun wollte ich die WW-SOLL-Temperatur über iobroker schreibend ändern. Wenn ich folgenden Datenpunkt ändere, wird dies aber nicht übernommen. Der DP wird rot und springt nach wenigen Minuten wieder zurück auf den vorherigen Wert.

    Zu diesem Problem bin ich im ersten Moment ratlos, eigentlich sollte es so funktionieren.

    Aber auch dazu gibt es eine Alternative, die vor allem schneller funktioniert und das ISG entlastet. Die zusätzliche Anbindung mittels Modbus. Ich hab hier mal eine kurze Anleitung geschrieben und hoffe es hilft weiter:
    https://blog.unltd-networx.de/iobroker-stiebel-eltron-tecalor-waermepumpe-per-modbus-anbinden

    Leider ist es (noch) kein vollwertiger Ersatz für den ISG-Adapter, da bei weitem nicht alle Werte aus der Weboberfläche mittels Modbus abgerufen/geschrieben werden können. Aber man kann natürlich die oben erwähnte URL-Liste dadurch massiv einkürzen.

    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • unltdnetworxU unltdnetworx

      @qwertz sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

      Nun wollte ich die WW-SOLL-Temperatur über iobroker schreibend ändern. Wenn ich folgenden Datenpunkt ändere, wird dies aber nicht übernommen. Der DP wird rot und springt nach wenigen Minuten wieder zurück auf den vorherigen Wert.

      Zu diesem Problem bin ich im ersten Moment ratlos, eigentlich sollte es so funktionieren.

      Aber auch dazu gibt es eine Alternative, die vor allem schneller funktioniert und das ISG entlastet. Die zusätzliche Anbindung mittels Modbus. Ich hab hier mal eine kurze Anleitung geschrieben und hoffe es hilft weiter:
      https://blog.unltd-networx.de/iobroker-stiebel-eltron-tecalor-waermepumpe-per-modbus-anbinden

      Leider ist es (noch) kein vollwertiger Ersatz für den ISG-Adapter, da bei weitem nicht alle Werte aus der Weboberfläche mittels Modbus abgerufen/geschrieben werden können. Aber man kann natürlich die oben erwähnte URL-Liste dadurch massiv einkürzen.

      Q Offline
      Q Offline
      qwertz
      schrieb am zuletzt editiert von
      #73

      @unltdnetworx
      Hi Michael !
      Vielen Dank für die umfangreichen Antworten !

      Dann werde ich erstmal ein paar ISG Seiten vom Pullen ausschließen und schauen, ob das ISG dann entspannter wird und dann das Schreiben zulässt. Vielleicht ist der Kasten nicht nicht fertig mit dem ausgelesen werden, wenn ich Schreiben will.
      Werde berichten.

      Modbus-Steuerung von Haustechnik ist für mich als Laie immer etwas gruselig, weil man meist low-level Zugriff hat. Wäre dann PlanB.

      Auf jeden Tausend Dank für die umfangreiche Arbeit und tiefe Implementierung für iobroker !

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D Online
        D Online
        darkiop
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #74

        Hallo zusammen,
        hat hier zufällig noch jemand den "Stiebel Eltron ISG Updater" in seinem Software Archiv?

        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D darkiop

          Hallo zusammen,
          hat hier zufällig noch jemand den "Stiebel Eltron ISG Updater" in seinem Software Archiv?

          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #75

          @darkiop
          Ich hab den tatsächlich noch, aber der ging ja leider nur bis zu einer bestimmten Version und wurde dann mehr oder weniger auf kostenpflichtige Fernwartung umgestellt.

          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

          D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • unltdnetworxU unltdnetworx

            @darkiop
            Ich hab den tatsächlich noch, aber der ging ja leider nur bis zu einer bestimmten Version und wurde dann mehr oder weniger auf kostenpflichtige Fernwartung umgestellt.

            D Online
            D Online
            darkiop
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #76

            @unltdnetworx

            Ok, gut zu Wissen. Irgendwie ging das komplett an mir vorbei ;)

            Bin aktuell mit dem ISG Web auf der v10.0.1.

            Grundsätzlich spiele ich gerade mit den Gedanken ob es Sinn machen würde die Heizung über die PV Anlage laufen zu lassen - die Gedanken sind allerdings noch ziemlich frisch.

            Heizung Brutto - 25,5
            PV (Verkauf) Netto - 0,16
            Haus Brutto - 31,9

            Aktuell glaube ich das sich das bei meinen aktuellen Kosten nicht viel geben wird.

            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Offline
              B Offline
              Ben. 0
              schrieb am zuletzt editiert von
              #77

              Mit dem Adapter kann ich von der Seite 1,0 die Leistungsaufnahme vom Verdichter, sowie die kWh die für Wasser bzw. Heizung aufgewendet wurden.

              Weiss jemand welche Modbus-Adressen das sind? Die die ich anhand der Doku ausprobiert habe gibt es anscheinend nicht.

              Aktuell nutze ich den Adapter nur dafür, was ich unnötig finde.

              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B Ben. 0

                Mit dem Adapter kann ich von der Seite 1,0 die Leistungsaufnahme vom Verdichter, sowie die kWh die für Wasser bzw. Heizung aufgewendet wurden.

                Weiss jemand welche Modbus-Adressen das sind? Die die ich anhand der Doku ausprobiert habe gibt es anscheinend nicht.

                Aktuell nutze ich den Adapter nur dafür, was ich unnötig finde.

                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                #78

                @ben-0
                Sry für die späte Antwort.

                Es gibt zum Thema Modbus auch einen Thread, außerdem habe ich eine Anleitung zum Anbinden einer Stiebel Wärmepumpe mittels Modbus verfasst. Dazu habe ich auch alle zu dem Zeitpunkt möglichen Datenpunkte auf Github eingestellt.

                Je nach Heizung sind deine gewünschten Werte dort zu finden. Bei einem Lüftungsintegralgerät habe ich sie gefunden.

                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • unltdnetworxU unltdnetworx

                  @ben-0
                  Sry für die späte Antwort.

                  Es gibt zum Thema Modbus auch einen Thread, außerdem habe ich eine Anleitung zum Anbinden einer Stiebel Wärmepumpe mittels Modbus verfasst. Dazu habe ich auch alle zu dem Zeitpunkt möglichen Datenpunkte auf Github eingestellt.

                  Je nach Heizung sind deine gewünschten Werte dort zu finden. Bei einem Lüftungsintegralgerät habe ich sie gefunden.

                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworx
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #79
                  Aktuelle Test Version 1.7.7
                  Veröffentlichungsdatum 24.07.2023
                  Github Link https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg

                  Changelog:

                  • diverse Codeanpassungen für js-controller

                  Update über die Github-Katze.
                  Bitte testen und kurz rückmelden, ob es Probleme gibt. Danke für etwaiges Feedback. :blush:

                  Gruß, Michael
                  Weitere Infos im Profil.
                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Offline
                    M Offline
                    MarkusL
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #80

                    Danke für den tollen Adapter. Ich benutze ihn mit dem Wärmemanager WPM-System (wurde vor ca 2 Monaten ausgetauscht)..
                    Es klappt alles ganz gut. Eine Frage habe ich:

                    Kann ich die Zusatz-/Notheizung von aussen aktivieren? Hat das schon jemand gemacht?

                    Danke und VG
                    Markus

                    unltdnetworxU nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • M MarkusL

                      Danke für den tollen Adapter. Ich benutze ihn mit dem Wärmemanager WPM-System (wurde vor ca 2 Monaten ausgetauscht)..
                      Es klappt alles ganz gut. Eine Frage habe ich:

                      Kann ich die Zusatz-/Notheizung von aussen aktivieren? Hat das schon jemand gemacht?

                      Danke und VG
                      Markus

                      unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworx
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #81

                      @markusl
                      Vielen Dank für die Rückmeldung.

                      Zu der Frage:
                      Ich interpretiere es mal so, dass du vor hast die Zusatzheizung zu aktivieren um überschüssigen Strom zu verbrauchen.
                      Es gibt meines Wissen keinen direkten Weg dafür, aber ich habe mal eine Anleitung zum Überheizen bei PV-Überschuss geschrieben. Vllt. hilft das weiter.

                      Falls es noch zusätzliche Fragen gibt, dann bitte einen neuen Thread eröffnen oder im Modbus-Thread miteinklinken. Dieser Thread ist für Tests der aktuellen Version gedacht.

                      Gruß, Michael
                      Weitere Infos im Profil.
                      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M MarkusL

                        Danke für den tollen Adapter. Ich benutze ihn mit dem Wärmemanager WPM-System (wurde vor ca 2 Monaten ausgetauscht)..
                        Es klappt alles ganz gut. Eine Frage habe ich:

                        Kann ich die Zusatz-/Notheizung von aussen aktivieren? Hat das schon jemand gemacht?

                        Danke und VG
                        Markus

                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #82

                        @markusl
                        Auch noch kurzen Kommentar von mir :-)
                        Ich hab eine Tecalor THZ 303 SOL.
                        Ich habe es nicht hingebracht NUR mit Heizstab zu heizen. Hierzu muss ich ja auf Notbetrieb schalten, aber selbst da sprang der Heizstab nicht an, da er immer nur auf Stufe 1 heizte (auch nach über 15 Minuten, weil Heizstab springt ja normal erst nach 10 Minuten an), dass kann natürlich auch ein Bug von meiner Anlage sein.
                        Aber ich muss zum "Überheizen" immer den Verdichter mitlaufen lassen, hab dann mal rumprobiert das ich die Zeitsperre auf 0 mache, dann sprint nach 10 Minuten der Heizstab mit an, aber dann hast du nach kurzer Zeit einen "Backofen" daheim.
                        Und wenn dann Überschuss weg ist, dann dauert es oft ewig bis auch der Verdichter wieder aus geht.
                        Also ich bin auf jedenfall davon abgekommen mit Heizstab zu Überheizen.

                        Ich mache es so, dass ich bei Überschuss immer Warmwasser auf 55 Grad stelle und wenn es kalt im Zimmer ist noch zusätzlich die Raumtemp auf 25 stelle, damit läuft es wirklich gut bei mir:

                        Hier meine Beispiele:

                        98c2df6a-f1e6-4ede-805b-6de9cc09c619-image.png

                        9be5de3e-fa43-4e2c-89f4-055592baf7da-image.png

                        Hier die Tests die ich damals noch gemacht hatte mit Heizstab:

                        6b5bbd63-d894-4695-9ddc-700015960a10-image.png

                        2537f9fd-fbe4-4e65-ab55-08e7d69e9f37-image.png

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • nik82N nik82

                          @markusl
                          Auch noch kurzen Kommentar von mir :-)
                          Ich hab eine Tecalor THZ 303 SOL.
                          Ich habe es nicht hingebracht NUR mit Heizstab zu heizen. Hierzu muss ich ja auf Notbetrieb schalten, aber selbst da sprang der Heizstab nicht an, da er immer nur auf Stufe 1 heizte (auch nach über 15 Minuten, weil Heizstab springt ja normal erst nach 10 Minuten an), dass kann natürlich auch ein Bug von meiner Anlage sein.
                          Aber ich muss zum "Überheizen" immer den Verdichter mitlaufen lassen, hab dann mal rumprobiert das ich die Zeitsperre auf 0 mache, dann sprint nach 10 Minuten der Heizstab mit an, aber dann hast du nach kurzer Zeit einen "Backofen" daheim.
                          Und wenn dann Überschuss weg ist, dann dauert es oft ewig bis auch der Verdichter wieder aus geht.
                          Also ich bin auf jedenfall davon abgekommen mit Heizstab zu Überheizen.

                          Ich mache es so, dass ich bei Überschuss immer Warmwasser auf 55 Grad stelle und wenn es kalt im Zimmer ist noch zusätzlich die Raumtemp auf 25 stelle, damit läuft es wirklich gut bei mir:

                          Hier meine Beispiele:

                          98c2df6a-f1e6-4ede-805b-6de9cc09c619-image.png

                          9be5de3e-fa43-4e2c-89f4-055592baf7da-image.png

                          Hier die Tests die ich damals noch gemacht hatte mit Heizstab:

                          6b5bbd63-d894-4695-9ddc-700015960a10-image.png

                          2537f9fd-fbe4-4e65-ab55-08e7d69e9f37-image.png

                          M Offline
                          M Offline
                          MarkusL
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #83

                          @nik82 @unltdnetworx
                          Danke Euch für die Infos. Ja, das war der Plan. Ich dachte, wenn ich schon einen Heizstab habe, kann ich ihn verwenden... Ob alleine oder für die Erhöhung der VL..
                          Sorry, dass ich es in diesem Thread reingeschrieben habe. Modbus streikt bei mir (gelber Adapter).

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • D Online
                            D Online
                            darkiop
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #84

                            Guten Abend,

                            ich bin aktuell beim ISG Web immer noch auf der v10.0.1 unterwegs. Da (hoffentlich bald) ein Batteriespeicher (BYD HVS 10.2) & neuer Wechselrichter (Sunny Tripower Smart Energy 10.0) installiert wird und ggf. dann auch später über den SMA Home Manager 2.0 die Stiebel eingebunden wird, mache ich mir gerade Gedanken was dafür noch nötig wäre.

                            Bekommt man das hier (https://www.stiebel-eltron.de/de/home/service/smart-home/energy-management-interface-emi.html) erwähnte EMI nur über das (kostenpflichtige) Update durch Stiebel? Wenn ja, wie kommt man an diesen "Service"? Irgendwie finde ich auf der Stiebel Webseite nur tote Links ;)

                            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D darkiop

                              Guten Abend,

                              ich bin aktuell beim ISG Web immer noch auf der v10.0.1 unterwegs. Da (hoffentlich bald) ein Batteriespeicher (BYD HVS 10.2) & neuer Wechselrichter (Sunny Tripower Smart Energy 10.0) installiert wird und ggf. dann auch später über den SMA Home Manager 2.0 die Stiebel eingebunden wird, mache ich mir gerade Gedanken was dafür noch nötig wäre.

                              Bekommt man das hier (https://www.stiebel-eltron.de/de/home/service/smart-home/energy-management-interface-emi.html) erwähnte EMI nur über das (kostenpflichtige) Update durch Stiebel? Wenn ja, wie kommt man an diesen "Service"? Irgendwie finde ich auf der Stiebel Webseite nur tote Links ;)

                              N Offline
                              N Offline
                              NetFritz
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #85

                              Hallo
                              Ich habe seit eineiner Woche eine Stiebel WPL 20A mit WPM und ISG.
                              ISG Softw.Version 12.2.2.246
                              Auf dem ISG habe ich kein Anmeldung eingestellt.
                              ioBroker vor ein paar Tagen installiert.
                              Habe den ioBroker Adapter stiebel-isg.0 installiert.
                              Wenn ich den Adapter starte bekomme ich folgenden Eintrag in das Prokokoll.

                              stiebel-isg.0
                              	2023-10-21 09:45:56.127	info	starting. Version 1.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v20.5.1, js-controller: 5.0.12
                              

                              Unter Objekte wird mir nur folgenders eingetragen.
                              Objekt.jpg
                              Wie bekomme ich alle weitere Objekte eingetragen?
                              Vielen Dank
                              NetFritz

                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • N NetFritz

                                Hallo
                                Ich habe seit eineiner Woche eine Stiebel WPL 20A mit WPM und ISG.
                                ISG Softw.Version 12.2.2.246
                                Auf dem ISG habe ich kein Anmeldung eingestellt.
                                ioBroker vor ein paar Tagen installiert.
                                Habe den ioBroker Adapter stiebel-isg.0 installiert.
                                Wenn ich den Adapter starte bekomme ich folgenden Eintrag in das Prokokoll.

                                stiebel-isg.0
                                	2023-10-21 09:45:56.127	info	starting. Version 1.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v20.5.1, js-controller: 5.0.12
                                

                                Unter Objekte wird mir nur folgenders eingetragen.
                                Objekt.jpg
                                Wie bekomme ich alle weitere Objekte eingetragen?
                                Vielen Dank
                                NetFritz

                                N Offline
                                N Offline
                                NetFritz
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #86

                                @netfritz
                                Hat sich erledigt.
                                Hatte User und Passwort eingetragen, beides ausgetragen.
                                Danch waren die Objekte vorhanden,
                                Gruß NetFritz

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D Online
                                  D Online
                                  darkiop
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #87

                                  Kurzes Update zur veralteten ISGweb Version:

                                  Nach Kontaktaufnahme mit dem Stiebel Eltron Support habe ich das Gerät nach Holzminden geschickt und dort wird dann eine neue Version aufgespielt. Automatisch (nach einem Hardwarerest des Geräts und neu registrieren bei Stiebel) funktionierte das nicht mehr, da Zertifikate abgelaufen waren (nach dem Reset wurde die Firmware auf v7.0.0 zurück gesetzt).

                                  Auch Interessant zu Wissen: Das ISGweb war mal bei Stiebel registriert. Durch die DSGVO wurde aber diese Registrierung von Stiebel gelöscht und eine Infomail an mich wurde ebenfalls aufgrund der DSGVO nicht versendet :)

                                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                  Mark TM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D darkiop

                                    Kurzes Update zur veralteten ISGweb Version:

                                    Nach Kontaktaufnahme mit dem Stiebel Eltron Support habe ich das Gerät nach Holzminden geschickt und dort wird dann eine neue Version aufgespielt. Automatisch (nach einem Hardwarerest des Geräts und neu registrieren bei Stiebel) funktionierte das nicht mehr, da Zertifikate abgelaufen waren (nach dem Reset wurde die Firmware auf v7.0.0 zurück gesetzt).

                                    Auch Interessant zu Wissen: Das ISGweb war mal bei Stiebel registriert. Durch die DSGVO wurde aber diese Registrierung von Stiebel gelöscht und eine Infomail an mich wurde ebenfalls aufgrund der DSGVO nicht versendet :)

                                    Mark TM Offline
                                    Mark TM Offline
                                    Mark T
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #88

                                    @darkiop Hallo zusammen,

                                    Entschuldigung für die Störung, aber ich suche verzweifelt nach einem Update, das über Version V8.6.4 hinausgeht und Probleme mit der Übersetzung auf dem ISG-Webportal verursacht hat. Falls jemand diese Version auf seinem PC hat und bereit ist, sie zu teilen, wäre ich euch unendlich dankbar.

                                    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.

                                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Mark TM Mark T

                                      @darkiop Hallo zusammen,

                                      Entschuldigung für die Störung, aber ich suche verzweifelt nach einem Update, das über Version V8.6.4 hinausgeht und Probleme mit der Übersetzung auf dem ISG-Webportal verursacht hat. Falls jemand diese Version auf seinem PC hat und bereit ist, sie zu teilen, wäre ich euch unendlich dankbar.

                                      Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.

                                      D Online
                                      D Online
                                      darkiop
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #89

                                      @mark-t Bei mir waren auf dem ISGweb die SSL Zertifikate abgelaufen was dazu führten das ich keine Updates mehr beziehen konnte. Nimm Kontakt mit dem Kundendienst auf - die bringen dein ISGweb auf den aktuellsten Stand (dauerte bei mir mit Versandzeiten ca. 14 Tage).

                                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #90

                                        @mark-t
                                        Probier das mal: https://file.io/tqq2iwoy3DRY

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #91

                                          @unltdnetworx

                                          Ich hätte folgende Frage:

                                          Ich habe mit Jahreswechsel auf einen dynamischen Stromtarif mit EPEX Spot Verrechnung gewechselt.
                                          Die Strompreise für den aktuellen + nächsten Tag bekomme ich auch schon per Script in ioBroker rein.
                                          Damit weiß ich heute kostete der Strom in der Stunde1 z.B. 15cent, in der Stunde2 z.B. 12cent, in der Stunde3 z.B. 30cent usw.

                                          Ist es möglich, dass ich mit dem ISG-Adapter per Blockly Script gezielt das Überheizen per EMI starten und wieder stoppen kann ?

                                          Ich hätte mir das z.B. so vorgestellt:

                                          WENN Strompreis unter 10cent, DANN Überheizen Warmwasser und in weiterer Folge FBH
                                          WENN Strompreis über 15cent, DANN Überheizen aus und wieder zurück in den Normalbetrieb
                                          (also ähnlich wie es mit der PV Optimierung läuft)

                                          Gibts es hier einen Datenpunkt, den man entsprechend setzen kann um mein Vorhaben zu erreichen ?

                                          Danke.

                                          Beste Grüße

                                          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          863

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe