Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.2k Beiträge 91 Kommentatoren 319.6k Aufrufe 81 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B bolliy

    @torkel Sind die modbus IDs der Slaves korrekt?

    T Offline
    T Offline
    torkel
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    @bolliy Ja, ID's sind 1 / 2 / 3

    1b749225-db16-4117-92db-9d204949a092-image.png

    95a58cfa-0f7c-4704-8514-fd2e01ba886c-image.png

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T Offline
      T Offline
      torkel
      schrieb am zuletzt editiert von
      #7

      Eine Frage hätte ich noch. Darf ich bei den Collected Daten die Unit rausnehmen? Oder wird dies mit dem nächsten Update wieder überschrieben? Wenn es wieder überschrieben wird müsste ich noch ein Script mit eigenen Variablen machen, damit ich die kwH nicht bei jedem Update löschen muss. Ich möchte diese nicht anzeigen.

      cbe232e1-8dff-4a32-88b5-bf2fc41e6b7d-image.png

      B mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • T torkel

        @bolliy Ja, ID's sind 1 / 2 / 3

        1b749225-db16-4117-92db-9d204949a092-image.png

        95a58cfa-0f7c-4704-8514-fd2e01ba886c-image.png

        B Offline
        B Offline
        bolliy
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
        #8

        @torkel

        Die erste modbusID muss der Master sein. Am Master ist der Dongle und der Smart Power Sensor angeschlossen. Meist ist beim Betrieb von mehreren WR der Master (ID 16) und der Slaves (ID1, ID2 ..) . Im Debug Fenster siehst du ob was zurück kommt. Ist auf beiden WR modbus tcp aktiviert?

        Die modbus id's kannst du über das FusionSolar Portal herausfinden.pasted-from-clipboard.png

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T torkel

          Eine Frage hätte ich noch. Darf ich bei den Collected Daten die Unit rausnehmen? Oder wird dies mit dem nächsten Update wieder überschrieben? Wenn es wieder überschrieben wird müsste ich noch ein Script mit eigenen Variablen machen, damit ich die kwH nicht bei jedem Update löschen muss. Ich möchte diese nicht anzeigen.

          cbe232e1-8dff-4a32-88b5-bf2fc41e6b7d-image.png

          B Offline
          B Offline
          bolliy
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          @torkel Die States werden bei jedem Neustart aktualisiert. Ist die Einheit falsch - oder warum möchtest du keine Einheit dort stehen haben?

          mcm1957M T 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • B bolliy

            @torkel Die States werden bei jedem Neustart aktualisiert. Ist die Einheit falsch - oder warum möchtest du keine Einheit dort stehen haben?

            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            schrieb am zuletzt editiert von
            #10

            @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

            @torkel Die States werden bei jedem Neustart aktualisiert. Ist die Einheit falsch - oder warum möchtest du keine Einheit dort stehen haben?

            Ohne den Adapter jetzt einem Review unterzogen zu haben: Sofern der Adapter die Einheiten von States kennen kann (was ich bei einem Wechselrichter mal annehme) sollte ein guter Adapter die Units aber auch die Roles der States selbst und richtig (!) setzen.

            States bei jedem Start neu anzulegen ist keine besonders gute Idee da dies z,B. die User COnfig (hisors logging) vernichtet.

            Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
            Support Repositoryverwaltung.

            Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

            LESEN - gute Forenbeitrage

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B bolliy

              @torkel Die States werden bei jedem Neustart aktualisiert. Ist die Einheit falsch - oder warum möchtest du keine Einheit dort stehen haben?

              T Offline
              T Offline
              torkel
              schrieb am zuletzt editiert von
              #11

              @bolliy Nein, die Einheit stimmt, ich möchte diese aber auf dem Ulanzi anzeigen und da braucht es ohne die Einheit weniger Platz. Daher möchte ich diese entfernen. Ich kann das aber auch anders lösen

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B bolliy

                @torkel

                Die erste modbusID muss der Master sein. Am Master ist der Dongle und der Smart Power Sensor angeschlossen. Meist ist beim Betrieb von mehreren WR der Master (ID 16) und der Slaves (ID1, ID2 ..) . Im Debug Fenster siehst du ob was zurück kommt. Ist auf beiden WR modbus tcp aktiviert?

                Die modbus id's kannst du über das FusionSolar Portal herausfinden.pasted-from-clipboard.png

                T Offline
                T Offline
                torkel
                schrieb am zuletzt editiert von
                #12

                @bolliy Master ist bei mir 1 wie bei dir

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T torkel

                  Eine Frage hätte ich noch. Darf ich bei den Collected Daten die Unit rausnehmen? Oder wird dies mit dem nächsten Update wieder überschrieben? Wenn es wieder überschrieben wird müsste ich noch ein Script mit eigenen Variablen machen, damit ich die kwH nicht bei jedem Update löschen muss. Ich möchte diese nicht anzeigen.

                  cbe232e1-8dff-4a32-88b5-bf2fc41e6b7d-image.png

                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #13

                  @torkel said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                  Eine Frage hätte ich noch. Darf ich bei den Collected Daten die Unit rausnehmen? Oder wird dies mit dem nächsten Update wieder überschrieben? Wenn es wieder überschrieben wird müsste ich noch ein Script mit eigenen Variablen machen, damit ich die kwH nicht bei jedem Update löschen muss. Ich möchte diese nicht anzeigen.

                  cbe232e1-8dff-4a32-88b5-bf2fc41e6b7d-image.png

                  Dann erstelle doch einen ALIAS wenn dich Units in einem State stören.

                  Es ist völlig richtig dass eine Adapter bei jedem Start sicherstellt dass die Daten der States (das sind z.B. auch roles und units) richtig sind. Bei einem Review würde das ggF sogar gefordert werden.

                  Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                  Support Repositoryverwaltung.

                  Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                  LESEN - gute Forenbeitrage

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • mcm1957M mcm1957

                    @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                    @torkel Die States werden bei jedem Neustart aktualisiert. Ist die Einheit falsch - oder warum möchtest du keine Einheit dort stehen haben?

                    Ohne den Adapter jetzt einem Review unterzogen zu haben: Sofern der Adapter die Einheiten von States kennen kann (was ich bei einem Wechselrichter mal annehme) sollte ein guter Adapter die Units aber auch die Roles der States selbst und richtig (!) setzen.

                    States bei jedem Start neu anzulegen ist keine besonders gute Idee da dies z,B. die User COnfig (hisors logging) vernichtet.

                    B Offline
                    B Offline
                    bolliy
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                    #14

                    @mcm57 So werden die States beim Neustart aktualisiert. Ich dachte es wäre so ok?

                    
                    async _initState(path, state) {
                    		//this.adapter.log.debug('[_initStat] path+id '+path+state.id);
                    		await this.adapter.extendObjectAsync(path+state.id, {
                    			type: 'state',
                    			common: {
                    				name: state.name,
                    				type: state.type,
                    				role: state.role,
                    				unit: state.unit,
                    				desc: state.desc,
                    				read: true,
                    				write: false
                    			},
                    			native: {}
                    		});
                    	}
                    
                    mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B bolliy

                      @mcm57 So werden die States beim Neustart aktualisiert. Ich dachte es wäre so ok?

                      
                      async _initState(path, state) {
                      		//this.adapter.log.debug('[_initStat] path+id '+path+state.id);
                      		await this.adapter.extendObjectAsync(path+state.id, {
                      			type: 'state',
                      			common: {
                      				name: state.name,
                      				type: state.type,
                      				role: state.role,
                      				unit: state.unit,
                      				desc: state.desc,
                      				read: true,
                      				write: false
                      			},
                      			native: {}
                      		});
                      	}
                      
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #15

                      @bolliy
                      Ja das sieht völlig OK aus.

                      ExtendObject legt keine neuen States an sondern aktualisiert nur die Werte eines States.
                      Natürlich zeigt das Codeschnipsel nicht ob nun z.B. die Roles und Typen passen :-).
                      setObjet wäre im Gegensatz dazu bei jedem Adaüpterstart nicht sinnvoll.

                      Die zulässigne Roles kann man übrigends hier finden:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md

                      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                      Support Repositoryverwaltung.

                      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                      LESEN - gute Forenbeitrage

                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • mcm1957M mcm1957

                        @bolliy
                        Ja das sieht völlig OK aus.

                        ExtendObject legt keine neuen States an sondern aktualisiert nur die Werte eines States.
                        Natürlich zeigt das Codeschnipsel nicht ob nun z.B. die Roles und Typen passen :-).
                        setObjet wäre im Gegensatz dazu bei jedem Adaüpterstart nicht sinnvoll.

                        Die zulässigne Roles kann man übrigends hier finden:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md

                        B Offline
                        B Offline
                        bolliy
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #16

                        @mcm57 Danke

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L Offline
                          L Offline
                          Lightning
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #17

                          @bolliy vielen Dank für den genialen Adapter!
                          Endlich kann ich die Erträge meiner beiden WR nahezu in Echtzeit visualisieren und auch die Ladung und Entladung des Akkus ist im neuen Update schon verhanden.
                          Für mich derzeit der beste Adapter für Huawei!
                          Were ich jetzt mal ausgiebig testen und wenn Bugs auftreten, dann werde ich hier berichten.

                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • H Offline
                            H Offline
                            heinzie
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #18

                            Hallo,
                            vielen Dank für den Adapter.
                            Läuft bei mir bisher ohne Probleme.

                            Suche noch die Variablen für Input / Leistung für String 1 u. 2

                            Gibt es die auch oder bin ich gerade nur blind?

                            VG
                            heinzie

                            B 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • L Lightning

                              @bolliy vielen Dank für den genialen Adapter!
                              Endlich kann ich die Erträge meiner beiden WR nahezu in Echtzeit visualisieren und auch die Ladung und Entladung des Akkus ist im neuen Update schon verhanden.
                              Für mich derzeit der beste Adapter für Huawei!
                              Were ich jetzt mal ausgiebig testen und wenn Bugs auftreten, dann werde ich hier berichten.

                              B Offline
                              B Offline
                              bolliy
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #19

                              @lightning Danke für dein Lob! Habe mich seht gefreut.😀 Melde dich gern mit Verbesserungsvorschlägen.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • H heinzie

                                Hallo,
                                vielen Dank für den Adapter.
                                Läuft bei mir bisher ohne Probleme.

                                Suche noch die Variablen für Input / Leistung für String 1 u. 2

                                Gibt es die auch oder bin ich gerade nur blind?

                                VG
                                heinzie

                                B Offline
                                B Offline
                                bolliy
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #20

                                @heinzie sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                Hallo,
                                vielen Dank für den Adapter.
                                Läuft bei mir bisher ohne Probleme.

                                Suche noch die Variablen für Input / Leistung für String 1 u. 2

                                Gibt es die auch oder bin ich gerade nur blind?

                                VG
                                heinzie

                                Die Daten der Strings habe ich noch nicht aufbereitet. Sind die wichtig für dich?

                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B bolliy

                                  @heinzie sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                  Hallo,
                                  vielen Dank für den Adapter.
                                  Läuft bei mir bisher ohne Probleme.

                                  Suche noch die Variablen für Input / Leistung für String 1 u. 2

                                  Gibt es die auch oder bin ich gerade nur blind?

                                  VG
                                  heinzie

                                  Die Daten der Strings habe ich noch nicht aufbereitet. Sind die wichtig für dich?

                                  H Offline
                                  H Offline
                                  heinzie
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #21

                                  @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                  @heinzie sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                  Hallo,
                                  vielen Dank für den Adapter.
                                  Läuft bei mir bisher ohne Probleme.

                                  Suche noch die Variablen für Input / Leistung für String 1 u. 2

                                  Gibt es die auch oder bin ich gerade nur blind?

                                  VG
                                  heinzie

                                  Die Daten der Strings habe ich noch nicht aufbereitet. Sind die wichtig für dich?

                                  Ich verwende die für die Input Anzeige beim Energieflussmonitor. Ist aber nicht so eilig.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L Offline
                                    L Offline
                                    Lightning
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #22

                                    Vielleicht habe ich einen kleinen Bug gefunden (oder ich mache irgendetwas falsch):
                                    Sobald ich das Intervall auf einen kleineren Wert als 20 Sekunden (default) stelle, aktualisieren die Daten sich nicht mehr.
                                    Oder ist das irgendein Limit, welches man nicht unterschreiten kann?

                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • L Lightning

                                      Vielleicht habe ich einen kleinen Bug gefunden (oder ich mache irgendetwas falsch):
                                      Sobald ich das Intervall auf einen kleineren Wert als 20 Sekunden (default) stelle, aktualisieren die Daten sich nicht mehr.
                                      Oder ist das irgendein Limit, welches man nicht unterschreiten kann?

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      bolliy
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #23

                                      @lightning Bei 2 WR ist 20 Sekunden schon eine Herausforderung für den Dongle. Ich schau mir das aber gerne nochmal an ....

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • L Lightning

                                        Vielleicht habe ich einen kleinen Bug gefunden (oder ich mache irgendetwas falsch):
                                        Sobald ich das Intervall auf einen kleineren Wert als 20 Sekunden (default) stelle, aktualisieren die Daten sich nicht mehr.
                                        Oder ist das irgendein Limit, welches man nicht unterschreiten kann?

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        bolliy
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #24

                                        @lightning ist ein bug 😉
                                        wird gefixt und bald deployed. Gebe das nächste pre-release hier wieder bekannt...

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B bolliy

                                          @lightning ist ein bug 😉
                                          wird gefixt und bald deployed. Gebe das nächste pre-release hier wieder bekannt...

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          bolliy
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #25

                                          Adapter update 0.1.2-alpha.2 habe ich veröffentlicht https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000.

                                          • fix: no Data if interval less 20 sec (#24)

                                          Feedback ist gerne wilkommen 😉

                                          T L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          604

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe