Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Node-Red
  5. S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7)

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    553

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Node-Red
92 Beiträge 9 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HF_SPSlerH HF_SPSler

    @wal Okay :+1: Muss dafür der bereits installierte Adapter erst entfernt werden? Der ist mit über 200 DB Adressen bereits für Iqontrol in Verwendung :fearful:

    WalW Online
    WalW Online
    Wal
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #73

    @hf_spsler ,
    nein

    Gruß
    Walter

    DoorIO-Adapter
    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HF_SPSlerH HF_SPSler

      @wal Okay :+1: Muss dafür der bereits installierte Adapter erst entfernt werden? Der ist mit über 200 DB Adressen bereits für Iqontrol in Verwendung :fearful:

      WalW Online
      WalW Online
      Wal
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #74

      @hf_spsler ,
      hoffe aber dein ioBroker ist einigermaßen aktuell.

      Gruß
      Walter

      DoorIO-Adapter
      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

      HF_SPSlerH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • WalW Wal

        @hf_spsler ,
        hoffe aber dein ioBroker ist einigermaßen aktuell.

        HF_SPSlerH Offline
        HF_SPSlerH Offline
        HF_SPSler
        schrieb am zuletzt editiert von
        #75

        @wal Der müssste brandaktuell sein, am Wochende erst ein Backup der SD-Karte gezogen anschließend alles geupdatet was mir vorgeschlagen wurde und anschließend wieder ein SD-Karten Backup angefertigt.

        S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)

        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • WalW Online
          WalW Online
          Wal
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #76

          Nachdem mein Test jetzt 28 Stunden ohne Fehler durchlief, habe ich das Skript deaktiviert.
          Falls @HF_SPSler eine positive Rückmeldung gibt, werde ich doch den Pull Request früher einreichen.

          Gruß
          Walter

          DoorIO-Adapter
          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

          HF_SPSlerH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • WalW Wal

            Nachdem mein Test jetzt 28 Stunden ohne Fehler durchlief, habe ich das Skript deaktiviert.
            Falls @HF_SPSler eine positive Rückmeldung gibt, werde ich doch den Pull Request früher einreichen.

            HF_SPSlerH Offline
            HF_SPSlerH Offline
            HF_SPSler
            schrieb am zuletzt editiert von
            #77

            @wal Ich weis nicht wie eilig du es hast, ich kann unter der Woche leider immer nur ein paar Stunden testen. Bis jetzt läuft es seit fast vier Stunden ohne Ausreißer, jedoch habe ich nur eine kleine Fangschaltung programmiert die bei weitem nicht alle bisher springenden Werte abfängt. Dazu fehlte mir am heutigen Abend die Zeit.

            S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)

            fu_zhouF WalW 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • HF_SPSlerH HF_SPSler

              @wal Ich weis nicht wie eilig du es hast, ich kann unter der Woche leider immer nur ein paar Stunden testen. Bis jetzt läuft es seit fast vier Stunden ohne Ausreißer, jedoch habe ich nur eine kleine Fangschaltung programmiert die bei weitem nicht alle bisher springenden Werte abfängt. Dazu fehlte mir am heutigen Abend die Zeit.

              fu_zhouF Offline
              fu_zhouF Offline
              fu_zhou
              schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
              #78

              @hf_spsler Der Test läuft ja quasi von selbst, du überprüfst einfach die gelesenen Werte (die du vorher in die S7 schreibst: Haken bei Abfrage + Haken bei RW) auf Ausreißer, z.B. mit Blockly und lässt bei Abweichung einen Log-Eintrag los, den kannst du dann im iobroker im Protokoll finden (wenn er auftritt):
              e8dfb3e5-ce10-4184-b5cb-c112f78c1868-image.png

              • Reserve92 = DB22.DBD92 (REAL) bei mir
              • Der Wert ist nie >99 oder < -99 beim Schreiben
              • Wenn der Wert >99 oder < -99 gelesen wird, werden die 3 Zeilen im Protokoll als Kategorie "Debug" eingetragen
              • Das Protokoll kannst du ja über mehrere Tage einsehen (LOG HERUNTERLADEN) und dann einfach nach "Abweichung" suchen

              Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

              HF_SPSlerH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HF_SPSlerH HF_SPSler

                @wal Ich weis nicht wie eilig du es hast, ich kann unter der Woche leider immer nur ein paar Stunden testen. Bis jetzt läuft es seit fast vier Stunden ohne Ausreißer, jedoch habe ich nur eine kleine Fangschaltung programmiert die bei weitem nicht alle bisher springenden Werte abfängt. Dazu fehlte mir am heutigen Abend die Zeit.

                WalW Online
                WalW Online
                Wal
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #79

                @hf_spsler ,
                so eilig jetzt nicht. ;-)

                Gruß
                Walter

                DoorIO-Adapter
                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • fu_zhouF fu_zhou

                  @hf_spsler Der Test läuft ja quasi von selbst, du überprüfst einfach die gelesenen Werte (die du vorher in die S7 schreibst: Haken bei Abfrage + Haken bei RW) auf Ausreißer, z.B. mit Blockly und lässt bei Abweichung einen Log-Eintrag los, den kannst du dann im iobroker im Protokoll finden (wenn er auftritt):
                  e8dfb3e5-ce10-4184-b5cb-c112f78c1868-image.png

                  • Reserve92 = DB22.DBD92 (REAL) bei mir
                  • Der Wert ist nie >99 oder < -99 beim Schreiben
                  • Wenn der Wert >99 oder < -99 gelesen wird, werden die 3 Zeilen im Protokoll als Kategorie "Debug" eingetragen
                  • Das Protokoll kannst du ja über mehrere Tage einsehen (LOG HERUNTERLADEN) und dann einfach nach "Abweichung" suchen
                  HF_SPSlerH Offline
                  HF_SPSlerH Offline
                  HF_SPSler
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #80

                  @fu_zhou Okay, ich versuche das heute Abend mal nach Feierabend umzusetzen :+1:

                  S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • WalW Wal

                    @hf_spsler ,
                    so eilig jetzt nicht. ;-)

                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhou
                    schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
                    #81

                    @wal Ich habe den node-snap7 issue mal geschlossen und im iobroker.S7 issue einen Aufruf zum Mittesten gestartet. Ich glaube aber nicht, dass da viel zurückkommt. Bei mir läuft das Ganze mit sämtlichen Test-Skripten parallel zum Produktivbetrieb stabil über die letzten Tage. Sobald du den Mut zum Pull hast, würde ich auch den iobroker.S7 issue auf Github schließen.

                    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • fu_zhouF fu_zhou

                      @wal Ich habe den node-snap7 issue mal geschlossen und im iobroker.S7 issue einen Aufruf zum Mittesten gestartet. Ich glaube aber nicht, dass da viel zurückkommt. Bei mir läuft das Ganze mit sämtlichen Test-Skripten parallel zum Produktivbetrieb stabil über die letzten Tage. Sobald du den Mut zum Pull hast, würde ich auch den iobroker.S7 issue auf Github schließen.

                      WalW Online
                      WalW Online
                      Wal
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #82

                      @fu_zhou ,
                      ich lasse @HF_SPSler noch ein paar Tage Zeit (ein Paar sind 2 ;-) )für eine Rückmeldung und wenn die positiv ist werde ich den Pull Request starten.

                      Gruß
                      Walter

                      DoorIO-Adapter
                      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                      HF_SPSlerH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • WalW Wal

                        @fu_zhou ,
                        ich lasse @HF_SPSler noch ein paar Tage Zeit (ein Paar sind 2 ;-) )für eine Rückmeldung und wenn die positiv ist werde ich den Pull Request starten.

                        HF_SPSlerH Offline
                        HF_SPSlerH Offline
                        HF_SPSler
                        schrieb am zuletzt editiert von HF_SPSler
                        #83

                        @wal Moin zusammen.

                        Ich habe jetzt die letzten zwei Tage insgesamt fünf Variablen auf SPS Seite auf Ausreißer überprüft und wenn einer Aufgetreten wäre einen Zähler hochgezählt. Was soll ich sagen, der Zähler ist auch nach zwei Tagen immer noch 0 - es ist also aus meiner Sicht davon auszugehen, dass es zu keinen Ausreißern mehr kommt :clap: :clap:

                        Um ganz sicher zu gehen dass ich nicht irgendeinen Denkfehler bei dem Testaufbau drin hab hier meine Vorgehensweise:

                        5cb77d24-9afc-47a4-8ef6-646dfdd25390-grafik.png

                        PS: Bei AmbientTemperature nicht wundern, da sich der betreffende Akku im Gartenhaus befindet ist er mit einer Heizmatte versehen und der Temperaturfühler der eigentlich die Raumtemperatur im Gartenhaus misst wird aktuell dazu mißbraucht die Heizmatte zu messen. die 30°C sind also plausibel :blush:

                        S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)

                        WalW fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
                        1
                        • HF_SPSlerH HF_SPSler

                          @wal Moin zusammen.

                          Ich habe jetzt die letzten zwei Tage insgesamt fünf Variablen auf SPS Seite auf Ausreißer überprüft und wenn einer Aufgetreten wäre einen Zähler hochgezählt. Was soll ich sagen, der Zähler ist auch nach zwei Tagen immer noch 0 - es ist also aus meiner Sicht davon auszugehen, dass es zu keinen Ausreißern mehr kommt :clap: :clap:

                          Um ganz sicher zu gehen dass ich nicht irgendeinen Denkfehler bei dem Testaufbau drin hab hier meine Vorgehensweise:

                          5cb77d24-9afc-47a4-8ef6-646dfdd25390-grafik.png

                          PS: Bei AmbientTemperature nicht wundern, da sich der betreffende Akku im Gartenhaus befindet ist er mit einer Heizmatte versehen und der Temperaturfühler der eigentlich die Raumtemperatur im Gartenhaus misst wird aktuell dazu mißbraucht die Heizmatte zu messen. die 30°C sind also plausibel :blush:

                          WalW Online
                          WalW Online
                          Wal
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #84

                          @hf_spsler ,
                          das scl müsste stimmen, danke.

                          Gruß
                          Walter

                          DoorIO-Adapter
                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HF_SPSlerH HF_SPSler

                            @wal Moin zusammen.

                            Ich habe jetzt die letzten zwei Tage insgesamt fünf Variablen auf SPS Seite auf Ausreißer überprüft und wenn einer Aufgetreten wäre einen Zähler hochgezählt. Was soll ich sagen, der Zähler ist auch nach zwei Tagen immer noch 0 - es ist also aus meiner Sicht davon auszugehen, dass es zu keinen Ausreißern mehr kommt :clap: :clap:

                            Um ganz sicher zu gehen dass ich nicht irgendeinen Denkfehler bei dem Testaufbau drin hab hier meine Vorgehensweise:

                            5cb77d24-9afc-47a4-8ef6-646dfdd25390-grafik.png

                            PS: Bei AmbientTemperature nicht wundern, da sich der betreffende Akku im Gartenhaus befindet ist er mit einer Heizmatte versehen und der Temperaturfühler der eigentlich die Raumtemperatur im Gartenhaus misst wird aktuell dazu mißbraucht die Heizmatte zu messen. die 30°C sind also plausibel :blush:

                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhou
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #85

                            @hf_spsler Nachdem du gem. deiner Signatur Logos im Einsatz hast: Willst du hier mal eine Einschätzung abgeben?
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7/issues/301#issue-2080449908

                            Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                            HF_SPSlerH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • fu_zhouF fu_zhou

                              @hf_spsler Nachdem du gem. deiner Signatur Logos im Einsatz hast: Willst du hier mal eine Einschätzung abgeben?
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7/issues/301#issue-2080449908

                              HF_SPSlerH Offline
                              HF_SPSlerH Offline
                              HF_SPSler
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #86

                              @fu_zhou Moin, kurz zum S7 Adapter bezüglich Ausreißer: Bis jetzt keinerlei Auffälligkeiten, der Zähler steht noch immer bei 0 :+1:

                              Bezüglich Logo: Meine Logos übernehmen Sensor- Aktoraktivitäten in den jeweiligen Geschossen, sie sind aber als Slaves an die S7 angebunden und haben zum Iobroker keinen Kontakt. Einzig die S7 als Kopf-SPS kommuniziert über einen DB mit Iobroker. Da kann ich leider nichts sinnvolles beitragen.

                              S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)

                              KoneK 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HF_SPSlerH HF_SPSler

                                @fu_zhou Moin, kurz zum S7 Adapter bezüglich Ausreißer: Bis jetzt keinerlei Auffälligkeiten, der Zähler steht noch immer bei 0 :+1:

                                Bezüglich Logo: Meine Logos übernehmen Sensor- Aktoraktivitäten in den jeweiligen Geschossen, sie sind aber als Slaves an die S7 angebunden und haben zum Iobroker keinen Kontakt. Einzig die S7 als Kopf-SPS kommuniziert über einen DB mit Iobroker. Da kann ich leider nichts sinnvolles beitragen.

                                KoneK Offline
                                KoneK Offline
                                Kone
                                schrieb am zuletzt editiert von Kone
                                #87

                                @hf_spsler
                                ich hab filtere die aussreißer in der s7 raus mit diesem baustein.

                                FUNCTION_BLOCK "Mittelwert_Real_gleite4"
                                { S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
                                VERSION : 0.1
                                //Der Baustein  berechnet über 4 Messwerte hinweg einen gleitenden Mittelwert. 
                                //Die Bildung des Mittelwertes basiert auf folgender Gleichung:
                                //Yi=(X1+X2+X3+...+X4)/4.  Einen Schritt später werden die Messwerte wie folgt 
                                //durchgeschoben.
                                //Yi+1=(X2+X3+...+X4)/4.
                                //Wird der Baustein z.B. nur alle 100ms einmal durchlaufen, so mittelt er über 
                                //1,0 Sek. hinweg die Messwerte.
                                   VAR_INPUT 
                                      Eingangswert : Real;
                                      Max_Positiv : Real := 32000.0;
                                      Max_Negativ : Real := 0.0;
                                   END_VAR
                                
                                   VAR_OUTPUT 
                                      Mittelwert_Ausgang : Real;
                                      Zahlenbereich_Fehler : Bool;
                                   END_VAR
                                
                                   VAR_IN_OUT 
                                      Start_oder_Reset : Bool;
                                   END_VAR
                                
                                   VAR 
                                      Messwert_Schiebereg : Real;
                                      Messwert_Schiebereg1 : Real;
                                      Messwert_Schiebereg2 : Real;
                                      Messwert_Schiebereg3 : Real;
                                      Messwert_Schiebereg4 : Real;
                                     
                                      Summe_der_Messwerte : Real;
                                      FP_Takt : Bool;
                                   END_VAR
                                
                                   VAR_TEMP 
                                      Zu_klein : Bool;
                                      zu_Positiv : Bool;
                                      zu_Negativ : Bool;
                                   END_VAR
                                
                                
                                BEGIN
                                NETWORK
                                TITLE = Arbeitstakt aufbereitung
                                      A "SysDat_DB100".BlinkTakt_500msek_AnwPgm;
                                      FP #FP_Takt;
                                      JCN druu;
                                
                                NETWORK
                                TITLE = Prüfung des Zahlenbereiches
                                
                                      L #Eingangswert;
                                      A OV;
                                      = #Zahlenbereich_Fehler;
                                      JC druu;
                                
                                      L #Max_Positiv          ;// grösste pos. Zahl stutzen
                                      L #Eingangswert;
                                      <R;
                                      = #zu_Positiv;
                                      A #zu_Positiv;
                                      JCN zpos;
                                      L #Mittelwert_Ausgang;
                                      T #Eingangswert;
                                      SET;
                                      = #Zahlenbereich_Fehler;
                                zpos:      L #Max_Negativ               ;// grösste neg. Zahl stutzen
                                      L #Eingangswert;
                                      >R;
                                      = #zu_Negativ;
                                      A #zu_Negativ;
                                      JCN zneg;
                                      L #Mittelwert_Ausgang;
                                      T #Eingangswert;
                                      SET;
                                      = #Zahlenbereich_Fehler;
                                
                                
                                NETWORK
                                TITLE = Alles löschen
                                zneg:      A #Start_oder_Reset;
                                      JCN ruek;
                                      L 0.0;
                                      T #Mittelwert_Ausgang;
                                      T #Messwert_Schiebereg1;
                                      T #Messwert_Schiebereg2;
                                      T #Messwert_Schiebereg3;
                                      T #Messwert_Schiebereg4;
                                      
                                      T #Summe_der_Messwerte;
                                      SET;
                                      R #Start_oder_Reset;
                                
                                ruek:      NOP 0;
                                
                                
                                NETWORK
                                TITLE = Mittelwertberechnung Teil 1
                                      L #Eingangswert             ;// Neun Wert hinzufügen
                                      L #Summe_der_Messwerte;
                                      +R;
                                      T #Summe_der_Messwerte;
                                
                                
                                NETWORK
                                TITLE = Eins weiter Schieben
                                      L #Messwert_Schiebereg3;
                                      T #Messwert_Schiebereg4;
                                      L #Messwert_Schiebereg2;
                                      T #Messwert_Schiebereg3;
                                      L #Messwert_Schiebereg1;
                                      T #Messwert_Schiebereg2;
                                
                                      L #Eingangswert;
                                      T #Messwert_Schiebereg1;
                                
                                
                                NETWORK
                                TITLE = Mittelwertberechnung Teil 2
                                      L #Summe_der_Messwerte      ;// Ältesten Wert abziehen
                                      L #Messwert_Schiebereg4;
                                      -R;
                                      T #Summe_der_Messwerte;
                                      L 3.0;
                                      /R;
                                      T #Mittelwert_Ausgang;
                                druu:      NOP 0;
                                
                                
                                END_FUNCTION_BLOCK
                                
                                HF_SPSlerH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #88

                                  Mit der normalen Filternode im Nahbandmodus kann man Ausreiser ganz einfach rausfiltern ohne Mittelwerte. Die verfälschen nur.

                                  Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • KoneK Kone

                                    @hf_spsler
                                    ich hab filtere die aussreißer in der s7 raus mit diesem baustein.

                                    FUNCTION_BLOCK "Mittelwert_Real_gleite4"
                                    { S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
                                    VERSION : 0.1
                                    //Der Baustein  berechnet über 4 Messwerte hinweg einen gleitenden Mittelwert. 
                                    //Die Bildung des Mittelwertes basiert auf folgender Gleichung:
                                    //Yi=(X1+X2+X3+...+X4)/4.  Einen Schritt später werden die Messwerte wie folgt 
                                    //durchgeschoben.
                                    //Yi+1=(X2+X3+...+X4)/4.
                                    //Wird der Baustein z.B. nur alle 100ms einmal durchlaufen, so mittelt er über 
                                    //1,0 Sek. hinweg die Messwerte.
                                       VAR_INPUT 
                                          Eingangswert : Real;
                                          Max_Positiv : Real := 32000.0;
                                          Max_Negativ : Real := 0.0;
                                       END_VAR
                                    
                                       VAR_OUTPUT 
                                          Mittelwert_Ausgang : Real;
                                          Zahlenbereich_Fehler : Bool;
                                       END_VAR
                                    
                                       VAR_IN_OUT 
                                          Start_oder_Reset : Bool;
                                       END_VAR
                                    
                                       VAR 
                                          Messwert_Schiebereg : Real;
                                          Messwert_Schiebereg1 : Real;
                                          Messwert_Schiebereg2 : Real;
                                          Messwert_Schiebereg3 : Real;
                                          Messwert_Schiebereg4 : Real;
                                         
                                          Summe_der_Messwerte : Real;
                                          FP_Takt : Bool;
                                       END_VAR
                                    
                                       VAR_TEMP 
                                          Zu_klein : Bool;
                                          zu_Positiv : Bool;
                                          zu_Negativ : Bool;
                                       END_VAR
                                    
                                    
                                    BEGIN
                                    NETWORK
                                    TITLE = Arbeitstakt aufbereitung
                                          A "SysDat_DB100".BlinkTakt_500msek_AnwPgm;
                                          FP #FP_Takt;
                                          JCN druu;
                                    
                                    NETWORK
                                    TITLE = Prüfung des Zahlenbereiches
                                    
                                          L #Eingangswert;
                                          A OV;
                                          = #Zahlenbereich_Fehler;
                                          JC druu;
                                    
                                          L #Max_Positiv          ;// grösste pos. Zahl stutzen
                                          L #Eingangswert;
                                          <R;
                                          = #zu_Positiv;
                                          A #zu_Positiv;
                                          JCN zpos;
                                          L #Mittelwert_Ausgang;
                                          T #Eingangswert;
                                          SET;
                                          = #Zahlenbereich_Fehler;
                                    zpos:      L #Max_Negativ               ;// grösste neg. Zahl stutzen
                                          L #Eingangswert;
                                          >R;
                                          = #zu_Negativ;
                                          A #zu_Negativ;
                                          JCN zneg;
                                          L #Mittelwert_Ausgang;
                                          T #Eingangswert;
                                          SET;
                                          = #Zahlenbereich_Fehler;
                                    
                                    
                                    NETWORK
                                    TITLE = Alles löschen
                                    zneg:      A #Start_oder_Reset;
                                          JCN ruek;
                                          L 0.0;
                                          T #Mittelwert_Ausgang;
                                          T #Messwert_Schiebereg1;
                                          T #Messwert_Schiebereg2;
                                          T #Messwert_Schiebereg3;
                                          T #Messwert_Schiebereg4;
                                          
                                          T #Summe_der_Messwerte;
                                          SET;
                                          R #Start_oder_Reset;
                                    
                                    ruek:      NOP 0;
                                    
                                    
                                    NETWORK
                                    TITLE = Mittelwertberechnung Teil 1
                                          L #Eingangswert             ;// Neun Wert hinzufügen
                                          L #Summe_der_Messwerte;
                                          +R;
                                          T #Summe_der_Messwerte;
                                    
                                    
                                    NETWORK
                                    TITLE = Eins weiter Schieben
                                          L #Messwert_Schiebereg3;
                                          T #Messwert_Schiebereg4;
                                          L #Messwert_Schiebereg2;
                                          T #Messwert_Schiebereg3;
                                          L #Messwert_Schiebereg1;
                                          T #Messwert_Schiebereg2;
                                    
                                          L #Eingangswert;
                                          T #Messwert_Schiebereg1;
                                    
                                    
                                    NETWORK
                                    TITLE = Mittelwertberechnung Teil 2
                                          L #Summe_der_Messwerte      ;// Ältesten Wert abziehen
                                          L #Messwert_Schiebereg4;
                                          -R;
                                          T #Summe_der_Messwerte;
                                          L 3.0;
                                          /R;
                                          T #Mittelwert_Ausgang;
                                    druu:      NOP 0;
                                    
                                    
                                    END_FUNCTION_BLOCK
                                    
                                    HF_SPSlerH Offline
                                    HF_SPSlerH Offline
                                    HF_SPSler
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #89

                                    @kone Moin, nun, einen Monat nach meinem letzten Post zur Außreißerthematik, nachdem ja eine erfolgreich Änderung im S7 Adapter erfolgte, benötige ich keinen Workaround mehr um durch Software entstandene Außreißer heraus zu filtern - aber trotzdem danke für deinen Ansatz :+1:

                                    S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)

                                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HF_SPSlerH HF_SPSler

                                      @kone Moin, nun, einen Monat nach meinem letzten Post zur Außreißerthematik, nachdem ja eine erfolgreich Änderung im S7 Adapter erfolgte, benötige ich keinen Workaround mehr um durch Software entstandene Außreißer heraus zu filtern - aber trotzdem danke für deinen Ansatz :+1:

                                      WalW Online
                                      WalW Online
                                      Wal
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #90

                                      @hf_spsler @Kone ,
                                      @apollon77 hatte aber noch keine Zeit den Patch zu überprüfen, deshalb muss der Adapter noch von meinem Github Account installiert werden.

                                      Gruß
                                      Walter

                                      DoorIO-Adapter
                                      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • apollon77A Offline
                                        apollon77A Offline
                                        apollon77
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #91

                                        Sorry. Kommt die nächsten Tage. Wirklich ;-)

                                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • apollon77A Offline
                                          apollon77A Offline
                                          apollon77
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #92

                                          1.4.3 mit dem Fix auf den Weg ins latest ... npm und github wäre schon da. Latest dann heute nacht denke ich

                                          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          2
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          850

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe