    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    147

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    565

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Node-Red
92 Beiträge 9 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HF_SPSlerH HF_SPSler

    Moin @wal ,

    ich gehöre auch zu denen die Probleme mit den Ausreißern in den Werten haben :) Leider habe ich tagsüber nicht die Möglichkeit Tests durchzuführen da ich meine private S7 mit dem iobroker gekoppelt habe und mir auf der Arbeit aktuell keine Möglichkeit besteht eine S7 mit einem iobroker zu koppeln.

    Aber ich könnte jetzt heute Abend mal eine Trace aufzeichnen, zumindest für ein paar stunden. Jedoch weiß ich leider noch nicht wie man den Adapter von Github installiert bekommt, da bin ich noch totales Greenhorn.

    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #71

    @hf_spsler ,
    du rufst die Adapter in deinem ioBroker auf und klickst auf die Katze im weißen Kreis.
    Danach auf Benutzerdefiniert und kopierst die oben gepostete Github Url hinein, jetzt auf den Button installieren klicken.

    Gruß
    Walter

    DoorIO-Adapter
    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

    HF_SPSlerH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • WalW Wal

      @hf_spsler ,
      du rufst die Adapter in deinem ioBroker auf und klickst auf die Katze im weißen Kreis.
      Danach auf Benutzerdefiniert und kopierst die oben gepostete Github Url hinein, jetzt auf den Button installieren klicken.

      HF_SPSlerH Offline
      HF_SPSlerH Offline
      HF_SPSler
      schrieb am zuletzt editiert von
      #72

      @wal Okay :+1: Muss dafür der bereits installierte Adapter erst entfernt werden? Der ist mit über 200 DB Adressen bereits für Iqontrol in Verwendung :fearful:

      S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)

      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • HF_SPSlerH HF_SPSler

        @wal Okay :+1: Muss dafür der bereits installierte Adapter erst entfernt werden? Der ist mit über 200 DB Adressen bereits für Iqontrol in Verwendung :fearful:

        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #73

        @hf_spsler ,
        nein

        Gruß
        Walter

        DoorIO-Adapter
        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HF_SPSlerH HF_SPSler

          @wal Okay :+1: Muss dafür der bereits installierte Adapter erst entfernt werden? Der ist mit über 200 DB Adressen bereits für Iqontrol in Verwendung :fearful:

          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #74

          @hf_spsler ,
          hoffe aber dein ioBroker ist einigermaßen aktuell.

          Gruß
          Walter

          DoorIO-Adapter
          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

          HF_SPSlerH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • WalW Wal

            @hf_spsler ,
            hoffe aber dein ioBroker ist einigermaßen aktuell.

            HF_SPSlerH Offline
            HF_SPSlerH Offline
            HF_SPSler
            schrieb am zuletzt editiert von
            #75

            @wal Der müssste brandaktuell sein, am Wochende erst ein Backup der SD-Karte gezogen anschließend alles geupdatet was mir vorgeschlagen wurde und anschließend wieder ein SD-Karten Backup angefertigt.

            S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #76

              Nachdem mein Test jetzt 28 Stunden ohne Fehler durchlief, habe ich das Skript deaktiviert.
              Falls @HF_SPSler eine positive Rückmeldung gibt, werde ich doch den Pull Request früher einreichen.

              Gruß
              Walter

              DoorIO-Adapter
              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

              HF_SPSlerH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • WalW Wal

                Nachdem mein Test jetzt 28 Stunden ohne Fehler durchlief, habe ich das Skript deaktiviert.
                Falls @HF_SPSler eine positive Rückmeldung gibt, werde ich doch den Pull Request früher einreichen.

                HF_SPSlerH Offline
                HF_SPSlerH Offline
                HF_SPSler
                schrieb am zuletzt editiert von
                #77

                @wal Ich weis nicht wie eilig du es hast, ich kann unter der Woche leider immer nur ein paar Stunden testen. Bis jetzt läuft es seit fast vier Stunden ohne Ausreißer, jedoch habe ich nur eine kleine Fangschaltung programmiert die bei weitem nicht alle bisher springenden Werte abfängt. Dazu fehlte mir am heutigen Abend die Zeit.

                S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)

                fu_zhouF WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • HF_SPSlerH HF_SPSler

                  @wal Ich weis nicht wie eilig du es hast, ich kann unter der Woche leider immer nur ein paar Stunden testen. Bis jetzt läuft es seit fast vier Stunden ohne Ausreißer, jedoch habe ich nur eine kleine Fangschaltung programmiert die bei weitem nicht alle bisher springenden Werte abfängt. Dazu fehlte mir am heutigen Abend die Zeit.

                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhou
                  schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
                  #78

                  @hf_spsler Der Test läuft ja quasi von selbst, du überprüfst einfach die gelesenen Werte (die du vorher in die S7 schreibst: Haken bei Abfrage + Haken bei RW) auf Ausreißer, z.B. mit Blockly und lässt bei Abweichung einen Log-Eintrag los, den kannst du dann im iobroker im Protokoll finden (wenn er auftritt):
                  e8dfb3e5-ce10-4184-b5cb-c112f78c1868-image.png

                  • Reserve92 = DB22.DBD92 (REAL) bei mir
                  • Der Wert ist nie >99 oder < -99 beim Schreiben
                  • Wenn der Wert >99 oder < -99 gelesen wird, werden die 3 Zeilen im Protokoll als Kategorie "Debug" eingetragen
                  • Das Protokoll kannst du ja über mehrere Tage einsehen (LOG HERUNTERLADEN) und dann einfach nach "Abweichung" suchen

                  Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                  HF_SPSlerH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HF_SPSlerH HF_SPSler

                    @wal Ich weis nicht wie eilig du es hast, ich kann unter der Woche leider immer nur ein paar Stunden testen. Bis jetzt läuft es seit fast vier Stunden ohne Ausreißer, jedoch habe ich nur eine kleine Fangschaltung programmiert die bei weitem nicht alle bisher springenden Werte abfängt. Dazu fehlte mir am heutigen Abend die Zeit.

                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #79

                    @hf_spsler ,
                    so eilig jetzt nicht. ;-)

                    Gruß
                    Walter

                    DoorIO-Adapter
                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                    fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • fu_zhouF fu_zhou

                      @hf_spsler Der Test läuft ja quasi von selbst, du überprüfst einfach die gelesenen Werte (die du vorher in die S7 schreibst: Haken bei Abfrage + Haken bei RW) auf Ausreißer, z.B. mit Blockly und lässt bei Abweichung einen Log-Eintrag los, den kannst du dann im iobroker im Protokoll finden (wenn er auftritt):
                      e8dfb3e5-ce10-4184-b5cb-c112f78c1868-image.png

                      • Reserve92 = DB22.DBD92 (REAL) bei mir
                      • Der Wert ist nie >99 oder < -99 beim Schreiben
                      • Wenn der Wert >99 oder < -99 gelesen wird, werden die 3 Zeilen im Protokoll als Kategorie "Debug" eingetragen
                      • Das Protokoll kannst du ja über mehrere Tage einsehen (LOG HERUNTERLADEN) und dann einfach nach "Abweichung" suchen
                      HF_SPSlerH Offline
                      HF_SPSlerH Offline
                      HF_SPSler
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #80

                      @fu_zhou Okay, ich versuche das heute Abend mal nach Feierabend umzusetzen :+1:

                      S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • WalW Wal

                        @hf_spsler ,
                        so eilig jetzt nicht. ;-)

                        fu_zhouF Offline
                        fu_zhouF Offline
                        fu_zhou
                        schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
                        #81

                        @wal Ich habe den node-snap7 issue mal geschlossen und im iobroker.S7 issue einen Aufruf zum Mittesten gestartet. Ich glaube aber nicht, dass da viel zurückkommt. Bei mir läuft das Ganze mit sämtlichen Test-Skripten parallel zum Produktivbetrieb stabil über die letzten Tage. Sobald du den Mut zum Pull hast, würde ich auch den iobroker.S7 issue auf Github schließen.

                        Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • fu_zhouF fu_zhou

                          @wal Ich habe den node-snap7 issue mal geschlossen und im iobroker.S7 issue einen Aufruf zum Mittesten gestartet. Ich glaube aber nicht, dass da viel zurückkommt. Bei mir läuft das Ganze mit sämtlichen Test-Skripten parallel zum Produktivbetrieb stabil über die letzten Tage. Sobald du den Mut zum Pull hast, würde ich auch den iobroker.S7 issue auf Github schließen.

                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #82

                          @fu_zhou ,
                          ich lasse @HF_SPSler noch ein paar Tage Zeit (ein Paar sind 2 ;-) )für eine Rückmeldung und wenn die positiv ist werde ich den Pull Request starten.

                          Gruß
                          Walter

                          DoorIO-Adapter
                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                          HF_SPSlerH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • WalW Wal

                            @fu_zhou ,
                            ich lasse @HF_SPSler noch ein paar Tage Zeit (ein Paar sind 2 ;-) )für eine Rückmeldung und wenn die positiv ist werde ich den Pull Request starten.

                            HF_SPSlerH Offline
                            HF_SPSlerH Offline
                            HF_SPSler
                            schrieb am zuletzt editiert von HF_SPSler
                            #83

                            @wal Moin zusammen.

                            Ich habe jetzt die letzten zwei Tage insgesamt fünf Variablen auf SPS Seite auf Ausreißer überprüft und wenn einer Aufgetreten wäre einen Zähler hochgezählt. Was soll ich sagen, der Zähler ist auch nach zwei Tagen immer noch 0 - es ist also aus meiner Sicht davon auszugehen, dass es zu keinen Ausreißern mehr kommt :clap: :clap:

                            Um ganz sicher zu gehen dass ich nicht irgendeinen Denkfehler bei dem Testaufbau drin hab hier meine Vorgehensweise:

                            5cb77d24-9afc-47a4-8ef6-646dfdd25390-grafik.png

                            PS: Bei AmbientTemperature nicht wundern, da sich der betreffende Akku im Gartenhaus befindet ist er mit einer Heizmatte versehen und der Temperaturfühler der eigentlich die Raumtemperatur im Gartenhaus misst wird aktuell dazu mißbraucht die Heizmatte zu messen. die 30°C sind also plausibel :blush:

                            S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)

                            WalW fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
                            1
                            • HF_SPSlerH HF_SPSler

                              @wal Moin zusammen.

                              Ich habe jetzt die letzten zwei Tage insgesamt fünf Variablen auf SPS Seite auf Ausreißer überprüft und wenn einer Aufgetreten wäre einen Zähler hochgezählt. Was soll ich sagen, der Zähler ist auch nach zwei Tagen immer noch 0 - es ist also aus meiner Sicht davon auszugehen, dass es zu keinen Ausreißern mehr kommt :clap: :clap:

                              Um ganz sicher zu gehen dass ich nicht irgendeinen Denkfehler bei dem Testaufbau drin hab hier meine Vorgehensweise:

                              5cb77d24-9afc-47a4-8ef6-646dfdd25390-grafik.png

                              PS: Bei AmbientTemperature nicht wundern, da sich der betreffende Akku im Gartenhaus befindet ist er mit einer Heizmatte versehen und der Temperaturfühler der eigentlich die Raumtemperatur im Gartenhaus misst wird aktuell dazu mißbraucht die Heizmatte zu messen. die 30°C sind also plausibel :blush:

                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #84

                              @hf_spsler ,
                              das scl müsste stimmen, danke.

                              Gruß
                              Walter

                              DoorIO-Adapter
                              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HF_SPSlerH HF_SPSler

                                @wal Moin zusammen.

                                Ich habe jetzt die letzten zwei Tage insgesamt fünf Variablen auf SPS Seite auf Ausreißer überprüft und wenn einer Aufgetreten wäre einen Zähler hochgezählt. Was soll ich sagen, der Zähler ist auch nach zwei Tagen immer noch 0 - es ist also aus meiner Sicht davon auszugehen, dass es zu keinen Ausreißern mehr kommt :clap: :clap:

                                Um ganz sicher zu gehen dass ich nicht irgendeinen Denkfehler bei dem Testaufbau drin hab hier meine Vorgehensweise:

                                5cb77d24-9afc-47a4-8ef6-646dfdd25390-grafik.png

                                PS: Bei AmbientTemperature nicht wundern, da sich der betreffende Akku im Gartenhaus befindet ist er mit einer Heizmatte versehen und der Temperaturfühler der eigentlich die Raumtemperatur im Gartenhaus misst wird aktuell dazu mißbraucht die Heizmatte zu messen. die 30°C sind also plausibel :blush:

                                fu_zhouF Offline
                                fu_zhouF Offline
                                fu_zhou
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #85

                                @hf_spsler Nachdem du gem. deiner Signatur Logos im Einsatz hast: Willst du hier mal eine Einschätzung abgeben?
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7/issues/301#issue-2080449908

                                Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                                HF_SPSlerH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • fu_zhouF fu_zhou

                                  @hf_spsler Nachdem du gem. deiner Signatur Logos im Einsatz hast: Willst du hier mal eine Einschätzung abgeben?
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7/issues/301#issue-2080449908

                                  HF_SPSlerH Offline
                                  HF_SPSlerH Offline
                                  HF_SPSler
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #86

                                  @fu_zhou Moin, kurz zum S7 Adapter bezüglich Ausreißer: Bis jetzt keinerlei Auffälligkeiten, der Zähler steht noch immer bei 0 :+1:

                                  Bezüglich Logo: Meine Logos übernehmen Sensor- Aktoraktivitäten in den jeweiligen Geschossen, sie sind aber als Slaves an die S7 angebunden und haben zum Iobroker keinen Kontakt. Einzig die S7 als Kopf-SPS kommuniziert über einen DB mit Iobroker. Da kann ich leider nichts sinnvolles beitragen.

                                  S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)

                                  KoneK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HF_SPSlerH HF_SPSler

                                    @fu_zhou Moin, kurz zum S7 Adapter bezüglich Ausreißer: Bis jetzt keinerlei Auffälligkeiten, der Zähler steht noch immer bei 0 :+1:

                                    Bezüglich Logo: Meine Logos übernehmen Sensor- Aktoraktivitäten in den jeweiligen Geschossen, sie sind aber als Slaves an die S7 angebunden und haben zum Iobroker keinen Kontakt. Einzig die S7 als Kopf-SPS kommuniziert über einen DB mit Iobroker. Da kann ich leider nichts sinnvolles beitragen.

                                    KoneK Offline
                                    KoneK Offline
                                    Kone
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kone
                                    #87

                                    @hf_spsler
                                    ich hab filtere die aussreißer in der s7 raus mit diesem baustein.

                                    FUNCTION_BLOCK "Mittelwert_Real_gleite4"
                                    { S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
                                    VERSION : 0.1
                                    //Der Baustein  berechnet über 4 Messwerte hinweg einen gleitenden Mittelwert. 
                                    //Die Bildung des Mittelwertes basiert auf folgender Gleichung:
                                    //Yi=(X1+X2+X3+...+X4)/4.  Einen Schritt später werden die Messwerte wie folgt 
                                    //durchgeschoben.
                                    //Yi+1=(X2+X3+...+X4)/4.
                                    //Wird der Baustein z.B. nur alle 100ms einmal durchlaufen, so mittelt er über 
                                    //1,0 Sek. hinweg die Messwerte.
                                       VAR_INPUT 
                                          Eingangswert : Real;
                                          Max_Positiv : Real := 32000.0;
                                          Max_Negativ : Real := 0.0;
                                       END_VAR
                                    
                                       VAR_OUTPUT 
                                          Mittelwert_Ausgang : Real;
                                          Zahlenbereich_Fehler : Bool;
                                       END_VAR
                                    
                                       VAR_IN_OUT 
                                          Start_oder_Reset : Bool;
                                       END_VAR
                                    
                                       VAR 
                                          Messwert_Schiebereg : Real;
                                          Messwert_Schiebereg1 : Real;
                                          Messwert_Schiebereg2 : Real;
                                          Messwert_Schiebereg3 : Real;
                                          Messwert_Schiebereg4 : Real;
                                         
                                          Summe_der_Messwerte : Real;
                                          FP_Takt : Bool;
                                       END_VAR
                                    
                                       VAR_TEMP 
                                          Zu_klein : Bool;
                                          zu_Positiv : Bool;
                                          zu_Negativ : Bool;
                                       END_VAR
                                    
                                    
                                    BEGIN
                                    NETWORK
                                    TITLE = Arbeitstakt aufbereitung
                                          A "SysDat_DB100".BlinkTakt_500msek_AnwPgm;
                                          FP #FP_Takt;
                                          JCN druu;
                                    
                                    NETWORK
                                    TITLE = Prüfung des Zahlenbereiches
                                    
                                          L #Eingangswert;
                                          A OV;
                                          = #Zahlenbereich_Fehler;
                                          JC druu;
                                    
                                          L #Max_Positiv          ;// grösste pos. Zahl stutzen
                                          L #Eingangswert;
                                          <R;
                                          = #zu_Positiv;
                                          A #zu_Positiv;
                                          JCN zpos;
                                          L #Mittelwert_Ausgang;
                                          T #Eingangswert;
                                          SET;
                                          = #Zahlenbereich_Fehler;
                                    zpos:      L #Max_Negativ               ;// grösste neg. Zahl stutzen
                                          L #Eingangswert;
                                          >R;
                                          = #zu_Negativ;
                                          A #zu_Negativ;
                                          JCN zneg;
                                          L #Mittelwert_Ausgang;
                                          T #Eingangswert;
                                          SET;
                                          = #Zahlenbereich_Fehler;
                                    
                                    
                                    NETWORK
                                    TITLE = Alles löschen
                                    zneg:      A #Start_oder_Reset;
                                          JCN ruek;
                                          L 0.0;
                                          T #Mittelwert_Ausgang;
                                          T #Messwert_Schiebereg1;
                                          T #Messwert_Schiebereg2;
                                          T #Messwert_Schiebereg3;
                                          T #Messwert_Schiebereg4;
                                          
                                          T #Summe_der_Messwerte;
                                          SET;
                                          R #Start_oder_Reset;
                                    
                                    ruek:      NOP 0;
                                    
                                    
                                    NETWORK
                                    TITLE = Mittelwertberechnung Teil 1
                                          L #Eingangswert             ;// Neun Wert hinzufügen
                                          L #Summe_der_Messwerte;
                                          +R;
                                          T #Summe_der_Messwerte;
                                    
                                    
                                    NETWORK
                                    TITLE = Eins weiter Schieben
                                          L #Messwert_Schiebereg3;
                                          T #Messwert_Schiebereg4;
                                          L #Messwert_Schiebereg2;
                                          T #Messwert_Schiebereg3;
                                          L #Messwert_Schiebereg1;
                                          T #Messwert_Schiebereg2;
                                    
                                          L #Eingangswert;
                                          T #Messwert_Schiebereg1;
                                    
                                    
                                    NETWORK
                                    TITLE = Mittelwertberechnung Teil 2
                                          L #Summe_der_Messwerte      ;// Ältesten Wert abziehen
                                          L #Messwert_Schiebereg4;
                                          -R;
                                          T #Summe_der_Messwerte;
                                          L 3.0;
                                          /R;
                                          T #Mittelwert_Ausgang;
                                    druu:      NOP 0;
                                    
                                    
                                    END_FUNCTION_BLOCK
                                    
                                    HF_SPSlerH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #88

                                      Mit der normalen Filternode im Nahbandmodus kann man Ausreiser ganz einfach rausfiltern ohne Mittelwerte. Die verfälschen nur.

                                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • KoneK Kone

                                        @hf_spsler
                                        ich hab filtere die aussreißer in der s7 raus mit diesem baustein.

                                        FUNCTION_BLOCK "Mittelwert_Real_gleite4"
                                        { S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
                                        VERSION : 0.1
                                        //Der Baustein  berechnet über 4 Messwerte hinweg einen gleitenden Mittelwert. 
                                        //Die Bildung des Mittelwertes basiert auf folgender Gleichung:
                                        //Yi=(X1+X2+X3+...+X4)/4.  Einen Schritt später werden die Messwerte wie folgt 
                                        //durchgeschoben.
                                        //Yi+1=(X2+X3+...+X4)/4.
                                        //Wird der Baustein z.B. nur alle 100ms einmal durchlaufen, so mittelt er über 
                                        //1,0 Sek. hinweg die Messwerte.
                                           VAR_INPUT 
                                              Eingangswert : Real;
                                              Max_Positiv : Real := 32000.0;
                                              Max_Negativ : Real := 0.0;
                                           END_VAR
                                        
                                           VAR_OUTPUT 
                                              Mittelwert_Ausgang : Real;
                                              Zahlenbereich_Fehler : Bool;
                                           END_VAR
                                        
                                           VAR_IN_OUT 
                                              Start_oder_Reset : Bool;
                                           END_VAR
                                        
                                           VAR 
                                              Messwert_Schiebereg : Real;
                                              Messwert_Schiebereg1 : Real;
                                              Messwert_Schiebereg2 : Real;
                                              Messwert_Schiebereg3 : Real;
                                              Messwert_Schiebereg4 : Real;
                                             
                                              Summe_der_Messwerte : Real;
                                              FP_Takt : Bool;
                                           END_VAR
                                        
                                           VAR_TEMP 
                                              Zu_klein : Bool;
                                              zu_Positiv : Bool;
                                              zu_Negativ : Bool;
                                           END_VAR
                                        
                                        
                                        BEGIN
                                        NETWORK
                                        TITLE = Arbeitstakt aufbereitung
                                              A "SysDat_DB100".BlinkTakt_500msek_AnwPgm;
                                              FP #FP_Takt;
                                              JCN druu;
                                        
                                        NETWORK
                                        TITLE = Prüfung des Zahlenbereiches
                                        
                                              L #Eingangswert;
                                              A OV;
                                              = #Zahlenbereich_Fehler;
                                              JC druu;
                                        
                                              L #Max_Positiv          ;// grösste pos. Zahl stutzen
                                              L #Eingangswert;
                                              <R;
                                              = #zu_Positiv;
                                              A #zu_Positiv;
                                              JCN zpos;
                                              L #Mittelwert_Ausgang;
                                              T #Eingangswert;
                                              SET;
                                              = #Zahlenbereich_Fehler;
                                        zpos:      L #Max_Negativ               ;// grösste neg. Zahl stutzen
                                              L #Eingangswert;
                                              >R;
                                              = #zu_Negativ;
                                              A #zu_Negativ;
                                              JCN zneg;
                                              L #Mittelwert_Ausgang;
                                              T #Eingangswert;
                                              SET;
                                              = #Zahlenbereich_Fehler;
                                        
                                        
                                        NETWORK
                                        TITLE = Alles löschen
                                        zneg:      A #Start_oder_Reset;
                                              JCN ruek;
                                              L 0.0;
                                              T #Mittelwert_Ausgang;
                                              T #Messwert_Schiebereg1;
                                              T #Messwert_Schiebereg2;
                                              T #Messwert_Schiebereg3;
                                              T #Messwert_Schiebereg4;
                                              
                                              T #Summe_der_Messwerte;
                                              SET;
                                              R #Start_oder_Reset;
                                        
                                        ruek:      NOP 0;
                                        
                                        
                                        NETWORK
                                        TITLE = Mittelwertberechnung Teil 1
                                              L #Eingangswert             ;// Neun Wert hinzufügen
                                              L #Summe_der_Messwerte;
                                              +R;
                                              T #Summe_der_Messwerte;
                                        
                                        
                                        NETWORK
                                        TITLE = Eins weiter Schieben
                                              L #Messwert_Schiebereg3;
                                              T #Messwert_Schiebereg4;
                                              L #Messwert_Schiebereg2;
                                              T #Messwert_Schiebereg3;
                                              L #Messwert_Schiebereg1;
                                              T #Messwert_Schiebereg2;
                                        
                                              L #Eingangswert;
                                              T #Messwert_Schiebereg1;
                                        
                                        
                                        NETWORK
                                        TITLE = Mittelwertberechnung Teil 2
                                              L #Summe_der_Messwerte      ;// Ältesten Wert abziehen
                                              L #Messwert_Schiebereg4;
                                              -R;
                                              T #Summe_der_Messwerte;
                                              L 3.0;
                                              /R;
                                              T #Mittelwert_Ausgang;
                                        druu:      NOP 0;
                                        
                                        
                                        END_FUNCTION_BLOCK
                                        
                                        HF_SPSlerH Offline
                                        HF_SPSlerH Offline
                                        HF_SPSler
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #89

                                        @kone Moin, nun, einen Monat nach meinem letzten Post zur Außreißerthematik, nachdem ja eine erfolgreich Änderung im S7 Adapter erfolgte, benötige ich keinen Workaround mehr um durch Software entstandene Außreißer heraus zu filtern - aber trotzdem danke für deinen Ansatz :+1:

                                        S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)

                                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HF_SPSlerH HF_SPSler

                                          @kone Moin, nun, einen Monat nach meinem letzten Post zur Außreißerthematik, nachdem ja eine erfolgreich Änderung im S7 Adapter erfolgte, benötige ich keinen Workaround mehr um durch Software entstandene Außreißer heraus zu filtern - aber trotzdem danke für deinen Ansatz :+1:

                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #90

                                          @hf_spsler @Kone ,
                                          @apollon77 hatte aber noch keine Zeit den Patch zu überprüfen, deshalb muss der Adapter noch von meinem Github Account installiert werden.

                                          Gruß
                                          Walter

                                          DoorIO-Adapter
                                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          589

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe