  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 363.8k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • O ostseeskipper

    Moin Zusammen,

    da mich inzwischen einige per PM angefragt haben hier ein Script das den SH10RT dazu bringt heute Nacht zwangsweise zu laden.
    Ab um 02 Uhr nimmt der nix mehr aus dem Speicher
    ab 03 Uhr lädt er mit 4,99kW bis 04:29
    ab 06:59 nimmt er dann wieder aus dem Speicher

    // Automode beenden = Entladen beenden
    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"02:00"},"period":{"once":"17.11.2023"}}', async () => {
      setState('modbus.0.holdingRegisters.1.13049_EMS_mode_selection' /* EMS mode selection */, 2);
    });
    // PV Speicher Laden Starten
    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"03:01"},"period":{"once":"17.11.2023"}}', async () => {
      // 170 = AA (Laden)
      setState('modbus.0.holdingRegisters.1.13050_Charge/discharge_command' /* Charge/discharge command */, 170);
    });
    // PV Speicher Laden beenden
    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"04:29"},"period":{"once":"17.11.2023"}}', async () => {
      // 204 = CC (Stop)
      setState('modbus.0.holdingRegisters.1.13050_Charge/discharge_command' /* Charge/discharge command */, 204);
    });
    // zurück in AutoMode
    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"06:59"},"period":{"once":"17.11.2023"}}', async () => {
      setState('modbus.0.holdingRegisters.1.13049_EMS_mode_selection' /* EMS mode selection */, 0);
    });
    
    

    Blockly dann so
    4bc8a56e-62b3-42fb-991c-21e9bb29d9e7-grafik.png

    die Objekte sind diese
    09525517-f1e1-4feb-8237-f25e6417b050-grafik.png

    Mit 13051 wird die Ladestärke gesteuert. ACHTUNG geht nicht über 5000 !

    Viel Spaß beim ausprobieren.
    Natürlich macht das jeder auf eigenes Risiko ;-)

    B Offline
    B Offline
    blacksheep587
    schrieb am zuletzt editiert von
    #568

    @ostseeskipper
    Danke für das Skript. Noch eine Frage: Warum beendest du die Entnahme 1h vorher? Gibts da eine Vorgabe von Sungrow?

    O 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B blacksheep587

      @ostseeskipper
      Danke für das Skript. Noch eine Frage: Warum beendest du die Entnahme 1h vorher? Gibts da eine Vorgabe von Sungrow?

      O Offline
      O Offline
      ostseeskipper
      schrieb am zuletzt editiert von
      #569

      @blacksheep587 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      @ostseeskipper
      Danke für das Skript. Noch eine Frage: Warum beendest du die Entnahme 1h vorher? Gibts da eine Vorgabe von Sungrow?

      Nein keine Vorgabe von Sungrow.
      Wenn der Strombezug aus dem Netz günstiger ist, als hochgerechnet später (wenn wieder teuer) aus dem Speicher nimmst ist das reine Mathematik. Daher lass ich noch was im Speicher was du sonst nachladen müsstet für teurere Zeiten. Denk dran der Speicher hat ungefähr 92% Wirkungsgrad (Verhältnis zw "total charge" und "total discharge")
      heisst bei 30ct in den Speicher ist wie ungefähr 33 ct in echt.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Offline
        M Offline
        markus397
        schrieb am zuletzt editiert von
        #570

        Wenn ich den Speicher lade und meine Verbindung zum System irgendwie abreißt, schützt das BMS das System auch wenn ich falsche Signale/Vorgaben an den Akku sende? Habe es so eingestellt das bei 90% das laden beendet wird, aber wenn Modbus ausfallen sollte kann ich das Signal ja nicht senden.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Offline
          A Offline
          ahnungsloshoffnungsvoll
          schrieb am zuletzt editiert von ahnungsloshoffnungsvoll
          #571

          Hallo,
          herzlichen Dank für all die tollen Postings hier, ich habe soweit alle gelesen. Leider hat es mich nicht dazu in die Lage versetzt, die modbus Abfrage hinzubekommen.

          Hardware
          Raspi 4 mit iobroker

          SH10RT WR, Winter: SH10RT(COM1-001)
          Sungrow Akku: WiNet: SBR160(COM1-200)
          WLAN aktiv für Cloud. 192.168.188.107
          LAN am WiNet zu Router: 192.168.188.108, 100 Mbit
          LAN am WG: 192.168.188.113, 100 Mbit

          Settings
          Die Einstellungen habe ich von @Atlantis übernommen, vielen Dank dafür. Ich habe auch mit den unterschiedlichen Zeiten mal gespielt, welche oben diskutiert wurden.

          Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.57.49.png
          Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.58.03.png Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.58.10.png

          Register & Co
          Übernommen von Github

          Resultat

          1. Anschluss am LAN Winet: Verbindung kommt nicht zustande.
            ja: Verbunden mit Host
            ja: Lebenszeichen
            nein: Verbunden mit Gerät oder Dienst

          Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.56.20.png

          Log:

          	2023-12-06 18:48:20.476	debug	Closing client on purpose.
          
          modbus.0
          2023-12-06 18:48:19.475	debug	Cleaning up request fifo.
          modbus.0
          2023-12-06 18:48:19.474	debug	Socket closed with error
          modbus.0
          2023-12-06 18:48:19.468	info	Disconnected from slave 192.168.188.108
          modbus.0
          2023-12-06 18:48:19.467	debug	Closing client on purpose.
          modbus.0
          2023-12-06 18:48:19.465	info	Connected to slave 192.168.188.108
          modbus.0
          2023-12-06 18:48:19.080	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
          modbus.0
          2023-12-06 18:48:18.638	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          modbus.0
          2023-12-06 18:48:18.599	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          modbus.0
          2023-12-06 18:48:18.539	debug	States create User PubSub Client
          modbus.0
          2023-12-06 18:48:18.538	debug	States create System PubSub Client
          modbus.0
          2023-12-06 18:48:18.525	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          modbus.0
          2023-12-06 18:48:18.485	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          modbus.0
          2023-12-06 18:48:18.477	debug	Objects client initialize lua scripts
          modbus.0
          2023-12-06 18:48:18.436	debug	Objects create User PubSub Client
          modbus.0
          2023-12-06 18:48:18.435	debug	Objects create System PubSub Client
          modbus.0
          2023-12-06 18:48:18.432	debug	Objects client ready ... initialize now
          modbus.0
          2023-12-06 18:48:18.395	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          
          1. Anschluss am WLAN Winet: Verbindung kommt nicht zustande.
            ja: Verbunden mit Host
            ja: Lebenszeichen
            nein: Verbunden mit Gerät oder Dienst

          Log:

          2023-12-06 18:50:47.766	debug	Closing client on purpose.
          modbus.0
          2023-12-06 18:50:46.764	debug	Cleaning up request fifo.
          modbus.0
          2023-12-06 18:50:46.763	debug	Socket closed with error
          modbus.0
          2023-12-06 18:50:46.755	info	Disconnected from slave 192.168.188.107
          modbus.0
          2023-12-06 18:50:46.753	debug	Closing client on purpose.
          modbus.0
          2023-12-06 18:50:46.752	info	Connected to slave 192.168.188.107
          
          1. LAN Anschluss
            Resultat das gleiche, wie bei 1 und 2. Erhalte den bereits im Form gemosteten Socket Error.

          Winet
          Unter Betriebs - > weiterleiten von Daten -> MODBUS-TCP IP1 erschien früher mal die iobroker IP. Mittlerweile auch nicht mehr.

          Verzweiflungstaten

          • Neustart Router
          • Neustart ioBroker
          • Neustart WR nach jedem Wechsel
          • Tischkante gebissen
          • mehr Posts gelesen
          • Tischkante gebissen
          • wiederholtes Löschen und neu installieren des Adapters in iobroker

          Ich wäre für Hilfe sehr dankbar.
          LG & einen schönen Nikolaus-Abend.

          M Carsten SauermannC G 3 Antworten Letzte Antwort
          0
          • A ahnungsloshoffnungsvoll

            Hallo,
            herzlichen Dank für all die tollen Postings hier, ich habe soweit alle gelesen. Leider hat es mich nicht dazu in die Lage versetzt, die modbus Abfrage hinzubekommen.

            Hardware
            Raspi 4 mit iobroker

            SH10RT WR, Winter: SH10RT(COM1-001)
            Sungrow Akku: WiNet: SBR160(COM1-200)
            WLAN aktiv für Cloud. 192.168.188.107
            LAN am WiNet zu Router: 192.168.188.108, 100 Mbit
            LAN am WG: 192.168.188.113, 100 Mbit

            Settings
            Die Einstellungen habe ich von @Atlantis übernommen, vielen Dank dafür. Ich habe auch mit den unterschiedlichen Zeiten mal gespielt, welche oben diskutiert wurden.

            Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.57.49.png
            Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.58.03.png Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.58.10.png

            Register & Co
            Übernommen von Github

            Resultat

            1. Anschluss am LAN Winet: Verbindung kommt nicht zustande.
              ja: Verbunden mit Host
              ja: Lebenszeichen
              nein: Verbunden mit Gerät oder Dienst

            Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.56.20.png

            Log:

            	2023-12-06 18:48:20.476	debug	Closing client on purpose.
            
            modbus.0
            2023-12-06 18:48:19.475	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.0
            2023-12-06 18:48:19.474	debug	Socket closed with error
            modbus.0
            2023-12-06 18:48:19.468	info	Disconnected from slave 192.168.188.108
            modbus.0
            2023-12-06 18:48:19.467	debug	Closing client on purpose.
            modbus.0
            2023-12-06 18:48:19.465	info	Connected to slave 192.168.188.108
            modbus.0
            2023-12-06 18:48:19.080	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
            modbus.0
            2023-12-06 18:48:18.638	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            modbus.0
            2023-12-06 18:48:18.599	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            modbus.0
            2023-12-06 18:48:18.539	debug	States create User PubSub Client
            modbus.0
            2023-12-06 18:48:18.538	debug	States create System PubSub Client
            modbus.0
            2023-12-06 18:48:18.525	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            modbus.0
            2023-12-06 18:48:18.485	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            modbus.0
            2023-12-06 18:48:18.477	debug	Objects client initialize lua scripts
            modbus.0
            2023-12-06 18:48:18.436	debug	Objects create User PubSub Client
            modbus.0
            2023-12-06 18:48:18.435	debug	Objects create System PubSub Client
            modbus.0
            2023-12-06 18:48:18.432	debug	Objects client ready ... initialize now
            modbus.0
            2023-12-06 18:48:18.395	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            
            1. Anschluss am WLAN Winet: Verbindung kommt nicht zustande.
              ja: Verbunden mit Host
              ja: Lebenszeichen
              nein: Verbunden mit Gerät oder Dienst

            Log:

            2023-12-06 18:50:47.766	debug	Closing client on purpose.
            modbus.0
            2023-12-06 18:50:46.764	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.0
            2023-12-06 18:50:46.763	debug	Socket closed with error
            modbus.0
            2023-12-06 18:50:46.755	info	Disconnected from slave 192.168.188.107
            modbus.0
            2023-12-06 18:50:46.753	debug	Closing client on purpose.
            modbus.0
            2023-12-06 18:50:46.752	info	Connected to slave 192.168.188.107
            
            1. LAN Anschluss
              Resultat das gleiche, wie bei 1 und 2. Erhalte den bereits im Form gemosteten Socket Error.

            Winet
            Unter Betriebs - > weiterleiten von Daten -> MODBUS-TCP IP1 erschien früher mal die iobroker IP. Mittlerweile auch nicht mehr.

            Verzweiflungstaten

            • Neustart Router
            • Neustart ioBroker
            • Neustart WR nach jedem Wechsel
            • Tischkante gebissen
            • mehr Posts gelesen
            • Tischkante gebissen
            • wiederholtes Löschen und neu installieren des Adapters in iobroker

            Ich wäre für Hilfe sehr dankbar.
            LG & einen schönen Nikolaus-Abend.

            M Offline
            M Offline
            McBeath
            schrieb am zuletzt editiert von McBeath
            #572

            @ahnungsloshoffnungsvoll
            Die Einstellungen im Adapter wären ja noch recht interessant gewesen, sei es drum.

            Verbindung: TCP
            Partner IP: IP des Wechselrichters LAN oder WINet
            Port: 502 (im Wechselrichter kontrollieren)

            • IP des WR aufrufen
              
            • mit admin und pw8888 anmelden
              
            • System/Weitergabekonfiguration/Modbus
              
            • Port 502 Aktivieren
              

            Geräte ID: 1 (im Wechselrichter kontrollieren)

            • Gerät/Geräteliste
              
            • Geräteadresse sollte auf "1" stehen
              

            Dann sollte die Verbindung stehen, notfalls kann ein Update des WR helfen.

            Mit dem ModbusMaster kann man dann mal versuchen einzelen Register zu lesen.
            Dann kann man die Input und Holdings im IOB anpassen.

            A S 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • A ahnungsloshoffnungsvoll

              Hallo,
              herzlichen Dank für all die tollen Postings hier, ich habe soweit alle gelesen. Leider hat es mich nicht dazu in die Lage versetzt, die modbus Abfrage hinzubekommen.

              Hardware
              Raspi 4 mit iobroker

              SH10RT WR, Winter: SH10RT(COM1-001)
              Sungrow Akku: WiNet: SBR160(COM1-200)
              WLAN aktiv für Cloud. 192.168.188.107
              LAN am WiNet zu Router: 192.168.188.108, 100 Mbit
              LAN am WG: 192.168.188.113, 100 Mbit

              Settings
              Die Einstellungen habe ich von @Atlantis übernommen, vielen Dank dafür. Ich habe auch mit den unterschiedlichen Zeiten mal gespielt, welche oben diskutiert wurden.

              Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.57.49.png
              Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.58.03.png Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.58.10.png

              Register & Co
              Übernommen von Github

              Resultat

              1. Anschluss am LAN Winet: Verbindung kommt nicht zustande.
                ja: Verbunden mit Host
                ja: Lebenszeichen
                nein: Verbunden mit Gerät oder Dienst

              Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.56.20.png

              Log:

              	2023-12-06 18:48:20.476	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.0
              2023-12-06 18:48:19.475	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              2023-12-06 18:48:19.474	debug	Socket closed with error
              modbus.0
              2023-12-06 18:48:19.468	info	Disconnected from slave 192.168.188.108
              modbus.0
              2023-12-06 18:48:19.467	debug	Closing client on purpose.
              modbus.0
              2023-12-06 18:48:19.465	info	Connected to slave 192.168.188.108
              modbus.0
              2023-12-06 18:48:19.080	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
              modbus.0
              2023-12-06 18:48:18.638	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              modbus.0
              2023-12-06 18:48:18.599	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              modbus.0
              2023-12-06 18:48:18.539	debug	States create User PubSub Client
              modbus.0
              2023-12-06 18:48:18.538	debug	States create System PubSub Client
              modbus.0
              2023-12-06 18:48:18.525	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              modbus.0
              2023-12-06 18:48:18.485	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              modbus.0
              2023-12-06 18:48:18.477	debug	Objects client initialize lua scripts
              modbus.0
              2023-12-06 18:48:18.436	debug	Objects create User PubSub Client
              modbus.0
              2023-12-06 18:48:18.435	debug	Objects create System PubSub Client
              modbus.0
              2023-12-06 18:48:18.432	debug	Objects client ready ... initialize now
              modbus.0
              2023-12-06 18:48:18.395	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              
              1. Anschluss am WLAN Winet: Verbindung kommt nicht zustande.
                ja: Verbunden mit Host
                ja: Lebenszeichen
                nein: Verbunden mit Gerät oder Dienst

              Log:

              2023-12-06 18:50:47.766	debug	Closing client on purpose.
              modbus.0
              2023-12-06 18:50:46.764	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              2023-12-06 18:50:46.763	debug	Socket closed with error
              modbus.0
              2023-12-06 18:50:46.755	info	Disconnected from slave 192.168.188.107
              modbus.0
              2023-12-06 18:50:46.753	debug	Closing client on purpose.
              modbus.0
              2023-12-06 18:50:46.752	info	Connected to slave 192.168.188.107
              
              1. LAN Anschluss
                Resultat das gleiche, wie bei 1 und 2. Erhalte den bereits im Form gemosteten Socket Error.

              Winet
              Unter Betriebs - > weiterleiten von Daten -> MODBUS-TCP IP1 erschien früher mal die iobroker IP. Mittlerweile auch nicht mehr.

              Verzweiflungstaten

              • Neustart Router
              • Neustart ioBroker
              • Neustart WR nach jedem Wechsel
              • Tischkante gebissen
              • mehr Posts gelesen
              • Tischkante gebissen
              • wiederholtes Löschen und neu installieren des Adapters in iobroker

              Ich wäre für Hilfe sehr dankbar.
              LG & einen schönen Nikolaus-Abend.

              Carsten SauermannC Offline
              Carsten SauermannC Offline
              Carsten Sauermann
              schrieb am zuletzt editiert von
              #573

              @ahnungsloshoffnungsvoll du musst an den hintern LAN Port nicht an dem vom Dongel

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Carsten SauermannC Carsten Sauermann

                @ahnungsloshoffnungsvoll du musst an den hintern LAN Port nicht an dem vom Dongel

                M Offline
                M Offline
                McBeath
                schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                #574

                @carsten-sauermann sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                @ahnungsloshoffnungsvoll du musst an den hintern LAN Port nicht an dem vom Dongel

                Stimmt so nicht ganz, mein SH8.0 läuft bei mir mit dem WiNet ohne Probleme seit 1,5 Jahren.
                Es kann nur sein, das nicht alle Register Abfragbar sind.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M McBeath

                  @ahnungsloshoffnungsvoll
                  Die Einstellungen im Adapter wären ja noch recht interessant gewesen, sei es drum.

                  Verbindung: TCP
                  Partner IP: IP des Wechselrichters LAN oder WINet
                  Port: 502 (im Wechselrichter kontrollieren)

                  • IP des WR aufrufen
                    
                  • mit admin und pw8888 anmelden
                    
                  • System/Weitergabekonfiguration/Modbus
                    
                  • Port 502 Aktivieren
                    

                  Geräte ID: 1 (im Wechselrichter kontrollieren)

                  • Gerät/Geräteliste
                    
                  • Geräteadresse sollte auf "1" stehen
                    

                  Dann sollte die Verbindung stehen, notfalls kann ein Update des WR helfen.

                  Mit dem ModbusMaster kann man dann mal versuchen einzelen Register zu lesen.
                  Dann kann man die Input und Holdings im IOB anpassen.

                  A Offline
                  A Offline
                  ahnungsloshoffnungsvoll
                  schrieb am zuletzt editiert von ahnungsloshoffnungsvoll
                  #575

                  @mcbeath Vielen Dank. Das Passwort kannte ich noch nicht.

                  Ich habe festgestellt, dass der Port 502 auch eingeschaltet ist, per Terminal konnte ich den auch vorher anpingen, habe ich nicht erwähnt. Die Geräteadresse lautet 1, für den Akku 200, wie oben in den Posts auch schon bei anderen so beschrieben.

                  Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.52.27.png

                  Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.55.39.png
                  Der WR wurde bei Installation vor 2 Wochen auf das neuste Update gebracht, wobei ich keine Versionsnummer kenne oder finde.

                  @carsten-sauermann Leider funktioniert das gar nicht bei mir, es kann eine Verbindung zum LAN Port nicht aufgebaut werden.

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A ahnungsloshoffnungsvoll

                    Hallo,
                    herzlichen Dank für all die tollen Postings hier, ich habe soweit alle gelesen. Leider hat es mich nicht dazu in die Lage versetzt, die modbus Abfrage hinzubekommen.

                    Hardware
                    Raspi 4 mit iobroker

                    SH10RT WR, Winter: SH10RT(COM1-001)
                    Sungrow Akku: WiNet: SBR160(COM1-200)
                    WLAN aktiv für Cloud. 192.168.188.107
                    LAN am WiNet zu Router: 192.168.188.108, 100 Mbit
                    LAN am WG: 192.168.188.113, 100 Mbit

                    Settings
                    Die Einstellungen habe ich von @Atlantis übernommen, vielen Dank dafür. Ich habe auch mit den unterschiedlichen Zeiten mal gespielt, welche oben diskutiert wurden.

                    Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.57.49.png
                    Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.58.03.png Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.58.10.png

                    Register & Co
                    Übernommen von Github

                    Resultat

                    1. Anschluss am LAN Winet: Verbindung kommt nicht zustande.
                      ja: Verbunden mit Host
                      ja: Lebenszeichen
                      nein: Verbunden mit Gerät oder Dienst

                    Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.56.20.png

                    Log:

                    	2023-12-06 18:48:20.476	debug	Closing client on purpose.
                    
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:19.475	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:19.474	debug	Socket closed with error
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:19.468	info	Disconnected from slave 192.168.188.108
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:19.467	debug	Closing client on purpose.
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:19.465	info	Connected to slave 192.168.188.108
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:19.080	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:18.638	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:18.599	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:18.539	debug	States create User PubSub Client
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:18.538	debug	States create System PubSub Client
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:18.525	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:18.485	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:18.477	debug	Objects client initialize lua scripts
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:18.436	debug	Objects create User PubSub Client
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:18.435	debug	Objects create System PubSub Client
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:18.432	debug	Objects client ready ... initialize now
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:18.395	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    
                    1. Anschluss am WLAN Winet: Verbindung kommt nicht zustande.
                      ja: Verbunden mit Host
                      ja: Lebenszeichen
                      nein: Verbunden mit Gerät oder Dienst

                    Log:

                    2023-12-06 18:50:47.766	debug	Closing client on purpose.
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:50:46.764	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:50:46.763	debug	Socket closed with error
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:50:46.755	info	Disconnected from slave 192.168.188.107
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:50:46.753	debug	Closing client on purpose.
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:50:46.752	info	Connected to slave 192.168.188.107
                    
                    1. LAN Anschluss
                      Resultat das gleiche, wie bei 1 und 2. Erhalte den bereits im Form gemosteten Socket Error.

                    Winet
                    Unter Betriebs - > weiterleiten von Daten -> MODBUS-TCP IP1 erschien früher mal die iobroker IP. Mittlerweile auch nicht mehr.

                    Verzweiflungstaten

                    • Neustart Router
                    • Neustart ioBroker
                    • Neustart WR nach jedem Wechsel
                    • Tischkante gebissen
                    • mehr Posts gelesen
                    • Tischkante gebissen
                    • wiederholtes Löschen und neu installieren des Adapters in iobroker

                    Ich wäre für Hilfe sehr dankbar.
                    LG & einen schönen Nikolaus-Abend.

                    G Offline
                    G Offline
                    GombersIOB
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #576

                    @ahnungsloshoffnungsvoll

                    Mit der Liste von Atlantis habe ich auch begonnen. Bei mir hat sie nach einer Weile auch zu Abbrüchen geführt. Der Sungrow Wechselrichter verzeiht fehlerhafte Abfragen nicht (vielleicht ist es auch ein Problem des Protokolls, ich bin nicht sicher). Sicher bin ich nicht, aber ich glaube Atlantis fragt mehr Register ab als abfragbar sind. Da laufen dann Fehler auf bis die Verbindung abbricht.

                    Die späteren Registerlisten sind besser.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A ahnungsloshoffnungsvoll

                      @mcbeath Vielen Dank. Das Passwort kannte ich noch nicht.

                      Ich habe festgestellt, dass der Port 502 auch eingeschaltet ist, per Terminal konnte ich den auch vorher anpingen, habe ich nicht erwähnt. Die Geräteadresse lautet 1, für den Akku 200, wie oben in den Posts auch schon bei anderen so beschrieben.

                      Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.52.27.png

                      Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.55.39.png
                      Der WR wurde bei Installation vor 2 Wochen auf das neuste Update gebracht, wobei ich keine Versionsnummer kenne oder finde.

                      @carsten-sauermann Leider funktioniert das gar nicht bei mir, es kann eine Verbindung zum LAN Port nicht aufgebaut werden.

                      M Offline
                      M Offline
                      McBeath
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #577

                      @ahnungsloshoffnungsvoll
                      Dann würde ich jetzt mal mit dem ModbusMaster anfangen eine Verbindung zum WR aufzubauen.

                      Hatte anfangs auch Probleme mit der Verbindung.

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M McBeath

                        @ahnungsloshoffnungsvoll
                        Dann würde ich jetzt mal mit dem ModbusMaster anfangen eine Verbindung zum WR aufzubauen.

                        Hatte anfangs auch Probleme mit der Verbindung.

                        A Offline
                        A Offline
                        ahnungsloshoffnungsvoll
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #578

                        @mcbeath ich habe leider kein Windows, nutze mal ein anderes Tool. Leider kann ich das inhaltlich nicht so deuten. Es scheint eine Verbindung herzustellen.

                        IMG_0030.jpeg

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A ahnungsloshoffnungsvoll

                          @mcbeath ich habe leider kein Windows, nutze mal ein anderes Tool. Leider kann ich das inhaltlich nicht so deuten. Es scheint eine Verbindung herzustellen.

                          IMG_0030.jpeg

                          M Offline
                          M Offline
                          McBeath
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #579

                          @ahnungsloshoffnungsvoll
                          Das sieht eigentlich doch vielversprechend aus.
                          Kenne das Tool nicht aber ich Werte es auch mal als verbunden.

                          Auf was läuft denn der IOB? Raspi, Docker etc?
                          Eventuell liegt es daran, daß du dem System den Port 502 öffnen musst.

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M McBeath

                            @ahnungsloshoffnungsvoll
                            Das sieht eigentlich doch vielversprechend aus.
                            Kenne das Tool nicht aber ich Werte es auch mal als verbunden.

                            Auf was läuft denn der IOB? Raspi, Docker etc?
                            Eventuell liegt es daran, daß du dem System den Port 502 öffnen musst.

                            A Offline
                            A Offline
                            ahnungsloshoffnungsvoll
                            schrieb am zuletzt editiert von ahnungsloshoffnungsvoll
                            #580

                            @mcbeath
                            @mcbeath Ich nutze einen Raspberry 4, RapsiOS Lite und iobroker.
                            Der Port 502 ist offen.
                            Bildschirmfoto 2023-12-07 um 19.31.39.png

                            Ein Teilerfolg ist getan.

                            Nachdem ich einen Glühwein getrunken habe, stand plötzlich die Verbindung.

                            Bildschirmfoto 2023-12-07 um 19.27.28.png

                            Jedoch werden die Daten nicht in die Register geladen.

                            Bildschirmfoto 2023-12-07 um 19.27.14.png

                            Log:

                            
                            
                            modbus.0
                            2023-12-07 20:22:02.806	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            
                            

                            Leider hat ein weiterer Glühwein das Problem nicht behoben.

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A ahnungsloshoffnungsvoll

                              @mcbeath
                              @mcbeath Ich nutze einen Raspberry 4, RapsiOS Lite und iobroker.
                              Der Port 502 ist offen.
                              Bildschirmfoto 2023-12-07 um 19.31.39.png

                              Ein Teilerfolg ist getan.

                              Nachdem ich einen Glühwein getrunken habe, stand plötzlich die Verbindung.

                              Bildschirmfoto 2023-12-07 um 19.27.28.png

                              Jedoch werden die Daten nicht in die Register geladen.

                              Bildschirmfoto 2023-12-07 um 19.27.14.png

                              Log:

                              
                              
                              modbus.0
                              2023-12-07 20:22:02.806	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              
                              

                              Leider hat ein weiterer Glühwein das Problem nicht behoben.

                              M Offline
                              M Offline
                              McBeath
                              schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                              #581

                              @ahnungsloshoffnungsvoll
                              komisch, so ähnlich war es bei mir auch, als ob der WR erst mal vom Test-Tool ins Leben gerufen werden müsste :sweat_smile:

                              Du solltest mit den Registern langsam anfangen, wenn da Sachen drin stehen die der WR nicht mag
                              läuft teilweise gar nichts mehr (Nach meine Erfahrung)

                              Auch besteht das Problem beim Importieren der Register das das Einlesen nicht sauber funktioniert.
                              Hat mit dem trennen der einzelnen Werte zu tun.

                              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                              4999	Device type code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
                              5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              5001	Output	Type		uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                              5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                              5005	Total Runing Time	Laufzeit der Anlage	h	uint32sw	2	1.0	0		value		false	false
                              5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                              5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              5016	Total DC Power	Aktuell PV-Leistung DC	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              5018	Spannung Ph A	Spannung Phase L1	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              5019	Spannung Ph B	Spannung Phase L2	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              5020	Spannung Ph C	Spannung Phase L3	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              5030	Total Active Power	Wirkleistung	W	int32sw	2	1.0	0		value		false	false
                              5032	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		false	false
                              5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                              5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.01	0		value		false	false
                              12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                              13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                              13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                              13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                              13007	Load power 	Aktuelle Last	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                              13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                              13014	C02 Reduction	C02 Einsparung	kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                              13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                              13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13020	Battery current	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13021	Battery power	Batterieent-Ladeleistung	W	uint16be	1	1	0		value		false	false
                              13022	Battery level	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint32sw	2	0.1	1		value		false	false
                              13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13029	Grid state	Netzstatus		uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13030	Phase A current	Strom Phase L1 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13031	Phase B current	Strom Phase L2 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13032	Phase C current	Strom Phase L3 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13033	Total active power	Aktuell PV-Leistung AC	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                              13035	Daily Import Energy	Energie Bezug heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13036	Total Import Energy	Energie Bezug gesamt	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                              13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                              13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13071	BMS protection	BMS Sicherung		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13073	BMS fault 1	BMS Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13075	BMS fault 2	BMS Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13077	BMS alarm 2	BMS Alarm 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              

                              Das ist mein Inputregister versuche Erstmal nur ein zwei Werte abzufragen.
                              Wenn das läuft kannst du die Liste erweitern.
                              Ich würde mal mit der 13009 Leistung am Übergabepunkt anfangen.

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M McBeath

                                @ahnungsloshoffnungsvoll
                                komisch, so ähnlich war es bei mir auch, als ob der WR erst mal vom Test-Tool ins Leben gerufen werden müsste :sweat_smile:

                                Du solltest mit den Registern langsam anfangen, wenn da Sachen drin stehen die der WR nicht mag
                                läuft teilweise gar nichts mehr (Nach meine Erfahrung)

                                Auch besteht das Problem beim Importieren der Register das das Einlesen nicht sauber funktioniert.
                                Hat mit dem trennen der einzelnen Werte zu tun.

                                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                4999	Device type code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
                                5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                5001	Output	Type		uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                                5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                5005	Total Runing Time	Laufzeit der Anlage	h	uint32sw	2	1.0	0		value		false	false
                                5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                5016	Total DC Power	Aktuell PV-Leistung DC	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                5018	Spannung Ph A	Spannung Phase L1	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                5019	Spannung Ph B	Spannung Phase L2	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                5020	Spannung Ph C	Spannung Phase L3	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                5030	Total Active Power	Wirkleistung	W	int32sw	2	1.0	0		value		false	false
                                5032	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		false	false
                                5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                                5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.01	0		value		false	false
                                12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                13007	Load power 	Aktuelle Last	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                                13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                13014	C02 Reduction	C02 Einsparung	kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                13020	Battery current	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                13021	Battery power	Batterieent-Ladeleistung	W	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                13022	Battery level	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint32sw	2	0.1	1		value		false	false
                                13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                13029	Grid state	Netzstatus		uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                13030	Phase A current	Strom Phase L1 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                13031	Phase B current	Strom Phase L2 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                13032	Phase C current	Strom Phase L3 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                13033	Total active power	Aktuell PV-Leistung AC	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                                13035	Daily Import Energy	Energie Bezug heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                13036	Total Import Energy	Energie Bezug gesamt	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                13071	BMS protection	BMS Sicherung		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                13073	BMS fault 1	BMS Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                13075	BMS fault 2	BMS Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                13077	BMS alarm 2	BMS Alarm 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                

                                Das ist mein Inputregister versuche Erstmal nur ein zwei Werte abzufragen.
                                Wenn das läuft kannst du die Liste erweitern.
                                Ich würde mal mit der 13009 Leistung am Übergabepunkt anfangen.

                                A Offline
                                A Offline
                                ahnungsloshoffnungsvoll
                                schrieb am zuletzt editiert von ahnungsloshoffnungsvoll
                                #582

                                @mcbeath said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                13009 Export power Aktuelle Leistung am Übergabepunkt W int32sw 2 1 0 value false false

                                Ich hatte die Register bereits ausgedünnt, aber noch nicht soweit zurückgefahren. Ich habe nun folgendes Register als einziges:

                                Bildschirmfoto 2023-12-07 um 23.19.14.png

                                mit dem Ergebnis:

                                Bildschirmfoto 2023-12-07 um 23.18.51.png

                                Bei den Einstellungen:

                                Bildschirmfoto 2023-12-07 um 23.21.21.png

                                Einiges schildern, das Alias benutzen nicht zu nutzen, jedoch verschwinden dann bei den Ergebnissen alle eingetragene Register.

                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A ahnungsloshoffnungsvoll

                                  @mcbeath said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  13009 Export power Aktuelle Leistung am Übergabepunkt W int32sw 2 1 0 value false false

                                  Ich hatte die Register bereits ausgedünnt, aber noch nicht soweit zurückgefahren. Ich habe nun folgendes Register als einziges:

                                  Bildschirmfoto 2023-12-07 um 23.19.14.png

                                  mit dem Ergebnis:

                                  Bildschirmfoto 2023-12-07 um 23.18.51.png

                                  Bei den Einstellungen:

                                  Bildschirmfoto 2023-12-07 um 23.21.21.png

                                  Einiges schildern, das Alias benutzen nicht zu nutzen, jedoch verschwinden dann bei den Ergebnissen alle eingetragene Register.

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  GombersIOB
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #583

                                  @ahnungsloshoffnungsvoll

                                  Das „NaN“ vor dem Feldnamen heißt „Not a Number“. Ich denke das Register 13009 hat vermutlich ein Leerzeichen „13009 „. Damit ist es keine valide Registeraddresse und kann natürlich auch keine Ergebnisse liefern. Dieser invalide Request wird immer wieder abgesetzt bis der Server keine Requests mehr annimmt.

                                  A M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • G GombersIOB

                                    @ahnungsloshoffnungsvoll

                                    Das „NaN“ vor dem Feldnamen heißt „Not a Number“. Ich denke das Register 13009 hat vermutlich ein Leerzeichen „13009 „. Damit ist es keine valide Registeraddresse und kann natürlich auch keine Ergebnisse liefern. Dieser invalide Request wird immer wieder abgesetzt bis der Server keine Requests mehr annimmt.

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    ahnungsloshoffnungsvoll
                                    schrieb am zuletzt editiert von ahnungsloshoffnungsvoll
                                    #584

                                    @gombersiob du H * E * L * D!

                                    Bildschirmfoto 2023-12-08 um 16.42.47.png

                                    Ich danke dir. Ich musste da ziemlich oft das gleiche eintippen und korrigieren. Denn wiederholt stellte iobroker die Registerzahl einfach um, auf ganz andere Zahlen. Das verwundert mich ein wenig.

                                    Ich danke auch @McBeath und @carsten-sauermann für eure Hilfe.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • G GombersIOB

                                      @ahnungsloshoffnungsvoll

                                      Das „NaN“ vor dem Feldnamen heißt „Not a Number“. Ich denke das Register 13009 hat vermutlich ein Leerzeichen „13009 „. Damit ist es keine valide Registeraddresse und kann natürlich auch keine Ergebnisse liefern. Dieser invalide Request wird immer wieder abgesetzt bis der Server keine Requests mehr annimmt.

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      McBeath
                                      schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                                      #585

                                      @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      @ahnungsloshoffnungsvoll

                                      Das „NaN“ vor dem Feldnamen heißt „Not a Number“. Ich denke das Register 13009 hat vermutlich ein Leerzeichen „13009 „. Damit ist es keine valide Registeraddresse und kann natürlich auch keine Ergebnisse liefern. Dieser invalide Request wird immer wieder abgesetzt bis der Server keine Requests mehr annimmt.

                                      @ahnungsloshoffnungsvoll
                                      Das war genau das, was ich meinte mit: "Das das Importieren nicht immer sauber klappt."
                                      Tippfehler bei manueller eingabe waren da aber schon mit eingeschlossen ;)

                                      Freut mich, wenn es jetzt auch bei dir Klappt :+1:

                                      Die Registereingaben müssen schon sauber sein, sonst kann es auch zu anderen Stöungen kommen.
                                      Und nur das Eintragen, was auch wirklich benötigt wir, weniger ist manchmal eben doch mehr. :joy:

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A Offline
                                        A Offline
                                        ahnungsloshoffnungsvoll
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #586

                                        Leider habe ich es nirgends gefunden, aber gibt es eine Option zu erkennen, ob der Heizstab an-/ausgeschaltet wurde?

                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A ahnungsloshoffnungsvoll

                                          Leider habe ich es nirgends gefunden, aber gibt es eine Option zu erkennen, ob der Heizstab an-/ausgeschaltet wurde?

                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ostseeskipper
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #587

                                          Per PM kam die Frage nach der "gesteuerten" Zwangsladung über Modbus

                                          In VIS hab ich das so eingebunden:

                                          bdd65e68-c53f-42dd-a83c-31f610fc4017-grafik.png

                                          In den Holdingregistern stehen diese
                                          fdd2bcf2-6e8a-47d2-a2e7-61c6766d7e61-grafik.png

                                          Ein Aus ist in Vis so
                                          0bf9a171-cdb9-4bed-9bb3-4b118cb100b9-grafik.png

                                          Viel Erfolg beim Verknüpfen, fortgeschrittene können das auch per Script an den Börsenpreis koppeln dann dann brauchts keine Handsteuerung. ;-)

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          219

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe