Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 364.0k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • O ostseeskipper

    Moin Zusammen,

    da mich inzwischen einige per PM angefragt haben hier ein Script das den SH10RT dazu bringt heute Nacht zwangsweise zu laden.
    Ab um 02 Uhr nimmt der nix mehr aus dem Speicher
    ab 03 Uhr lädt er mit 4,99kW bis 04:29
    ab 06:59 nimmt er dann wieder aus dem Speicher

    // Automode beenden = Entladen beenden
    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"02:00"},"period":{"once":"17.11.2023"}}', async () => {
      setState('modbus.0.holdingRegisters.1.13049_EMS_mode_selection' /* EMS mode selection */, 2);
    });
    // PV Speicher Laden Starten
    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"03:01"},"period":{"once":"17.11.2023"}}', async () => {
      // 170 = AA (Laden)
      setState('modbus.0.holdingRegisters.1.13050_Charge/discharge_command' /* Charge/discharge command */, 170);
    });
    // PV Speicher Laden beenden
    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"04:29"},"period":{"once":"17.11.2023"}}', async () => {
      // 204 = CC (Stop)
      setState('modbus.0.holdingRegisters.1.13050_Charge/discharge_command' /* Charge/discharge command */, 204);
    });
    // zurück in AutoMode
    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"06:59"},"period":{"once":"17.11.2023"}}', async () => {
      setState('modbus.0.holdingRegisters.1.13049_EMS_mode_selection' /* EMS mode selection */, 0);
    });
    
    

    Blockly dann so
    4bc8a56e-62b3-42fb-991c-21e9bb29d9e7-grafik.png

    die Objekte sind diese
    09525517-f1e1-4feb-8237-f25e6417b050-grafik.png

    Mit 13051 wird die Ladestärke gesteuert. ACHTUNG geht nicht über 5000 !

    Viel Spaß beim ausprobieren.
    Natürlich macht das jeder auf eigenes Risiko ;-)

    Carsten SauermannC Offline
    Carsten SauermannC Offline
    Carsten Sauermann
    schrieb am zuletzt editiert von
    #565

    @ostseeskipper nach meiner Erfahrung kann man auch 7000 einstellen aber der macht einfach nicht mehr als 5000. Will damit nur sagen es ist nicht schlimm wenn man einen größeren Wert eingibt.

    O 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Carsten SauermannC Carsten Sauermann

      @ostseeskipper nach meiner Erfahrung kann man auch 7000 einstellen aber der macht einfach nicht mehr als 5000. Will damit nur sagen es ist nicht schlimm wenn man einen größeren Wert eingibt.

      O Offline
      O Offline
      ostseeskipper
      schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
      #566

      @carsten-sauermann said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      @ostseeskipper nach meiner Erfahrung kann man auch 7000 einstellen aber der macht einfach nicht mehr als 5000. Will damit nur sagen es ist nicht schlimm wenn man einen größeren Wert eingibt.

      Das sagst du nur weil dir deshalb noch keiner kaputt(mit alter Firmware) gegangen ist. ;-)
      Wie gesagt auf eigene Gefahr und in der Sungrow Modbus Spec steht halt max 5000 drin.

      Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • O ostseeskipper

        @carsten-sauermann said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        @ostseeskipper nach meiner Erfahrung kann man auch 7000 einstellen aber der macht einfach nicht mehr als 5000. Will damit nur sagen es ist nicht schlimm wenn man einen größeren Wert eingibt.

        Das sagst du nur weil dir deshalb noch keiner kaputt(mit alter Firmware) gegangen ist. ;-)
        Wie gesagt auf eigene Gefahr und in der Sungrow Modbus Spec steht halt max 5000 drin.

        Carsten SauermannC Offline
        Carsten SauermannC Offline
        Carsten Sauermann
        schrieb am zuletzt editiert von
        #567

        @ostseeskipper stimmt noch ist er ganz aber ich stelle den auch nur auf 5000 hatte aber mal beim eingeben eine 0 zu viel eingetragen. Hat trotzdem nur mit 5000 geladen...

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • O ostseeskipper

          Moin Zusammen,

          da mich inzwischen einige per PM angefragt haben hier ein Script das den SH10RT dazu bringt heute Nacht zwangsweise zu laden.
          Ab um 02 Uhr nimmt der nix mehr aus dem Speicher
          ab 03 Uhr lädt er mit 4,99kW bis 04:29
          ab 06:59 nimmt er dann wieder aus dem Speicher

          // Automode beenden = Entladen beenden
          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"02:00"},"period":{"once":"17.11.2023"}}', async () => {
            setState('modbus.0.holdingRegisters.1.13049_EMS_mode_selection' /* EMS mode selection */, 2);
          });
          // PV Speicher Laden Starten
          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"03:01"},"period":{"once":"17.11.2023"}}', async () => {
            // 170 = AA (Laden)
            setState('modbus.0.holdingRegisters.1.13050_Charge/discharge_command' /* Charge/discharge command */, 170);
          });
          // PV Speicher Laden beenden
          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"04:29"},"period":{"once":"17.11.2023"}}', async () => {
            // 204 = CC (Stop)
            setState('modbus.0.holdingRegisters.1.13050_Charge/discharge_command' /* Charge/discharge command */, 204);
          });
          // zurück in AutoMode
          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"06:59"},"period":{"once":"17.11.2023"}}', async () => {
            setState('modbus.0.holdingRegisters.1.13049_EMS_mode_selection' /* EMS mode selection */, 0);
          });
          
          

          Blockly dann so
          4bc8a56e-62b3-42fb-991c-21e9bb29d9e7-grafik.png

          die Objekte sind diese
          09525517-f1e1-4feb-8237-f25e6417b050-grafik.png

          Mit 13051 wird die Ladestärke gesteuert. ACHTUNG geht nicht über 5000 !

          Viel Spaß beim ausprobieren.
          Natürlich macht das jeder auf eigenes Risiko ;-)

          B Offline
          B Offline
          blacksheep587
          schrieb am zuletzt editiert von
          #568

          @ostseeskipper
          Danke für das Skript. Noch eine Frage: Warum beendest du die Entnahme 1h vorher? Gibts da eine Vorgabe von Sungrow?

          O 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B blacksheep587

            @ostseeskipper
            Danke für das Skript. Noch eine Frage: Warum beendest du die Entnahme 1h vorher? Gibts da eine Vorgabe von Sungrow?

            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            schrieb am zuletzt editiert von
            #569

            @blacksheep587 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            @ostseeskipper
            Danke für das Skript. Noch eine Frage: Warum beendest du die Entnahme 1h vorher? Gibts da eine Vorgabe von Sungrow?

            Nein keine Vorgabe von Sungrow.
            Wenn der Strombezug aus dem Netz günstiger ist, als hochgerechnet später (wenn wieder teuer) aus dem Speicher nimmst ist das reine Mathematik. Daher lass ich noch was im Speicher was du sonst nachladen müsstet für teurere Zeiten. Denk dran der Speicher hat ungefähr 92% Wirkungsgrad (Verhältnis zw "total charge" und "total discharge")
            heisst bei 30ct in den Speicher ist wie ungefähr 33 ct in echt.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Offline
              M Offline
              markus397
              schrieb am zuletzt editiert von
              #570

              Wenn ich den Speicher lade und meine Verbindung zum System irgendwie abreißt, schützt das BMS das System auch wenn ich falsche Signale/Vorgaben an den Akku sende? Habe es so eingestellt das bei 90% das laden beendet wird, aber wenn Modbus ausfallen sollte kann ich das Signal ja nicht senden.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A Offline
                A Offline
                ahnungsloshoffnungsvoll
                schrieb am zuletzt editiert von ahnungsloshoffnungsvoll
                #571

                Hallo,
                herzlichen Dank für all die tollen Postings hier, ich habe soweit alle gelesen. Leider hat es mich nicht dazu in die Lage versetzt, die modbus Abfrage hinzubekommen.

                Hardware
                Raspi 4 mit iobroker

                SH10RT WR, Winter: SH10RT(COM1-001)
                Sungrow Akku: WiNet: SBR160(COM1-200)
                WLAN aktiv für Cloud. 192.168.188.107
                LAN am WiNet zu Router: 192.168.188.108, 100 Mbit
                LAN am WG: 192.168.188.113, 100 Mbit

                Settings
                Die Einstellungen habe ich von @Atlantis übernommen, vielen Dank dafür. Ich habe auch mit den unterschiedlichen Zeiten mal gespielt, welche oben diskutiert wurden.

                Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.57.49.png
                Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.58.03.png Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.58.10.png

                Register & Co
                Übernommen von Github

                Resultat

                1. Anschluss am LAN Winet: Verbindung kommt nicht zustande.
                  ja: Verbunden mit Host
                  ja: Lebenszeichen
                  nein: Verbunden mit Gerät oder Dienst

                Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.56.20.png

                Log:

                	2023-12-06 18:48:20.476	debug	Closing client on purpose.
                
                modbus.0
                2023-12-06 18:48:19.475	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.0
                2023-12-06 18:48:19.474	debug	Socket closed with error
                modbus.0
                2023-12-06 18:48:19.468	info	Disconnected from slave 192.168.188.108
                modbus.0
                2023-12-06 18:48:19.467	debug	Closing client on purpose.
                modbus.0
                2023-12-06 18:48:19.465	info	Connected to slave 192.168.188.108
                modbus.0
                2023-12-06 18:48:19.080	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                modbus.0
                2023-12-06 18:48:18.638	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                modbus.0
                2023-12-06 18:48:18.599	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                modbus.0
                2023-12-06 18:48:18.539	debug	States create User PubSub Client
                modbus.0
                2023-12-06 18:48:18.538	debug	States create System PubSub Client
                modbus.0
                2023-12-06 18:48:18.525	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                modbus.0
                2023-12-06 18:48:18.485	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                modbus.0
                2023-12-06 18:48:18.477	debug	Objects client initialize lua scripts
                modbus.0
                2023-12-06 18:48:18.436	debug	Objects create User PubSub Client
                modbus.0
                2023-12-06 18:48:18.435	debug	Objects create System PubSub Client
                modbus.0
                2023-12-06 18:48:18.432	debug	Objects client ready ... initialize now
                modbus.0
                2023-12-06 18:48:18.395	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                
                1. Anschluss am WLAN Winet: Verbindung kommt nicht zustande.
                  ja: Verbunden mit Host
                  ja: Lebenszeichen
                  nein: Verbunden mit Gerät oder Dienst

                Log:

                2023-12-06 18:50:47.766	debug	Closing client on purpose.
                modbus.0
                2023-12-06 18:50:46.764	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.0
                2023-12-06 18:50:46.763	debug	Socket closed with error
                modbus.0
                2023-12-06 18:50:46.755	info	Disconnected from slave 192.168.188.107
                modbus.0
                2023-12-06 18:50:46.753	debug	Closing client on purpose.
                modbus.0
                2023-12-06 18:50:46.752	info	Connected to slave 192.168.188.107
                
                1. LAN Anschluss
                  Resultat das gleiche, wie bei 1 und 2. Erhalte den bereits im Form gemosteten Socket Error.

                Winet
                Unter Betriebs - > weiterleiten von Daten -> MODBUS-TCP IP1 erschien früher mal die iobroker IP. Mittlerweile auch nicht mehr.

                Verzweiflungstaten

                • Neustart Router
                • Neustart ioBroker
                • Neustart WR nach jedem Wechsel
                • Tischkante gebissen
                • mehr Posts gelesen
                • Tischkante gebissen
                • wiederholtes Löschen und neu installieren des Adapters in iobroker

                Ich wäre für Hilfe sehr dankbar.
                LG & einen schönen Nikolaus-Abend.

                M Carsten SauermannC G 3 Antworten Letzte Antwort
                0
                • A ahnungsloshoffnungsvoll

                  Hallo,
                  herzlichen Dank für all die tollen Postings hier, ich habe soweit alle gelesen. Leider hat es mich nicht dazu in die Lage versetzt, die modbus Abfrage hinzubekommen.

                  Hardware
                  Raspi 4 mit iobroker

                  SH10RT WR, Winter: SH10RT(COM1-001)
                  Sungrow Akku: WiNet: SBR160(COM1-200)
                  WLAN aktiv für Cloud. 192.168.188.107
                  LAN am WiNet zu Router: 192.168.188.108, 100 Mbit
                  LAN am WG: 192.168.188.113, 100 Mbit

                  Settings
                  Die Einstellungen habe ich von @Atlantis übernommen, vielen Dank dafür. Ich habe auch mit den unterschiedlichen Zeiten mal gespielt, welche oben diskutiert wurden.

                  Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.57.49.png
                  Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.58.03.png Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.58.10.png

                  Register & Co
                  Übernommen von Github

                  Resultat

                  1. Anschluss am LAN Winet: Verbindung kommt nicht zustande.
                    ja: Verbunden mit Host
                    ja: Lebenszeichen
                    nein: Verbunden mit Gerät oder Dienst

                  Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.56.20.png

                  Log:

                  	2023-12-06 18:48:20.476	debug	Closing client on purpose.
                  
                  modbus.0
                  2023-12-06 18:48:19.475	debug	Cleaning up request fifo.
                  modbus.0
                  2023-12-06 18:48:19.474	debug	Socket closed with error
                  modbus.0
                  2023-12-06 18:48:19.468	info	Disconnected from slave 192.168.188.108
                  modbus.0
                  2023-12-06 18:48:19.467	debug	Closing client on purpose.
                  modbus.0
                  2023-12-06 18:48:19.465	info	Connected to slave 192.168.188.108
                  modbus.0
                  2023-12-06 18:48:19.080	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                  modbus.0
                  2023-12-06 18:48:18.638	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  modbus.0
                  2023-12-06 18:48:18.599	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  modbus.0
                  2023-12-06 18:48:18.539	debug	States create User PubSub Client
                  modbus.0
                  2023-12-06 18:48:18.538	debug	States create System PubSub Client
                  modbus.0
                  2023-12-06 18:48:18.525	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  modbus.0
                  2023-12-06 18:48:18.485	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  modbus.0
                  2023-12-06 18:48:18.477	debug	Objects client initialize lua scripts
                  modbus.0
                  2023-12-06 18:48:18.436	debug	Objects create User PubSub Client
                  modbus.0
                  2023-12-06 18:48:18.435	debug	Objects create System PubSub Client
                  modbus.0
                  2023-12-06 18:48:18.432	debug	Objects client ready ... initialize now
                  modbus.0
                  2023-12-06 18:48:18.395	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  
                  1. Anschluss am WLAN Winet: Verbindung kommt nicht zustande.
                    ja: Verbunden mit Host
                    ja: Lebenszeichen
                    nein: Verbunden mit Gerät oder Dienst

                  Log:

                  2023-12-06 18:50:47.766	debug	Closing client on purpose.
                  modbus.0
                  2023-12-06 18:50:46.764	debug	Cleaning up request fifo.
                  modbus.0
                  2023-12-06 18:50:46.763	debug	Socket closed with error
                  modbus.0
                  2023-12-06 18:50:46.755	info	Disconnected from slave 192.168.188.107
                  modbus.0
                  2023-12-06 18:50:46.753	debug	Closing client on purpose.
                  modbus.0
                  2023-12-06 18:50:46.752	info	Connected to slave 192.168.188.107
                  
                  1. LAN Anschluss
                    Resultat das gleiche, wie bei 1 und 2. Erhalte den bereits im Form gemosteten Socket Error.

                  Winet
                  Unter Betriebs - > weiterleiten von Daten -> MODBUS-TCP IP1 erschien früher mal die iobroker IP. Mittlerweile auch nicht mehr.

                  Verzweiflungstaten

                  • Neustart Router
                  • Neustart ioBroker
                  • Neustart WR nach jedem Wechsel
                  • Tischkante gebissen
                  • mehr Posts gelesen
                  • Tischkante gebissen
                  • wiederholtes Löschen und neu installieren des Adapters in iobroker

                  Ich wäre für Hilfe sehr dankbar.
                  LG & einen schönen Nikolaus-Abend.

                  M Offline
                  M Offline
                  McBeath
                  schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                  #572

                  @ahnungsloshoffnungsvoll
                  Die Einstellungen im Adapter wären ja noch recht interessant gewesen, sei es drum.

                  Verbindung: TCP
                  Partner IP: IP des Wechselrichters LAN oder WINet
                  Port: 502 (im Wechselrichter kontrollieren)

                  • IP des WR aufrufen
                    
                  • mit admin und pw8888 anmelden
                    
                  • System/Weitergabekonfiguration/Modbus
                    
                  • Port 502 Aktivieren
                    

                  Geräte ID: 1 (im Wechselrichter kontrollieren)

                  • Gerät/Geräteliste
                    
                  • Geräteadresse sollte auf "1" stehen
                    

                  Dann sollte die Verbindung stehen, notfalls kann ein Update des WR helfen.

                  Mit dem ModbusMaster kann man dann mal versuchen einzelen Register zu lesen.
                  Dann kann man die Input und Holdings im IOB anpassen.

                  A S 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • A ahnungsloshoffnungsvoll

                    Hallo,
                    herzlichen Dank für all die tollen Postings hier, ich habe soweit alle gelesen. Leider hat es mich nicht dazu in die Lage versetzt, die modbus Abfrage hinzubekommen.

                    Hardware
                    Raspi 4 mit iobroker

                    SH10RT WR, Winter: SH10RT(COM1-001)
                    Sungrow Akku: WiNet: SBR160(COM1-200)
                    WLAN aktiv für Cloud. 192.168.188.107
                    LAN am WiNet zu Router: 192.168.188.108, 100 Mbit
                    LAN am WG: 192.168.188.113, 100 Mbit

                    Settings
                    Die Einstellungen habe ich von @Atlantis übernommen, vielen Dank dafür. Ich habe auch mit den unterschiedlichen Zeiten mal gespielt, welche oben diskutiert wurden.

                    Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.57.49.png
                    Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.58.03.png Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.58.10.png

                    Register & Co
                    Übernommen von Github

                    Resultat

                    1. Anschluss am LAN Winet: Verbindung kommt nicht zustande.
                      ja: Verbunden mit Host
                      ja: Lebenszeichen
                      nein: Verbunden mit Gerät oder Dienst

                    Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.56.20.png

                    Log:

                    	2023-12-06 18:48:20.476	debug	Closing client on purpose.
                    
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:19.475	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:19.474	debug	Socket closed with error
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:19.468	info	Disconnected from slave 192.168.188.108
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:19.467	debug	Closing client on purpose.
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:19.465	info	Connected to slave 192.168.188.108
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:19.080	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:18.638	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:18.599	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:18.539	debug	States create User PubSub Client
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:18.538	debug	States create System PubSub Client
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:18.525	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:18.485	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:18.477	debug	Objects client initialize lua scripts
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:18.436	debug	Objects create User PubSub Client
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:18.435	debug	Objects create System PubSub Client
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:18.432	debug	Objects client ready ... initialize now
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:48:18.395	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    
                    1. Anschluss am WLAN Winet: Verbindung kommt nicht zustande.
                      ja: Verbunden mit Host
                      ja: Lebenszeichen
                      nein: Verbunden mit Gerät oder Dienst

                    Log:

                    2023-12-06 18:50:47.766	debug	Closing client on purpose.
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:50:46.764	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:50:46.763	debug	Socket closed with error
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:50:46.755	info	Disconnected from slave 192.168.188.107
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:50:46.753	debug	Closing client on purpose.
                    modbus.0
                    2023-12-06 18:50:46.752	info	Connected to slave 192.168.188.107
                    
                    1. LAN Anschluss
                      Resultat das gleiche, wie bei 1 und 2. Erhalte den bereits im Form gemosteten Socket Error.

                    Winet
                    Unter Betriebs - > weiterleiten von Daten -> MODBUS-TCP IP1 erschien früher mal die iobroker IP. Mittlerweile auch nicht mehr.

                    Verzweiflungstaten

                    • Neustart Router
                    • Neustart ioBroker
                    • Neustart WR nach jedem Wechsel
                    • Tischkante gebissen
                    • mehr Posts gelesen
                    • Tischkante gebissen
                    • wiederholtes Löschen und neu installieren des Adapters in iobroker

                    Ich wäre für Hilfe sehr dankbar.
                    LG & einen schönen Nikolaus-Abend.

                    Carsten SauermannC Offline
                    Carsten SauermannC Offline
                    Carsten Sauermann
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #573

                    @ahnungsloshoffnungsvoll du musst an den hintern LAN Port nicht an dem vom Dongel

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Carsten SauermannC Carsten Sauermann

                      @ahnungsloshoffnungsvoll du musst an den hintern LAN Port nicht an dem vom Dongel

                      M Offline
                      M Offline
                      McBeath
                      schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                      #574

                      @carsten-sauermann sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                      @ahnungsloshoffnungsvoll du musst an den hintern LAN Port nicht an dem vom Dongel

                      Stimmt so nicht ganz, mein SH8.0 läuft bei mir mit dem WiNet ohne Probleme seit 1,5 Jahren.
                      Es kann nur sein, das nicht alle Register Abfragbar sind.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M McBeath

                        @ahnungsloshoffnungsvoll
                        Die Einstellungen im Adapter wären ja noch recht interessant gewesen, sei es drum.

                        Verbindung: TCP
                        Partner IP: IP des Wechselrichters LAN oder WINet
                        Port: 502 (im Wechselrichter kontrollieren)

                        • IP des WR aufrufen
                          
                        • mit admin und pw8888 anmelden
                          
                        • System/Weitergabekonfiguration/Modbus
                          
                        • Port 502 Aktivieren
                          

                        Geräte ID: 1 (im Wechselrichter kontrollieren)

                        • Gerät/Geräteliste
                          
                        • Geräteadresse sollte auf "1" stehen
                          

                        Dann sollte die Verbindung stehen, notfalls kann ein Update des WR helfen.

                        Mit dem ModbusMaster kann man dann mal versuchen einzelen Register zu lesen.
                        Dann kann man die Input und Holdings im IOB anpassen.

                        A Offline
                        A Offline
                        ahnungsloshoffnungsvoll
                        schrieb am zuletzt editiert von ahnungsloshoffnungsvoll
                        #575

                        @mcbeath Vielen Dank. Das Passwort kannte ich noch nicht.

                        Ich habe festgestellt, dass der Port 502 auch eingeschaltet ist, per Terminal konnte ich den auch vorher anpingen, habe ich nicht erwähnt. Die Geräteadresse lautet 1, für den Akku 200, wie oben in den Posts auch schon bei anderen so beschrieben.

                        Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.52.27.png

                        Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.55.39.png
                        Der WR wurde bei Installation vor 2 Wochen auf das neuste Update gebracht, wobei ich keine Versionsnummer kenne oder finde.

                        @carsten-sauermann Leider funktioniert das gar nicht bei mir, es kann eine Verbindung zum LAN Port nicht aufgebaut werden.

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A ahnungsloshoffnungsvoll

                          Hallo,
                          herzlichen Dank für all die tollen Postings hier, ich habe soweit alle gelesen. Leider hat es mich nicht dazu in die Lage versetzt, die modbus Abfrage hinzubekommen.

                          Hardware
                          Raspi 4 mit iobroker

                          SH10RT WR, Winter: SH10RT(COM1-001)
                          Sungrow Akku: WiNet: SBR160(COM1-200)
                          WLAN aktiv für Cloud. 192.168.188.107
                          LAN am WiNet zu Router: 192.168.188.108, 100 Mbit
                          LAN am WG: 192.168.188.113, 100 Mbit

                          Settings
                          Die Einstellungen habe ich von @Atlantis übernommen, vielen Dank dafür. Ich habe auch mit den unterschiedlichen Zeiten mal gespielt, welche oben diskutiert wurden.

                          Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.57.49.png
                          Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.58.03.png Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.58.10.png

                          Register & Co
                          Übernommen von Github

                          Resultat

                          1. Anschluss am LAN Winet: Verbindung kommt nicht zustande.
                            ja: Verbunden mit Host
                            ja: Lebenszeichen
                            nein: Verbunden mit Gerät oder Dienst

                          Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.56.20.png

                          Log:

                          	2023-12-06 18:48:20.476	debug	Closing client on purpose.
                          
                          modbus.0
                          2023-12-06 18:48:19.475	debug	Cleaning up request fifo.
                          modbus.0
                          2023-12-06 18:48:19.474	debug	Socket closed with error
                          modbus.0
                          2023-12-06 18:48:19.468	info	Disconnected from slave 192.168.188.108
                          modbus.0
                          2023-12-06 18:48:19.467	debug	Closing client on purpose.
                          modbus.0
                          2023-12-06 18:48:19.465	info	Connected to slave 192.168.188.108
                          modbus.0
                          2023-12-06 18:48:19.080	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                          modbus.0
                          2023-12-06 18:48:18.638	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          modbus.0
                          2023-12-06 18:48:18.599	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          modbus.0
                          2023-12-06 18:48:18.539	debug	States create User PubSub Client
                          modbus.0
                          2023-12-06 18:48:18.538	debug	States create System PubSub Client
                          modbus.0
                          2023-12-06 18:48:18.525	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          modbus.0
                          2023-12-06 18:48:18.485	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          modbus.0
                          2023-12-06 18:48:18.477	debug	Objects client initialize lua scripts
                          modbus.0
                          2023-12-06 18:48:18.436	debug	Objects create User PubSub Client
                          modbus.0
                          2023-12-06 18:48:18.435	debug	Objects create System PubSub Client
                          modbus.0
                          2023-12-06 18:48:18.432	debug	Objects client ready ... initialize now
                          modbus.0
                          2023-12-06 18:48:18.395	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          
                          1. Anschluss am WLAN Winet: Verbindung kommt nicht zustande.
                            ja: Verbunden mit Host
                            ja: Lebenszeichen
                            nein: Verbunden mit Gerät oder Dienst

                          Log:

                          2023-12-06 18:50:47.766	debug	Closing client on purpose.
                          modbus.0
                          2023-12-06 18:50:46.764	debug	Cleaning up request fifo.
                          modbus.0
                          2023-12-06 18:50:46.763	debug	Socket closed with error
                          modbus.0
                          2023-12-06 18:50:46.755	info	Disconnected from slave 192.168.188.107
                          modbus.0
                          2023-12-06 18:50:46.753	debug	Closing client on purpose.
                          modbus.0
                          2023-12-06 18:50:46.752	info	Connected to slave 192.168.188.107
                          
                          1. LAN Anschluss
                            Resultat das gleiche, wie bei 1 und 2. Erhalte den bereits im Form gemosteten Socket Error.

                          Winet
                          Unter Betriebs - > weiterleiten von Daten -> MODBUS-TCP IP1 erschien früher mal die iobroker IP. Mittlerweile auch nicht mehr.

                          Verzweiflungstaten

                          • Neustart Router
                          • Neustart ioBroker
                          • Neustart WR nach jedem Wechsel
                          • Tischkante gebissen
                          • mehr Posts gelesen
                          • Tischkante gebissen
                          • wiederholtes Löschen und neu installieren des Adapters in iobroker

                          Ich wäre für Hilfe sehr dankbar.
                          LG & einen schönen Nikolaus-Abend.

                          G Offline
                          G Offline
                          GombersIOB
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #576

                          @ahnungsloshoffnungsvoll

                          Mit der Liste von Atlantis habe ich auch begonnen. Bei mir hat sie nach einer Weile auch zu Abbrüchen geführt. Der Sungrow Wechselrichter verzeiht fehlerhafte Abfragen nicht (vielleicht ist es auch ein Problem des Protokolls, ich bin nicht sicher). Sicher bin ich nicht, aber ich glaube Atlantis fragt mehr Register ab als abfragbar sind. Da laufen dann Fehler auf bis die Verbindung abbricht.

                          Die späteren Registerlisten sind besser.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A ahnungsloshoffnungsvoll

                            @mcbeath Vielen Dank. Das Passwort kannte ich noch nicht.

                            Ich habe festgestellt, dass der Port 502 auch eingeschaltet ist, per Terminal konnte ich den auch vorher anpingen, habe ich nicht erwähnt. Die Geräteadresse lautet 1, für den Akku 200, wie oben in den Posts auch schon bei anderen so beschrieben.

                            Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.52.27.png

                            Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.55.39.png
                            Der WR wurde bei Installation vor 2 Wochen auf das neuste Update gebracht, wobei ich keine Versionsnummer kenne oder finde.

                            @carsten-sauermann Leider funktioniert das gar nicht bei mir, es kann eine Verbindung zum LAN Port nicht aufgebaut werden.

                            M Offline
                            M Offline
                            McBeath
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #577

                            @ahnungsloshoffnungsvoll
                            Dann würde ich jetzt mal mit dem ModbusMaster anfangen eine Verbindung zum WR aufzubauen.

                            Hatte anfangs auch Probleme mit der Verbindung.

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M McBeath

                              @ahnungsloshoffnungsvoll
                              Dann würde ich jetzt mal mit dem ModbusMaster anfangen eine Verbindung zum WR aufzubauen.

                              Hatte anfangs auch Probleme mit der Verbindung.

                              A Offline
                              A Offline
                              ahnungsloshoffnungsvoll
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #578

                              @mcbeath ich habe leider kein Windows, nutze mal ein anderes Tool. Leider kann ich das inhaltlich nicht so deuten. Es scheint eine Verbindung herzustellen.

                              IMG_0030.jpeg

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A ahnungsloshoffnungsvoll

                                @mcbeath ich habe leider kein Windows, nutze mal ein anderes Tool. Leider kann ich das inhaltlich nicht so deuten. Es scheint eine Verbindung herzustellen.

                                IMG_0030.jpeg

                                M Offline
                                M Offline
                                McBeath
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #579

                                @ahnungsloshoffnungsvoll
                                Das sieht eigentlich doch vielversprechend aus.
                                Kenne das Tool nicht aber ich Werte es auch mal als verbunden.

                                Auf was läuft denn der IOB? Raspi, Docker etc?
                                Eventuell liegt es daran, daß du dem System den Port 502 öffnen musst.

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M McBeath

                                  @ahnungsloshoffnungsvoll
                                  Das sieht eigentlich doch vielversprechend aus.
                                  Kenne das Tool nicht aber ich Werte es auch mal als verbunden.

                                  Auf was läuft denn der IOB? Raspi, Docker etc?
                                  Eventuell liegt es daran, daß du dem System den Port 502 öffnen musst.

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  ahnungsloshoffnungsvoll
                                  schrieb am zuletzt editiert von ahnungsloshoffnungsvoll
                                  #580

                                  @mcbeath
                                  @mcbeath Ich nutze einen Raspberry 4, RapsiOS Lite und iobroker.
                                  Der Port 502 ist offen.
                                  Bildschirmfoto 2023-12-07 um 19.31.39.png

                                  Ein Teilerfolg ist getan.

                                  Nachdem ich einen Glühwein getrunken habe, stand plötzlich die Verbindung.

                                  Bildschirmfoto 2023-12-07 um 19.27.28.png

                                  Jedoch werden die Daten nicht in die Register geladen.

                                  Bildschirmfoto 2023-12-07 um 19.27.14.png

                                  Log:

                                  
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-12-07 20:22:02.806	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                  
                                  

                                  Leider hat ein weiterer Glühwein das Problem nicht behoben.

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A ahnungsloshoffnungsvoll

                                    @mcbeath
                                    @mcbeath Ich nutze einen Raspberry 4, RapsiOS Lite und iobroker.
                                    Der Port 502 ist offen.
                                    Bildschirmfoto 2023-12-07 um 19.31.39.png

                                    Ein Teilerfolg ist getan.

                                    Nachdem ich einen Glühwein getrunken habe, stand plötzlich die Verbindung.

                                    Bildschirmfoto 2023-12-07 um 19.27.28.png

                                    Jedoch werden die Daten nicht in die Register geladen.

                                    Bildschirmfoto 2023-12-07 um 19.27.14.png

                                    Log:

                                    
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-12-07 20:22:02.806	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                    
                                    

                                    Leider hat ein weiterer Glühwein das Problem nicht behoben.

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    McBeath
                                    schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                                    #581

                                    @ahnungsloshoffnungsvoll
                                    komisch, so ähnlich war es bei mir auch, als ob der WR erst mal vom Test-Tool ins Leben gerufen werden müsste :sweat_smile:

                                    Du solltest mit den Registern langsam anfangen, wenn da Sachen drin stehen die der WR nicht mag
                                    läuft teilweise gar nichts mehr (Nach meine Erfahrung)

                                    Auch besteht das Problem beim Importieren der Register das das Einlesen nicht sauber funktioniert.
                                    Hat mit dem trennen der einzelnen Werte zu tun.

                                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                    4999	Device type code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
                                    5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    5001	Output	Type		uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                                    5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                    5005	Total Runing Time	Laufzeit der Anlage	h	uint32sw	2	1.0	0		value		false	false
                                    5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    5016	Total DC Power	Aktuell PV-Leistung DC	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                    5018	Spannung Ph A	Spannung Phase L1	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    5019	Spannung Ph B	Spannung Phase L2	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    5020	Spannung Ph C	Spannung Phase L3	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    5030	Total Active Power	Wirkleistung	W	int32sw	2	1.0	0		value		false	false
                                    5032	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		false	false
                                    5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                                    5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.01	0		value		false	false
                                    12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                    13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                    13007	Load power 	Aktuelle Last	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                    13014	C02 Reduction	C02 Einsparung	kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                    13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                    13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13020	Battery current	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13021	Battery power	Batterieent-Ladeleistung	W	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    13022	Battery level	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint32sw	2	0.1	1		value		false	false
                                    13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13029	Grid state	Netzstatus		uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13030	Phase A current	Strom Phase L1 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13031	Phase B current	Strom Phase L2 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13032	Phase C current	Strom Phase L3 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13033	Total active power	Aktuell PV-Leistung AC	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13035	Daily Import Energy	Energie Bezug heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13036	Total Import Energy	Energie Bezug gesamt	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                    13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                    13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                    13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13071	BMS protection	BMS Sicherung		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13073	BMS fault 1	BMS Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13075	BMS fault 2	BMS Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                    13077	BMS alarm 2	BMS Alarm 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                    

                                    Das ist mein Inputregister versuche Erstmal nur ein zwei Werte abzufragen.
                                    Wenn das läuft kannst du die Liste erweitern.
                                    Ich würde mal mit der 13009 Leistung am Übergabepunkt anfangen.

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M McBeath

                                      @ahnungsloshoffnungsvoll
                                      komisch, so ähnlich war es bei mir auch, als ob der WR erst mal vom Test-Tool ins Leben gerufen werden müsste :sweat_smile:

                                      Du solltest mit den Registern langsam anfangen, wenn da Sachen drin stehen die der WR nicht mag
                                      läuft teilweise gar nichts mehr (Nach meine Erfahrung)

                                      Auch besteht das Problem beim Importieren der Register das das Einlesen nicht sauber funktioniert.
                                      Hat mit dem trennen der einzelnen Werte zu tun.

                                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                      4999	Device type code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
                                      5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      5001	Output	Type		uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                                      5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                      5005	Total Runing Time	Laufzeit der Anlage	h	uint32sw	2	1.0	0		value		false	false
                                      5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      5016	Total DC Power	Aktuell PV-Leistung DC	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                      5018	Spannung Ph A	Spannung Phase L1	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      5019	Spannung Ph B	Spannung Phase L2	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      5020	Spannung Ph C	Spannung Phase L3	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      5030	Total Active Power	Wirkleistung	W	int32sw	2	1.0	0		value		false	false
                                      5032	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		false	false
                                      5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                                      5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.01	0		value		false	false
                                      12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                      13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                      13007	Load power 	Aktuelle Last	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                      13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                                      13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                      13014	C02 Reduction	C02 Einsparung	kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                      13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                      13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      13020	Battery current	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      13021	Battery power	Batterieent-Ladeleistung	W	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                      13022	Battery level	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint32sw	2	0.1	1		value		false	false
                                      13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      13029	Grid state	Netzstatus		uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      13030	Phase A current	Strom Phase L1 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      13031	Phase B current	Strom Phase L2 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      13032	Phase C current	Strom Phase L3 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      13033	Total active power	Aktuell PV-Leistung AC	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                                      13035	Daily Import Energy	Energie Bezug heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      13036	Total Import Energy	Energie Bezug gesamt	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                      13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                      13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                      13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                      13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                      13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                      13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                      13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                      13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                      13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                      13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                      13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                      13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                      13071	BMS protection	BMS Sicherung		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                      13073	BMS fault 1	BMS Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                      13075	BMS fault 2	BMS Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                      13077	BMS alarm 2	BMS Alarm 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                      

                                      Das ist mein Inputregister versuche Erstmal nur ein zwei Werte abzufragen.
                                      Wenn das läuft kannst du die Liste erweitern.
                                      Ich würde mal mit der 13009 Leistung am Übergabepunkt anfangen.

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      ahnungsloshoffnungsvoll
                                      schrieb am zuletzt editiert von ahnungsloshoffnungsvoll
                                      #582

                                      @mcbeath said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      13009 Export power Aktuelle Leistung am Übergabepunkt W int32sw 2 1 0 value false false

                                      Ich hatte die Register bereits ausgedünnt, aber noch nicht soweit zurückgefahren. Ich habe nun folgendes Register als einziges:

                                      Bildschirmfoto 2023-12-07 um 23.19.14.png

                                      mit dem Ergebnis:

                                      Bildschirmfoto 2023-12-07 um 23.18.51.png

                                      Bei den Einstellungen:

                                      Bildschirmfoto 2023-12-07 um 23.21.21.png

                                      Einiges schildern, das Alias benutzen nicht zu nutzen, jedoch verschwinden dann bei den Ergebnissen alle eingetragene Register.

                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A ahnungsloshoffnungsvoll

                                        @mcbeath said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                        13009 Export power Aktuelle Leistung am Übergabepunkt W int32sw 2 1 0 value false false

                                        Ich hatte die Register bereits ausgedünnt, aber noch nicht soweit zurückgefahren. Ich habe nun folgendes Register als einziges:

                                        Bildschirmfoto 2023-12-07 um 23.19.14.png

                                        mit dem Ergebnis:

                                        Bildschirmfoto 2023-12-07 um 23.18.51.png

                                        Bei den Einstellungen:

                                        Bildschirmfoto 2023-12-07 um 23.21.21.png

                                        Einiges schildern, das Alias benutzen nicht zu nutzen, jedoch verschwinden dann bei den Ergebnissen alle eingetragene Register.

                                        G Offline
                                        G Offline
                                        GombersIOB
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #583

                                        @ahnungsloshoffnungsvoll

                                        Das „NaN“ vor dem Feldnamen heißt „Not a Number“. Ich denke das Register 13009 hat vermutlich ein Leerzeichen „13009 „. Damit ist es keine valide Registeraddresse und kann natürlich auch keine Ergebnisse liefern. Dieser invalide Request wird immer wieder abgesetzt bis der Server keine Requests mehr annimmt.

                                        A M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • G GombersIOB

                                          @ahnungsloshoffnungsvoll

                                          Das „NaN“ vor dem Feldnamen heißt „Not a Number“. Ich denke das Register 13009 hat vermutlich ein Leerzeichen „13009 „. Damit ist es keine valide Registeraddresse und kann natürlich auch keine Ergebnisse liefern. Dieser invalide Request wird immer wieder abgesetzt bis der Server keine Requests mehr annimmt.

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          ahnungsloshoffnungsvoll
                                          schrieb am zuletzt editiert von ahnungsloshoffnungsvoll
                                          #584

                                          @gombersiob du H * E * L * D!

                                          Bildschirmfoto 2023-12-08 um 16.42.47.png

                                          Ich danke dir. Ich musste da ziemlich oft das gleiche eintippen und korrigieren. Denn wiederholt stellte iobroker die Registerzahl einfach um, auf ganz andere Zahlen. Das verwundert mich ein wenig.

                                          Ich danke auch @McBeath und @carsten-sauermann für eure Hilfe.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          340

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe