  4. Test Adapter Fronius 2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Test Adapter Fronius 2.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
164 Beiträge 25 Kommentatoren 31.4k Aufrufe 25 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • jmeister79J jmeister79

    @pille0557
    p_grid ist netzbezug/einspeisung vorzeichenbehaftet.

    P_load ist die Leistung der Verbraucher vorzeichenbehaftet
    p_pv ist die Leistung der PV Anlage.

    p_pv - pv_load = p_grid.

    Bitte beachte, das das Timing hier wichtig ist, so dass die Rechnung nicht immer aufgeht, da das Fronius smartmeter manchmal noch keine aktuellen werte geliefert hat wenn der Wechselrichter seine geliefert hat.

    Der Akku und die Wallbox sind je nach Anschlusspunkt hier Verbraucher.

    Ich hab die PV, Wallbox und den Akku hinter dem Smartmeter. Somit kann funktioniert diese Rechnung nur durch die Daten der Teilnehmer. Das ist gaaanz wichtig.

    Meine Wallbox zb sit von ABB und ich kann nur PV Laden machen wenn ich aktuellen verbrauch von der Wallbox kriege ansonsten funktioneirt das nicht.

    Hast Du ne Fronius Wallbox klärt sie das selber.

    Beim Akku gehe ich bei dir davon aus, dass er das auch selber klärt. Ich habe mir die Akkusteuerung auch selber programmiert.
    Das musst du beachten besonders was die Priorisierung angeht wenn Du Mischbetrieb hast.

    Ein Beispiel ist bei mir der Spa, der soll überschüssige PV Energie zum Heizen benutzen. Aber natürlich nicht wenn Akku oder Auto das auch gerne möchten.

    Nils

    pille0557P Offline
    pille0557P Offline
    pille0557
    schrieb am zuletzt editiert von pille0557
    #104

    @jmeister79
    Danke na dann schau ich nochmal
    WR habe ich 3x von Fronius, das klappt
    Bildschirmfoto 2023-11-13 um 12.41.16.png

    Wallbox ist der Wattpilot von Fronius, klappt
    aber Gesamtverbrauch ist Käse
    Bildschirmfoto 2023-11-13 um 12.43.43.png

    jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • pille0557P pille0557

      @jmeister79
      Danke na dann schau ich nochmal
      WR habe ich 3x von Fronius, das klappt
      Bildschirmfoto 2023-11-13 um 12.41.16.png

      Wallbox ist der Wattpilot von Fronius, klappt
      aber Gesamtverbrauch ist Käse
      Bildschirmfoto 2023-11-13 um 12.43.43.png

      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      schrieb am zuletzt editiert von
      #105

      @pille0557 Zeichne bitte mal p_grid, p_load und p_pv auf.

      Wie egsagt dass die mal n bisschen daneben liegen kommt vor aber grundsätzlich muss das passen

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • pille0557P pille0557

        @jmeister79
        Danke na dann schau ich nochmal
        WR habe ich 3x von Fronius, das klappt
        Bildschirmfoto 2023-11-13 um 12.41.16.png

        Wallbox ist der Wattpilot von Fronius, klappt
        aber Gesamtverbrauch ist Käse
        Bildschirmfoto 2023-11-13 um 12.43.43.png

        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        schrieb am zuletzt editiert von
        #106

        @pille0557
        Ich vergleiche immer nur im ioBroker, Du musst bedenken, dass die ui von Fronius ihre daten direkt bekommt und der iobroker im Takt abfragt. Und immer älter ist als da was du im Fronius siehst.

        Ggf ist bei dir die Config falsch, aber schauen wir erstmal.

        Bei mir passt das:
        Unbenannt2.png

        Unbenannt.png

        pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • jmeister79J jmeister79

          @pille0557
          Ich vergleiche immer nur im ioBroker, Du musst bedenken, dass die ui von Fronius ihre daten direkt bekommt und der iobroker im Takt abfragt. Und immer älter ist als da was du im Fronius siehst.

          Ggf ist bei dir die Config falsch, aber schauen wir erstmal.

          Bei mir passt das:
          Unbenannt2.png

          Unbenannt.png

          pille0557P Offline
          pille0557P Offline
          pille0557
          schrieb am zuletzt editiert von
          #107

          @jmeister79
          hier mal die 4 Werte
          Bildschirmfoto 2023-11-13 um 12.57.51.png

          pille0557P jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • pille0557P pille0557

            @jmeister79
            hier mal die 4 Werte
            Bildschirmfoto 2023-11-13 um 12.57.51.png

            pille0557P Offline
            pille0557P Offline
            pille0557
            schrieb am zuletzt editiert von pille0557
            #108

            @pille0557
            hier noch mal mit Werten
            Bildschirmfoto 2023-11-13 um 13.02.08.png

            ins Auto gehen gerade 2,7 kW

            jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • pille0557P pille0557

              @jmeister79
              hier mal die 4 Werte
              Bildschirmfoto 2023-11-13 um 12.57.51.png

              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              schrieb am zuletzt editiert von
              #109

              @pille0557 kannst du ne anzeige von p_grid, p_akku, p_load, p_pv machen? Hatte ich grad vergessen

              p_akku + p_auto + p_load - p_pv = p_grid

              Wobei ich nicht weiß ob Fronius aus p_load akku und auto rausrechnet.
              wenn nicht dann:

              p_load - p_pv = p_grid
              bei mir ist das nicht drin, da akku und wallbox für Fronius fremd sind und ich sie händisch aus p_load rechnen muss.

              N Smartmeter hast Du aber oder?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • pille0557P pille0557

                @pille0557
                hier noch mal mit Werten
                Bildschirmfoto 2023-11-13 um 13.02.08.png

                ins Auto gehen gerade 2,7 kW

                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                schrieb am zuletzt editiert von
                #110

                @pille0557 sieh aber richtig aus wenn ich mich jetzt nicht total irre

                PV - (load+auto) = grid

                um n paar Watt weicht das immer ab wg Timing.

                die Vorzeichen sind gemein oder?

                Nils

                pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • jmeister79J jmeister79

                  @pille0557 sieh aber richtig aus wenn ich mich jetzt nicht total irre

                  PV - (load+auto) = grid

                  um n paar Watt weicht das immer ab wg Timing.

                  die Vorzeichen sind gemein oder?

                  Nils

                  pille0557P Offline
                  pille0557P Offline
                  pille0557
                  schrieb am zuletzt editiert von pille0557
                  #111

                  @jmeister79

                  fronius.0.site.P_PV ist ja auch schon mal nur vom Symo Hybrid 5.0, die Werte der beiden Symo 3.7 fehlen hier
                  da müssen die fronius.1.site.P_PV und fronius.2.site.P_PV noch dazu

                  in der Query kann ich die ja nicht zusammenfassen, glaube ich, nur als Expression $A + $B + $C, wenn ich sie vorher schon drin hatte?

                  Bildschirmfoto 2023-11-13 um 13.22.15.png

                  jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • pille0557P pille0557

                    @jmeister79

                    fronius.0.site.P_PV ist ja auch schon mal nur vom Symo Hybrid 5.0, die Werte der beiden Symo 3.7 fehlen hier
                    da müssen die fronius.1.site.P_PV und fronius.2.site.P_PV noch dazu

                    in der Query kann ich die ja nicht zusammenfassen, glaube ich, nur als Expression $A + $B + $C, wenn ich sie vorher schon drin hatte?

                    Bildschirmfoto 2023-11-13 um 13.22.15.png

                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #112

                    @pille0557 achso.

                    Ich empfehle dir, das mal grafisch aufzuzeichnen, die genau zu überlegen welches Zählpfeilsystem wo gilt,
                    ich hab da auch ne weile gebraucht. Meine zweite PV Anlage sitzt zb im Hauszweig und gilt dann als Verbraucher der ggf. negativ wird.
                    Wenn man das vertauscht sind die werte halt ne Meile daneben.

                    ich hab es mir mal in ruhe auf ne tafel gekritzelt und habe vor allem mir selber variablen erzeugt die als alias fungieren.

                    javascript.0.EnergieManagement.p_pv, p_netz, p_verbraucher, p_wallbox, p_akku.

                    Dann ahst du es so wie du es brauchst. Die fütterst du du dann entweder mit nem trigger auf alle Froniuswerte oder alle 60 s.

                    Dann kannst du da in ruhe rumdenken, richtugnen ändern und history erfassen selbst wenn du was neues dazu bekommst.

                    Nils

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • pille0557P pille0557

                      @jmeister79

                      fronius.0.site.P_PV ist ja auch schon mal nur vom Symo Hybrid 5.0, die Werte der beiden Symo 3.7 fehlen hier
                      da müssen die fronius.1.site.P_PV und fronius.2.site.P_PV noch dazu

                      in der Query kann ich die ja nicht zusammenfassen, glaube ich, nur als Expression $A + $B + $C, wenn ich sie vorher schon drin hatte?

                      Bildschirmfoto 2023-11-13 um 13.22.15.png

                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                      #113

                      @pille0557 p_site ist aber wie der name sagt die Leistung des gesamten systems.

                      warum hast du das auf drei Adapter aufgeteilt.

                      Wenn Du die Fronius Seite richtig gemacht hast sollte in allen dreien p_site identisch sein sofern du nur ein Smartmeter hast.

                      Das Smartmeter muss natürlich via Modbus RTU oder Modbus TCP mit allen Wechselrichtern reden können.
                      Nur dann stimmt die Fronius UI.
                      Im ioBroker kannst Du dir natürlich die Werte jedes Wechselrichters holen und selber zusammenrechnen.
                      Aber warum wenn Du ne Froniusanlage hast.

                      Alles was du unter Site hast ist vom Smartmeter

                      fronius.0.meter.0.PowerReal_P_Sum
                      muss gleich sein mit
                      fronius.0.site.P_Grid

                      Fass mal alle WR unter eine Instanz. das ist total durcheinander. oder hast Du drei smartmeter?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • pille0557P pille0557

                        @diwoma
                        bei mir entspricht P_Load nicht dem aktuellen Verbrauch
                        ich finde einfach nicht den Wert der den Verbrauch hergibt ... ?
                        der Netzbezug wäre auch interessant, aber nicht zu finden
                        (Fronius Symo Hybrid 5)

                        Bildschirmfoto 2023-11-13 um 12.28.02.png

                        Bildschirmfoto 2023-11-13 um 12.28.21.png

                        L Abwesend
                        L Abwesend
                        legro
                        schrieb am zuletzt editiert von legro
                        #114

                        @pille0557 sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:

                        bei mir entspricht P_Load nicht dem aktuellen Verbrauch
                        ich finde einfach nicht den Wert der den Verbrauch hergibt ... ?
                        der Netzbezug wäre auch interessant, aber nicht zu finden

                        Vor einigen Monaten stand ich vor demselben Problem. Nach tagelangen Beobachtungen fand ich dann doch noch heraus, wie die Zusammenhänge sind. Die Visualisierung unserer PV-Anlage enthält all das, was du suchst und noch mehr.

                        Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                        Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                        jmeister79J pille0557P 2 Antworten Letzte Antwort
                        1
                        • L legro

                          @pille0557 sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:

                          bei mir entspricht P_Load nicht dem aktuellen Verbrauch
                          ich finde einfach nicht den Wert der den Verbrauch hergibt ... ?
                          der Netzbezug wäre auch interessant, aber nicht zu finden

                          Vor einigen Monaten stand ich vor demselben Problem. Nach tagelangen Beobachtungen fand ich dann doch noch heraus, wie die Zusammenhänge sind. Die Visualisierung unserer PV-Anlage enthält all das, was du suchst und noch mehr.

                          jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #115

                          @legro said in Test Adapter Fronius 2.0.x:

                          @pille0557 sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:

                          bei mir entspricht P_Load nicht dem aktuellen Verbrauch
                          ich finde einfach nicht den Wert der den Verbrauch hergibt ... ?
                          der Netzbezug wäre auch interessant, aber nicht zu finden

                          Vor einigen Monaten stand ich vor demselben Problem. Nach tagelangen Beobachtungen fand ich dann doch noch heraus, wie die Zusammenhänge sind. Die Visualisierung unserer PV-Anlage enthält all das, was du suchst und noch mehr.

                          EPISCH. Danke, da kann ich nochwas lernen!

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • L Abwesend
                            L Abwesend
                            legro
                            schrieb am zuletzt editiert von legro
                            #116

                            @jmeister79

                            Unsere Visualisierung beruht auf dem Fronius-Adapter der Version 1.x. Ob die Datenpunkte in der Version 2.x identisch sind, weiß ich nicht. Wenn du also die eine oder andere Lösung übernehmen willst - schließlich muss man das Rad nicht nochmals neu erfinden wollen - so solltest du auf ggf. vorhandene Unterschiede achten.

                            Wenn irgendwann einmal bei uns das Thema Wärmepumpe abgeschlossen ist, werde ich daran gehen, alles auf Modbus umzustellen. Diese Lösung wäre dann universell gültig. Wenn du am Anfang stehst, solltest du darüber nachdenken, ggf. direkt alles auf Modbus basierend aufzubauen, hast du doch hierdurch alles, was Fronius zu bieten hat zur Verfügung.

                            Fall ich damit dein Interesse geweckt haben sollte, findest du hier Rat und Hilfe.

                            Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                            Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                            jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L legro

                              @jmeister79

                              Unsere Visualisierung beruht auf dem Fronius-Adapter der Version 1.x. Ob die Datenpunkte in der Version 2.x identisch sind, weiß ich nicht. Wenn du also die eine oder andere Lösung übernehmen willst - schließlich muss man das Rad nicht nochmals neu erfinden wollen - so solltest du auf ggf. vorhandene Unterschiede achten.

                              Wenn irgendwann einmal bei uns das Thema Wärmepumpe abgeschlossen ist, werde ich daran gehen, alles auf Modbus umzustellen. Diese Lösung wäre dann universell gültig. Wenn du am Anfang stehst, solltest du darüber nachdenken, ggf. direkt alles auf Modbus basierend aufzubauen, hast du doch hierdurch alles, was Fronius zu bieten hat zur Verfügung.

                              Fall ich damit dein Interesse geweckt haben sollte, findest du hier Rat und Hilfe.

                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #117

                              @legro Danke ich hab aber bereits ein komplett laufendes System.

                              Ich strebe Nulleinspeisung ein und Lade immer wenn ich Kapazitäten übrig hab den Akku/Auto/eine Ladestation für E-Scooter und diverse Werkstattakkus die an nem Shelly hängen.

                              Und wenn dann noch was übrig ist wird der Pool geheizt.

                              Die Priorisierung Regel ich über Parameter (zB Auto jetzt bevorzugen weil ich bald los muss oder ich hab Rücken und brauche den Pool)

                              Bisher läuft das gut, außer dass meine Wallbox keine Phasenumschaltung beherrscht aber die Fronius Wallbox ist unterwegs.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • L legro

                                @pille0557 sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:

                                bei mir entspricht P_Load nicht dem aktuellen Verbrauch
                                ich finde einfach nicht den Wert der den Verbrauch hergibt ... ?
                                der Netzbezug wäre auch interessant, aber nicht zu finden

                                Vor einigen Monaten stand ich vor demselben Problem. Nach tagelangen Beobachtungen fand ich dann doch noch heraus, wie die Zusammenhänge sind. Die Visualisierung unserer PV-Anlage enthält all das, was du suchst und noch mehr.

                                pille0557P Offline
                                pille0557P Offline
                                pille0557
                                schrieb am zuletzt editiert von pille0557
                                #118

                                @legro @jmeister79
                                danke, das hat mir doch etwas auf die Sprünge geholfen
                                Bildschirmfoto 2023-11-13 um 15.28.29.png

                                jetzt passt es, den Verbrauch muss ich aus den vier Werten davor errechnen lassen

                                Modbus fällt hier aus, nur der Wärmemengenzähler wird darüber gelesen
                                die WPen überwache ich per Shelly 3EM
                                Bildschirmfoto 2023-11-13 um 15.25.44.png

                                pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • pille0557P pille0557

                                  @legro @jmeister79
                                  danke, das hat mir doch etwas auf die Sprünge geholfen
                                  Bildschirmfoto 2023-11-13 um 15.28.29.png

                                  jetzt passt es, den Verbrauch muss ich aus den vier Werten davor errechnen lassen

                                  Modbus fällt hier aus, nur der Wärmemengenzähler wird darüber gelesen
                                  die WPen überwache ich per Shelly 3EM
                                  Bildschirmfoto 2023-11-13 um 15.25.44.png

                                  pille0557P Offline
                                  pille0557P Offline
                                  pille0557
                                  schrieb am zuletzt editiert von pille0557
                                  #119

                                  @pille0557
                                  Denkfehler, kann ja den Wattpiloten nicht nochmal dazu rechnen, steckt ja in Leistung von PV, Akku, Netz schon mit drin :expressionless:
                                  Bildschirmfoto 2023-11-14 um 12.02.15.png

                                  P_Akku negativ bei Laden
                                  P_Grid negativ bei Einspeisen
                                  Verbrauch = P_PV + P_Akku + P_Grid

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Global Moderator
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #120

                                    Hallo

                                    Kann mir jemand mit den DP des Fronius-Smartmeter weiterhelfen?

                                    Am Smartmeter hängen 2 unterschiedliche PV-Anlagen (Fronius & Enphase).
                                    In der Enphase-App seh ich die Leistung beider PV's zusammen.
                                    Leider geht die Abfrage des Enphase in ioB nur minütlich.

                                    Deshalb würden mich die DP des Fronius-Smartmeter für Erzeugung und Lieferung interessieren.

                                    008d6174-15a5-4ab7-b9d5-088c7f443767-image.png
                                    6a7fff7a-d22e-48d6-9959-5694fddf7a0a-image.png

                                    ° Node.js: 20.17.0 NPM: 10.8.2
                                    ° Proxmox, Ubuntu 22.04.3 LTS
                                    ° Fixer ---> iob fix

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #121

                                      Was ist jetzt die Frage?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Global Moderator
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #122

                                        @jmeister79 sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:

                                        Was ist jetzt die Frage?

                                        falls du mich meinst,

                                        Kann mir jemand mit den DP des Fronius-Smartmeter weiterhelfen?
                                        ...
                                        ...
                                        ...
                                        Deshalb würden mich die DP des Fronius-Smartmeter für Erzeugung und Lieferung interessieren.

                                        ° Node.js: 20.17.0 NPM: 10.8.2
                                        ° Proxmox, Ubuntu 22.04.3 LTS
                                        ° Fixer ---> iob fix

                                        jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • NegaleinN Negalein

                                          @jmeister79 sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:

                                          Was ist jetzt die Frage?

                                          falls du mich meinst,

                                          Kann mir jemand mit den DP des Fronius-Smartmeter weiterhelfen?
                                          ...
                                          ...
                                          ...
                                          Deshalb würden mich die DP des Fronius-Smartmeter für Erzeugung und Lieferung interessieren.

                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #123

                                          @negalein Was interessiert dich denn? :-)

                                          Ich nutze WAC_minus und plus, die anderen habe ich nicht.

                                          Ich speichere sie via Trigger mit einem Regex in eigene Datenpunkte und verwalte die. In Kombination mit dem Ertrag der PV Anlage kannst Du wunderbar sehen wie effektiv du bist.

                                          Minus ist Einspeisung
                                          Plus ist Bezug.

                                          Die Differenz aus PV und Bezug/Einspeisung ist dann dein Hausverbrauch.
                                          Die Leistung ist Vorzeichenbehaftet und kann immer verwendet werden.
                                          Der Ertrag des Fremdwechselrichters muss dann selber eingebracht werden um dann damit deine Verbraucher zu errechnen. Das geht dann leider nur in seinem Takt.

                                          Ich habe zusätzlich zur Fronius Anlage noch n haufen Mikrowechselrichter, die werden aber vom Fronius Smartmeter nicht explizit als PV Energie erkannt sondern werden mit dem Bezug der Verbraucher verrechnet. Beim Einspeisen aber berücksichtigt.

                                          Der Ganze Kram bezüglich Überschussladen usw. klärt Fronius systemintern. Soll heißen, dass deine Wallbox nur weiß was an Überschuss da ist wenn sie selber Istwerte liefern kann. Sonst ist sie für dein Smartmeter nur ein weiterer Verbraucher.
                                          Entweder musst Du dir selber da was programmieren wenn Du n Fremdgerät mit OCPP hast (ist aber simpel, mache das auch für meinen Pool) oder im Falle der Fronius Wallbox macht sie das alleine.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          391

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe