Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Fronius 2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Test Adapter Fronius 2.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
164 Beiträge 25 Kommentatoren 31.4k Aufrufe 25 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Basti LiciouzB Basti Liciouz

    @nkleber Hier noch ein Hinweis, was mir gestern aufgefallen ist: Mit dem Update auf die FW 1.27.3-1 des GEN24 (bei mir die Variante 10.0 Plus) scheinen zwei Objekte nicht mehr bedient zu werden. Ich hatte das Update gestern durchgeführt, vorher gab es die Einträge im Log nicht. Hatte es sicherheitshalber nochmal geprüft.

    Hier die Log, die ich zyklisch alle 30Sek als Warning bekomme:

    fronius.0 2023-09-01 13:57:00.380	warn	State "fronius.0.inverter.1.UDC_4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    fronius.0 2023-09-01 13:57:00.378	warn	State "fronius.0.inverter.1.IDC_4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    
    nkleberN Offline
    nkleberN Offline
    nkleber
    schrieb am zuletzt editiert von
    #93

    @basti-liciouz Das Problem sollte sich selbst lösen da die objekte in regelmäßigen Abständen geprüft werden und fehlende erstellt werden. Spätestens wenn der Adapter neu gestartet wird zu einem Zeitpunkt wo der WR im Betrieb ist. Kannst du das bestätigen?

    Basti LiciouzB 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • nkleberN nkleber

      @basti-liciouz Das Problem sollte sich selbst lösen da die objekte in regelmäßigen Abständen geprüft werden und fehlende erstellt werden. Spätestens wenn der Adapter neu gestartet wird zu einem Zeitpunkt wo der WR im Betrieb ist. Kannst du das bestätigen?

      Basti LiciouzB Offline
      Basti LiciouzB Offline
      Basti Liciouz
      schrieb am zuletzt editiert von
      #94

      @nkleber sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:

      @basti-liciouz Das Problem sollte sich selbst lösen da die objekte in regelmäßigen Abständen geprüft werden und fehlende erstellt werden. Spätestens wenn der Adapter neu gestartet wird zu einem Zeitpunkt wo der WR im Betrieb ist. Kannst du das bestätigen?

      Kann ich bestätigen, danke dir. Die Warnings werden nicht mehr generiert.

      nkleberN 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Basti LiciouzB Basti Liciouz

        @nkleber sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:

        @basti-liciouz Das Problem sollte sich selbst lösen da die objekte in regelmäßigen Abständen geprüft werden und fehlende erstellt werden. Spätestens wenn der Adapter neu gestartet wird zu einem Zeitpunkt wo der WR im Betrieb ist. Kannst du das bestätigen?

        Kann ich bestätigen, danke dir. Die Warnings werden nicht mehr generiert.

        nkleberN Offline
        nkleberN Offline
        nkleber
        schrieb am zuletzt editiert von
        #95

        @basti-liciouz Wurde dies bei dir automatisch gelöst oder nur durch einen Adapter Neustart?

        Basti LiciouzB 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • nkleberN nkleber

          @basti-liciouz Wurde dies bei dir automatisch gelöst oder nur durch einen Adapter Neustart?

          Basti LiciouzB Offline
          Basti LiciouzB Offline
          Basti Liciouz
          schrieb am zuletzt editiert von
          #96

          @nkleber Erst durch den Neustart des Adapters waren die Meldungen weg.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            schrieb am zuletzt editiert von
            #97

            Hi,
            ich hab mal die neueste Version installiert.
            Habe hier einen Fronius Symo GEN24 10.0 plus.
            Bisher fällt nichts negatives auf.
            Schön dass Ströme und Spannungen L1-L3 jetzt vorhanden sind.

            Allerdings finde ich die Wechselrichter Temperatur nicht

            Super Arbeit.
            Nils

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Basti LiciouzB Offline
              Basti LiciouzB Offline
              Basti Liciouz
              schrieb am zuletzt editiert von Basti Liciouz
              #98

              Hi zusammen,

              bislang gab es einen Gesamtwert der aktuell verbrauchten Leistung in W aus dem Smart Meter.
              Nach dem Update auf 2.0.2 gestern finde ich diesen nicht mehr. Jedoch die Einzelwerte der drei Phasen L1-L2-L3.
              Summiere ich nun die Power_Real_P_Phase_x Werte auf, so erhalte ich aber einen Wert, der stets etwas unter dem angezeigten in der App liegt. Reactive Power und Apparent Power liegen erwartungsgemäß deutlich über dem Wert in der App, was logisch erscheint.

              Wie bildet ihr aktuell euren Gesamtenergieverbrauch ab? Habe ich etwas übersehen? Oder ist die Differenz zwischen App anderweitig erklärbar? (Bei 400W in der App liege ich gerade bei ~320 Watt summiert über die Einzelwerte...)

              Ein Hinweis noch: Ja, es gibt den PowerReal_P_Sum. Dieser ist jedoch nichts anderes, als das was ich mit der Aufsummierung mache. Ich muss es selbst aufsummieren, da zwei Phasen negativ abgebildet werden und ich somit erst die Beträge vor der Summierung bilden muss.

              Danke im Voraus!

              D nkleberN 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • Basti LiciouzB Basti Liciouz

                Hi zusammen,

                bislang gab es einen Gesamtwert der aktuell verbrauchten Leistung in W aus dem Smart Meter.
                Nach dem Update auf 2.0.2 gestern finde ich diesen nicht mehr. Jedoch die Einzelwerte der drei Phasen L1-L2-L3.
                Summiere ich nun die Power_Real_P_Phase_x Werte auf, so erhalte ich aber einen Wert, der stets etwas unter dem angezeigten in der App liegt. Reactive Power und Apparent Power liegen erwartungsgemäß deutlich über dem Wert in der App, was logisch erscheint.

                Wie bildet ihr aktuell euren Gesamtenergieverbrauch ab? Habe ich etwas übersehen? Oder ist die Differenz zwischen App anderweitig erklärbar? (Bei 400W in der App liege ich gerade bei ~320 Watt summiert über die Einzelwerte...)

                Ein Hinweis noch: Ja, es gibt den PowerReal_P_Sum. Dieser ist jedoch nichts anderes, als das was ich mit der Aufsummierung mache. Ich muss es selbst aufsummieren, da zwei Phasen negativ abgebildet werden und ich somit erst die Beträge vor der Summierung bilden muss.

                Danke im Voraus!

                D Online
                D Online
                diwoma
                schrieb am zuletzt editiert von
                #99

                @basti-liciouz

                Ich nehme den aktuellen Verbrauch aus fronius.0.site.P_Load

                -- diwoma

                ioBroker in LX-Container in Proxmox
                Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507

                Basti LiciouzB pille0557P 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • D diwoma

                  @basti-liciouz

                  Ich nehme den aktuellen Verbrauch aus fronius.0.site.P_Load

                  Basti LiciouzB Offline
                  Basti LiciouzB Offline
                  Basti Liciouz
                  schrieb am zuletzt editiert von Basti Liciouz
                  #100

                  @diwoma sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:

                  @basti-liciouz

                  Ich nehme den aktuellen Verbrauch aus fronius.0.site.P_Load

                  Scheint zu klappen. Gibt immer noch ein kleines Delta, aber das ist nicht so tragisch. Ich muss nur den Betrag davon nehmen, da der Wert bei mir negativ ist

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Basti LiciouzB Basti Liciouz

                    Hi zusammen,

                    bislang gab es einen Gesamtwert der aktuell verbrauchten Leistung in W aus dem Smart Meter.
                    Nach dem Update auf 2.0.2 gestern finde ich diesen nicht mehr. Jedoch die Einzelwerte der drei Phasen L1-L2-L3.
                    Summiere ich nun die Power_Real_P_Phase_x Werte auf, so erhalte ich aber einen Wert, der stets etwas unter dem angezeigten in der App liegt. Reactive Power und Apparent Power liegen erwartungsgemäß deutlich über dem Wert in der App, was logisch erscheint.

                    Wie bildet ihr aktuell euren Gesamtenergieverbrauch ab? Habe ich etwas übersehen? Oder ist die Differenz zwischen App anderweitig erklärbar? (Bei 400W in der App liege ich gerade bei ~320 Watt summiert über die Einzelwerte...)

                    Ein Hinweis noch: Ja, es gibt den PowerReal_P_Sum. Dieser ist jedoch nichts anderes, als das was ich mit der Aufsummierung mache. Ich muss es selbst aufsummieren, da zwei Phasen negativ abgebildet werden und ich somit erst die Beträge vor der Summierung bilden muss.

                    Danke im Voraus!

                    nkleberN Offline
                    nkleberN Offline
                    nkleber
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #101

                    @basti-liciouz Das ist ein interessanter Punkt. Es gibt da tatsächlich ein Problem in die richtung P_Load. Falls man eine Anlage hat mit mehreren Datamanager (z.b. mehrere GEN24 oder GEN24 und SYMO gemischt stimmt P_Load nicht da jeder WR für sich das delta zwischen P_PV und Einspeisung bildet. Das funktioniert dann nur wenn ein separater Smartmeter für die anderen Erzeuger eingebaut wird :( Das hat Fronius da leider nicht so smart gelöst da die Daten nicht auf einen WR kombiniert werden können...

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D diwoma

                      @basti-liciouz

                      Ich nehme den aktuellen Verbrauch aus fronius.0.site.P_Load

                      pille0557P Offline
                      pille0557P Offline
                      pille0557
                      schrieb am zuletzt editiert von pille0557
                      #102

                      @diwoma
                      bei mir entspricht P_Load nicht dem aktuellen Verbrauch
                      ich finde einfach nicht den Wert der den Verbrauch hergibt ... ?
                      der Netzbezug wäre auch interessant, aber nicht zu finden
                      (Fronius Symo Hybrid 5)

                      Bildschirmfoto 2023-11-13 um 12.28.02.png

                      Bildschirmfoto 2023-11-13 um 12.28.21.png

                      jmeister79J L 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • pille0557P pille0557

                        @diwoma
                        bei mir entspricht P_Load nicht dem aktuellen Verbrauch
                        ich finde einfach nicht den Wert der den Verbrauch hergibt ... ?
                        der Netzbezug wäre auch interessant, aber nicht zu finden
                        (Fronius Symo Hybrid 5)

                        Bildschirmfoto 2023-11-13 um 12.28.02.png

                        Bildschirmfoto 2023-11-13 um 12.28.21.png

                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                        #103

                        @pille0557
                        p_grid ist netzbezug/einspeisung vorzeichenbehaftet.

                        P_load ist die Leistung der Verbraucher vorzeichenbehaftet
                        p_pv ist die Leistung der PV Anlage.

                        p_pv - pv_load = p_grid.

                        Bitte beachte, das das Timing hier wichtig ist, so dass die Rechnung nicht immer aufgeht, da das Fronius smartmeter manchmal noch keine aktuellen werte geliefert hat wenn der Wechselrichter seine geliefert hat.

                        Der Akku und die Wallbox sind je nach Anschlusspunkt hier Verbraucher.

                        Ich hab die PV, Wallbox und den Akku hinter dem Smartmeter. Somit kann funktioniert diese Rechnung nur durch die Daten der Teilnehmer. Das ist gaaanz wichtig.

                        Meine Wallbox zb sit von ABB und ich kann nur PV Laden machen wenn ich aktuellen verbrauch von der Wallbox kriege ansonsten funktioneirt das nicht.

                        Hast Du ne Fronius Wallbox klärt sie das selber.

                        Beim Akku gehe ich bei dir davon aus, dass er das auch selber klärt. Ich habe mir die Akkusteuerung auch selber programmiert.
                        Das musst du beachten besonders was die Priorisierung angeht wenn Du Mischbetrieb hast.

                        Ein Beispiel ist bei mir der Spa, der soll überschüssige PV Energie zum Heizen benutzen. Aber natürlich nicht wenn Akku oder Auto das auch gerne möchten.

                        Nils

                        pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • jmeister79J jmeister79

                          @pille0557
                          p_grid ist netzbezug/einspeisung vorzeichenbehaftet.

                          P_load ist die Leistung der Verbraucher vorzeichenbehaftet
                          p_pv ist die Leistung der PV Anlage.

                          p_pv - pv_load = p_grid.

                          Bitte beachte, das das Timing hier wichtig ist, so dass die Rechnung nicht immer aufgeht, da das Fronius smartmeter manchmal noch keine aktuellen werte geliefert hat wenn der Wechselrichter seine geliefert hat.

                          Der Akku und die Wallbox sind je nach Anschlusspunkt hier Verbraucher.

                          Ich hab die PV, Wallbox und den Akku hinter dem Smartmeter. Somit kann funktioniert diese Rechnung nur durch die Daten der Teilnehmer. Das ist gaaanz wichtig.

                          Meine Wallbox zb sit von ABB und ich kann nur PV Laden machen wenn ich aktuellen verbrauch von der Wallbox kriege ansonsten funktioneirt das nicht.

                          Hast Du ne Fronius Wallbox klärt sie das selber.

                          Beim Akku gehe ich bei dir davon aus, dass er das auch selber klärt. Ich habe mir die Akkusteuerung auch selber programmiert.
                          Das musst du beachten besonders was die Priorisierung angeht wenn Du Mischbetrieb hast.

                          Ein Beispiel ist bei mir der Spa, der soll überschüssige PV Energie zum Heizen benutzen. Aber natürlich nicht wenn Akku oder Auto das auch gerne möchten.

                          Nils

                          pille0557P Offline
                          pille0557P Offline
                          pille0557
                          schrieb am zuletzt editiert von pille0557
                          #104

                          @jmeister79
                          Danke na dann schau ich nochmal
                          WR habe ich 3x von Fronius, das klappt
                          Bildschirmfoto 2023-11-13 um 12.41.16.png

                          Wallbox ist der Wattpilot von Fronius, klappt
                          aber Gesamtverbrauch ist Käse
                          Bildschirmfoto 2023-11-13 um 12.43.43.png

                          jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • pille0557P pille0557

                            @jmeister79
                            Danke na dann schau ich nochmal
                            WR habe ich 3x von Fronius, das klappt
                            Bildschirmfoto 2023-11-13 um 12.41.16.png

                            Wallbox ist der Wattpilot von Fronius, klappt
                            aber Gesamtverbrauch ist Käse
                            Bildschirmfoto 2023-11-13 um 12.43.43.png

                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #105

                            @pille0557 Zeichne bitte mal p_grid, p_load und p_pv auf.

                            Wie egsagt dass die mal n bisschen daneben liegen kommt vor aber grundsätzlich muss das passen

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • pille0557P pille0557

                              @jmeister79
                              Danke na dann schau ich nochmal
                              WR habe ich 3x von Fronius, das klappt
                              Bildschirmfoto 2023-11-13 um 12.41.16.png

                              Wallbox ist der Wattpilot von Fronius, klappt
                              aber Gesamtverbrauch ist Käse
                              Bildschirmfoto 2023-11-13 um 12.43.43.png

                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #106

                              @pille0557
                              Ich vergleiche immer nur im ioBroker, Du musst bedenken, dass die ui von Fronius ihre daten direkt bekommt und der iobroker im Takt abfragt. Und immer älter ist als da was du im Fronius siehst.

                              Ggf ist bei dir die Config falsch, aber schauen wir erstmal.

                              Bei mir passt das:
                              Unbenannt2.png

                              Unbenannt.png

                              pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • jmeister79J jmeister79

                                @pille0557
                                Ich vergleiche immer nur im ioBroker, Du musst bedenken, dass die ui von Fronius ihre daten direkt bekommt und der iobroker im Takt abfragt. Und immer älter ist als da was du im Fronius siehst.

                                Ggf ist bei dir die Config falsch, aber schauen wir erstmal.

                                Bei mir passt das:
                                Unbenannt2.png

                                Unbenannt.png

                                pille0557P Offline
                                pille0557P Offline
                                pille0557
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #107

                                @jmeister79
                                hier mal die 4 Werte
                                Bildschirmfoto 2023-11-13 um 12.57.51.png

                                pille0557P jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • pille0557P pille0557

                                  @jmeister79
                                  hier mal die 4 Werte
                                  Bildschirmfoto 2023-11-13 um 12.57.51.png

                                  pille0557P Offline
                                  pille0557P Offline
                                  pille0557
                                  schrieb am zuletzt editiert von pille0557
                                  #108

                                  @pille0557
                                  hier noch mal mit Werten
                                  Bildschirmfoto 2023-11-13 um 13.02.08.png

                                  ins Auto gehen gerade 2,7 kW

                                  jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • pille0557P pille0557

                                    @jmeister79
                                    hier mal die 4 Werte
                                    Bildschirmfoto 2023-11-13 um 12.57.51.png

                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #109

                                    @pille0557 kannst du ne anzeige von p_grid, p_akku, p_load, p_pv machen? Hatte ich grad vergessen

                                    p_akku + p_auto + p_load - p_pv = p_grid

                                    Wobei ich nicht weiß ob Fronius aus p_load akku und auto rausrechnet.
                                    wenn nicht dann:

                                    p_load - p_pv = p_grid
                                    bei mir ist das nicht drin, da akku und wallbox für Fronius fremd sind und ich sie händisch aus p_load rechnen muss.

                                    N Smartmeter hast Du aber oder?

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • pille0557P pille0557

                                      @pille0557
                                      hier noch mal mit Werten
                                      Bildschirmfoto 2023-11-13 um 13.02.08.png

                                      ins Auto gehen gerade 2,7 kW

                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #110

                                      @pille0557 sieh aber richtig aus wenn ich mich jetzt nicht total irre

                                      PV - (load+auto) = grid

                                      um n paar Watt weicht das immer ab wg Timing.

                                      die Vorzeichen sind gemein oder?

                                      Nils

                                      pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • jmeister79J jmeister79

                                        @pille0557 sieh aber richtig aus wenn ich mich jetzt nicht total irre

                                        PV - (load+auto) = grid

                                        um n paar Watt weicht das immer ab wg Timing.

                                        die Vorzeichen sind gemein oder?

                                        Nils

                                        pille0557P Offline
                                        pille0557P Offline
                                        pille0557
                                        schrieb am zuletzt editiert von pille0557
                                        #111

                                        @jmeister79

                                        fronius.0.site.P_PV ist ja auch schon mal nur vom Symo Hybrid 5.0, die Werte der beiden Symo 3.7 fehlen hier
                                        da müssen die fronius.1.site.P_PV und fronius.2.site.P_PV noch dazu

                                        in der Query kann ich die ja nicht zusammenfassen, glaube ich, nur als Expression $A + $B + $C, wenn ich sie vorher schon drin hatte?

                                        Bildschirmfoto 2023-11-13 um 13.22.15.png

                                        jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • pille0557P pille0557

                                          @jmeister79

                                          fronius.0.site.P_PV ist ja auch schon mal nur vom Symo Hybrid 5.0, die Werte der beiden Symo 3.7 fehlen hier
                                          da müssen die fronius.1.site.P_PV und fronius.2.site.P_PV noch dazu

                                          in der Query kann ich die ja nicht zusammenfassen, glaube ich, nur als Expression $A + $B + $C, wenn ich sie vorher schon drin hatte?

                                          Bildschirmfoto 2023-11-13 um 13.22.15.png

                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #112

                                          @pille0557 achso.

                                          Ich empfehle dir, das mal grafisch aufzuzeichnen, die genau zu überlegen welches Zählpfeilsystem wo gilt,
                                          ich hab da auch ne weile gebraucht. Meine zweite PV Anlage sitzt zb im Hauszweig und gilt dann als Verbraucher der ggf. negativ wird.
                                          Wenn man das vertauscht sind die werte halt ne Meile daneben.

                                          ich hab es mir mal in ruhe auf ne tafel gekritzelt und habe vor allem mir selber variablen erzeugt die als alias fungieren.

                                          javascript.0.EnergieManagement.p_pv, p_netz, p_verbraucher, p_wallbox, p_akku.

                                          Dann ahst du es so wie du es brauchst. Die fütterst du du dann entweder mit nem trigger auf alle Froniuswerte oder alle 60 s.

                                          Dann kannst du da in ruhe rumdenken, richtugnen ändern und history erfassen selbst wenn du was neues dazu bekommst.

                                          Nils

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          472

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe