NEWS
Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest
-
@u66 wunderbar, danke.
Schaue ich mir an.Allerdings erst nach dem Urlaub
-
Hallo,
Ich hab nun mal 2 Fragen....
-
ist es möglich dem Adapter zu sagen wenn z.b. "1 W" Verbraucht wird das er diese auf "0" setzt, damit die Visualisierung (laufender punkt) stoppt?
-
mir ist heute aufgefallen wenn ich den Adapter aufrufe und etwas verändern möchte friert diese für ca 15 Sek. ein bevor ich in den Einstellungen etwas verändern kann, ist aber auch wenn ich die Einstellungen aufrufen möchte ist es so.
Danke
-
-
@ralle said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
ist es möglich dem Adapter zu sagen wenn z.b. "1 W" Verbraucht wird das er diese auf "0" setzt, damit die Visualisierung (laufender punkt) stoppt?
Linie > Einstellungen > Erweitert > Schwellwert (Rohwert) auf '1' oder was du brauchst, dann läuft die Animation erst ab diesem Wert
-
@ralle sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
mir ist heute aufgefallen wenn ich den Adapter aufrufe und etwas verändern möchte friert diese für ca 15 Sek. ein bevor ich in den Einstellungen etwas verändern kann, ist aber auch wenn ich die Einstellungen aufrufen möchte ist es so.
Hier wird der Objektbrowser wohl noch geladen. Auf welchem Gerät tritt das auf?
Hast Du viele Objekte und Zustände? -
Hallo.
ich habe vom Smartmeter einen Wert der ist postiv bei Netzbezug und Negativ bei Einspeisung.
Bisher hatte ich n den erweiterten Einstellungen eingestellt, dass der Wert in positiv umgewandelt werden soll.
Das hat bisher einwandfrei funktioniert. mit den Farben hab ich dann einen Bezugswert rot und einen Einspeisewert blau dargestellt.Seit der Alpha22 (einige habe ich übersprungen) wird mir der Bezugswert plötzlich mit einem Minus angezeigt obwohl positiv. Bei der Einspeisung passt es. Schalte ich das umwandeln in positiv aus, dann passt zwar der Bezug, jedoch habe ich dann den Einspeiswert mit einem Minus.
Was muss ich genau ändern? Ich will kein Minuszeichen, denn dann müsste ich die Schrift verkleinern, weil ein Zeichen zuviel ist und es sich platzmässig dann nicht ausgeht.
-
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
@ralle sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
mir ist heute aufgefallen wenn ich den Adapter aufrufe und etwas verändern möchte friert diese für ca 15 Sek. ein bevor ich in den Einstellungen etwas verändern kann, ist aber auch wenn ich die Einstellungen aufrufen möchte ist es so.
Hier wird der Objektbrowser wohl noch geladen. Auf welchem Gerät tritt das auf?
Hast Du viele Objekte und Zustände?Hi,
Ich habe nur ein bisschen Visualisiert, wenn ich hier sehe was sich manch einer zusammengebaut hat. (würde ich auch gerne). Ich hab jetzt schon länger (min.2,5 Monate) nichts verändert, deshalb hab ich es jetzt erst gemerkt.
Das ganze ist auf dem Laptop und im Chrome Browser.
Es kommt auch die Meldung "die Seite Reagiert nicht....." Nach einigen Sekunden geht es dann aber. -
@ralle ich meinte, ob du viele Zustände und Objekte in ioBroker hast.
Kannst du unterhalb Objekte oben rechts ablesen.
Wenn ja, dauert es wohl einen Moment länger, diese zu laden. -
@manfredhi Müsste ich mir nochmal angucken.
Also es wird aktuell der positive Wert nach negativ gewandelt?
Und, wenn du es ausmachst, ist es andersherum?Bitte etwas genauer beschreiben, wann welcher Wert wie mit welcher Einstellung ist.
-
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Bitte etwas genauer beschreiben, wann welcher Wert wie mit welcher Einstellung ist.
Der Wert vom Smartmeter ist beim Bezug POSITIV und bei Einspeisung NEGATIV.
Damit immer ein positiver Wert angezeigt wird, habe ich in den erweiterten einstellungen unter Berechnung den Punkt "Wert in positiv umwandeln" eingestellt. Bisher hat das anwandfrei funktioniert. Der negative Einspeisewert wurde als positiver Wert angezeigt.Jetzt ist es auf einmal so, dass wenn der Punkt aktiviert ist, dass zwar der negative Einspeisewert, so wie gewünscht psoitiv dargestellt wird, allerdings wird der bereits vorhandene positive Wert plötzlich negativ dargestellt.
Wenn ich die Funktion ausschalte dann ist es so wie der Wert vom Datenpunkt geliefert wird: Bezug Positiv, Einspeisung negativ.
Hoffe du kennst dich aus.
-
@manfredhi ah, ok. Dann ist mir das Verständnis schon klar. Werde ich in der nächsten Version - nach meinem Urlaub - anpassen
-
@skb Was mach ich falsch keine strom animation
beim bearbeiten ist die da
-
@horst-böttcher Beim Bearbeiten ist eine Animation vorhanden, damit man sie sieht.
Es müssen auch Datenquellen für die Linien angegeben werden.
Woher soll die Linie sonst wissen, wann animiert werden soll.
-
@skb ok danke
-
@SKB
kann die Animation, wenn negativ, die Farbe wechseln?
manchmal kommt man auf Sachen -
-
@skb
Danke
Du meinst sicherlich das{ "==0": { "display": "inline", "animation-duration": "10000ms" }, ">0": { "animation-duration": "3000ms" } }
Der große Coder bin ich ja nun auch nicht.
es soll sich ledeglich bei der Entladung der Batterie die Farbe der Animationslinie von "gelb" auf " rot"ändern. wenn Du mal Zeit hast für ein Beispiel...........Bist sicher schon im Urlaub -
{ "<0": { "display":"inline", "stroke": "Farbe unter 0" }, ">0": { "stroke": "Farbe über 0" } }
Das für die Animation. Sollte gehen.
-
@skb
Und wie das gehteinfach Spitze Dein Service.
So jetzt lass ich Dich aber in Ruhe...... -
@skb Hallo ich gleub ich muss nochmal dumm fragen es wir nix angezeigt werde bei verbauch noch bei Netz
-
@horst-böttcher
werden denn die Werte der Datenquellen unter Objekte im Iobroker angezeigt ?