NEWS
Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
-
@carsten-sauermann said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Wozu habt ihr ein eigenes BMS aufgebaut, wo ist da der Vorteil/Nachteil?
Auf wen antwortest Du hier denn?
BMS ist wohl eine Batterie Management System. Was aber bedeuten soll, dass das interne BMS versucht am Hausübergabepunkt auf eine Leistung von 0W zu kommen, überfordert mich doch. Das Hausnetz braucht nach meinem Verständnis die Leistung die es braucht, wieso will man da 0W erreichen? (Ich bin kein Elektriker, ich denke Du merkst das). Aber ich würde die Aussage gerne verstehen. Kannst Du das etwas näher erklären? -
@gombersiob würde ich nicht machen. 5% und 100% sind die voreingestellten standardwerte von Sungrow.
-
@gombersiob ganz am Anfang war das mal Thema ein eigenes BMS zu bauen.
Klar das Haus braucht was es braucht.. Aber diese Last Schwankt ja immer ein wenig. Und der WR versucht die Batterie ladung immer so einzustellen dass nichts ei gespeist wird und nichts aus dem Netz geladen wird. Also 0W am Hausübergabepunkt.
Aber durch das Schwanken und die Trägheit schwingt es halt. Mal wird etwas eingespeist mal etwas gezogen. Wenn man nun versuchen würde nicht auf 0W sondern auf z.B. 30W Einspeisung zu regeln, dann würde man nichts mehr oder zumindest weniger aus dem Netz ziehen. Wie gesagt das ist Jammern auf hohem Niveau -
@gombersiob : Guten Morgen, es tut mir leid, wenn ich den Eindruck erweckt habe, dass mir der Aufwand zu viel ist, die Posts durchzugehen. Vielleicht habe ich tatsächlich die falsche Strategie angewandt, weil ich mich vom Anfang des Themas in Richtung Ende getestet habe. Ich bin schon über einer Stunde drangesessen und habe erfolglos immer wieder neue Werte einkopiert, bis ich nicht mehr weiter wusste.
Umso dankbarer bin ich jetzt über deine Hilfe. Mein Problem ist immer wieder, dass beim Einkopieren viele Fehlermeldungen kommen und ich die Werte nicht speichern kann. Bei der Liste, die du mir verlinkt hast, kommen auch wieder Fehler:
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte? -
@ici-ice
das liegt am Aufbau der csv oder txt, da hab ich auch ewig gebraucht. Irgandwas musste ich hinzufügen oder löschen, damit es geklappt hat.
Leider habe ich die Datei von damals nicht mehr, sorry. Evtl. kann Dir hier jemand eine funktionierende csv stellen, dann geht´s per copy paste. -
@ici-ice Das hier ist meine Liste gerade Exportiert:
Eingangsregister:
_address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale 4999 Device type code Geräte Typ-Code int8be 1 1 0 value false false 5000 Nominal Output Power Installierte Leistung Kw uint16be 1 0.1 0 value false false 5002 Daily Output Energy Eigene Energienutzung heute (PV & Akku) kWh uint16be 1 0.1 0 value false false 5003 Total Output Energy Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku) kWh uint32sw 2 0.1 0 value false false 5007 Inside Temperature Temperatur im Wechselrichter °C int16be 1 0.1 0 value false false 5010 MPPT 1 Voltage MPPT1 Spannung V uint16be 1 0.1 0 value false false 5011 MPPT 1 Current MPPT1 Strom A uint16be 1 0.1 0 value false false 5012 MPPT 2 Voltage MPPT2 Spannung V uint16be 1 0.1 0 value false false 5013 MPPT 2 Current MPPT2 Strom A uint16be 1 0.1 0 value false false 5016 Total DC Power PV-Leistung aktuell W uint32sw 2 1 0 value false false 5032 Reactive Power Blindleistung VA® int32sw 2 0 value false false 5034 Power Factor Leistungsfaktor int16be 1 0.001 0 value false false 5035 Grid Frequency Netzfrequenz Hz uint16be 1 0.1 0 value false false 6226 Monthly PV energy yields January Monatlicher PV Energieertrag Januar kWh uint16be 1 0.1 0 value false false 6227 Monthly PV energy yields February Monatlicher PV Energieertrag Februar kWh uint16be 1 0.1 0 value false false 6228 Monthly PV energy yields March Monatlicher PV Energieertrag März kWh uint16be 1 0.1 0 value false false 6229 Monthly PV energy yields April Monatlicher PV Energieertrag April kWh uint16be 1 0.1 0 value false false 6230 Monthly PV energy yields May Monatlicher PV Energieertrag Mai kWh uint16be 1 0.1 0 value false false 6231 Monthly PV energy yields June Monatlicher PV Energieertrag Juni kWh uint16be 1 0.1 0 value false false 6232 Monthly PV energy yields July Monatlicher PV Energieertrag Juli kWh uint16be 1 0.1 0 value false false 6233 Monthly PV energy yields August Monatlicher PV Energieertrag August kWh uint16be 1 0.1 0 value false false 6234 Monthly PV energy yields September Monatlicher PV Energieertrag September kWh uint16be 1 0.1 0 value false false 6235 Monthly PV energy yields October Monatlicher PV Energieertrag Oktober kWh uint16be 1 0.1 0 value false false 6236 Monthly PV energy yields November Monatlicher PV Energieertrag November kWh uint16be 1 0.1 0 value false false 6237 Monthly PV energy yields December Monatlicher PV Energieertrag Dezember kWh uint16be 1 0.1 0 value false false 12999 System State Systemstatus uint16be 1 1.0 0 value false false 13000 Running State Betriebsstatus uint16be 1 1.0 0 value false false 13001 Daily PV Generation PV-Stromerzeugung heute kWh uint16be 1 0.1 0 value false false 13002 Total PV Generation PV-Stromerzeugung gesamt kWh uint32sw 2 0.1 0 value false false 13004 Daily export energy from PV PV-Einspeise Energie heute kWh uint16be 1 1 0 value false false 13005 Total export energy from PV PV-Einspeise Energie gesamt kWh uint32sw 2 0.1 0 value false false 13007 Load power Wirkleistung gesamt W uint32sw 2 1 0 value false false 13009 Export power Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes W int32sw 2 1.0 0 value false false 13011 Daily battery charge energy from PV Energie in Speicher heute kWh uint16be 1 0.1 0 value false false 13012 Total battery charge energy from PV Energie in Speicher gesamt kWh uint32sw 2 0.1 0 value false false 13014 CO2-reduction CO2- Reduzierung kg uint32sw 2 0.1 0 value false false 13016 Daily direct Energy Consumption Direkter Eigenverbrauch aus PV heute kWh uint16be 1 0.1 0 value false false 13017 Total direct Energy Consumption Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt kWh uint32sw 2 0.1 0 value false false 13019 Battery voltage Batteriespannung V uint16be 1 0.1 0 value false false 13020 Battery current Batteriestrom A uint16be 1 0.1 0 value false false 13021 Battery power Batterieladeleistung W uint16be 1 1.0 0 value false false 13022 Battery level Batteriekapazität % uint16be 1 0.1 0 value false false 13023 Battery state of health Gesundheit der Batterie % uint16be 1 0.1 0 value false false 13024 Battery Temperature Batterietemperatur °C int16be 1 0.1 0 value false false 13025 Daily battery discharge Energy Tägliche Entladungsenergie der Batterie kWh uint16be 1 0.1 0 value false false 13026 Total battery discharge Energy Gesamte Entladungsenergie der Batterie kWh uint32sw 2 0.1 1 value false false 13028 Self-consumption of today Heutiger Anteil des Eigenverbrauches % uint16be 1 0.1 0 value false false 13029 Grid State Netzstatus uint8le 1 1.0 0 value false false 13033 Total active power Eigenverbrauch aktuell W int32sw 2 1.0 0 value false false 13035 Daily Import Energy Gekaufte Energie heute kWh uint16be 1 0.1 0 value false false 13036 Total Import Energy Gekaufte Energie gesamt kWh uint16be 1 0.1 0 value false false 13038 Battery Capacity Batterie-Kapazität kWh uint16be 1 0.1 0 value false false 13039 Daily Charge Energy Batterie-Ladeenergie heute kWh uint16be 1 0.1 0 value false false 13040 Total Charge Energy Batterie-Ladeenergie gesamt kWh uint32sw 2 0.1 0 value false false 13044 Daily export energy Energie Netzeinspeisung heute kWh uint16be 1 0.1 0 value false false 13045 Total export energy Energie Netzeinspeisung gesamt kWh uint32sw 2 0.1 0 value false false 13049 Inverter alarm Inverter alarm uint32sw 2 1 0 value false false 13051 Grid-side fault Netzfehler uint32sw 2 1 0 value false false 13053 System fault 1 System Fehler 1 uint32sw 2 1 0 value false false 13055 System fault 2 System Fehler 2 uint32sw 2 1 0 value false false 13057 DC-side fault Fehler DC-Seitig uint32sw 2 1 0 value false false 13059 Permanent fault Permanenter Fehler uint32sw 2 1 0 value false false 13061 BDC-side fault BDC-side fault uint32sw 2 1 0 value false false 13063 BDC-side permanent fault BDC-side permanent fault uint32sw 2 1 0 value false false 13065 Battery fault Batterie Fehler uint32sw 2 1 0 value false false 13067 Battery alarm Battery Alarm uint32sw 2 1 0 value false false 13069 BMS alarm BMS Alarm uint32sw 2 1 0 value false false 13071 BMS protection BMS protection uint32sw 2 1 0 value false false 13073 BMS fault 1 BMS fault 1 uint32sw 2 1 0 value false false 13075 BMS fault 2 BMS fault 2 uint32sw 2 1 0 value false false 13077 BMS alarm 2 BMS alarm 2 uint32sw 2 1 0 value false false
Holdingregister:
_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 12999 Start/Stop Start/Stop Start(CF) Stop (CF) uint16be 1 1 0 value true false false false 13001 Load Adjustment mode Energie Management Modus ON/OFF(1) / Energieoptimiert(2) uint16be 1 1 0 value true false false false 13010 Load 1 ON/OFF mode Load 1 ON/OFF mode ON(170/AA)/ OFF (85/55) uint16be 1 1 0 value true false false false 13015 Optimized power of load 1 Optimized power of load 1 W uint16be 1 1 0 value true false false false 13049 EMS mode selection EMS Modus uint16be 1 1 0 value true false false false 13050 Charge/discharge command Ext. Sollvorgabe Laden170(AA)/ Stop187(BB)/ Entladen204(CC) uint16be 1 1 0 value true false false false 13051 Charge/discharge power Ext. Sollvorgabe Lade/Entladeleistung uint16be 1 1 0 value true false false false 13057 Max. SOC Max SOC % uint16be 1 0.1 0 value true false false false 13058 Min. SOC Min SOC % uint16be 1 0.1 0 value true false false false 13065 Max. discharge current Max. Entlade Strom A int16be 1 0.001 0 value true false false false 13066 Max. charge current Max. Lade Strom A int16be 1 0.001 0 value true false false false 13074 Export Power Backup Backup-Ausgang AN(170/AA) AUS(85/55h) uint16be 1 1 0 value true false false false 13079 External EMS heartbeat uint16be 1 1 0 value true false false false 13083 Start Charging Power u.U. Leistung, mit welcher ein Ladevorgang begonnen wird. Klärung erwünscht W uint16be 1 1 0 value true false false false 13084 Start Discharging Power u.U. Leistung, mit welcher ein Entladevorgang begonnen wird. Klärung erwünscht W uint16be 1 1 0 value true false false false 13085 Meter Comm. Kommunikation mit Energie Meter des WR uint16be 1 1 0 value true false false false 13086 Export Power Limitation Einspeise Limitierung AN(170/AA) AUS(85/55h) uint16be 1 1 0 value true false false false 13099 SOC Reserve SOC Reserve % uint16be 1 1 0 value true false false false
anscheinend fehlen dir gewisse Spalten: room cw isScale
-
@carsten-sauermann : jetzt habe ich endlich vernünftige Werte im Einangsregister! Vielen Dank für eure Unterstützung, ihr seid die Besten ! Werde jetzt drangehen, mit den Werten zu arbeiten
-
@carsten-sauermann weißt du was 13001 , 13010 und 13015 machen?
-
@markus397 nein nicht genau. Vielleicht haben die was mit der Zeitgesteuerten Ladung zu tun aber ich bin mir nicht sicher. Verwende die auch gar nicht bei mir
-
@carsten-sauermann said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
5% und 100% sind die voreingestellten Standardwerte von Sungrow.
Habe gerade im Photovoltaikforum gelesen, man soll MinSOC im Winter eher auf 20% setzen, damit die Batterie nicht zu lange leer ist. Ich paste mal die Antwort hier:
Solange die Batterie noch nahezu jeden Tag voll wird, kannst Du 5% lassen. Wenn aber im Winter die Batterie öfter sowieso nicht mehr voll wird, dann würde ich den MinSOC auf mindestens 10% bis 20% erhöhen. Wirklich mehr Strom kaufst Du dann auch nicht zu, denn ob Du das Delta von 50% bis 5% (45%) oder von 65% bis 20% (45%) verbrauchst bleibt sich ja egal. Diese Rechnung setzt voraus, dass er eben z.B. im Winter nur noch 45% Nachladung an einem Tag geschafft hat.
Klingt für mich plausibel!
-
@gombersiob ich stelle den ReserveSOC auf 20% und lasse min soc auf 5%. So entlädt der Akku nur bis 20% und im Notfall habe ich ein bisschen akkuladung
-
@carsten-sauermann said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
So entlädt der Akku nur bis 20% und im Notfall habe ich ein bisschen akkuladung
Das würde ich jetzt nicht wollen. 20% Reserve scheint mir im Sommer zu hoch. Statt Batteriestrom zu verwenden, würde ich nachts ja dann Strom zukaufen müssen. Mir erscheint der Ansatz des Beitrags im Photovoltaikforum plausibel, das nur im Winter anzuheben. Das hängt eigentlich davon ab, wie sehr und wann der Entladezustand der Batterie schadet. Wenn deren Lebensdauer verkürzt würde, wäre, nur mit wenig Puffer zu fahren, ggf. am falschen Ende gespart.
20%, das sind bei mir 2kWh. Im schlimmsten Fall würde man das jeden Tag unnötig zukaufen müssen, das wären fast 300€ im Jahr. Tatsächlich betrifft es eher nur das halbe Jahr - also würde der Ansatz mich etwa 150€/Jahr kosten. -
@gombersiob habe ich nicht eindeutig geschrieben. Nur im Winter stelle ich den ReserveSoc auf 20%. Im Sommer steht der auf 0%. Min Soc immer auf 5%
-
@carsten-sauermann
Kannst Du mir eine Statement geben, wie ich das setze? Ich probiere es mit
"setState("modbus.0.holdingRegisters.13099_SOC_Reserve", 20, false)"Aber irgendwie tut sich da nichts
-
@gombersiob ich habe es mit einem Blockly Skript und dem steuere Baustein gemacht.
Aber es müsste sowas sein:
setState('modbus.0.holdingRegisters.13099_SOC_Reserve' /* SOC Reserve */, 20);
-
@carsten-sauermann said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
setState('modbus.0.holdingRegisters.13099_SOC_Reserve' /* SOC Reserve */, 20);
Habs gelöst. Es fehlte ein Punkt. In meinem Typescript wird der Pfad tatsächlich zusammengesetzt, steht also nicht wie oben angegeben schon zusammen da. Ich wollte das Beispiel nicht unnötig verkomplizieren. Also - mein Fehler, alles ist gut.
-
So, jetzt muss ich mich hier auch mal einklinken,
Habe vor ein paar Tagen testweise den 13099 SOC Reserve
Von 0 auf 20 gestellt wegen schlecht Wetter und Tiefenentladung.
Alles prima Batterie hatte auf ca 30% geladen und Entladen bis 20%.
Durch Eigenentladung sank der Ladegrad aber bis 10% ab.
Darauf hatte ich den 13099 mal auf 80 hoch gedreht, auch gut soweit, Batterie wurde schön geladen.Aber jetzt wo der 13099 wieder auf 0 steht wird nicht mehr Entladen
Welche register müssen denn wie stehen, damit die Batterie wieder läuft? Obwohl ja nur die SOC Reserve mal geändert wurde.Bitte um Hilfe
-
@mcbeath ich glaube du musst den 13051 auch zurück auf 0 stellen..
-
@carsten-sauermann
Der 13051 steht auf 0
Was ist mit 13010 der seht auf 85<off>
Waren eigentlich 13002 bis 13009 für Laden oder Entladen? -
@mcbeath ich glaube das ist für die Einstellung ob zueinem gewissen Zeitpunkt der Akku geladen werden soll. Was man auch in der App einstellen kann
13083 sollte auch auf 0 stehen..