      GombersIOB @Carsten Sauermann last edited by

      @carsten-sauermann said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      Wozu habt ihr ein eigenes BMS aufgebaut, wo ist da der Vorteil/Nachteil?

      Auf wen antwortest Du hier denn?
      BMS ist wohl eine Batterie Management System. Was aber bedeuten soll, dass das interne BMS versucht am Hausübergabepunkt auf eine Leistung von 0W zu kommen, überfordert mich doch. Das Hausnetz braucht nach meinem Verständnis die Leistung die es braucht, wieso will man da 0W erreichen? (Ich bin kein Elektriker, ich denke Du merkst das). Aber ich würde die Aussage gerne verstehen. Kannst Du das etwas näher erklären?

      Carsten Sauermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Carsten Sauermann
        Carsten Sauermann @GombersIOB last edited by

        @gombersiob würde ich nicht machen. 5% und 100% sind die voreingestellten standardwerte von Sungrow.

        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Carsten Sauermann
          Carsten Sauermann @GombersIOB last edited by

          @gombersiob ganz am Anfang war das mal Thema ein eigenes BMS zu bauen.

          Klar das Haus braucht was es braucht.. Aber diese Last Schwankt ja immer ein wenig. Und der WR versucht die Batterie ladung immer so einzustellen dass nichts ei gespeist wird und nichts aus dem Netz geladen wird. Also 0W am Hausübergabepunkt.
          Aber durch das Schwanken und die Trägheit schwingt es halt. Mal wird etwas eingespeist mal etwas gezogen. Wenn man nun versuchen würde nicht auf 0W sondern auf z.B. 30W Einspeisung zu regeln, dann würde man nichts mehr oder zumindest weniger aus dem Netz ziehen. Wie gesagt das ist Jammern auf hohem Niveau

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • I
            ici-ice @GombersIOB last edited by

            @gombersiob : Guten Morgen, es tut mir leid, wenn ich den Eindruck erweckt habe, dass mir der Aufwand zu viel ist, die Posts durchzugehen. Vielleicht habe ich tatsächlich die falsche Strategie angewandt, weil ich mich vom Anfang des Themas in Richtung Ende getestet habe. Ich bin schon über einer Stunde drangesessen und habe erfolglos immer wieder neue Werte einkopiert, bis ich nicht mehr weiter wusste.
            Umso dankbarer bin ich jetzt über deine Hilfe. Mein Problem ist immer wieder, dass beim Einkopieren viele Fehlermeldungen kommen und ich die Werte nicht speichern kann. Bei der Liste, die du mir verlinkt hast, kommen auch wieder Fehler:
            174ad27d-1645-4782-9f2a-40f92f95d19a-grafik.png
            Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?

            M Carsten Sauermann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • M
              MRaioBroker @ici-ice last edited by

              @ici-ice
              das liegt am Aufbau der csv oder txt, da hab ich auch ewig gebraucht. Irgandwas musste ich hinzufügen oder löschen, damit es geklappt hat.
              Leider habe ich die Datei von damals nicht mehr, sorry. Evtl. kann Dir hier jemand eine funktionierende csv stellen, dann geht´s per copy paste.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Carsten Sauermann
                Carsten Sauermann @ici-ice last edited by Carsten Sauermann

                @ici-ice Das hier ist meine Liste gerade Exportiert:

                Eingangsregister:

                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                4999	Device type  code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
                5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                5032	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		false	false
                5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                6226	Monthly PV energy yields January	 Monatlicher PV Energieertrag  Januar	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                6227	Monthly PV energy yields February	 Monatlicher PV Energieertrag Februar	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                6228	Monthly PV energy yields March	 Monatlicher PV Energieertrag März	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                6229	Monthly PV energy yields April	 Monatlicher PV Energieertrag April	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                6230	Monthly PV energy yields May	 Monatlicher PV Energieertrag Mai	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                6231	Monthly PV energy yields June	 Monatlicher PV Energieertrag Juni	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                6232	Monthly PV energy yields July	 Monatlicher PV Energieertrag Juli	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                6233	Monthly PV energy yields August	 Monatlicher PV Energieertrag August	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                6234	Monthly PV energy yields September	 Monatlicher PV Energieertrag September	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                6235	Monthly PV energy yields October	 Monatlicher PV Energieertrag Oktober	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                6236	Monthly PV energy yields November	 Monatlicher PV Energieertrag November	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                6237	Monthly PV energy yields December	 Monatlicher PV Energieertrag Dezember	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                13007	Load power 	Wirkleistung gesamt	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes	W	int32sw	2	1.0	0		value		false	false
                13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                13014	CO2-reduction	CO2- Reduzierung	kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13020	Battery current 	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13021	Battery power 	Batterieladeleistung	W	uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                13022	Battery level 	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	kWh	uint32sw	2	0.1	1		value		false	false
                13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13029	Grid State	Netzstatus		uint8le	1	1.0	0		value		false	false
                13033	Total active power	Eigenverbrauch aktuell	W	int32sw	2	1.0	0		value		false	false
                13035	Daily Import Energy	Gekaufte Energie heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13036	Total Import Energy	Gekaufte Energie gesamt	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13071	BMS protection	BMS protection		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13073	BMS fault 1	BMS fault 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13075	BMS fault 2	BMS fault 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13077	BMS alarm 2	BMS alarm 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                

                Holdingregister:

                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                12999	Start/Stop	Start/Stop Start(CF) Stop (CF)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13001	Load Adjustment mode	Energie Management Modus ON/OFF(1) / Energieoptimiert(2)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13010	Load 1 ON/OFF mode	Load 1 ON/OFF mode    ON(170/AA)/ OFF (85/55)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13015	Optimized power of load 1	Optimized power of load 1	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13049	EMS mode selection 	EMS Modus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13050	Charge/discharge command	Ext. Sollvorgabe Laden170(AA)/ Stop187(BB)/ Entladen204(CC) 		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13051	Charge/discharge power	Ext. Sollvorgabe Lade/Entladeleistung		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13057	Max. SOC	Max SOC	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                13058	Min. SOC	Min SOC	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                13065	Max. discharge current	Max. Entlade Strom	A	int16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
                13066	Max. charge current	Max. Lade Strom	A	int16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
                13074	Export Power Backup	Backup-Ausgang AN(170/AA) AUS(85/55h)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13079	External EMS heartbeat			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13083	Start  Charging Power	u.U. Leistung, mit welcher ein Ladevorgang begonnen wird. Klärung erwünscht	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13084	Start Discharging Power	u.U. Leistung, mit welcher ein Entladevorgang begonnen wird. Klärung erwünscht	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13085	Meter Comm.	Kommunikation mit Energie Meter des WR		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13086	Export Power Limitation	Einspeise Limitierung AN(170/AA) AUS(85/55h)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13099	SOC Reserve	SOC Reserve	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                

                anscheinend fehlen dir gewisse Spalten: room cw isScale

                I M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • I
                  ici-ice @Carsten Sauermann last edited by

                  @carsten-sauermann : jetzt habe ich endlich vernünftige Werte im Einangsregister! Vielen Dank für eure Unterstützung, ihr seid die Besten 😊 ! Werde jetzt drangehen, mit den Werten zu arbeiten

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    markus397 @Carsten Sauermann last edited by

                    @carsten-sauermann weißt du was 13001 , 13010 und 13015 machen?

                    Carsten Sauermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Carsten Sauermann
                      Carsten Sauermann @markus397 last edited by

                      @markus397 nein nicht genau. Vielleicht haben die was mit der Zeitgesteuerten Ladung zu tun aber ich bin mir nicht sicher. Verwende die auch gar nicht bei mir

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        GombersIOB @Carsten Sauermann last edited by GombersIOB

                        @carsten-sauermann said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        5% und 100% sind die voreingestellten Standardwerte von Sungrow.

                        Habe gerade im Photovoltaikforum gelesen, man soll MinSOC im Winter eher auf 20% setzen, damit die Batterie nicht zu lange leer ist. Ich paste mal die Antwort hier:

                        Solange die Batterie noch nahezu jeden Tag voll wird, kannst Du 5% lassen. Wenn aber im Winter die Batterie öfter sowieso nicht mehr voll wird, dann würde ich den MinSOC auf mindestens 10% bis 20% erhöhen. Wirklich mehr Strom kaufst Du dann auch nicht zu, denn ob Du das Delta von 50% bis 5% (45%) oder von 65% bis 20% (45%) verbrauchst bleibt sich ja egal. Diese Rechnung setzt voraus, dass er eben z.B. im Winter nur noch 45% Nachladung an einem Tag geschafft hat.

                        Klingt für mich plausibel!

                        Carsten Sauermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Carsten Sauermann
                          Carsten Sauermann @GombersIOB last edited by

                          @gombersiob ich stelle den ReserveSOC auf 20% und lasse min soc auf 5%. So entlädt der Akku nur bis 20% und im Notfall habe ich ein bisschen akkuladung

                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • G
                            GombersIOB @Carsten Sauermann last edited by GombersIOB

                            @carsten-sauermann said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            So entlädt der Akku nur bis 20% und im Notfall habe ich ein bisschen akkuladung

                            Das würde ich jetzt nicht wollen. 20% Reserve scheint mir im Sommer zu hoch. Statt Batteriestrom zu verwenden, würde ich nachts ja dann Strom zukaufen müssen. Mir erscheint der Ansatz des Beitrags im Photovoltaikforum plausibel, das nur im Winter anzuheben. Das hängt eigentlich davon ab, wie sehr und wann der Entladezustand der Batterie schadet. Wenn deren Lebensdauer verkürzt würde, wäre, nur mit wenig Puffer zu fahren, ggf. am falschen Ende gespart.
                            20%, das sind bei mir 2kWh. Im schlimmsten Fall würde man das jeden Tag unnötig zukaufen müssen, das wären fast 300€ im Jahr. Tatsächlich betrifft es eher nur das halbe Jahr - also würde der Ansatz mich etwa 150€/Jahr kosten.

                            Carsten Sauermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Carsten Sauermann
                              Carsten Sauermann @GombersIOB last edited by

                              @gombersiob habe ich nicht eindeutig geschrieben. Nur im Winter stelle ich den ReserveSoc auf 20%. Im Sommer steht der auf 0%. Min Soc immer auf 5%

                              G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • G
                                GombersIOB @Carsten Sauermann last edited by

                                @carsten-sauermann
                                Kannst Du mir eine Statement geben, wie ich das setze? Ich probiere es mit
                                "setState("modbus.0.holdingRegisters.13099_SOC_Reserve", 20, false)"

                                Aber irgendwie tut sich da nichts

                                Carsten Sauermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Carsten Sauermann
                                  Carsten Sauermann @GombersIOB last edited by

                                  @gombersiob ich habe es mit einem Blockly Skript und dem steuere Baustein gemacht.

                                  Aber es müsste sowas sein:

                                  setState('modbus.0.holdingRegisters.13099_SOC_Reserve' /* SOC Reserve */, 20);

                                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • G
                                    GombersIOB @Carsten Sauermann last edited by

                                    @carsten-sauermann said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                    setState('modbus.0.holdingRegisters.13099_SOC_Reserve' /* SOC Reserve */, 20);

                                    Habs gelöst. Es fehlte ein Punkt. In meinem Typescript wird der Pfad tatsächlich zusammengesetzt, steht also nicht wie oben angegeben schon zusammen da. Ich wollte das Beispiel nicht unnötig verkomplizieren. Also - mein Fehler, alles ist gut.

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      McBeath @GombersIOB last edited by

                                      So, jetzt muss ich mich hier auch mal einklinken,
                                      Habe vor ein paar Tagen testweise den 13099 SOC Reserve
                                      Von 0 auf 20 gestellt wegen schlecht Wetter und Tiefenentladung.
                                      Alles prima Batterie hatte auf ca 30% geladen und Entladen bis 20%.
                                      Durch Eigenentladung sank der Ladegrad aber bis 10% ab.
                                      Darauf hatte ich den 13099 mal auf 80 hoch gedreht, auch gut soweit, Batterie wurde schön geladen.

                                      Aber jetzt wo der 13099 wieder auf 0 steht wird nicht mehr Entladen 😖
                                      Welche register müssen denn wie stehen, damit die Batterie wieder läuft? Obwohl ja nur die SOC Reserve mal geändert wurde.

                                      Bitte um Hilfe 😧

                                      Carsten Sauermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Carsten Sauermann
                                        Carsten Sauermann @McBeath last edited by

                                        @mcbeath ich glaube du musst den 13051 auch zurück auf 0 stellen..

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          McBeath @Carsten Sauermann last edited by

                                          @carsten-sauermann
                                          Der 13051 steht auf 0
                                          Was ist mit 13010 der seht auf 85<off>
                                          Waren eigentlich 13002 bis 13009 für Laden oder Entladen?

                                          Carsten Sauermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Carsten Sauermann
                                            Carsten Sauermann @McBeath last edited by

                                            @mcbeath ich glaube das ist für die Einstellung ob zueinem gewissen Zeitpunkt der Akku geladen werden soll. Was man auch in der App einstellen kann

                                            13083 sollte auch auf 0 stehen..

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            473
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k