Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 364.4k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S SWoronka

    @GombersIOB
    Mich interessiert eher die aktuelle Ladeleistun, da ich PV-gestütztes LAden damit mache. Allerdings ist die isolarcloud da eher Zeitverzögert. ich hätte gerne einen möglichst aktuellen Wert.

    im WINET-S sehe ich zwei Geräte. Die Wallbox hat dort die modbus ID 2, der WR die ID 1.

    G Offline
    G Offline
    GombersIOB
    schrieb am zuletzt editiert von
    #532

    @sworonka
    Ich denke, Du solltest im Photovoltaikforum mal fragen. Da liest Sungrow wohl mit. Und wenn Du was findest, wäre es schön, wenn Du das hier auch postest.

    I 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • G GombersIOB

      @sworonka
      Ich denke, Du solltest im Photovoltaikforum mal fragen. Da liest Sungrow wohl mit. Und wenn Du was findest, wäre es schön, wenn Du das hier auch postest.

      I Offline
      I Offline
      ici-ice
      schrieb am zuletzt editiert von
      #533

      Dieses Thema umfasst mittlerweile über 530 Posts und es werden an mehreren Stellen txt-Files oder Excel Files zum Downloaden für die Registerdaten aufgeführt. Ich sehe mittlerweile den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Habe gerade in einem anderen Post ( https://forum.iobroker.net/topic/61969/gelöst-modbus-import-tsv-no-field-isscale-in-position-15/23?_=1697988263548 ) Daten für das Holding Register bekommen. Jetzt fehlen mir aber anscheinend noch die Daten für das Eingangsregister. Was sind aktuelle Daten, die ich für das Eingangsregister einkopieren kann?

      G 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • G GombersIOB

        Ich habe Probleme mit meiner Rechnung bezüglich der Batterie.
        Ich rechne einen Erwartungswert über den Füllstand aus:

          BatterieStand am Anfang (= Level * Kapazität / 100)
        + Charging in der Zeit von Anfang bis "jetzt" (Register 13040)
        - Discharging in der Zeit von Anfang bis "jetzt" (Register 13026)
        ____________________________________________________________________
        = Erwarteter Füllstand
        

        Vom erwarteten Füllstand ziehe ich den gerade gezeigten tasächlichen Füllstand (Level * Kapazität/100) ab und habe damit meine Verluste.

        Gerade eben habe ich aber für diese Verluste einen negativen Wert - irgendwoher hat sich die Batterie gefüllt - aber ich weiß nicht woher.

        0fb9af89-437d-4365-8db5-9d3207e92292-grafik.png

        Wenn ich also eine leere Batterie habe und sie mit 8,2kHh fülle, erwarte ich maximal einen Füllstand von 8,2kWh. Es sind aber, laut ModBus 9,6kWh drin (100% voll).

        Kann das jemand hier erklären?

        Carsten SauermannC Offline
        Carsten SauermannC Offline
        Carsten Sauermann
        schrieb am zuletzt editiert von
        #534

        @gombersiob Was heisst laut ModBus. die tatsächliche Füllmenge hast du doch errechnet, die kommt nicht vom WR! Die Werte sind etwas verwirrend. Wenn du z.B: einen MinSoC von 15% eingestellt hättest, dann wird ab sofort 15% also 0% in der App angezeigt. Wenn du dann 8.2khw lädst, dann ist der Akku laut App zu 100% gefüllt! Ps. wenn du den Max SOC nicht auf 100% hast, dann habe ich schon gelesen, das der Akku ab und zu eine Zwangsladung macht um sich zu kalibrieren. Evtl. war das bei dir der Fall!

        G 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Carsten SauermannC Offline
          Carsten SauermannC Offline
          Carsten Sauermann
          schrieb am zuletzt editiert von Carsten Sauermann
          #535

          Wozu habt ihr ein eigenes BMS aufgebaut, wo ist da der Vorteil/Nachteil?
          Ich hatte es mir auch schon überlegt, weil der interne BMS relativ langsam nachregelt und auch immer versucht auf 0 W am Hausübergabepunkt zu kommen. <-- das ist aus zweierlei Gründen schlecht. 1. ist das Smartmeter nicht genormt und nur auf 7W genau, und 2. schwankt die Last und die Erzeugung permanent ein Wenig somit wird immer mal wieder was eingespeist und dann wieder gezogen und Kleinvieh macht auch Mist). Ich hätte mir einen Parameter in der Software gewünscht, in dem ich den Sollwert am Übergabepunkt einstellen kann. z.B: 20W. Somit wäre das ewige hin und her und auch die Messungenauigkeit einfach weg!

          * Edit: Interessante Beobachtung (vielleicht kann das ja mal jemand Testen).
          Wenn ich den EMS auf 2 Stelle geht zeigt der Datenpunkt 5016 "Aktuelle DC Leistung" direkt mal 150W mehr an, sobald ich den EMS zurück auf 0 setze, geht es um 150W runter. Dies ist zu 100% reproduzierbar (bei mir)
          Hat da jemand eine Erklärung zu? Benötigt der EMS etwa 150W und wird im Datenpunkt versteckt damit man das nicht sieht?

          Edit2: Die Beobachtung stimmt zwar, aber die Werte stimmen sonst nicht dazu. d.h. es werden zwar 150W mehr angezeigt, aber diese werden nicht mehr generiert. Denn:
          Batterieladung + Aktueller Verbrauch + Einspeisung = Erzeugung -150W bei EMS = 2
          Batterieladung + Aktueller Verbrauch + Einspeisung = Erzeugung bei EMS = 0

          G 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • I ici-ice

            Dieses Thema umfasst mittlerweile über 530 Posts und es werden an mehreren Stellen txt-Files oder Excel Files zum Downloaden für die Registerdaten aufgeführt. Ich sehe mittlerweile den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Habe gerade in einem anderen Post ( https://forum.iobroker.net/topic/61969/gelöst-modbus-import-tsv-no-field-isscale-in-position-15/23?_=1697988263548 ) Daten für das Holding Register bekommen. Jetzt fehlen mir aber anscheinend noch die Daten für das Eingangsregister. Was sind aktuelle Daten, die ich für das Eingangsregister einkopieren kann?

            G Offline
            G Offline
            GombersIOB
            schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
            #536

            @ici-ice said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            Was sind aktuelle Daten, die ich für das Eingangsregister einkopieren kann?

            Alle Listen sind brauchbar. Ich finde es ein bisschen keck zu sagen, ich mag den Thread nicht durchblättern, mach das mal einer für mich.

            Ich habs trotzdem mal gemacht, etwa 5 Sekunden gescrolled und bin hierauf gestoßen: https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden/463

            I 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Carsten SauermannC Carsten Sauermann

              @gombersiob Was heisst laut ModBus. die tatsächliche Füllmenge hast du doch errechnet, die kommt nicht vom WR! Die Werte sind etwas verwirrend. Wenn du z.B: einen MinSoC von 15% eingestellt hättest, dann wird ab sofort 15% also 0% in der App angezeigt. Wenn du dann 8.2khw lädst, dann ist der Akku laut App zu 100% gefüllt! Ps. wenn du den Max SOC nicht auf 100% hast, dann habe ich schon gelesen, das der Akku ab und zu eine Zwangsladung macht um sich zu kalibrieren. Evtl. war das bei dir der Fall!

              G Offline
              G Offline
              GombersIOB
              schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
              #537

              @carsten-sauermann said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              Die Werte sind etwas verwirrend.

              Finde ich auch, deshalb habe ich die Frage gestellt. Wenn eine Batterie eine Kapazität von 9.6kWh hat und 100% voll ist, ist meine Interpretation, dass 9,6kWh zur Verfügung stehen. Wenn sie leer war (Level 0% - lese ich auch nicht in der App sondern von ModBus) müsste Charge mindestens 9,6kWh sein, damit 9,6kWh drin sind - so meine simple Logik. Ob das über die PV kommt oder über das Grid, wird ja in dem Feld nicht unterschieden (oder doch?)
              An dem MinSOC habe ich noch nie gedreht. Auf Deine Bemerkung hin habe ich mal geschaut, wie das gesetzt ist - und tatsächlich steht MinSOC bei mir auf 5% (und MaxSOC auf 100%). Frage ich mich warum? Wenn also Level 0% einen tatsächlichen Füllgrad von 5% bedeutet (widersinnig, ich mag gar nicht dran denken wer sich sowas ausgedacht hätte), dann würde 9,2 kWh zur Füllung von 0 auf 100 benötigt.
              Das mit dem "Zwangsladen" ist dann wohl der Fall. Ich habe mich schon immer darüber gewundert, dass die Batterie ab und zu aus dem Netz lädt. Der Wert des Stroms ist nicht nennenswert, deshalb regt mich das nicht sonderlich auf. Am Anfang war es mehr. Ich habe mich beschwert und dann wurde es so, dass es mich nicht mehr stört. Vielleicht haben die den MinSOC verringert, erschiene jetzt mir jetzt nach Deiner Erklärung plausibel. Aber meine Frage an die Installationsfirma deshalb wurde, wenn ich mich recht entsinne, mit irgendwelcher "technischer Trägheit" beantwortet - also nicht änderbar.

              Und jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich MinSOC auf 0% stellen sollte. Ich es villeicht, auch für die Lebensdauer der Batterie, wicht im eine Mindestladung zu haben. Man sagt bei LI-Batterien ja auch, dass sie zwischen 20 und 80% gehalten werden sollten.

              Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Carsten SauermannC Carsten Sauermann

                Wozu habt ihr ein eigenes BMS aufgebaut, wo ist da der Vorteil/Nachteil?
                Ich hatte es mir auch schon überlegt, weil der interne BMS relativ langsam nachregelt und auch immer versucht auf 0 W am Hausübergabepunkt zu kommen. <-- das ist aus zweierlei Gründen schlecht. 1. ist das Smartmeter nicht genormt und nur auf 7W genau, und 2. schwankt die Last und die Erzeugung permanent ein Wenig somit wird immer mal wieder was eingespeist und dann wieder gezogen und Kleinvieh macht auch Mist). Ich hätte mir einen Parameter in der Software gewünscht, in dem ich den Sollwert am Übergabepunkt einstellen kann. z.B: 20W. Somit wäre das ewige hin und her und auch die Messungenauigkeit einfach weg!

                * Edit: Interessante Beobachtung (vielleicht kann das ja mal jemand Testen).
                Wenn ich den EMS auf 2 Stelle geht zeigt der Datenpunkt 5016 "Aktuelle DC Leistung" direkt mal 150W mehr an, sobald ich den EMS zurück auf 0 setze, geht es um 150W runter. Dies ist zu 100% reproduzierbar (bei mir)
                Hat da jemand eine Erklärung zu? Benötigt der EMS etwa 150W und wird im Datenpunkt versteckt damit man das nicht sieht?

                Edit2: Die Beobachtung stimmt zwar, aber die Werte stimmen sonst nicht dazu. d.h. es werden zwar 150W mehr angezeigt, aber diese werden nicht mehr generiert. Denn:
                Batterieladung + Aktueller Verbrauch + Einspeisung = Erzeugung -150W bei EMS = 2
                Batterieladung + Aktueller Verbrauch + Einspeisung = Erzeugung bei EMS = 0

                G Offline
                G Offline
                GombersIOB
                schrieb am zuletzt editiert von
                #538

                @carsten-sauermann said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                Wozu habt ihr ein eigenes BMS aufgebaut, wo ist da der Vorteil/Nachteil?

                Auf wen antwortest Du hier denn?
                BMS ist wohl eine Batterie Management System. Was aber bedeuten soll, dass das interne BMS versucht am Hausübergabepunkt auf eine Leistung von 0W zu kommen, überfordert mich doch. Das Hausnetz braucht nach meinem Verständnis die Leistung die es braucht, wieso will man da 0W erreichen? (Ich bin kein Elektriker, ich denke Du merkst das). Aber ich würde die Aussage gerne verstehen. Kannst Du das etwas näher erklären?

                Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • G GombersIOB

                  @carsten-sauermann said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                  Die Werte sind etwas verwirrend.

                  Finde ich auch, deshalb habe ich die Frage gestellt. Wenn eine Batterie eine Kapazität von 9.6kWh hat und 100% voll ist, ist meine Interpretation, dass 9,6kWh zur Verfügung stehen. Wenn sie leer war (Level 0% - lese ich auch nicht in der App sondern von ModBus) müsste Charge mindestens 9,6kWh sein, damit 9,6kWh drin sind - so meine simple Logik. Ob das über die PV kommt oder über das Grid, wird ja in dem Feld nicht unterschieden (oder doch?)
                  An dem MinSOC habe ich noch nie gedreht. Auf Deine Bemerkung hin habe ich mal geschaut, wie das gesetzt ist - und tatsächlich steht MinSOC bei mir auf 5% (und MaxSOC auf 100%). Frage ich mich warum? Wenn also Level 0% einen tatsächlichen Füllgrad von 5% bedeutet (widersinnig, ich mag gar nicht dran denken wer sich sowas ausgedacht hätte), dann würde 9,2 kWh zur Füllung von 0 auf 100 benötigt.
                  Das mit dem "Zwangsladen" ist dann wohl der Fall. Ich habe mich schon immer darüber gewundert, dass die Batterie ab und zu aus dem Netz lädt. Der Wert des Stroms ist nicht nennenswert, deshalb regt mich das nicht sonderlich auf. Am Anfang war es mehr. Ich habe mich beschwert und dann wurde es so, dass es mich nicht mehr stört. Vielleicht haben die den MinSOC verringert, erschiene jetzt mir jetzt nach Deiner Erklärung plausibel. Aber meine Frage an die Installationsfirma deshalb wurde, wenn ich mich recht entsinne, mit irgendwelcher "technischer Trägheit" beantwortet - also nicht änderbar.

                  Und jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich MinSOC auf 0% stellen sollte. Ich es villeicht, auch für die Lebensdauer der Batterie, wicht im eine Mindestladung zu haben. Man sagt bei LI-Batterien ja auch, dass sie zwischen 20 und 80% gehalten werden sollten.

                  Carsten SauermannC Offline
                  Carsten SauermannC Offline
                  Carsten Sauermann
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #539

                  @gombersiob würde ich nicht machen. 5% und 100% sind die voreingestellten standardwerte von Sungrow.

                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • G GombersIOB

                    @carsten-sauermann said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                    Wozu habt ihr ein eigenes BMS aufgebaut, wo ist da der Vorteil/Nachteil?

                    Auf wen antwortest Du hier denn?
                    BMS ist wohl eine Batterie Management System. Was aber bedeuten soll, dass das interne BMS versucht am Hausübergabepunkt auf eine Leistung von 0W zu kommen, überfordert mich doch. Das Hausnetz braucht nach meinem Verständnis die Leistung die es braucht, wieso will man da 0W erreichen? (Ich bin kein Elektriker, ich denke Du merkst das). Aber ich würde die Aussage gerne verstehen. Kannst Du das etwas näher erklären?

                    Carsten SauermannC Offline
                    Carsten SauermannC Offline
                    Carsten Sauermann
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #540

                    @gombersiob ganz am Anfang war das mal Thema ein eigenes BMS zu bauen.

                    Klar das Haus braucht was es braucht.. Aber diese Last Schwankt ja immer ein wenig. Und der WR versucht die Batterie ladung immer so einzustellen dass nichts ei gespeist wird und nichts aus dem Netz geladen wird. Also 0W am Hausübergabepunkt.
                    Aber durch das Schwanken und die Trägheit schwingt es halt. Mal wird etwas eingespeist mal etwas gezogen. Wenn man nun versuchen würde nicht auf 0W sondern auf z.B. 30W Einspeisung zu regeln, dann würde man nichts mehr oder zumindest weniger aus dem Netz ziehen. Wie gesagt das ist Jammern auf hohem Niveau

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • G GombersIOB

                      @ici-ice said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                      Was sind aktuelle Daten, die ich für das Eingangsregister einkopieren kann?

                      Alle Listen sind brauchbar. Ich finde es ein bisschen keck zu sagen, ich mag den Thread nicht durchblättern, mach das mal einer für mich.

                      Ich habs trotzdem mal gemacht, etwa 5 Sekunden gescrolled und bin hierauf gestoßen: https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden/463

                      I Offline
                      I Offline
                      ici-ice
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #541

                      @gombersiob : Guten Morgen, es tut mir leid, wenn ich den Eindruck erweckt habe, dass mir der Aufwand zu viel ist, die Posts durchzugehen. Vielleicht habe ich tatsächlich die falsche Strategie angewandt, weil ich mich vom Anfang des Themas in Richtung Ende getestet habe. Ich bin schon über einer Stunde drangesessen und habe erfolglos immer wieder neue Werte einkopiert, bis ich nicht mehr weiter wusste.
                      Umso dankbarer bin ich jetzt über deine Hilfe. Mein Problem ist immer wieder, dass beim Einkopieren viele Fehlermeldungen kommen und ich die Werte nicht speichern kann. Bei der Liste, die du mir verlinkt hast, kommen auch wieder Fehler:
                      174ad27d-1645-4782-9f2a-40f92f95d19a-grafik.png
                      Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?

                      M Carsten SauermannC 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • I ici-ice

                        @gombersiob : Guten Morgen, es tut mir leid, wenn ich den Eindruck erweckt habe, dass mir der Aufwand zu viel ist, die Posts durchzugehen. Vielleicht habe ich tatsächlich die falsche Strategie angewandt, weil ich mich vom Anfang des Themas in Richtung Ende getestet habe. Ich bin schon über einer Stunde drangesessen und habe erfolglos immer wieder neue Werte einkopiert, bis ich nicht mehr weiter wusste.
                        Umso dankbarer bin ich jetzt über deine Hilfe. Mein Problem ist immer wieder, dass beim Einkopieren viele Fehlermeldungen kommen und ich die Werte nicht speichern kann. Bei der Liste, die du mir verlinkt hast, kommen auch wieder Fehler:
                        174ad27d-1645-4782-9f2a-40f92f95d19a-grafik.png
                        Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?

                        M Offline
                        M Offline
                        MRaioBroker
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #542

                        @ici-ice
                        das liegt am Aufbau der csv oder txt, da hab ich auch ewig gebraucht. Irgandwas musste ich hinzufügen oder löschen, damit es geklappt hat.
                        Leider habe ich die Datei von damals nicht mehr, sorry. Evtl. kann Dir hier jemand eine funktionierende csv stellen, dann geht´s per copy paste.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • I ici-ice

                          @gombersiob : Guten Morgen, es tut mir leid, wenn ich den Eindruck erweckt habe, dass mir der Aufwand zu viel ist, die Posts durchzugehen. Vielleicht habe ich tatsächlich die falsche Strategie angewandt, weil ich mich vom Anfang des Themas in Richtung Ende getestet habe. Ich bin schon über einer Stunde drangesessen und habe erfolglos immer wieder neue Werte einkopiert, bis ich nicht mehr weiter wusste.
                          Umso dankbarer bin ich jetzt über deine Hilfe. Mein Problem ist immer wieder, dass beim Einkopieren viele Fehlermeldungen kommen und ich die Werte nicht speichern kann. Bei der Liste, die du mir verlinkt hast, kommen auch wieder Fehler:
                          174ad27d-1645-4782-9f2a-40f92f95d19a-grafik.png
                          Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?

                          Carsten SauermannC Offline
                          Carsten SauermannC Offline
                          Carsten Sauermann
                          schrieb am zuletzt editiert von Carsten Sauermann
                          #543

                          @ici-ice Das hier ist meine Liste gerade Exportiert:

                          Eingangsregister:

                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                          4999	Device type  code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
                          5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                          5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                          5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                          5032	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		false	false
                          5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                          5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          6226	Monthly PV energy yields January	 Monatlicher PV Energieertrag  Januar	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          6227	Monthly PV energy yields February	 Monatlicher PV Energieertrag Februar	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          6228	Monthly PV energy yields March	 Monatlicher PV Energieertrag März	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          6229	Monthly PV energy yields April	 Monatlicher PV Energieertrag April	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          6230	Monthly PV energy yields May	 Monatlicher PV Energieertrag Mai	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          6231	Monthly PV energy yields June	 Monatlicher PV Energieertrag Juni	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          6232	Monthly PV energy yields July	 Monatlicher PV Energieertrag Juli	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          6233	Monthly PV energy yields August	 Monatlicher PV Energieertrag August	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          6234	Monthly PV energy yields September	 Monatlicher PV Energieertrag September	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          6235	Monthly PV energy yields October	 Monatlicher PV Energieertrag Oktober	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          6236	Monthly PV energy yields November	 Monatlicher PV Energieertrag November	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          6237	Monthly PV energy yields December	 Monatlicher PV Energieertrag Dezember	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                          13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                          13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                          13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                          13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                          13007	Load power 	Wirkleistung gesamt	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                          13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes	W	int32sw	2	1.0	0		value		false	false
                          13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                          13014	CO2-reduction	CO2- Reduzierung	kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                          13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                          13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13020	Battery current 	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13021	Battery power 	Batterieladeleistung	W	uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                          13022	Battery level 	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	kWh	uint32sw	2	0.1	1		value		false	false
                          13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13029	Grid State	Netzstatus		uint8le	1	1.0	0		value		false	false
                          13033	Total active power	Eigenverbrauch aktuell	W	int32sw	2	1.0	0		value		false	false
                          13035	Daily Import Energy	Gekaufte Energie heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13036	Total Import Energy	Gekaufte Energie gesamt	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                          13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                          13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                          13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                          13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                          13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                          13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                          13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                          13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                          13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                          13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                          13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                          13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                          13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                          13071	BMS protection	BMS protection		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                          13073	BMS fault 1	BMS fault 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                          13075	BMS fault 2	BMS fault 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                          13077	BMS alarm 2	BMS alarm 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                          

                          Holdingregister:

                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                          12999	Start/Stop	Start/Stop Start(CF) Stop (CF)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          13001	Load Adjustment mode	Energie Management Modus ON/OFF(1) / Energieoptimiert(2)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          13010	Load 1 ON/OFF mode	Load 1 ON/OFF mode    ON(170/AA)/ OFF (85/55)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          13015	Optimized power of load 1	Optimized power of load 1	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          13049	EMS mode selection 	EMS Modus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          13050	Charge/discharge command	Ext. Sollvorgabe Laden170(AA)/ Stop187(BB)/ Entladen204(CC) 		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          13051	Charge/discharge power	Ext. Sollvorgabe Lade/Entladeleistung		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          13057	Max. SOC	Max SOC	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                          13058	Min. SOC	Min SOC	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                          13065	Max. discharge current	Max. Entlade Strom	A	int16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
                          13066	Max. charge current	Max. Lade Strom	A	int16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
                          13074	Export Power Backup	Backup-Ausgang AN(170/AA) AUS(85/55h)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          13079	External EMS heartbeat			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          13083	Start  Charging Power	u.U. Leistung, mit welcher ein Ladevorgang begonnen wird. Klärung erwünscht	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          13084	Start Discharging Power	u.U. Leistung, mit welcher ein Entladevorgang begonnen wird. Klärung erwünscht	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          13085	Meter Comm.	Kommunikation mit Energie Meter des WR		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          13086	Export Power Limitation	Einspeise Limitierung AN(170/AA) AUS(85/55h)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          13099	SOC Reserve	SOC Reserve	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          

                          anscheinend fehlen dir gewisse Spalten: room cw isScale

                          I M 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • Carsten SauermannC Carsten Sauermann

                            @ici-ice Das hier ist meine Liste gerade Exportiert:

                            Eingangsregister:

                            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                            4999	Device type  code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
                            5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                            5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            5032	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		false	false
                            5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                            5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            6226	Monthly PV energy yields January	 Monatlicher PV Energieertrag  Januar	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            6227	Monthly PV energy yields February	 Monatlicher PV Energieertrag Februar	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            6228	Monthly PV energy yields March	 Monatlicher PV Energieertrag März	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            6229	Monthly PV energy yields April	 Monatlicher PV Energieertrag April	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            6230	Monthly PV energy yields May	 Monatlicher PV Energieertrag Mai	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            6231	Monthly PV energy yields June	 Monatlicher PV Energieertrag Juni	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            6232	Monthly PV energy yields July	 Monatlicher PV Energieertrag Juli	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            6233	Monthly PV energy yields August	 Monatlicher PV Energieertrag August	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            6234	Monthly PV energy yields September	 Monatlicher PV Energieertrag September	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            6235	Monthly PV energy yields October	 Monatlicher PV Energieertrag Oktober	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            6236	Monthly PV energy yields November	 Monatlicher PV Energieertrag November	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            6237	Monthly PV energy yields December	 Monatlicher PV Energieertrag Dezember	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                            13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                            13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                            13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                            13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                            13007	Load power 	Wirkleistung gesamt	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes	W	int32sw	2	1.0	0		value		false	false
                            13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                            13014	CO2-reduction	CO2- Reduzierung	kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                            13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                            13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13020	Battery current 	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13021	Battery power 	Batterieladeleistung	W	uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                            13022	Battery level 	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	kWh	uint32sw	2	0.1	1		value		false	false
                            13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13029	Grid State	Netzstatus		uint8le	1	1.0	0		value		false	false
                            13033	Total active power	Eigenverbrauch aktuell	W	int32sw	2	1.0	0		value		false	false
                            13035	Daily Import Energy	Gekaufte Energie heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13036	Total Import Energy	Gekaufte Energie gesamt	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                            13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                            13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13071	BMS protection	BMS protection		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13073	BMS fault 1	BMS fault 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13075	BMS fault 2	BMS fault 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13077	BMS alarm 2	BMS alarm 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            

                            Holdingregister:

                            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                            12999	Start/Stop	Start/Stop Start(CF) Stop (CF)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            13001	Load Adjustment mode	Energie Management Modus ON/OFF(1) / Energieoptimiert(2)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            13010	Load 1 ON/OFF mode	Load 1 ON/OFF mode    ON(170/AA)/ OFF (85/55)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            13015	Optimized power of load 1	Optimized power of load 1	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            13049	EMS mode selection 	EMS Modus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            13050	Charge/discharge command	Ext. Sollvorgabe Laden170(AA)/ Stop187(BB)/ Entladen204(CC) 		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            13051	Charge/discharge power	Ext. Sollvorgabe Lade/Entladeleistung		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            13057	Max. SOC	Max SOC	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                            13058	Min. SOC	Min SOC	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                            13065	Max. discharge current	Max. Entlade Strom	A	int16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
                            13066	Max. charge current	Max. Lade Strom	A	int16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
                            13074	Export Power Backup	Backup-Ausgang AN(170/AA) AUS(85/55h)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            13079	External EMS heartbeat			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            13083	Start  Charging Power	u.U. Leistung, mit welcher ein Ladevorgang begonnen wird. Klärung erwünscht	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            13084	Start Discharging Power	u.U. Leistung, mit welcher ein Entladevorgang begonnen wird. Klärung erwünscht	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            13085	Meter Comm.	Kommunikation mit Energie Meter des WR		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            13086	Export Power Limitation	Einspeise Limitierung AN(170/AA) AUS(85/55h)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            13099	SOC Reserve	SOC Reserve	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            

                            anscheinend fehlen dir gewisse Spalten: room cw isScale

                            I Offline
                            I Offline
                            ici-ice
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #544

                            @carsten-sauermann : jetzt habe ich endlich vernünftige Werte im Einangsregister! Vielen Dank für eure Unterstützung, ihr seid die Besten :blush: ! Werde jetzt drangehen, mit den Werten zu arbeiten

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Carsten SauermannC Carsten Sauermann

                              @ici-ice Das hier ist meine Liste gerade Exportiert:

                              Eingangsregister:

                              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                              4999	Device type  code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
                              5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                              5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                              5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              5032	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		false	false
                              5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                              5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              6226	Monthly PV energy yields January	 Monatlicher PV Energieertrag  Januar	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              6227	Monthly PV energy yields February	 Monatlicher PV Energieertrag Februar	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              6228	Monthly PV energy yields March	 Monatlicher PV Energieertrag März	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              6229	Monthly PV energy yields April	 Monatlicher PV Energieertrag April	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              6230	Monthly PV energy yields May	 Monatlicher PV Energieertrag Mai	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              6231	Monthly PV energy yields June	 Monatlicher PV Energieertrag Juni	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              6232	Monthly PV energy yields July	 Monatlicher PV Energieertrag Juli	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              6233	Monthly PV energy yields August	 Monatlicher PV Energieertrag August	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              6234	Monthly PV energy yields September	 Monatlicher PV Energieertrag September	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              6235	Monthly PV energy yields October	 Monatlicher PV Energieertrag Oktober	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              6236	Monthly PV energy yields November	 Monatlicher PV Energieertrag November	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              6237	Monthly PV energy yields December	 Monatlicher PV Energieertrag Dezember	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                              13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                              13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                              13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                              13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                              13007	Load power 	Wirkleistung gesamt	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes	W	int32sw	2	1.0	0		value		false	false
                              13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                              13014	CO2-reduction	CO2- Reduzierung	kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                              13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                              13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13020	Battery current 	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13021	Battery power 	Batterieladeleistung	W	uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                              13022	Battery level 	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	kWh	uint32sw	2	0.1	1		value		false	false
                              13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13029	Grid State	Netzstatus		uint8le	1	1.0	0		value		false	false
                              13033	Total active power	Eigenverbrauch aktuell	W	int32sw	2	1.0	0		value		false	false
                              13035	Daily Import Energy	Gekaufte Energie heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13036	Total Import Energy	Gekaufte Energie gesamt	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                              13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	kWh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	kWh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                              13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13071	BMS protection	BMS protection		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13073	BMS fault 1	BMS fault 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13075	BMS fault 2	BMS fault 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              13077	BMS alarm 2	BMS alarm 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                              

                              Holdingregister:

                              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              12999	Start/Stop	Start/Stop Start(CF) Stop (CF)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              13001	Load Adjustment mode	Energie Management Modus ON/OFF(1) / Energieoptimiert(2)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              13010	Load 1 ON/OFF mode	Load 1 ON/OFF mode    ON(170/AA)/ OFF (85/55)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              13015	Optimized power of load 1	Optimized power of load 1	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              13049	EMS mode selection 	EMS Modus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              13050	Charge/discharge command	Ext. Sollvorgabe Laden170(AA)/ Stop187(BB)/ Entladen204(CC) 		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              13051	Charge/discharge power	Ext. Sollvorgabe Lade/Entladeleistung		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              13057	Max. SOC	Max SOC	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                              13058	Min. SOC	Min SOC	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                              13065	Max. discharge current	Max. Entlade Strom	A	int16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
                              13066	Max. charge current	Max. Lade Strom	A	int16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
                              13074	Export Power Backup	Backup-Ausgang AN(170/AA) AUS(85/55h)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              13079	External EMS heartbeat			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              13083	Start  Charging Power	u.U. Leistung, mit welcher ein Ladevorgang begonnen wird. Klärung erwünscht	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              13084	Start Discharging Power	u.U. Leistung, mit welcher ein Entladevorgang begonnen wird. Klärung erwünscht	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              13085	Meter Comm.	Kommunikation mit Energie Meter des WR		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              13086	Export Power Limitation	Einspeise Limitierung AN(170/AA) AUS(85/55h)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              13099	SOC Reserve	SOC Reserve	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              

                              anscheinend fehlen dir gewisse Spalten: room cw isScale

                              M Offline
                              M Offline
                              markus397
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #545

                              @carsten-sauermann weißt du was 13001 , 13010 und 13015 machen?

                              Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M markus397

                                @carsten-sauermann weißt du was 13001 , 13010 und 13015 machen?

                                Carsten SauermannC Offline
                                Carsten SauermannC Offline
                                Carsten Sauermann
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #546

                                @markus397 nein nicht genau. Vielleicht haben die was mit der Zeitgesteuerten Ladung zu tun aber ich bin mir nicht sicher. Verwende die auch gar nicht bei mir

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Carsten SauermannC Carsten Sauermann

                                  @gombersiob würde ich nicht machen. 5% und 100% sind die voreingestellten standardwerte von Sungrow.

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  GombersIOB
                                  schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                                  #547

                                  @carsten-sauermann said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  5% und 100% sind die voreingestellten Standardwerte von Sungrow.

                                  Habe gerade im Photovoltaikforum gelesen, man soll MinSOC im Winter eher auf 20% setzen, damit die Batterie nicht zu lange leer ist. Ich paste mal die Antwort hier:

                                  Solange die Batterie noch nahezu jeden Tag voll wird, kannst Du 5% lassen. Wenn aber im Winter die Batterie öfter sowieso nicht mehr voll wird, dann würde ich den MinSOC auf mindestens 10% bis 20% erhöhen. Wirklich mehr Strom kaufst Du dann auch nicht zu, denn ob Du das Delta von 50% bis 5% (45%) oder von 65% bis 20% (45%) verbrauchst bleibt sich ja egal. Diese Rechnung setzt voraus, dass er eben z.B. im Winter nur noch 45% Nachladung an einem Tag geschafft hat.

                                  Klingt für mich plausibel!

                                  Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • G GombersIOB

                                    @carsten-sauermann said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                    5% und 100% sind die voreingestellten Standardwerte von Sungrow.

                                    Habe gerade im Photovoltaikforum gelesen, man soll MinSOC im Winter eher auf 20% setzen, damit die Batterie nicht zu lange leer ist. Ich paste mal die Antwort hier:

                                    Solange die Batterie noch nahezu jeden Tag voll wird, kannst Du 5% lassen. Wenn aber im Winter die Batterie öfter sowieso nicht mehr voll wird, dann würde ich den MinSOC auf mindestens 10% bis 20% erhöhen. Wirklich mehr Strom kaufst Du dann auch nicht zu, denn ob Du das Delta von 50% bis 5% (45%) oder von 65% bis 20% (45%) verbrauchst bleibt sich ja egal. Diese Rechnung setzt voraus, dass er eben z.B. im Winter nur noch 45% Nachladung an einem Tag geschafft hat.

                                    Klingt für mich plausibel!

                                    Carsten SauermannC Offline
                                    Carsten SauermannC Offline
                                    Carsten Sauermann
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #548

                                    @gombersiob ich stelle den ReserveSOC auf 20% und lasse min soc auf 5%. So entlädt der Akku nur bis 20% und im Notfall habe ich ein bisschen akkuladung

                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Carsten SauermannC Carsten Sauermann

                                      @gombersiob ich stelle den ReserveSOC auf 20% und lasse min soc auf 5%. So entlädt der Akku nur bis 20% und im Notfall habe ich ein bisschen akkuladung

                                      G Offline
                                      G Offline
                                      GombersIOB
                                      schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                                      #549

                                      @carsten-sauermann said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      So entlädt der Akku nur bis 20% und im Notfall habe ich ein bisschen akkuladung

                                      Das würde ich jetzt nicht wollen. 20% Reserve scheint mir im Sommer zu hoch. Statt Batteriestrom zu verwenden, würde ich nachts ja dann Strom zukaufen müssen. Mir erscheint der Ansatz des Beitrags im Photovoltaikforum plausibel, das nur im Winter anzuheben. Das hängt eigentlich davon ab, wie sehr und wann der Entladezustand der Batterie schadet. Wenn deren Lebensdauer verkürzt würde, wäre, nur mit wenig Puffer zu fahren, ggf. am falschen Ende gespart.
                                      20%, das sind bei mir 2kWh. Im schlimmsten Fall würde man das jeden Tag unnötig zukaufen müssen, das wären fast 300€ im Jahr. Tatsächlich betrifft es eher nur das halbe Jahr - also würde der Ansatz mich etwa 150€/Jahr kosten.

                                      Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • G GombersIOB

                                        @carsten-sauermann said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                        So entlädt der Akku nur bis 20% und im Notfall habe ich ein bisschen akkuladung

                                        Das würde ich jetzt nicht wollen. 20% Reserve scheint mir im Sommer zu hoch. Statt Batteriestrom zu verwenden, würde ich nachts ja dann Strom zukaufen müssen. Mir erscheint der Ansatz des Beitrags im Photovoltaikforum plausibel, das nur im Winter anzuheben. Das hängt eigentlich davon ab, wie sehr und wann der Entladezustand der Batterie schadet. Wenn deren Lebensdauer verkürzt würde, wäre, nur mit wenig Puffer zu fahren, ggf. am falschen Ende gespart.
                                        20%, das sind bei mir 2kWh. Im schlimmsten Fall würde man das jeden Tag unnötig zukaufen müssen, das wären fast 300€ im Jahr. Tatsächlich betrifft es eher nur das halbe Jahr - also würde der Ansatz mich etwa 150€/Jahr kosten.

                                        Carsten SauermannC Offline
                                        Carsten SauermannC Offline
                                        Carsten Sauermann
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #550

                                        @gombersiob habe ich nicht eindeutig geschrieben. Nur im Winter stelle ich den ReserveSoc auf 20%. Im Sommer steht der auf 0%. Min Soc immer auf 5%

                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Carsten SauermannC Carsten Sauermann

                                          @gombersiob habe ich nicht eindeutig geschrieben. Nur im Winter stelle ich den ReserveSoc auf 20%. Im Sommer steht der auf 0%. Min Soc immer auf 5%

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          GombersIOB
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #551

                                          @carsten-sauermann
                                          Kannst Du mir eine Statement geben, wie ich das setze? Ich probiere es mit
                                          "setState("modbus.0.holdingRegisters.13099_SOC_Reserve", 20, false)"

                                          Aber irgendwie tut sich da nichts

                                          Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          742

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe