Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 45.6k Aufrufe 18 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • liv-in-skyL liv-in-sky

    @chaot muss ich bei gelegenheit testen - es gibt aber keinen dp für presence on oder off ?

    ich nutze die teile jetzt schon eine weile in all meinen räumen für presence - funktionieren sehr stabil - besser wie z.b rf433 sensoren (die ich vorher hatte)

    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    schrieb am zuletzt editiert von
    #71

    @liv-in-sky Nein, es gibt keinen echten Datenpunkt dafür. Der muss über ein Skript kommen.
    Ich will den bei mir einsetzen um mein Büro vom Wohnzimmer abzugrenzen. Wenn ich im Wohnzimmer am Büro vorbeigehe geht der analog Ausgang hoch. Durch die Entfernung kann ich (hoffentlich) genauer differenzieren wo ich mich bewege.

    ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • ChaotC Chaot

      @liv-in-sky Nein, es gibt keinen echten Datenpunkt dafür. Der muss über ein Skript kommen.
      Ich will den bei mir einsetzen um mein Büro vom Wohnzimmer abzugrenzen. Wenn ich im Wohnzimmer am Büro vorbeigehe geht der analog Ausgang hoch. Durch die Entfernung kann ich (hoffentlich) genauer differenzieren wo ich mich bewege.

      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
      #72

      @chaot
      @liv-in-sky

      Datasheet, Wiring und Uart Protokoll ist ja bekannt, damit wäre ein umschreiben des Tasmota Script ja möglich.
      Tasmota scheint ja auch mit define Use LD2410 zu laufen.
      @Wal
      Interesse an Scripting ?

      ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Ralla66R Ralla66

        @chaot
        @liv-in-sky

        Datasheet, Wiring und Uart Protokoll ist ja bekannt, damit wäre ein umschreiben des Tasmota Script ja möglich.
        Tasmota scheint ja auch mit define Use LD2410 zu laufen.
        @Wal
        Interesse an Scripting ?

        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        schrieb am zuletzt editiert von
        #73

        @ralla66 Ja, Tasmota läuft mit

        #define USE_LD2410
        

        ohne Probleme.
        Was den Schalter Presence angeht denke ich darüber nach ein virtuelles Relais zu nehmen und das per Rule anzusteuern.

        on LD2410#Distance[1] do var1 %value% endon
        

        Bin aber da noch am experimentieren wenn ich nächste Woche etwas Zeit finde.

        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • ChaotC Chaot

          @ralla66 Ja, Tasmota läuft mit

          #define USE_LD2410
          

          ohne Probleme.
          Was den Schalter Presence angeht denke ich darüber nach ein virtuelles Relais zu nehmen und das per Rule anzusteuern.

          on LD2410#Distance[1] do var1 %value% endon
          

          Bin aber da noch am experimentieren wenn ich nächste Woche etwas Zeit finde.

          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
          #74

          @chaot

          Habe mal einen bestellt, Out am Board sollte ja High / Low sein also Presence sein.
          Datasheet sagt:
          Human presence detected: output high level
          No human presence: output low level

          ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • Ralla66R Ralla66

            @chaot

            Habe mal einen bestellt, Out am Board sollte ja High / Low sein also Presence sein.
            Datasheet sagt:
            Human presence detected: output high level
            No human presence: output low level

            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            schrieb am zuletzt editiert von
            #75

            @ralla66 Wenn du den letzten Pin meinst, dann ist da bei mir ein analoger Ausgang. Der geht je nach Distanz auf verschiedene Werte.
            Aber da scheint sowieso einiges seltsam zu sein. Mit den angegebenen 5V läuft das Teil von mir nicht. Da kommt nur über den analogen Ausgang 0 und 1024 als Wert. Mit 3,3 V habe ich die Entfernungswerte und das Teil bleibt so kühl, dass man es berühren kann. Bei 5V verbrennt man sich die Pfoten.

            ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • ChaotC Chaot

              @ralla66 Wenn du den letzten Pin meinst, dann ist da bei mir ein analoger Ausgang. Der geht je nach Distanz auf verschiedene Werte.
              Aber da scheint sowieso einiges seltsam zu sein. Mit den angegebenen 5V läuft das Teil von mir nicht. Da kommt nur über den analogen Ausgang 0 und 1024 als Wert. Mit 3,3 V habe ich die Entfernungswerte und das Teil bleibt so kühl, dass man es berühren kann. Bei 5V verbrennt man sich die Pfoten.

              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
              #76

              @chaot

              Es gibt wohl 3 Versionen nach Datasheet, LD2410, LD2410B und LD2410C
              Guter Tipp mit den 5 Volt.
              Der Analog Eingang wäre ja auch kein Thema im Script, wenn größer als 501 dann 1
              Mqtt Presence ON / OFF könnte auch easy sein.
              Bastel schon einmal am Script.
              Erste Trockenübung :

              Presence 1.jpg

              ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • Ralla66R Ralla66

                @chaot

                Es gibt wohl 3 Versionen nach Datasheet, LD2410, LD2410B und LD2410C
                Guter Tipp mit den 5 Volt.
                Der Analog Eingang wäre ja auch kein Thema im Script, wenn größer als 501 dann 1
                Mqtt Presence ON / OFF könnte auch easy sein.
                Bastel schon einmal am Script.
                Erste Trockenübung :

                Presence 1.jpg

                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                schrieb am zuletzt editiert von
                #77

                @ralla66 Hast du das Datasheet irgendwo mit den 3 Versionen? Ich kenne das scheinbar nicht.

                ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
                0
                • ChaotC Chaot

                  @ralla66 Hast du das Datasheet irgendwo mit den 3 Versionen? Ich kenne das scheinbar nicht.

                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                  #78

                  @chaot

                  Über Ali Shop gefunden unter Documente
                  ist in Englisch
                  Download/Rechts die 3 Punkte dann wieder Download

                  hier

                  LD Downl.jpg

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • ChaotC Chaot

                    @ralla66 Hast du das Datasheet irgendwo mit den 3 Versionen? Ich kenne das scheinbar nicht.

                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                    #79

                    @chaot

                    Erste Versuche sind viel versprechend :-)
                    Analog > < 500 ist mit eingebaut.
                    Presence wird mit 0 oder 1 per Mqtt übertragen nach IO.
                    Jetzt fehlt nur noch im Script den Analogwert in eine Var zu schreiben.
                    Weiß jemand wie Analog0 in eine Var im Script abgeholt / geschrieben werden kann.
                    Dies wäre eine große Hilfe, Danke

                    Zum Testen einfach WA=600 größer / kleiner 500 speichern.

                    Status von 17:55 Uhr

                    Presence 1_0810.jpg

                    Presence 2.jpg

                    >D
                    
                    Timer=0
                    ; Text ON oder OFF
                    EA=""
                    ;Wert Analog
                    WA=600
                    ;Presence
                    PRE=0
                    
                    
                    >BS
                    
                    +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
                    
                    >S
                    
                    Timer+=1
                    if Timer>5
                    
                    if WA>501
                    then
                    EA="ON"
                    PRE=1
                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                    print TEXT ON %EA%
                    print Wert ON %WA%
                    print Presence %PRE%
                    endif
                    
                    if WA<500
                    then
                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                    EA="OFF"
                    PRE=0
                    print TEXT OFF %EA%
                    print Wert OFF %WA%
                    print Presence %PRE%
                    endif
                    
                    
                    Timer=0
                    
                    
                    >W
                    LD2410 Presence{m} %EA% 
                    
                    
                    
                    
                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Ralla66R Ralla66

                      @chaot

                      Erste Versuche sind viel versprechend :-)
                      Analog > < 500 ist mit eingebaut.
                      Presence wird mit 0 oder 1 per Mqtt übertragen nach IO.
                      Jetzt fehlt nur noch im Script den Analogwert in eine Var zu schreiben.
                      Weiß jemand wie Analog0 in eine Var im Script abgeholt / geschrieben werden kann.
                      Dies wäre eine große Hilfe, Danke

                      Zum Testen einfach WA=600 größer / kleiner 500 speichern.

                      Status von 17:55 Uhr

                      Presence 1_0810.jpg

                      Presence 2.jpg

                      >D
                      
                      Timer=0
                      ; Text ON oder OFF
                      EA=""
                      ;Wert Analog
                      WA=600
                      ;Presence
                      PRE=0
                      
                      
                      >BS
                      
                      +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
                      
                      >S
                      
                      Timer+=1
                      if Timer>5
                      
                      if WA>501
                      then
                      EA="ON"
                      PRE=1
                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                      print TEXT ON %EA%
                      print Wert ON %WA%
                      print Presence %PRE%
                      endif
                      
                      if WA<500
                      then
                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                      EA="OFF"
                      PRE=0
                      print TEXT OFF %EA%
                      print Wert OFF %WA%
                      print Presence %PRE%
                      endif
                      
                      
                      Timer=0
                      
                      
                      >W
                      LD2410 Presence{m} %EA% 
                      
                      
                      
                      
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #80

                      @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:

                      Weiß jemand wie Analog0 in eine Var im Script abgeholt

                      Nach deinem letzten Projekt müsstest du das aber wissen.

                      Gruß
                      Walter

                      DoorIO-Adapter
                      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • WalW Wal

                        @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:

                        Weiß jemand wie Analog0 in eine Var im Script abgeholt

                        Nach deinem letzten Projekt müsstest du das aber wissen.

                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #81

                        @wal

                        Danke für die großartige Hilfe
                        ,

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • ChaotC Chaot

                          @ralla66 Hast du das Datasheet irgendwo mit den 3 Versionen? Ich kenne das scheinbar nicht.

                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                          #82

                          @chaot
                          @liv-in-sky

                          sodele, soweit läuft es auf einem ESP32 ( ohne Module selbst )
                          Presence wird mit 0 oder 1 im IO DP angezeigt.
                          Eingangspin ist A0 ( ADC 1 )
                          Schaltwert Analog A1 ist 500
                          Warte noch auf die BW Hardware, dann kommt der Live Test :-)

                          >D
                          
                          Timer=0
                          ; Text ON oder OFF
                          EA=""
                          ;Wert Analog
                          WA=0
                          ;Presence
                          PRE=0
                          
                          
                          >BS
                          
                          +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
                          
                          >S
                          
                          Timer+=1
                          if Timer>5
                          
                          
                          print ADC 10.10 %adc(1 32)%
                          
                          if adc(1 32)>501
                          then
                          EA="ON"
                          PRE=1
                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                          print TEXT ON %EA%
                          print Wert ON %WA%
                          print Presence %PRE%
                          endif
                          
                          if adc(1 32)<500
                          then
                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                          EA="OFF"
                          PRE=0
                          print TEXT OFF %EA%
                          print Wert OFF %WA%
                          print Presence %PRE%
                          endif
                          
                          
                          Timer=0
                          
                          >W
                          LD2410 Presence{m} %EA% 
                          
                          #
                          

                          Nachtrag, für ESP8266, läuft auch

                          >D
                          
                          Timer=0
                          ; Text ON oder OFF
                          EA=""
                          ;Presence
                          PRE=0
                          
                          >BS
                          
                          +>subscribe LD2410, cmnd/%topic%/Presence
                          
                          >S
                          
                          Timer+=1
                          if Timer>5
                          
                          print level of adc %adc(1)% 
                          
                          if adc(1)<500
                          then
                          EA="ON"
                          PRE=1
                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                          print TEXT ON %EA%
                          print Presence %PRE%
                          endif
                          
                          if adc(1)>501
                          then
                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                          EA="OFF"
                          PRE=0
                          print TEXT OFF %EA%
                          print Presence %PRE%
                          endif
                          
                          Timer=0
                          >W
                          
                          LD2410 Presence{m} %EA% 
                          
                          #
                          
                          
                          liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • Ralla66R Ralla66

                            @chaot
                            @liv-in-sky

                            sodele, soweit läuft es auf einem ESP32 ( ohne Module selbst )
                            Presence wird mit 0 oder 1 im IO DP angezeigt.
                            Eingangspin ist A0 ( ADC 1 )
                            Schaltwert Analog A1 ist 500
                            Warte noch auf die BW Hardware, dann kommt der Live Test :-)

                            >D
                            
                            Timer=0
                            ; Text ON oder OFF
                            EA=""
                            ;Wert Analog
                            WA=0
                            ;Presence
                            PRE=0
                            
                            
                            >BS
                            
                            +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
                            
                            >S
                            
                            Timer+=1
                            if Timer>5
                            
                            
                            print ADC 10.10 %adc(1 32)%
                            
                            if adc(1 32)>501
                            then
                            EA="ON"
                            PRE=1
                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                            print TEXT ON %EA%
                            print Wert ON %WA%
                            print Presence %PRE%
                            endif
                            
                            if adc(1 32)<500
                            then
                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                            EA="OFF"
                            PRE=0
                            print TEXT OFF %EA%
                            print Wert OFF %WA%
                            print Presence %PRE%
                            endif
                            
                            
                            Timer=0
                            
                            >W
                            LD2410 Presence{m} %EA% 
                            
                            #
                            

                            Nachtrag, für ESP8266, läuft auch

                            >D
                            
                            Timer=0
                            ; Text ON oder OFF
                            EA=""
                            ;Presence
                            PRE=0
                            
                            >BS
                            
                            +>subscribe LD2410, cmnd/%topic%/Presence
                            
                            >S
                            
                            Timer+=1
                            if Timer>5
                            
                            print level of adc %adc(1)% 
                            
                            if adc(1)<500
                            then
                            EA="ON"
                            PRE=1
                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                            print TEXT ON %EA%
                            print Presence %PRE%
                            endif
                            
                            if adc(1)>501
                            then
                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                            EA="OFF"
                            PRE=0
                            print TEXT OFF %EA%
                            print Presence %PRE%
                            endif
                            
                            Timer=0
                            >W
                            
                            LD2410 Presence{m} %EA% 
                            
                            #
                            
                            
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #83

                            @ralla66

                            könntet du eine bin spendieren ? und danke für's teilen des scriptes- habe noch nie scripting in tasmota genutzt :-( muss ich mir mal näher ansehen

                            nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                            Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • liv-in-skyL liv-in-sky

                              @ralla66

                              könntet du eine bin spendieren ? und danke für's teilen des scriptes- habe noch nie scripting in tasmota genutzt :-( muss ich mir mal näher ansehen

                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #84

                              @liv-in-sky

                              lade dann am Wochenende eine Scripting.bin hoch.
                              Zum Projektabschluß werde ich alles noch einmal hier komplett mit Bildern einstellen.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • liv-in-skyL liv-in-sky

                                @ralla66

                                könntet du eine bin spendieren ? und danke für's teilen des scriptes- habe noch nie scripting in tasmota genutzt :-( muss ich mir mal näher ansehen

                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                #85

                                @liv-in-sky

                                Die Scripting.bin mit LD2410 geprüft mit NodeMcu

                                tasmota.bin

                                Einstellungen :

                                LD2410_11_10.jpg

                                Der Code:

                                >D
                                
                                Timer=0
                                ; Text ON oder OFF
                                EA=""
                                ;Wert Analog
                                WA=0
                                ;Presence
                                PRE=0
                                
                                
                                >BS
                                
                                +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
                                
                                >S
                                
                                Timer+=1
                                if Timer>5
                                
                                
                                print ADC 10.10 %adc(1 32)%
                                
                                if adc(1 32)>501
                                then
                                EA="OFF"
                                PRE=0
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                                print TEXT ON %EA%
                                print Wert ON %WA%
                                print Presence %PRE%
                                endif
                                
                                if adc(1 32)<500
                                then
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                                EA="ON"
                                PRE=1
                                print TEXT OFF %EA%
                                print Wert OFF %WA%
                                print Presence %PRE%
                                endif
                                
                                
                                Timer=0
                                
                                
                                >W
                                LD2410 Presence{m} %EA% 
                                
                                #
                                

                                IO Mqtt wird erst nach einem Reboot des Esp Subscribt

                                Telemetrie ist 10

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #86

                                  Habe meinen Sensor heute bekommen.
                                  Bei 5V heizt er, bei 3,3V funktioniert er ohne große Erwärmung.
                                  Out auf D7(Gpio13).

                                  >D
                                  d7=0
                                  
                                  >S
                                  d7=pin[13]
                                  if chg[d7]>0 {
                                    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.anwesend":"%0d7%"}
                                  }
                                  
                                  >W
                                  ck(d7 "Anwesend ja/nein   ")
                                  

                                  ld3.jpg ld2.jpg ld1.jpg

                                  Gruß
                                  Walter

                                  DoorIO-Adapter
                                  wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Ralla66R Ralla66

                                    @liv-in-sky

                                    Die Scripting.bin mit LD2410 geprüft mit NodeMcu

                                    tasmota.bin

                                    Einstellungen :

                                    LD2410_11_10.jpg

                                    Der Code:

                                    >D
                                    
                                    Timer=0
                                    ; Text ON oder OFF
                                    EA=""
                                    ;Wert Analog
                                    WA=0
                                    ;Presence
                                    PRE=0
                                    
                                    
                                    >BS
                                    
                                    +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
                                    
                                    >S
                                    
                                    Timer+=1
                                    if Timer>5
                                    
                                    
                                    print ADC 10.10 %adc(1 32)%
                                    
                                    if adc(1 32)>501
                                    then
                                    EA="OFF"
                                    PRE=0
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                                    print TEXT ON %EA%
                                    print Wert ON %WA%
                                    print Presence %PRE%
                                    endif
                                    
                                    if adc(1 32)<500
                                    then
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                                    EA="ON"
                                    PRE=1
                                    print TEXT OFF %EA%
                                    print Wert OFF %WA%
                                    print Presence %PRE%
                                    endif
                                    
                                    
                                    Timer=0
                                    
                                    
                                    >W
                                    LD2410 Presence{m} %EA% 
                                    
                                    #
                                    

                                    IO Mqtt wird erst nach einem Reboot des Esp Subscribt

                                    Telemetrie ist 10

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    smarthome2020
                                    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                    #87

                                    @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:

                                    @liv-in-sky

                                    Die Scripting.bin mit LD2410 geprüft mit NodeMcu

                                    tasmota.bin

                                    Einstellungen :

                                    LD2410_11_10.jpg

                                    Der Code:

                                    >D
                                    
                                    Timer=0
                                    ; Text ON oder OFF
                                    EA=""
                                    ;Wert Analog
                                    WA=0
                                    ;Presence
                                    PRE=0
                                    
                                    
                                    >BS
                                    
                                    +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
                                    
                                    >S
                                    
                                    Timer+=1
                                    if Timer>5
                                    
                                    
                                    print ADC 10.10 %adc(1 32)%
                                    
                                    if adc(1 32)>501
                                    then
                                    EA="OFF"
                                    PRE=0
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                                    print TEXT ON %EA%
                                    print Wert ON %WA%
                                    print Presence %PRE%
                                    endif
                                    
                                    if adc(1 32)<500
                                    then
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                                    EA="ON"
                                    PRE=1
                                    print TEXT OFF %EA%
                                    print Wert OFF %WA%
                                    print Presence %PRE%
                                    endif
                                    
                                    
                                    Timer=0
                                    
                                    
                                    >W
                                    LD2410 Presence{m} %EA% 
                                    
                                    #
                                    

                                    IO Mqtt wird erst nach einem Reboot des Esp Subscribt

                                    Telemetrie ist 10

                                    Hi,
                                    ich habe versucht die tasmota.bin auf einen ESP32 zu flashen. Das klappte nun bei mehreren ESPs sowie mehreren Flash-Tools nicht. Ist die tasmota.bin nur für den ESP8266 gedacht?

                                    Update: Ich habe probeweise mal WLED über den WEB-Flasher installiert, der angeboten wird. Das klappt auf Anhieb. Womit flasht ihr eure ESPs? Hab den ESP Easy Flasher u.a. verwendet, jedoch nicht erfolgreich.

                                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S smarthome2020

                                      @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:

                                      @liv-in-sky

                                      Die Scripting.bin mit LD2410 geprüft mit NodeMcu

                                      tasmota.bin

                                      Einstellungen :

                                      LD2410_11_10.jpg

                                      Der Code:

                                      >D
                                      
                                      Timer=0
                                      ; Text ON oder OFF
                                      EA=""
                                      ;Wert Analog
                                      WA=0
                                      ;Presence
                                      PRE=0
                                      
                                      
                                      >BS
                                      
                                      +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
                                      
                                      >S
                                      
                                      Timer+=1
                                      if Timer>5
                                      
                                      
                                      print ADC 10.10 %adc(1 32)%
                                      
                                      if adc(1 32)>501
                                      then
                                      EA="OFF"
                                      PRE=0
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                                      print TEXT ON %EA%
                                      print Wert ON %WA%
                                      print Presence %PRE%
                                      endif
                                      
                                      if adc(1 32)<500
                                      then
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                                      EA="ON"
                                      PRE=1
                                      print TEXT OFF %EA%
                                      print Wert OFF %WA%
                                      print Presence %PRE%
                                      endif
                                      
                                      
                                      Timer=0
                                      
                                      
                                      >W
                                      LD2410 Presence{m} %EA% 
                                      
                                      #
                                      

                                      IO Mqtt wird erst nach einem Reboot des Esp Subscribt

                                      Telemetrie ist 10

                                      Hi,
                                      ich habe versucht die tasmota.bin auf einen ESP32 zu flashen. Das klappte nun bei mehreren ESPs sowie mehreren Flash-Tools nicht. Ist die tasmota.bin nur für den ESP8266 gedacht?

                                      Update: Ich habe probeweise mal WLED über den WEB-Flasher installiert, der angeboten wird. Das klappt auf Anhieb. Womit flasht ihr eure ESPs? Hab den ESP Easy Flasher u.a. verwendet, jedoch nicht erfolgreich.

                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #88

                                      @smarthome2020

                                      für ESP32 , Download von hier gerade getestet, läuft

                                      Esp32.jpg

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Ralla66R Ralla66

                                        @smarthome2020

                                        für ESP32 , Download von hier gerade getestet, läuft

                                        Esp32.jpg

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        smarthome2020
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #89

                                        @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:

                                        @smarthome2020

                                        für ESP32 , Download von hier gerade getestet, läuft

                                        Esp32.jpg

                                        Mit dem Tool von dir geht es jedenfalls ohne Fehlermeldung durch. Dumme Frage vllt, aber öffnet sich nach dem Flashen kein AP vom ESP32? Wo trage ich die WLAN-Daten sonst ein?

                                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S smarthome2020

                                          @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:

                                          @smarthome2020

                                          für ESP32 , Download von hier gerade getestet, läuft

                                          Esp32.jpg

                                          Mit dem Tool von dir geht es jedenfalls ohne Fehlermeldung durch. Dumme Frage vllt, aber öffnet sich nach dem Flashen kein AP vom ESP32? Wo trage ich die WLAN-Daten sonst ein?

                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                          #90

                                          @smarthome2020

                                          normaler AP,

                                          wenn nicht geht kannst du auch per Tasmocompiler das .bin selbst erzeugen

                                          LD2410 Bewegungsmelder

                                          Tasmocompiler Display anhaken

                                          #define USE_TIMERS
                                          #define USE_SCRIPT
                                          #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                                          #define USE_SCRIPT_STATUS
                                          #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                                          #define USE_SCRIPT_STATUS
                                          #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                                          #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                          #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                                          #define USE_SML_M
                                          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                          #define USE_LD2410

                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          786

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe