Stromzähler Wert per MQTT anzeigen
Stromzähler Wert per MQTT anzeigen
-
-
*mqtt.0* kannst du löschenDann setze bitte die Haken bei eigene States und daneben bei States subscribe
Deine Daten kommen über /Tele/Tasmota…./Sensor rein
und stat/
-
@ticaki sagte in Stromzähler Wert per MQTT anzeigen:
und stat/
Tele ist sicher, über stat kommen auch andere Daten, soviel ich weiß.
-
@flomo dazu git es bereits einige Threads, wie das JSON per Skript oder Alias zerlegt werden kann
-
@flomo dazu git es bereits einige Threads, wie das JSON per Skript oder Alias zerlegt werden kann
-
-
Hallo ,
ich habe da so ein ähnliches Problem. Ich versuche die Zählerstände und Leistungen vom Tasmota nach dem Iobroker zu exportieren. Bei mir sind es zwei Zähler die ich gerne speichern möchte.
Nur leider werden die Daten nicht richtig angzeigt; also garnicht.
Und damit habe ich wohl ein Problem mit dem umwandeln.
IP adresse, Wifi Signal und all diese Infos werden Angezeigt.
Kann mir das vielleicht einer nochmal erklären wie ich da zu einer Lösung komme? (schritt für schritt)
Ich hoffe ich verlange da nicht zu viel.
Danke schonmal im vorraus. -
Hallo ,
ich habe da so ein ähnliches Problem. Ich versuche die Zählerstände und Leistungen vom Tasmota nach dem Iobroker zu exportieren. Bei mir sind es zwei Zähler die ich gerne speichern möchte.
Nur leider werden die Daten nicht richtig angzeigt; also garnicht.
Und damit habe ich wohl ein Problem mit dem umwandeln.
IP adresse, Wifi Signal und all diese Infos werden Angezeigt.
Kann mir das vielleicht einer nochmal erklären wie ich da zu einer Lösung komme? (schritt für schritt)
Ich hoffe ich verlange da nicht zu viel.
Danke schonmal im vorraus. -
Kannst du mal die Ausgabe der Tasmota Konsole zeigen?
Hast du noch mehr Sonoff Geräte, weil du diesen Adapter nutzt.
@tt-tom Ich habe nur ein Sonoff Gerät. Genauer gesagt einen ESP8266 mit 2 Hichi.

D
B
TelePeriod 10
=>sensor53 r
M 2
; Device: eBZ DD3 2R06 ODZ1
; protocol is D0 OBIS ASCII
; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
+1,3,s,0,9600,Haushalt,1
+2,5,s,0,9600,PV,1
; Zählerstand zu +A, tariflos,
; Zählerstände Auflösung 10 µWh (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
1,77070100010800FF@100000000,Energie Bezug,kWh,1_8_0,3
; Zählerstand zu -A, tariflos
1,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,3
; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
1,77070100100700FF@1,Leistung,W,16_7_0,16
; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
1,77070100240700FF@1,Leistung L1,W,36_7_0,16
1,77070100380700FF@1,Leistung L2,W,56_7_0,16
1,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,32_70,1
1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
; tasmota can decode one string per device only!
;1,1-0:96.5.0255@#),Status1,,96_5_0,0
;1,1-0:96.8.0*255@#),Status2,,96_8_0,0
; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
;1,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
;1,77070100000000FF@#),Identifikation,,0_0_0,0
;2,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
;2,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,3
;2,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
;+2,5,s,0,9600,PV,1
2,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,3
2,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
2,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
info on@ Wal von einer automatischen Erstellung der Zustände habe ich noch nichts gehört.
Wo kann man das den aktivieren? -
@tt-tom Ich habe nur ein Sonoff Gerät. Genauer gesagt einen ESP8266 mit 2 Hichi.

D
B
TelePeriod 10
=>sensor53 r
M 2
; Device: eBZ DD3 2R06 ODZ1
; protocol is D0 OBIS ASCII
; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
+1,3,s,0,9600,Haushalt,1
+2,5,s,0,9600,PV,1
; Zählerstand zu +A, tariflos,
; Zählerstände Auflösung 10 µWh (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
1,77070100010800FF@100000000,Energie Bezug,kWh,1_8_0,3
; Zählerstand zu -A, tariflos
1,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,3
; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
1,77070100100700FF@1,Leistung,W,16_7_0,16
; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
1,77070100240700FF@1,Leistung L1,W,36_7_0,16
1,77070100380700FF@1,Leistung L2,W,56_7_0,16
1,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,32_70,1
1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
; tasmota can decode one string per device only!
;1,1-0:96.5.0255@#),Status1,,96_5_0,0
;1,1-0:96.8.0*255@#),Status2,,96_8_0,0
; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
;1,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
;1,77070100000000FF@#),Identifikation,,0_0_0,0
;2,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
;2,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,3
;2,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
;+2,5,s,0,9600,PV,1
2,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,3
2,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
2,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
info on@ Wal von einer automatischen Erstellung der Zustände habe ich noch nichts gehört.
Wo kann man das den aktivieren? -
@tt-tom Ich habe nur ein Sonoff Gerät. Genauer gesagt einen ESP8266 mit 2 Hichi.

D
B
TelePeriod 10
=>sensor53 r
M 2
; Device: eBZ DD3 2R06 ODZ1
; protocol is D0 OBIS ASCII
; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
+1,3,s,0,9600,Haushalt,1
+2,5,s,0,9600,PV,1
; Zählerstand zu +A, tariflos,
; Zählerstände Auflösung 10 µWh (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
1,77070100010800FF@100000000,Energie Bezug,kWh,1_8_0,3
; Zählerstand zu -A, tariflos
1,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,3
; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
1,77070100100700FF@1,Leistung,W,16_7_0,16
; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
1,77070100240700FF@1,Leistung L1,W,36_7_0,16
1,77070100380700FF@1,Leistung L2,W,56_7_0,16
1,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,32_70,1
1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
; tasmota can decode one string per device only!
;1,1-0:96.5.0255@#),Status1,,96_5_0,0
;1,1-0:96.8.0*255@#),Status2,,96_8_0,0
; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
;1,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
;1,77070100000000FF@#),Identifikation,,0_0_0,0
;2,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
;2,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,3
;2,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
;+2,5,s,0,9600,PV,1
2,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,3
2,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
2,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
info on@ Wal von einer automatischen Erstellung der Zustände habe ich noch nichts gehört.
Wo kann man das den aktivieren? -
-
-
@wal ja das script habe ich selber erstellt. Oh man learning bei doing kann sehr anstrengend sein. Ich bin ja mal gespannt wo der eine oder andre Fehler noch begraben ist. Vielen Dank erstmal. Für heute sollte es erstmal reichen. Ich suche morgen mit Euch(?) weiter. Gute Nacht.

-
@wal ja das script habe ich selber erstellt. Oh man learning bei doing kann sehr anstrengend sein. Ich bin ja mal gespannt wo der eine oder andre Fehler noch begraben ist. Vielen Dank erstmal. Für heute sollte es erstmal reichen. Ich suche morgen mit Euch(?) weiter. Gute Nacht.

@jitsch ,
hier mal die neuste Tasmota Firmware in Deutsch für einen Hitchi. firmware.bin.gz
Der Log sieht jetzt bei mir nicht sehr viel anders aus, es kommen halt ab und zu mehr Daten.00:50:50.471 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:50","MT175":{"E_in":23991.9,"E_in_HT":11695.6,"E_in_NT":12296.3,"E_out":0.0,"P":364.00,"Server_ID":"0X01XXXXX000XXXXXX"}} 00:50:51.949 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:51","MT175":{"P":363.00}} 00:50:53.909 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:53","MT175":{"P":364.00}} 00:50:55.862 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:55","MT175":{"P":364.00}} 00:50:57.808 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:57","MT175":{"P":366.00}} 00:50:59.748 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:59","MT175":{"P":367.00}} 00:51:01.113 HTP: Konsolen 00:51:01.703 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:01","MT175":{"P":367.00}} 00:51:03.648 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:03","MT175":{"P":367.00}} 00:51:04.820 WIF: Prüfe Verbindung... 00:51:05.621 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:05","MT175":{"P":367.00}} 00:51:06.843 HTP: Konsole 00:51:07.568 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:07","MT175":{"P":368.00}} 00:51:09.506 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:09","MT175":{"P":370.00}} 00:51:11.481 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:11","MT175":{"P":368.00}} 00:51:13.423 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:13","MT175":{"P":368.00}} 00:51:15.388 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:15","MT175":{"P":368.00}} 00:51:17.353 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:17","MT175":{"P":366.00}} 00:51:19.305 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:19","MT175":{"P":366.00}} 00:51:21.272 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:21","MT175":{"P":365.00}} 00:51:23.232 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:23","MT175":{"P":365.00}}In der Konsole mal bei dir
TimeZone 99eingeben wegen der Zeit.