so ich habe das bei mir noch mal getestete der Import klappt gut bei mir. Hast du evtl. die alte Kopfzeile gelöscht??
also die erste zeile:
_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
die ist in meiner vorlage mit drin. Wenn du aber den import aufrufst steht die auch mit drin und wenn dies 2 mal der fall ist geht das nicht das konnte ich repuduzieren ansonsten ging es ohne Probleme.Die formel habe ich auch noch was verbessert. Damit klappt es dann auch mit den richtigen werten bei der Batterie:
x > 30000 ? 65535-x:x*-1
Damit wird angezeigt wenn aus der Batterie Strom entnommen wird (z.b.-300W) und wenn in die Batterie geladen wird (z.b 300W)Für die Grid werte muss ich auch noch Formeln hinterlegen sonst erkennt der den Minus wert auch nicht, hier lautet die Formel:
x>30000 ? x-65535:xist in meiner Vorlage noch nicht eingefügt
-
@thebam hm komisch. Hatte beides probiert, also mit der Kopfzeile die drin stand und auch ohne.
Ich muss doch nur oben die beiden Pfeile drücken, dann deine Liste kopieren und dann einfügen. Dann Import drücken oder? Ich probiere es nachher nochmal -
@coyote
am besten gehst du her und drückst die beiden pfeile in dem fenster was sich öffnet alles raus löschen. (STRG+A) und dann die liste einfügen komplett und dann auf Import so habe ich es auch gemacht und klappte -
@thebam sehr seltsam, so habe ich es gestern gemacht. Ich versuche es nachher nochmal
-
@coyote
wenn nicht mach mir mal ein Screenshot von der fehlermeldung.Hier jetzt auch die aktuelle liste mit den Formeln auch getestet mit dem einfügen.
_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 40001 Device type Gerätetyp uint16be 1 0 0 level true false false false 40105 ZeroExport power ZeroExport-Leistung floatbe 2 0 0 level true false false false 40109 Max A Charge Maximaler Ladestrom der Batterie A uint16be 1 0 0 level true false false false 40110 Max A discharge Max A Entladung A uint16be 1 0 0 level true false false false 40144 Max Limit Power Output Grid Connection Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes W uint16be 1 0 0 level true false false false 40145 "External current sensor clamp phase" Klemmphase des externen Stromsensors W uint16be 1 0 0 level true false false false 40146 Solar sell Verkauf von Solar floatbe 2 0 0 switch true false false false 40341 Max Solar Sell Power at Zero grid Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung W uint16be 1 0 0 level true false false false 40341 Max Solar Sell Power by full in Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung W uint16be 1 0 0 level true false false false 40521 Day Grid Buy Power Wh Tag Netzabnahme Strom Wh kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40522 Day_GridSell_Power Wh Tages Verkaufs leistung kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40530 Day_PV_Power Wh Tagesproduzierte leistung kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40535 Total PV power Wh low word Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40587 battery temperature Batterietemperatur °C uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40588 battery voltage Batteriespannung V uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40589 battery capacity Batteriekapazität % uint16be 1 1 0 level true false false false 40591 Battery output power Ausgangsleistung der Batterie W uint16be 1 1 0 x > 30000 ? 65535-x:x*-1 level true false false false 40592 Battery output current Ausgangsstrom der Batterie A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40593 Corrected AH AH korrigiert AH uint16be 1 1 0 level true false false false 40599 Grid phase voltage A Netzphasenspannung L1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40600 Grid phase voltage B Netzphasenspannung L2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40601 Grid phase voltage C Netzphasenspannung L3 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40605 L1 phase power on the inner side of the grid L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes W uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false 40606 L2 phase power on the inner side of the grid L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes W uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false 40607 L3 phase power on the inner side of the grid L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes W uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false 40608 active power from side to side of the grid Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes W uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false 40609 Grid side - inside total apparent power Netzseite – innere Gesamtscheinleistung W uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false 40610 Grid-side frequency Grid Seite Frequenz Hz uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40611 grid side inner current L1 netzseitiger Innenstrom L1 A uint16be 1 0,01 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false 40612 grid side inner current L2 netzseitiger Innenstrom L2 A uint16be 1 0,01 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false 40613 grid side inner current L3 netzseitiger Innenstrom L3 A uint16be 1 0,01 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false 40614 Out-of-grid - current L1 Außerhalb des Netzes – aktuelles L1 A uint16be 1 0,01 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false 40615 Out-of-grid - current L2 Außerhalb des Netzes – aktuelles L2 A uint16be 1 0,01 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false 40616 Out-of-grid - current L3 Außerhalb des Netzes – aktuelles L3 A uint16be 1 0,01 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false 40617 A Out-of-grid -power L1 A Außerhalb des Netzes - Strom L1 W uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false 40618 A Out-of-grid -power L2 A Außerhalb des Netzes - Strom L2 W uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false 40619 A Out-of-grid -power L3 A Außerhalb des Netzes - Strom L3 W uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false 40620 Out-of-grid –total power Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung W uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false 40621 Out-of-grid –total apparent power Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung VA uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false 40622 Grid-connected power factor PF Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false 40623 Grid side A-phase power Netzseitiger L1-Phasen-Strom W uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false 40624 Grid side B-phase power Netzseitiger L2-Phasen-Strom W uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false 40625 Grid side C-phase power Netzseitiger L3-Phasen-Strom W uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false 40626 Grid side total power Netzseitige Gesamtleistung W uint16be 1 1 0 x>30000 ? x-65535:x level true false false false 40628 Inverter output phase voltage A Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40629 Inverter output phase voltage B Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40630 Inverter output phase voltage C Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40631 Inverter output phase current A Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40632 Inverter output phase current B Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40633 Inverter output phase current C Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40634 Inverter output phase power A Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1 W uint16be 1 0 0 level true false false false 40635 Inverter output phase power B Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2 W uint16be 1 0 0 level true false false false 40636 Inverter output phase power C Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3 W uint16be 1 0 0 level true false false false 40637 Inverter output total power Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung W uint16be 1 0 0 level true false false false 40638 Inverter output total apparent power Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung W uint16be 1 0 0 level true false false false 40639 Inverter frequency Wechselrichter frequenz Hz uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40641 UPS load-side phase power A USV-lastseitige Phasenleistung L1 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40642 UPS load-side phase power B USV-lastseitige Phasenleistung L2 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40643 UPS load-side phase power C USV-lastseitige Phasenleistung L3 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40644 UPS load-sidetotal power Lastseitige Gesamtleistung der USV W uint16be 1 1 0 level true false false false 40645 Load phase voltage A Load phasenspannung L1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40646 Load phase voltage B Load phasenspannung L2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40647 Load phase voltage C Load phasenspannung L3 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40648 Load phase current A Load phasenstrom L1 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40649 Load phase current B Load phasenstrom L2 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40650 Load phase current C Load phasenstrom L3 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40651 Load phase power A Load phase Leistung L1 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40652 Load phase power B Load phase Leistung L2 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40653 Load phase power C Load phase Leistung L3 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40654 Load totalpower Load Gesamtleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false 40655 Load phase apparent power Scheinleistung der Lastphase VA uint16be 1 1 0 level true false false false 40656 Load frequency Load Frequenz Hz uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40662 Phase voltage of Gen port A Phasenspannung von Gen-Port L1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40663 Phase voltage of Gen port B Phasenspannung von Gen-Port L2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40664 Phase voltage of Gen port C Phasenspannung von Gen-Port L3 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40665 Phase power of Gen port A Phasenleistung von Gen-Port L1 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40666 Phase power of Gen port B Phasenleistung von Gen-Port L2 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40667 Phase power of Gen port C Phasenleistung von Gen-Port L3 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40668 total power of Gen port Gesamtleistung des Gen-Ports W uint16be 1 1 0 level true false false false 40673 PV1 input power PV1 Eingangsleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false 40674 PV2 input power PV2 Eingangsleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false 40677 Dc voltage 1 Gleichspannung 1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40678 Dc current 1 Gleichstrom 1 A uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40679 Dc voltage 2 Gleichspannung 2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40680 Dc current 2 Gleichstrom 2 A uint16be 1 0,1 0 level true false false false
-
@thebam keine Ahnung was da los ist, es will einfach nicht....
-
@thebam kann dir nicht sagen woran es lag. Habe eine neue Instanz angelegt, da ging es direkt. Dachte dann es liegt an meinen anderen Eingangsregistern, aber nein, wenn ich die auch bei der neuen Instanz importiere, geht es auch....keine Ahnung
-
@coyote
dann hat der beim 1. installieren vielleicht irgendwas verschluckt im System. aber interessant das sich der fehler dann so zeigt -
@thebam die Multihost Einstellungen nutzt du weil du 2 Waveshare hast richtig? Hier sind meine Einstellungen und damit kommuniziere ich momentan mit 2 Eastron SDM72.
Sollte doch dann kein Problem sein den Deye mit anzusprechen oder?
Konnte es noch nicht testen, habe heute erst verkabelt und muss noch die Firmware des Deye updaten damit der Modebus Port funktioniert -
@thebam also ich hab jetzt alle möglichen Konstellationen die ich so gefunden habe ausprobiert, bekomme es an der Modebus Schnittstelle nicht zum Laufen. Firmware 1135. Noch ne Idee wie ich es testen kann? Habe jetzt auch nur den Deye am Waveshare hängen, sonst nix
-
@coyote
guck dir mal die einstellungen von mir an ich glaube dein Port stimmt nicht https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1687812722963-screenshot-2023-06-26-at-22-46-37-converter.pngund so im iobroker
-
@thebam hm, hab ich alles schon durch. Port auf 8899 oder auch 502. Die ID muss ich jetzt nochmal mit 1 testen, da die ganze Zeit ja noch der Eastron dran war. Aber denke da liegt es auch nicht dran. PIN 7/8 habe ich auch schon probiert, ging auch nicht. Langsam vermute ich, dass die Modebus Schnittstelle nicht will.
Der Eastron streikt aber auch, wenn ich das Protokoll im waveshare auf RTU zu TCP ändere. Lasse ich es so wie in meinem Screenshot, läuft der Eastron.
Deshalb habe ich den jetzt mal abgeklemmt und nir den Deye dran -
@coyote
du hast am Deye 3 Modbus ausgänge eigentlich zu verfügung. Zumindest 3 die bei mir funktioniert haben in meinen tests.
ModeBus Anschluss (ging nur mit neuer Firmware)
BMS anschluss (geht auch nur solang der Lithium mode auf 00 steht)
Der anschluss vom Solarman stick hier habe ich mal einen COM Splitter drauf gehangen und mit dem pc sowie mit dem Stick ausgelesen das ging auch.Bei dir ist aber die frage ob es grundsätzlich geht.
Was du noch machen kannst dir das tool Modbus Scanner runterladen und damit versuchen eine Verbindung aufzubauen. Wenn das geht kannst du evtl. die einstellung im iobroker adapter anpassen.Ansonsten sind ja auch in dem anderen Post meine einstellungen vom Waveshere wie gesagt bei mir läufts
-
@thebam ok. Ja am BMS hängt mein Akku dran, klar könnte es noch mit nem Splitter versuchen.
Momentan hab ich das Gefühl die Modbus Schnittstelle geht nicht. Mit dem Scanner muss ich das mal testen. Deine Einstellungen hab ich ja schon durch, auch die Einstellungen von einem User aus dem Photovoltaik Forum. Immer Poll Error.
Vllt probiere ich nachher mal weiter, will das Ding im Iobroker haben, denn nur so macht es richtig Sinn, auch im Zusammenhang mit Tibber.
Ja am WLAN Stick ist auch noch die Schnittstelle könnte ich auch noch probieren. -
Hallo zusammen,
ich versuche nun schon den ganzen Tag verzweifelt den iobroker über den Modbusadapter via Waveshare zu verbinden.
Ich habe schon sämtliche Einstellung die ihr hier geschrieben habt, durchprobiert, leider erfolglos.
in der Iobroker Log steht ein undefiniert Fehler egal was ich einstelle. Anbei ein paar screens. Evtl sieht von euch einer ja einen Fehler?!
Es ist auch egal wie viele Holdingregister ich eintrage der Modbusfehler kommt immer, hab auch schon Port 8899 probiert.ich hänge mit den waveshare direkt an dem Modbus Port vom DEYE da am BMS ein Akku hängt, hab zwischenzeitlich auch den Port probiert aber auch keine Kommunikation.
-
@lars-2
Also wenn ich das mit meinen Einstellungen vergleichen sehe ich da einige Probleme.
Mal angefangen beim waveshere den Port 8899 eingeben.
Beim Modbus Adapter meine ich Mal nur auf TCP Stellen (da bin ich mir gerade nicht sicher schau ich aber morgen nach)
Dann habe ich noch alias an und das Schreiben mit der 4 er Gruppe.Dann was noch interessant zu wissen wäre welche Firmware und welches Gerät hast du. Da bei einigen Firmware die modbus Schnittstelle abgeschaltet ist
-
Hi,
Der Deye hat folgende Stände: HMI: 1001-C037 Main: Ver 2005-1128-1807Ich hab mal auf nur TCP gestellt und den Port auf 8899 geändert.
Ändert leider nichts an der Sache.Es findet vom IObroker bis zum Waveshare eine Kommunikation statt, die blaue Link LED leuchtet sobald ich den Modbus Adapter starte aber es kommen keine Daten.
-
-
@lars-2 nimm mal genau die Einstellungen von thebam inkl. Port.
Und ja, nur TCP einstellen in iobroker. Hatte vorher noch andere Timings im waveshare Modul, dann kamen zwar Werte rein, bekam aber trotzdem alle 3min einen Poll Error.
Aber wie gesagt, vllt liegt es auch an deiner Firmware, habe auch geupdatet auf 1135 und es läuft alles -
Ok, dann scheint es wirklich an der Firmware zu liegen, hab noch mal mit verschiedenen Ports und Einstellungen probiert immer wieder Fehler.
Da werde ich wohl mal ein update machen. Die vorhandene Firmware sollte ja auch beim 6KW gehen oder gibt es etwas spezielles?