    Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • TheBam
      TheBam @coyote last edited by TheBam

      @coyote
      so das register 40591 habe ich jetzt auch ergänzt mit einer Formel:
      x > 30000 ? x-65535:x

      diese bewirkt das wenn der wert über 30000 ist das dann gerechnet wird. Wert von batterie minus max. integ wert. Allerdings ist eines noch etwas unschön was ich so nicht hin bekommen habe. Wenn er jetzt in die Batterie einspeist ist es ein Minus wert und wenn er aus der Batterie raus zieht ein Positiver wert ich hätte das gerne anders herum gehabt aber leider geht das nicht so einfach.

      Ich habe auch gerade gesehen das noch mehr register davon betroffen sind. Ich werde mal schauen ob ich die tage zeit finde das mal durchzugehen auch sind in meiner Import liste ein paar fehler in der deutschen übersetzung. 40625 z.b.

      coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • coyote
        coyote Most Active @TheBam last edited by

        @thebam irgendwie bin ich anscheinend zu doof um deine Liste zu importieren.
        Hab die Liste kopiert und eingefügt -> Fehler
        Hab die Liste als tsv gespeichert, wird meiner Meinung auch sauber angezeigt, kopiert und versucht zu importieren -> Fehler

        TheBam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • TheBam
          TheBam @coyote last edited by

          @coyote
          Das sollte eigentlich nicht sein. Ich Guck da morgen noch Mal nach. Nicht das ich das mit einer alten modbus Version exportiert habe.

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • TheBam
            TheBam @coyote last edited by

            @coyote
            so ich habe das bei mir noch mal getestete der Import klappt gut bei mir. Hast du evtl. die alte Kopfzeile gelöscht??
            also die erste zeile:
            _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
            die ist in meiner vorlage mit drin. Wenn du aber den import aufrufst steht die auch mit drin und wenn dies 2 mal der fall ist geht das nicht das konnte ich repuduzieren ansonsten ging es ohne Probleme.

            Die formel habe ich auch noch was verbessert. Damit klappt es dann auch mit den richtigen werten bei der Batterie:
            x > 30000 ? 65535-x:x*-1
            Damit wird angezeigt wenn aus der Batterie Strom entnommen wird (z.b.-300W) und wenn in die Batterie geladen wird (z.b 300W)

            Für die Grid werte muss ich auch noch Formeln hinterlegen sonst erkennt der den Minus wert auch nicht, hier lautet die Formel:
            x>30000 ? x-65535:x

            ist in meiner Vorlage noch nicht eingefügt

            coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • coyote
              coyote Most Active @TheBam last edited by

              @thebam hm komisch. Hatte beides probiert, also mit der Kopfzeile die drin stand und auch ohne.
              Ich muss doch nur oben die beiden Pfeile drücken, dann deine Liste kopieren und dann einfügen. Dann Import drücken oder? Ich probiere es nachher nochmal

              TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • TheBam
                TheBam @coyote last edited by

                @coyote
                am besten gehst du her und drückst die beiden pfeile in dem fenster was sich öffnet alles raus löschen. (STRG+A) und dann die liste einfügen komplett und dann auf Import so habe ich es auch gemacht und klappte

                coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • coyote
                  coyote Most Active @TheBam last edited by

                  @thebam sehr seltsam, so habe ich es gestern gemacht. Ich versuche es nachher nochmal

                  TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • TheBam
                    TheBam @coyote last edited by TheBam

                    @coyote
                    wenn nicht mach mir mal ein Screenshot von der fehlermeldung.

                    Hier jetzt auch die aktuelle liste mit den Formeln auch getestet mit dem einfügen.

                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
                    40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
                    40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0	x > 30000 ? 65535-x:x*-1	level		true	false	false	false
                    40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    
                    
                    coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • coyote
                      coyote Most Active @TheBam last edited by

                      @thebam keine Ahnung was da los ist, es will einfach nicht....

                      SCR-20230705-coj.png
                      SCR-20230705-cll.png

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • coyote
                        coyote Most Active @TheBam last edited by

                        @thebam kann dir nicht sagen woran es lag. Habe eine neue Instanz angelegt, da ging es direkt. Dachte dann es liegt an meinen anderen Eingangsregistern, aber nein, wenn ich die auch bei der neuen Instanz importiere, geht es auch....keine Ahnung

                        TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • TheBam
                          TheBam @coyote last edited by

                          @coyote
                          dann hat der beim 1. installieren vielleicht irgendwas verschluckt im System. aber interessant das sich der fehler dann so zeigt

                          coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • coyote
                            coyote Most Active @TheBam last edited by

                            @thebam die Multihost Einstellungen nutzt du weil du 2 Waveshare hast richtig? Hier sind meine Einstellungen und damit kommuniziere ich momentan mit 2 Eastron SDM72.
                            Sollte doch dann kein Problem sein den Deye mit anzusprechen oder?
                            Konnte es noch nicht testen, habe heute erst verkabelt und muss noch die Firmware des Deye updaten damit der Modebus Port funktioniert

                            IMG_0066.jpeg

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • coyote
                              coyote Most Active @TheBam last edited by

                              @thebam also ich hab jetzt alle möglichen Konstellationen die ich so gefunden habe ausprobiert, bekomme es an der Modebus Schnittstelle nicht zum Laufen. Firmware 1135. Noch ne Idee wie ich es testen kann? Habe jetzt auch nur den Deye am Waveshare hängen, sonst nix

                              TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • TheBam
                                TheBam @coyote last edited by TheBam

                                @coyote
                                guck dir mal die einstellungen von mir an ich glaube dein Port stimmt nicht https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1687812722963-screenshot-2023-06-26-at-22-46-37-converter.png

                                und so im iobroker Screenshot 2023-07-09 at 12-16-41 instances - iobrokertest.png

                                coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • coyote
                                  coyote Most Active @TheBam last edited by

                                  @thebam hm, hab ich alles schon durch. Port auf 8899 oder auch 502. Die ID muss ich jetzt nochmal mit 1 testen, da die ganze Zeit ja noch der Eastron dran war. Aber denke da liegt es auch nicht dran. PIN 7/8 habe ich auch schon probiert, ging auch nicht. Langsam vermute ich, dass die Modebus Schnittstelle nicht will.
                                  Der Eastron streikt aber auch, wenn ich das Protokoll im waveshare auf RTU zu TCP ändere. Lasse ich es so wie in meinem Screenshot, läuft der Eastron.
                                  Deshalb habe ich den jetzt mal abgeklemmt und nir den Deye dran

                                  TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • TheBam
                                    TheBam @coyote last edited by

                                    @coyote
                                    du hast am Deye 3 Modbus ausgänge eigentlich zu verfügung. Zumindest 3 die bei mir funktioniert haben in meinen tests.
                                    ModeBus Anschluss (ging nur mit neuer Firmware)
                                    BMS anschluss (geht auch nur solang der Lithium mode auf 00 steht)
                                    Der anschluss vom Solarman stick hier habe ich mal einen COM Splitter drauf gehangen und mit dem pc sowie mit dem Stick ausgelesen das ging auch.

                                    Bei dir ist aber die frage ob es grundsätzlich geht.
                                    Was du noch machen kannst dir das tool Modbus Scanner runterladen und damit versuchen eine Verbindung aufzubauen. Wenn das geht kannst du evtl. die einstellung im iobroker adapter anpassen.

                                    Ansonsten sind ja auch in dem anderen Post meine einstellungen vom Waveshere wie gesagt bei mir läufts

                                    coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • coyote
                                      coyote Most Active @TheBam last edited by

                                      @thebam ok. Ja am BMS hängt mein Akku dran, klar könnte es noch mit nem Splitter versuchen.
                                      Momentan hab ich das Gefühl die Modbus Schnittstelle geht nicht. Mit dem Scanner muss ich das mal testen. Deine Einstellungen hab ich ja schon durch, auch die Einstellungen von einem User aus dem Photovoltaik Forum. Immer Poll Error.
                                      Vllt probiere ich nachher mal weiter, will das Ding im Iobroker haben, denn nur so macht es richtig Sinn, auch im Zusammenhang mit Tibber.
                                      Ja am WLAN Stick ist auch noch die Schnittstelle könnte ich auch noch probieren.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Lars 2
                                        Lars 2 last edited by Lars 2

                                        Hallo zusammen,
                                        ich versuche nun schon den ganzen Tag verzweifelt den iobroker über den Modbusadapter via Waveshare zu verbinden.
                                        Ich habe schon sämtliche Einstellung die ihr hier geschrieben habt, durchprobiert, leider erfolglos.
                                        in der Iobroker Log steht ein undefiniert Fehler egal was ich einstelle. Anbei ein paar screens. Evtl sieht von euch einer ja einen Fehler?!
                                        Es ist auch egal wie viele Holdingregister ich eintrage der Modbusfehler kommt immer, hab auch schon Port 8899 probiert.

                                        ich hänge mit den waveshare direkt an dem Modbus Port vom DEYE da am BMS ein Akku hängt, hab zwischenzeitlich auch den Port probiert aber auch keine Kommunikation.

                                        waveshare.jpg Modbus1.jpg Modbus 2.jpg iobroker.jpg

                                        TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • TheBam
                                          TheBam @Lars 2 last edited by

                                          @lars-2
                                          Also wenn ich das mit meinen Einstellungen vergleichen sehe ich da einige Probleme.
                                          Mal angefangen beim waveshere den Port 8899 eingeben.
                                          Beim Modbus Adapter meine ich Mal nur auf TCP Stellen (da bin ich mir gerade nicht sicher schau ich aber morgen nach)
                                          Dann habe ich noch alias an und das Schreiben mit der 4 er Gruppe.

                                          Dann was noch interessant zu wissen wäre welche Firmware und welches Gerät hast du. Da bei einigen Firmware die modbus Schnittstelle abgeschaltet ist

                                          coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Lars 2
                                            Lars 2 last edited by

                                            Hi,
                                            Der Deye hat folgende Stände: HMI: 1001-C037 Main: Ver 2005-1128-1807

                                            Ich hab mal auf nur TCP gestellt und den Port auf 8899 geändert.
                                            Ändert leider nichts an der Sache. Screenshot 2023-07-11 072211.jpg

                                            Es findet vom IObroker bis zum Waveshare eine Kommunikation statt, die blaue Link LED leuchtet sobald ich den Modbus Adapter starte aber es kommen keine Daten.

                                            coyote Marwin F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            685
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            25
                                            228
                                            42081
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo