Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
230 Beiträge 27 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 26 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • TheBamT TheBam

    @coyote
    so das register 40591 habe ich jetzt auch ergänzt mit einer Formel:
    x > 30000 ? x-65535:x

    diese bewirkt das wenn der wert über 30000 ist das dann gerechnet wird. Wert von batterie minus max. integ wert. Allerdings ist eines noch etwas unschön was ich so nicht hin bekommen habe. Wenn er jetzt in die Batterie einspeist ist es ein Minus wert und wenn er aus der Batterie raus zieht ein Positiver wert ich hätte das gerne anders herum gehabt aber leider geht das nicht so einfach.

    Ich habe auch gerade gesehen das noch mehr register davon betroffen sind. Ich werde mal schauen ob ich die tage zeit finde das mal durchzugehen auch sind in meiner Import liste ein paar fehler in der deutschen übersetzung. 40625 z.b.

    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #37

    @thebam irgendwie bin ich anscheinend zu doof um deine Liste zu importieren.
    Hab die Liste kopiert und eingefügt -> Fehler
    Hab die Liste als tsv gespeichert, wird meiner Meinung auch sauber angezeigt, kopiert und versucht zu importieren -> Fehler

    TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • coyoteC coyote

      @thebam irgendwie bin ich anscheinend zu doof um deine Liste zu importieren.
      Hab die Liste kopiert und eingefügt -> Fehler
      Hab die Liste als tsv gespeichert, wird meiner Meinung auch sauber angezeigt, kopiert und versucht zu importieren -> Fehler

      TheBamT Offline
      TheBamT Offline
      TheBam
      schrieb am zuletzt editiert von
      #38

      @coyote
      Das sollte eigentlich nicht sein. Ich Guck da morgen noch Mal nach. Nicht das ich das mit einer alten modbus Version exportiert habe.

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • coyoteC coyote

        @thebam irgendwie bin ich anscheinend zu doof um deine Liste zu importieren.
        Hab die Liste kopiert und eingefügt -> Fehler
        Hab die Liste als tsv gespeichert, wird meiner Meinung auch sauber angezeigt, kopiert und versucht zu importieren -> Fehler

        TheBamT Offline
        TheBamT Offline
        TheBam
        schrieb am zuletzt editiert von
        #39

        @coyote
        so ich habe das bei mir noch mal getestete der Import klappt gut bei mir. Hast du evtl. die alte Kopfzeile gelöscht??
        also die erste zeile:
        _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
        die ist in meiner vorlage mit drin. Wenn du aber den import aufrufst steht die auch mit drin und wenn dies 2 mal der fall ist geht das nicht das konnte ich repuduzieren ansonsten ging es ohne Probleme.

        Die formel habe ich auch noch was verbessert. Damit klappt es dann auch mit den richtigen werten bei der Batterie:
        x > 30000 ? 65535-x:x*-1
        Damit wird angezeigt wenn aus der Batterie Strom entnommen wird (z.b.-300W) und wenn in die Batterie geladen wird (z.b 300W)

        Für die Grid werte muss ich auch noch Formeln hinterlegen sonst erkennt der den Minus wert auch nicht, hier lautet die Formel:
        x>30000 ? x-65535:x

        ist in meiner Vorlage noch nicht eingefügt

        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • TheBamT TheBam

          @coyote
          so ich habe das bei mir noch mal getestete der Import klappt gut bei mir. Hast du evtl. die alte Kopfzeile gelöscht??
          also die erste zeile:
          _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
          die ist in meiner vorlage mit drin. Wenn du aber den import aufrufst steht die auch mit drin und wenn dies 2 mal der fall ist geht das nicht das konnte ich repuduzieren ansonsten ging es ohne Probleme.

          Die formel habe ich auch noch was verbessert. Damit klappt es dann auch mit den richtigen werten bei der Batterie:
          x > 30000 ? 65535-x:x*-1
          Damit wird angezeigt wenn aus der Batterie Strom entnommen wird (z.b.-300W) und wenn in die Batterie geladen wird (z.b 300W)

          Für die Grid werte muss ich auch noch Formeln hinterlegen sonst erkennt der den Minus wert auch nicht, hier lautet die Formel:
          x>30000 ? x-65535:x

          ist in meiner Vorlage noch nicht eingefügt

          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #40

          @thebam hm komisch. Hatte beides probiert, also mit der Kopfzeile die drin stand und auch ohne.
          Ich muss doch nur oben die beiden Pfeile drücken, dann deine Liste kopieren und dann einfügen. Dann Import drücken oder? Ich probiere es nachher nochmal

          TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • coyoteC coyote

            @thebam hm komisch. Hatte beides probiert, also mit der Kopfzeile die drin stand und auch ohne.
            Ich muss doch nur oben die beiden Pfeile drücken, dann deine Liste kopieren und dann einfügen. Dann Import drücken oder? Ich probiere es nachher nochmal

            TheBamT Offline
            TheBamT Offline
            TheBam
            schrieb am zuletzt editiert von
            #41

            @coyote
            am besten gehst du her und drückst die beiden pfeile in dem fenster was sich öffnet alles raus löschen. (STRG+A) und dann die liste einfügen komplett und dann auf Import so habe ich es auch gemacht und klappte

            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • TheBamT TheBam

              @coyote
              am besten gehst du her und drückst die beiden pfeile in dem fenster was sich öffnet alles raus löschen. (STRG+A) und dann die liste einfügen komplett und dann auf Import so habe ich es auch gemacht und klappte

              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #42

              @thebam sehr seltsam, so habe ich es gestern gemacht. Ich versuche es nachher nochmal

              TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • coyoteC coyote

                @thebam sehr seltsam, so habe ich es gestern gemacht. Ich versuche es nachher nochmal

                TheBamT Offline
                TheBamT Offline
                TheBam
                schrieb am zuletzt editiert von TheBam
                #43

                @coyote
                wenn nicht mach mir mal ein Screenshot von der fehlermeldung.

                Hier jetzt auch die aktuelle liste mit den Formeln auch getestet mit dem einfügen.

                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
                40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
                40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0	x > 30000 ? 65535-x:x*-1	level		true	false	false	false
                40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                
                
                coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • TheBamT TheBam

                  @coyote
                  wenn nicht mach mir mal ein Screenshot von der fehlermeldung.

                  Hier jetzt auch die aktuelle liste mit den Formeln auch getestet mit dem einfügen.

                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                  40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
                  40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
                  40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0	x > 30000 ? 65535-x:x*-1	level		true	false	false	false
                  40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                  40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                  40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                  40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                  40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                  40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                  40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                  40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                  40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                  40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                  40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                  40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                  40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                  40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                  40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                  40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                  40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                  40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                  40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                  40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                  40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                  40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                  40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                  40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                  40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                  
                  
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #44

                  @thebam keine Ahnung was da los ist, es will einfach nicht....

                  SCR-20230705-coj.png
                  SCR-20230705-cll.png

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • TheBamT TheBam

                    @coyote
                    wenn nicht mach mir mal ein Screenshot von der fehlermeldung.

                    Hier jetzt auch die aktuelle liste mit den Formeln auch getestet mit dem einfügen.

                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
                    40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
                    40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0	x > 30000 ? 65535-x:x*-1	level		true	false	false	false
                    40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    
                    
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #45

                    @thebam kann dir nicht sagen woran es lag. Habe eine neue Instanz angelegt, da ging es direkt. Dachte dann es liegt an meinen anderen Eingangsregistern, aber nein, wenn ich die auch bei der neuen Instanz importiere, geht es auch....keine Ahnung

                    TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • coyoteC coyote

                      @thebam kann dir nicht sagen woran es lag. Habe eine neue Instanz angelegt, da ging es direkt. Dachte dann es liegt an meinen anderen Eingangsregistern, aber nein, wenn ich die auch bei der neuen Instanz importiere, geht es auch....keine Ahnung

                      TheBamT Offline
                      TheBamT Offline
                      TheBam
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #46

                      @coyote
                      dann hat der beim 1. installieren vielleicht irgendwas verschluckt im System. aber interessant das sich der fehler dann so zeigt

                      coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • TheBamT TheBam

                        @coyote
                        dann hat der beim 1. installieren vielleicht irgendwas verschluckt im System. aber interessant das sich der fehler dann so zeigt

                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #47

                        @thebam die Multihost Einstellungen nutzt du weil du 2 Waveshare hast richtig? Hier sind meine Einstellungen und damit kommuniziere ich momentan mit 2 Eastron SDM72.
                        Sollte doch dann kein Problem sein den Deye mit anzusprechen oder?
                        Konnte es noch nicht testen, habe heute erst verkabelt und muss noch die Firmware des Deye updaten damit der Modebus Port funktioniert

                        IMG_0066.jpeg

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • TheBamT TheBam

                          @coyote
                          dann hat der beim 1. installieren vielleicht irgendwas verschluckt im System. aber interessant das sich der fehler dann so zeigt

                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #48

                          @thebam also ich hab jetzt alle möglichen Konstellationen die ich so gefunden habe ausprobiert, bekomme es an der Modebus Schnittstelle nicht zum Laufen. Firmware 1135. Noch ne Idee wie ich es testen kann? Habe jetzt auch nur den Deye am Waveshare hängen, sonst nix

                          TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • coyoteC coyote

                            @thebam also ich hab jetzt alle möglichen Konstellationen die ich so gefunden habe ausprobiert, bekomme es an der Modebus Schnittstelle nicht zum Laufen. Firmware 1135. Noch ne Idee wie ich es testen kann? Habe jetzt auch nur den Deye am Waveshare hängen, sonst nix

                            TheBamT Offline
                            TheBamT Offline
                            TheBam
                            schrieb am zuletzt editiert von TheBam
                            #49

                            @coyote
                            guck dir mal die einstellungen von mir an ich glaube dein Port stimmt nicht https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1687812722963-screenshot-2023-06-26-at-22-46-37-converter.png

                            und so im iobroker Screenshot 2023-07-09 at 12-16-41 instances - iobrokertest.png

                            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • TheBamT TheBam

                              @coyote
                              guck dir mal die einstellungen von mir an ich glaube dein Port stimmt nicht https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1687812722963-screenshot-2023-06-26-at-22-46-37-converter.png

                              und so im iobroker Screenshot 2023-07-09 at 12-16-41 instances - iobrokertest.png

                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #50

                              @thebam hm, hab ich alles schon durch. Port auf 8899 oder auch 502. Die ID muss ich jetzt nochmal mit 1 testen, da die ganze Zeit ja noch der Eastron dran war. Aber denke da liegt es auch nicht dran. PIN 7/8 habe ich auch schon probiert, ging auch nicht. Langsam vermute ich, dass die Modebus Schnittstelle nicht will.
                              Der Eastron streikt aber auch, wenn ich das Protokoll im waveshare auf RTU zu TCP ändere. Lasse ich es so wie in meinem Screenshot, läuft der Eastron.
                              Deshalb habe ich den jetzt mal abgeklemmt und nir den Deye dran

                              TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • coyoteC coyote

                                @thebam hm, hab ich alles schon durch. Port auf 8899 oder auch 502. Die ID muss ich jetzt nochmal mit 1 testen, da die ganze Zeit ja noch der Eastron dran war. Aber denke da liegt es auch nicht dran. PIN 7/8 habe ich auch schon probiert, ging auch nicht. Langsam vermute ich, dass die Modebus Schnittstelle nicht will.
                                Der Eastron streikt aber auch, wenn ich das Protokoll im waveshare auf RTU zu TCP ändere. Lasse ich es so wie in meinem Screenshot, läuft der Eastron.
                                Deshalb habe ich den jetzt mal abgeklemmt und nir den Deye dran

                                TheBamT Offline
                                TheBamT Offline
                                TheBam
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #51

                                @coyote
                                du hast am Deye 3 Modbus ausgänge eigentlich zu verfügung. Zumindest 3 die bei mir funktioniert haben in meinen tests.
                                ModeBus Anschluss (ging nur mit neuer Firmware)
                                BMS anschluss (geht auch nur solang der Lithium mode auf 00 steht)
                                Der anschluss vom Solarman stick hier habe ich mal einen COM Splitter drauf gehangen und mit dem pc sowie mit dem Stick ausgelesen das ging auch.

                                Bei dir ist aber die frage ob es grundsätzlich geht.
                                Was du noch machen kannst dir das tool Modbus Scanner runterladen und damit versuchen eine Verbindung aufzubauen. Wenn das geht kannst du evtl. die einstellung im iobroker adapter anpassen.

                                Ansonsten sind ja auch in dem anderen Post meine einstellungen vom Waveshere wie gesagt bei mir läufts

                                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • TheBamT TheBam

                                  @coyote
                                  du hast am Deye 3 Modbus ausgänge eigentlich zu verfügung. Zumindest 3 die bei mir funktioniert haben in meinen tests.
                                  ModeBus Anschluss (ging nur mit neuer Firmware)
                                  BMS anschluss (geht auch nur solang der Lithium mode auf 00 steht)
                                  Der anschluss vom Solarman stick hier habe ich mal einen COM Splitter drauf gehangen und mit dem pc sowie mit dem Stick ausgelesen das ging auch.

                                  Bei dir ist aber die frage ob es grundsätzlich geht.
                                  Was du noch machen kannst dir das tool Modbus Scanner runterladen und damit versuchen eine Verbindung aufzubauen. Wenn das geht kannst du evtl. die einstellung im iobroker adapter anpassen.

                                  Ansonsten sind ja auch in dem anderen Post meine einstellungen vom Waveshere wie gesagt bei mir läufts

                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #52

                                  @thebam ok. Ja am BMS hängt mein Akku dran, klar könnte es noch mit nem Splitter versuchen.
                                  Momentan hab ich das Gefühl die Modbus Schnittstelle geht nicht. Mit dem Scanner muss ich das mal testen. Deine Einstellungen hab ich ja schon durch, auch die Einstellungen von einem User aus dem Photovoltaik Forum. Immer Poll Error.
                                  Vllt probiere ich nachher mal weiter, will das Ding im Iobroker haben, denn nur so macht es richtig Sinn, auch im Zusammenhang mit Tibber.
                                  Ja am WLAN Stick ist auch noch die Schnittstelle könnte ich auch noch probieren.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Lars 2L Offline
                                    Lars 2L Offline
                                    Lars 2
                                    schrieb am zuletzt editiert von Lars 2
                                    #53

                                    Hallo zusammen,
                                    ich versuche nun schon den ganzen Tag verzweifelt den iobroker über den Modbusadapter via Waveshare zu verbinden.
                                    Ich habe schon sämtliche Einstellung die ihr hier geschrieben habt, durchprobiert, leider erfolglos.
                                    in der Iobroker Log steht ein undefiniert Fehler egal was ich einstelle. Anbei ein paar screens. Evtl sieht von euch einer ja einen Fehler?!
                                    Es ist auch egal wie viele Holdingregister ich eintrage der Modbusfehler kommt immer, hab auch schon Port 8899 probiert.

                                    ich hänge mit den waveshare direkt an dem Modbus Port vom DEYE da am BMS ein Akku hängt, hab zwischenzeitlich auch den Port probiert aber auch keine Kommunikation.

                                    waveshare.jpg Modbus1.jpg Modbus 2.jpg iobroker.jpg

                                    TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Lars 2L Lars 2

                                      Hallo zusammen,
                                      ich versuche nun schon den ganzen Tag verzweifelt den iobroker über den Modbusadapter via Waveshare zu verbinden.
                                      Ich habe schon sämtliche Einstellung die ihr hier geschrieben habt, durchprobiert, leider erfolglos.
                                      in der Iobroker Log steht ein undefiniert Fehler egal was ich einstelle. Anbei ein paar screens. Evtl sieht von euch einer ja einen Fehler?!
                                      Es ist auch egal wie viele Holdingregister ich eintrage der Modbusfehler kommt immer, hab auch schon Port 8899 probiert.

                                      ich hänge mit den waveshare direkt an dem Modbus Port vom DEYE da am BMS ein Akku hängt, hab zwischenzeitlich auch den Port probiert aber auch keine Kommunikation.

                                      waveshare.jpg Modbus1.jpg Modbus 2.jpg iobroker.jpg

                                      TheBamT Offline
                                      TheBamT Offline
                                      TheBam
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #54

                                      @lars-2
                                      Also wenn ich das mit meinen Einstellungen vergleichen sehe ich da einige Probleme.
                                      Mal angefangen beim waveshere den Port 8899 eingeben.
                                      Beim Modbus Adapter meine ich Mal nur auf TCP Stellen (da bin ich mir gerade nicht sicher schau ich aber morgen nach)
                                      Dann habe ich noch alias an und das Schreiben mit der 4 er Gruppe.

                                      Dann was noch interessant zu wissen wäre welche Firmware und welches Gerät hast du. Da bei einigen Firmware die modbus Schnittstelle abgeschaltet ist

                                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Lars 2L Offline
                                        Lars 2L Offline
                                        Lars 2
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #55

                                        Hi,
                                        Der Deye hat folgende Stände: HMI: 1001-C037 Main: Ver 2005-1128-1807

                                        Ich hab mal auf nur TCP gestellt und den Port auf 8899 geändert.
                                        Ändert leider nichts an der Sache. Screenshot 2023-07-11 072211.jpg

                                        Es findet vom IObroker bis zum Waveshare eine Kommunikation statt, die blaue Link LED leuchtet sobald ich den Modbus Adapter starte aber es kommen keine Daten.

                                        coyoteC Marwin F.M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • TheBamT TheBam

                                          @lars-2
                                          Also wenn ich das mit meinen Einstellungen vergleichen sehe ich da einige Probleme.
                                          Mal angefangen beim waveshere den Port 8899 eingeben.
                                          Beim Modbus Adapter meine ich Mal nur auf TCP Stellen (da bin ich mir gerade nicht sicher schau ich aber morgen nach)
                                          Dann habe ich noch alias an und das Schreiben mit der 4 er Gruppe.

                                          Dann was noch interessant zu wissen wäre welche Firmware und welches Gerät hast du. Da bei einigen Firmware die modbus Schnittstelle abgeschaltet ist

                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                          #56

                                          @thebam danke dir, habe es jetzt mit deinen Einstellungen am Laufen :+1:
                                          Habe jetzt ein zweites Waveshare mit dran, mit den Settings für den Eastron ging es einfach nicht, also müssen eben 2 Waveshare laufen

                                          @Lars-2 wahrscheinlich passt deine Firmware nicht, updaten auf die 1135

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          -1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          819

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe