  4. IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
idmwärmepumpe modbuswärmepumpe
64 Beiträge 16 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 13 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R Randyh

    @i_selber

    Danke für die Antwort. Aber bei mir kommt absolut nichts auf Port 502 daher :(
    auch ein Portscan sieht den Port nicht.

    Ich vermute einfach, trotz Firmware Update unterstützt mein navigator (1.0) einfach Modbus noch nicht.

    Vom Hersteller die entsprechenden Adressen in einem PDF hätte ich - bei Interesse -> PN

    viele Grüße

    T Offline
    T Offline
    technikaffin
    schrieb am zuletzt editiert von technikaffin
    #13

    Bei Modbus-TCP muss man immer aktiv Werte auslesen. Das mit dem Port ist etwas seltsam, am besten ist man versucht ihn direkt mit nmap zu scannen, also z.B.

    nmap -sU -p 502 192.168.X.X
    

    Die IP-Adresse bekommt man vom DSL Router, Z.B. FritzBox.
    Ein Telnet auf den port 502 geht auch, wenn sich telnet verbindet und dann "hängt" ist der Port an der IDM WP definitiv "offen".

    Falls das nicht geht, dann muss Modbus erst freigeschaltet werden (war bei mir so). Das kann der Servicepartner machen (auch online wenn die WP am Netz hängt in https://www.myidm.at/)

    • dann konfiguriert man den Port 502 allgemein und auch die Eingangsregister, wenn letztere fehlen erkennt der Modbus Adapter nix (er kann die nicht automatisch auslesen) und bleibt im gelben Status
    • welche Register es gibt, hängt von eurer WP Firmware-Version ab (bei mir 1.7.*), die Doku bekommt man aber problemlos bei IDM wenn man da eine Kontaktanfrage stellt und denen erklärt man braucht die Modbus-Doku. Leider scheint es kleine Unterschiede zu geben, abhängig vom Firmware Stand. Deswegen am besten trotzdem bei IDM anfragen.

    iobroker_idm_modbus_allgemein.jpg
    iobroker_idm_modbus_eingangsregister.jpg
    ma_de_812049_Modbus TCP_Navigator 1.0 und 1.7.pdf

    Hier nochmal meine Register als Tab-Export (ohne Gewähr, gerne Verbesserungsvorschläge), copy-paste spart Tipparbeit:

    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
    1000	Aussentemperatur	Aussentemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1002	Wärmepumpen Vorlauftemperatur	Wärmepumpen Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1004	HGL Vorlauftemperatur	HGL Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1006	Wärmequellenaustrittstemperatur	Wärmequellenaustrittstemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1008	Wärmepumpen Rücklauftemperatur / Wärme- speichertemperatur	Wärmepumpen Rücklauftemperatur / Wärme- speichertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1010	Kältespeichertemperatur	Kältespeichertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1012	Trinkwassererwärmertemperatur	Trinkwassererwärmertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1014	Frischwasserzapftemperatur	Frischwasserzapftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1016	Heizkreis A Vorlauftemperatur	Heizkreis A Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1018	Heizkreis B Vorlauftemperatur	Heizkreis B Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1020	Heizkreis C Vorlauftemperatur	Heizkreis C Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1022	Heizkreis D Vorlauftemperatur	Heizkreis D Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1024	Heizkreis E Vorlauftemperatur	Heizkreis E Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1026	Heizkreis F Vorlauftemperatur	Heizkreis F Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1028	Heizkreis G Vorlauftemperatur	Heizkreis G Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1030	Heizkreis A Raumgerät	Heizkreis A Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1032	Heizkreis B Raumgerät	Heizkreis B Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1034	Heizkreis C Raumgerät	Heizkreis C Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1036	Heizkreis D Raumgerät	Heizkreis D Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1038	Heizkreis E Raumgerät	Heizkreis E Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1040	Heizkreis F Raumgerät	Heizkreis F Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1042	Heizkreis G Raumgerät	Heizkreis G Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1044	Heissgastemperatur	Heissgastemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1046	Feuchtesensor	Feuchtesensor	%rF	floatsw	2	1	0		value.humidity			
    1048	Luftansaugtemperatur	Luftansaugtemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1050	Luftwärmetauschertemperatur	Luftwärmetauschertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1052	Solar Kollektortemperatur	Solar Kollektortemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1054	Solar Ladetemperatur	Solar Ladetemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1056	Solar Kollektorrücklauftemperatur	Solar Kollektorrücklauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1058	Solar Wärmequellenreferenztemperatur / Pool- temperatur	Solar Wärmequellenreferenztemperatur / Pool- temperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1060	Gemittelte Aussentemperatur	Gemittelte Aussentemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1062	Wärmequelleneintritsstemperatur	Wärmequelleneintritsstemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1064	IDm Systemkühlung - Ladefühler Kühlen	IDm Systemkühlung - Ladefühler Kühlen	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1066	IDM Systemkühlung - Rückkühlfühler	IDM Systemkühlung - Rückkühlfühler	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
    1068	Wärmemenge Wärmepumpenvorlauf	Wärmemenge Wärmepumpenvorlauf	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption			
    1070	Wärmemenge HGL-Vorlauf	Wärmemenge HGL-Vorlauf	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption			
    1072	Wärmemenge Momentanleistung	Wärmemenge Momentanleistung	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption			
    1074	Wärmemenge Solar	Wärmemenge Solar	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption			
    1076	Wärmemenge gesamt	Wärmemenge gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
    1078	Wärmemenge Heizen gesamt	Wärmemenge Heizen gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
    1080	Wärmemenge HGL gesamt	Wärmemenge HGL gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
    1082	Wärmemenge Kühlen gesamt	Wärmemenge Kühlen gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
    1084	Wärmemenge Solar gesamt	Wärmemenge Solar gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
    1086	Summe Durchflussmengenzähler Grundwasserpumpe	Summe Durchflussmengenzähler Grundwasserpumpe		floatsw	2	1	0		value			
    1088	Betriebsstundenzähler Wärmequellenpumpe	Betriebsstundenzähler Wärmequellenpumpe (bei Grundwasseranlagen)		floatsw	2	1	0		value			
    1500	Aktuelle Störungsnummer	Aktuelle Störungsnummer		uint16be	1	1	0		value			
    1501	Betriebsart Wärmepumpe	Betriebsart Wärmepumpe (0=aus 1=heizen 2=kühlen 4=vorrang 8=abtauen)		uint16be	1	1	0		value			
    1502	Status Heizkreis A	Status Heizkreis A		uint16be	1	1	0		value			
    1503	Status Heizkreis A	Status Heizkreis A (kein Heizkreis B bei Navigator 1.7)		uint16be	1	1	0		value			
    1504	Status Heizkreis C	Status Heizkreis C		uint16be	1	1	0		value			
    1505	Status Heizkreis D	Status Heizkreis D		uint16be	1	1	0		value			
    1506	Status Heizkreis E	Status Heizkreis E		uint16be	1	1	0		value			
    1507	Status Heizkreis F	Status Heizkreis F		uint16be	1	1	0		value			
    1508	Status Heizkreis G	Status Heizkreis G		uint16be	1	1	0		value			
    1509	Status Verdichter 1	Status Verdichter 1 (0=aus, 1=ein)		uint16be	1	1	0		value			
    1510	Status Verdichter 2	Status Verdichter 2		uint16be	1	1	0		value			
    1511	Status Verdichter 3	Status Verdichter 3		uint16be	1	1	0		value			
    1512	Status Verdichter 4	Status Verdichter 4		uint16be	1	1	0		value			
    1513	Status Ladepumpe	Status Ladepumpe (0=aus, 1=Betrieb, 2=Störung)		uint16be	1	1	0		value			
    1514	Status Wärmequellenpumpe	Status Wärmequellenpumpe		uint16be	1	1	0		value			
    1515	Status Zwischenkreispumpe	Status Zwischenkreispumpe		uint16be	1	1	0		value			
    1516	Status ISC Kältespeicherpumpe	Status ISC Kältespeicherpumpe		uint16be	1	1	0		value			
    1517	Status ISC Rückkühlpumpe	Status ISC Rückkühlpumpe		uint16be	1	1	0		value			
    1518	Anzahl laufende Verdichterstufen Heizen gesamt	Anzahl laufende Verdichterstufen Heizen gesamt		uint16be	1	1	0		value			
    1519	Anzahl laufende Verdichterstufen Kühlen gesamt	Anzahl laufende Verdichterstufen Kühlen gesamt		uint16be	1	1	0		value			
    1520	Anzahl laufende Verdichterstufen Vorrang gesamt	Anzahl laufende Verdichterstufen Vorrang gesamt		uint16be	1	1	0		value			
    1521	Betriebsart Kaskade	Betriebsart Kaskade		uint16be	1	1	0		value			
    1522	Betriebsart Solar	Betriebsart Solar		uint16be	1	1	0		value			
    1523	Smart Grid Status	Smart Grid Status		uint16be	1	1	0		value			
    1524	IDM Systemkühlung (ISC) Modus	IDM Systemkühlung (ISC) Modus		uint16be	1	1	0		value			
    
    T 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T technikaffin

      Bei Modbus-TCP muss man immer aktiv Werte auslesen. Das mit dem Port ist etwas seltsam, am besten ist man versucht ihn direkt mit nmap zu scannen, also z.B.

      nmap -sU -p 502 192.168.X.X
      

      Die IP-Adresse bekommt man vom DSL Router, Z.B. FritzBox.
      Ein Telnet auf den port 502 geht auch, wenn sich telnet verbindet und dann "hängt" ist der Port an der IDM WP definitiv "offen".

      Falls das nicht geht, dann muss Modbus erst freigeschaltet werden (war bei mir so). Das kann der Servicepartner machen (auch online wenn die WP am Netz hängt in https://www.myidm.at/)

      • dann konfiguriert man den Port 502 allgemein und auch die Eingangsregister, wenn letztere fehlen erkennt der Modbus Adapter nix (er kann die nicht automatisch auslesen) und bleibt im gelben Status
      • welche Register es gibt, hängt von eurer WP Firmware-Version ab (bei mir 1.7.*), die Doku bekommt man aber problemlos bei IDM wenn man da eine Kontaktanfrage stellt und denen erklärt man braucht die Modbus-Doku. Leider scheint es kleine Unterschiede zu geben, abhängig vom Firmware Stand. Deswegen am besten trotzdem bei IDM anfragen.

      iobroker_idm_modbus_allgemein.jpg
      iobroker_idm_modbus_eingangsregister.jpg
      ma_de_812049_Modbus TCP_Navigator 1.0 und 1.7.pdf

      Hier nochmal meine Register als Tab-Export (ohne Gewähr, gerne Verbesserungsvorschläge), copy-paste spart Tipparbeit:

      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
      1000	Aussentemperatur	Aussentemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1002	Wärmepumpen Vorlauftemperatur	Wärmepumpen Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1004	HGL Vorlauftemperatur	HGL Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1006	Wärmequellenaustrittstemperatur	Wärmequellenaustrittstemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1008	Wärmepumpen Rücklauftemperatur / Wärme- speichertemperatur	Wärmepumpen Rücklauftemperatur / Wärme- speichertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1010	Kältespeichertemperatur	Kältespeichertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1012	Trinkwassererwärmertemperatur	Trinkwassererwärmertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1014	Frischwasserzapftemperatur	Frischwasserzapftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1016	Heizkreis A Vorlauftemperatur	Heizkreis A Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1018	Heizkreis B Vorlauftemperatur	Heizkreis B Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1020	Heizkreis C Vorlauftemperatur	Heizkreis C Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1022	Heizkreis D Vorlauftemperatur	Heizkreis D Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1024	Heizkreis E Vorlauftemperatur	Heizkreis E Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1026	Heizkreis F Vorlauftemperatur	Heizkreis F Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1028	Heizkreis G Vorlauftemperatur	Heizkreis G Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1030	Heizkreis A Raumgerät	Heizkreis A Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1032	Heizkreis B Raumgerät	Heizkreis B Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1034	Heizkreis C Raumgerät	Heizkreis C Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1036	Heizkreis D Raumgerät	Heizkreis D Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1038	Heizkreis E Raumgerät	Heizkreis E Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1040	Heizkreis F Raumgerät	Heizkreis F Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1042	Heizkreis G Raumgerät	Heizkreis G Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1044	Heissgastemperatur	Heissgastemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1046	Feuchtesensor	Feuchtesensor	%rF	floatsw	2	1	0		value.humidity			
      1048	Luftansaugtemperatur	Luftansaugtemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1050	Luftwärmetauschertemperatur	Luftwärmetauschertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1052	Solar Kollektortemperatur	Solar Kollektortemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1054	Solar Ladetemperatur	Solar Ladetemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1056	Solar Kollektorrücklauftemperatur	Solar Kollektorrücklauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1058	Solar Wärmequellenreferenztemperatur / Pool- temperatur	Solar Wärmequellenreferenztemperatur / Pool- temperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1060	Gemittelte Aussentemperatur	Gemittelte Aussentemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1062	Wärmequelleneintritsstemperatur	Wärmequelleneintritsstemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1064	IDm Systemkühlung - Ladefühler Kühlen	IDm Systemkühlung - Ladefühler Kühlen	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1066	IDM Systemkühlung - Rückkühlfühler	IDM Systemkühlung - Rückkühlfühler	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1068	Wärmemenge Wärmepumpenvorlauf	Wärmemenge Wärmepumpenvorlauf	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption			
      1070	Wärmemenge HGL-Vorlauf	Wärmemenge HGL-Vorlauf	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption			
      1072	Wärmemenge Momentanleistung	Wärmemenge Momentanleistung	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption			
      1074	Wärmemenge Solar	Wärmemenge Solar	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption			
      1076	Wärmemenge gesamt	Wärmemenge gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
      1078	Wärmemenge Heizen gesamt	Wärmemenge Heizen gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
      1080	Wärmemenge HGL gesamt	Wärmemenge HGL gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
      1082	Wärmemenge Kühlen gesamt	Wärmemenge Kühlen gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
      1084	Wärmemenge Solar gesamt	Wärmemenge Solar gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
      1086	Summe Durchflussmengenzähler Grundwasserpumpe	Summe Durchflussmengenzähler Grundwasserpumpe		floatsw	2	1	0		value			
      1088	Betriebsstundenzähler Wärmequellenpumpe	Betriebsstundenzähler Wärmequellenpumpe (bei Grundwasseranlagen)		floatsw	2	1	0		value			
      1500	Aktuelle Störungsnummer	Aktuelle Störungsnummer		uint16be	1	1	0		value			
      1501	Betriebsart Wärmepumpe	Betriebsart Wärmepumpe (0=aus 1=heizen 2=kühlen 4=vorrang 8=abtauen)		uint16be	1	1	0		value			
      1502	Status Heizkreis A	Status Heizkreis A		uint16be	1	1	0		value			
      1503	Status Heizkreis A	Status Heizkreis A (kein Heizkreis B bei Navigator 1.7)		uint16be	1	1	0		value			
      1504	Status Heizkreis C	Status Heizkreis C		uint16be	1	1	0		value			
      1505	Status Heizkreis D	Status Heizkreis D		uint16be	1	1	0		value			
      1506	Status Heizkreis E	Status Heizkreis E		uint16be	1	1	0		value			
      1507	Status Heizkreis F	Status Heizkreis F		uint16be	1	1	0		value			
      1508	Status Heizkreis G	Status Heizkreis G		uint16be	1	1	0		value			
      1509	Status Verdichter 1	Status Verdichter 1 (0=aus, 1=ein)		uint16be	1	1	0		value			
      1510	Status Verdichter 2	Status Verdichter 2		uint16be	1	1	0		value			
      1511	Status Verdichter 3	Status Verdichter 3		uint16be	1	1	0		value			
      1512	Status Verdichter 4	Status Verdichter 4		uint16be	1	1	0		value			
      1513	Status Ladepumpe	Status Ladepumpe (0=aus, 1=Betrieb, 2=Störung)		uint16be	1	1	0		value			
      1514	Status Wärmequellenpumpe	Status Wärmequellenpumpe		uint16be	1	1	0		value			
      1515	Status Zwischenkreispumpe	Status Zwischenkreispumpe		uint16be	1	1	0		value			
      1516	Status ISC Kältespeicherpumpe	Status ISC Kältespeicherpumpe		uint16be	1	1	0		value			
      1517	Status ISC Rückkühlpumpe	Status ISC Rückkühlpumpe		uint16be	1	1	0		value			
      1518	Anzahl laufende Verdichterstufen Heizen gesamt	Anzahl laufende Verdichterstufen Heizen gesamt		uint16be	1	1	0		value			
      1519	Anzahl laufende Verdichterstufen Kühlen gesamt	Anzahl laufende Verdichterstufen Kühlen gesamt		uint16be	1	1	0		value			
      1520	Anzahl laufende Verdichterstufen Vorrang gesamt	Anzahl laufende Verdichterstufen Vorrang gesamt		uint16be	1	1	0		value			
      1521	Betriebsart Kaskade	Betriebsart Kaskade		uint16be	1	1	0		value			
      1522	Betriebsart Solar	Betriebsart Solar		uint16be	1	1	0		value			
      1523	Smart Grid Status	Smart Grid Status		uint16be	1	1	0		value			
      1524	IDM Systemkühlung (ISC) Modus	IDM Systemkühlung (ISC) Modus		uint16be	1	1	0		value			
      
      T Offline
      T Offline
      technikaffin
      schrieb am zuletzt editiert von
      #14

      Ergänzend hab ich von IDM noch folgende Infos bekommen, zum Thema PV Überschuss laden:

      Es gibt noch neu folgende RW Holding Register (die in der PDF Doku aus dem vorigen Post sind laut IDM veraltet):
      PV_Ueberschuss_RW_Register_IDM.png
      Diese 4 PV-Relevanten Adressen wurden laut IDM erst nachträglich implementiert (hängt also ggf. auch von eurer Firmware Version ab).

      Die Logik ist folgende:
      In der Bedienungsanleitung im Abschnitt "Parameter Smart Grid": in dem Menü muss dazu Warmwasserbereitung (PV002) auf „Ja“ gestellt werden. Wenn das Menü bei euch im Display an der WP nicht sichtbar ist, muss man das erst vom Servicetechniker freischalten lassen (war bei mir so).

      PV005+PV006: Sobald die Wärmepumpe mit PV Überschuss betrieben wird, sind das die neuen Ausschaltkriterien die erreicht werden müssen.
      Wenn also z.B. normalerweise die WW-Ladung Ausschalttemperatur mit 50°C hinterlegt ist, PV005 jedoch 55°C hinterlegt sind, regelt die WP bei Netzbezug wie immer auf die 50°C, wenn jedoch genügend PV Strom da ist, auf die 55°C. Dasselbe gilt für das Heizungswasser, PV006.

      Man muss also nur einmal diese beiden Werte auf eine gewünschte Zielgröße konfigurieren, und danach nur noch den PV-Überschuss signalisieren.
      Wie man den PV-Überschuss signalisiert ist übrigens prinzipiell egal, es gibt laut Doku bzw. Model mehrere Schnittstellen (Digitaleingang, 0-10V Signal, S0-Schnittstelle, Modbus).

      Bei mir ist es im Sommer zum Beispiel so, dass die WW-Temperatur eigentlich 24 Stunden lang total stabil bleibt. Wenn wir dann morgens duschen fällt sie natürlich stark ab, so um ca. 5 Grad und dann springt die WP an und bringt es wieder auf den normalen Sollwert. Da es morgens um die Zeit noch keinen PV Ertrag gibt, wird dieser Strom aus dem Netz bezogen (blöd).

      Das muss man einfach mal ein paar Tage lange beobachten indem man nur die Werte ausliest und in Grafana plottet.
      Um das WW aufzuheizen, benötige ich ca. einen Überschuss bzw. eine Leistung von 4-5 kW Strom.

      Wenn ich also mittags PV Überschuss habe, dann könnte ich 5 Grad mehr reinpumpen und das reicht dann bis zum nächsten Morgen zum duschen, ohne das er dadurch morgens sofort wieder ausgleicht.

      Allerdings gibt es in der Doku eine Warnung zu den RW Holding Registern:
      "Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die RW Register nur beschränkt beschreibbar sind! Werte werden bei Wertänderung in den EEPROM Speicher des Navigator geschrieben. Gleiche Werte werden nicht in den EEPROM geschrieben. Permanente Änderung dieser Werte kann zur Zerstörung des Speichers führen. Maximale Schreibvorgänge pro Register: 300 000 Schreibzyklen"
      Wenn meine PV Leistung also ständig schwankt (was ja normal ist, wegen Wolken etc.), will ich da nicht ständig auf dem Register rumschreiben.
      Einmal am Tag an wenn PV Überschuss da ist, und dann wieder aus. Das wären dann an ca. 200 Tagen im Jahr 400 Schreibvorgänge, hält also 750 Jahre.

      Hat jemand überhaupt schon mal PV-Überschuss erfolgreich per Modbus RW Holding Register signalisiert?

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      2
      • WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        schrieb am zuletzt editiert von
        #15

        Hallo Allerseits, das Auslesen der Daten über Modbus meiner IDM AERO ALM 6-15 klappt ganz gut. Jetzt wollte ich Werte in den EEPROM schreiben. Ich habe verschiedene Sachen probiert, funktioniert hat es nur wenn ich in den Einstellungen das Häkchen bei WP setze. Die Beschreibung auf github sagt dazu nichts aus, was da eigentlich passiert wenn das Häkchen gesetzt ist. Was ich natürlich vermeiden will ist, dass Werte unnötig oft in den EEPROM geschrieben werden. Weiss jemand was genau passiert wenn das Häkchen gesetzt wird? Danke.
        2023_04_23_19.58.15~2.jpg

        Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        -1
        • WinniW Winni

          Hallo Allerseits, das Auslesen der Daten über Modbus meiner IDM AERO ALM 6-15 klappt ganz gut. Jetzt wollte ich Werte in den EEPROM schreiben. Ich habe verschiedene Sachen probiert, funktioniert hat es nur wenn ich in den Einstellungen das Häkchen bei WP setze. Die Beschreibung auf github sagt dazu nichts aus, was da eigentlich passiert wenn das Häkchen gesetzt ist. Was ich natürlich vermeiden will ist, dass Werte unnötig oft in den EEPROM geschrieben werden. Weiss jemand was genau passiert wenn das Häkchen gesetzt wird? Danke.
          2023_04_23_19.58.15~2.jpg

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #16

          @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

          Die Beschreibung a

          in der Doku

          https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.modbus/README.md

          ist zwar auch nur eine automatisierte Übersetzung, aber scheint das Gegenteil zur zyklischen Beschreibung zu sein.

          ich habe bei meinen Geräten keine Haken drin

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

            Die Beschreibung a

            in der Doku

            https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.modbus/README.md

            ist zwar auch nur eine automatisierte Übersetzung, aber scheint das Gegenteil zur zyklischen Beschreibung zu sein.

            ich habe bei meinen Geräten keine Haken drin

            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            schrieb am zuletzt editiert von
            #17

            @homoran danke für deine Antwort. Wenn ich das Häkchen nicht setzte, wird zwar auch der Datenpunkt geschrieben, aber der Wert wird in der Wärmepumpe nicht übernommen. Das passiert nur, wenn das Häkchen gesetzt ist. Da der Eprom nur eine begrenzte Anzahl an Schreibzugriffen aushält, will ich natürlich vermeiden, dass durch regelmäßiges Wiederholungen das Teil beschädigt bzw. zerstört wird.
            Vielleicht mache ich mir unbegründet Sorgen, aber besser Vorsicht als Nachsicht.

            Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • WinniW Winni

              @homoran danke für deine Antwort. Wenn ich das Häkchen nicht setzte, wird zwar auch der Datenpunkt geschrieben, aber der Wert wird in der Wärmepumpe nicht übernommen. Das passiert nur, wenn das Häkchen gesetzt ist. Da der Eprom nur eine begrenzte Anzahl an Schreibzugriffen aushält, will ich natürlich vermeiden, dass durch regelmäßiges Wiederholungen das Teil beschädigt bzw. zerstört wird.
              Vielleicht mache ich mir unbegründet Sorgen, aber besser Vorsicht als Nachsicht.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #18

              @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

              Das passiert nur, wenn das Häkchen gesetzt ist

              so hätte ich die beiden Checkboxen auch verstanden (einmalig vs. zyklisch)
              läuft bei mir aber auf zwei Geräten ohne jeden Haken.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • T technikaffin

                Ergänzend hab ich von IDM noch folgende Infos bekommen, zum Thema PV Überschuss laden:

                Es gibt noch neu folgende RW Holding Register (die in der PDF Doku aus dem vorigen Post sind laut IDM veraltet):
                PV_Ueberschuss_RW_Register_IDM.png
                Diese 4 PV-Relevanten Adressen wurden laut IDM erst nachträglich implementiert (hängt also ggf. auch von eurer Firmware Version ab).

                Die Logik ist folgende:
                In der Bedienungsanleitung im Abschnitt "Parameter Smart Grid": in dem Menü muss dazu Warmwasserbereitung (PV002) auf „Ja“ gestellt werden. Wenn das Menü bei euch im Display an der WP nicht sichtbar ist, muss man das erst vom Servicetechniker freischalten lassen (war bei mir so).

                PV005+PV006: Sobald die Wärmepumpe mit PV Überschuss betrieben wird, sind das die neuen Ausschaltkriterien die erreicht werden müssen.
                Wenn also z.B. normalerweise die WW-Ladung Ausschalttemperatur mit 50°C hinterlegt ist, PV005 jedoch 55°C hinterlegt sind, regelt die WP bei Netzbezug wie immer auf die 50°C, wenn jedoch genügend PV Strom da ist, auf die 55°C. Dasselbe gilt für das Heizungswasser, PV006.

                Man muss also nur einmal diese beiden Werte auf eine gewünschte Zielgröße konfigurieren, und danach nur noch den PV-Überschuss signalisieren.
                Wie man den PV-Überschuss signalisiert ist übrigens prinzipiell egal, es gibt laut Doku bzw. Model mehrere Schnittstellen (Digitaleingang, 0-10V Signal, S0-Schnittstelle, Modbus).

                Bei mir ist es im Sommer zum Beispiel so, dass die WW-Temperatur eigentlich 24 Stunden lang total stabil bleibt. Wenn wir dann morgens duschen fällt sie natürlich stark ab, so um ca. 5 Grad und dann springt die WP an und bringt es wieder auf den normalen Sollwert. Da es morgens um die Zeit noch keinen PV Ertrag gibt, wird dieser Strom aus dem Netz bezogen (blöd).

                Das muss man einfach mal ein paar Tage lange beobachten indem man nur die Werte ausliest und in Grafana plottet.
                Um das WW aufzuheizen, benötige ich ca. einen Überschuss bzw. eine Leistung von 4-5 kW Strom.

                Wenn ich also mittags PV Überschuss habe, dann könnte ich 5 Grad mehr reinpumpen und das reicht dann bis zum nächsten Morgen zum duschen, ohne das er dadurch morgens sofort wieder ausgleicht.

                Allerdings gibt es in der Doku eine Warnung zu den RW Holding Registern:
                "Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die RW Register nur beschränkt beschreibbar sind! Werte werden bei Wertänderung in den EEPROM Speicher des Navigator geschrieben. Gleiche Werte werden nicht in den EEPROM geschrieben. Permanente Änderung dieser Werte kann zur Zerstörung des Speichers führen. Maximale Schreibvorgänge pro Register: 300 000 Schreibzyklen"
                Wenn meine PV Leistung also ständig schwankt (was ja normal ist, wegen Wolken etc.), will ich da nicht ständig auf dem Register rumschreiben.
                Einmal am Tag an wenn PV Überschuss da ist, und dann wieder aus. Das wären dann an ca. 200 Tagen im Jahr 400 Schreibvorgänge, hält also 750 Jahre.

                Hat jemand überhaupt schon mal PV-Überschuss erfolgreich per Modbus RW Holding Register signalisiert?

                S Offline
                S Offline
                suicide392
                schrieb am zuletzt editiert von
                #19

                Hallo alle zusammen,
                Bin seit heute ein glücklicher Besitzter einer IDM ALM 4-12.
                Jetzt würde ich gerne mich über die Einstellungen zwecks PV Überschuss aufheizen machen.
                Meine Verbaut Hardware ist " MPPSolar 10k Wechselrichter " u. " EASTRON SDM630 MODBUS-MID V2 Smartmeter" u. " IDM ALM 4-12 Wärmepumpe " u. " Raspberry pi 4 mit IObrocker installiert "

                Die Werte von allen Geräten kann ich per Modbus auslesen.
                Aber wie sag ich jetzt der IDM das ich PV Überschuss habe und sie die Heizleistung erhöhen soll?
                Hat jemand eine Idee wie ich das angehen könnte ohne mir ein Teures Smarfox oder ähnliches zu kaufen.

                LG Gerald

                HomoranH WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • S suicide392

                  Hallo alle zusammen,
                  Bin seit heute ein glücklicher Besitzter einer IDM ALM 4-12.
                  Jetzt würde ich gerne mich über die Einstellungen zwecks PV Überschuss aufheizen machen.
                  Meine Verbaut Hardware ist " MPPSolar 10k Wechselrichter " u. " EASTRON SDM630 MODBUS-MID V2 Smartmeter" u. " IDM ALM 4-12 Wärmepumpe " u. " Raspberry pi 4 mit IObrocker installiert "

                  Die Werte von allen Geräten kann ich per Modbus auslesen.
                  Aber wie sag ich jetzt der IDM das ich PV Überschuss habe und sie die Heizleistung erhöhen soll?
                  Hat jemand eine Idee wie ich das angehen könnte ohne mir ein Teures Smarfox oder ähnliches zu kaufen.

                  LG Gerald

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #20

                  @suicide392 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                  sie die Heizleistung erhöhen soll?

                  die Solltemperatur höher setzen?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S suicide392

                    Hallo alle zusammen,
                    Bin seit heute ein glücklicher Besitzter einer IDM ALM 4-12.
                    Jetzt würde ich gerne mich über die Einstellungen zwecks PV Überschuss aufheizen machen.
                    Meine Verbaut Hardware ist " MPPSolar 10k Wechselrichter " u. " EASTRON SDM630 MODBUS-MID V2 Smartmeter" u. " IDM ALM 4-12 Wärmepumpe " u. " Raspberry pi 4 mit IObrocker installiert "

                    Die Werte von allen Geräten kann ich per Modbus auslesen.
                    Aber wie sag ich jetzt der IDM das ich PV Überschuss habe und sie die Heizleistung erhöhen soll?
                    Hat jemand eine Idee wie ich das angehen könnte ohne mir ein Teures Smarfox oder ähnliches zu kaufen.

                    LG Gerald

                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #21

                    @suicide392 Hallo Gerald, die Antwort auf deine Frage würde mich auch interessieren. 😉 Also ich denke, der richtige Datenpunkt wäre bei mir der:

                    *1034 UCHAR RW Warmwasserladung Ausschalttemperatur

                    Ich habe aber damit das Problem, dass ich in den Adapter Einstellungen das Häkchen bei "WP" setzen muss, damit der Wert von der Wärmepumpe übernommen wird. WP bedeutet wohl, dass der Wert zyklisch geschrieben wird, wie oft weiss ich nicht. Da dieser Parameter in einem EPROM steht und dieser nur eine Lebensdauer von Schreibzugriffen hat, habe ich davon abgesehen diesen Wert zu schreiben. Vielleicht weiss hier noch jemand anderes mehr?

                    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                    HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • WinniW Winni

                      @suicide392 Hallo Gerald, die Antwort auf deine Frage würde mich auch interessieren. 😉 Also ich denke, der richtige Datenpunkt wäre bei mir der:

                      *1034 UCHAR RW Warmwasserladung Ausschalttemperatur

                      Ich habe aber damit das Problem, dass ich in den Adapter Einstellungen das Häkchen bei "WP" setzen muss, damit der Wert von der Wärmepumpe übernommen wird. WP bedeutet wohl, dass der Wert zyklisch geschrieben wird, wie oft weiss ich nicht. Da dieser Parameter in einem EPROM steht und dieser nur eine Lebensdauer von Schreibzugriffen hat, habe ich davon abgesehen diesen Wert zu schreiben. Vielleicht weiss hier noch jemand anderes mehr?

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #22

                      @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                      dass ich in den Adapter Einstellungen das Häkchen bei "WP" setzen muss, damit der Wert von der Wärmepumpe übernommen wird

                      CW ist cyclic write.

                      bitte zeigen

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                        dass ich in den Adapter Einstellungen das Häkchen bei "WP" setzen muss, damit der Wert von der Wärmepumpe übernommen wird

                        CW ist cyclic write.

                        bitte zeigen

                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #23

                        @homoran sorry, hast natürlich recht. Hab mich verschaut und cw gemeint.
                        Ich hab das Häkchen nicht mehr gesetzt aus den oben genannten Grund. Die Einstellungen schauen bei mir so aus:
                        2023_07_04_11.25.46.jpg

                        Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • WinniW Winni

                          @homoran sorry, hast natürlich recht. Hab mich verschaut und cw gemeint.
                          Ich hab das Häkchen nicht mehr gesetzt aus den oben genannten Grund. Die Einstellungen schauen bei mir so aus:
                          2023_07_04_11.25.46.jpg

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #24

                          @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                          Die Einstellungen schauen bei mir so aus:

                          wo bist du da?

                          Du arbeitest ohne alias!?

                          Sind die Register RW?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                            Die Einstellungen schauen bei mir so aus:

                            wo bist du da?

                            Du arbeitest ohne alias!?

                            Sind die Register RW?

                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #25

                            @homoran das sind die Holding-Register. 1033 und 1034 sind RW. Alias verwende ich nicht.

                            Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • WinniW Winni

                              @homoran das sind die Holding-Register. 1033 und 1034 sind RW. Alias verwende ich nicht.

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #26

                              @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                              @homoran das sind die Holding-Register. 1033 und 1034 sind RW. Alias verwende ich nicht.

                              ok!
                              wenn du in den Objekten den Wert änderst (ohne bestätigt!!) passiert nichts?

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                                @homoran das sind die Holding-Register. 1033 und 1034 sind RW. Alias verwende ich nicht.

                                ok!
                                wenn du in den Objekten den Wert änderst (ohne bestätigt!!) passiert nichts?

                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #27

                                @homoran als die Wärmepumpe im April in Betrieb ging hat das nicht funktioniert. Jetzt habe ich es nochmal probiert und zu meiner großen Verwunderung wurde der Wert auch in der WP übernommen und angezeigt. Ich werde später noch mal versuchen ob das auch über ein Blockly-Script klappt. Muss jetzt aber erstmal weg. Aber erstmal vielen Dank für deine Unterstützung :+1:

                                Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #28

                                  So, ich habe es jetzt mit dem Blockly-Script probiert:
                                  2023_07_04_14.40.34.jpg
                                  Und es funktioniert 😀. Ich bin mir aber sicher, dass es im April nur funktioniert hat, wenn bei cw das Häkchen gesetzt war, jetzt auch ohne Häkchen. Also freut mich sehr, gibt mir mehr Möglichkeiten die Wärmepumpe optimal zu steuern. Nochmals danke an @Homoran .

                                  Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • WinniW Winni

                                    So, ich habe es jetzt mit dem Blockly-Script probiert:
                                    2023_07_04_14.40.34.jpg
                                    Und es funktioniert 😀. Ich bin mir aber sicher, dass es im April nur funktioniert hat, wenn bei cw das Häkchen gesetzt war, jetzt auch ohne Häkchen. Also freut mich sehr, gibt mir mehr Möglichkeiten die Wärmepumpe optimal zu steuern. Nochmals danke an @Homoran .

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #29

                                    @winni geht doch! :grinning:

                                    @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                                    gibt mir mehr Möglichkeiten die Wärmepumpe optimal zu steuern.

                                    viel Spaß damit

                                    aber doch nicht im 5-Sekundentakt triggern.
                                    Warum nicht auf Ändernden des DP?

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • HomoranH Homoran

                                      @winni geht doch! :grinning:

                                      @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                                      gibt mir mehr Möglichkeiten die Wärmepumpe optimal zu steuern.

                                      viel Spaß damit

                                      aber doch nicht im 5-Sekundentakt triggern.
                                      Warum nicht auf Ändernden des DP?

                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #30

                                      @homoran war nur zum testen 😀

                                      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • WinniW Winni

                                        @homoran war nur zum testen 😀

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        suicide392
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #31

                                        @all
                                        Ich habe es zusammen gebracht das ich per Modbus (SDM630) Adresse 30053 (Total System Power) per Blockly Script der IDM Alm 4-12 Modbus Adresse 74 den Überschuss mitteile.
                                        Da der Wert von SDM630 immer bei Überschuss ein - Wert ist musst ich es mit einen im Blockly Script umrechnen damit ich einen + Wert rausbekomme (siehe Bild)
                                        Somit habe ich es glaube zusammengebracht das ich der IDM die entscheidung lasse wann von der PV Überschuss kommt schalte sie die Eingestellten Parrameter ein (Trinkwarmwasserbereitung usw.)
                                        Jetzt muss ich halt noch testen ob es auch funktioniert ..... Ich werde euch am laufenden halten

                                        LG Gerald

                                        b7553b34-2683-4632-b66b-c4cd3553fc33-image.png
                                        2e2fafeb-67dd-4b62-825f-b2c7922e0841-image.png

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • WinniW Winni

                                          @suicide392 Hallo Gerald, die Antwort auf deine Frage würde mich auch interessieren. 😉 Also ich denke, der richtige Datenpunkt wäre bei mir der:

                                          *1034 UCHAR RW Warmwasserladung Ausschalttemperatur

                                          Ich habe aber damit das Problem, dass ich in den Adapter Einstellungen das Häkchen bei "WP" setzen muss, damit der Wert von der Wärmepumpe übernommen wird. WP bedeutet wohl, dass der Wert zyklisch geschrieben wird, wie oft weiss ich nicht. Da dieser Parameter in einem EPROM steht und dieser nur eine Lebensdauer von Schreibzugriffen hat, habe ich davon abgesehen diesen Wert zu schreiben. Vielleicht weiss hier noch jemand anderes mehr?

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          technikaffin
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #32

                                          @winni @hormoran

                                          Mein IDM Fachmann hat mich da noch auf eine andere Idee gebracht.

                                          Im Sommer macht die WP ja im Wesentlichen nur Warmwasser, und die Soll-Temperatur ist dann 50 Grad (wegen den Legionellen).
                                          D.h. die WP benutzt dafür diese Heissgas-Technik, die aber eigentlich ein "Abfallprodukt" der normalen Wärmeerzeugung ist (bei der die Solltemperatur nicht so hoch ist). Sorry wenn ich das jetzt mal stark vereinfacht beschrieben hab, so hab ich es zumindest verstanden.

                                          Jedenfalls ist "nur" Heissgas gar nicht so effizient.
                                          Dazu kommt, das man die WP auch nicht so flexibel an- und ausschalten kann bzw. sollte, für kurze Zeiträume um mal ein bisschen PV-Überschuss reinzuschieben ist das eigentlich eher nicht so gut, wenn ich das richtig verstehe.

                                          Vorschlag von meinem Heizungsfachmann:
                                          man könnte also auch einen Heizstab im Pufferspeicher benutzen, die meisten werden sowieso so einen Notfallheizstab haben (ich auch).
                                          Klar ist der Wirkungsgrad schlechter, aber jede kW Überschuss die ich in Netz einspeise ist eigentlich verschenkt (bringt viel zuwenig Geld), insofern egal.
                                          Den ökologischen Aspekt ignoriere ich jetzt mal.

                                          Bei mir hängt der Notfallheizstab an einer dreipoligen eigenen Leitung die mit einer dreipoligen Sicherung im Sicherungskasten abgesichert ist (die Sicherung ist normalerweise aus).
                                          Da könnte ich mir jetzt also vom Elektriker einen dreipoligen Schütz einbauen lassen, den ich über LAN vom ioBroker ansteuern kann, und dann wäre das eine sehr flexible und coole Lösung.
                                          Und bei dem Schütz und dem Heizstab müsste ich auch keine Sorgen haben, wenn ich die ein paarmal zu oft schalte - im Gegensatz zu dem WP EEPROM.

                                          Vielleicht wäre es sogar vom Stromverbrauch gar nicht so viel schlechter, das liesse sich leicht verifizieren denn ich bekomme ja alle Temperaturwerte aus dem Pufferspeicher von der WP, und den Anstieg des Stromverbrauchs von dem Heizstab kann ich sicher in meiner allgemeinen Kurve identifizieren.

                                          Was haltet ihr von der Idee?

                                          Es wäre übrigens auch eine nette Lösung für Leute die eine ältere WP ohne PV-Überschussladefunktion haben, und/oder für solche deren PV demnächst aus der Förderung läuft, denn dann bekommt man ja nur noch lächerlich wenig Geld für den Strom.

                                          WinniW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          545

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe