    IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • T
      technikaffin @Randyh last edited by technikaffin

      Bei Modbus-TCP muss man immer aktiv Werte auslesen. Das mit dem Port ist etwas seltsam, am besten ist man versucht ihn direkt mit nmap zu scannen, also z.B.

      nmap -sU -p 502 192.168.X.X
      

      Die IP-Adresse bekommt man vom DSL Router, Z.B. FritzBox.
      Ein Telnet auf den port 502 geht auch, wenn sich telnet verbindet und dann "hängt" ist der Port an der IDM WP definitiv "offen".

      Falls das nicht geht, dann muss Modbus erst freigeschaltet werden (war bei mir so). Das kann der Servicepartner machen (auch online wenn die WP am Netz hängt in https://www.myidm.at/)

      • dann konfiguriert man den Port 502 allgemein und auch die Eingangsregister, wenn letztere fehlen erkennt der Modbus Adapter nix (er kann die nicht automatisch auslesen) und bleibt im gelben Status
      • welche Register es gibt, hängt von eurer WP Firmware-Version ab (bei mir 1.7.*), die Doku bekommt man aber problemlos bei IDM wenn man da eine Kontaktanfrage stellt und denen erklärt man braucht die Modbus-Doku. Leider scheint es kleine Unterschiede zu geben, abhängig vom Firmware Stand. Deswegen am besten trotzdem bei IDM anfragen.

      iobroker_idm_modbus_allgemein.jpg
      iobroker_idm_modbus_eingangsregister.jpg
      ma_de_812049_Modbus TCP_Navigator 1.0 und 1.7.pdf

      Hier nochmal meine Register als Tab-Export (ohne Gewähr, gerne Verbesserungsvorschläge), copy-paste spart Tipparbeit:

      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
      1000	Aussentemperatur	Aussentemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1002	Wärmepumpen Vorlauftemperatur	Wärmepumpen Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1004	HGL Vorlauftemperatur	HGL Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1006	Wärmequellenaustrittstemperatur	Wärmequellenaustrittstemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1008	Wärmepumpen Rücklauftemperatur / Wärme- speichertemperatur	Wärmepumpen Rücklauftemperatur / Wärme- speichertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1010	Kältespeichertemperatur	Kältespeichertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1012	Trinkwassererwärmertemperatur	Trinkwassererwärmertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1014	Frischwasserzapftemperatur	Frischwasserzapftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1016	Heizkreis A Vorlauftemperatur	Heizkreis A Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1018	Heizkreis B Vorlauftemperatur	Heizkreis B Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1020	Heizkreis C Vorlauftemperatur	Heizkreis C Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1022	Heizkreis D Vorlauftemperatur	Heizkreis D Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1024	Heizkreis E Vorlauftemperatur	Heizkreis E Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1026	Heizkreis F Vorlauftemperatur	Heizkreis F Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1028	Heizkreis G Vorlauftemperatur	Heizkreis G Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1030	Heizkreis A Raumgerät	Heizkreis A Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1032	Heizkreis B Raumgerät	Heizkreis B Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1034	Heizkreis C Raumgerät	Heizkreis C Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1036	Heizkreis D Raumgerät	Heizkreis D Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1038	Heizkreis E Raumgerät	Heizkreis E Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1040	Heizkreis F Raumgerät	Heizkreis F Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1042	Heizkreis G Raumgerät	Heizkreis G Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1044	Heissgastemperatur	Heissgastemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1046	Feuchtesensor	Feuchtesensor	%rF	floatsw	2	1	0		value.humidity			
      1048	Luftansaugtemperatur	Luftansaugtemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1050	Luftwärmetauschertemperatur	Luftwärmetauschertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1052	Solar Kollektortemperatur	Solar Kollektortemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1054	Solar Ladetemperatur	Solar Ladetemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1056	Solar Kollektorrücklauftemperatur	Solar Kollektorrücklauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1058	Solar Wärmequellenreferenztemperatur / Pool- temperatur	Solar Wärmequellenreferenztemperatur / Pool- temperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1060	Gemittelte Aussentemperatur	Gemittelte Aussentemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1062	Wärmequelleneintritsstemperatur	Wärmequelleneintritsstemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1064	IDm Systemkühlung - Ladefühler Kühlen	IDm Systemkühlung - Ladefühler Kühlen	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1066	IDM Systemkühlung - Rückkühlfühler	IDM Systemkühlung - Rückkühlfühler	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
      1068	Wärmemenge Wärmepumpenvorlauf	Wärmemenge Wärmepumpenvorlauf	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption			
      1070	Wärmemenge HGL-Vorlauf	Wärmemenge HGL-Vorlauf	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption			
      1072	Wärmemenge Momentanleistung	Wärmemenge Momentanleistung	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption			
      1074	Wärmemenge Solar	Wärmemenge Solar	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption			
      1076	Wärmemenge gesamt	Wärmemenge gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
      1078	Wärmemenge Heizen gesamt	Wärmemenge Heizen gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
      1080	Wärmemenge HGL gesamt	Wärmemenge HGL gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
      1082	Wärmemenge Kühlen gesamt	Wärmemenge Kühlen gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
      1084	Wärmemenge Solar gesamt	Wärmemenge Solar gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
      1086	Summe Durchflussmengenzähler Grundwasserpumpe	Summe Durchflussmengenzähler Grundwasserpumpe		floatsw	2	1	0		value			
      1088	Betriebsstundenzähler Wärmequellenpumpe	Betriebsstundenzähler Wärmequellenpumpe (bei Grundwasseranlagen)		floatsw	2	1	0		value			
      1500	Aktuelle Störungsnummer	Aktuelle Störungsnummer		uint16be	1	1	0		value			
      1501	Betriebsart Wärmepumpe	Betriebsart Wärmepumpe (0=aus 1=heizen 2=kühlen 4=vorrang 8=abtauen)		uint16be	1	1	0		value			
      1502	Status Heizkreis A	Status Heizkreis A		uint16be	1	1	0		value			
      1503	Status Heizkreis A	Status Heizkreis A (kein Heizkreis B bei Navigator 1.7)		uint16be	1	1	0		value			
      1504	Status Heizkreis C	Status Heizkreis C		uint16be	1	1	0		value			
      1505	Status Heizkreis D	Status Heizkreis D		uint16be	1	1	0		value			
      1506	Status Heizkreis E	Status Heizkreis E		uint16be	1	1	0		value			
      1507	Status Heizkreis F	Status Heizkreis F		uint16be	1	1	0		value			
      1508	Status Heizkreis G	Status Heizkreis G		uint16be	1	1	0		value			
      1509	Status Verdichter 1	Status Verdichter 1 (0=aus, 1=ein)		uint16be	1	1	0		value			
      1510	Status Verdichter 2	Status Verdichter 2		uint16be	1	1	0		value			
      1511	Status Verdichter 3	Status Verdichter 3		uint16be	1	1	0		value			
      1512	Status Verdichter 4	Status Verdichter 4		uint16be	1	1	0		value			
      1513	Status Ladepumpe	Status Ladepumpe (0=aus, 1=Betrieb, 2=Störung)		uint16be	1	1	0		value			
      1514	Status Wärmequellenpumpe	Status Wärmequellenpumpe		uint16be	1	1	0		value			
      1515	Status Zwischenkreispumpe	Status Zwischenkreispumpe		uint16be	1	1	0		value			
      1516	Status ISC Kältespeicherpumpe	Status ISC Kältespeicherpumpe		uint16be	1	1	0		value			
      1517	Status ISC Rückkühlpumpe	Status ISC Rückkühlpumpe		uint16be	1	1	0		value			
      1518	Anzahl laufende Verdichterstufen Heizen gesamt	Anzahl laufende Verdichterstufen Heizen gesamt		uint16be	1	1	0		value			
      1519	Anzahl laufende Verdichterstufen Kühlen gesamt	Anzahl laufende Verdichterstufen Kühlen gesamt		uint16be	1	1	0		value			
      1520	Anzahl laufende Verdichterstufen Vorrang gesamt	Anzahl laufende Verdichterstufen Vorrang gesamt		uint16be	1	1	0		value			
      1521	Betriebsart Kaskade	Betriebsart Kaskade		uint16be	1	1	0		value			
      1522	Betriebsart Solar	Betriebsart Solar		uint16be	1	1	0		value			
      1523	Smart Grid Status	Smart Grid Status		uint16be	1	1	0		value			
      1524	IDM Systemkühlung (ISC) Modus	IDM Systemkühlung (ISC) Modus		uint16be	1	1	0		value			
      
      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        technikaffin @technikaffin last edited by

        Ergänzend hab ich von IDM noch folgende Infos bekommen, zum Thema PV Überschuss laden:

        Es gibt noch neu folgende RW Holding Register (die in der PDF Doku aus dem vorigen Post sind laut IDM veraltet):
        PV_Ueberschuss_RW_Register_IDM.png
        Diese 4 PV-Relevanten Adressen wurden laut IDM erst nachträglich implementiert (hängt also ggf. auch von eurer Firmware Version ab).

        Die Logik ist folgende:
        In der Bedienungsanleitung im Abschnitt "Parameter Smart Grid": in dem Menü muss dazu Warmwasserbereitung (PV002) auf „Ja“ gestellt werden. Wenn das Menü bei euch im Display an der WP nicht sichtbar ist, muss man das erst vom Servicetechniker freischalten lassen (war bei mir so).

        PV005+PV006: Sobald die Wärmepumpe mit PV Überschuss betrieben wird, sind das die neuen Ausschaltkriterien die erreicht werden müssen.
        Wenn also z.B. normalerweise die WW-Ladung Ausschalttemperatur mit 50°C hinterlegt ist, PV005 jedoch 55°C hinterlegt sind, regelt die WP bei Netzbezug wie immer auf die 50°C, wenn jedoch genügend PV Strom da ist, auf die 55°C. Dasselbe gilt für das Heizungswasser, PV006.

        Man muss also nur einmal diese beiden Werte auf eine gewünschte Zielgröße konfigurieren, und danach nur noch den PV-Überschuss signalisieren.
        Wie man den PV-Überschuss signalisiert ist übrigens prinzipiell egal, es gibt laut Doku bzw. Model mehrere Schnittstellen (Digitaleingang, 0-10V Signal, S0-Schnittstelle, Modbus).

        Bei mir ist es im Sommer zum Beispiel so, dass die WW-Temperatur eigentlich 24 Stunden lang total stabil bleibt. Wenn wir dann morgens duschen fällt sie natürlich stark ab, so um ca. 5 Grad und dann springt die WP an und bringt es wieder auf den normalen Sollwert. Da es morgens um die Zeit noch keinen PV Ertrag gibt, wird dieser Strom aus dem Netz bezogen (blöd).

        Das muss man einfach mal ein paar Tage lange beobachten indem man nur die Werte ausliest und in Grafana plottet.
        Um das WW aufzuheizen, benötige ich ca. einen Überschuss bzw. eine Leistung von 4-5 kW Strom.

        Wenn ich also mittags PV Überschuss habe, dann könnte ich 5 Grad mehr reinpumpen und das reicht dann bis zum nächsten Morgen zum duschen, ohne das er dadurch morgens sofort wieder ausgleicht.

        Allerdings gibt es in der Doku eine Warnung zu den RW Holding Registern:
        "Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die RW Register nur beschränkt beschreibbar sind! Werte werden bei Wertänderung in den EEPROM Speicher des Navigator geschrieben. Gleiche Werte werden nicht in den EEPROM geschrieben. Permanente Änderung dieser Werte kann zur Zerstörung des Speichers führen. Maximale Schreibvorgänge pro Register: 300 000 Schreibzyklen"
        Wenn meine PV Leistung also ständig schwankt (was ja normal ist, wegen Wolken etc.), will ich da nicht ständig auf dem Register rumschreiben.
        Einmal am Tag an wenn PV Überschuss da ist, und dann wieder aus. Das wären dann an ca. 200 Tagen im Jahr 400 Schreibvorgänge, hält also 750 Jahre.

        Hat jemand überhaupt schon mal PV-Überschuss erfolgreich per Modbus RW Holding Register signalisiert?

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Winni
          Winni last edited by

          Hallo Allerseits, das Auslesen der Daten über Modbus meiner IDM AERO ALM 6-15 klappt ganz gut. Jetzt wollte ich Werte in den EEPROM schreiben. Ich habe verschiedene Sachen probiert, funktioniert hat es nur wenn ich in den Einstellungen das Häkchen bei WP setze. Die Beschreibung auf github sagt dazu nichts aus, was da eigentlich passiert wenn das Häkchen gesetzt ist. Was ich natürlich vermeiden will ist, dass Werte unnötig oft in den EEPROM geschrieben werden. Weiss jemand was genau passiert wenn das Häkchen gesetzt wird? Danke.
          2023_04_23_19.58.15~2.jpg

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by

            @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

            Die Beschreibung a

            in der Doku

            https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.modbus/README.md

            ist zwar auch nur eine automatisierte Übersetzung, aber scheint das Gegenteil zur zyklischen Beschreibung zu sein.

            ich habe bei meinen Geräten keine Haken drin

            Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Winni
              Winni @Homoran last edited by

              @homoran danke für deine Antwort. Wenn ich das Häkchen nicht setzte, wird zwar auch der Datenpunkt geschrieben, aber der Wert wird in der Wärmepumpe nicht übernommen. Das passiert nur, wenn das Häkchen gesetzt ist. Da der Eprom nur eine begrenzte Anzahl an Schreibzugriffen aushält, will ich natürlich vermeiden, dass durch regelmäßiges Wiederholungen das Teil beschädigt bzw. zerstört wird.
              Vielleicht mache ich mir unbegründet Sorgen, aber besser Vorsicht als Nachsicht.

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by Homoran

                @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                Das passiert nur, wenn das Häkchen gesetzt ist

                so hätte ich die beiden Checkboxen auch verstanden (einmalig vs. zyklisch)
                läuft bei mir aber auf zwei Geräten ohne jeden Haken.

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • S
                  suicide392 @technikaffin last edited by

                  Hallo alle zusammen,
                  Bin seit heute ein glücklicher Besitzter einer IDM ALM 4-12.
                  Jetzt würde ich gerne mich über die Einstellungen zwecks PV Überschuss aufheizen machen.
                  Meine Verbaut Hardware ist " MPPSolar 10k Wechselrichter " u. " EASTRON SDM630 MODBUS-MID V2 Smartmeter" u. " IDM ALM 4-12 Wärmepumpe " u. " Raspberry pi 4 mit IObrocker installiert "

                  Die Werte von allen Geräten kann ich per Modbus auslesen.
                  Aber wie sag ich jetzt der IDM das ich PV Überschuss habe und sie die Heizleistung erhöhen soll?
                  Hat jemand eine Idee wie ich das angehen könnte ohne mir ein Teures Smarfox oder ähnliches zu kaufen.

                  LG Gerald

                  Homoran Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @suicide392 last edited by

                    @suicide392 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                    sie die Heizleistung erhöhen soll?

                    die Solltemperatur höher setzen?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Winni
                      Winni @suicide392 last edited by

                      @suicide392 Hallo Gerald, die Antwort auf deine Frage würde mich auch interessieren. 😉 Also ich denke, der richtige Datenpunkt wäre bei mir der:

                      *1034 UCHAR RW Warmwasserladung Ausschalttemperatur

                      Ich habe aber damit das Problem, dass ich in den Adapter Einstellungen das Häkchen bei "WP" setzen muss, damit der Wert von der Wärmepumpe übernommen wird. WP bedeutet wohl, dass der Wert zyklisch geschrieben wird, wie oft weiss ich nicht. Da dieser Parameter in einem EPROM steht und dieser nur eine Lebensdauer von Schreibzugriffen hat, habe ich davon abgesehen diesen Wert zu schreiben. Vielleicht weiss hier noch jemand anderes mehr?

                      Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by

                        @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                        dass ich in den Adapter Einstellungen das Häkchen bei "WP" setzen muss, damit der Wert von der Wärmepumpe übernommen wird

                        CW ist cyclic write.

                        bitte zeigen

                        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Winni
                          Winni @Homoran last edited by

                          @homoran sorry, hast natürlich recht. Hab mich verschaut und cw gemeint.
                          Ich hab das Häkchen nicht mehr gesetzt aus den oben genannten Grund. Die Einstellungen schauen bei mir so aus:
                          2023_07_04_11.25.46.jpg

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by

                            @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                            Die Einstellungen schauen bei mir so aus:

                            wo bist du da?

                            Du arbeitest ohne alias!?

                            Sind die Register RW?

                            Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Winni
                              Winni @Homoran last edited by

                              @homoran das sind die Holding-Register. 1033 und 1034 sind RW. Alias verwende ich nicht.

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by

                                @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                                @homoran das sind die Holding-Register. 1033 und 1034 sind RW. Alias verwende ich nicht.

                                ok!
                                wenn du in den Objekten den Wert änderst (ohne bestätigt!!) passiert nichts?

                                Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Winni
                                  Winni @Homoran last edited by

                                  @homoran als die Wärmepumpe im April in Betrieb ging hat das nicht funktioniert. Jetzt habe ich es nochmal probiert und zu meiner großen Verwunderung wurde der Wert auch in der WP übernommen und angezeigt. Ich werde später noch mal versuchen ob das auch über ein Blockly-Script klappt. Muss jetzt aber erstmal weg. Aber erstmal vielen Dank für deine Unterstützung 👍

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Winni
                                    Winni last edited by

                                    So, ich habe es jetzt mit dem Blockly-Script probiert:
                                    2023_07_04_14.40.34.jpg
                                    Und es funktioniert 😀. Ich bin mir aber sicher, dass es im April nur funktioniert hat, wenn bei cw das Häkchen gesetzt war, jetzt auch ohne Häkchen. Also freut mich sehr, gibt mir mehr Möglichkeiten die Wärmepumpe optimal zu steuern. Nochmals danke an @Homoran .

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by Homoran

                                      @winni geht doch! 😀

                                      @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                                      gibt mir mehr Möglichkeiten die Wärmepumpe optimal zu steuern.

                                      viel Spaß damit

                                      aber doch nicht im 5-Sekundentakt triggern.
                                      Warum nicht auf Ändernden des DP?

                                      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Winni
                                        Winni @Homoran last edited by

                                        @homoran war nur zum testen 😀

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          suicide392 @Winni last edited by

                                          @all
                                          Ich habe es zusammen gebracht das ich per Modbus (SDM630) Adresse 30053 (Total System Power) per Blockly Script der IDM Alm 4-12 Modbus Adresse 74 den Überschuss mitteile.
                                          Da der Wert von SDM630 immer bei Überschuss ein - Wert ist musst ich es mit einen im Blockly Script umrechnen damit ich einen + Wert rausbekomme (siehe Bild)
                                          Somit habe ich es glaube zusammengebracht das ich der IDM die entscheidung lasse wann von der PV Überschuss kommt schalte sie die Eingestellten Parrameter ein (Trinkwarmwasserbereitung usw.)
                                          Jetzt muss ich halt noch testen ob es auch funktioniert ..... Ich werde euch am laufenden halten

                                          LG Gerald

                                          b7553b34-2683-4632-b66b-c4cd3553fc33-image.png
                                          2e2fafeb-67dd-4b62-825f-b2c7922e0841-image.png

                                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            technikaffin @Winni last edited by

                                            @winni @hormoran

                                            Mein IDM Fachmann hat mich da noch auf eine andere Idee gebracht.

                                            Im Sommer macht die WP ja im Wesentlichen nur Warmwasser, und die Soll-Temperatur ist dann 50 Grad (wegen den Legionellen).
                                            D.h. die WP benutzt dafür diese Heissgas-Technik, die aber eigentlich ein "Abfallprodukt" der normalen Wärmeerzeugung ist (bei der die Solltemperatur nicht so hoch ist). Sorry wenn ich das jetzt mal stark vereinfacht beschrieben hab, so hab ich es zumindest verstanden.

                                            Jedenfalls ist "nur" Heissgas gar nicht so effizient.
                                            Dazu kommt, das man die WP auch nicht so flexibel an- und ausschalten kann bzw. sollte, für kurze Zeiträume um mal ein bisschen PV-Überschuss reinzuschieben ist das eigentlich eher nicht so gut, wenn ich das richtig verstehe.

                                            Vorschlag von meinem Heizungsfachmann:
                                            man könnte also auch einen Heizstab im Pufferspeicher benutzen, die meisten werden sowieso so einen Notfallheizstab haben (ich auch).
                                            Klar ist der Wirkungsgrad schlechter, aber jede kW Überschuss die ich in Netz einspeise ist eigentlich verschenkt (bringt viel zuwenig Geld), insofern egal.
                                            Den ökologischen Aspekt ignoriere ich jetzt mal.

                                            Bei mir hängt der Notfallheizstab an einer dreipoligen eigenen Leitung die mit einer dreipoligen Sicherung im Sicherungskasten abgesichert ist (die Sicherung ist normalerweise aus).
                                            Da könnte ich mir jetzt also vom Elektriker einen dreipoligen Schütz einbauen lassen, den ich über LAN vom ioBroker ansteuern kann, und dann wäre das eine sehr flexible und coole Lösung.
                                            Und bei dem Schütz und dem Heizstab müsste ich auch keine Sorgen haben, wenn ich die ein paarmal zu oft schalte - im Gegensatz zu dem WP EEPROM.

                                            Vielleicht wäre es sogar vom Stromverbrauch gar nicht so viel schlechter, das liesse sich leicht verifizieren denn ich bekomme ja alle Temperaturwerte aus dem Pufferspeicher von der WP, und den Anstieg des Stromverbrauchs von dem Heizstab kann ich sicher in meiner allgemeinen Kurve identifizieren.

                                            Was haltet ihr von der Idee?

                                            Es wäre übrigens auch eine nette Lösung für Leute die eine ältere WP ohne PV-Überschussladefunktion haben, und/oder für solche deren PV demnächst aus der Förderung läuft, denn dann bekommt man ja nur noch lächerlich wenig Geld für den Strom.

                                            Winni Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            927
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            idm wärmepumpe wärmepumpe modbus
                                            15
                                            48
                                            12280
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo