  4. IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
idmwärmepumpe modbuswärmepumpe
64 Beiträge 16 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 13 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S suicide392

    Hallo alle zusammen,
    Bin seit heute ein glücklicher Besitzter einer IDM ALM 4-12.
    Jetzt würde ich gerne mich über die Einstellungen zwecks PV Überschuss aufheizen machen.
    Meine Verbaut Hardware ist " MPPSolar 10k Wechselrichter " u. " EASTRON SDM630 MODBUS-MID V2 Smartmeter" u. " IDM ALM 4-12 Wärmepumpe " u. " Raspberry pi 4 mit IObrocker installiert "

    Die Werte von allen Geräten kann ich per Modbus auslesen.
    Aber wie sag ich jetzt der IDM das ich PV Überschuss habe und sie die Heizleistung erhöhen soll?
    Hat jemand eine Idee wie ich das angehen könnte ohne mir ein Teures Smarfox oder ähnliches zu kaufen.

    LG Gerald

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #20

    @suicide392 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

    sie die Heizleistung erhöhen soll?

    die Solltemperatur höher setzen?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S suicide392

      Hallo alle zusammen,
      Bin seit heute ein glücklicher Besitzter einer IDM ALM 4-12.
      Jetzt würde ich gerne mich über die Einstellungen zwecks PV Überschuss aufheizen machen.
      Meine Verbaut Hardware ist " MPPSolar 10k Wechselrichter " u. " EASTRON SDM630 MODBUS-MID V2 Smartmeter" u. " IDM ALM 4-12 Wärmepumpe " u. " Raspberry pi 4 mit IObrocker installiert "

      Die Werte von allen Geräten kann ich per Modbus auslesen.
      Aber wie sag ich jetzt der IDM das ich PV Überschuss habe und sie die Heizleistung erhöhen soll?
      Hat jemand eine Idee wie ich das angehen könnte ohne mir ein Teures Smarfox oder ähnliches zu kaufen.

      LG Gerald

      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      schrieb am zuletzt editiert von
      #21

      @suicide392 Hallo Gerald, die Antwort auf deine Frage würde mich auch interessieren. 😉 Also ich denke, der richtige Datenpunkt wäre bei mir der:

      *1034 UCHAR RW Warmwasserladung Ausschalttemperatur

      Ich habe aber damit das Problem, dass ich in den Adapter Einstellungen das Häkchen bei "WP" setzen muss, damit der Wert von der Wärmepumpe übernommen wird. WP bedeutet wohl, dass der Wert zyklisch geschrieben wird, wie oft weiss ich nicht. Da dieser Parameter in einem EPROM steht und dieser nur eine Lebensdauer von Schreibzugriffen hat, habe ich davon abgesehen diesen Wert zu schreiben. Vielleicht weiss hier noch jemand anderes mehr?

      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

      HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • WinniW Winni

        @suicide392 Hallo Gerald, die Antwort auf deine Frage würde mich auch interessieren. 😉 Also ich denke, der richtige Datenpunkt wäre bei mir der:

        *1034 UCHAR RW Warmwasserladung Ausschalttemperatur

        Ich habe aber damit das Problem, dass ich in den Adapter Einstellungen das Häkchen bei "WP" setzen muss, damit der Wert von der Wärmepumpe übernommen wird. WP bedeutet wohl, dass der Wert zyklisch geschrieben wird, wie oft weiss ich nicht. Da dieser Parameter in einem EPROM steht und dieser nur eine Lebensdauer von Schreibzugriffen hat, habe ich davon abgesehen diesen Wert zu schreiben. Vielleicht weiss hier noch jemand anderes mehr?

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #22

        @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

        dass ich in den Adapter Einstellungen das Häkchen bei "WP" setzen muss, damit der Wert von der Wärmepumpe übernommen wird

        CW ist cyclic write.

        bitte zeigen

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

          dass ich in den Adapter Einstellungen das Häkchen bei "WP" setzen muss, damit der Wert von der Wärmepumpe übernommen wird

          CW ist cyclic write.

          bitte zeigen

          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          schrieb am zuletzt editiert von
          #23

          @homoran sorry, hast natürlich recht. Hab mich verschaut und cw gemeint.
          Ich hab das Häkchen nicht mehr gesetzt aus den oben genannten Grund. Die Einstellungen schauen bei mir so aus:
          2023_07_04_11.25.46.jpg

          Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • WinniW Winni

            @homoran sorry, hast natürlich recht. Hab mich verschaut und cw gemeint.
            Ich hab das Häkchen nicht mehr gesetzt aus den oben genannten Grund. Die Einstellungen schauen bei mir so aus:
            2023_07_04_11.25.46.jpg

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #24

            @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

            Die Einstellungen schauen bei mir so aus:

            wo bist du da?

            Du arbeitest ohne alias!?

            Sind die Register RW?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

              Die Einstellungen schauen bei mir so aus:

              wo bist du da?

              Du arbeitest ohne alias!?

              Sind die Register RW?

              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              schrieb am zuletzt editiert von
              #25

              @homoran das sind die Holding-Register. 1033 und 1034 sind RW. Alias verwende ich nicht.

              Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • WinniW Winni

                @homoran das sind die Holding-Register. 1033 und 1034 sind RW. Alias verwende ich nicht.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #26

                @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                @homoran das sind die Holding-Register. 1033 und 1034 sind RW. Alias verwende ich nicht.

                ok!
                wenn du in den Objekten den Wert änderst (ohne bestätigt!!) passiert nichts?

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                  @homoran das sind die Holding-Register. 1033 und 1034 sind RW. Alias verwende ich nicht.

                  ok!
                  wenn du in den Objekten den Wert änderst (ohne bestätigt!!) passiert nichts?

                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #27

                  @homoran als die Wärmepumpe im April in Betrieb ging hat das nicht funktioniert. Jetzt habe ich es nochmal probiert und zu meiner großen Verwunderung wurde der Wert auch in der WP übernommen und angezeigt. Ich werde später noch mal versuchen ob das auch über ein Blockly-Script klappt. Muss jetzt aber erstmal weg. Aber erstmal vielen Dank für deine Unterstützung :+1:

                  Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #28

                    So, ich habe es jetzt mit dem Blockly-Script probiert:
                    2023_07_04_14.40.34.jpg
                    Und es funktioniert 😀. Ich bin mir aber sicher, dass es im April nur funktioniert hat, wenn bei cw das Häkchen gesetzt war, jetzt auch ohne Häkchen. Also freut mich sehr, gibt mir mehr Möglichkeiten die Wärmepumpe optimal zu steuern. Nochmals danke an @Homoran .

                    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • WinniW Winni

                      So, ich habe es jetzt mit dem Blockly-Script probiert:
                      2023_07_04_14.40.34.jpg
                      Und es funktioniert 😀. Ich bin mir aber sicher, dass es im April nur funktioniert hat, wenn bei cw das Häkchen gesetzt war, jetzt auch ohne Häkchen. Also freut mich sehr, gibt mir mehr Möglichkeiten die Wärmepumpe optimal zu steuern. Nochmals danke an @Homoran .

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #29

                      @winni geht doch! :grinning:

                      @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                      gibt mir mehr Möglichkeiten die Wärmepumpe optimal zu steuern.

                      viel Spaß damit

                      aber doch nicht im 5-Sekundentakt triggern.
                      Warum nicht auf Ändernden des DP?

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • HomoranH Homoran

                        @winni geht doch! :grinning:

                        @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                        gibt mir mehr Möglichkeiten die Wärmepumpe optimal zu steuern.

                        viel Spaß damit

                        aber doch nicht im 5-Sekundentakt triggern.
                        Warum nicht auf Ändernden des DP?

                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #30

                        @homoran war nur zum testen 😀

                        Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • WinniW Winni

                          @homoran war nur zum testen 😀

                          S Offline
                          S Offline
                          suicide392
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #31

                          @all
                          Ich habe es zusammen gebracht das ich per Modbus (SDM630) Adresse 30053 (Total System Power) per Blockly Script der IDM Alm 4-12 Modbus Adresse 74 den Überschuss mitteile.
                          Da der Wert von SDM630 immer bei Überschuss ein - Wert ist musst ich es mit einen im Blockly Script umrechnen damit ich einen + Wert rausbekomme (siehe Bild)
                          Somit habe ich es glaube zusammengebracht das ich der IDM die entscheidung lasse wann von der PV Überschuss kommt schalte sie die Eingestellten Parrameter ein (Trinkwarmwasserbereitung usw.)
                          Jetzt muss ich halt noch testen ob es auch funktioniert ..... Ich werde euch am laufenden halten

                          LG Gerald

                          b7553b34-2683-4632-b66b-c4cd3553fc33-image.png
                          2e2fafeb-67dd-4b62-825f-b2c7922e0841-image.png

                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • WinniW Winni

                            @suicide392 Hallo Gerald, die Antwort auf deine Frage würde mich auch interessieren. 😉 Also ich denke, der richtige Datenpunkt wäre bei mir der:

                            *1034 UCHAR RW Warmwasserladung Ausschalttemperatur

                            Ich habe aber damit das Problem, dass ich in den Adapter Einstellungen das Häkchen bei "WP" setzen muss, damit der Wert von der Wärmepumpe übernommen wird. WP bedeutet wohl, dass der Wert zyklisch geschrieben wird, wie oft weiss ich nicht. Da dieser Parameter in einem EPROM steht und dieser nur eine Lebensdauer von Schreibzugriffen hat, habe ich davon abgesehen diesen Wert zu schreiben. Vielleicht weiss hier noch jemand anderes mehr?

                            T Offline
                            T Offline
                            technikaffin
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #32

                            @winni @hormoran

                            Mein IDM Fachmann hat mich da noch auf eine andere Idee gebracht.

                            Im Sommer macht die WP ja im Wesentlichen nur Warmwasser, und die Soll-Temperatur ist dann 50 Grad (wegen den Legionellen).
                            D.h. die WP benutzt dafür diese Heissgas-Technik, die aber eigentlich ein "Abfallprodukt" der normalen Wärmeerzeugung ist (bei der die Solltemperatur nicht so hoch ist). Sorry wenn ich das jetzt mal stark vereinfacht beschrieben hab, so hab ich es zumindest verstanden.

                            Jedenfalls ist "nur" Heissgas gar nicht so effizient.
                            Dazu kommt, das man die WP auch nicht so flexibel an- und ausschalten kann bzw. sollte, für kurze Zeiträume um mal ein bisschen PV-Überschuss reinzuschieben ist das eigentlich eher nicht so gut, wenn ich das richtig verstehe.

                            Vorschlag von meinem Heizungsfachmann:
                            man könnte also auch einen Heizstab im Pufferspeicher benutzen, die meisten werden sowieso so einen Notfallheizstab haben (ich auch).
                            Klar ist der Wirkungsgrad schlechter, aber jede kW Überschuss die ich in Netz einspeise ist eigentlich verschenkt (bringt viel zuwenig Geld), insofern egal.
                            Den ökologischen Aspekt ignoriere ich jetzt mal.

                            Bei mir hängt der Notfallheizstab an einer dreipoligen eigenen Leitung die mit einer dreipoligen Sicherung im Sicherungskasten abgesichert ist (die Sicherung ist normalerweise aus).
                            Da könnte ich mir jetzt also vom Elektriker einen dreipoligen Schütz einbauen lassen, den ich über LAN vom ioBroker ansteuern kann, und dann wäre das eine sehr flexible und coole Lösung.
                            Und bei dem Schütz und dem Heizstab müsste ich auch keine Sorgen haben, wenn ich die ein paarmal zu oft schalte - im Gegensatz zu dem WP EEPROM.

                            Vielleicht wäre es sogar vom Stromverbrauch gar nicht so viel schlechter, das liesse sich leicht verifizieren denn ich bekomme ja alle Temperaturwerte aus dem Pufferspeicher von der WP, und den Anstieg des Stromverbrauchs von dem Heizstab kann ich sicher in meiner allgemeinen Kurve identifizieren.

                            Was haltet ihr von der Idee?

                            Es wäre übrigens auch eine nette Lösung für Leute die eine ältere WP ohne PV-Überschussladefunktion haben, und/oder für solche deren PV demnächst aus der Förderung läuft, denn dann bekommt man ja nur noch lächerlich wenig Geld für den Strom.

                            WinniW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            1
                            • T technikaffin

                              @winni @hormoran

                              Mein IDM Fachmann hat mich da noch auf eine andere Idee gebracht.

                              Im Sommer macht die WP ja im Wesentlichen nur Warmwasser, und die Soll-Temperatur ist dann 50 Grad (wegen den Legionellen).
                              D.h. die WP benutzt dafür diese Heissgas-Technik, die aber eigentlich ein "Abfallprodukt" der normalen Wärmeerzeugung ist (bei der die Solltemperatur nicht so hoch ist). Sorry wenn ich das jetzt mal stark vereinfacht beschrieben hab, so hab ich es zumindest verstanden.

                              Jedenfalls ist "nur" Heissgas gar nicht so effizient.
                              Dazu kommt, das man die WP auch nicht so flexibel an- und ausschalten kann bzw. sollte, für kurze Zeiträume um mal ein bisschen PV-Überschuss reinzuschieben ist das eigentlich eher nicht so gut, wenn ich das richtig verstehe.

                              Vorschlag von meinem Heizungsfachmann:
                              man könnte also auch einen Heizstab im Pufferspeicher benutzen, die meisten werden sowieso so einen Notfallheizstab haben (ich auch).
                              Klar ist der Wirkungsgrad schlechter, aber jede kW Überschuss die ich in Netz einspeise ist eigentlich verschenkt (bringt viel zuwenig Geld), insofern egal.
                              Den ökologischen Aspekt ignoriere ich jetzt mal.

                              Bei mir hängt der Notfallheizstab an einer dreipoligen eigenen Leitung die mit einer dreipoligen Sicherung im Sicherungskasten abgesichert ist (die Sicherung ist normalerweise aus).
                              Da könnte ich mir jetzt also vom Elektriker einen dreipoligen Schütz einbauen lassen, den ich über LAN vom ioBroker ansteuern kann, und dann wäre das eine sehr flexible und coole Lösung.
                              Und bei dem Schütz und dem Heizstab müsste ich auch keine Sorgen haben, wenn ich die ein paarmal zu oft schalte - im Gegensatz zu dem WP EEPROM.

                              Vielleicht wäre es sogar vom Stromverbrauch gar nicht so viel schlechter, das liesse sich leicht verifizieren denn ich bekomme ja alle Temperaturwerte aus dem Pufferspeicher von der WP, und den Anstieg des Stromverbrauchs von dem Heizstab kann ich sicher in meiner allgemeinen Kurve identifizieren.

                              Was haltet ihr von der Idee?

                              Es wäre übrigens auch eine nette Lösung für Leute die eine ältere WP ohne PV-Überschussladefunktion haben, und/oder für solche deren PV demnächst aus der Förderung läuft, denn dann bekommt man ja nur noch lächerlich wenig Geld für den Strom.

                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #33

                              @technikaffin danke für den Hinweis, ist aber für mich nicht relevant, weil wir auch noch eine Solarthermie haben. Unsere Wärmepumpe hat seit Mitte Mai nichts mehr zu tun und ich kann es garnicht mehr erwarten dass es wieder kälter wird um die neu gewonnen Erkenntnisse praktisch umzusetzen 😉

                              Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T technikaffin

                                @winni @hormoran

                                Mein IDM Fachmann hat mich da noch auf eine andere Idee gebracht.

                                Im Sommer macht die WP ja im Wesentlichen nur Warmwasser, und die Soll-Temperatur ist dann 50 Grad (wegen den Legionellen).
                                D.h. die WP benutzt dafür diese Heissgas-Technik, die aber eigentlich ein "Abfallprodukt" der normalen Wärmeerzeugung ist (bei der die Solltemperatur nicht so hoch ist). Sorry wenn ich das jetzt mal stark vereinfacht beschrieben hab, so hab ich es zumindest verstanden.

                                Jedenfalls ist "nur" Heissgas gar nicht so effizient.
                                Dazu kommt, das man die WP auch nicht so flexibel an- und ausschalten kann bzw. sollte, für kurze Zeiträume um mal ein bisschen PV-Überschuss reinzuschieben ist das eigentlich eher nicht so gut, wenn ich das richtig verstehe.

                                Vorschlag von meinem Heizungsfachmann:
                                man könnte also auch einen Heizstab im Pufferspeicher benutzen, die meisten werden sowieso so einen Notfallheizstab haben (ich auch).
                                Klar ist der Wirkungsgrad schlechter, aber jede kW Überschuss die ich in Netz einspeise ist eigentlich verschenkt (bringt viel zuwenig Geld), insofern egal.
                                Den ökologischen Aspekt ignoriere ich jetzt mal.

                                Bei mir hängt der Notfallheizstab an einer dreipoligen eigenen Leitung die mit einer dreipoligen Sicherung im Sicherungskasten abgesichert ist (die Sicherung ist normalerweise aus).
                                Da könnte ich mir jetzt also vom Elektriker einen dreipoligen Schütz einbauen lassen, den ich über LAN vom ioBroker ansteuern kann, und dann wäre das eine sehr flexible und coole Lösung.
                                Und bei dem Schütz und dem Heizstab müsste ich auch keine Sorgen haben, wenn ich die ein paarmal zu oft schalte - im Gegensatz zu dem WP EEPROM.

                                Vielleicht wäre es sogar vom Stromverbrauch gar nicht so viel schlechter, das liesse sich leicht verifizieren denn ich bekomme ja alle Temperaturwerte aus dem Pufferspeicher von der WP, und den Anstieg des Stromverbrauchs von dem Heizstab kann ich sicher in meiner allgemeinen Kurve identifizieren.

                                Was haltet ihr von der Idee?

                                Es wäre übrigens auch eine nette Lösung für Leute die eine ältere WP ohne PV-Überschussladefunktion haben, und/oder für solche deren PV demnächst aus der Förderung läuft, denn dann bekommt man ja nur noch lächerlich wenig Geld für den Strom.

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #34

                                @technikaffin sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                                die Soll-Temperatur ist dann 50 Grad (wegen den Legionellen).

                                das reicht nicht.
                                Da geht's den Legionellen noch richtig gut. Die Temperatur muss über 65°C sein um die Legionellen sicher abzutöten.

                                @technikaffin sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                                Vielleicht wäre es sogar vom Stromverbrauch gar nicht so viel schlechter, das liesse sich leicht verifizieren denn ich bekomme ja alle Temperaturwerte aus dem Pufferspeicher von der WP

                                ein Heizstab hat einen CoP von 1.
                                Aber wenn du den Strom für 7ct oder weniger verschenkst um ihn dann abends wenn du Warmwasser brauchst für 40ct zu kaufen, entspricht das einem "CoP" von 5.5.
                                Da kommt deine WP wohl kaum mit.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S suicide392

                                  @all
                                  Ich habe es zusammen gebracht das ich per Modbus (SDM630) Adresse 30053 (Total System Power) per Blockly Script der IDM Alm 4-12 Modbus Adresse 74 den Überschuss mitteile.
                                  Da der Wert von SDM630 immer bei Überschuss ein - Wert ist musst ich es mit einen im Blockly Script umrechnen damit ich einen + Wert rausbekomme (siehe Bild)
                                  Somit habe ich es glaube zusammengebracht das ich der IDM die entscheidung lasse wann von der PV Überschuss kommt schalte sie die Eingestellten Parrameter ein (Trinkwarmwasserbereitung usw.)
                                  Jetzt muss ich halt noch testen ob es auch funktioniert ..... Ich werde euch am laufenden halten

                                  LG Gerald

                                  b7553b34-2683-4632-b66b-c4cd3553fc33-image.png
                                  2e2fafeb-67dd-4b62-825f-b2c7922e0841-image.png

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  technikaffin
                                  schrieb am zuletzt editiert von technikaffin
                                  #35

                                  @suicide392

                                  Ja, sag bitte mal Bescheid.

                                  Das mit dem PV-Überschuss signalisieren ist bei mir immer noch offen, weil ich mich bisher nicht getraut habe per Modbus Daten zu schreiben (EEPROM, die die Datentypen sind in der Doku nicht immer ganz klar finde ich, etc.).

                                  Noch eine sehr einfache Möglichkeit wäre, den Überschuss per potentialfreiem Schwellwertschalter (heisst bei IDM "Digitaleingang") zu signalisieren, und den dann einfach mit einem Shelly ansteuern. Das ist dann eine primitive ein/aus Logik, macht aber nix weil ich im iob ja sowieso besser weiss wann ich Strom verbraten will und wann nicht.

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T technikaffin

                                    @suicide392

                                    Ja, sag bitte mal Bescheid.

                                    Das mit dem PV-Überschuss signalisieren ist bei mir immer noch offen, weil ich mich bisher nicht getraut habe per Modbus Daten zu schreiben (EEPROM, die die Datentypen sind in der Doku nicht immer ganz klar finde ich, etc.).

                                    Noch eine sehr einfache Möglichkeit wäre, den Überschuss per potentialfreiem Schwellwertschalter (heisst bei IDM "Digitaleingang") zu signalisieren, und den dann einfach mit einem Shelly ansteuern. Das ist dann eine primitive ein/aus Logik, macht aber nix weil ich im iob ja sowieso besser weiss wann ich Strom verbraten will und wann nicht.

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    suicide0
                                    schrieb am zuletzt editiert von suicide0
                                    #36

                                    Bitte löschen

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B Offline
                                      B Offline
                                      bastiaux91
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #37

                                      Ich bekomme beim Modbus Adapter beim Einbinden einer IDM Aero SLM ständig flogendes im Log:

                                      modbus.0
                                      	2024-03-08 15:22:06.461	info	Connected to slave 192.168.178.45
                                      modbus.0
                                      	2024-03-08 15:21:06.458	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                                      modbus.0
                                      	2024-03-08 15:15:18.051	info	Connected to slave 192.168.178.45
                                      modbus.0
                                      	2024-03-08 15:14:18.048	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                                      modbus.0
                                      	2024-03-08 15:13:33.013	info	Connected to slave 192.168.178.45
                                      modbus.0
                                      	2024-03-08 15:12:33.011	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                                      modbus.0
                                      	2024-03-08 15:11:58.765	info	Connected to slave 192.168.178.45
                                      modbus.0
                                      	2024-03-08 15:10:58.763	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                                      modbus.0
                                      	2024-03-08 14:59:35.864	info	Connected to slave 192.168.178.45
                                      modbus.0
                                      	2024-03-08 14:58:35.861	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                                      modbus.0
                                      	2024-03-08 14:58:01.603	info	Connected to slave 192.168.178.45
                                      modbus.0
                                      	2024-03-08 14:57:01.601	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                                      modbus.0
                                      	2024-03-08 14:56:27.340	info	Connected to slave 192.168.178.45
                                      modbus.0
                                      	2024-03-08 14:55:27.337	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                                      modbus.0
                                      	2024-03-08 14:54:53.080	info	Connected to slave 192.168.178.45
                                      modbus.0
                                      	2024-03-08 14:53:53.078	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                                      

                                      Das sind meine Einstellungen im Adapter:
                                      ca4b8408-434a-40a6-9226-98a5dbdc4033-grafik.png

                                      Wenn connected funktioniert alles lesend und schreibend soweit.
                                      Hat jemand eine Idee was hier noch nicht passt?

                                      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B bastiaux91

                                        Ich bekomme beim Modbus Adapter beim Einbinden einer IDM Aero SLM ständig flogendes im Log:

                                        modbus.0
                                        	2024-03-08 15:22:06.461	info	Connected to slave 192.168.178.45
                                        modbus.0
                                        	2024-03-08 15:21:06.458	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                                        modbus.0
                                        	2024-03-08 15:15:18.051	info	Connected to slave 192.168.178.45
                                        modbus.0
                                        	2024-03-08 15:14:18.048	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                                        modbus.0
                                        	2024-03-08 15:13:33.013	info	Connected to slave 192.168.178.45
                                        modbus.0
                                        	2024-03-08 15:12:33.011	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                                        modbus.0
                                        	2024-03-08 15:11:58.765	info	Connected to slave 192.168.178.45
                                        modbus.0
                                        	2024-03-08 15:10:58.763	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                                        modbus.0
                                        	2024-03-08 14:59:35.864	info	Connected to slave 192.168.178.45
                                        modbus.0
                                        	2024-03-08 14:58:35.861	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                                        modbus.0
                                        	2024-03-08 14:58:01.603	info	Connected to slave 192.168.178.45
                                        modbus.0
                                        	2024-03-08 14:57:01.601	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                                        modbus.0
                                        	2024-03-08 14:56:27.340	info	Connected to slave 192.168.178.45
                                        modbus.0
                                        	2024-03-08 14:55:27.337	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                                        modbus.0
                                        	2024-03-08 14:54:53.080	info	Connected to slave 192.168.178.45
                                        modbus.0
                                        	2024-03-08 14:53:53.078	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                                        

                                        Das sind meine Einstellungen im Adapter:
                                        ca4b8408-434a-40a6-9226-98a5dbdc4033-grafik.png

                                        Wenn connected funktioniert alles lesend und schreibend soweit.
                                        Hat jemand eine Idee was hier noch nicht passt?

                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                        #38

                                        @bastiaux91 ich habe andere Einstellungen, funktioniert aber einwandfrei.
                                        2024_03_08_16.08.27.jpg
                                        2024_03_08_16.07.44.jpg
                                        Ich habe eine AERO ALM 6-15

                                        Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • WinniW Winni

                                          @bastiaux91 ich habe andere Einstellungen, funktioniert aber einwandfrei.
                                          2024_03_08_16.08.27.jpg
                                          2024_03_08_16.07.44.jpg
                                          Ich habe eine AERO ALM 6-15

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          bastiaux91
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #39

                                          @winni Danke für die Infos.
                                          Ich habe nun mal noch die Wartezeit lesend ebenfalls auf 10000ms gestellt, aber das brachte auch keine Änderung.
                                          Habe zwischenzeitlich auch die IDM mal neu gestartet.
                                          Ein Ping auf die IDM liefert konstant 3ms ohne irgendwelche Abbrüche.

                                          Anbei auch mal meine Eingangs- und Holdingregister:
                                          2024-04-04 17_58_39-instances - iobroker – Mozilla Firefox.png

                                          2024-04-04 18_01_09-instances - iobroker – Mozilla Firefox.png

                                          2024-04-04 18_03_01-logs - iobroker – Mozilla Firefox.png

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          816

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe