Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
idmwärmepumpe modbuswärmepumpe
64 Beiträge 16 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 13 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • andal stadlA andal stadl

    @randyh
    Also Randy so lange du deiner Wärmepumpe nicht modbus tcp freigibst, kannst du auch keinen Modbus nutzen
    bei der 2.0 Navigator ist das unter Gebäudeleittechnik oder so ähnlich. wie du in die Fachmannebene kommst steht im Internet.
    22-01-_2021_22-31-24.jpg
    und dann musst du die Parameter einstellen etwa so
    22-01-_2021_22-35-01.jpg

    R Offline
    R Offline
    Randyh
    schrieb am zuletzt editiert von
    #9

    @andal-stadl

    Also in die Fachmannebene komme ich rein, das ist kein Problem.
    Ich wüsste jetzt nicht, wo da was zu finden ist - mit Modbus. Schaue es aber mal zur Sicherheit nochmals alles komplett durch.

    Ich hätte jetzt eher gedacht, dass dies evtl. bei meinem Navigator 1 noch nicht geht

    andal stadlA 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • R Randyh

      @andal-stadl

      Also in die Fachmannebene komme ich rein, das ist kein Problem.
      Ich wüsste jetzt nicht, wo da was zu finden ist - mit Modbus. Schaue es aber mal zur Sicherheit nochmals alles komplett durch.

      Ich hätte jetzt eher gedacht, dass dies evtl. bei meinem Navigator 1 noch nicht geht

      andal stadlA Offline
      andal stadlA Offline
      andal stadl
      schrieb am zuletzt editiert von
      #10

      @randyh
      das kann ich dir auch nicht sagen bei der 1.7 Navigator geht es. Frag doch einfach bei IDM nach. Die sind echt total freundlich und geben dir bestimmt Auskunft

      andal stadlA 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • andal stadlA andal stadl

        @randyh
        das kann ich dir auch nicht sagen bei der 1.7 Navigator geht es. Frag doch einfach bei IDM nach. Die sind echt total freundlich und geben dir bestimmt Auskunft

        andal stadlA Offline
        andal stadlA Offline
        andal stadl
        schrieb am zuletzt editiert von
        #11

        @andal-stadl said in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

        @randyh
        das kann ich dir auch nicht sagen bei der 1.7 Navigator geht es. Frag doch einfach bei IDM nach. Die sind echt total freundlich und geben dir bestimmt Auskunft

        Ich denke aber das mir irgendjemand mal gesagt hat, das bei dem Naviagtor 1.0 die Modbusschnittstelle belegt wird von einem externen IDM Lüfter und es deswegen nicht geht, aber ohne Gewähr

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • R Randyh

          Hallo zusammen,

          ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen.

          Ich würde gerne meine IDM Heizung / Wärmepumpe mit anbinden.

          Das System ist über Modbus anbindbar.

          Vom Hersteller habe ich hier super Hilfe in Form eines PDFs mit allen Adressen erhalten.

          z.b.

          04- Read Input Register

          Adresse DEZ 1000

          Adresse Hex 3E8

          Datatype Float

          Access RO

          Bezeichnung Aussentemperatur

          Einheit °C

          Wie müsste ich das ganze im Modbus Adapter eintragen, damit es funktioniert?

          Ich bekomme es einfach nicht hin. Ich kann aber auch mit z.b. comtest pro keine Verbindung/auslesen zur Steuerung herstellen.

          Die aktuellste Firmware wurde auch bereits noch upgedatet.

          Was mich wundert - ich habe einen Portscan auf die Steuerung gemacht - dabei aber jetzt keinen Port 502 als offen gefunden. Sollte der dauernd geöffnet sein?

          Woran es jetzt liegt kann ich aber einfach nicht eingrenzen :(

          Hat noch jemand einen Tipp für mich? Besten Dank

          viele Grüße

          Randy

          S Offline
          S Offline
          scm35768
          schrieb am zuletzt editiert von scm35768
          #12

          @randyh

          Hallo zusammen,

          ich habe bei mir alle Thermostate usw. des IDM Navigator 2.0 in IO-Broker eingebunden, die Parameter dazu sind in den Bildern zu sehen. Ich übernehme die Werte in Yahka als Thermostate usw.

          Die Adressen sind natürlich von der Anzahl der Zonenmodule abhängig und der Anzahl von Thermostate an jedem Zonenmodul. Wenn man freundlich beim IDM-Support anfrägt, dann schicken sie die zugehörige PDF Datei (ma_de_812170_Modbus TCP_Navigator 2.0.pdf) sehr schnell zu.

          Aktuell lese ich die Werte aber nur aus, schreiben habe ich noch nicht aktiviert, da die Navigatorsteuerung ja nur begrenzt beschreibbar ist und ich sie nicht kaputt-schreiben will.

          Ich hoffe das hilft weiter.

          Viele Grüße

          Markus

          20e08356-0c94-459d-8734-4e9eee840c8b-image.png

          4ddae160-7bd2-4795-9193-1de775cc8472-image.png

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • R Randyh

            @i_selber

            Danke für die Antwort. Aber bei mir kommt absolut nichts auf Port 502 daher :(
            auch ein Portscan sieht den Port nicht.

            Ich vermute einfach, trotz Firmware Update unterstützt mein navigator (1.0) einfach Modbus noch nicht.

            Vom Hersteller die entsprechenden Adressen in einem PDF hätte ich - bei Interesse -> PN

            viele Grüße

            T Offline
            T Offline
            technikaffin
            schrieb am zuletzt editiert von technikaffin
            #13

            Bei Modbus-TCP muss man immer aktiv Werte auslesen. Das mit dem Port ist etwas seltsam, am besten ist man versucht ihn direkt mit nmap zu scannen, also z.B.

            nmap -sU -p 502 192.168.X.X
            

            Die IP-Adresse bekommt man vom DSL Router, Z.B. FritzBox.
            Ein Telnet auf den port 502 geht auch, wenn sich telnet verbindet und dann "hängt" ist der Port an der IDM WP definitiv "offen".

            Falls das nicht geht, dann muss Modbus erst freigeschaltet werden (war bei mir so). Das kann der Servicepartner machen (auch online wenn die WP am Netz hängt in https://www.myidm.at/)

            • dann konfiguriert man den Port 502 allgemein und auch die Eingangsregister, wenn letztere fehlen erkennt der Modbus Adapter nix (er kann die nicht automatisch auslesen) und bleibt im gelben Status
            • welche Register es gibt, hängt von eurer WP Firmware-Version ab (bei mir 1.7.*), die Doku bekommt man aber problemlos bei IDM wenn man da eine Kontaktanfrage stellt und denen erklärt man braucht die Modbus-Doku. Leider scheint es kleine Unterschiede zu geben, abhängig vom Firmware Stand. Deswegen am besten trotzdem bei IDM anfragen.

            iobroker_idm_modbus_allgemein.jpg
            iobroker_idm_modbus_eingangsregister.jpg
            ma_de_812049_Modbus TCP_Navigator 1.0 und 1.7.pdf

            Hier nochmal meine Register als Tab-Export (ohne Gewähr, gerne Verbesserungsvorschläge), copy-paste spart Tipparbeit:

            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
            1000	Aussentemperatur	Aussentemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1002	Wärmepumpen Vorlauftemperatur	Wärmepumpen Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1004	HGL Vorlauftemperatur	HGL Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1006	Wärmequellenaustrittstemperatur	Wärmequellenaustrittstemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1008	Wärmepumpen Rücklauftemperatur / Wärme- speichertemperatur	Wärmepumpen Rücklauftemperatur / Wärme- speichertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1010	Kältespeichertemperatur	Kältespeichertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1012	Trinkwassererwärmertemperatur	Trinkwassererwärmertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1014	Frischwasserzapftemperatur	Frischwasserzapftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1016	Heizkreis A Vorlauftemperatur	Heizkreis A Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1018	Heizkreis B Vorlauftemperatur	Heizkreis B Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1020	Heizkreis C Vorlauftemperatur	Heizkreis C Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1022	Heizkreis D Vorlauftemperatur	Heizkreis D Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1024	Heizkreis E Vorlauftemperatur	Heizkreis E Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1026	Heizkreis F Vorlauftemperatur	Heizkreis F Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1028	Heizkreis G Vorlauftemperatur	Heizkreis G Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1030	Heizkreis A Raumgerät	Heizkreis A Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1032	Heizkreis B Raumgerät	Heizkreis B Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1034	Heizkreis C Raumgerät	Heizkreis C Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1036	Heizkreis D Raumgerät	Heizkreis D Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1038	Heizkreis E Raumgerät	Heizkreis E Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1040	Heizkreis F Raumgerät	Heizkreis F Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1042	Heizkreis G Raumgerät	Heizkreis G Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1044	Heissgastemperatur	Heissgastemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1046	Feuchtesensor	Feuchtesensor	%rF	floatsw	2	1	0		value.humidity			
            1048	Luftansaugtemperatur	Luftansaugtemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1050	Luftwärmetauschertemperatur	Luftwärmetauschertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1052	Solar Kollektortemperatur	Solar Kollektortemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1054	Solar Ladetemperatur	Solar Ladetemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1056	Solar Kollektorrücklauftemperatur	Solar Kollektorrücklauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1058	Solar Wärmequellenreferenztemperatur / Pool- temperatur	Solar Wärmequellenreferenztemperatur / Pool- temperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1060	Gemittelte Aussentemperatur	Gemittelte Aussentemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1062	Wärmequelleneintritsstemperatur	Wärmequelleneintritsstemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1064	IDm Systemkühlung - Ladefühler Kühlen	IDm Systemkühlung - Ladefühler Kühlen	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1066	IDM Systemkühlung - Rückkühlfühler	IDM Systemkühlung - Rückkühlfühler	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
            1068	Wärmemenge Wärmepumpenvorlauf	Wärmemenge Wärmepumpenvorlauf	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption			
            1070	Wärmemenge HGL-Vorlauf	Wärmemenge HGL-Vorlauf	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption			
            1072	Wärmemenge Momentanleistung	Wärmemenge Momentanleistung	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption			
            1074	Wärmemenge Solar	Wärmemenge Solar	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption			
            1076	Wärmemenge gesamt	Wärmemenge gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
            1078	Wärmemenge Heizen gesamt	Wärmemenge Heizen gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
            1080	Wärmemenge HGL gesamt	Wärmemenge HGL gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
            1082	Wärmemenge Kühlen gesamt	Wärmemenge Kühlen gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
            1084	Wärmemenge Solar gesamt	Wärmemenge Solar gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
            1086	Summe Durchflussmengenzähler Grundwasserpumpe	Summe Durchflussmengenzähler Grundwasserpumpe		floatsw	2	1	0		value			
            1088	Betriebsstundenzähler Wärmequellenpumpe	Betriebsstundenzähler Wärmequellenpumpe (bei Grundwasseranlagen)		floatsw	2	1	0		value			
            1500	Aktuelle Störungsnummer	Aktuelle Störungsnummer		uint16be	1	1	0		value			
            1501	Betriebsart Wärmepumpe	Betriebsart Wärmepumpe (0=aus 1=heizen 2=kühlen 4=vorrang 8=abtauen)		uint16be	1	1	0		value			
            1502	Status Heizkreis A	Status Heizkreis A		uint16be	1	1	0		value			
            1503	Status Heizkreis A	Status Heizkreis A (kein Heizkreis B bei Navigator 1.7)		uint16be	1	1	0		value			
            1504	Status Heizkreis C	Status Heizkreis C		uint16be	1	1	0		value			
            1505	Status Heizkreis D	Status Heizkreis D		uint16be	1	1	0		value			
            1506	Status Heizkreis E	Status Heizkreis E		uint16be	1	1	0		value			
            1507	Status Heizkreis F	Status Heizkreis F		uint16be	1	1	0		value			
            1508	Status Heizkreis G	Status Heizkreis G		uint16be	1	1	0		value			
            1509	Status Verdichter 1	Status Verdichter 1 (0=aus, 1=ein)		uint16be	1	1	0		value			
            1510	Status Verdichter 2	Status Verdichter 2		uint16be	1	1	0		value			
            1511	Status Verdichter 3	Status Verdichter 3		uint16be	1	1	0		value			
            1512	Status Verdichter 4	Status Verdichter 4		uint16be	1	1	0		value			
            1513	Status Ladepumpe	Status Ladepumpe (0=aus, 1=Betrieb, 2=Störung)		uint16be	1	1	0		value			
            1514	Status Wärmequellenpumpe	Status Wärmequellenpumpe		uint16be	1	1	0		value			
            1515	Status Zwischenkreispumpe	Status Zwischenkreispumpe		uint16be	1	1	0		value			
            1516	Status ISC Kältespeicherpumpe	Status ISC Kältespeicherpumpe		uint16be	1	1	0		value			
            1517	Status ISC Rückkühlpumpe	Status ISC Rückkühlpumpe		uint16be	1	1	0		value			
            1518	Anzahl laufende Verdichterstufen Heizen gesamt	Anzahl laufende Verdichterstufen Heizen gesamt		uint16be	1	1	0		value			
            1519	Anzahl laufende Verdichterstufen Kühlen gesamt	Anzahl laufende Verdichterstufen Kühlen gesamt		uint16be	1	1	0		value			
            1520	Anzahl laufende Verdichterstufen Vorrang gesamt	Anzahl laufende Verdichterstufen Vorrang gesamt		uint16be	1	1	0		value			
            1521	Betriebsart Kaskade	Betriebsart Kaskade		uint16be	1	1	0		value			
            1522	Betriebsart Solar	Betriebsart Solar		uint16be	1	1	0		value			
            1523	Smart Grid Status	Smart Grid Status		uint16be	1	1	0		value			
            1524	IDM Systemkühlung (ISC) Modus	IDM Systemkühlung (ISC) Modus		uint16be	1	1	0		value			
            
            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T technikaffin

              Bei Modbus-TCP muss man immer aktiv Werte auslesen. Das mit dem Port ist etwas seltsam, am besten ist man versucht ihn direkt mit nmap zu scannen, also z.B.

              nmap -sU -p 502 192.168.X.X
              

              Die IP-Adresse bekommt man vom DSL Router, Z.B. FritzBox.
              Ein Telnet auf den port 502 geht auch, wenn sich telnet verbindet und dann "hängt" ist der Port an der IDM WP definitiv "offen".

              Falls das nicht geht, dann muss Modbus erst freigeschaltet werden (war bei mir so). Das kann der Servicepartner machen (auch online wenn die WP am Netz hängt in https://www.myidm.at/)

              • dann konfiguriert man den Port 502 allgemein und auch die Eingangsregister, wenn letztere fehlen erkennt der Modbus Adapter nix (er kann die nicht automatisch auslesen) und bleibt im gelben Status
              • welche Register es gibt, hängt von eurer WP Firmware-Version ab (bei mir 1.7.*), die Doku bekommt man aber problemlos bei IDM wenn man da eine Kontaktanfrage stellt und denen erklärt man braucht die Modbus-Doku. Leider scheint es kleine Unterschiede zu geben, abhängig vom Firmware Stand. Deswegen am besten trotzdem bei IDM anfragen.

              iobroker_idm_modbus_allgemein.jpg
              iobroker_idm_modbus_eingangsregister.jpg
              ma_de_812049_Modbus TCP_Navigator 1.0 und 1.7.pdf

              Hier nochmal meine Register als Tab-Export (ohne Gewähr, gerne Verbesserungsvorschläge), copy-paste spart Tipparbeit:

              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
              1000	Aussentemperatur	Aussentemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1002	Wärmepumpen Vorlauftemperatur	Wärmepumpen Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1004	HGL Vorlauftemperatur	HGL Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1006	Wärmequellenaustrittstemperatur	Wärmequellenaustrittstemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1008	Wärmepumpen Rücklauftemperatur / Wärme- speichertemperatur	Wärmepumpen Rücklauftemperatur / Wärme- speichertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1010	Kältespeichertemperatur	Kältespeichertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1012	Trinkwassererwärmertemperatur	Trinkwassererwärmertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1014	Frischwasserzapftemperatur	Frischwasserzapftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1016	Heizkreis A Vorlauftemperatur	Heizkreis A Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1018	Heizkreis B Vorlauftemperatur	Heizkreis B Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1020	Heizkreis C Vorlauftemperatur	Heizkreis C Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1022	Heizkreis D Vorlauftemperatur	Heizkreis D Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1024	Heizkreis E Vorlauftemperatur	Heizkreis E Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1026	Heizkreis F Vorlauftemperatur	Heizkreis F Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1028	Heizkreis G Vorlauftemperatur	Heizkreis G Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1030	Heizkreis A Raumgerät	Heizkreis A Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1032	Heizkreis B Raumgerät	Heizkreis B Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1034	Heizkreis C Raumgerät	Heizkreis C Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1036	Heizkreis D Raumgerät	Heizkreis D Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1038	Heizkreis E Raumgerät	Heizkreis E Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1040	Heizkreis F Raumgerät	Heizkreis F Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1042	Heizkreis G Raumgerät	Heizkreis G Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1044	Heissgastemperatur	Heissgastemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1046	Feuchtesensor	Feuchtesensor	%rF	floatsw	2	1	0		value.humidity			
              1048	Luftansaugtemperatur	Luftansaugtemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1050	Luftwärmetauschertemperatur	Luftwärmetauschertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1052	Solar Kollektortemperatur	Solar Kollektortemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1054	Solar Ladetemperatur	Solar Ladetemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1056	Solar Kollektorrücklauftemperatur	Solar Kollektorrücklauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1058	Solar Wärmequellenreferenztemperatur / Pool- temperatur	Solar Wärmequellenreferenztemperatur / Pool- temperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1060	Gemittelte Aussentemperatur	Gemittelte Aussentemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1062	Wärmequelleneintritsstemperatur	Wärmequelleneintritsstemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1064	IDm Systemkühlung - Ladefühler Kühlen	IDm Systemkühlung - Ladefühler Kühlen	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1066	IDM Systemkühlung - Rückkühlfühler	IDM Systemkühlung - Rückkühlfühler	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
              1068	Wärmemenge Wärmepumpenvorlauf	Wärmemenge Wärmepumpenvorlauf	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption			
              1070	Wärmemenge HGL-Vorlauf	Wärmemenge HGL-Vorlauf	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption			
              1072	Wärmemenge Momentanleistung	Wärmemenge Momentanleistung	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption			
              1074	Wärmemenge Solar	Wärmemenge Solar	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption			
              1076	Wärmemenge gesamt	Wärmemenge gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
              1078	Wärmemenge Heizen gesamt	Wärmemenge Heizen gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
              1080	Wärmemenge HGL gesamt	Wärmemenge HGL gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
              1082	Wärmemenge Kühlen gesamt	Wärmemenge Kühlen gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
              1084	Wärmemenge Solar gesamt	Wärmemenge Solar gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
              1086	Summe Durchflussmengenzähler Grundwasserpumpe	Summe Durchflussmengenzähler Grundwasserpumpe		floatsw	2	1	0		value			
              1088	Betriebsstundenzähler Wärmequellenpumpe	Betriebsstundenzähler Wärmequellenpumpe (bei Grundwasseranlagen)		floatsw	2	1	0		value			
              1500	Aktuelle Störungsnummer	Aktuelle Störungsnummer		uint16be	1	1	0		value			
              1501	Betriebsart Wärmepumpe	Betriebsart Wärmepumpe (0=aus 1=heizen 2=kühlen 4=vorrang 8=abtauen)		uint16be	1	1	0		value			
              1502	Status Heizkreis A	Status Heizkreis A		uint16be	1	1	0		value			
              1503	Status Heizkreis A	Status Heizkreis A (kein Heizkreis B bei Navigator 1.7)		uint16be	1	1	0		value			
              1504	Status Heizkreis C	Status Heizkreis C		uint16be	1	1	0		value			
              1505	Status Heizkreis D	Status Heizkreis D		uint16be	1	1	0		value			
              1506	Status Heizkreis E	Status Heizkreis E		uint16be	1	1	0		value			
              1507	Status Heizkreis F	Status Heizkreis F		uint16be	1	1	0		value			
              1508	Status Heizkreis G	Status Heizkreis G		uint16be	1	1	0		value			
              1509	Status Verdichter 1	Status Verdichter 1 (0=aus, 1=ein)		uint16be	1	1	0		value			
              1510	Status Verdichter 2	Status Verdichter 2		uint16be	1	1	0		value			
              1511	Status Verdichter 3	Status Verdichter 3		uint16be	1	1	0		value			
              1512	Status Verdichter 4	Status Verdichter 4		uint16be	1	1	0		value			
              1513	Status Ladepumpe	Status Ladepumpe (0=aus, 1=Betrieb, 2=Störung)		uint16be	1	1	0		value			
              1514	Status Wärmequellenpumpe	Status Wärmequellenpumpe		uint16be	1	1	0		value			
              1515	Status Zwischenkreispumpe	Status Zwischenkreispumpe		uint16be	1	1	0		value			
              1516	Status ISC Kältespeicherpumpe	Status ISC Kältespeicherpumpe		uint16be	1	1	0		value			
              1517	Status ISC Rückkühlpumpe	Status ISC Rückkühlpumpe		uint16be	1	1	0		value			
              1518	Anzahl laufende Verdichterstufen Heizen gesamt	Anzahl laufende Verdichterstufen Heizen gesamt		uint16be	1	1	0		value			
              1519	Anzahl laufende Verdichterstufen Kühlen gesamt	Anzahl laufende Verdichterstufen Kühlen gesamt		uint16be	1	1	0		value			
              1520	Anzahl laufende Verdichterstufen Vorrang gesamt	Anzahl laufende Verdichterstufen Vorrang gesamt		uint16be	1	1	0		value			
              1521	Betriebsart Kaskade	Betriebsart Kaskade		uint16be	1	1	0		value			
              1522	Betriebsart Solar	Betriebsart Solar		uint16be	1	1	0		value			
              1523	Smart Grid Status	Smart Grid Status		uint16be	1	1	0		value			
              1524	IDM Systemkühlung (ISC) Modus	IDM Systemkühlung (ISC) Modus		uint16be	1	1	0		value			
              
              T Offline
              T Offline
              technikaffin
              schrieb am zuletzt editiert von
              #14

              Ergänzend hab ich von IDM noch folgende Infos bekommen, zum Thema PV Überschuss laden:

              Es gibt noch neu folgende RW Holding Register (die in der PDF Doku aus dem vorigen Post sind laut IDM veraltet):
              PV_Ueberschuss_RW_Register_IDM.png
              Diese 4 PV-Relevanten Adressen wurden laut IDM erst nachträglich implementiert (hängt also ggf. auch von eurer Firmware Version ab).

              Die Logik ist folgende:
              In der Bedienungsanleitung im Abschnitt "Parameter Smart Grid": in dem Menü muss dazu Warmwasserbereitung (PV002) auf „Ja“ gestellt werden. Wenn das Menü bei euch im Display an der WP nicht sichtbar ist, muss man das erst vom Servicetechniker freischalten lassen (war bei mir so).

              PV005+PV006: Sobald die Wärmepumpe mit PV Überschuss betrieben wird, sind das die neuen Ausschaltkriterien die erreicht werden müssen.
              Wenn also z.B. normalerweise die WW-Ladung Ausschalttemperatur mit 50°C hinterlegt ist, PV005 jedoch 55°C hinterlegt sind, regelt die WP bei Netzbezug wie immer auf die 50°C, wenn jedoch genügend PV Strom da ist, auf die 55°C. Dasselbe gilt für das Heizungswasser, PV006.

              Man muss also nur einmal diese beiden Werte auf eine gewünschte Zielgröße konfigurieren, und danach nur noch den PV-Überschuss signalisieren.
              Wie man den PV-Überschuss signalisiert ist übrigens prinzipiell egal, es gibt laut Doku bzw. Model mehrere Schnittstellen (Digitaleingang, 0-10V Signal, S0-Schnittstelle, Modbus).

              Bei mir ist es im Sommer zum Beispiel so, dass die WW-Temperatur eigentlich 24 Stunden lang total stabil bleibt. Wenn wir dann morgens duschen fällt sie natürlich stark ab, so um ca. 5 Grad und dann springt die WP an und bringt es wieder auf den normalen Sollwert. Da es morgens um die Zeit noch keinen PV Ertrag gibt, wird dieser Strom aus dem Netz bezogen (blöd).

              Das muss man einfach mal ein paar Tage lange beobachten indem man nur die Werte ausliest und in Grafana plottet.
              Um das WW aufzuheizen, benötige ich ca. einen Überschuss bzw. eine Leistung von 4-5 kW Strom.

              Wenn ich also mittags PV Überschuss habe, dann könnte ich 5 Grad mehr reinpumpen und das reicht dann bis zum nächsten Morgen zum duschen, ohne das er dadurch morgens sofort wieder ausgleicht.

              Allerdings gibt es in der Doku eine Warnung zu den RW Holding Registern:
              "Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die RW Register nur beschränkt beschreibbar sind! Werte werden bei Wertänderung in den EEPROM Speicher des Navigator geschrieben. Gleiche Werte werden nicht in den EEPROM geschrieben. Permanente Änderung dieser Werte kann zur Zerstörung des Speichers führen. Maximale Schreibvorgänge pro Register: 300 000 Schreibzyklen"
              Wenn meine PV Leistung also ständig schwankt (was ja normal ist, wegen Wolken etc.), will ich da nicht ständig auf dem Register rumschreiben.
              Einmal am Tag an wenn PV Überschuss da ist, und dann wieder aus. Das wären dann an ca. 200 Tagen im Jahr 400 Schreibvorgänge, hält also 750 Jahre.

              Hat jemand überhaupt schon mal PV-Überschuss erfolgreich per Modbus RW Holding Register signalisiert?

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              2
              • WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                schrieb am zuletzt editiert von
                #15

                Hallo Allerseits, das Auslesen der Daten über Modbus meiner IDM AERO ALM 6-15 klappt ganz gut. Jetzt wollte ich Werte in den EEPROM schreiben. Ich habe verschiedene Sachen probiert, funktioniert hat es nur wenn ich in den Einstellungen das Häkchen bei WP setze. Die Beschreibung auf github sagt dazu nichts aus, was da eigentlich passiert wenn das Häkchen gesetzt ist. Was ich natürlich vermeiden will ist, dass Werte unnötig oft in den EEPROM geschrieben werden. Weiss jemand was genau passiert wenn das Häkchen gesetzt wird? Danke.
                2023_04_23_19.58.15~2.jpg

                Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                -1
                • WinniW Winni

                  Hallo Allerseits, das Auslesen der Daten über Modbus meiner IDM AERO ALM 6-15 klappt ganz gut. Jetzt wollte ich Werte in den EEPROM schreiben. Ich habe verschiedene Sachen probiert, funktioniert hat es nur wenn ich in den Einstellungen das Häkchen bei WP setze. Die Beschreibung auf github sagt dazu nichts aus, was da eigentlich passiert wenn das Häkchen gesetzt ist. Was ich natürlich vermeiden will ist, dass Werte unnötig oft in den EEPROM geschrieben werden. Weiss jemand was genau passiert wenn das Häkchen gesetzt wird? Danke.
                  2023_04_23_19.58.15~2.jpg

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #16

                  @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                  Die Beschreibung a

                  in der Doku

                  https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.modbus/README.md

                  ist zwar auch nur eine automatisierte Übersetzung, aber scheint das Gegenteil zur zyklischen Beschreibung zu sein.

                  ich habe bei meinen Geräten keine Haken drin

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                    Die Beschreibung a

                    in der Doku

                    https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.modbus/README.md

                    ist zwar auch nur eine automatisierte Übersetzung, aber scheint das Gegenteil zur zyklischen Beschreibung zu sein.

                    ich habe bei meinen Geräten keine Haken drin

                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #17

                    @homoran danke für deine Antwort. Wenn ich das Häkchen nicht setzte, wird zwar auch der Datenpunkt geschrieben, aber der Wert wird in der Wärmepumpe nicht übernommen. Das passiert nur, wenn das Häkchen gesetzt ist. Da der Eprom nur eine begrenzte Anzahl an Schreibzugriffen aushält, will ich natürlich vermeiden, dass durch regelmäßiges Wiederholungen das Teil beschädigt bzw. zerstört wird.
                    Vielleicht mache ich mir unbegründet Sorgen, aber besser Vorsicht als Nachsicht.

                    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • WinniW Winni

                      @homoran danke für deine Antwort. Wenn ich das Häkchen nicht setzte, wird zwar auch der Datenpunkt geschrieben, aber der Wert wird in der Wärmepumpe nicht übernommen. Das passiert nur, wenn das Häkchen gesetzt ist. Da der Eprom nur eine begrenzte Anzahl an Schreibzugriffen aushält, will ich natürlich vermeiden, dass durch regelmäßiges Wiederholungen das Teil beschädigt bzw. zerstört wird.
                      Vielleicht mache ich mir unbegründet Sorgen, aber besser Vorsicht als Nachsicht.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #18

                      @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                      Das passiert nur, wenn das Häkchen gesetzt ist

                      so hätte ich die beiden Checkboxen auch verstanden (einmalig vs. zyklisch)
                      läuft bei mir aber auf zwei Geräten ohne jeden Haken.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • T technikaffin

                        Ergänzend hab ich von IDM noch folgende Infos bekommen, zum Thema PV Überschuss laden:

                        Es gibt noch neu folgende RW Holding Register (die in der PDF Doku aus dem vorigen Post sind laut IDM veraltet):
                        PV_Ueberschuss_RW_Register_IDM.png
                        Diese 4 PV-Relevanten Adressen wurden laut IDM erst nachträglich implementiert (hängt also ggf. auch von eurer Firmware Version ab).

                        Die Logik ist folgende:
                        In der Bedienungsanleitung im Abschnitt "Parameter Smart Grid": in dem Menü muss dazu Warmwasserbereitung (PV002) auf „Ja“ gestellt werden. Wenn das Menü bei euch im Display an der WP nicht sichtbar ist, muss man das erst vom Servicetechniker freischalten lassen (war bei mir so).

                        PV005+PV006: Sobald die Wärmepumpe mit PV Überschuss betrieben wird, sind das die neuen Ausschaltkriterien die erreicht werden müssen.
                        Wenn also z.B. normalerweise die WW-Ladung Ausschalttemperatur mit 50°C hinterlegt ist, PV005 jedoch 55°C hinterlegt sind, regelt die WP bei Netzbezug wie immer auf die 50°C, wenn jedoch genügend PV Strom da ist, auf die 55°C. Dasselbe gilt für das Heizungswasser, PV006.

                        Man muss also nur einmal diese beiden Werte auf eine gewünschte Zielgröße konfigurieren, und danach nur noch den PV-Überschuss signalisieren.
                        Wie man den PV-Überschuss signalisiert ist übrigens prinzipiell egal, es gibt laut Doku bzw. Model mehrere Schnittstellen (Digitaleingang, 0-10V Signal, S0-Schnittstelle, Modbus).

                        Bei mir ist es im Sommer zum Beispiel so, dass die WW-Temperatur eigentlich 24 Stunden lang total stabil bleibt. Wenn wir dann morgens duschen fällt sie natürlich stark ab, so um ca. 5 Grad und dann springt die WP an und bringt es wieder auf den normalen Sollwert. Da es morgens um die Zeit noch keinen PV Ertrag gibt, wird dieser Strom aus dem Netz bezogen (blöd).

                        Das muss man einfach mal ein paar Tage lange beobachten indem man nur die Werte ausliest und in Grafana plottet.
                        Um das WW aufzuheizen, benötige ich ca. einen Überschuss bzw. eine Leistung von 4-5 kW Strom.

                        Wenn ich also mittags PV Überschuss habe, dann könnte ich 5 Grad mehr reinpumpen und das reicht dann bis zum nächsten Morgen zum duschen, ohne das er dadurch morgens sofort wieder ausgleicht.

                        Allerdings gibt es in der Doku eine Warnung zu den RW Holding Registern:
                        "Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die RW Register nur beschränkt beschreibbar sind! Werte werden bei Wertänderung in den EEPROM Speicher des Navigator geschrieben. Gleiche Werte werden nicht in den EEPROM geschrieben. Permanente Änderung dieser Werte kann zur Zerstörung des Speichers führen. Maximale Schreibvorgänge pro Register: 300 000 Schreibzyklen"
                        Wenn meine PV Leistung also ständig schwankt (was ja normal ist, wegen Wolken etc.), will ich da nicht ständig auf dem Register rumschreiben.
                        Einmal am Tag an wenn PV Überschuss da ist, und dann wieder aus. Das wären dann an ca. 200 Tagen im Jahr 400 Schreibvorgänge, hält also 750 Jahre.

                        Hat jemand überhaupt schon mal PV-Überschuss erfolgreich per Modbus RW Holding Register signalisiert?

                        S Offline
                        S Offline
                        suicide392
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #19

                        Hallo alle zusammen,
                        Bin seit heute ein glücklicher Besitzter einer IDM ALM 4-12.
                        Jetzt würde ich gerne mich über die Einstellungen zwecks PV Überschuss aufheizen machen.
                        Meine Verbaut Hardware ist " MPPSolar 10k Wechselrichter " u. " EASTRON SDM630 MODBUS-MID V2 Smartmeter" u. " IDM ALM 4-12 Wärmepumpe " u. " Raspberry pi 4 mit IObrocker installiert "

                        Die Werte von allen Geräten kann ich per Modbus auslesen.
                        Aber wie sag ich jetzt der IDM das ich PV Überschuss habe und sie die Heizleistung erhöhen soll?
                        Hat jemand eine Idee wie ich das angehen könnte ohne mir ein Teures Smarfox oder ähnliches zu kaufen.

                        LG Gerald

                        HomoranH WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • S suicide392

                          Hallo alle zusammen,
                          Bin seit heute ein glücklicher Besitzter einer IDM ALM 4-12.
                          Jetzt würde ich gerne mich über die Einstellungen zwecks PV Überschuss aufheizen machen.
                          Meine Verbaut Hardware ist " MPPSolar 10k Wechselrichter " u. " EASTRON SDM630 MODBUS-MID V2 Smartmeter" u. " IDM ALM 4-12 Wärmepumpe " u. " Raspberry pi 4 mit IObrocker installiert "

                          Die Werte von allen Geräten kann ich per Modbus auslesen.
                          Aber wie sag ich jetzt der IDM das ich PV Überschuss habe und sie die Heizleistung erhöhen soll?
                          Hat jemand eine Idee wie ich das angehen könnte ohne mir ein Teures Smarfox oder ähnliches zu kaufen.

                          LG Gerald

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #20

                          @suicide392 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                          sie die Heizleistung erhöhen soll?

                          die Solltemperatur höher setzen?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S suicide392

                            Hallo alle zusammen,
                            Bin seit heute ein glücklicher Besitzter einer IDM ALM 4-12.
                            Jetzt würde ich gerne mich über die Einstellungen zwecks PV Überschuss aufheizen machen.
                            Meine Verbaut Hardware ist " MPPSolar 10k Wechselrichter " u. " EASTRON SDM630 MODBUS-MID V2 Smartmeter" u. " IDM ALM 4-12 Wärmepumpe " u. " Raspberry pi 4 mit IObrocker installiert "

                            Die Werte von allen Geräten kann ich per Modbus auslesen.
                            Aber wie sag ich jetzt der IDM das ich PV Überschuss habe und sie die Heizleistung erhöhen soll?
                            Hat jemand eine Idee wie ich das angehen könnte ohne mir ein Teures Smarfox oder ähnliches zu kaufen.

                            LG Gerald

                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #21

                            @suicide392 Hallo Gerald, die Antwort auf deine Frage würde mich auch interessieren. 😉 Also ich denke, der richtige Datenpunkt wäre bei mir der:

                            *1034 UCHAR RW Warmwasserladung Ausschalttemperatur

                            Ich habe aber damit das Problem, dass ich in den Adapter Einstellungen das Häkchen bei "WP" setzen muss, damit der Wert von der Wärmepumpe übernommen wird. WP bedeutet wohl, dass der Wert zyklisch geschrieben wird, wie oft weiss ich nicht. Da dieser Parameter in einem EPROM steht und dieser nur eine Lebensdauer von Schreibzugriffen hat, habe ich davon abgesehen diesen Wert zu schreiben. Vielleicht weiss hier noch jemand anderes mehr?

                            Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                            HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • WinniW Winni

                              @suicide392 Hallo Gerald, die Antwort auf deine Frage würde mich auch interessieren. 😉 Also ich denke, der richtige Datenpunkt wäre bei mir der:

                              *1034 UCHAR RW Warmwasserladung Ausschalttemperatur

                              Ich habe aber damit das Problem, dass ich in den Adapter Einstellungen das Häkchen bei "WP" setzen muss, damit der Wert von der Wärmepumpe übernommen wird. WP bedeutet wohl, dass der Wert zyklisch geschrieben wird, wie oft weiss ich nicht. Da dieser Parameter in einem EPROM steht und dieser nur eine Lebensdauer von Schreibzugriffen hat, habe ich davon abgesehen diesen Wert zu schreiben. Vielleicht weiss hier noch jemand anderes mehr?

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #22

                              @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                              dass ich in den Adapter Einstellungen das Häkchen bei "WP" setzen muss, damit der Wert von der Wärmepumpe übernommen wird

                              CW ist cyclic write.

                              bitte zeigen

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                                dass ich in den Adapter Einstellungen das Häkchen bei "WP" setzen muss, damit der Wert von der Wärmepumpe übernommen wird

                                CW ist cyclic write.

                                bitte zeigen

                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #23

                                @homoran sorry, hast natürlich recht. Hab mich verschaut und cw gemeint.
                                Ich hab das Häkchen nicht mehr gesetzt aus den oben genannten Grund. Die Einstellungen schauen bei mir so aus:
                                2023_07_04_11.25.46.jpg

                                Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • WinniW Winni

                                  @homoran sorry, hast natürlich recht. Hab mich verschaut und cw gemeint.
                                  Ich hab das Häkchen nicht mehr gesetzt aus den oben genannten Grund. Die Einstellungen schauen bei mir so aus:
                                  2023_07_04_11.25.46.jpg

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #24

                                  @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                                  Die Einstellungen schauen bei mir so aus:

                                  wo bist du da?

                                  Du arbeitest ohne alias!?

                                  Sind die Register RW?

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                                    Die Einstellungen schauen bei mir so aus:

                                    wo bist du da?

                                    Du arbeitest ohne alias!?

                                    Sind die Register RW?

                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #25

                                    @homoran das sind die Holding-Register. 1033 und 1034 sind RW. Alias verwende ich nicht.

                                    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • WinniW Winni

                                      @homoran das sind die Holding-Register. 1033 und 1034 sind RW. Alias verwende ich nicht.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #26

                                      @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                                      @homoran das sind die Holding-Register. 1033 und 1034 sind RW. Alias verwende ich nicht.

                                      ok!
                                      wenn du in den Objekten den Wert änderst (ohne bestätigt!!) passiert nichts?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

                                        @homoran das sind die Holding-Register. 1033 und 1034 sind RW. Alias verwende ich nicht.

                                        ok!
                                        wenn du in den Objekten den Wert änderst (ohne bestätigt!!) passiert nichts?

                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #27

                                        @homoran als die Wärmepumpe im April in Betrieb ging hat das nicht funktioniert. Jetzt habe ich es nochmal probiert und zu meiner großen Verwunderung wurde der Wert auch in der WP übernommen und angezeigt. Ich werde später noch mal versuchen ob das auch über ein Blockly-Script klappt. Muss jetzt aber erstmal weg. Aber erstmal vielen Dank für deine Unterstützung :+1:

                                        Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #28

                                          So, ich habe es jetzt mit dem Blockly-Script probiert:
                                          2023_07_04_14.40.34.jpg
                                          Und es funktioniert 😀. Ich bin mir aber sicher, dass es im April nur funktioniert hat, wenn bei cw das Häkchen gesetzt war, jetzt auch ohne Häkchen. Also freut mich sehr, gibt mir mehr Möglichkeiten die Wärmepumpe optimal zu steuern. Nochmals danke an @Homoran .

                                          Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          535

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe