  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
idmwärmepumpe modbuswärmepumpe
64 Beiträge 16 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 13 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R Randyh

    @mfunk

    Nein - leider keine Chance. Scheinbar geht es eben doch nicht über Modbus 😞
    Ich könnte Sie jetzt über KNX anbinden - da möchten sie allerdings ca. 750 Euro (!) für das KNX Modul.
    Das ist mir definitiv zu heftig.

    Interessant wäre evtl. ob es nicht z.b. einen Cloud Adapter gäbe. Ich kann ja mit der App z.b. perfekt
    darauf zugreifen.

    I Offline
    I Offline
    i_selber
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    @Randyh Hey Randy habe das Thema auch mal probiert und teilweise Daten aus der IDM Wärmepumpe abgreifen können. Habe dazu folgendes eingegeben: ![alt text](b326794d-ba22-4f6c-b744-c42535cca0a6-image.png image url)
    Wichtig ist das du die richtigen Adressen eingibst. Habe keine 100% passende Adressen habe mit Trial and Error die Adressen rausgefunden. Diese funktionieren auch! Wenn noch jemand weitere funktionierende Adressen hat dann bitte durchschicken! Die im Netz kursierenden Adressen funktionieren nicht!
    Verbindungsparameter sind:
    TCP
    IP Adresse deiner Wärmepumpe
    Port = 502
    Geräte ID = 1
    Typ Master
    Ersten beiden Haken sind gesetzt rest bleibt wie voreingestellt
    Probier es einfach mal aus!

    Gruß

    R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • I i_selber

      @Randyh Hey Randy habe das Thema auch mal probiert und teilweise Daten aus der IDM Wärmepumpe abgreifen können. Habe dazu folgendes eingegeben: ![alt text](b326794d-ba22-4f6c-b744-c42535cca0a6-image.png image url)
      Wichtig ist das du die richtigen Adressen eingibst. Habe keine 100% passende Adressen habe mit Trial and Error die Adressen rausgefunden. Diese funktionieren auch! Wenn noch jemand weitere funktionierende Adressen hat dann bitte durchschicken! Die im Netz kursierenden Adressen funktionieren nicht!
      Verbindungsparameter sind:
      TCP
      IP Adresse deiner Wärmepumpe
      Port = 502
      Geräte ID = 1
      Typ Master
      Ersten beiden Haken sind gesetzt rest bleibt wie voreingestellt
      Probier es einfach mal aus!

      Gruß

      R Offline
      R Offline
      Randyh
      schrieb am zuletzt editiert von
      #7

      @i_selber

      Danke für die Antwort. Aber bei mir kommt absolut nichts auf Port 502 daher 😞
      auch ein Portscan sieht den Port nicht.

      Ich vermute einfach, trotz Firmware Update unterstützt mein navigator (1.0) einfach Modbus noch nicht.

      Vom Hersteller die entsprechenden Adressen in einem PDF hätte ich - bei Interesse -> PN

      viele Grüße

      andal stadlA T 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • R Randyh

        @i_selber

        Danke für die Antwort. Aber bei mir kommt absolut nichts auf Port 502 daher 😞
        auch ein Portscan sieht den Port nicht.

        Ich vermute einfach, trotz Firmware Update unterstützt mein navigator (1.0) einfach Modbus noch nicht.

        Vom Hersteller die entsprechenden Adressen in einem PDF hätte ich - bei Interesse -> PN

        viele Grüße

        andal stadlA Offline
        andal stadlA Offline
        andal stadl
        schrieb am zuletzt editiert von
        #8

        @randyh
        Also Randy so lange du deiner Wärmepumpe nicht modbus tcp freigibst, kannst du auch keinen Modbus nutzen
        bei der 2.0 Navigator ist das unter Gebäudeleittechnik oder so ähnlich. wie du in die Fachmannebene kommst steht im Internet.
        22-01-_2021_22-31-24.jpg
        und dann musst du die Parameter einstellen etwa so
        22-01-_2021_22-35-01.jpg

        R 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • andal stadlA andal stadl

          @randyh
          Also Randy so lange du deiner Wärmepumpe nicht modbus tcp freigibst, kannst du auch keinen Modbus nutzen
          bei der 2.0 Navigator ist das unter Gebäudeleittechnik oder so ähnlich. wie du in die Fachmannebene kommst steht im Internet.
          22-01-_2021_22-31-24.jpg
          und dann musst du die Parameter einstellen etwa so
          22-01-_2021_22-35-01.jpg

          R Offline
          R Offline
          Randyh
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          @andal-stadl

          Also in die Fachmannebene komme ich rein, das ist kein Problem.
          Ich wüsste jetzt nicht, wo da was zu finden ist - mit Modbus. Schaue es aber mal zur Sicherheit nochmals alles komplett durch.

          Ich hätte jetzt eher gedacht, dass dies evtl. bei meinem Navigator 1 noch nicht geht

          andal stadlA 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • R Randyh

            @andal-stadl

            Also in die Fachmannebene komme ich rein, das ist kein Problem.
            Ich wüsste jetzt nicht, wo da was zu finden ist - mit Modbus. Schaue es aber mal zur Sicherheit nochmals alles komplett durch.

            Ich hätte jetzt eher gedacht, dass dies evtl. bei meinem Navigator 1 noch nicht geht

            andal stadlA Offline
            andal stadlA Offline
            andal stadl
            schrieb am zuletzt editiert von
            #10

            @randyh
            das kann ich dir auch nicht sagen bei der 1.7 Navigator geht es. Frag doch einfach bei IDM nach. Die sind echt total freundlich und geben dir bestimmt Auskunft

            andal stadlA 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • andal stadlA andal stadl

              @randyh
              das kann ich dir auch nicht sagen bei der 1.7 Navigator geht es. Frag doch einfach bei IDM nach. Die sind echt total freundlich und geben dir bestimmt Auskunft

              andal stadlA Offline
              andal stadlA Offline
              andal stadl
              schrieb am zuletzt editiert von
              #11

              @andal-stadl said in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

              @randyh
              das kann ich dir auch nicht sagen bei der 1.7 Navigator geht es. Frag doch einfach bei IDM nach. Die sind echt total freundlich und geben dir bestimmt Auskunft

              Ich denke aber das mir irgendjemand mal gesagt hat, das bei dem Naviagtor 1.0 die Modbusschnittstelle belegt wird von einem externen IDM Lüfter und es deswegen nicht geht, aber ohne Gewähr

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • R Randyh

                Hallo zusammen,

                ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen.

                Ich würde gerne meine IDM Heizung / Wärmepumpe mit anbinden.

                Das System ist über Modbus anbindbar.

                Vom Hersteller habe ich hier super Hilfe in Form eines PDFs mit allen Adressen erhalten.

                z.b.

                04- Read Input Register

                Adresse DEZ 1000

                Adresse Hex 3E8

                Datatype Float

                Access RO

                Bezeichnung Aussentemperatur

                Einheit °C

                Wie müsste ich das ganze im Modbus Adapter eintragen, damit es funktioniert?

                Ich bekomme es einfach nicht hin. Ich kann aber auch mit z.b. comtest pro keine Verbindung/auslesen zur Steuerung herstellen.

                Die aktuellste Firmware wurde auch bereits noch upgedatet.

                Was mich wundert - ich habe einen Portscan auf die Steuerung gemacht - dabei aber jetzt keinen Port 502 als offen gefunden. Sollte der dauernd geöffnet sein?

                Woran es jetzt liegt kann ich aber einfach nicht eingrenzen 😞

                Hat noch jemand einen Tipp für mich? Besten Dank

                viele Grüße

                Randy

                S Offline
                S Offline
                scm35768
                schrieb am zuletzt editiert von scm35768
                #12

                @randyh

                Hallo zusammen,

                ich habe bei mir alle Thermostate usw. des IDM Navigator 2.0 in IO-Broker eingebunden, die Parameter dazu sind in den Bildern zu sehen. Ich übernehme die Werte in Yahka als Thermostate usw.

                Die Adressen sind natürlich von der Anzahl der Zonenmodule abhängig und der Anzahl von Thermostate an jedem Zonenmodul. Wenn man freundlich beim IDM-Support anfrägt, dann schicken sie die zugehörige PDF Datei (ma_de_812170_Modbus TCP_Navigator 2.0.pdf) sehr schnell zu.

                Aktuell lese ich die Werte aber nur aus, schreiben habe ich noch nicht aktiviert, da die Navigatorsteuerung ja nur begrenzt beschreibbar ist und ich sie nicht kaputt-schreiben will.

                Ich hoffe das hilft weiter.

                Viele Grüße

                Markus

                20e08356-0c94-459d-8734-4e9eee840c8b-image.png

                4ddae160-7bd2-4795-9193-1de775cc8472-image.png

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • R Randyh

                  @i_selber

                  Danke für die Antwort. Aber bei mir kommt absolut nichts auf Port 502 daher 😞
                  auch ein Portscan sieht den Port nicht.

                  Ich vermute einfach, trotz Firmware Update unterstützt mein navigator (1.0) einfach Modbus noch nicht.

                  Vom Hersteller die entsprechenden Adressen in einem PDF hätte ich - bei Interesse -> PN

                  viele Grüße

                  T Offline
                  T Offline
                  technikaffin
                  schrieb am zuletzt editiert von technikaffin
                  #13

                  Bei Modbus-TCP muss man immer aktiv Werte auslesen. Das mit dem Port ist etwas seltsam, am besten ist man versucht ihn direkt mit nmap zu scannen, also z.B.

                  nmap -sU -p 502 192.168.X.X
                  

                  Die IP-Adresse bekommt man vom DSL Router, Z.B. FritzBox.
                  Ein Telnet auf den port 502 geht auch, wenn sich telnet verbindet und dann "hängt" ist der Port an der IDM WP definitiv "offen".

                  Falls das nicht geht, dann muss Modbus erst freigeschaltet werden (war bei mir so). Das kann der Servicepartner machen (auch online wenn die WP am Netz hängt in https://www.myidm.at/)

                  • dann konfiguriert man den Port 502 allgemein und auch die Eingangsregister, wenn letztere fehlen erkennt der Modbus Adapter nix (er kann die nicht automatisch auslesen) und bleibt im gelben Status
                  • welche Register es gibt, hängt von eurer WP Firmware-Version ab (bei mir 1.7.*), die Doku bekommt man aber problemlos bei IDM wenn man da eine Kontaktanfrage stellt und denen erklärt man braucht die Modbus-Doku. Leider scheint es kleine Unterschiede zu geben, abhängig vom Firmware Stand. Deswegen am besten trotzdem bei IDM anfragen.

                  iobroker_idm_modbus_allgemein.jpg
                  iobroker_idm_modbus_eingangsregister.jpg
                  ma_de_812049_Modbus TCP_Navigator 1.0 und 1.7.pdf

                  Hier nochmal meine Register als Tab-Export (ohne Gewähr, gerne Verbesserungsvorschläge), copy-paste spart Tipparbeit:

                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                  1000	Aussentemperatur	Aussentemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1002	Wärmepumpen Vorlauftemperatur	Wärmepumpen Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1004	HGL Vorlauftemperatur	HGL Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1006	Wärmequellenaustrittstemperatur	Wärmequellenaustrittstemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1008	Wärmepumpen Rücklauftemperatur / Wärme- speichertemperatur	Wärmepumpen Rücklauftemperatur / Wärme- speichertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1010	Kältespeichertemperatur	Kältespeichertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1012	Trinkwassererwärmertemperatur	Trinkwassererwärmertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1014	Frischwasserzapftemperatur	Frischwasserzapftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1016	Heizkreis A Vorlauftemperatur	Heizkreis A Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1018	Heizkreis B Vorlauftemperatur	Heizkreis B Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1020	Heizkreis C Vorlauftemperatur	Heizkreis C Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1022	Heizkreis D Vorlauftemperatur	Heizkreis D Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1024	Heizkreis E Vorlauftemperatur	Heizkreis E Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1026	Heizkreis F Vorlauftemperatur	Heizkreis F Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1028	Heizkreis G Vorlauftemperatur	Heizkreis G Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1030	Heizkreis A Raumgerät	Heizkreis A Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1032	Heizkreis B Raumgerät	Heizkreis B Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1034	Heizkreis C Raumgerät	Heizkreis C Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1036	Heizkreis D Raumgerät	Heizkreis D Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1038	Heizkreis E Raumgerät	Heizkreis E Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1040	Heizkreis F Raumgerät	Heizkreis F Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1042	Heizkreis G Raumgerät	Heizkreis G Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1044	Heissgastemperatur	Heissgastemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1046	Feuchtesensor	Feuchtesensor	%rF	floatsw	2	1	0		value.humidity			
                  1048	Luftansaugtemperatur	Luftansaugtemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1050	Luftwärmetauschertemperatur	Luftwärmetauschertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1052	Solar Kollektortemperatur	Solar Kollektortemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1054	Solar Ladetemperatur	Solar Ladetemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1056	Solar Kollektorrücklauftemperatur	Solar Kollektorrücklauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1058	Solar Wärmequellenreferenztemperatur / Pool- temperatur	Solar Wärmequellenreferenztemperatur / Pool- temperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1060	Gemittelte Aussentemperatur	Gemittelte Aussentemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1062	Wärmequelleneintritsstemperatur	Wärmequelleneintritsstemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1064	IDm Systemkühlung - Ladefühler Kühlen	IDm Systemkühlung - Ladefühler Kühlen	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1066	IDM Systemkühlung - Rückkühlfühler	IDM Systemkühlung - Rückkühlfühler	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                  1068	Wärmemenge Wärmepumpenvorlauf	Wärmemenge Wärmepumpenvorlauf	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption			
                  1070	Wärmemenge HGL-Vorlauf	Wärmemenge HGL-Vorlauf	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption			
                  1072	Wärmemenge Momentanleistung	Wärmemenge Momentanleistung	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption			
                  1074	Wärmemenge Solar	Wärmemenge Solar	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption			
                  1076	Wärmemenge gesamt	Wärmemenge gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
                  1078	Wärmemenge Heizen gesamt	Wärmemenge Heizen gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
                  1080	Wärmemenge HGL gesamt	Wärmemenge HGL gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
                  1082	Wärmemenge Kühlen gesamt	Wärmemenge Kühlen gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
                  1084	Wärmemenge Solar gesamt	Wärmemenge Solar gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
                  1086	Summe Durchflussmengenzähler Grundwasserpumpe	Summe Durchflussmengenzähler Grundwasserpumpe		floatsw	2	1	0		value			
                  1088	Betriebsstundenzähler Wärmequellenpumpe	Betriebsstundenzähler Wärmequellenpumpe (bei Grundwasseranlagen)		floatsw	2	1	0		value			
                  1500	Aktuelle Störungsnummer	Aktuelle Störungsnummer		uint16be	1	1	0		value			
                  1501	Betriebsart Wärmepumpe	Betriebsart Wärmepumpe (0=aus 1=heizen 2=kühlen 4=vorrang 8=abtauen)		uint16be	1	1	0		value			
                  1502	Status Heizkreis A	Status Heizkreis A		uint16be	1	1	0		value			
                  1503	Status Heizkreis A	Status Heizkreis A (kein Heizkreis B bei Navigator 1.7)		uint16be	1	1	0		value			
                  1504	Status Heizkreis C	Status Heizkreis C		uint16be	1	1	0		value			
                  1505	Status Heizkreis D	Status Heizkreis D		uint16be	1	1	0		value			
                  1506	Status Heizkreis E	Status Heizkreis E		uint16be	1	1	0		value			
                  1507	Status Heizkreis F	Status Heizkreis F		uint16be	1	1	0		value			
                  1508	Status Heizkreis G	Status Heizkreis G		uint16be	1	1	0		value			
                  1509	Status Verdichter 1	Status Verdichter 1 (0=aus, 1=ein)		uint16be	1	1	0		value			
                  1510	Status Verdichter 2	Status Verdichter 2		uint16be	1	1	0		value			
                  1511	Status Verdichter 3	Status Verdichter 3		uint16be	1	1	0		value			
                  1512	Status Verdichter 4	Status Verdichter 4		uint16be	1	1	0		value			
                  1513	Status Ladepumpe	Status Ladepumpe (0=aus, 1=Betrieb, 2=Störung)		uint16be	1	1	0		value			
                  1514	Status Wärmequellenpumpe	Status Wärmequellenpumpe		uint16be	1	1	0		value			
                  1515	Status Zwischenkreispumpe	Status Zwischenkreispumpe		uint16be	1	1	0		value			
                  1516	Status ISC Kältespeicherpumpe	Status ISC Kältespeicherpumpe		uint16be	1	1	0		value			
                  1517	Status ISC Rückkühlpumpe	Status ISC Rückkühlpumpe		uint16be	1	1	0		value			
                  1518	Anzahl laufende Verdichterstufen Heizen gesamt	Anzahl laufende Verdichterstufen Heizen gesamt		uint16be	1	1	0		value			
                  1519	Anzahl laufende Verdichterstufen Kühlen gesamt	Anzahl laufende Verdichterstufen Kühlen gesamt		uint16be	1	1	0		value			
                  1520	Anzahl laufende Verdichterstufen Vorrang gesamt	Anzahl laufende Verdichterstufen Vorrang gesamt		uint16be	1	1	0		value			
                  1521	Betriebsart Kaskade	Betriebsart Kaskade		uint16be	1	1	0		value			
                  1522	Betriebsart Solar	Betriebsart Solar		uint16be	1	1	0		value			
                  1523	Smart Grid Status	Smart Grid Status		uint16be	1	1	0		value			
                  1524	IDM Systemkühlung (ISC) Modus	IDM Systemkühlung (ISC) Modus		uint16be	1	1	0		value			
                  
                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T technikaffin

                    Bei Modbus-TCP muss man immer aktiv Werte auslesen. Das mit dem Port ist etwas seltsam, am besten ist man versucht ihn direkt mit nmap zu scannen, also z.B.

                    nmap -sU -p 502 192.168.X.X
                    

                    Die IP-Adresse bekommt man vom DSL Router, Z.B. FritzBox.
                    Ein Telnet auf den port 502 geht auch, wenn sich telnet verbindet und dann "hängt" ist der Port an der IDM WP definitiv "offen".

                    Falls das nicht geht, dann muss Modbus erst freigeschaltet werden (war bei mir so). Das kann der Servicepartner machen (auch online wenn die WP am Netz hängt in https://www.myidm.at/)

                    • dann konfiguriert man den Port 502 allgemein und auch die Eingangsregister, wenn letztere fehlen erkennt der Modbus Adapter nix (er kann die nicht automatisch auslesen) und bleibt im gelben Status
                    • welche Register es gibt, hängt von eurer WP Firmware-Version ab (bei mir 1.7.*), die Doku bekommt man aber problemlos bei IDM wenn man da eine Kontaktanfrage stellt und denen erklärt man braucht die Modbus-Doku. Leider scheint es kleine Unterschiede zu geben, abhängig vom Firmware Stand. Deswegen am besten trotzdem bei IDM anfragen.

                    iobroker_idm_modbus_allgemein.jpg
                    iobroker_idm_modbus_eingangsregister.jpg
                    ma_de_812049_Modbus TCP_Navigator 1.0 und 1.7.pdf

                    Hier nochmal meine Register als Tab-Export (ohne Gewähr, gerne Verbesserungsvorschläge), copy-paste spart Tipparbeit:

                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                    1000	Aussentemperatur	Aussentemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1002	Wärmepumpen Vorlauftemperatur	Wärmepumpen Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1004	HGL Vorlauftemperatur	HGL Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1006	Wärmequellenaustrittstemperatur	Wärmequellenaustrittstemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1008	Wärmepumpen Rücklauftemperatur / Wärme- speichertemperatur	Wärmepumpen Rücklauftemperatur / Wärme- speichertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1010	Kältespeichertemperatur	Kältespeichertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1012	Trinkwassererwärmertemperatur	Trinkwassererwärmertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1014	Frischwasserzapftemperatur	Frischwasserzapftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1016	Heizkreis A Vorlauftemperatur	Heizkreis A Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1018	Heizkreis B Vorlauftemperatur	Heizkreis B Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1020	Heizkreis C Vorlauftemperatur	Heizkreis C Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1022	Heizkreis D Vorlauftemperatur	Heizkreis D Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1024	Heizkreis E Vorlauftemperatur	Heizkreis E Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1026	Heizkreis F Vorlauftemperatur	Heizkreis F Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1028	Heizkreis G Vorlauftemperatur	Heizkreis G Vorlauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1030	Heizkreis A Raumgerät	Heizkreis A Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1032	Heizkreis B Raumgerät	Heizkreis B Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1034	Heizkreis C Raumgerät	Heizkreis C Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1036	Heizkreis D Raumgerät	Heizkreis D Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1038	Heizkreis E Raumgerät	Heizkreis E Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1040	Heizkreis F Raumgerät	Heizkreis F Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1042	Heizkreis G Raumgerät	Heizkreis G Raumgerät	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1044	Heissgastemperatur	Heissgastemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1046	Feuchtesensor	Feuchtesensor	%rF	floatsw	2	1	0		value.humidity			
                    1048	Luftansaugtemperatur	Luftansaugtemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1050	Luftwärmetauschertemperatur	Luftwärmetauschertemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1052	Solar Kollektortemperatur	Solar Kollektortemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1054	Solar Ladetemperatur	Solar Ladetemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1056	Solar Kollektorrücklauftemperatur	Solar Kollektorrücklauftemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1058	Solar Wärmequellenreferenztemperatur / Pool- temperatur	Solar Wärmequellenreferenztemperatur / Pool- temperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1060	Gemittelte Aussentemperatur	Gemittelte Aussentemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1062	Wärmequelleneintritsstemperatur	Wärmequelleneintritsstemperatur	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1064	IDm Systemkühlung - Ladefühler Kühlen	IDm Systemkühlung - Ladefühler Kühlen	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1066	IDM Systemkühlung - Rückkühlfühler	IDM Systemkühlung - Rückkühlfühler	C	floatsw	2	1	0		value.temperature			
                    1068	Wärmemenge Wärmepumpenvorlauf	Wärmemenge Wärmepumpenvorlauf	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption			
                    1070	Wärmemenge HGL-Vorlauf	Wärmemenge HGL-Vorlauf	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption			
                    1072	Wärmemenge Momentanleistung	Wärmemenge Momentanleistung	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption			
                    1074	Wärmemenge Solar	Wärmemenge Solar	kW	floatsw	2	1	0		value.power.consumption			
                    1076	Wärmemenge gesamt	Wärmemenge gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
                    1078	Wärmemenge Heizen gesamt	Wärmemenge Heizen gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
                    1080	Wärmemenge HGL gesamt	Wärmemenge HGL gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
                    1082	Wärmemenge Kühlen gesamt	Wärmemenge Kühlen gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
                    1084	Wärmemenge Solar gesamt	Wärmemenge Solar gesamt	kWh	floatsw	2	1	0		value			
                    1086	Summe Durchflussmengenzähler Grundwasserpumpe	Summe Durchflussmengenzähler Grundwasserpumpe		floatsw	2	1	0		value			
                    1088	Betriebsstundenzähler Wärmequellenpumpe	Betriebsstundenzähler Wärmequellenpumpe (bei Grundwasseranlagen)		floatsw	2	1	0		value			
                    1500	Aktuelle Störungsnummer	Aktuelle Störungsnummer		uint16be	1	1	0		value			
                    1501	Betriebsart Wärmepumpe	Betriebsart Wärmepumpe (0=aus 1=heizen 2=kühlen 4=vorrang 8=abtauen)		uint16be	1	1	0		value			
                    1502	Status Heizkreis A	Status Heizkreis A		uint16be	1	1	0		value			
                    1503	Status Heizkreis A	Status Heizkreis A (kein Heizkreis B bei Navigator 1.7)		uint16be	1	1	0		value			
                    1504	Status Heizkreis C	Status Heizkreis C		uint16be	1	1	0		value			
                    1505	Status Heizkreis D	Status Heizkreis D		uint16be	1	1	0		value			
                    1506	Status Heizkreis E	Status Heizkreis E		uint16be	1	1	0		value			
                    1507	Status Heizkreis F	Status Heizkreis F		uint16be	1	1	0		value			
                    1508	Status Heizkreis G	Status Heizkreis G		uint16be	1	1	0		value			
                    1509	Status Verdichter 1	Status Verdichter 1 (0=aus, 1=ein)		uint16be	1	1	0		value			
                    1510	Status Verdichter 2	Status Verdichter 2		uint16be	1	1	0		value			
                    1511	Status Verdichter 3	Status Verdichter 3		uint16be	1	1	0		value			
                    1512	Status Verdichter 4	Status Verdichter 4		uint16be	1	1	0		value			
                    1513	Status Ladepumpe	Status Ladepumpe (0=aus, 1=Betrieb, 2=Störung)		uint16be	1	1	0		value			
                    1514	Status Wärmequellenpumpe	Status Wärmequellenpumpe		uint16be	1	1	0		value			
                    1515	Status Zwischenkreispumpe	Status Zwischenkreispumpe		uint16be	1	1	0		value			
                    1516	Status ISC Kältespeicherpumpe	Status ISC Kältespeicherpumpe		uint16be	1	1	0		value			
                    1517	Status ISC Rückkühlpumpe	Status ISC Rückkühlpumpe		uint16be	1	1	0		value			
                    1518	Anzahl laufende Verdichterstufen Heizen gesamt	Anzahl laufende Verdichterstufen Heizen gesamt		uint16be	1	1	0		value			
                    1519	Anzahl laufende Verdichterstufen Kühlen gesamt	Anzahl laufende Verdichterstufen Kühlen gesamt		uint16be	1	1	0		value			
                    1520	Anzahl laufende Verdichterstufen Vorrang gesamt	Anzahl laufende Verdichterstufen Vorrang gesamt		uint16be	1	1	0		value			
                    1521	Betriebsart Kaskade	Betriebsart Kaskade		uint16be	1	1	0		value			
                    1522	Betriebsart Solar	Betriebsart Solar		uint16be	1	1	0		value			
                    1523	Smart Grid Status	Smart Grid Status		uint16be	1	1	0		value			
                    1524	IDM Systemkühlung (ISC) Modus	IDM Systemkühlung (ISC) Modus		uint16be	1	1	0		value			
                    
                    T Offline
                    T Offline
                    technikaffin
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #14

                    Ergänzend hab ich von IDM noch folgende Infos bekommen, zum Thema PV Überschuss laden:

                    Es gibt noch neu folgende RW Holding Register (die in der PDF Doku aus dem vorigen Post sind laut IDM veraltet):
                    PV_Ueberschuss_RW_Register_IDM.png
                    Diese 4 PV-Relevanten Adressen wurden laut IDM erst nachträglich implementiert (hängt also ggf. auch von eurer Firmware Version ab).

                    Die Logik ist folgende:
                    In der Bedienungsanleitung im Abschnitt "Parameter Smart Grid": in dem Menü muss dazu Warmwasserbereitung (PV002) auf „Ja“ gestellt werden. Wenn das Menü bei euch im Display an der WP nicht sichtbar ist, muss man das erst vom Servicetechniker freischalten lassen (war bei mir so).

                    PV005+PV006: Sobald die Wärmepumpe mit PV Überschuss betrieben wird, sind das die neuen Ausschaltkriterien die erreicht werden müssen.
                    Wenn also z.B. normalerweise die WW-Ladung Ausschalttemperatur mit 50°C hinterlegt ist, PV005 jedoch 55°C hinterlegt sind, regelt die WP bei Netzbezug wie immer auf die 50°C, wenn jedoch genügend PV Strom da ist, auf die 55°C. Dasselbe gilt für das Heizungswasser, PV006.

                    Man muss also nur einmal diese beiden Werte auf eine gewünschte Zielgröße konfigurieren, und danach nur noch den PV-Überschuss signalisieren.
                    Wie man den PV-Überschuss signalisiert ist übrigens prinzipiell egal, es gibt laut Doku bzw. Model mehrere Schnittstellen (Digitaleingang, 0-10V Signal, S0-Schnittstelle, Modbus).

                    Bei mir ist es im Sommer zum Beispiel so, dass die WW-Temperatur eigentlich 24 Stunden lang total stabil bleibt. Wenn wir dann morgens duschen fällt sie natürlich stark ab, so um ca. 5 Grad und dann springt die WP an und bringt es wieder auf den normalen Sollwert. Da es morgens um die Zeit noch keinen PV Ertrag gibt, wird dieser Strom aus dem Netz bezogen (blöd).

                    Das muss man einfach mal ein paar Tage lange beobachten indem man nur die Werte ausliest und in Grafana plottet.
                    Um das WW aufzuheizen, benötige ich ca. einen Überschuss bzw. eine Leistung von 4-5 kW Strom.

                    Wenn ich also mittags PV Überschuss habe, dann könnte ich 5 Grad mehr reinpumpen und das reicht dann bis zum nächsten Morgen zum duschen, ohne das er dadurch morgens sofort wieder ausgleicht.

                    Allerdings gibt es in der Doku eine Warnung zu den RW Holding Registern:
                    "Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die RW Register nur beschränkt beschreibbar sind! Werte werden bei Wertänderung in den EEPROM Speicher des Navigator geschrieben. Gleiche Werte werden nicht in den EEPROM geschrieben. Permanente Änderung dieser Werte kann zur Zerstörung des Speichers führen. Maximale Schreibvorgänge pro Register: 300 000 Schreibzyklen"
                    Wenn meine PV Leistung also ständig schwankt (was ja normal ist, wegen Wolken etc.), will ich da nicht ständig auf dem Register rumschreiben.
                    Einmal am Tag an wenn PV Überschuss da ist, und dann wieder aus. Das wären dann an ca. 200 Tagen im Jahr 400 Schreibvorgänge, hält also 750 Jahre.

                    Hat jemand überhaupt schon mal PV-Überschuss erfolgreich per Modbus RW Holding Register signalisiert?

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    2
                    • WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #15

                      Hallo Allerseits, das Auslesen der Daten über Modbus meiner IDM AERO ALM 6-15 klappt ganz gut. Jetzt wollte ich Werte in den EEPROM schreiben. Ich habe verschiedene Sachen probiert, funktioniert hat es nur wenn ich in den Einstellungen das Häkchen bei WP setze. Die Beschreibung auf github sagt dazu nichts aus, was da eigentlich passiert wenn das Häkchen gesetzt ist. Was ich natürlich vermeiden will ist, dass Werte unnötig oft in den EEPROM geschrieben werden. Weiss jemand was genau passiert wenn das Häkchen gesetzt wird? Danke.
                      2023_04_23_19.58.15~2.jpg

                      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      -1
                      • WinniW Winni

                        Hallo Allerseits, das Auslesen der Daten über Modbus meiner IDM AERO ALM 6-15 klappt ganz gut. Jetzt wollte ich Werte in den EEPROM schreiben. Ich habe verschiedene Sachen probiert, funktioniert hat es nur wenn ich in den Einstellungen das Häkchen bei WP setze. Die Beschreibung auf github sagt dazu nichts aus, was da eigentlich passiert wenn das Häkchen gesetzt ist. Was ich natürlich vermeiden will ist, dass Werte unnötig oft in den EEPROM geschrieben werden. Weiss jemand was genau passiert wenn das Häkchen gesetzt wird? Danke.
                        2023_04_23_19.58.15~2.jpg

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #16

                        @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                        Die Beschreibung a

                        in der Doku

                        https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.modbus/README.md

                        ist zwar auch nur eine automatisierte Übersetzung, aber scheint das Gegenteil zur zyklischen Beschreibung zu sein.

                        ich habe bei meinen Geräten keine Haken drin

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                          Die Beschreibung a

                          in der Doku

                          https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.modbus/README.md

                          ist zwar auch nur eine automatisierte Übersetzung, aber scheint das Gegenteil zur zyklischen Beschreibung zu sein.

                          ich habe bei meinen Geräten keine Haken drin

                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #17

                          @homoran danke für deine Antwort. Wenn ich das Häkchen nicht setzte, wird zwar auch der Datenpunkt geschrieben, aber der Wert wird in der Wärmepumpe nicht übernommen. Das passiert nur, wenn das Häkchen gesetzt ist. Da der Eprom nur eine begrenzte Anzahl an Schreibzugriffen aushält, will ich natürlich vermeiden, dass durch regelmäßiges Wiederholungen das Teil beschädigt bzw. zerstört wird.
                          Vielleicht mache ich mir unbegründet Sorgen, aber besser Vorsicht als Nachsicht.

                          Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • WinniW Winni

                            @homoran danke für deine Antwort. Wenn ich das Häkchen nicht setzte, wird zwar auch der Datenpunkt geschrieben, aber der Wert wird in der Wärmepumpe nicht übernommen. Das passiert nur, wenn das Häkchen gesetzt ist. Da der Eprom nur eine begrenzte Anzahl an Schreibzugriffen aushält, will ich natürlich vermeiden, dass durch regelmäßiges Wiederholungen das Teil beschädigt bzw. zerstört wird.
                            Vielleicht mache ich mir unbegründet Sorgen, aber besser Vorsicht als Nachsicht.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #18

                            @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                            Das passiert nur, wenn das Häkchen gesetzt ist

                            so hätte ich die beiden Checkboxen auch verstanden (einmalig vs. zyklisch)
                            läuft bei mir aber auf zwei Geräten ohne jeden Haken.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • T technikaffin

                              Ergänzend hab ich von IDM noch folgende Infos bekommen, zum Thema PV Überschuss laden:

                              Es gibt noch neu folgende RW Holding Register (die in der PDF Doku aus dem vorigen Post sind laut IDM veraltet):
                              PV_Ueberschuss_RW_Register_IDM.png
                              Diese 4 PV-Relevanten Adressen wurden laut IDM erst nachträglich implementiert (hängt also ggf. auch von eurer Firmware Version ab).

                              Die Logik ist folgende:
                              In der Bedienungsanleitung im Abschnitt "Parameter Smart Grid": in dem Menü muss dazu Warmwasserbereitung (PV002) auf „Ja“ gestellt werden. Wenn das Menü bei euch im Display an der WP nicht sichtbar ist, muss man das erst vom Servicetechniker freischalten lassen (war bei mir so).

                              PV005+PV006: Sobald die Wärmepumpe mit PV Überschuss betrieben wird, sind das die neuen Ausschaltkriterien die erreicht werden müssen.
                              Wenn also z.B. normalerweise die WW-Ladung Ausschalttemperatur mit 50°C hinterlegt ist, PV005 jedoch 55°C hinterlegt sind, regelt die WP bei Netzbezug wie immer auf die 50°C, wenn jedoch genügend PV Strom da ist, auf die 55°C. Dasselbe gilt für das Heizungswasser, PV006.

                              Man muss also nur einmal diese beiden Werte auf eine gewünschte Zielgröße konfigurieren, und danach nur noch den PV-Überschuss signalisieren.
                              Wie man den PV-Überschuss signalisiert ist übrigens prinzipiell egal, es gibt laut Doku bzw. Model mehrere Schnittstellen (Digitaleingang, 0-10V Signal, S0-Schnittstelle, Modbus).

                              Bei mir ist es im Sommer zum Beispiel so, dass die WW-Temperatur eigentlich 24 Stunden lang total stabil bleibt. Wenn wir dann morgens duschen fällt sie natürlich stark ab, so um ca. 5 Grad und dann springt die WP an und bringt es wieder auf den normalen Sollwert. Da es morgens um die Zeit noch keinen PV Ertrag gibt, wird dieser Strom aus dem Netz bezogen (blöd).

                              Das muss man einfach mal ein paar Tage lange beobachten indem man nur die Werte ausliest und in Grafana plottet.
                              Um das WW aufzuheizen, benötige ich ca. einen Überschuss bzw. eine Leistung von 4-5 kW Strom.

                              Wenn ich also mittags PV Überschuss habe, dann könnte ich 5 Grad mehr reinpumpen und das reicht dann bis zum nächsten Morgen zum duschen, ohne das er dadurch morgens sofort wieder ausgleicht.

                              Allerdings gibt es in der Doku eine Warnung zu den RW Holding Registern:
                              "Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die RW Register nur beschränkt beschreibbar sind! Werte werden bei Wertänderung in den EEPROM Speicher des Navigator geschrieben. Gleiche Werte werden nicht in den EEPROM geschrieben. Permanente Änderung dieser Werte kann zur Zerstörung des Speichers führen. Maximale Schreibvorgänge pro Register: 300 000 Schreibzyklen"
                              Wenn meine PV Leistung also ständig schwankt (was ja normal ist, wegen Wolken etc.), will ich da nicht ständig auf dem Register rumschreiben.
                              Einmal am Tag an wenn PV Überschuss da ist, und dann wieder aus. Das wären dann an ca. 200 Tagen im Jahr 400 Schreibvorgänge, hält also 750 Jahre.

                              Hat jemand überhaupt schon mal PV-Überschuss erfolgreich per Modbus RW Holding Register signalisiert?

                              S Offline
                              S Offline
                              suicide392
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #19

                              Hallo alle zusammen,
                              Bin seit heute ein glücklicher Besitzter einer IDM ALM 4-12.
                              Jetzt würde ich gerne mich über die Einstellungen zwecks PV Überschuss aufheizen machen.
                              Meine Verbaut Hardware ist " MPPSolar 10k Wechselrichter " u. " EASTRON SDM630 MODBUS-MID V2 Smartmeter" u. " IDM ALM 4-12 Wärmepumpe " u. " Raspberry pi 4 mit IObrocker installiert "

                              Die Werte von allen Geräten kann ich per Modbus auslesen.
                              Aber wie sag ich jetzt der IDM das ich PV Überschuss habe und sie die Heizleistung erhöhen soll?
                              Hat jemand eine Idee wie ich das angehen könnte ohne mir ein Teures Smarfox oder ähnliches zu kaufen.

                              LG Gerald

                              HomoranH WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • S suicide392

                                Hallo alle zusammen,
                                Bin seit heute ein glücklicher Besitzter einer IDM ALM 4-12.
                                Jetzt würde ich gerne mich über die Einstellungen zwecks PV Überschuss aufheizen machen.
                                Meine Verbaut Hardware ist " MPPSolar 10k Wechselrichter " u. " EASTRON SDM630 MODBUS-MID V2 Smartmeter" u. " IDM ALM 4-12 Wärmepumpe " u. " Raspberry pi 4 mit IObrocker installiert "

                                Die Werte von allen Geräten kann ich per Modbus auslesen.
                                Aber wie sag ich jetzt der IDM das ich PV Überschuss habe und sie die Heizleistung erhöhen soll?
                                Hat jemand eine Idee wie ich das angehen könnte ohne mir ein Teures Smarfox oder ähnliches zu kaufen.

                                LG Gerald

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #20

                                @suicide392 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                                sie die Heizleistung erhöhen soll?

                                die Solltemperatur höher setzen?

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S suicide392

                                  Hallo alle zusammen,
                                  Bin seit heute ein glücklicher Besitzter einer IDM ALM 4-12.
                                  Jetzt würde ich gerne mich über die Einstellungen zwecks PV Überschuss aufheizen machen.
                                  Meine Verbaut Hardware ist " MPPSolar 10k Wechselrichter " u. " EASTRON SDM630 MODBUS-MID V2 Smartmeter" u. " IDM ALM 4-12 Wärmepumpe " u. " Raspberry pi 4 mit IObrocker installiert "

                                  Die Werte von allen Geräten kann ich per Modbus auslesen.
                                  Aber wie sag ich jetzt der IDM das ich PV Überschuss habe und sie die Heizleistung erhöhen soll?
                                  Hat jemand eine Idee wie ich das angehen könnte ohne mir ein Teures Smarfox oder ähnliches zu kaufen.

                                  LG Gerald

                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #21

                                  @suicide392 Hallo Gerald, die Antwort auf deine Frage würde mich auch interessieren. 😉 Also ich denke, der richtige Datenpunkt wäre bei mir der:

                                  *1034 UCHAR RW Warmwasserladung Ausschalttemperatur

                                  Ich habe aber damit das Problem, dass ich in den Adapter Einstellungen das Häkchen bei "WP" setzen muss, damit der Wert von der Wärmepumpe übernommen wird. WP bedeutet wohl, dass der Wert zyklisch geschrieben wird, wie oft weiss ich nicht. Da dieser Parameter in einem EPROM steht und dieser nur eine Lebensdauer von Schreibzugriffen hat, habe ich davon abgesehen diesen Wert zu schreiben. Vielleicht weiss hier noch jemand anderes mehr?

                                  Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                                  HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • WinniW Winni

                                    @suicide392 Hallo Gerald, die Antwort auf deine Frage würde mich auch interessieren. 😉 Also ich denke, der richtige Datenpunkt wäre bei mir der:

                                    *1034 UCHAR RW Warmwasserladung Ausschalttemperatur

                                    Ich habe aber damit das Problem, dass ich in den Adapter Einstellungen das Häkchen bei "WP" setzen muss, damit der Wert von der Wärmepumpe übernommen wird. WP bedeutet wohl, dass der Wert zyklisch geschrieben wird, wie oft weiss ich nicht. Da dieser Parameter in einem EPROM steht und dieser nur eine Lebensdauer von Schreibzugriffen hat, habe ich davon abgesehen diesen Wert zu schreiben. Vielleicht weiss hier noch jemand anderes mehr?

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #22

                                    @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                                    dass ich in den Adapter Einstellungen das Häkchen bei "WP" setzen muss, damit der Wert von der Wärmepumpe übernommen wird

                                    CW ist cyclic write.

                                    bitte zeigen

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                                      dass ich in den Adapter Einstellungen das Häkchen bei "WP" setzen muss, damit der Wert von der Wärmepumpe übernommen wird

                                      CW ist cyclic write.

                                      bitte zeigen

                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #23

                                      @homoran sorry, hast natürlich recht. Hab mich verschaut und cw gemeint.
                                      Ich hab das Häkchen nicht mehr gesetzt aus den oben genannten Grund. Die Einstellungen schauen bei mir so aus:
                                      2023_07_04_11.25.46.jpg

                                      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • WinniW Winni

                                        @homoran sorry, hast natürlich recht. Hab mich verschaut und cw gemeint.
                                        Ich hab das Häkchen nicht mehr gesetzt aus den oben genannten Grund. Die Einstellungen schauen bei mir so aus:
                                        2023_07_04_11.25.46.jpg

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #24

                                        @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                                        Die Einstellungen schauen bei mir so aus:

                                        wo bist du da?

                                        Du arbeitest ohne alias!?

                                        Sind die Register RW?

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht 😞 Tipps?:

                                          Die Einstellungen schauen bei mir so aus:

                                          wo bist du da?

                                          Du arbeitest ohne alias!?

                                          Sind die Register RW?

                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #25

                                          @homoran das sind die Holding-Register. 1033 und 1034 sind RW. Alias verwende ich nicht.

                                          Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          612

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe