    Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @obstbauer last edited by

      @obstbauer warum Screenshot?

      @homoran sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

      bitte in code-tags posten.

      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

        @bahnuhr sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

        Dein Screenshot zeigt Fehler vom mbus !

        schön, dass du den entziffern kannst

        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • O
          obstbauer @Homoran last edited by

          @homoran nochmal es geht NICHT um mbus sondern um MODBUS
          wer es genau wissen will kann hier nachlesen
          https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/produktgruppen/gateways-und-protokollwandler/informationen/busprotokolle-besser-verstehen/

          screenshot weil ich keine Ahnung habe und Anfänger bin

          Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @obstbauer last edited by Homoran

            @obstbauer sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

            wer es genau wissen will kann hier nachlesen

            du scheinst es ja zu verwechseln!

            @obstbauer sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

            screenshot weil ich keine Ahnung habe und Anfänger bin

            für zum Weiterbilden
            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

            Außerdem ist in deinem log kein rinziger debug Eintrag.
            Hast du die modbus Instanz wirklich auf Logstufe debug gestellt?
            oder nur den Filter im Protokoll?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @obstbauer last edited by

              @obstbauer sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

              @homoran nochmal es geht NICHT um mbus sondern um MODBUS
              wer es genau wissen will kann hier nachlesen
              https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/produktgruppen/gateways-und-protokollwandler/informationen/busprotokolle-besser-verstehen/

              screenshot weil ich keine Ahnung habe und Anfänger bin

              So ein Quatsch.
              Du schreibt: Es kommen Errors.
              Zeigst dann mbus.
              Und schreibst mbus läuft.

              Und ich werde gar nichts nachlesen.

              Du hast Probleme mit modbus. Dann zeigt dies auch.
              Und nicht mbus !

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                @homoran sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

                schön, dass du den entziffern kannst

                auf einem 27" geht es.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • O
                  obstbauer last edited by

                  ich sollte den debug log zeigen, das habe ich getan
                  dort sind nur mbus Fehler zu sehen oder ich schaue an der falschen Stelle

                  ich kann sonst keinen log für modbus finden der mir Fehler anzeigt

                  Wenn du hier nur Anfänger rund machen willst, klasse viel Spaß dabei!
                  Entweder willst du helfen oder lass es bleiben

                  Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @obstbauer last edited by Homoran

                    @obstbauer

                    @homoran sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

                    Außerdem ist in deinem log kein einziger debug Eintrag.
                    Hast du die modbus Instanz wirklich auf Logstufe debug gestellt?
                    oder nur den Filter im Protokoll?

                    dann bekommen wir das schon hin

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @obstbauer last edited by

                      @obstbauer sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

                      Entweder willst du helfen oder lass es bleiben

                      Das hat @homoran geschrieben.
                      Schalte modbus auf debug und zeige das log in code-tag.

                      So kann man nicht helfen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        obstbauer last edited by

                        2023-06-30 20:38:35.213  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                        2023-06-30 20:38:35.213  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:38:35.215  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                        2023-06-30 20:38:38.669  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                        2023-06-30 20:38:38.669  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:38:48.749  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                        2023-06-30 20:38:48.749  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:38:48.754  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                        2023-06-30 20:38:52.205  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                        2023-06-30 20:38:52.205  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:39:02.285  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                        2023-06-30 20:39:02.285  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:39:02.287  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                        2023-06-30 20:39:05.741  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                        2023-06-30 20:39:05.741  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:39:15.821  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                        2023-06-30 20:39:15.821  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:39:15.823  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                        2023-06-30 20:39:19.277  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                        2023-06-30 20:39:19.277  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:39:29.357  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                        2023-06-30 20:39:29.357  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:39:29.361  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                        2023-06-30 20:39:32.813  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                        2023-06-30 20:39:32.813  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:39:42.893  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                        2023-06-30 20:39:42.893  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:39:42.897  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                        2023-06-30 20:39:46.349  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                        2023-06-30 20:39:46.349  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:39:56.461  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                        2023-06-30 20:39:56.461  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:39:56.465  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                        2023-06-30 20:39:59.917  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                        2023-06-30 20:39:59.917  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:40:09.997  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                        2023-06-30 20:40:09.997  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:40:10.000  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                        2023-06-30 20:40:13.453  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                        2023-06-30 20:40:13.453  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:40:23.533  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                        2023-06-30 20:40:23.533  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:40:23.540  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                        2023-06-30 20:40:26.989  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                        2023-06-30 20:40:26.989  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:40:37.069  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                        2023-06-30 20:40:37.069  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:40:37.076  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                        2023-06-30 20:40:40.529  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                        2023-06-30 20:40:40.529  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        
                        bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @obstbauer last edited by

                          @obstbauer

                          Das ist wieder mbus.1

                          Ich denke modbus klappt nicht

                          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @obstbauer last edited by

                            @obstbauer Danke!
                            aber nur mbus Meldungen

                            hast du vielleicht auf mbus gefiltert?

                            wurde die modbus Instanz neu gestartet?
                            das muss im log zu sehen sein.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              obstbauer @bahnuhr last edited by

                              @bahnuhr ja sorry ich arbeite daran
                              weiß gerade nicht wie ich modbus auf debug schalte, das ist das was mir bei Protokolle angezeigt wird, da taucht nur mbus auf, entschuldigung für die Verwirrung

                              Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @obstbauer last edited by Homoran

                                @obstbauer sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

                                weiß gerade nicht wie ich modbus auf debug schalte

                                hab dir doch was zum lesen verlinkt
                                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @obstbauer last edited by

                                  @obstbauer
                                  e2b15c67-f2d7-4aa4-b9ae-106867e6c76f-image.png
                                  Dort auf debug stellen.

                                  Und dann instanz neu starten.
                                  Und dann log hier als code-tag posten.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    obstbauer last edited by

                                    so ich denke jetzt habe ichs, sorry....

                                    2023-06-30 21:13:47.306 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:47.362 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:47.413 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:47.414 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:47.468 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:48.519 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:48.521 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:48.582 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:48.635 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:48.636 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:48.693 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:49.746 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:49.747 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:49.802 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:49.857 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:49.858 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:49.913 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:50.966 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:50.967 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:51.022 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:51.073 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:51.074 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:51.128 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:52.181 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:52.181 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:52.237 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:52.288 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:52.288 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:52.343 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:53.395 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:53.396 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:53.452 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:53.503 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:53.504 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:53.558 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:54.609 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:54.610 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:54.667 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:54.718 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:54.718 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:54.773 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:55.825 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:55.825 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:55.882 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:55.933 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:55.935 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:55.993 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    
                                    bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @obstbauer last edited by

                                      @obstbauer
                                      So, da steht doch überall done.

                                      Also scheint es doch zu klappen.

                                      Also nochmal die Frage:
                                      Was klappt jetzt nicht bei modbus ?

                                      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        obstbauer last edited by

                                        hier noch mit dem Neustart

                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:13.084	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30256 DONE
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:13.026	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30256 - 2 registers
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:13.026	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.972	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 30256 DONE
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.912	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 30256 - 2 registers
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.912	debug	Initialization of scale factors done!
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.911	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.857	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30256 DONE
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.786	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30256 - 2 registers
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.785	debug	Initialization of scale factors done!
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.783	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.782	info	Connected to slave
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.774	debug	connect to serial /dev/ttyACM0 with 9600
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.416	debug	Remove old object modbus.0.inputRegisters.2.30100_Spannung
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.415	debug	Remove old object modbus.0.inputRegisters.1.30100_Spannung
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.314	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.312	debug	Add inputRegisters.2.30256_Spannung: {"_id":"inputRegisters.2.30256_Spannung","type":"state","common":{"name":"Spannung","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30256,"deviceId":2,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.312	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30256,"deviceId":1,"name":"Spannung","description":"Spannung","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30256,"id":"inputRegisters.1.30256_Spannung","fullId":"modbus.0.inputRegisters.1.30256_Spannung"},{"_address":30256,"deviceId":2,"name":"Spannung","description":"Spannung","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30256,"id":"inputRegisters.2.30256_Spannung"}]
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.311	debug	Initialize Objects for coils: []
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.311	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.310	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.310	debug	Add inputRegisters.1.30256_Spannung: {"_id":"inputRegisters.1.30256_Spannung","type":"state","common":{"name":"Spannung","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30256,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.308	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30256,"deviceId":1,"name":"Spannung","description":"Spannung","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30256,"id":"inputRegisters.1.30256_Spannung"},{"_address":30256,"deviceId":2,"name":"Spannung","description":"Spannung","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":"30256"}]
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.307	debug	Initialize Objects for coils: []
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.306	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.092	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:10.689	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:05.988	debug	Cleaning up request fifo.
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:05.988	debug	Clearing timeout of the current request.
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:05.984	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:05.982	debug	Plugin sentry destroyed
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:05.979	info	terminating
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          obstbauer @bahnuhr last edited by

                                          @bahnuhr ich bekomme 0 Volt angezeigt bei den Objekten obwohl Spannung anliegt

                                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @obstbauer last edited by Homoran

                                            @obstbauer wie @bahnuhr schon schrieb klappt alles
                                            (zumindest mit Abfrage und Antwort)

                                            was hat dein Zähler als Offset zu seinem hex0100 angegeben?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            1.0k
                                            Online

                                            32.1k
                                            Users

                                            80.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            39
                                            2445
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo