Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    712

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    549

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    1.1k

Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
39 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • O obstbauer

    @bahnuhr nein mbus und modbus sind nicht das gleiche
    hier geht es um MODBUS

    mbus läuft

    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Forum Testing Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    @obstbauer sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

    @bahnuhr nein mbus und modbus sind nicht das gleiche
    hier geht es um MODBUS

    mbus läuft

    Nein.
    Dein Screenshot zeigt Fehler vom mbus !
    59db7e62-17c4-42ac-969c-908a8ad5984d-image.png


    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • O obstbauer

      es sind nur errors von meinem mbus system, das läuft aber eigentlich wie es soll
      für mbus habe ich eine extra Karte installiert

      debug.jpg

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #7

      @obstbauer warum Screenshot?

      @homoran sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

      bitte in code-tags posten.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      O 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • bahnuhrB bahnuhr

        @obstbauer sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

        @bahnuhr nein mbus und modbus sind nicht das gleiche
        hier geht es um MODBUS

        mbus läuft

        Nein.
        Dein Screenshot zeigt Fehler vom mbus !
        59db7e62-17c4-42ac-969c-908a8ad5984d-image.png

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #8

        @bahnuhr sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

        Dein Screenshot zeigt Fehler vom mbus !

        schön, dass du den entziffern kannst

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • HomoranH Homoran

          @obstbauer warum Screenshot?

          @homoran sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

          bitte in code-tags posten.

          O Offline
          O Offline
          obstbauer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          @homoran nochmal es geht NICHT um mbus sondern um MODBUS
          wer es genau wissen will kann hier nachlesen
          https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/produktgruppen/gateways-und-protokollwandler/informationen/busprotokolle-besser-verstehen/

          screenshot weil ich keine Ahnung habe und Anfänger bin

          HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • O obstbauer

            @homoran nochmal es geht NICHT um mbus sondern um MODBUS
            wer es genau wissen will kann hier nachlesen
            https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/produktgruppen/gateways-und-protokollwandler/informationen/busprotokolle-besser-verstehen/

            screenshot weil ich keine Ahnung habe und Anfänger bin

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #10

            @obstbauer sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

            wer es genau wissen will kann hier nachlesen

            du scheinst es ja zu verwechseln!

            @obstbauer sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

            screenshot weil ich keine Ahnung habe und Anfänger bin

            für zum Weiterbilden
            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

            Außerdem ist in deinem log kein rinziger debug Eintrag.
            Hast du die modbus Instanz wirklich auf Logstufe debug gestellt?
            oder nur den Filter im Protokoll?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • O obstbauer

              @homoran nochmal es geht NICHT um mbus sondern um MODBUS
              wer es genau wissen will kann hier nachlesen
              https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/produktgruppen/gateways-und-protokollwandler/informationen/busprotokolle-besser-verstehen/

              screenshot weil ich keine Ahnung habe und Anfänger bin

              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #11

              @obstbauer sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

              @homoran nochmal es geht NICHT um mbus sondern um MODBUS
              wer es genau wissen will kann hier nachlesen
              https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/produktgruppen/gateways-und-protokollwandler/informationen/busprotokolle-besser-verstehen/

              screenshot weil ich keine Ahnung habe und Anfänger bin

              So ein Quatsch.
              Du schreibt: Es kommen Errors.
              Zeigst dann mbus.
              Und schreibst mbus läuft.

              Und ich werde gar nichts nachlesen.

              Du hast Probleme mit modbus. Dann zeigt dies auch.
              Und nicht mbus !


              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
              Danke.
              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @bahnuhr sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

                Dein Screenshot zeigt Fehler vom mbus !

                schön, dass du den entziffern kannst

                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Forum Testing Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #12

                @homoran sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

                schön, dass du den entziffern kannst

                auf einem 27" geht es.


                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                Danke.
                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • O Offline
                  O Offline
                  obstbauer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #13

                  ich sollte den debug log zeigen, das habe ich getan
                  dort sind nur mbus Fehler zu sehen oder ich schaue an der falschen Stelle

                  ich kann sonst keinen log für modbus finden der mir Fehler anzeigt

                  Wenn du hier nur Anfänger rund machen willst, klasse viel Spaß dabei!
                  Entweder willst du helfen oder lass es bleiben

                  HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • O obstbauer

                    ich sollte den debug log zeigen, das habe ich getan
                    dort sind nur mbus Fehler zu sehen oder ich schaue an der falschen Stelle

                    ich kann sonst keinen log für modbus finden der mir Fehler anzeigt

                    Wenn du hier nur Anfänger rund machen willst, klasse viel Spaß dabei!
                    Entweder willst du helfen oder lass es bleiben

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #14

                    @obstbauer

                    @homoran sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

                    Außerdem ist in deinem log kein einziger debug Eintrag.
                    Hast du die modbus Instanz wirklich auf Logstufe debug gestellt?
                    oder nur den Filter im Protokoll?

                    dann bekommen wir das schon hin

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • O obstbauer

                      ich sollte den debug log zeigen, das habe ich getan
                      dort sind nur mbus Fehler zu sehen oder ich schaue an der falschen Stelle

                      ich kann sonst keinen log für modbus finden der mir Fehler anzeigt

                      Wenn du hier nur Anfänger rund machen willst, klasse viel Spaß dabei!
                      Entweder willst du helfen oder lass es bleiben

                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #15

                      @obstbauer sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

                      Entweder willst du helfen oder lass es bleiben

                      Das hat @homoran geschrieben.
                      Schalte modbus auf debug und zeige das log in code-tag.

                      So kann man nicht helfen.


                      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                      Danke.
                      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • O Offline
                        O Offline
                        obstbauer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #16
                        2023-06-30 20:38:35.213  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                        2023-06-30 20:38:35.213  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:38:35.215  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                        2023-06-30 20:38:38.669  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                        2023-06-30 20:38:38.669  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:38:48.749  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                        2023-06-30 20:38:48.749  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:38:48.754  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                        2023-06-30 20:38:52.205  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                        2023-06-30 20:38:52.205  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:39:02.285  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                        2023-06-30 20:39:02.285  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:39:02.287  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                        2023-06-30 20:39:05.741  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                        2023-06-30 20:39:05.741  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:39:15.821  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                        2023-06-30 20:39:15.821  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:39:15.823  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                        2023-06-30 20:39:19.277  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                        2023-06-30 20:39:19.277  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:39:29.357  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                        2023-06-30 20:39:29.357  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:39:29.361  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                        2023-06-30 20:39:32.813  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                        2023-06-30 20:39:32.813  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:39:42.893  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                        2023-06-30 20:39:42.893  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:39:42.897  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                        2023-06-30 20:39:46.349  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                        2023-06-30 20:39:46.349  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:39:56.461  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                        2023-06-30 20:39:56.461  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:39:56.465  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                        2023-06-30 20:39:59.917  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                        2023-06-30 20:39:59.917  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:40:09.997  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                        2023-06-30 20:40:09.997  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:40:10.000  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                        2023-06-30 20:40:13.453  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                        2023-06-30 20:40:13.453  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:40:23.533  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                        2023-06-30 20:40:23.533  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:40:23.540  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                        2023-06-30 20:40:26.989  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                        2023-06-30 20:40:26.989  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:40:37.069  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                        2023-06-30 20:40:37.069  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        2023-06-30 20:40:37.076  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                        2023-06-30 20:40:40.529  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                        2023-06-30 20:40:40.529  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                        
                        bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • O obstbauer
                          2023-06-30 20:38:35.213  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                          2023-06-30 20:38:35.213  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                          2023-06-30 20:38:35.215  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                          2023-06-30 20:38:38.669  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                          2023-06-30 20:38:38.669  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                          2023-06-30 20:38:48.749  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                          2023-06-30 20:38:48.749  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                          2023-06-30 20:38:48.754  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                          2023-06-30 20:38:52.205  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                          2023-06-30 20:38:52.205  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                          2023-06-30 20:39:02.285  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                          2023-06-30 20:39:02.285  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                          2023-06-30 20:39:02.287  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                          2023-06-30 20:39:05.741  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                          2023-06-30 20:39:05.741  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                          2023-06-30 20:39:15.821  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                          2023-06-30 20:39:15.821  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                          2023-06-30 20:39:15.823  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                          2023-06-30 20:39:19.277  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                          2023-06-30 20:39:19.277  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                          2023-06-30 20:39:29.357  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                          2023-06-30 20:39:29.357  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                          2023-06-30 20:39:29.361  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                          2023-06-30 20:39:32.813  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                          2023-06-30 20:39:32.813  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                          2023-06-30 20:39:42.893  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                          2023-06-30 20:39:42.893  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                          2023-06-30 20:39:42.897  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                          2023-06-30 20:39:46.349  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                          2023-06-30 20:39:46.349  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                          2023-06-30 20:39:56.461  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                          2023-06-30 20:39:56.461  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                          2023-06-30 20:39:56.465  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                          2023-06-30 20:39:59.917  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                          2023-06-30 20:39:59.917  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                          2023-06-30 20:40:09.997  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                          2023-06-30 20:40:09.997  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                          2023-06-30 20:40:10.000  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                          2023-06-30 20:40:13.453  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                          2023-06-30 20:40:13.453  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                          2023-06-30 20:40:23.533  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                          2023-06-30 20:40:23.533  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                          2023-06-30 20:40:23.540  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                          2023-06-30 20:40:26.989  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                          2023-06-30 20:40:26.989  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                          2023-06-30 20:40:37.069  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                          2023-06-30 20:40:37.069  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                          2023-06-30 20:40:37.076  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                          2023-06-30 20:40:40.529  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                          2023-06-30 20:40:40.529  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                          
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #17

                          @obstbauer

                          Das ist wieder mbus.1

                          Ich denke modbus klappt nicht


                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                          Danke.
                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • O obstbauer
                            2023-06-30 20:38:35.213  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                            2023-06-30 20:38:35.213  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                            2023-06-30 20:38:35.215  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                            2023-06-30 20:38:38.669  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                            2023-06-30 20:38:38.669  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                            2023-06-30 20:38:48.749  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                            2023-06-30 20:38:48.749  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                            2023-06-30 20:38:48.754  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                            2023-06-30 20:38:52.205  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                            2023-06-30 20:38:52.205  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                            2023-06-30 20:39:02.285  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                            2023-06-30 20:39:02.285  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                            2023-06-30 20:39:02.287  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                            2023-06-30 20:39:05.741  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                            2023-06-30 20:39:05.741  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                            2023-06-30 20:39:15.821  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                            2023-06-30 20:39:15.821  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                            2023-06-30 20:39:15.823  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                            2023-06-30 20:39:19.277  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                            2023-06-30 20:39:19.277  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                            2023-06-30 20:39:29.357  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                            2023-06-30 20:39:29.357  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                            2023-06-30 20:39:29.361  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                            2023-06-30 20:39:32.813  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                            2023-06-30 20:39:32.813  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                            2023-06-30 20:39:42.893  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                            2023-06-30 20:39:42.893  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                            2023-06-30 20:39:42.897  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                            2023-06-30 20:39:46.349  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                            2023-06-30 20:39:46.349  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                            2023-06-30 20:39:56.461  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                            2023-06-30 20:39:56.461  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                            2023-06-30 20:39:56.465  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                            2023-06-30 20:39:59.917  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                            2023-06-30 20:39:59.917  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                            2023-06-30 20:40:09.997  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                            2023-06-30 20:40:09.997  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                            2023-06-30 20:40:10.000  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                            2023-06-30 20:40:13.453  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                            2023-06-30 20:40:13.453  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                            2023-06-30 20:40:23.533  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                            2023-06-30 20:40:23.533  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                            2023-06-30 20:40:23.540  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                            2023-06-30 20:40:26.989  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                            2023-06-30 20:40:26.989  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                            2023-06-30 20:40:37.069  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                            2023-06-30 20:40:37.069  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                            2023-06-30 20:40:37.076  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
                            2023-06-30 20:40:40.529  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                            2023-06-30 20:40:40.529  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                            
                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #18

                            @obstbauer Danke!
                            aber nur mbus Meldungen

                            hast du vielleicht auf mbus gefiltert?

                            wurde die modbus Instanz neu gestartet?
                            das muss im log zu sehen sein.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • bahnuhrB bahnuhr

                              @obstbauer

                              Das ist wieder mbus.1

                              Ich denke modbus klappt nicht

                              O Offline
                              O Offline
                              obstbauer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #19

                              @bahnuhr ja sorry ich arbeite daran
                              weiß gerade nicht wie ich modbus auf debug schalte, das ist das was mir bei Protokolle angezeigt wird, da taucht nur mbus auf, entschuldigung für die Verwirrung

                              HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • O obstbauer

                                @bahnuhr ja sorry ich arbeite daran
                                weiß gerade nicht wie ich modbus auf debug schalte, das ist das was mir bei Protokolle angezeigt wird, da taucht nur mbus auf, entschuldigung für die Verwirrung

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #20

                                @obstbauer sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

                                weiß gerade nicht wie ich modbus auf debug schalte

                                hab dir doch was zum lesen verlinkt
                                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • O obstbauer

                                  @bahnuhr ja sorry ich arbeite daran
                                  weiß gerade nicht wie ich modbus auf debug schalte, das ist das was mir bei Protokolle angezeigt wird, da taucht nur mbus auf, entschuldigung für die Verwirrung

                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #21

                                  @obstbauer
                                  e2b15c67-f2d7-4aa4-b9ae-106867e6c76f-image.png
                                  Dort auf debug stellen.

                                  Und dann instanz neu starten.
                                  Und dann log hier als code-tag posten.


                                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                  Danke.
                                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    obstbauer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #22

                                    so ich denke jetzt habe ichs, sorry....

                                    2023-06-30 21:13:47.306 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:47.362 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:47.413 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:47.414 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:47.468 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:48.519 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:48.521 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:48.582 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:48.635 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:48.636 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:48.693 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:49.746 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:49.747 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:49.802 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:49.857 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:49.858 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:49.913 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:50.966 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:50.967 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:51.022 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:51.073 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:51.074 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:51.128 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:52.181 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:52.181 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:52.237 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:52.288 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:52.288 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:52.343 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:53.395 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:53.396 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:53.452 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:53.503 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:53.504 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:53.558 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:54.609 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:54.610 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:54.667 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:54.718 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:54.718 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:54.773 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:55.825 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:55.825 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:55.882 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    2023-06-30 21:13:55.933 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                                    2023-06-30 21:13:55.935 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                    2023-06-30 21:13:55.993 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                    
                                    bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • O obstbauer

                                      so ich denke jetzt habe ichs, sorry....

                                      2023-06-30 21:13:47.306 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                      2023-06-30 21:13:47.362 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                      2023-06-30 21:13:47.413 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                                      2023-06-30 21:13:47.414 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                      2023-06-30 21:13:47.468 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                      2023-06-30 21:13:48.519 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-06-30 21:13:48.521 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                      2023-06-30 21:13:48.582 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                      2023-06-30 21:13:48.635 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                                      2023-06-30 21:13:48.636 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                      2023-06-30 21:13:48.693 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                      2023-06-30 21:13:49.746 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-06-30 21:13:49.747 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                      2023-06-30 21:13:49.802 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                      2023-06-30 21:13:49.857 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                                      2023-06-30 21:13:49.858 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                      2023-06-30 21:13:49.913 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                      2023-06-30 21:13:50.966 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-06-30 21:13:50.967 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                      2023-06-30 21:13:51.022 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                      2023-06-30 21:13:51.073 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                                      2023-06-30 21:13:51.074 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                      2023-06-30 21:13:51.128 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                      2023-06-30 21:13:52.181 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-06-30 21:13:52.181 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                      2023-06-30 21:13:52.237 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                      2023-06-30 21:13:52.288 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                                      2023-06-30 21:13:52.288 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                      2023-06-30 21:13:52.343 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                      2023-06-30 21:13:53.395 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-06-30 21:13:53.396 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                      2023-06-30 21:13:53.452 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                      2023-06-30 21:13:53.503 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                                      2023-06-30 21:13:53.504 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                      2023-06-30 21:13:53.558 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                      2023-06-30 21:13:54.609 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-06-30 21:13:54.610 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                      2023-06-30 21:13:54.667 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                      2023-06-30 21:13:54.718 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                                      2023-06-30 21:13:54.718 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                      2023-06-30 21:13:54.773 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                      2023-06-30 21:13:55.825 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                      2023-06-30 21:13:55.825 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                      2023-06-30 21:13:55.882 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                      2023-06-30 21:13:55.933 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                                      2023-06-30 21:13:55.935 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                                      2023-06-30 21:13:55.993 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                                      
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Forum Testing Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #23

                                      @obstbauer
                                      So, da steht doch überall done.

                                      Also scheint es doch zu klappen.

                                      Also nochmal die Frage:
                                      Was klappt jetzt nicht bei modbus ?


                                      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                      Danke.
                                      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        obstbauer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #24

                                        hier noch mit dem Neustart

                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:13.084	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30256 DONE
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:13.026	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30256 - 2 registers
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:13.026	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.972	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 30256 DONE
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.912	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 30256 - 2 registers
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.912	debug	Initialization of scale factors done!
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.911	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.857	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30256 DONE
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.786	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30256 - 2 registers
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.785	debug	Initialization of scale factors done!
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.783	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.782	info	Connected to slave
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.774	debug	connect to serial /dev/ttyACM0 with 9600
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.416	debug	Remove old object modbus.0.inputRegisters.2.30100_Spannung
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.415	debug	Remove old object modbus.0.inputRegisters.1.30100_Spannung
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.314	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.312	debug	Add inputRegisters.2.30256_Spannung: {"_id":"inputRegisters.2.30256_Spannung","type":"state","common":{"name":"Spannung","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30256,"deviceId":2,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.312	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30256,"deviceId":1,"name":"Spannung","description":"Spannung","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30256,"id":"inputRegisters.1.30256_Spannung","fullId":"modbus.0.inputRegisters.1.30256_Spannung"},{"_address":30256,"deviceId":2,"name":"Spannung","description":"Spannung","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30256,"id":"inputRegisters.2.30256_Spannung"}]
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.311	debug	Initialize Objects for coils: []
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.311	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.310	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.310	debug	Add inputRegisters.1.30256_Spannung: {"_id":"inputRegisters.1.30256_Spannung","type":"state","common":{"name":"Spannung","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30256,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.308	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30256,"deviceId":1,"name":"Spannung","description":"Spannung","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30256,"id":"inputRegisters.1.30256_Spannung"},{"_address":30256,"deviceId":2,"name":"Spannung","description":"Spannung","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":"30256"}]
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.307	debug	Initialize Objects for coils: []
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.306	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:11.092	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:10.689	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:05.988	debug	Cleaning up request fifo.
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:05.988	debug	Clearing timeout of the current request.
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:05.984	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:05.982	debug	Plugin sentry destroyed
                                        
                                        modbus.0
                                        2023-06-30 21:17:05.979	info	terminating
                                        
                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • bahnuhrB bahnuhr

                                          @obstbauer
                                          So, da steht doch überall done.

                                          Also scheint es doch zu klappen.

                                          Also nochmal die Frage:
                                          Was klappt jetzt nicht bei modbus ?

                                          O Offline
                                          O Offline
                                          obstbauer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #25

                                          @bahnuhr ich bekomme 0 Volt angezeigt bei den Objekten obwohl Spannung anliegt

                                          bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          272

                                          Online

                                          32.8k

                                          Benutzer

                                          82.9k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe