    Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

      @homoran sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

      schön, dass du den entziffern kannst

      auf einem 27" geht es.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • O
        obstbauer last edited by

        ich sollte den debug log zeigen, das habe ich getan
        dort sind nur mbus Fehler zu sehen oder ich schaue an der falschen Stelle

        ich kann sonst keinen log für modbus finden der mir Fehler anzeigt

        Wenn du hier nur Anfänger rund machen willst, klasse viel Spaß dabei!
        Entweder willst du helfen oder lass es bleiben

        Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @obstbauer last edited by Homoran

          @obstbauer

          @homoran sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

          Außerdem ist in deinem log kein einziger debug Eintrag.
          Hast du die modbus Instanz wirklich auf Logstufe debug gestellt?
          oder nur den Filter im Protokoll?

          dann bekommen wir das schon hin

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @obstbauer last edited by

            @obstbauer sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

            Entweder willst du helfen oder lass es bleiben

            Das hat @homoran geschrieben.
            Schalte modbus auf debug und zeige das log in code-tag.

            So kann man nicht helfen.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • O
              obstbauer last edited by

              2023-06-30 20:38:35.213  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
              2023-06-30 20:38:35.213  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
              2023-06-30 20:38:35.215  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
              2023-06-30 20:38:38.669  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
              2023-06-30 20:38:38.669  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
              2023-06-30 20:38:48.749  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
              2023-06-30 20:38:48.749  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
              2023-06-30 20:38:48.754  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
              2023-06-30 20:38:52.205  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
              2023-06-30 20:38:52.205  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
              2023-06-30 20:39:02.285  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
              2023-06-30 20:39:02.285  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
              2023-06-30 20:39:02.287  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
              2023-06-30 20:39:05.741  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
              2023-06-30 20:39:05.741  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
              2023-06-30 20:39:15.821  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
              2023-06-30 20:39:15.821  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
              2023-06-30 20:39:15.823  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
              2023-06-30 20:39:19.277  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
              2023-06-30 20:39:19.277  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
              2023-06-30 20:39:29.357  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
              2023-06-30 20:39:29.357  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
              2023-06-30 20:39:29.361  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
              2023-06-30 20:39:32.813  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
              2023-06-30 20:39:32.813  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
              2023-06-30 20:39:42.893  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
              2023-06-30 20:39:42.893  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
              2023-06-30 20:39:42.897  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
              2023-06-30 20:39:46.349  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
              2023-06-30 20:39:46.349  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
              2023-06-30 20:39:56.461  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
              2023-06-30 20:39:56.461  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
              2023-06-30 20:39:56.465  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
              2023-06-30 20:39:59.917  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
              2023-06-30 20:39:59.917  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
              2023-06-30 20:40:09.997  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
              2023-06-30 20:40:09.997  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
              2023-06-30 20:40:10.000  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
              2023-06-30 20:40:13.453  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
              2023-06-30 20:40:13.453  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
              2023-06-30 20:40:23.533  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
              2023-06-30 20:40:23.533  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
              2023-06-30 20:40:23.540  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
              2023-06-30 20:40:26.989  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
              2023-06-30 20:40:26.989  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
              2023-06-30 20:40:37.069  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
              2023-06-30 20:40:37.069  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
              2023-06-30 20:40:37.076  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object" 
              2023-06-30 20:40:40.529  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
              2023-06-30 20:40:40.529  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
              
              bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @obstbauer last edited by

                @obstbauer

                Das ist wieder mbus.1

                Ich denke modbus klappt nicht

                O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @obstbauer last edited by

                  @obstbauer Danke!
                  aber nur mbus Meldungen

                  hast du vielleicht auf mbus gefiltert?

                  wurde die modbus Instanz neu gestartet?
                  das muss im log zu sehen sein.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    obstbauer @bahnuhr last edited by

                    @bahnuhr ja sorry ich arbeite daran
                    weiß gerade nicht wie ich modbus auf debug schalte, das ist das was mir bei Protokolle angezeigt wird, da taucht nur mbus auf, entschuldigung für die Verwirrung

                    Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @obstbauer last edited by Homoran

                      @obstbauer sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

                      weiß gerade nicht wie ich modbus auf debug schalte

                      hab dir doch was zum lesen verlinkt
                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @obstbauer last edited by

                        @obstbauer
                        e2b15c67-f2d7-4aa4-b9ae-106867e6c76f-image.png
                        Dort auf debug stellen.

                        Und dann instanz neu starten.
                        Und dann log hier als code-tag posten.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          obstbauer last edited by

                          so ich denke jetzt habe ichs, sorry....

                          2023-06-30 21:13:47.306 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                          2023-06-30 21:13:47.362 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                          2023-06-30 21:13:47.413 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                          2023-06-30 21:13:47.414 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                          2023-06-30 21:13:47.468 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                          2023-06-30 21:13:48.519 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2023-06-30 21:13:48.521 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                          2023-06-30 21:13:48.582 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                          2023-06-30 21:13:48.635 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                          2023-06-30 21:13:48.636 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                          2023-06-30 21:13:48.693 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                          2023-06-30 21:13:49.746 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2023-06-30 21:13:49.747 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                          2023-06-30 21:13:49.802 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                          2023-06-30 21:13:49.857 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                          2023-06-30 21:13:49.858 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                          2023-06-30 21:13:49.913 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                          2023-06-30 21:13:50.966 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2023-06-30 21:13:50.967 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                          2023-06-30 21:13:51.022 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                          2023-06-30 21:13:51.073 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                          2023-06-30 21:13:51.074 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                          2023-06-30 21:13:51.128 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                          2023-06-30 21:13:52.181 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2023-06-30 21:13:52.181 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                          2023-06-30 21:13:52.237 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                          2023-06-30 21:13:52.288 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                          2023-06-30 21:13:52.288 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                          2023-06-30 21:13:52.343 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                          2023-06-30 21:13:53.395 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2023-06-30 21:13:53.396 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                          2023-06-30 21:13:53.452 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                          2023-06-30 21:13:53.503 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                          2023-06-30 21:13:53.504 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                          2023-06-30 21:13:53.558 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                          2023-06-30 21:13:54.609 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2023-06-30 21:13:54.610 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                          2023-06-30 21:13:54.667 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                          2023-06-30 21:13:54.718 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                          2023-06-30 21:13:54.718 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                          2023-06-30 21:13:54.773 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                          2023-06-30 21:13:55.825 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2023-06-30 21:13:55.825 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                          2023-06-30 21:13:55.882 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                          2023-06-30 21:13:55.933 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                          2023-06-30 21:13:55.935 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                          2023-06-30 21:13:55.993 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                          
                          bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @obstbauer last edited by

                            @obstbauer
                            So, da steht doch überall done.

                            Also scheint es doch zu klappen.

                            Also nochmal die Frage:
                            Was klappt jetzt nicht bei modbus ?

                            O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              obstbauer last edited by

                              hier noch mit dem Neustart

                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:13.084	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30256 DONE
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:13.026	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30256 - 2 registers
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:13.026	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:11.972	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 30256 DONE
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:11.912	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 30256 - 2 registers
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:11.912	debug	Initialization of scale factors done!
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:11.911	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:11.857	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30256 DONE
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:11.786	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30256 - 2 registers
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:11.785	debug	Initialization of scale factors done!
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:11.783	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:11.782	info	Connected to slave
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:11.774	debug	connect to serial /dev/ttyACM0 with 9600
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:11.416	debug	Remove old object modbus.0.inputRegisters.2.30100_Spannung
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:11.415	debug	Remove old object modbus.0.inputRegisters.1.30100_Spannung
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:11.314	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:11.312	debug	Add inputRegisters.2.30256_Spannung: {"_id":"inputRegisters.2.30256_Spannung","type":"state","common":{"name":"Spannung","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30256,"deviceId":2,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:11.312	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30256,"deviceId":1,"name":"Spannung","description":"Spannung","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30256,"id":"inputRegisters.1.30256_Spannung","fullId":"modbus.0.inputRegisters.1.30256_Spannung"},{"_address":30256,"deviceId":2,"name":"Spannung","description":"Spannung","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30256,"id":"inputRegisters.2.30256_Spannung"}]
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:11.311	debug	Initialize Objects for coils: []
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:11.311	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:11.310	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:11.310	debug	Add inputRegisters.1.30256_Spannung: {"_id":"inputRegisters.1.30256_Spannung","type":"state","common":{"name":"Spannung","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30256,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:11.308	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30256,"deviceId":1,"name":"Spannung","description":"Spannung","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30256,"id":"inputRegisters.1.30256_Spannung"},{"_address":30256,"deviceId":2,"name":"Spannung","description":"Spannung","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":"30256"}]
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:11.307	debug	Initialize Objects for coils: []
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:11.306	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:11.092	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:10.689	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:05.988	debug	Cleaning up request fifo.
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:05.988	debug	Clearing timeout of the current request.
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:05.984	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:05.982	debug	Plugin sentry destroyed
                              
                              modbus.0
                              2023-06-30 21:17:05.979	info	terminating
                              
                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                obstbauer @bahnuhr last edited by

                                @bahnuhr ich bekomme 0 Volt angezeigt bei den Objekten obwohl Spannung anliegt

                                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @obstbauer last edited by Homoran

                                  @obstbauer wie @bahnuhr schon schrieb klappt alles
                                  (zumindest mit Abfrage und Antwort)

                                  was hat dein Zähler als Offset zu seinem hex0100 angegeben?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @obstbauer last edited by

                                    @obstbauer
                                    Dann kann es doch nur an den Einstellungen in der Instanz liegen.

                                    Meine sind so:
                                    b86f431e-a68d-43a1-bb48-a51dc429353b-image.png

                                    a5a05fd2-b7b5-4c6b-b028-7605f6b2480d-image.png

                                    Aber da brauchst du natürlich deine.
                                    Aber zum Vergleich kann es ja nicht schaden.

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                                      @bahnuhr sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

                                      Meine sind so:

                                      du hast außerdem Modbus TCP, hier geht's um RTU

                                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                                        @homoran sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:

                                        du hast außerdem Modbus TCP, hier geht's um RTU

                                        ja, schon klar.
                                        Wollte damit ja auch nur kundtun, dass es an seinen Einstellungen liegt.
                                        RTU hat bei mir nicht geklappt.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          obstbauer last edited by

                                          ja ich habe RTU, seriell 2 Adern, und es klappt leider noch nicht 😕
                                          immerhin wissen wir jetzt worum es geht und ich habe etwas gelernt

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                            @obstbauer stell mal alias aus und nimm die Roh-adressen
                                            außerdem erst mal nur einen Zähler und da nur eine Adresse

                                            O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            771