Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Einspeisung berechnen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    911

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Einspeisung berechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • CodierknechtC Codierknecht

    @williklein sagte in Einspeisung berechnen:

    Laut Hersteller ist die Einspeisung mit einem Sensor nicht auszulesen.

    Was hast Du für einen Zähler und welchen Sensor?

    Wenn also 30 Sekunden 600 Watt anliegen und dann 20 Sekunden 800 Watt könnte man errechnen, wie viel ist das pro Stunde.

    Willst Du damit sagen, dass Du 30 Sekunden lang 200 W eingespeist hast?
    Das geht nur, wenn Du den kompletten Verbrauch ebenfalls als Wert bekommst und über Verbrauch - Bezug die Einspeisung berechnen kannst.

    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    schrieb am zuletzt editiert von
    #10

    @codierknecht

    Ich habe einen Tasmota gekauft der schon geflasht ist. Hat ein Gehäuse und einen Magneten. Passt genau auf die Diode. IMG_3148.jpeg IMG_3147.jpeg

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • W WilliKlein

      @paul53

      Das sieht bei mir anders aus.

      Bildschirmfoto 2023-06-28 um 11.50.50.png

      CodierknechtC Offline
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #11

      @williklein

      @paul53 meint das hier:
      a5627769-0dd2-470e-b5f6-59f1c8eb5e22-image.png

      "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

      Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • W WilliKlein

        @tt-tom

        Das ist eine 12 KW PV Anlage. Der Zähler ist ein Picus eHZ .060.0 von Apator

        T Offline
        T Offline
        TT-Tom
        schrieb am zuletzt editiert von
        #12

        @williklein sagte in Einspeisung berechnen:

        Picus eHZ .060.0 von Apator

        Lass uns in dem anderen Thread weitermachen. Die Lösung zu diesem Problem hast du ja von @paul53 bekommen.

        Gruß Tom
        https://github.com/tt-tom17
        Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

        NSPanel Script Wiki
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

        NSPanel Adapter Wiki
        https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

        W 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • T TT-Tom

          @williklein sagte in Einspeisung berechnen:

          Picus eHZ .060.0 von Apator

          Lass uns in dem anderen Thread weitermachen. Die Lösung zu diesem Problem hast du ja von @paul53 bekommen.

          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          schrieb am zuletzt editiert von
          #13

          @tt-tom

          nebenbei eine Frage, wie funktioniert das um in den anderen Thread zu wechseln.

          T 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • W WilliKlein

            @tt-tom

            nebenbei eine Frage, wie funktioniert das um in den anderen Thread zu wechseln.

            T Offline
            T Offline
            TT-Tom
            schrieb am zuletzt editiert von
            #14

            @williklein meinst du den Link?

            Gruß Tom
            https://github.com/tt-tom17
            Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

            NSPanel Script Wiki
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

            NSPanel Adapter Wiki
            https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

            W 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T TT-Tom

              @williklein meinst du den Link?

              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              schrieb am zuletzt editiert von
              #15

              @tt-tom

              ja, woher nimmst du den

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T TT-Tom

                @williklein sagte in Einspeisung berechnen:

                Picus eHZ .060.0 von Apator

                Lass uns in dem anderen Thread weitermachen. Die Lösung zu diesem Problem hast du ja von @paul53 bekommen.

                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                schrieb am zuletzt editiert von
                #16

                @tt-tom

                Ich weiss eigentlich nicht, wie an meine Thread`s komme die ich mal angefangen habe.

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • W WilliKlein

                  @tt-tom

                  Ich weiss eigentlich nicht, wie an meine Thread`s komme die ich mal angefangen habe.

                  T Offline
                  T Offline
                  TT-Tom
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #17

                  @williklein

                  Oben rechts auf dein Buchstaben klicken und dann auf Themen

                  Bildschirmfoto 2023-06-28 um 13.49.30.png

                  Gruß Tom
                  https://github.com/tt-tom17
                  Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                  NSPanel Script Wiki
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                  NSPanel Adapter Wiki
                  https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @williklein sagte: Woher bekomme ich den vorherigen Wert, was ist die letzte Änderung und die vorherige letzte Änderung.

                    Das ist der Block "Objekt ID" unter "Trigger":

                    Blockly_DP_Props.JPG

                    "vorheriger Wert", "letzte Änderung" und "vorherige letzte Änderung" sind weiter unten zu finden.

                    @williklein sagte in Einspeisung berechnen:

                    Berechnungen machen für Einspeisung Tag, Woche, Monat und Jahr.

                    Das Skript liefert den kumulierten Wert (analog zu Zählerstand). Periodenwerte können daraus mit dem Sourceanalytix-Adapter erzeugt werden.

                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #18

                    @paul53

                    Hallo Paul,

                    schau mal drüber, funktioniert das nicht ? Der Zählerstand zählt hoch, es kommt mit aber sehr wenig vor.

                    0,000035363 und wird dann langsam mehr. Vielleicht muss ich mal abwarten bis heute Abend.
                    Bildschirmfoto 2023-06-28 um 14.20.49.png

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • W WilliKlein

                      @paul53

                      Hallo Paul,

                      schau mal drüber, funktioniert das nicht ? Der Zählerstand zählt hoch, es kommt mit aber sehr wenig vor.

                      0,000035363 und wird dann langsam mehr. Vielleicht muss ich mal abwarten bis heute Abend.
                      Bildschirmfoto 2023-06-28 um 14.20.49.png

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #19

                      @williklein sagte: funktioniert das nicht ?

                      Nein, man muss die Zeitdifferenz zwischen 2 Wertänderungen mit einbeziehen.
                      Ist die Leistung (Total inst. power) bei Einspeisung positiv und bei Bezug negativ? Dann so:

                      Blockly_temp.JPG

                      Bisher habe ich immer gelesen, dass die Leistung bei Einspeisung negativ ist. Dann funktioniert es so:

                      Blockly_temp.JPG

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      T W 3 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @williklein sagte: funktioniert das nicht ?

                        Nein, man muss die Zeitdifferenz zwischen 2 Wertänderungen mit einbeziehen.
                        Ist die Leistung (Total inst. power) bei Einspeisung positiv und bei Bezug negativ? Dann so:

                        Blockly_temp.JPG

                        Bisher habe ich immer gelesen, dass die Leistung bei Einspeisung negativ ist. Dann funktioniert es so:

                        Blockly_temp.JPG

                        T Offline
                        T Offline
                        TT-Tom
                        schrieb am zuletzt editiert von TT-Tom
                        #20

                        @paul53

                        Wenn der Zähler richtig eingestellt ist, ergibt sich eine komplett neue Situation. Dann sollten beide Zählerstände auszulesen sein. Erzeugung und Verbrauch.

                        @WilliKlein

                        lass uns erstmal den Zähler richtig einstellen und die Werte analysieren, bevor du hier weitermachst, ggf. fängst du dann von von vorne an.

                        Gruß Tom
                        https://github.com/tt-tom17
                        Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                        NSPanel Script Wiki
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                        NSPanel Adapter Wiki
                        https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • paul53P paul53

                          @williklein sagte: funktioniert das nicht ?

                          Nein, man muss die Zeitdifferenz zwischen 2 Wertänderungen mit einbeziehen.
                          Ist die Leistung (Total inst. power) bei Einspeisung positiv und bei Bezug negativ? Dann so:

                          Blockly_temp.JPG

                          Bisher habe ich immer gelesen, dass die Leistung bei Einspeisung negativ ist. Dann funktioniert es so:

                          Blockly_temp.JPG

                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #21

                          @paul53 sagte in Einspeisung berechnen:

                          Ist die Leistung (Total inst. power) bei Einspeisung positiv und bei Bezug negativ? Dann so:

                          Das ist korrekt, Einspeisung ist positiv und Bezug negativ.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T TT-Tom

                            @paul53

                            Wenn der Zähler richtig eingestellt ist, ergibt sich eine komplett neue Situation. Dann sollten beide Zählerstände auszulesen sein. Erzeugung und Verbrauch.

                            @WilliKlein

                            lass uns erstmal den Zähler richtig einstellen und die Werte analysieren, bevor du hier weitermachst, ggf. fängst du dann von von vorne an.

                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #22

                            @tt-tom sagte in Einspeisung berechnen:

                            @paul53
                            Wenn der Zähler richtig eingestellt ist, ergibt sich eine komplett neue Situation. Dann sollten beide Zählerstände auszulesen sein. Erzeugung und Verbrauch.

                            Also aus dem Zähler kann ich nur der Bezug mit dem IOBroker und dem Lesekopf auslesen, nicht die Einspeisung.
                            Der Zähler selbst springt alle 5 Sekunden um und zeigt dann jeweils den einen und anderen Wert.
                            Ich habe einen Datenunkt "Var_Einspeisung_Zählerstand" angelegt, wo ich die Werte dann vom IOBroker mit Blockly aktualisiere.
                            Wenn der nachher etwas abweicht, stört mich das eigentlich nicht.

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • W WilliKlein

                              @tt-tom sagte in Einspeisung berechnen:

                              @paul53
                              Wenn der Zähler richtig eingestellt ist, ergibt sich eine komplett neue Situation. Dann sollten beide Zählerstände auszulesen sein. Erzeugung und Verbrauch.

                              Also aus dem Zähler kann ich nur der Bezug mit dem IOBroker und dem Lesekopf auslesen, nicht die Einspeisung.
                              Der Zähler selbst springt alle 5 Sekunden um und zeigt dann jeweils den einen und anderen Wert.
                              Ich habe einen Datenunkt "Var_Einspeisung_Zählerstand" angelegt, wo ich die Werte dann vom IOBroker mit Blockly aktualisiere.
                              Wenn der nachher etwas abweicht, stört mich das eigentlich nicht.

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #23

                              @williklein sagte: Wenn der nachher etwas abweicht

                              Wenn unmittelbar vor Skriptstart der abgelesene Zählerstand für Einspeisung manuell eingetragen wird, sollte korrekt gezählt werden (Skript läuft 24/7 durch).

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @williklein sagte: funktioniert das nicht ?

                                Nein, man muss die Zeitdifferenz zwischen 2 Wertänderungen mit einbeziehen.
                                Ist die Leistung (Total inst. power) bei Einspeisung positiv und bei Bezug negativ? Dann so:

                                Blockly_temp.JPG

                                Bisher habe ich immer gelesen, dass die Leistung bei Einspeisung negativ ist. Dann funktioniert es so:

                                Blockly_temp.JPG

                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #24

                                @paul53

                                Deshalb habe ich ja ein "falls mache" eingefügt, weil bei Bezug brauche ich ja nix berechnen oder ?
                                Dazu benutze ich die Variable "Zählerstand" die ich aus dem "Total inst Power" ausgelesen habe. den Wert bekomme ich aus meinem Shelly SHEM 3

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • W WilliKlein

                                  @paul53

                                  Deshalb habe ich ja ein "falls mache" eingefügt, weil bei Bezug brauche ich ja nix berechnen oder ?
                                  Dazu benutze ich die Variable "Zählerstand" die ich aus dem "Total inst Power" ausgelesen habe. den Wert bekomme ich aus meinem Shelly SHEM 3

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #25

                                  @williklein sagte: Wert bekomme ich aus meinem Shelly SHEM 3

                                  Liefert der Shelly 3EM nicht auch Zählerwerte, getrennt nach Einspeisung und Bezug?

                                  @williklein sagte in Einspeisung berechnen:

                                  "Zählerstand" die ich aus dem "Total inst Power" ausgelesen habe

                                  Ist "Total inst. power" nicht die Leistung mit Vorzeichen je nach Richtung?

                                  EDIT: Nach diesem Bild ist

                                  • Total.ConsumedPower = Energie Bezug (Wh)
                                  • Total.Total_Returned = Energie Einspeisung (Wh)
                                  • Total.InstantPower = Leistung (W mit Vorzeichen)

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @williklein sagte: Wert bekomme ich aus meinem Shelly SHEM 3

                                    Liefert der Shelly 3EM nicht auch Zählerwerte, getrennt nach Einspeisung und Bezug?

                                    @williklein sagte in Einspeisung berechnen:

                                    "Zählerstand" die ich aus dem "Total inst Power" ausgelesen habe

                                    Ist "Total inst. power" nicht die Leistung mit Vorzeichen je nach Richtung?

                                    EDIT: Nach diesem Bild ist

                                    • Total.ConsumedPower = Energie Bezug (Wh)
                                    • Total.Total_Returned = Energie Einspeisung (Wh)
                                    • Total.InstantPower = Leistung (W mit Vorzeichen)
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #26

                                    @paul53 sagte in Einspeisung berechnen:

                                    Ist "Total inst. power" nicht die Leistung mit Vorzeichen je nach Richtung?
                                    EDIT: Nach diesem Bild ist

                                    Total.ConsumedPower = Energie Bezug (Wh)
                                    Total.Total_Returned = Energie Einspeisung (Wh)
                                    Total.InstantPower = Leistung (W mit Vorzeichen)

                                    Ja, das ist korrekt.
                                    Total.InstantPower = Leistung (W mit Vorzeichen) zeigt den Wert zur Zeit (der wechselt bei jeder Änderung
                                    Total.ConsumedPower = Energie Bezug (Wh) ist der Gesamtbezug
                                    Total.Total_Returned = Energie Einspeisung (Wh) ist die Gesamteinspeisung

                                    Wenn ich diese Daten nutze, könnte ich die jede Stunde aktualisieren
                                    und am Tagesanfang, Wochenanfang, Monat und Jahresanfang auf null setzen
                                    und hätte dann den KW Wert für Tag,Woche usw.
                                    Das probiere ich aus, dann erspare ich mir die Rechnerei.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    790

                                    Online

                                    32.6k

                                    Benutzer

                                    82.2k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe