Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter: ebus

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.2k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

Adapter: ebus

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
ebus adapter
708 Posts 71 Posters 259.8k Views 59 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S Offline
    S Offline
    saeft_2003
    Most Active
    wrote on last edited by
    #84

    Ich habe jetzt noch etwas seltsames nachgestellt, was ich bei mir am laptop handy und einem dritten pc hatte.

    Wenn 192.168.178.102:8891/data zum ersten mal aufgerufen wird, wird nur eine leere weiße Seite angezeigt.

    Gibt man dann 192.168.178.102:8891/data/m ein wird irgendwas angezeigt.

    Danach geht auch 192.168.178.102:8891/data

    Könnte dass mein Problem sein?

    Rene_HMR 1 Reply Last reply
    0
    • C Offline
      C Offline
      cactus-online
      wrote on last edited by
      #85

      Ich habe mich schlecht ausgedrückt:

      1.)telnet 192.168.178.102 8891

      dann kommt etwa sowasTrying 192.168.178.102...
      Connected to 192.168.178.102.
      Escape character is '^]'.

      2.)GET /data HTTP/1.0 und zwei mal die <Enter>-Taste drücken

      S 1 Reply Last reply
      0
      • S saeft_2003

        Ich habe jetzt noch etwas seltsames nachgestellt, was ich bei mir am laptop handy und einem dritten pc hatte.

        Wenn 192.168.178.102:8891/data zum ersten mal aufgerufen wird, wird nur eine leere weiße Seite angezeigt.

        Gibt man dann 192.168.178.102:8891/data/m ein wird irgendwas angezeigt.

        Danach geht auch 192.168.178.102:8891/data

        Könnte dass mein Problem sein?

        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        Developer
        wrote on last edited by
        #86

        @saeft_2003 ja, das könnte sein. Leere Seite heisst zwar, dass über http Daten gesendet wurden, ich prüfe im Adapter aber auf Fehlercode = 0 und Status = 200. Damit wird der Adapter auch nicht regulär beendet und geht in timeout...

        S 1 Reply Last reply
        0
        • C Offline
          C Offline
          cactus-online
          wrote on last edited by
          #87

          Kann es sein, das Du HTTP/1.1 verwendest ? Das würde es klären und das Problem könnte durch ein Update des ebusd gelöst werden.

          1 Reply Last reply
          0
          • Rene_HMR Rene_HM

            @saeft_2003 ja, das könnte sein. Leere Seite heisst zwar, dass über http Daten gesendet wurden, ich prüfe im Adapter aber auf Fehlercode = 0 und Status = 200. Damit wird der Adapter auch nicht regulär beendet und geht in timeout...

            S Offline
            S Offline
            saeft_2003
            Most Active
            wrote on last edited by
            #88

            @Rene_HM sagte in Adapter: ebus:

            @saeft_2003 ja, das könnte sein. Leere Seite heisst zwar, dass über http Daten gesendet wurden, ich prüfe im Adapter aber auf Fehlercode = 0 und Status = 200. Damit wird der Adapter auch nicht regulär beendet und geht in timeout...

            Und wie könnte man das Problem beheben?

            1 Reply Last reply
            0
            • C cactus-online

              Ich habe mich schlecht ausgedrückt:

              1.)telnet 192.168.178.102 8891

              dann kommt etwa sowasTrying 192.168.178.102...
              Connected to 192.168.178.102.
              Escape character is '^]'.

              2.)GET /data HTTP/1.0 und zwei mal die <Enter>-Taste drücken

              S Offline
              S Offline
              saeft_2003
              Most Active
              wrote on last edited by
              #89

              @cactus-online sagte in Adapter: ebus:

              Ich habe mich schlecht ausgedrückt:

              1.)telnet 192.168.178.102 8891

              dann kommt etwa sowasTrying 192.168.178.102...
              Connected to 192.168.178.102.
              Escape character is '^]'.

              2.)GET /data HTTP/1.0 und zwei mal die <Enter>-Taste drücken

              Ich habs nochmal probiert:

              
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Sat Oct 26 17:19:40 2019 from 192.168.178.74
              root@iobroker:~# telnet 192.168.178.102 8891
              Trying 192.168.178.102...
              Connected to 192.168.178.102.
              Escape character is '^]'.
              GET /data HTTP/1.0
              
              HTTP/1.0 404 Not Found
              Server: ebusd/2.4
              
              Connection closed by foreign host.
              root@iobroker:~# telnet 192.168.178.102 8891
              Trying 192.168.178.102...
              Connected to 192.168.178.102.
              Escape character is '^]'.
              GET /data HTTP/1.1
              
              HTTP/1.0 404 Not Found
              Server: ebusd/2.4
              
              Connection closed by foreign host.
              root@iobroker:~#
              
              
              1 Reply Last reply
              0
              • C Offline
                C Offline
                cactus-online
                wrote on last edited by
                #90

                Vielleicht ist Dein ebusd "kaputt"? Ich würde mal updaten. Ich verwende 3.3 und das klappt super.

                S 1 Reply Last reply
                0
                • C cactus-online

                  Vielleicht ist Dein ebusd "kaputt"? Ich würde mal updaten. Ich verwende 3.3 und das klappt super.

                  S Offline
                  S Offline
                  saeft_2003
                  Most Active
                  wrote on last edited by
                  #91

                  @cactus-online sagte in Adapter: ebus:

                  Vielleicht ist Dein ebusd "kaputt"? Ich würde mal updaten. Ich verwende 3.3 und das klappt super.

                  Ja kann ich machen... nutzt du http oder mqtt?

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • C Offline
                    C Offline
                    cactus-online
                    wrote on last edited by
                    #92

                    mqtt sendet Dir nur die sich verändernden Daten, also alles, was Du ohne den Telnet Read des Adapters bekommen würdest. Ich empfehle die http Variante. mqtt muss beim compilieren meines Erachtens nach auch extra eingeschaltet werden.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      saeft_2003
                      Most Active
                      wrote on last edited by
                      #93

                      @Lenny-CB @cactus-online

                      Ich habs jetzt hinbekommen und habe die Daten über den ebus Adapter im iobroker, leider sind die csv Dateien für Wolf nicht so doll. Aber ein paar wichtige Sachen hab ich, wie z.b. Error.

                      Die Lösung war das ich eine komplett neue VM erstellt habe und danach die neuste Version 3.4 von ebusd installiert habe. Danach musste ich mit den csv Dateien und den http Einstellungen ein bisschen rumprobieren und dann gings :-)

                      Lenny.CBL 1 Reply Last reply
                      0
                      • S saeft_2003

                        @Lenny-CB @cactus-online

                        Ich habs jetzt hinbekommen und habe die Daten über den ebus Adapter im iobroker, leider sind die csv Dateien für Wolf nicht so doll. Aber ein paar wichtige Sachen hab ich, wie z.b. Error.

                        Die Lösung war das ich eine komplett neue VM erstellt habe und danach die neuste Version 3.4 von ebusd installiert habe. Danach musste ich mit den csv Dateien und den http Einstellungen ein bisschen rumprobieren und dann gings :-)

                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        Most Active
                        wrote on last edited by
                        #94

                        @saeft_2003 super! Theoretisch könnte man sich aber eine "eigene" csv bauen?!

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • S Offline
                          S Offline
                          saeft_2003
                          Most Active
                          wrote on last edited by
                          #95

                          @Lenny-CB

                          Ja das geht, aber ich weiß nicht ob ich so viel energie darein stecken soll. Weil durch fünf ds18b20 habe ich bereits Vor und Rücklauf von Heizung und Solar und Warmwasser Temperatur.

                          Den Druck von Heizung und Solar messe ich auch schon bereits. Wichtig war mir das ich die Info habe das wenn die Heizung auf Störung geht wüsste nicht was mir sonst noch wichtig sein könnte.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • L leuchtturm

                            @MGK
                            Hi ich habe gesehen, du hast eine VR920 und ein vrc700.
                            Mit welcher Hardware hast du den beiß Adapter verbunden?

                            M Offline
                            M Offline
                            MGK
                            wrote on last edited by
                            #96

                            @leuchttrm sagte in Adapter: ebus:

                            @MGK
                            Hi ich habe gesehen, du hast eine VR920 und ein vrc700.
                            Mit welcher Hardware hast du den beiß Adapter verbunden?

                            Den eBus ioBroker Adapter habe ich über einen Raspberry PI3 mit aufgestellen eBus 2.2 Adapter eingebunden. Die VR920 soll später entfernt werden, wenn alles über den ioBroker läuft.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • M Offline
                              M Offline
                              MGK
                              wrote on last edited by
                              #97

                              @Rene_HM Mir ist es gelungen die Daten meiner RecoVAIR Lüftungsanlage nun auch auszulesen. In der Konsole und auch unter http://127.0.0.1:8889/data werden mir die neuen Daten angezeigt. Leider werden aber für die neuen Daten keine Datenobjekte von eBus Adapter im ioBroker angelegt. Im Log habe ich gesehen, das der eBus Adapter auch die Werte liest und speichert er die Werte nicht, da es keine Datenobjekte gibt. Nach dem downgrade auf die Version 0.4.2 wurden sofort die neuen Objekte recov und darunter messages angelegt, danach lief der Adapter in einen Timeout. Dann habe ich den Adapter wieder auf die aktuelle Version 0.8.0 aktualisiert und auf einmal waren alle neuen Objekte unter recov\messages vorhanden. Allem Anschein nach haben alle Versionen nach der 0.4.2 ein Problem mit dem anlegen neuer Datenobjekte.

                              Rene_HMR 1 Reply Last reply
                              0
                              • Rene_HMR Rene_HM

                                ja, schreiben von Werten auf den ebus geht mit dem Adapter.

                                Einfach per script das ebusd-Kommando zusammenbauen und auf den Datenpunkt "cmd" des ebus-Adapters legen.

                                Ein ebusd-Kommando zum Schreiben sieht ungefähr so aus:

                                write -c ehp CirPump off
                                
                                

                                Details unter https://github.com/john30/ebusd/wiki/3. … t-commands

                                Dieses Kommando wird dann beim nächsten Aufruf des Adapters auf den ebusd geschrieben. Etwaige Antworten vom ebusd werden auf den Datenpunkt "cmdResult" gelegt.

                                <u>ABER</u>

                                1. man sollte genau wissen, was man da auf die Heizung schreibt. Ich übernehme keine Gewährleistung für Schäden…

                                2. o.g. Kommando geht zumindest bei meiner Vaillant Geotherm nicht, weil der Datenpunkt auf der Heizung nur ein read-only-Wert ist. Das macht auch Sinn, da die Steuerung z.Bsp. der Zirkuationspumpe zeitgesteuert auf der Geotherm implementiert ist. Ein Einschalten von extern ist so nicht vorgesehen. Das ist übrigens für viele Werte der Fall... Man könnte die Zeitsteuerung manipulieren, aber das wollte ich mir nicht antun. Ich habe der Zirkulationspumpe also einen Homematic-Aktor gegönnt... Man kann herausfinden, welche Parameter schreibbar sind, indem man im browser eingibt:

                                http://IP:port/data
                                z.Bsp.:
                                http://192.168.1.123:8889/data
                                
                                

                                wobei natürlich die IP die IP des Systems mit dem ebusd sein sollte, und der Port (hier 8889) der http-Port dieses Systems (also die gleichen Daten, die man in der ebus-Adapter-Konfiguration verwendet)

                                Dieser Aufruf liefert die Daten als json inkl. Information über read-only oder schreibbar:

                                {
                                 "broadcast": {
                                  "messages": {
                                   "datetime": {
                                    "name": "datetime",
                                    "passive": true,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 1525024511,
                                    "zz": 254,
                                    "fields": {
                                     "outsidetemp": {"value": 17.812},
                                     "time": {"value": "19:55:02"},
                                     "date": {"value": "29.04.2018"}
                                    }
                                   },
                                   "error": {
                                    "name": "error",
                                    "passive": true,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   }
                                 }
                                
                                
                                M Offline
                                M Offline
                                MGK
                                wrote on last edited by
                                #98

                                @Rene_HM sagte in Adapter: ebus:

                                ja, schreiben von Werten auf den ebus geht mit dem Adapter.

                                Einfach per script das ebusd-Kommando zusammenbauen und auf den Datenpunkt "cmd" des ebus-Adapters legen.

                                Ein ebusd-Kommando zum Schreiben sieht ungefähr so aus:

                                write -c ehp CirPump off
                                
                                

                                @Rene_HM Wäre es möglich das du mal ein Beispiel eines Script zum schreiben auf dem ebus zeigen könntest?

                                M 1 Reply Last reply
                                0
                                • M MGK

                                  @Rene_HM sagte in Adapter: ebus:

                                  ja, schreiben von Werten auf den ebus geht mit dem Adapter.

                                  Einfach per script das ebusd-Kommando zusammenbauen und auf den Datenpunkt "cmd" des ebus-Adapters legen.

                                  Ein ebusd-Kommando zum Schreiben sieht ungefähr so aus:

                                  write -c ehp CirPump off
                                  
                                  

                                  @Rene_HM Wäre es möglich das du mal ein Beispiel eines Script zum schreiben auf dem ebus zeigen könntest?

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  mameier1234
                                  wrote on last edited by
                                  #99

                                  @MGK ich mache das z.B. so... als Funktion im Blockly, die ich dann bei Bedarf mit einem Parameter aufrufe...

                                  Bildschirmfoto 2019-11-07 um 18.03.16.png

                                  Grüße,

                                  Martin

                                  M 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • M MGK

                                    @Rene_HM Mir ist es gelungen die Daten meiner RecoVAIR Lüftungsanlage nun auch auszulesen. In der Konsole und auch unter http://127.0.0.1:8889/data werden mir die neuen Daten angezeigt. Leider werden aber für die neuen Daten keine Datenobjekte von eBus Adapter im ioBroker angelegt. Im Log habe ich gesehen, das der eBus Adapter auch die Werte liest und speichert er die Werte nicht, da es keine Datenobjekte gibt. Nach dem downgrade auf die Version 0.4.2 wurden sofort die neuen Objekte recov und darunter messages angelegt, danach lief der Adapter in einen Timeout. Dann habe ich den Adapter wieder auf die aktuelle Version 0.8.0 aktualisiert und auf einmal waren alle neuen Objekte unter recov\messages vorhanden. Allem Anschein nach haben alle Versionen nach der 0.4.2 ein Problem mit dem anlegen neuer Datenobjekte.

                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    Developer
                                    wrote on last edited by
                                    #100

                                    @MGK sagte in Adapter: ebus:

                                    Allem Anschein nach haben alle Versionen nach der 0.4.2 ein Problem mit dem anlegen neuer Datenobjekte.

                                    Das kann ich so nicht nachvollziehen. In einer "frischen" iobroker-Installation hat der Adapter bei mir sofort alle Datenpunkte angelegt. Ich wäre also an einem debug - log interessiert, welches das Verhalten zeigt...

                                    TimmerxT 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Rene_HMR Rene_HM

                                      @MGK sagte in Adapter: ebus:

                                      Allem Anschein nach haben alle Versionen nach der 0.4.2 ein Problem mit dem anlegen neuer Datenobjekte.

                                      Das kann ich so nicht nachvollziehen. In einer "frischen" iobroker-Installation hat der Adapter bei mir sofort alle Datenpunkte angelegt. Ich wäre also an einem debug - log interessiert, welches das Verhalten zeigt...

                                      TimmerxT Offline
                                      TimmerxT Offline
                                      Timmerx
                                      wrote on last edited by Timmerx
                                      #101

                                      Hallo Leute,

                                      ich habe den Adater auch installiert. Die Daten meiner Wärmepumpe werden zwar angezeigt aber Leider nicht aktualisiert, soll heißen z.B. Aussentemperatur ist immer 17.375 ....

                                      Mein Regeler in der Wärmepumpe ist ein sensoCOMFORT VR720, Internet Modul VR920 ist auch verbaut + Raspberry 3 mit Esera USB-Koppler.

                                      Hier mal einige Screenshots meiner Konfiguratiuon.

                                      629fb461-eeed-49bf-9c36-18b4dbc95994-grafik.png

                                      02be049a-68f5-4eb1-9056-4728a44845a2-grafik.png

                                      sudo telnet 192.168.178.84 8891

                                      GET /data HTTP/1.0 // und 2x Enter eingegeben

                                      f32a02e5-f0a8-46d2-a3d2-cd406f45e011-grafik.png

                                      sudo telnet 192.168.178.84 8888

                                      GET /data HTTP/1.0 // und 2x Enter eingegeben da kommt ein "ERR: command not found"

                                      f68d0686-1a7b-41b5-9058-85a74a537466-grafik.png

                                      Aufruf im Webbrowser

                                      29d0f4e2-848b-4582-bb2e-7a2bea062045-grafik.png

                                      Eingabe im IO Broker

                                      4ed42d67-9d00-43b1-af5b-2375ce267835-grafik.png

                                      beed2b26-600e-4103-b44b-b320b5495883-grafik.png

                                      M 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • TimmerxT Timmerx

                                        Hallo Leute,

                                        ich habe den Adater auch installiert. Die Daten meiner Wärmepumpe werden zwar angezeigt aber Leider nicht aktualisiert, soll heißen z.B. Aussentemperatur ist immer 17.375 ....

                                        Mein Regeler in der Wärmepumpe ist ein sensoCOMFORT VR720, Internet Modul VR920 ist auch verbaut + Raspberry 3 mit Esera USB-Koppler.

                                        Hier mal einige Screenshots meiner Konfiguratiuon.

                                        629fb461-eeed-49bf-9c36-18b4dbc95994-grafik.png

                                        02be049a-68f5-4eb1-9056-4728a44845a2-grafik.png

                                        sudo telnet 192.168.178.84 8891

                                        GET /data HTTP/1.0 // und 2x Enter eingegeben

                                        f32a02e5-f0a8-46d2-a3d2-cd406f45e011-grafik.png

                                        sudo telnet 192.168.178.84 8888

                                        GET /data HTTP/1.0 // und 2x Enter eingegeben da kommt ein "ERR: command not found"

                                        f68d0686-1a7b-41b5-9058-85a74a537466-grafik.png

                                        Aufruf im Webbrowser

                                        29d0f4e2-848b-4582-bb2e-7a2bea062045-grafik.png

                                        Eingabe im IO Broker

                                        4ed42d67-9d00-43b1-af5b-2375ce267835-grafik.png

                                        beed2b26-600e-4103-b44b-b320b5495883-grafik.png

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        mameier1234
                                        wrote on last edited by
                                        #102

                                        sudo telnet 192.168.178.84 8888

                                        GET /data HTTP/1.0 // und 2x Enter eingegeben da kommt ein "ERR: command not found"

                                        f68d0686-1a7b-41b5-9058-85a74a537466-grafik.png

                                        Na das sieht doch mal nicht so schlecht aus.. nur dass im Telnet auf Port 8888 natürlich ganz andere Komandos gelten.

                                        Gib mal ein ? ein

                                        Dann kommt bei mir:

                                        ?
                                        usage:
                                        read|r Read value(s): read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-c CIRCUIT] [-p PRIO] [-v|-V] [-n|-N] [-i VALUE[;VALUE]] NAME [FIELD[.N]]
                                        Read by new defintion: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-v|-V] [-n|-N] [-i VALUE[;VALUE]
                                        ] -def DEFINITION
                                        Read hex message: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNN[DD]*
                                        write|w Write value(s): write [-s QQ] [-d ZZ] -c CIRCUIT NAME [VALUE[;VALUE]]
                                        Write by new def.: write [-s QQ] [-d ZZ] -def DEFINITION [VALUE[;VALUE]
                                        ]
                                        Write hex message: write [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNN[DD]*
                                        auth|a Authenticate user: auth USER SECRET
                                        hex Send hex data: hex [-s QQ] ZZPBSBNN[DD]*
                                        find|f Find message(s): find [-v|-V] [-r] [-w] [-p] [-a] [-d] [-h] [-i ID] [-f] [-F COL[,COL]] [-e] [-c CIRCUIT] [-l LEVEL] [NAME]
                                        listen|l Listen for updates: listen [stop]
                                        state|s Report bus state
                                        info|i Report information about the daemon, the configuration, and seen devices.
                                        grab|g Grab messages: grab [stop]
                                        Report the messages: grab result [all]
                                        define Define new message: define [-r] DEFINITION
                                        decode|d Decode field(s): decode [-v|-V] [-n|-N] DEFINITION DD[DD]

                                        encode|e Encode field(s): encode DEFINITION VALUE[;VALUE]*
                                        scan Scan slaves: scan [full|ZZ]
                                        Report scan result: scan result
                                        log Set log area level: log [AREA[,AREA]* LEVEL]
                                        raw Toggle logging of messages or each byte.
                                        dump Toggle binary dump of received bytes
                                        reload Reload CSV config files
                                        quit|q Close connection
                                        help|? Print help help [COMMAND], COMMMAND ?

                                        Dann z.B. "find" oder "info" ... dann sieht Du schon mal was es gibt, und welche Werte es gibt...

                                        Grüße,

                                        Martin

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • TimmerxT Offline
                                          TimmerxT Offline
                                          Timmerx
                                          wrote on last edited by
                                          #103

                                          Hallo

                                          also ich habe jetzt mal

                                          sudo telnet 192.168.178.84 8888 und dann Enter

                                          ? und dann Enter eingeben

                                          und anschließend find eingeben.

                                          Das war das Ergebnis :-) denke das ist ganz ok oder?
                                          Ich muss dazu sagen, das meine Wärmepumpe nur am Strom angeschlosse ist, also noch nicht an der Heizung angeschlossen. Heizungsbauer hat noch keine Zeit gehabt, aber ich wollte den Ebus schon mal testen :-)

                                          bbc2ea5c-0926-45d8-9b13-0a29ea997059-grafik.png

                                          Jetzt werden im IO Broker auch schon mehr Werte angezeigt.

                                          ba81f633-f81c-405b-935c-7027d41d2a6d-grafik.png

                                          Die Warmwassersolltemperatur habe ich auf 46°C eingestellt, wie kann ich die jetzt aus dem IO Broker raus verstellen?
                                          Muss ich da was in die "cmd" Zeile eingeben ? Nur was?

                                          b6662ddd-0ae9-42d7-9276-647ae6115073-grafik.png

                                          Vielen Dank für die Hilfe

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          427

                                          Online

                                          32.5k

                                          Users

                                          81.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe