Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter: ebus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Adapter: ebus

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
ebus adapter
708 Posts 71 Posters 256.9k Views 59 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S Offline
    S Offline
    saeft_2003
    Most Active
    wrote on last edited by
    #417

    Ich habe zugegebenermaßen jetzt nicht alle 400 Beiträge gelesen, aber wie ist es möglich ein Befehl zusenden damit die Brauchwassertemperatur geändert werden kann?

    Im Moment lese ich meine Wolf CGB-20 nur aus.

    1 Reply Last reply
    0
    • MassiveAttackM Offline
      MassiveAttackM Offline
      MassiveAttack
      wrote on last edited by
      #418

      kann man die meldung ignorieren?

      ebus.0
      	2021-12-15 16:20:05.771	info	unsupported ebusd version found (too new): 21.3 supported version is 21.2
      

      habe heute upgedatet, dabei ist mir das aufgefallen

      Rene_HMR 1 Reply Last reply
      0
      • MassiveAttackM MassiveAttack

        kann man die meldung ignorieren?

        ebus.0
        	2021-12-15 16:20:05.771	info	unsupported ebusd version found (too new): 21.3 supported version is 21.2
        

        habe heute upgedatet, dabei ist mir das aufgefallen

        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        Developer
        wrote on last edited by
        #419

        @massiveattack sagte in Adapter: ebus:

        kann man die meldung ignorieren?

        ja, kann man ignorieren, wenn alles funktioniert. Getestet habe ich bisher nur mit der ebusd-Version 21.2

        MassiveAttackM 1 Reply Last reply
        0
        • Rene_HMR Rene_HM

          @massiveattack sagte in Adapter: ebus:

          kann man die meldung ignorieren?

          ja, kann man ignorieren, wenn alles funktioniert. Getestet habe ich bisher nur mit der ebusd-Version 21.2

          MassiveAttackM Offline
          MassiveAttackM Offline
          MassiveAttack
          wrote on last edited by
          #420

          @rene_hm
          alles klar, danke.
          Update lohnt sich, kann jetzt ein paar werte vom livemonitor auslesen

          1 Reply Last reply
          0
          • Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            Developer
            wrote on last edited by Rene_HM
            #421

            im github und NPM liegt die 2.5.1 zum Testen bereit.
            siehe auch github
            Es gibt folgende Änderungen:

            • support ebusd 21.3
            • Senden von Kommandos zum Holen von Daten wird wiederholt, wenn ein arbitration error vom ebusd gemeldet wird. Die Anzahl der Versuche ist im admin einstellbar

            Feedback ist wie immer willkommen...

            AleXburnAA 1 Reply Last reply
            0
            • Rene_HMR Rene_HM

              im github und NPM liegt die 2.5.1 zum Testen bereit.
              siehe auch github
              Es gibt folgende Änderungen:

              • support ebusd 21.3
              • Senden von Kommandos zum Holen von Daten wird wiederholt, wenn ein arbitration error vom ebusd gemeldet wird. Die Anzahl der Versuche ist im admin einstellbar

              Feedback ist wie immer willkommen...

              AleXburnAA Offline
              AleXburnAA Offline
              AleXburnA
              wrote on last edited by
              #422

              @rene_hm said in Adapter: ebus:

              • Senden von Kommandos zum Holen von daten wird wiederholt, wenn ein arbitration error vom ebusd gemeldet wird. Die Anzahl der Versuche ist im admin einstellbar

              das ist genial! Vielen Dank dafür!

              Gibt es eigentlich die Möglichkeit, via Script das sofortige Starten des Adapters zu triggern? Ich bräuchte das, um cmds direkt zu senden, anstatt auf den nächsten Start des Adapters zu warten. Aktuell muss ich immer aufpassen, dass meine Scripts die cmds nicht gegenseitig überschreiben, die ich senden möchte, bevor der Adapter das nächste Mal läuft.

              Danke und VG
              Alex

              Rene_HMR 1 Reply Last reply
              0
              • AleXburnAA AleXburnA

                @rene_hm said in Adapter: ebus:

                • Senden von Kommandos zum Holen von daten wird wiederholt, wenn ein arbitration error vom ebusd gemeldet wird. Die Anzahl der Versuche ist im admin einstellbar

                das ist genial! Vielen Dank dafür!

                Gibt es eigentlich die Möglichkeit, via Script das sofortige Starten des Adapters zu triggern? Ich bräuchte das, um cmds direkt zu senden, anstatt auf den nächsten Start des Adapters zu warten. Aktuell muss ich immer aufpassen, dass meine Scripts die cmds nicht gegenseitig überschreiben, die ich senden möchte, bevor der Adapter das nächste Mal läuft.

                Danke und VG
                Alex

                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                Developer
                wrote on last edited by
                #423

                @alexburna sagte in Adapter: ebus:

                Gibt es eigentlich die Möglichkeit, via Script das sofortige Starten des Adapters zu triggern?

                nicht, das ich wüsste. Der Adapter ist ein scheduled adapter, d.h. er startet nach Zeitplan... Um das sofortige Senden zu erreichen, müsste ich den Adapter umstellen, so dass er permanent läuft....

                1 Reply Last reply
                1
                • C Offline
                  C Offline
                  Cino
                  wrote on last edited by
                  #424

                  Ich hab in letzter Zeit öfters diese Meldung im Log. Sonst noch jemand?
                  slow connection to db

                  IOB@RPI4
                  Shelly, Zigbee, ebus

                  Rene_HMR 1 Reply Last reply
                  0
                  • C Cino

                    Ich hab in letzter Zeit öfters diese Meldung im Log. Sonst noch jemand?
                    slow connection to db

                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    Developer
                    wrote on last edited by
                    #425

                    @cino nicht bei mir... ist das nur beim ebus so, oder auch bei anderen Adaptern?

                    C 1 Reply Last reply
                    0
                    • Rene_HMR Rene_HM

                      @cino nicht bei mir... ist das nur beim ebus so, oder auch bei anderen Adaptern?

                      C Offline
                      C Offline
                      Cino
                      wrote on last edited by
                      #426

                      @rene_hm nur beim ebus

                      IOB@RPI4
                      Shelly, Zigbee, ebus

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • D Offline
                        D Offline
                        d-p
                        wrote on last edited by
                        #427

                        Hallo Forum,

                        ich bin durch Zicken, die meine Wärmepumpe immer mal wieder macht, neu beim Thema Home-Automation mit ioBroker gelandet.

                        Ziel
                        Ich möchte ein paar Werte auslesen wie Soledruck, Temperaturen etc.

                        Problem
                        Ich bekomme die interessanten Werte (z.B. Außentemperatur) nicht übertragen, meist nur "0". Auch nicht, wenn ich versuche, diese aktiv abzufragen

                        Situation
                        Ich habe versucht, die Standardprobleme zu analysieren und habe Folgendes herausgefunden:
                        :heavy_check_mark: Ich sehe Werte von ebusd beim Direktaufruf der JSON über http ("/data") (s.u.)
                        :heavy_check_mark: Ich bekomme Objekte und Werte in ioBroker über den ebus Adapter (s.u.)
                        :heavy_check_mark: Im Log von ebusd sehe ich die erfolgreiche Abfrage der gewünschten Werte (s.u.)
                        :heavy_check_mark: Das ioBroker Log sieht OK aus (s.u.)
                        :heavy_check_mark: Die Verbindung über Telnet funktioniert

                        Frage
                        In iobroker und auf der Kommandozeile bekomme ich die gewünschten Werte nicht bzw. enthalten diese nur den Wert "0" (s.u.) Kann mich jemand in die richtige Richtung schubsen?
                        Liegt es an der Art und Weise, wie die Werte abgefragt werden (read vs. update-read oder so)? Im ebusd-Log scheint es ja zu funktionieren, über den Befehl auf der Kommandozeile aber nicht...

                        Debug Info
                        Hier in einem neuen Thread habe ich alles dokumentiert, um diesen hier nicht über Gebühr zu befüllen: https://forum.iobroker.net/topic/51830/iobroker-vaillant-geotherm-vws-werte-fehlen

                        Habt Ihr eine Idee?
                        Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe :raised_hands:
                        Bin gespannt, was ich übersehen habe.

                        VG aus Köln
                        Denis

                        Rene_HMR 1 Reply Last reply
                        0
                        • D d-p

                          Hallo Forum,

                          ich bin durch Zicken, die meine Wärmepumpe immer mal wieder macht, neu beim Thema Home-Automation mit ioBroker gelandet.

                          Ziel
                          Ich möchte ein paar Werte auslesen wie Soledruck, Temperaturen etc.

                          Problem
                          Ich bekomme die interessanten Werte (z.B. Außentemperatur) nicht übertragen, meist nur "0". Auch nicht, wenn ich versuche, diese aktiv abzufragen

                          Situation
                          Ich habe versucht, die Standardprobleme zu analysieren und habe Folgendes herausgefunden:
                          :heavy_check_mark: Ich sehe Werte von ebusd beim Direktaufruf der JSON über http ("/data") (s.u.)
                          :heavy_check_mark: Ich bekomme Objekte und Werte in ioBroker über den ebus Adapter (s.u.)
                          :heavy_check_mark: Im Log von ebusd sehe ich die erfolgreiche Abfrage der gewünschten Werte (s.u.)
                          :heavy_check_mark: Das ioBroker Log sieht OK aus (s.u.)
                          :heavy_check_mark: Die Verbindung über Telnet funktioniert

                          Frage
                          In iobroker und auf der Kommandozeile bekomme ich die gewünschten Werte nicht bzw. enthalten diese nur den Wert "0" (s.u.) Kann mich jemand in die richtige Richtung schubsen?
                          Liegt es an der Art und Weise, wie die Werte abgefragt werden (read vs. update-read oder so)? Im ebusd-Log scheint es ja zu funktionieren, über den Befehl auf der Kommandozeile aber nicht...

                          Debug Info
                          Hier in einem neuen Thread habe ich alles dokumentiert, um diesen hier nicht über Gebühr zu befüllen: https://forum.iobroker.net/topic/51830/iobroker-vaillant-geotherm-vws-werte-fehlen

                          Habt Ihr eine Idee?
                          Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe :raised_hands:
                          Bin gespannt, was ich übersehen habe.

                          VG aus Köln
                          Denis

                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          Developer
                          wrote on last edited by
                          #428

                          @d-p sagte in Adapter: ebus:

                          Ich sehe Werte von ebusd beim Direktaufruf der JSON über http ("/data") (s.u.)

                          siehst du "irgendwelche" Werte oder auch die, die dich interessieren?

                          D 1 Reply Last reply
                          0
                          • Rene_HMR Rene_HM

                            @d-p sagte in Adapter: ebus:

                            Ich sehe Werte von ebusd beim Direktaufruf der JSON über http ("/data") (s.u.)

                            siehst du "irgendwelche" Werte oder auch die, die dich interessieren?

                            D Offline
                            D Offline
                            d-p
                            wrote on last edited by
                            #429

                            @rene_hm über http komme leider auch nur Nullen an den interessanten Stellen. Im ebusd Log sind diese aber befüllt.

                            HasontH 1 Reply Last reply
                            0
                            • D d-p

                              @rene_hm über http komme leider auch nur Nullen an den interessanten Stellen. Im ebusd Log sind diese aber befüllt.

                              HasontH Offline
                              HasontH Offline
                              Hasont
                              wrote on last edited by Hasont
                              #430

                              @Rene_HM
                              Hallo, ich verwende den EBus schon einige Jahre zum Auslesen von Werten und der Einstellung der Heizkurve.
                              Leider gelingt es mir nicht die Auto Raumtemperatur welche an der calorMatic 430 eingestellt werden kann auch über die VIS einzustellen.
                              Wenn ich mir die eBusDaten über [IP IoBroker]:8891/data auslese werden meine Änderungen an der calorMatic 430 als "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" angezeigt. Diese kann ich über das Terminal mit ebusctl r ActualRoomTempDesiredHc1 oder ebusctl r DisplayedHc1RoomTempDesired ebenfalls auslesen.
                              Eine Änderung mit ebusctl w -c 430 ActualRoomTempDesiredHc1 22 oder ebusctl w -c 430 DisplayedHc1RoomTempDesired 22 wird mit ERR: element not found beantwortet. Somit gehe ich davon aus, dass er in "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" keine Werte schreiben kann.
                              Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass man grad diesen Komfortwert zur kurzfristigen Erhöhung oder Absenkung der Soll Zimmertemperatur nicht auch extern verstellen kann.
                              Hat hierzu jemand eine Idee oder Lösung?

                              K 1 Reply Last reply
                              0
                              • HasontH Hasont

                                @Rene_HM
                                Hallo, ich verwende den EBus schon einige Jahre zum Auslesen von Werten und der Einstellung der Heizkurve.
                                Leider gelingt es mir nicht die Auto Raumtemperatur welche an der calorMatic 430 eingestellt werden kann auch über die VIS einzustellen.
                                Wenn ich mir die eBusDaten über [IP IoBroker]:8891/data auslese werden meine Änderungen an der calorMatic 430 als "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" angezeigt. Diese kann ich über das Terminal mit ebusctl r ActualRoomTempDesiredHc1 oder ebusctl r DisplayedHc1RoomTempDesired ebenfalls auslesen.
                                Eine Änderung mit ebusctl w -c 430 ActualRoomTempDesiredHc1 22 oder ebusctl w -c 430 DisplayedHc1RoomTempDesired 22 wird mit ERR: element not found beantwortet. Somit gehe ich davon aus, dass er in "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" keine Werte schreiben kann.
                                Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass man grad diesen Komfortwert zur kurzfristigen Erhöhung oder Absenkung der Soll Zimmertemperatur nicht auch extern verstellen kann.
                                Hat hierzu jemand eine Idee oder Lösung?

                                K Offline
                                K Offline
                                Kanumouse
                                wrote on last edited by
                                #431

                                @hasont

                                Hi,
                                ich habe den ebus schon sehr lange Zeit fehlerfrei am Laufen gehabt.
                                Plötzlich werden aber offensichtlich die csv-Files nicht mehr geladen und ich habe folgenden Eintrag im Log-File:

                                [main notice] ebusd 22.1.v22.1 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                                2022-02-26 09:54:58.909 [network error] HTTP connect: 336130315=wrong version number
                                2022-02-26 09:54:58.909 [main error] error reading config files from http://ebusd.eu/config/: ERR: element not found, last error

                                Woher kommt jetzt dieser Netzwerkfehler mit der falschen Versionsnummer?
                                Kann mir jemand helfen?

                                K 1 Reply Last reply
                                0
                                • K Kanumouse

                                  @hasont

                                  Hi,
                                  ich habe den ebus schon sehr lange Zeit fehlerfrei am Laufen gehabt.
                                  Plötzlich werden aber offensichtlich die csv-Files nicht mehr geladen und ich habe folgenden Eintrag im Log-File:

                                  [main notice] ebusd 22.1.v22.1 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                                  2022-02-26 09:54:58.909 [network error] HTTP connect: 336130315=wrong version number
                                  2022-02-26 09:54:58.909 [main error] error reading config files from http://ebusd.eu/config/: ERR: element not found, last error

                                  Woher kommt jetzt dieser Netzwerkfehler mit der falschen Versionsnummer?
                                  Kann mir jemand helfen?

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  Kanumouse
                                  wrote on last edited by
                                  #432

                                  @kanumouse
                                  Ich vermute, ich habe irgenwie die falsche Version von ebusd (siehe auch vorab im Logfile)
                                  Die letzte funktionierende Version war die 21.2:
                                  Ich weiß allerdings nicht, wie ich ein downgrade auf diese version umsetze.

                                  K 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • K Kanumouse

                                    @kanumouse
                                    Ich vermute, ich habe irgenwie die falsche Version von ebusd (siehe auch vorab im Logfile)
                                    Die letzte funktionierende Version war die 21.2:
                                    Ich weiß allerdings nicht, wie ich ein downgrade auf diese version umsetze.

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    Kanumouse
                                    wrote on last edited by
                                    #433

                                    @kanumouse

                                    Ok, Ich hab's geschafft.
                                    Es war die falsche Version von ebusd (22.1).
                                    Ich habe jetzt wieder auf die 21.2 ein Downgrade gemacht und es funktioniert.

                                    Rene_HMR 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • C Offline
                                      C Offline
                                      Cino
                                      wrote on last edited by
                                      #434

                                      Ich musste meinen PI neu aufsetzen und will auch mal Ordnung reinbringen in den Ebus. Das lief gefühlt nie bei mir richtig.

                                      Jetzt habe ich zu meiner Anlage ein csv. Das nicht alle DP von meiner Anlage geliefert werden ist auch logisch.
                                      Gibt es eine leichte Möglichkeit alles auszusortieren? Irgendein Skript der Stumpf erstmal versucht alles auszulesen und dann aussortiert was einen Fehler gibt?

                                      IOB@RPI4
                                      Shelly, Zigbee, ebus

                                      Rene_HMR 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • C Cino

                                        Ich musste meinen PI neu aufsetzen und will auch mal Ordnung reinbringen in den Ebus. Das lief gefühlt nie bei mir richtig.

                                        Jetzt habe ich zu meiner Anlage ein csv. Das nicht alle DP von meiner Anlage geliefert werden ist auch logisch.
                                        Gibt es eine leichte Möglichkeit alles auszusortieren? Irgendein Skript der Stumpf erstmal versucht alles auszulesen und dann aussortiert was einen Fehler gibt?

                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        Developer
                                        wrote on last edited by
                                        #435

                                        @cino von der Adapterseite her gibt es das nicht. Da ebusd aber den Bus abhört, zeigt er ja alles an, was irgendwann einmal über den Bus versendet wurde. Wenn man also die einzelnen Menüseiten auf der Steuerung der Heizung aufruft, werden diese Daten also auch auf dem Bus erscheinen...

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • ? Offline
                                          ? Offline
                                          A Former User
                                          wrote on last edited by
                                          #436

                                          Moin,
                                          gibt es eine möglichkeit, einen Datenpunkt den man mit <ebusctl read xxx> "erzeugt" hat, wieder
                                          zu "vergessen" ?

                                          Rene_HMR ? 2 Replies Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          469

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe