Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter: ebus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Adapter: ebus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
ebus adapter
708 Beiträge 71 Kommentatoren 254.7k Aufrufe 59 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    schrieb am zuletzt editiert von
    #416

    Hallo, ich würde gerne ab und zu mal die Raumtemperatur etwas anpassen.
    Wenn ich dies an der Colormatic 430 mache sehe ich den geänderrten Wert unter "ActualRoomTempDesiredHc1"
    Leider lässt sich dieser Wert mit dem üblichen "write" Befehl (z.B.22Grad)
    "ebusctl write -c 430 ActualRoomTempDesiredHc1 22" nicht ändern.
    Es folgt "ERR: element not found"
    Hat jemand eine Ahnung was man da tun könnte oder ist dieser Wert ausschließlich fürs lesen?
    LG Horst

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      saeft_2003
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #417

      Ich habe zugegebenermaßen jetzt nicht alle 400 Beiträge gelesen, aber wie ist es möglich ein Befehl zusenden damit die Brauchwassertemperatur geändert werden kann?

      Im Moment lese ich meine Wolf CGB-20 nur aus.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • MassiveAttackM Online
        MassiveAttackM Online
        MassiveAttack
        schrieb am zuletzt editiert von
        #418

        kann man die meldung ignorieren?

        ebus.0
        	2021-12-15 16:20:05.771	info	unsupported ebusd version found (too new): 21.3 supported version is 21.2
        

        habe heute upgedatet, dabei ist mir das aufgefallen

        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • MassiveAttackM MassiveAttack

          kann man die meldung ignorieren?

          ebus.0
          	2021-12-15 16:20:05.771	info	unsupported ebusd version found (too new): 21.3 supported version is 21.2
          

          habe heute upgedatet, dabei ist mir das aufgefallen

          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #419

          @massiveattack sagte in Adapter: ebus:

          kann man die meldung ignorieren?

          ja, kann man ignorieren, wenn alles funktioniert. Getestet habe ich bisher nur mit der ebusd-Version 21.2

          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Rene_HMR Rene_HM

            @massiveattack sagte in Adapter: ebus:

            kann man die meldung ignorieren?

            ja, kann man ignorieren, wenn alles funktioniert. Getestet habe ich bisher nur mit der ebusd-Version 21.2

            MassiveAttackM Online
            MassiveAttackM Online
            MassiveAttack
            schrieb am zuletzt editiert von
            #420

            @rene_hm
            alles klar, danke.
            Update lohnt sich, kann jetzt ein paar werte vom livemonitor auslesen

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
              #421

              im github und NPM liegt die 2.5.1 zum Testen bereit.
              siehe auch github
              Es gibt folgende Änderungen:

              • support ebusd 21.3
              • Senden von Kommandos zum Holen von Daten wird wiederholt, wenn ein arbitration error vom ebusd gemeldet wird. Die Anzahl der Versuche ist im admin einstellbar

              Feedback ist wie immer willkommen...

              AleXburnAA 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Rene_HMR Rene_HM

                im github und NPM liegt die 2.5.1 zum Testen bereit.
                siehe auch github
                Es gibt folgende Änderungen:

                • support ebusd 21.3
                • Senden von Kommandos zum Holen von Daten wird wiederholt, wenn ein arbitration error vom ebusd gemeldet wird. Die Anzahl der Versuche ist im admin einstellbar

                Feedback ist wie immer willkommen...

                AleXburnAA Offline
                AleXburnAA Offline
                AleXburnA
                schrieb am zuletzt editiert von
                #422

                @rene_hm said in Adapter: ebus:

                • Senden von Kommandos zum Holen von daten wird wiederholt, wenn ein arbitration error vom ebusd gemeldet wird. Die Anzahl der Versuche ist im admin einstellbar

                das ist genial! Vielen Dank dafür!

                Gibt es eigentlich die Möglichkeit, via Script das sofortige Starten des Adapters zu triggern? Ich bräuchte das, um cmds direkt zu senden, anstatt auf den nächsten Start des Adapters zu warten. Aktuell muss ich immer aufpassen, dass meine Scripts die cmds nicht gegenseitig überschreiben, die ich senden möchte, bevor der Adapter das nächste Mal läuft.

                Danke und VG
                Alex

                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • AleXburnAA AleXburnA

                  @rene_hm said in Adapter: ebus:

                  • Senden von Kommandos zum Holen von daten wird wiederholt, wenn ein arbitration error vom ebusd gemeldet wird. Die Anzahl der Versuche ist im admin einstellbar

                  das ist genial! Vielen Dank dafür!

                  Gibt es eigentlich die Möglichkeit, via Script das sofortige Starten des Adapters zu triggern? Ich bräuchte das, um cmds direkt zu senden, anstatt auf den nächsten Start des Adapters zu warten. Aktuell muss ich immer aufpassen, dass meine Scripts die cmds nicht gegenseitig überschreiben, die ich senden möchte, bevor der Adapter das nächste Mal läuft.

                  Danke und VG
                  Alex

                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #423

                  @alexburna sagte in Adapter: ebus:

                  Gibt es eigentlich die Möglichkeit, via Script das sofortige Starten des Adapters zu triggern?

                  nicht, das ich wüsste. Der Adapter ist ein scheduled adapter, d.h. er startet nach Zeitplan... Um das sofortige Senden zu erreichen, müsste ich den Adapter umstellen, so dass er permanent läuft....

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • C Offline
                    C Offline
                    Cino
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #424

                    Ich hab in letzter Zeit öfters diese Meldung im Log. Sonst noch jemand?
                    slow connection to db

                    IOB@RPI4
                    Shelly, Zigbee, ebus

                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C Cino

                      Ich hab in letzter Zeit öfters diese Meldung im Log. Sonst noch jemand?
                      slow connection to db

                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #425

                      @cino nicht bei mir... ist das nur beim ebus so, oder auch bei anderen Adaptern?

                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Rene_HMR Rene_HM

                        @cino nicht bei mir... ist das nur beim ebus so, oder auch bei anderen Adaptern?

                        C Offline
                        C Offline
                        Cino
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #426

                        @rene_hm nur beim ebus

                        IOB@RPI4
                        Shelly, Zigbee, ebus

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D Offline
                          D Offline
                          d-p
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #427

                          Hallo Forum,

                          ich bin durch Zicken, die meine Wärmepumpe immer mal wieder macht, neu beim Thema Home-Automation mit ioBroker gelandet.

                          Ziel
                          Ich möchte ein paar Werte auslesen wie Soledruck, Temperaturen etc.

                          Problem
                          Ich bekomme die interessanten Werte (z.B. Außentemperatur) nicht übertragen, meist nur "0". Auch nicht, wenn ich versuche, diese aktiv abzufragen

                          Situation
                          Ich habe versucht, die Standardprobleme zu analysieren und habe Folgendes herausgefunden:
                          :heavy_check_mark: Ich sehe Werte von ebusd beim Direktaufruf der JSON über http ("/data") (s.u.)
                          :heavy_check_mark: Ich bekomme Objekte und Werte in ioBroker über den ebus Adapter (s.u.)
                          :heavy_check_mark: Im Log von ebusd sehe ich die erfolgreiche Abfrage der gewünschten Werte (s.u.)
                          :heavy_check_mark: Das ioBroker Log sieht OK aus (s.u.)
                          :heavy_check_mark: Die Verbindung über Telnet funktioniert

                          Frage
                          In iobroker und auf der Kommandozeile bekomme ich die gewünschten Werte nicht bzw. enthalten diese nur den Wert "0" (s.u.) Kann mich jemand in die richtige Richtung schubsen?
                          Liegt es an der Art und Weise, wie die Werte abgefragt werden (read vs. update-read oder so)? Im ebusd-Log scheint es ja zu funktionieren, über den Befehl auf der Kommandozeile aber nicht...

                          Debug Info
                          Hier in einem neuen Thread habe ich alles dokumentiert, um diesen hier nicht über Gebühr zu befüllen: https://forum.iobroker.net/topic/51830/iobroker-vaillant-geotherm-vws-werte-fehlen

                          Habt Ihr eine Idee?
                          Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe :raised_hands:
                          Bin gespannt, was ich übersehen habe.

                          VG aus Köln
                          Denis

                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D d-p

                            Hallo Forum,

                            ich bin durch Zicken, die meine Wärmepumpe immer mal wieder macht, neu beim Thema Home-Automation mit ioBroker gelandet.

                            Ziel
                            Ich möchte ein paar Werte auslesen wie Soledruck, Temperaturen etc.

                            Problem
                            Ich bekomme die interessanten Werte (z.B. Außentemperatur) nicht übertragen, meist nur "0". Auch nicht, wenn ich versuche, diese aktiv abzufragen

                            Situation
                            Ich habe versucht, die Standardprobleme zu analysieren und habe Folgendes herausgefunden:
                            :heavy_check_mark: Ich sehe Werte von ebusd beim Direktaufruf der JSON über http ("/data") (s.u.)
                            :heavy_check_mark: Ich bekomme Objekte und Werte in ioBroker über den ebus Adapter (s.u.)
                            :heavy_check_mark: Im Log von ebusd sehe ich die erfolgreiche Abfrage der gewünschten Werte (s.u.)
                            :heavy_check_mark: Das ioBroker Log sieht OK aus (s.u.)
                            :heavy_check_mark: Die Verbindung über Telnet funktioniert

                            Frage
                            In iobroker und auf der Kommandozeile bekomme ich die gewünschten Werte nicht bzw. enthalten diese nur den Wert "0" (s.u.) Kann mich jemand in die richtige Richtung schubsen?
                            Liegt es an der Art und Weise, wie die Werte abgefragt werden (read vs. update-read oder so)? Im ebusd-Log scheint es ja zu funktionieren, über den Befehl auf der Kommandozeile aber nicht...

                            Debug Info
                            Hier in einem neuen Thread habe ich alles dokumentiert, um diesen hier nicht über Gebühr zu befüllen: https://forum.iobroker.net/topic/51830/iobroker-vaillant-geotherm-vws-werte-fehlen

                            Habt Ihr eine Idee?
                            Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe :raised_hands:
                            Bin gespannt, was ich übersehen habe.

                            VG aus Köln
                            Denis

                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #428

                            @d-p sagte in Adapter: ebus:

                            Ich sehe Werte von ebusd beim Direktaufruf der JSON über http ("/data") (s.u.)

                            siehst du "irgendwelche" Werte oder auch die, die dich interessieren?

                            D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Rene_HMR Rene_HM

                              @d-p sagte in Adapter: ebus:

                              Ich sehe Werte von ebusd beim Direktaufruf der JSON über http ("/data") (s.u.)

                              siehst du "irgendwelche" Werte oder auch die, die dich interessieren?

                              D Offline
                              D Offline
                              d-p
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #429

                              @rene_hm über http komme leider auch nur Nullen an den interessanten Stellen. Im ebusd Log sind diese aber befüllt.

                              HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D d-p

                                @rene_hm über http komme leider auch nur Nullen an den interessanten Stellen. Im ebusd Log sind diese aber befüllt.

                                HasontH Offline
                                HasontH Offline
                                Hasont
                                schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                                #430

                                @Rene_HM
                                Hallo, ich verwende den EBus schon einige Jahre zum Auslesen von Werten und der Einstellung der Heizkurve.
                                Leider gelingt es mir nicht die Auto Raumtemperatur welche an der calorMatic 430 eingestellt werden kann auch über die VIS einzustellen.
                                Wenn ich mir die eBusDaten über [IP IoBroker]:8891/data auslese werden meine Änderungen an der calorMatic 430 als "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" angezeigt. Diese kann ich über das Terminal mit ebusctl r ActualRoomTempDesiredHc1 oder ebusctl r DisplayedHc1RoomTempDesired ebenfalls auslesen.
                                Eine Änderung mit ebusctl w -c 430 ActualRoomTempDesiredHc1 22 oder ebusctl w -c 430 DisplayedHc1RoomTempDesired 22 wird mit ERR: element not found beantwortet. Somit gehe ich davon aus, dass er in "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" keine Werte schreiben kann.
                                Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass man grad diesen Komfortwert zur kurzfristigen Erhöhung oder Absenkung der Soll Zimmertemperatur nicht auch extern verstellen kann.
                                Hat hierzu jemand eine Idee oder Lösung?

                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HasontH Hasont

                                  @Rene_HM
                                  Hallo, ich verwende den EBus schon einige Jahre zum Auslesen von Werten und der Einstellung der Heizkurve.
                                  Leider gelingt es mir nicht die Auto Raumtemperatur welche an der calorMatic 430 eingestellt werden kann auch über die VIS einzustellen.
                                  Wenn ich mir die eBusDaten über [IP IoBroker]:8891/data auslese werden meine Änderungen an der calorMatic 430 als "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" angezeigt. Diese kann ich über das Terminal mit ebusctl r ActualRoomTempDesiredHc1 oder ebusctl r DisplayedHc1RoomTempDesired ebenfalls auslesen.
                                  Eine Änderung mit ebusctl w -c 430 ActualRoomTempDesiredHc1 22 oder ebusctl w -c 430 DisplayedHc1RoomTempDesired 22 wird mit ERR: element not found beantwortet. Somit gehe ich davon aus, dass er in "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" keine Werte schreiben kann.
                                  Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass man grad diesen Komfortwert zur kurzfristigen Erhöhung oder Absenkung der Soll Zimmertemperatur nicht auch extern verstellen kann.
                                  Hat hierzu jemand eine Idee oder Lösung?

                                  K Abwesend
                                  K Abwesend
                                  Kanumouse
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #431

                                  @hasont

                                  Hi,
                                  ich habe den ebus schon sehr lange Zeit fehlerfrei am Laufen gehabt.
                                  Plötzlich werden aber offensichtlich die csv-Files nicht mehr geladen und ich habe folgenden Eintrag im Log-File:

                                  [main notice] ebusd 22.1.v22.1 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                                  2022-02-26 09:54:58.909 [network error] HTTP connect: 336130315=wrong version number
                                  2022-02-26 09:54:58.909 [main error] error reading config files from http://ebusd.eu/config/: ERR: element not found, last error

                                  Woher kommt jetzt dieser Netzwerkfehler mit der falschen Versionsnummer?
                                  Kann mir jemand helfen?

                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K Kanumouse

                                    @hasont

                                    Hi,
                                    ich habe den ebus schon sehr lange Zeit fehlerfrei am Laufen gehabt.
                                    Plötzlich werden aber offensichtlich die csv-Files nicht mehr geladen und ich habe folgenden Eintrag im Log-File:

                                    [main notice] ebusd 22.1.v22.1 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                                    2022-02-26 09:54:58.909 [network error] HTTP connect: 336130315=wrong version number
                                    2022-02-26 09:54:58.909 [main error] error reading config files from http://ebusd.eu/config/: ERR: element not found, last error

                                    Woher kommt jetzt dieser Netzwerkfehler mit der falschen Versionsnummer?
                                    Kann mir jemand helfen?

                                    K Abwesend
                                    K Abwesend
                                    Kanumouse
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #432

                                    @kanumouse
                                    Ich vermute, ich habe irgenwie die falsche Version von ebusd (siehe auch vorab im Logfile)
                                    Die letzte funktionierende Version war die 21.2:
                                    Ich weiß allerdings nicht, wie ich ein downgrade auf diese version umsetze.

                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K Kanumouse

                                      @kanumouse
                                      Ich vermute, ich habe irgenwie die falsche Version von ebusd (siehe auch vorab im Logfile)
                                      Die letzte funktionierende Version war die 21.2:
                                      Ich weiß allerdings nicht, wie ich ein downgrade auf diese version umsetze.

                                      K Abwesend
                                      K Abwesend
                                      Kanumouse
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #433

                                      @kanumouse

                                      Ok, Ich hab's geschafft.
                                      Es war die falsche Version von ebusd (22.1).
                                      Ich habe jetzt wieder auf die 21.2 ein Downgrade gemacht und es funktioniert.

                                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C Offline
                                        C Offline
                                        Cino
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #434

                                        Ich musste meinen PI neu aufsetzen und will auch mal Ordnung reinbringen in den Ebus. Das lief gefühlt nie bei mir richtig.

                                        Jetzt habe ich zu meiner Anlage ein csv. Das nicht alle DP von meiner Anlage geliefert werden ist auch logisch.
                                        Gibt es eine leichte Möglichkeit alles auszusortieren? Irgendein Skript der Stumpf erstmal versucht alles auszulesen und dann aussortiert was einen Fehler gibt?

                                        IOB@RPI4
                                        Shelly, Zigbee, ebus

                                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • C Cino

                                          Ich musste meinen PI neu aufsetzen und will auch mal Ordnung reinbringen in den Ebus. Das lief gefühlt nie bei mir richtig.

                                          Jetzt habe ich zu meiner Anlage ein csv. Das nicht alle DP von meiner Anlage geliefert werden ist auch logisch.
                                          Gibt es eine leichte Möglichkeit alles auszusortieren? Irgendein Skript der Stumpf erstmal versucht alles auszulesen und dann aussortiert was einen Fehler gibt?

                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #435

                                          @cino von der Adapterseite her gibt es das nicht. Da ebusd aber den Bus abhört, zeigt er ja alles an, was irgendwann einmal über den Bus versendet wurde. Wenn man also die einzelnen Menüseiten auf der Steuerung der Heizung aufruft, werden diese Daten also auch auf dem Bus erscheinen...

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          719

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe