NEWS
Adapter: ebus
-
@Timmerx
ich habe das gleiche problem, anscheinend gibt es für diese (verschlüsselten) elemente noch kein entschlüsseltes csvwerden bei dir die anderen elemente automatisch aktualisiert im iobroker? bei mir leider nicht, nur die werte die unter broadcast zu finden sind. die anderen werden nur dann aktualisert, wenn ich diese zB mit der vaillant app abrufe.
wie machst du das? -
HI,
ja es werden alle Werte automatisch aktualisiert.
Unter Broadcast gibt es bei mir nur den Wert "outsidetemp" der wird auch automatisch aktualisiert, den wert habe ich aber nicht manuell im EBus Adapter eingetragen, wo kommt der her?Wie kann ich die csv bearbeiten?
-
@Timmerx sagte in Adapter: ebus:
Unter Broadcast gibt es bei mir nur den Wert "outsidetemp" der wird auch automatisch aktualisiert, den wert habe ich aber nicht manuell im EBus Adapter eingetragen, wo kommt der her?
Die Werte unter Broadcast werden ohne Abfrage einfach von der Theme/WP an alle Busteilnehmer gesendet und entsprechend auch in ioBroker angezeigt. Meines Wissens nach kann man dieses Verhalten nicht beeinflussen.
Wie man unbekannte Werte entschlüsselt ist in der Doku von ebusd beschrieben, zu finden im Github Repository
-
HI Hiltes es scheint als ob du das mit dem Ebus wirklich verstanden hast und auch anwenden kannst.
Ich bin bis jetzt noch nicht dahinter gekommen! Ich finden die Beschreibung im Wiki auch sehr kompliziert.
Könntest du vielleicht mir (und auch für andere) ein Beispiel vielleicht auch Bebilder zeigen, wie du manuell Werte abfragst und wo man was eintragen muss? -
@Hiltex sagte in Adapter: ebus:
Die Werte unter Broadcast werden ohne Abfrage einfach von der Theme/WP an alle Busteilnehmer gesendet und entsprechend auch in ioBroker angezeigt. Meines Wissens nach kann man dieses Verhalten nicht beeinflussen.
genau so funktioniert ebusd und damit auch der Adapter: er lauscht, was am Bus vorbei kommt und schreibt sich das auf.
Man kann aber selbst Abfragen auf den Bus legen. Dazu muss man nur die gewünschen (und natürlich im System bekannten) Datenpunkte in diese Liste ("Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkte") eintragen.
Der Adapter legt dann bei jedem Aufruf ein read-Kommando auf jeden dieser Datenpunkte auf den Bus.
-
@Rene_HM
und wenn ich das mache, bekomme ich immer ein telnet timeout, obwohl ein http aufruf mir diese DP anzeigt.
warum passiert das? wie kann ich das ändern? -
@MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:
@Rene_HM
und wenn ich das mache, bekomme ich immer ein telnet timeout, obwohl ein http aufruf mir diese DP anzeigt.
warum passiert das? wie kann ich das ändern?Ich hatte dich jetzt schon mehrfach gefragt, ob du dich mit telnet <ip> 8888 von hand auf den ebusd verbinden kannst...
Also nicht ebusctl auf der console sondern von einer anderen Maschine auf den ebusd per telnet verbinden... Wenn das nicht klappt, dann kann der Adapter sich auch nicht verbinden..Wenn das klappt, dann im Telnet mal mit info, find, read usw... arbeiten, ob das Daten kommen.
-
@mameier1234
hab doch schon geschrieben dass das mit telnet von einem anderen host auch in ein timeout läuft. die frage ist warum, und was kann ich tun damit das funktioniert? -
@MassiveAttack dann hat das gar nix mit dem adapter zu tun...
sondern eher damit, dass der telnet-daemon auf dem Raspi, auf dem der ebusd läuft nicht installiert ist..
-
@mameier1234
ok, danke. dann muss ich das telnet noch installieren und startenich habe meine ganze infrastruktur neu aufgesetzt, ein echtes debian image (anstelle des ebusd docker image), ebusd dann manuell installiert. jedoch kann er hier keine configs downloaden, er findet beim scan zwar die vaillant, jedoch wird kein file gezogen.
ich habe dann alle config manuell aus (ebusd-configuration-2.1.1) manuell nach /etc/ebusd/ kopiert. darin befinden sich _templates.csv, broadcast.csv, memory.csv und der ordner vaillant mit allen vaillant csvs.
ich hab dann den pfad geändert auf "configpath=/etc/ebusd/" ==> ist das korrekt? -
@MassiveAttack ich würde mal sagen: ja...
Telnetserver ist wie gesagt natürlich vorraussetzung, dass du per Telnet auf die Kiste zugreifen kannst...
Deshalb gibt es ja auch den Parameter TelnetPort (8888)
-
@mameier1234
gut, danke. ich bin mir nicht sicher ob ich direkt ins /vaillant/ den pfad setzen muss oder nach /ebusd/.
naja, ich versuche es weiter... -
@mameier1234
ähmm, moment. ein "normales" telnet zum ebusd funktioniert ja, "find", "scan" usw liefern auch werte. jedoch ein explizietes "read -c 700 Hc1FlowTemp" liefert: ERR arbitration lost
also telnet an sich geht mMn, oder sehe ich das falsch? -
ich blicke nicht mehr durch, hier nochmals meine config, habe ich einen fehler?
EBUSD_OPTS="-f --scanconfig=full -d 192.168.0.65:5000 --latency=100000 --receivetimeout=100000 -p 8888 --configpath=/etc/ebusd/ --accesslevel=* --httpport=8889 -l /var/log/ebusd.log --htmlpath=/var/www/"
die configs "_templates.csv, broadcast.csv, memory.csv" liegen und /etc/ebusd/
alle anderen (vaillant) configs liegen unter /etc/ebusd/vaillantbeim starten bekomme ich immer:
2020-04-29 11:31:56.766 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 / 0101
2020-04-29 11:31:57.011 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
2020-04-29 11:31:57.258 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
2020-04-29 11:31:57.473 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb51603013013
2020-04-29 11:32:03.180 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 096d3b3013ff5d0000ff
2020-04-29 11:32:03.361 [main error] scan config 26: ERR: arbitration lost
2020-04-29 11:32:03.447 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3a3013ff5d0000ff
2020-04-29 11:32:03.714 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07eb020000801603
2020-04-29 11:32:04.011 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 101f02720173010080760100800080403c
2020-04-29 11:32:04.304 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
2020-04-29 11:32:04.574 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
2020-04-29 11:32:04.841 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
2020-04-29 11:32:05.128 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 / 0101
2020-04-29 11:32:05.373 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
2020-04-29 11:32:13.265 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 096d3a3013ff5d0000ff
2020-04-29 11:32:13.532 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3a3013ff5d0000ff
2020-04-29 11:32:13.799 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07eb020000801603
2020-04-29 11:32:14.096 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402720173010080760100800080403c
2020-04-29 11:32:14.388 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
2020-04-29 11:32:14.654 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
2020-04-29 11:32:14.921 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
2020-04-29 11:32:15.101 [main error] scan config 76: ERR: arbitration lostebusctl info:
ebusctl info
version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
access: *
signal: acquired
symbol rate: 99
max symbol rate: 111
reconnects: 0
masters: 4
messages: 15
conditional: 0
poll: 0
update: 4
address 03: master #11
address 08: slave #11
address 10: master #2
address 26: slave
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd
address 71: master #9
address 76: slave #9 -
@mameier1234
wenn ich richtig gelesen habe, hast du doch auch den esera ethernet adapter. was hast du für einstellungen am "serial" tab? in der anleitung steht, man soll bei character: "0A" verwenden, bei mir geht das aber nur mit dem standard "00".
könntest du mir bitte deine einstellungen posten? danke -
@MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:
@mameier1234
ähmm, moment. ein "normales" telnet zum ebusd funktioniert ja, "find", "scan" usw liefern auch werte. jedoch ein explizietes "read -c 700 Hc1FlowTemp" liefert: ERR arbitration lost
also telnet an sich geht mMn, oder sehe ich das falsch?ebusctl ist kein telnet !
-
@MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:
@mameier1234
wenn ich richtig gelesen habe, hast du doch auch den esera ethernet adapter. was hast du für einstellungen am "serial" tab? in der anleitung steht, man soll bei character: "0A" verwenden, bei mir geht das aber nur mit dem standard "00".
könntest du mir bitte deine einstellungen posten? dankeIch habe den Raspberry aufsatz... Mit dem Esera hatte ich immer Probleme... im Fhem Forum gab es mal Sammelbestellungen für das Ding..
-
@mameier1234 so sieht das bei mir aus...
telnet 192.168.160.160 8888 Trying 192.168.160.160... Connected to raspberry-iobroker.fritz.box. Escape character is '^]'. info version: ebusd 3.3.v3.3 update check: version 3.4 available signal: acquired symbol rate: 46 max symbol rate: 118 min arbitration micros: 5 max arbitration micros: 58 min symbol latency: 4 max symbol latency: 5 reconnects: 0 masters: 3 messages: 725 conditional: 9 poll: 0 update: 10 address 03: master #11 address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0703;HW=7401", loaded "vaillant/bai.0010006341.inc" ([PROD='0010006341']), "vaillant/08.bai.csv" address 10: master #2 address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI ;SW=0324;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv" address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/23.solsy.cc.csv" address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv" address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv" address 31: master #8, ebusd address 36: slave #8, ebusd address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv" address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv" find flame bai Flame = off bai FlameSensingASIC = no data stored read -c bai Flame off
Das muss !! funktionieren ... ohne Telnet auf dem Server geht das nicht.
-
Hi Leute,
ich glaube ich bin noch einen Schritt zurück.
Ich habe nur eine .csv Datei installiert, die hmu.csvWie kann ich hier weitere installieren ? oder Updatet das automitisch?
version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05 update check: revision v3.4 available signal: acquired symbol rate: 46 max symbol rate: 226 min arbitration micros: 721 max arbitration micros: 2222 min symbol latency: 0 max symbol latency: 17 reconnects: 5 masters: 5 messages: 65 conditional: 0 poll: 0 update: 9 address 00: master #1 address 03: master #11 address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0307;HW=0403", loaded "vaillant/08.hmu.csv" address 10: master #2 address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=72000;SW=0118;HW=7703" address 31: master #8, ebusd address 36: slave #8, ebusd address 71: master #9 address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0307;HW=0403"
-
@Timmerx wenn die datenpakete erkannt werden, dann holt er sich die files normalerweise automatisch..