Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter: ebus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

Adapter: ebus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
ebus adapter
708 Beiträge 71 Kommentatoren 254.6k Aufrufe 59 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • MassiveAttackM Online
    MassiveAttackM Online
    MassiveAttack
    schrieb am zuletzt editiert von
    #187

    naja happy bin ich mit dem ganzen noch nicht. ich bekomme zwar viele DPs in iobroker geladen, jedoch nicht alle (für mich) relevanten.

    weiters habe ich das problem, dass nur werte unter "broadcast" von selbst aktualisiert werden, alle anderen aktualisieren sich einfach nicht, außer ich frage diese (zB mit der vaillant app) ab. das macht statistiken und auswertungen überflüssig.
    wie kann man updates triggern?

    sobald ich einen DP in der ebus liste zum aktiven pollen eintrage, bekomme ich ein timeout. egal ob er bereits als DP existiert, oder nicht.

    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • MassiveAttackM MassiveAttack

      naja happy bin ich mit dem ganzen noch nicht. ich bekomme zwar viele DPs in iobroker geladen, jedoch nicht alle (für mich) relevanten.

      weiters habe ich das problem, dass nur werte unter "broadcast" von selbst aktualisiert werden, alle anderen aktualisieren sich einfach nicht, außer ich frage diese (zB mit der vaillant app) ab. das macht statistiken und auswertungen überflüssig.
      wie kann man updates triggern?

      sobald ich einen DP in der ebus liste zum aktiven pollen eintrage, bekomme ich ein timeout. egal ob er bereits als DP existiert, oder nicht.

      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      schrieb am zuletzt editiert von
      #188

      @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

      wie kann man updates triggern?

      Indem du sie in den Adapter-Einstellungen -> Tab EBUSD -> im Feld Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkten einträgst.
      Etwa so:
      DisplayedOutsideTemp,SolarYieldTotal,z1ActualRoomTempDesired,FlowTemp,ReturnTemp,FlowTempDesired,HwcStorageTemp,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcTemp

      @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

      sobald ich einen DP in der ebus liste zum aktiven pollen eintrage, bekomme ich ein timeout. egal ob er bereits als DP existiert, oder nicht.

      Funktioniert die Abfrage denn auf der Kommandozeile oder kommt da auch ein Timeout?

      Blog: indibit.de

      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HiltexH Hiltex

        @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

        wie kann man updates triggern?

        Indem du sie in den Adapter-Einstellungen -> Tab EBUSD -> im Feld Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkten einträgst.
        Etwa so:
        DisplayedOutsideTemp,SolarYieldTotal,z1ActualRoomTempDesired,FlowTemp,ReturnTemp,FlowTempDesired,HwcStorageTemp,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcTemp

        @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

        sobald ich einen DP in der ebus liste zum aktiven pollen eintrage, bekomme ich ein timeout. egal ob er bereits als DP existiert, oder nicht.

        Funktioniert die Abfrage denn auf der Kommandozeile oder kommt da auch ein Timeout?

        MassiveAttackM Online
        MassiveAttackM Online
        MassiveAttack
        schrieb am zuletzt editiert von
        #189

        @Hiltex
        funktioniert auch nur bei allen DPs unter "broadcast".
        read -c 700 Hc1FlowTemp liefert: ERR arbitration lost (-f geht auch nicht)

        woran kann das liegen? berechtigungsproblem?

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • MassiveAttackM Online
          MassiveAttackM Online
          MassiveAttack
          schrieb am zuletzt editiert von
          #190

          btw, wenn ich ein "listen -u" mache, kommen unzählige codierte messages, vermutlich die die auch suche :)
          zB: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 0101
          wie könnte man diese decoden?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • TimmerxT Offline
            TimmerxT Offline
            Timmerx
            schrieb am zuletzt editiert von
            #191

            Hallo Leute,

            ich konnte mich jetzt auch nochmal um meine Wärmepumpe VW117/4 mit EBus kümmern.
            Ich habe es schon letztes Jahr geschafft einige Daten auszulesen , wie z.B Hz Vorlauftemperatur, Hz Rücklauftemperatur und Aussentemperatur diese Werte werde mir vom Ebus Adapter dirket angezeit ( ich brauch dafür nix in der Liste "Komma getrennte Liste aller Datenpunktnamen" eintragen)

            Jetzt würde mich allerdings würden mich jetzt auch brennent weitere Daten interessieren, z.B. SoleVorlauf, SoleRücklauf, Integrall, HzPumpendrehzahl, Mischerstellung, momentane Leistung, Tageswerte, Wochenwerte....

            Ich habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen auch nur einen Werte (mal völlig egal welche) über "Komma getrennte Liste aller Datenpunktnamen" abzufragen.

            HIer mal mein Log vom IObroker,

            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.743
            info
            (17411) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.742
            info
            (17411) all history done (exit)
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.741
            debug
            (17411) delete
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.739
            debug
            (17411) delete
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.690
            info
            (17411) all http done
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.667
            debug
            (17411) no update since 25.4.2020 14:51:2 hmu.messages.YieldTotal.lastup 
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.587
            debug
            (17411) request data from http://192.168.178.84:8891/data
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.586
            debug
            (17411) all telnet done 
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.583
            error
            (17411) received ERR: element not found for FlowTempMax
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.580
            error
            (17411) received ERR: element not found for HwcStarts
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.577
            error
            (17411) received ERR: element not found for HcStarts
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.575
            error
            (17411) received ERR: element not found for HwcHours
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.572
            error
            (17411) received ERR: element not found for HcHours
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.569
            error
            (17411) received ERR: element not found for Wasserdruck
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.567
            error
            (17411) received ERR: element not found for WaterPressure
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.564
            error
            (17411) received ERR: element not found for ACRoomthermostat
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.561
            error
            (17411) received ERR: element not found for HwcTemp
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.559
            error
            (17411) received ERR: element not found for StorageExitTemp
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.556
            error
            (17411) received ERR: element not found for StorageTemp
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.553
            error
            (17411) received ERR: element not found for HwcStorageTemp
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.550
            error
            (17411) received ERR: element not found for FlowTempDesired
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.548
            error
            (17411) received ERR: element not found for ReturnTemp
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.545
            error
            (17411) received ERR: element not found for FlowTemp
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.542
            error
            (17411) received ERR: element not found for z1ActualRoomTempDesired
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.539
            error
            (17411) received ERR: element not found for SolarYieldTotal
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.536
            error
            (17411) received ERR: element not found for DisplayedOutsideTemp
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.082
            debug
            (17411) telnet connected
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.074
            debug
            (17411) connect telnet to IP 192.168.178.84 port 8888
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.073
            debug
            (17411) to poll ctr 18 vals: DisplayedOutsideTemp,SolarYieldTotal,z1ActualRoomTempDesired,FlowTemp,ReturnTemp,FlowTempDesired,HwcStorageTemp,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcTemp,ACRoomthermostat,Water
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.046
            debug
            (17411) init common variables 
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.044
            debug
            (17411) init variables 
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.044
            debug
            (17411) start with interface ebusd 
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.043
            debug
            (17411) set timeout to 180 sec
            ebus.2
            2020-04-26 09:09:02.015
            info
            (17411) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.17.0
            ebus.2
            2020-04-26 09:08:02.836
            info
            (17372) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            ebus.2
            2020-04-26 09:08:02.834
            info
            (17372) all history done (exit)
            

            Ich hoff mir kann wer helfen, die Abfragen hin zubekommen

            MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • TimmerxT Timmerx

              Hallo Leute,

              ich konnte mich jetzt auch nochmal um meine Wärmepumpe VW117/4 mit EBus kümmern.
              Ich habe es schon letztes Jahr geschafft einige Daten auszulesen , wie z.B Hz Vorlauftemperatur, Hz Rücklauftemperatur und Aussentemperatur diese Werte werde mir vom Ebus Adapter dirket angezeit ( ich brauch dafür nix in der Liste "Komma getrennte Liste aller Datenpunktnamen" eintragen)

              Jetzt würde mich allerdings würden mich jetzt auch brennent weitere Daten interessieren, z.B. SoleVorlauf, SoleRücklauf, Integrall, HzPumpendrehzahl, Mischerstellung, momentane Leistung, Tageswerte, Wochenwerte....

              Ich habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen auch nur einen Werte (mal völlig egal welche) über "Komma getrennte Liste aller Datenpunktnamen" abzufragen.

              HIer mal mein Log vom IObroker,

              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.743
              info
              (17411) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.742
              info
              (17411) all history done (exit)
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.741
              debug
              (17411) delete
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.739
              debug
              (17411) delete
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.690
              info
              (17411) all http done
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.667
              debug
              (17411) no update since 25.4.2020 14:51:2 hmu.messages.YieldTotal.lastup 
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.587
              debug
              (17411) request data from http://192.168.178.84:8891/data
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.586
              debug
              (17411) all telnet done 
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.583
              error
              (17411) received ERR: element not found for FlowTempMax
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.580
              error
              (17411) received ERR: element not found for HwcStarts
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.577
              error
              (17411) received ERR: element not found for HcStarts
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.575
              error
              (17411) received ERR: element not found for HwcHours
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.572
              error
              (17411) received ERR: element not found for HcHours
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.569
              error
              (17411) received ERR: element not found for Wasserdruck
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.567
              error
              (17411) received ERR: element not found for WaterPressure
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.564
              error
              (17411) received ERR: element not found for ACRoomthermostat
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.561
              error
              (17411) received ERR: element not found for HwcTemp
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.559
              error
              (17411) received ERR: element not found for StorageExitTemp
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.556
              error
              (17411) received ERR: element not found for StorageTemp
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.553
              error
              (17411) received ERR: element not found for HwcStorageTemp
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.550
              error
              (17411) received ERR: element not found for FlowTempDesired
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.548
              error
              (17411) received ERR: element not found for ReturnTemp
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.545
              error
              (17411) received ERR: element not found for FlowTemp
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.542
              error
              (17411) received ERR: element not found for z1ActualRoomTempDesired
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.539
              error
              (17411) received ERR: element not found for SolarYieldTotal
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.536
              error
              (17411) received ERR: element not found for DisplayedOutsideTemp
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.082
              debug
              (17411) telnet connected
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.074
              debug
              (17411) connect telnet to IP 192.168.178.84 port 8888
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.073
              debug
              (17411) to poll ctr 18 vals: DisplayedOutsideTemp,SolarYieldTotal,z1ActualRoomTempDesired,FlowTemp,ReturnTemp,FlowTempDesired,HwcStorageTemp,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcTemp,ACRoomthermostat,Water
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.046
              debug
              (17411) init common variables 
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.044
              debug
              (17411) init variables 
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.044
              debug
              (17411) start with interface ebusd 
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.043
              debug
              (17411) set timeout to 180 sec
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.015
              info
              (17411) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.17.0
              ebus.2
              2020-04-26 09:08:02.836
              info
              (17372) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              ebus.2
              2020-04-26 09:08:02.834
              info
              (17372) all history done (exit)
              

              Ich hoff mir kann wer helfen, die Abfragen hin zubekommen

              MassiveAttackM Online
              MassiveAttackM Online
              MassiveAttack
              schrieb am zuletzt editiert von
              #192

              @Timmerx
              ich habe das gleiche problem, anscheinend gibt es für diese (verschlüsselten) elemente noch kein entschlüsseltes csv

              werden bei dir die anderen elemente automatisch aktualisiert im iobroker? bei mir leider nicht, nur die werte die unter broadcast zu finden sind. die anderen werden nur dann aktualisert, wenn ich diese zB mit der vaillant app abrufe.
              wie machst du das?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • TimmerxT Offline
                TimmerxT Offline
                Timmerx
                schrieb am zuletzt editiert von
                #193

                HI,

                ja es werden alle Werte automatisch aktualisiert.
                Unter Broadcast gibt es bei mir nur den Wert "outsidetemp" der wird auch automatisch aktualisiert, den wert habe ich aber nicht manuell im EBus Adapter eingetragen, wo kommt der her?

                Wie kann ich die csv bearbeiten?

                HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • TimmerxT Timmerx

                  HI,

                  ja es werden alle Werte automatisch aktualisiert.
                  Unter Broadcast gibt es bei mir nur den Wert "outsidetemp" der wird auch automatisch aktualisiert, den wert habe ich aber nicht manuell im EBus Adapter eingetragen, wo kommt der her?

                  Wie kann ich die csv bearbeiten?

                  HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #194

                  @Timmerx sagte in Adapter: ebus:

                  Unter Broadcast gibt es bei mir nur den Wert "outsidetemp" der wird auch automatisch aktualisiert, den wert habe ich aber nicht manuell im EBus Adapter eingetragen, wo kommt der her?

                  Die Werte unter Broadcast werden ohne Abfrage einfach von der Theme/WP an alle Busteilnehmer gesendet und entsprechend auch in ioBroker angezeigt. Meines Wissens nach kann man dieses Verhalten nicht beeinflussen.

                  Wie man unbekannte Werte entschlüsselt ist in der Doku von ebusd beschrieben, zu finden im Github Repository

                  Blog: indibit.de

                  TimmerxT Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • HiltexH Hiltex

                    @Timmerx sagte in Adapter: ebus:

                    Unter Broadcast gibt es bei mir nur den Wert "outsidetemp" der wird auch automatisch aktualisiert, den wert habe ich aber nicht manuell im EBus Adapter eingetragen, wo kommt der her?

                    Die Werte unter Broadcast werden ohne Abfrage einfach von der Theme/WP an alle Busteilnehmer gesendet und entsprechend auch in ioBroker angezeigt. Meines Wissens nach kann man dieses Verhalten nicht beeinflussen.

                    Wie man unbekannte Werte entschlüsselt ist in der Doku von ebusd beschrieben, zu finden im Github Repository

                    TimmerxT Offline
                    TimmerxT Offline
                    Timmerx
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #195

                    @Hiltex

                    HI Hiltes es scheint als ob du das mit dem Ebus wirklich verstanden hast und auch anwenden kannst.

                    Ich bin bis jetzt noch nicht dahinter gekommen! Ich finden die Beschreibung im Wiki auch sehr kompliziert.
                    Könntest du vielleicht mir (und auch für andere) ein Beispiel vielleicht auch Bebilder zeigen, wie du manuell Werte abfragst und wo man was eintragen muss?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HiltexH Hiltex

                      @Timmerx sagte in Adapter: ebus:

                      Unter Broadcast gibt es bei mir nur den Wert "outsidetemp" der wird auch automatisch aktualisiert, den wert habe ich aber nicht manuell im EBus Adapter eingetragen, wo kommt der her?

                      Die Werte unter Broadcast werden ohne Abfrage einfach von der Theme/WP an alle Busteilnehmer gesendet und entsprechend auch in ioBroker angezeigt. Meines Wissens nach kann man dieses Verhalten nicht beeinflussen.

                      Wie man unbekannte Werte entschlüsselt ist in der Doku von ebusd beschrieben, zu finden im Github Repository

                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #196

                      @Hiltex sagte in Adapter: ebus:

                      Die Werte unter Broadcast werden ohne Abfrage einfach von der Theme/WP an alle Busteilnehmer gesendet und entsprechend auch in ioBroker angezeigt. Meines Wissens nach kann man dieses Verhalten nicht beeinflussen.

                      genau so funktioniert ebusd und damit auch der Adapter: er lauscht, was am Bus vorbei kommt und schreibt sich das auf.
                      Man kann aber selbst Abfragen auf den Bus legen. Dazu muss man nur die gewünschen (und natürlich im System bekannten) Datenpunkte in diese Liste ("Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkte") eintragen.
                      bild1.PNG

                      Der Adapter legt dann bei jedem Aufruf ein read-Kommando auf jeden dieser Datenpunkte auf den Bus.

                      MassiveAttackM J 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • Rene_HMR Rene_HM

                        @Hiltex sagte in Adapter: ebus:

                        Die Werte unter Broadcast werden ohne Abfrage einfach von der Theme/WP an alle Busteilnehmer gesendet und entsprechend auch in ioBroker angezeigt. Meines Wissens nach kann man dieses Verhalten nicht beeinflussen.

                        genau so funktioniert ebusd und damit auch der Adapter: er lauscht, was am Bus vorbei kommt und schreibt sich das auf.
                        Man kann aber selbst Abfragen auf den Bus legen. Dazu muss man nur die gewünschen (und natürlich im System bekannten) Datenpunkte in diese Liste ("Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkte") eintragen.
                        bild1.PNG

                        Der Adapter legt dann bei jedem Aufruf ein read-Kommando auf jeden dieser Datenpunkte auf den Bus.

                        MassiveAttackM Online
                        MassiveAttackM Online
                        MassiveAttack
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #197

                        @Rene_HM
                        und wenn ich das mache, bekomme ich immer ein telnet timeout, obwohl ein http aufruf mir diese DP anzeigt.
                        warum passiert das? wie kann ich das ändern?

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • MassiveAttackM MassiveAttack

                          @Rene_HM
                          und wenn ich das mache, bekomme ich immer ein telnet timeout, obwohl ein http aufruf mir diese DP anzeigt.
                          warum passiert das? wie kann ich das ändern?

                          M Offline
                          M Offline
                          mameier1234
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #198

                          @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

                          @Rene_HM
                          und wenn ich das mache, bekomme ich immer ein telnet timeout, obwohl ein http aufruf mir diese DP anzeigt.
                          warum passiert das? wie kann ich das ändern?

                          Ich hatte dich jetzt schon mehrfach gefragt, ob du dich mit telnet <ip> 8888 von hand auf den ebusd verbinden kannst...
                          Also nicht ebusctl auf der console sondern von einer anderen Maschine auf den ebusd per telnet verbinden... Wenn das nicht klappt, dann kann der Adapter sich auch nicht verbinden..

                          Wenn das klappt, dann im Telnet mal mit info, find, read usw... arbeiten, ob das Daten kommen.

                          Grüße,

                          Martin

                          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M mameier1234

                            @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

                            @Rene_HM
                            und wenn ich das mache, bekomme ich immer ein telnet timeout, obwohl ein http aufruf mir diese DP anzeigt.
                            warum passiert das? wie kann ich das ändern?

                            Ich hatte dich jetzt schon mehrfach gefragt, ob du dich mit telnet <ip> 8888 von hand auf den ebusd verbinden kannst...
                            Also nicht ebusctl auf der console sondern von einer anderen Maschine auf den ebusd per telnet verbinden... Wenn das nicht klappt, dann kann der Adapter sich auch nicht verbinden..

                            Wenn das klappt, dann im Telnet mal mit info, find, read usw... arbeiten, ob das Daten kommen.

                            MassiveAttackM Online
                            MassiveAttackM Online
                            MassiveAttack
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #199

                            @mameier1234
                            hab doch schon geschrieben dass das mit telnet von einem anderen host auch in ein timeout läuft. die frage ist warum, und was kann ich tun damit das funktioniert?

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • MassiveAttackM MassiveAttack

                              @mameier1234
                              hab doch schon geschrieben dass das mit telnet von einem anderen host auch in ein timeout läuft. die frage ist warum, und was kann ich tun damit das funktioniert?

                              M Offline
                              M Offline
                              mameier1234
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #200

                              @MassiveAttack dann hat das gar nix mit dem adapter zu tun...

                              sondern eher damit, dass der telnet-daemon auf dem Raspi, auf dem der ebusd läuft nicht installiert ist..

                              Grüße,

                              Martin

                              MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M mameier1234

                                @MassiveAttack dann hat das gar nix mit dem adapter zu tun...

                                sondern eher damit, dass der telnet-daemon auf dem Raspi, auf dem der ebusd läuft nicht installiert ist..

                                MassiveAttackM Online
                                MassiveAttackM Online
                                MassiveAttack
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #201

                                @mameier1234
                                ok, danke. dann muss ich das telnet noch installieren und starten

                                ich habe meine ganze infrastruktur neu aufgesetzt, ein echtes debian image (anstelle des ebusd docker image), ebusd dann manuell installiert. jedoch kann er hier keine configs downloaden, er findet beim scan zwar die vaillant, jedoch wird kein file gezogen.
                                ich habe dann alle config manuell aus (ebusd-configuration-2.1.1) manuell nach /etc/ebusd/ kopiert. darin befinden sich _templates.csv, broadcast.csv, memory.csv und der ordner vaillant mit allen vaillant csvs.
                                ich hab dann den pfad geändert auf "configpath=/etc/ebusd/" ==> ist das korrekt?

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • MassiveAttackM MassiveAttack

                                  @mameier1234
                                  ok, danke. dann muss ich das telnet noch installieren und starten

                                  ich habe meine ganze infrastruktur neu aufgesetzt, ein echtes debian image (anstelle des ebusd docker image), ebusd dann manuell installiert. jedoch kann er hier keine configs downloaden, er findet beim scan zwar die vaillant, jedoch wird kein file gezogen.
                                  ich habe dann alle config manuell aus (ebusd-configuration-2.1.1) manuell nach /etc/ebusd/ kopiert. darin befinden sich _templates.csv, broadcast.csv, memory.csv und der ordner vaillant mit allen vaillant csvs.
                                  ich hab dann den pfad geändert auf "configpath=/etc/ebusd/" ==> ist das korrekt?

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  mameier1234
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #202

                                  @MassiveAttack ich würde mal sagen: ja...

                                  Telnetserver ist wie gesagt natürlich vorraussetzung, dass du per Telnet auf die Kiste zugreifen kannst...

                                  Deshalb gibt es ja auch den Parameter TelnetPort (8888)

                                  Grüße,

                                  Martin

                                  MassiveAttackM 3 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • M mameier1234

                                    @MassiveAttack ich würde mal sagen: ja...

                                    Telnetserver ist wie gesagt natürlich vorraussetzung, dass du per Telnet auf die Kiste zugreifen kannst...

                                    Deshalb gibt es ja auch den Parameter TelnetPort (8888)

                                    MassiveAttackM Online
                                    MassiveAttackM Online
                                    MassiveAttack
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #203

                                    @mameier1234
                                    gut, danke. ich bin mir nicht sicher ob ich direkt ins /vaillant/ den pfad setzen muss oder nach /ebusd/.
                                    naja, ich versuche es weiter... :) :unamused:

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M mameier1234

                                      @MassiveAttack ich würde mal sagen: ja...

                                      Telnetserver ist wie gesagt natürlich vorraussetzung, dass du per Telnet auf die Kiste zugreifen kannst...

                                      Deshalb gibt es ja auch den Parameter TelnetPort (8888)

                                      MassiveAttackM Online
                                      MassiveAttackM Online
                                      MassiveAttack
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #204

                                      @mameier1234
                                      ähmm, moment. ein "normales" telnet zum ebusd funktioniert ja, "find", "scan" usw liefern auch werte. jedoch ein explizietes "read -c 700 Hc1FlowTemp" liefert: ERR arbitration lost
                                      also telnet an sich geht mMn, oder sehe ich das falsch?

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • MassiveAttackM Online
                                        MassiveAttackM Online
                                        MassiveAttack
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #205

                                        ich blicke nicht mehr durch, hier nochmals meine config, habe ich einen fehler?

                                        EBUSD_OPTS="-f --scanconfig=full -d 192.168.0.65:5000 --latency=100000 --receivetimeout=100000 -p 8888 --configpath=/etc/ebusd/ --accesslevel=* --httpport=8889 -l /var/log/ebusd.log --htmlpath=/var/www/"

                                        die configs "_templates.csv, broadcast.csv, memory.csv" liegen und /etc/ebusd/
                                        alle anderen (vaillant) configs liegen unter /etc/ebusd/vaillant

                                        beim starten bekomme ich immer:
                                        2020-04-29 11:31:56.766 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 / 0101
                                        2020-04-29 11:31:57.011 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                        2020-04-29 11:31:57.258 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
                                        2020-04-29 11:31:57.473 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb51603013013
                                        2020-04-29 11:32:03.180 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 096d3b3013ff5d0000ff
                                        2020-04-29 11:32:03.361 [main error] scan config 26: ERR: arbitration lost
                                        2020-04-29 11:32:03.447 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3a3013ff5d0000ff
                                        2020-04-29 11:32:03.714 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07eb020000801603
                                        2020-04-29 11:32:04.011 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 101f02720173010080760100800080403c
                                        2020-04-29 11:32:04.304 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                        2020-04-29 11:32:04.574 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                        2020-04-29 11:32:04.841 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                        2020-04-29 11:32:05.128 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 / 0101
                                        2020-04-29 11:32:05.373 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                        2020-04-29 11:32:13.265 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 096d3a3013ff5d0000ff
                                        2020-04-29 11:32:13.532 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3a3013ff5d0000ff
                                        2020-04-29 11:32:13.799 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07eb020000801603
                                        2020-04-29 11:32:14.096 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402720173010080760100800080403c
                                        2020-04-29 11:32:14.388 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                        2020-04-29 11:32:14.654 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                        2020-04-29 11:32:14.921 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                        2020-04-29 11:32:15.101 [main error] scan config 76: ERR: arbitration lost

                                        ebusctl info:

                                        ebusctl info

                                        version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
                                        access: *
                                        signal: acquired
                                        symbol rate: 99
                                        max symbol rate: 111
                                        reconnects: 0
                                        masters: 4
                                        messages: 15
                                        conditional: 0
                                        poll: 0
                                        update: 4
                                        address 03: master #11
                                        address 08: slave #11
                                        address 10: master #2
                                        address 26: slave
                                        address 31: master #8, ebusd
                                        address 36: slave #8, ebusd
                                        address 71: master #9
                                        address 76: slave #9

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M mameier1234

                                          @MassiveAttack ich würde mal sagen: ja...

                                          Telnetserver ist wie gesagt natürlich vorraussetzung, dass du per Telnet auf die Kiste zugreifen kannst...

                                          Deshalb gibt es ja auch den Parameter TelnetPort (8888)

                                          MassiveAttackM Online
                                          MassiveAttackM Online
                                          MassiveAttack
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #206

                                          @mameier1234
                                          wenn ich richtig gelesen habe, hast du doch auch den esera ethernet adapter. was hast du für einstellungen am "serial" tab? in der anleitung steht, man soll bei character: "0A" verwenden, bei mir geht das aber nur mit dem standard "00".
                                          könntest du mir bitte deine einstellungen posten? danke

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          745

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe