Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter: ebus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Adapter: ebus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
ebus adapter
708 Beiträge 71 Kommentatoren 255.1k Aufrufe 59 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • MassiveAttackM Online
    MassiveAttackM Online
    MassiveAttack
    schrieb am zuletzt editiert von
    #180

    habe jetzt leider erfolglos versucht, dass ganze über udp (bessere performance) laufen zu lassen. dazu habe ich am koppler auf udp umgestellt, am ebusd meine auf config geändert auf -d udp:192.168.0.65:5000

    leider bekomme ich kein signal aus der ebusctl info...
    jemand eine ahnung?

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • MassiveAttackM MassiveAttack

      habe jetzt leider erfolglos versucht, dass ganze über udp (bessere performance) laufen zu lassen. dazu habe ich am koppler auf udp umgestellt, am ebusd meine auf config geändert auf -d udp:192.168.0.65:5000

      leider bekomme ich kein signal aus der ebusctl info...
      jemand eine ahnung?

      M Offline
      M Offline
      mameier1234
      schrieb am zuletzt editiert von
      #181

      @MassiveAttack Also Udp ist hier sicher nicht performanter.. wir sprechen von ein paar bytes, die übertragen werden.. Was soll es also helfen, auf die Bestätigung der Packete zu verzichten ? dass es 10 milisekunden schneller geht ?

      Grundsätzlich sieht meiner meinung die Abfrage gut aus ..

      In welchem Circuit ist der Datenpunkt ...

      Wenn du im Telnet read -c CC Hc1.... machst, dann kommt ein Ergebniss ? (das CC ist ein Beispiel, da ich nicht weiss, in welchem Circuit...)

      Grüße,

      Martin

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • MassiveAttackM MassiveAttack

        hmm bekomme jetzt einen anderen fehler, nachdem ich die config angepasst habe:

        ebus.0	2020-04-22 13:30:02.089	debug	(16241) all telnet done
        ebus.0	2020-04-22 13:30:02.087	error	for Hc1HeatCurve
        ebus.0	2020-04-22 13:30:02.087	error	(16241) received ERR: element not found
        ebus.0	2020-04-22 13:30:02.084	debug	(16241) telnet connected
        ebus.0	2020-04-22 13:30:02.075	debug	(16241) connect telnet to IP 192.168.0.87 port 8888
        ebus.0	2020-04-22 13:30:02.074	debug	(16241) to poll ctr 1 vals: Hc1HeatCurve org Hc1HeatCurve org length 12
        

        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
        Hier gehts zur Hilfe.

        HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        schrieb am zuletzt editiert von
        #182

        @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

        hmm bekomme jetzt einen anderen fehler, nachdem ich die config angepasst habe:

        ebus.0 2020-04-22 13:30:02.089 debug (16241) all telnet done
        ebus.0 2020-04-22 13:30:02.087 error for Hc1HeatCurve
        ebus.0 2020-04-22 13:30:02.087 error (16241) received ERR: element not found
        ebus.0 2020-04-22 13:30:02.084 debug (16241) telnet connected
        ebus.0 2020-04-22 13:30:02.075 debug (16241) connect telnet to IP 192.168.0.87 port 8888
        ebus.0 2020-04-22 13:30:02.074 debug (16241) to poll ctr 1 vals: Hc1HeatCurve org Hc1HeatCurve org length 12

        Diese Meldungen zeigen, dass alles gut läuft. Element not found bedeutet, dass dieser Datenpunkt nicht bekannt ist - also eine ganz normale Rückmeldung

        Man muss sich immer vor Augen halten, dass es keine (öffentlich verfügbare) Dokumentation seitens der Hersteller gibt, das ist alles per Reverse-Engineering entstanden. Da das sehr aufwändig ist und die Hersteller ihre Geräte auch weiterentwickeln, kann es durchaus zu fehlerhaften Datenpunkten kommen. Vielleicht unterstützt dein Gerät bestimmte Funktionen auch einfach nicht.

        Ich empfehle dir, einfach mal mit einfachen Datenpunkten anzufangen. Einfach mal alles durchprobieren und schauen was da kommt. Speziell für Hwc bietet meine Therme mehrere Datenpunkte am Regler, aber auch am BAI. Es funktionieren jedoch nicht alle

        Blog: indibit.de

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • MassiveAttackM Online
          MassiveAttackM Online
          MassiveAttack
          schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
          #183

          im browser wird mir das aber schon angezeigt, zB

          "Hc1HeatCurve": {
          "name": "Hc1HeatCurve",
          "passive": false,
          "write": false,
          "lastup": 0

          iobroker hat aber keinen DP erstellt, und wenn ich den extra pollen möchte, kommt eben der fehler. also er existiert, kann aber nicht abgefragt werden.

          befindet sich in 700.messages.Hc1HeatCurve

          Die Multimatic Fachhandwerkebene sowie die WP selbst sind doch mit codes geschützt, liegt es vielleicht daran dass man diese values nicht abfragen kann/darf?? wie kann man das dann umgehen?

          bei einigen DP kommt im telnet der fehler: ERR arbitration lost
          outsidetemp liefert einen wert (liegt unter broadcast)
          Hc1FlowTemp liefert einen fehler (liegt unter 700)

          HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • MassiveAttackM MassiveAttack

            im browser wird mir das aber schon angezeigt, zB

            "Hc1HeatCurve": {
            "name": "Hc1HeatCurve",
            "passive": false,
            "write": false,
            "lastup": 0

            iobroker hat aber keinen DP erstellt, und wenn ich den extra pollen möchte, kommt eben der fehler. also er existiert, kann aber nicht abgefragt werden.

            befindet sich in 700.messages.Hc1HeatCurve

            Die Multimatic Fachhandwerkebene sowie die WP selbst sind doch mit codes geschützt, liegt es vielleicht daran dass man diese values nicht abfragen kann/darf?? wie kann man das dann umgehen?

            bei einigen DP kommt im telnet der fehler: ERR arbitration lost
            outsidetemp liefert einen wert (liegt unter broadcast)
            Hc1FlowTemp liefert einen fehler (liegt unter 700)

            HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            schrieb am zuletzt editiert von
            #184

            @MassiveAttack Dass dieser Datenpunkt im Browser auftaucht liegt daran, dass er im Config-File vorhanden ist. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass dein Gerät diesen auch kennt - daher kommt sicherlich auch der Fehler. Wie ich zuvor angedeutet hatte, sind die Datenpunkte/Config-Files zumeist per Reserve-Engineering entstanden. Wahrscheinlich war dieser Datenpunkt bei demjenigen vorhanden, der das Config-File erstellt hat. Vorstellbar wäre, dass dein Regler eine andere Firmware besitzt und dieser Datenpunkt nicht mehr vorhanden ist, oder aber einen anderen Namen hat.

            Mein VRC700 kennt zum Beispiel den Datenpunkt z1Name2 nicht, obwohl er im Config-File vorhanden ist, Hc1HeatCurve allerdings schon.

            Ich meine oben gelesen zu haben, dass du garkeinen VRC700 besitzt. Da ist natürlich von vornherein ein gewisses Gap zwischen Config-Files und tatsächlich vorhandenen Datenpunkten zu erwarten.

            In meinen Ausführungen ist viel hätte, könnte und wäre enthalten. Das liegt einfach daran, dass ich kein Profi bin, was das Thema ebus angeht. Allerdings hatte ich mich anfangs auch über viele Sachen gewundert und hab im Trüben gefischt, aber irgendwann wird es klarer.

            Du kannst dir ja mal die Mühe machen und alle Datenpunkte aus dem Browser per ebus abzufragen (copy&paste, im Texteditor von Unrat befeien und im ebus-Adapter eintragen). So hatte ich das anfangs gemacht und recht schnell einen überblick bekommen, welche Werte meine Therme liefert.

            Den Code für die Fachhandwerkerebene kann man übrigens ebenfalls per eBus auslesen. Der Datenpunkt heißt bei mir KeyCodeforConfigMenu. Die Datenpunkte lassen sich auch auslesen, wenn dir dieser Code bisher unbekannt war. Das hat also nichts miteinander zu tun.

            Blog: indibit.de

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • MassiveAttackM Online
              MassiveAttackM Online
              MassiveAttack
              schrieb am zuletzt editiert von
              #185

              ebusctl info liefert folgendes:

              ebusctl info

              version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
              access: *
              signal: acquired
              symbol rate: 97
              max symbol rate: 177
              reconnects: 0
              masters: 5
              messages: 421
              conditional: 0
              poll: 0
              update: 8
              address 00: master #1
              address 03: master #11
              address 08: slave #11
              address 10: master #2
              address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0509;HW=6403", loaded "vaillant/15.700.csv"
              address 26: slave
              address 31: master #8, ebusd
              address 36: slave #8, ebusd
              address 71: master #9
              address 76: slave #9

              vaillant/15.700.csv kann ich aber nirgendwo editieren. wird das nicht lokal gespeichert? unter /etc/ebusd finde ich nichts.
              wenn ich mir ältere (2.1.1) ebusd-configs runterlade, finde ich dieses csv auch nicht

              doch ich habe eine VRC700. ich habe auch testweise ein paar DP aus dem browser kopiert und im ebus adapter eingetragen, jedoch bekomme ich dann einen fehler (timeout) siehe oben weiter

              ich kenne natürlich die codes, wollte nur wissen ob diese menüpunkte vom ebus auch ohne ausgelesen werden können, ok.

              ich vermute es hat was mit den config files. werden die nicht lokal abgelegt, und bei einem update überschrieben? wie wird das zyklisch geprüft? was ist der unterschied zwischen "scanconfig" und "scanconfig=full"?

              meine aktuelle config:
              -f --scanconfig=full -d 192.168.0.65:5000 -n --latency=80000 -p 8888 --configpath=http://ebusd.eu/config/ -l /var/log/ebusd.log --accesslevel=* --httpport=8889

              HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • MassiveAttackM MassiveAttack

                ebusctl info liefert folgendes:

                ebusctl info

                version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
                access: *
                signal: acquired
                symbol rate: 97
                max symbol rate: 177
                reconnects: 0
                masters: 5
                messages: 421
                conditional: 0
                poll: 0
                update: 8
                address 00: master #1
                address 03: master #11
                address 08: slave #11
                address 10: master #2
                address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0509;HW=6403", loaded "vaillant/15.700.csv"
                address 26: slave
                address 31: master #8, ebusd
                address 36: slave #8, ebusd
                address 71: master #9
                address 76: slave #9

                vaillant/15.700.csv kann ich aber nirgendwo editieren. wird das nicht lokal gespeichert? unter /etc/ebusd finde ich nichts.
                wenn ich mir ältere (2.1.1) ebusd-configs runterlade, finde ich dieses csv auch nicht

                doch ich habe eine VRC700. ich habe auch testweise ein paar DP aus dem browser kopiert und im ebus adapter eingetragen, jedoch bekomme ich dann einen fehler (timeout) siehe oben weiter

                ich kenne natürlich die codes, wollte nur wissen ob diese menüpunkte vom ebus auch ohne ausgelesen werden können, ok.

                ich vermute es hat was mit den config files. werden die nicht lokal abgelegt, und bei einem update überschrieben? wie wird das zyklisch geprüft? was ist der unterschied zwischen "scanconfig" und "scanconfig=full"?

                meine aktuelle config:
                -f --scanconfig=full -d 192.168.0.65:5000 -n --latency=80000 -p 8888 --configpath=http://ebusd.eu/config/ -l /var/log/ebusd.log --accesslevel=* --httpport=8889

                HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                schrieb am zuletzt editiert von
                #186

                @MassiveAttack Mit deinen Startparametern werden die notwendigen Config-Files aus dem Internet geladen. Wenn du das ändern möchtest solltest du mal die zugegebenermaßen nicht besonders leicht verständliche Dokumentation von ebusd bei Github konsultieren.

                Blog: indibit.de

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • MassiveAttackM Online
                  MassiveAttackM Online
                  MassiveAttack
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #187

                  naja happy bin ich mit dem ganzen noch nicht. ich bekomme zwar viele DPs in iobroker geladen, jedoch nicht alle (für mich) relevanten.

                  weiters habe ich das problem, dass nur werte unter "broadcast" von selbst aktualisiert werden, alle anderen aktualisieren sich einfach nicht, außer ich frage diese (zB mit der vaillant app) ab. das macht statistiken und auswertungen überflüssig.
                  wie kann man updates triggern?

                  sobald ich einen DP in der ebus liste zum aktiven pollen eintrage, bekomme ich ein timeout. egal ob er bereits als DP existiert, oder nicht.

                  HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • MassiveAttackM MassiveAttack

                    naja happy bin ich mit dem ganzen noch nicht. ich bekomme zwar viele DPs in iobroker geladen, jedoch nicht alle (für mich) relevanten.

                    weiters habe ich das problem, dass nur werte unter "broadcast" von selbst aktualisiert werden, alle anderen aktualisieren sich einfach nicht, außer ich frage diese (zB mit der vaillant app) ab. das macht statistiken und auswertungen überflüssig.
                    wie kann man updates triggern?

                    sobald ich einen DP in der ebus liste zum aktiven pollen eintrage, bekomme ich ein timeout. egal ob er bereits als DP existiert, oder nicht.

                    HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #188

                    @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

                    wie kann man updates triggern?

                    Indem du sie in den Adapter-Einstellungen -> Tab EBUSD -> im Feld Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkten einträgst.
                    Etwa so:
                    DisplayedOutsideTemp,SolarYieldTotal,z1ActualRoomTempDesired,FlowTemp,ReturnTemp,FlowTempDesired,HwcStorageTemp,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcTemp

                    @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

                    sobald ich einen DP in der ebus liste zum aktiven pollen eintrage, bekomme ich ein timeout. egal ob er bereits als DP existiert, oder nicht.

                    Funktioniert die Abfrage denn auf der Kommandozeile oder kommt da auch ein Timeout?

                    Blog: indibit.de

                    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HiltexH Hiltex

                      @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

                      wie kann man updates triggern?

                      Indem du sie in den Adapter-Einstellungen -> Tab EBUSD -> im Feld Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkten einträgst.
                      Etwa so:
                      DisplayedOutsideTemp,SolarYieldTotal,z1ActualRoomTempDesired,FlowTemp,ReturnTemp,FlowTempDesired,HwcStorageTemp,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcTemp

                      @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

                      sobald ich einen DP in der ebus liste zum aktiven pollen eintrage, bekomme ich ein timeout. egal ob er bereits als DP existiert, oder nicht.

                      Funktioniert die Abfrage denn auf der Kommandozeile oder kommt da auch ein Timeout?

                      MassiveAttackM Online
                      MassiveAttackM Online
                      MassiveAttack
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #189

                      @Hiltex
                      funktioniert auch nur bei allen DPs unter "broadcast".
                      read -c 700 Hc1FlowTemp liefert: ERR arbitration lost (-f geht auch nicht)

                      woran kann das liegen? berechtigungsproblem?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • MassiveAttackM Online
                        MassiveAttackM Online
                        MassiveAttack
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #190

                        btw, wenn ich ein "listen -u" mache, kommen unzählige codierte messages, vermutlich die die auch suche :)
                        zB: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 0101
                        wie könnte man diese decoden?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • TimmerxT Offline
                          TimmerxT Offline
                          Timmerx
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #191

                          Hallo Leute,

                          ich konnte mich jetzt auch nochmal um meine Wärmepumpe VW117/4 mit EBus kümmern.
                          Ich habe es schon letztes Jahr geschafft einige Daten auszulesen , wie z.B Hz Vorlauftemperatur, Hz Rücklauftemperatur und Aussentemperatur diese Werte werde mir vom Ebus Adapter dirket angezeit ( ich brauch dafür nix in der Liste "Komma getrennte Liste aller Datenpunktnamen" eintragen)

                          Jetzt würde mich allerdings würden mich jetzt auch brennent weitere Daten interessieren, z.B. SoleVorlauf, SoleRücklauf, Integrall, HzPumpendrehzahl, Mischerstellung, momentane Leistung, Tageswerte, Wochenwerte....

                          Ich habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen auch nur einen Werte (mal völlig egal welche) über "Komma getrennte Liste aller Datenpunktnamen" abzufragen.

                          HIer mal mein Log vom IObroker,

                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.743
                          info
                          (17411) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.742
                          info
                          (17411) all history done (exit)
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.741
                          debug
                          (17411) delete
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.739
                          debug
                          (17411) delete
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.690
                          info
                          (17411) all http done
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.667
                          debug
                          (17411) no update since 25.4.2020 14:51:2 hmu.messages.YieldTotal.lastup 
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.587
                          debug
                          (17411) request data from http://192.168.178.84:8891/data
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.586
                          debug
                          (17411) all telnet done 
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.583
                          error
                          (17411) received ERR: element not found for FlowTempMax
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.580
                          error
                          (17411) received ERR: element not found for HwcStarts
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.577
                          error
                          (17411) received ERR: element not found for HcStarts
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.575
                          error
                          (17411) received ERR: element not found for HwcHours
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.572
                          error
                          (17411) received ERR: element not found for HcHours
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.569
                          error
                          (17411) received ERR: element not found for Wasserdruck
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.567
                          error
                          (17411) received ERR: element not found for WaterPressure
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.564
                          error
                          (17411) received ERR: element not found for ACRoomthermostat
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.561
                          error
                          (17411) received ERR: element not found for HwcTemp
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.559
                          error
                          (17411) received ERR: element not found for StorageExitTemp
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.556
                          error
                          (17411) received ERR: element not found for StorageTemp
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.553
                          error
                          (17411) received ERR: element not found for HwcStorageTemp
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.550
                          error
                          (17411) received ERR: element not found for FlowTempDesired
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.548
                          error
                          (17411) received ERR: element not found for ReturnTemp
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.545
                          error
                          (17411) received ERR: element not found for FlowTemp
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.542
                          error
                          (17411) received ERR: element not found for z1ActualRoomTempDesired
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.539
                          error
                          (17411) received ERR: element not found for SolarYieldTotal
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.536
                          error
                          (17411) received ERR: element not found for DisplayedOutsideTemp
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.082
                          debug
                          (17411) telnet connected
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.074
                          debug
                          (17411) connect telnet to IP 192.168.178.84 port 8888
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.073
                          debug
                          (17411) to poll ctr 18 vals: DisplayedOutsideTemp,SolarYieldTotal,z1ActualRoomTempDesired,FlowTemp,ReturnTemp,FlowTempDesired,HwcStorageTemp,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcTemp,ACRoomthermostat,Water
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.046
                          debug
                          (17411) init common variables 
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.044
                          debug
                          (17411) init variables 
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.044
                          debug
                          (17411) start with interface ebusd 
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.043
                          debug
                          (17411) set timeout to 180 sec
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:09:02.015
                          info
                          (17411) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.17.0
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:08:02.836
                          info
                          (17372) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          ebus.2
                          2020-04-26 09:08:02.834
                          info
                          (17372) all history done (exit)
                          

                          Ich hoff mir kann wer helfen, die Abfragen hin zubekommen

                          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • TimmerxT Timmerx

                            Hallo Leute,

                            ich konnte mich jetzt auch nochmal um meine Wärmepumpe VW117/4 mit EBus kümmern.
                            Ich habe es schon letztes Jahr geschafft einige Daten auszulesen , wie z.B Hz Vorlauftemperatur, Hz Rücklauftemperatur und Aussentemperatur diese Werte werde mir vom Ebus Adapter dirket angezeit ( ich brauch dafür nix in der Liste "Komma getrennte Liste aller Datenpunktnamen" eintragen)

                            Jetzt würde mich allerdings würden mich jetzt auch brennent weitere Daten interessieren, z.B. SoleVorlauf, SoleRücklauf, Integrall, HzPumpendrehzahl, Mischerstellung, momentane Leistung, Tageswerte, Wochenwerte....

                            Ich habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen auch nur einen Werte (mal völlig egal welche) über "Komma getrennte Liste aller Datenpunktnamen" abzufragen.

                            HIer mal mein Log vom IObroker,

                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.743
                            info
                            (17411) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.742
                            info
                            (17411) all history done (exit)
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.741
                            debug
                            (17411) delete
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.739
                            debug
                            (17411) delete
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.690
                            info
                            (17411) all http done
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.667
                            debug
                            (17411) no update since 25.4.2020 14:51:2 hmu.messages.YieldTotal.lastup 
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.587
                            debug
                            (17411) request data from http://192.168.178.84:8891/data
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.586
                            debug
                            (17411) all telnet done 
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.583
                            error
                            (17411) received ERR: element not found for FlowTempMax
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.580
                            error
                            (17411) received ERR: element not found for HwcStarts
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.577
                            error
                            (17411) received ERR: element not found for HcStarts
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.575
                            error
                            (17411) received ERR: element not found for HwcHours
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.572
                            error
                            (17411) received ERR: element not found for HcHours
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.569
                            error
                            (17411) received ERR: element not found for Wasserdruck
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.567
                            error
                            (17411) received ERR: element not found for WaterPressure
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.564
                            error
                            (17411) received ERR: element not found for ACRoomthermostat
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.561
                            error
                            (17411) received ERR: element not found for HwcTemp
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.559
                            error
                            (17411) received ERR: element not found for StorageExitTemp
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.556
                            error
                            (17411) received ERR: element not found for StorageTemp
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.553
                            error
                            (17411) received ERR: element not found for HwcStorageTemp
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.550
                            error
                            (17411) received ERR: element not found for FlowTempDesired
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.548
                            error
                            (17411) received ERR: element not found for ReturnTemp
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.545
                            error
                            (17411) received ERR: element not found for FlowTemp
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.542
                            error
                            (17411) received ERR: element not found for z1ActualRoomTempDesired
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.539
                            error
                            (17411) received ERR: element not found for SolarYieldTotal
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.536
                            error
                            (17411) received ERR: element not found for DisplayedOutsideTemp
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.082
                            debug
                            (17411) telnet connected
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.074
                            debug
                            (17411) connect telnet to IP 192.168.178.84 port 8888
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.073
                            debug
                            (17411) to poll ctr 18 vals: DisplayedOutsideTemp,SolarYieldTotal,z1ActualRoomTempDesired,FlowTemp,ReturnTemp,FlowTempDesired,HwcStorageTemp,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcTemp,ACRoomthermostat,Water
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.046
                            debug
                            (17411) init common variables 
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.044
                            debug
                            (17411) init variables 
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.044
                            debug
                            (17411) start with interface ebusd 
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.043
                            debug
                            (17411) set timeout to 180 sec
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:09:02.015
                            info
                            (17411) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.17.0
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:08:02.836
                            info
                            (17372) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            ebus.2
                            2020-04-26 09:08:02.834
                            info
                            (17372) all history done (exit)
                            

                            Ich hoff mir kann wer helfen, die Abfragen hin zubekommen

                            MassiveAttackM Online
                            MassiveAttackM Online
                            MassiveAttack
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #192

                            @Timmerx
                            ich habe das gleiche problem, anscheinend gibt es für diese (verschlüsselten) elemente noch kein entschlüsseltes csv

                            werden bei dir die anderen elemente automatisch aktualisiert im iobroker? bei mir leider nicht, nur die werte die unter broadcast zu finden sind. die anderen werden nur dann aktualisert, wenn ich diese zB mit der vaillant app abrufe.
                            wie machst du das?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • TimmerxT Offline
                              TimmerxT Offline
                              Timmerx
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #193

                              HI,

                              ja es werden alle Werte automatisch aktualisiert.
                              Unter Broadcast gibt es bei mir nur den Wert "outsidetemp" der wird auch automatisch aktualisiert, den wert habe ich aber nicht manuell im EBus Adapter eingetragen, wo kommt der her?

                              Wie kann ich die csv bearbeiten?

                              HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • TimmerxT Timmerx

                                HI,

                                ja es werden alle Werte automatisch aktualisiert.
                                Unter Broadcast gibt es bei mir nur den Wert "outsidetemp" der wird auch automatisch aktualisiert, den wert habe ich aber nicht manuell im EBus Adapter eingetragen, wo kommt der her?

                                Wie kann ich die csv bearbeiten?

                                HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #194

                                @Timmerx sagte in Adapter: ebus:

                                Unter Broadcast gibt es bei mir nur den Wert "outsidetemp" der wird auch automatisch aktualisiert, den wert habe ich aber nicht manuell im EBus Adapter eingetragen, wo kommt der her?

                                Die Werte unter Broadcast werden ohne Abfrage einfach von der Theme/WP an alle Busteilnehmer gesendet und entsprechend auch in ioBroker angezeigt. Meines Wissens nach kann man dieses Verhalten nicht beeinflussen.

                                Wie man unbekannte Werte entschlüsselt ist in der Doku von ebusd beschrieben, zu finden im Github Repository

                                Blog: indibit.de

                                TimmerxT Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • HiltexH Hiltex

                                  @Timmerx sagte in Adapter: ebus:

                                  Unter Broadcast gibt es bei mir nur den Wert "outsidetemp" der wird auch automatisch aktualisiert, den wert habe ich aber nicht manuell im EBus Adapter eingetragen, wo kommt der her?

                                  Die Werte unter Broadcast werden ohne Abfrage einfach von der Theme/WP an alle Busteilnehmer gesendet und entsprechend auch in ioBroker angezeigt. Meines Wissens nach kann man dieses Verhalten nicht beeinflussen.

                                  Wie man unbekannte Werte entschlüsselt ist in der Doku von ebusd beschrieben, zu finden im Github Repository

                                  TimmerxT Offline
                                  TimmerxT Offline
                                  Timmerx
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #195

                                  @Hiltex

                                  HI Hiltes es scheint als ob du das mit dem Ebus wirklich verstanden hast und auch anwenden kannst.

                                  Ich bin bis jetzt noch nicht dahinter gekommen! Ich finden die Beschreibung im Wiki auch sehr kompliziert.
                                  Könntest du vielleicht mir (und auch für andere) ein Beispiel vielleicht auch Bebilder zeigen, wie du manuell Werte abfragst und wo man was eintragen muss?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HiltexH Hiltex

                                    @Timmerx sagte in Adapter: ebus:

                                    Unter Broadcast gibt es bei mir nur den Wert "outsidetemp" der wird auch automatisch aktualisiert, den wert habe ich aber nicht manuell im EBus Adapter eingetragen, wo kommt der her?

                                    Die Werte unter Broadcast werden ohne Abfrage einfach von der Theme/WP an alle Busteilnehmer gesendet und entsprechend auch in ioBroker angezeigt. Meines Wissens nach kann man dieses Verhalten nicht beeinflussen.

                                    Wie man unbekannte Werte entschlüsselt ist in der Doku von ebusd beschrieben, zu finden im Github Repository

                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #196

                                    @Hiltex sagte in Adapter: ebus:

                                    Die Werte unter Broadcast werden ohne Abfrage einfach von der Theme/WP an alle Busteilnehmer gesendet und entsprechend auch in ioBroker angezeigt. Meines Wissens nach kann man dieses Verhalten nicht beeinflussen.

                                    genau so funktioniert ebusd und damit auch der Adapter: er lauscht, was am Bus vorbei kommt und schreibt sich das auf.
                                    Man kann aber selbst Abfragen auf den Bus legen. Dazu muss man nur die gewünschen (und natürlich im System bekannten) Datenpunkte in diese Liste ("Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkte") eintragen.
                                    bild1.PNG

                                    Der Adapter legt dann bei jedem Aufruf ein read-Kommando auf jeden dieser Datenpunkte auf den Bus.

                                    MassiveAttackM J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • Rene_HMR Rene_HM

                                      @Hiltex sagte in Adapter: ebus:

                                      Die Werte unter Broadcast werden ohne Abfrage einfach von der Theme/WP an alle Busteilnehmer gesendet und entsprechend auch in ioBroker angezeigt. Meines Wissens nach kann man dieses Verhalten nicht beeinflussen.

                                      genau so funktioniert ebusd und damit auch der Adapter: er lauscht, was am Bus vorbei kommt und schreibt sich das auf.
                                      Man kann aber selbst Abfragen auf den Bus legen. Dazu muss man nur die gewünschen (und natürlich im System bekannten) Datenpunkte in diese Liste ("Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkte") eintragen.
                                      bild1.PNG

                                      Der Adapter legt dann bei jedem Aufruf ein read-Kommando auf jeden dieser Datenpunkte auf den Bus.

                                      MassiveAttackM Online
                                      MassiveAttackM Online
                                      MassiveAttack
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #197

                                      @Rene_HM
                                      und wenn ich das mache, bekomme ich immer ein telnet timeout, obwohl ein http aufruf mir diese DP anzeigt.
                                      warum passiert das? wie kann ich das ändern?

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • MassiveAttackM MassiveAttack

                                        @Rene_HM
                                        und wenn ich das mache, bekomme ich immer ein telnet timeout, obwohl ein http aufruf mir diese DP anzeigt.
                                        warum passiert das? wie kann ich das ändern?

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        mameier1234
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #198

                                        @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

                                        @Rene_HM
                                        und wenn ich das mache, bekomme ich immer ein telnet timeout, obwohl ein http aufruf mir diese DP anzeigt.
                                        warum passiert das? wie kann ich das ändern?

                                        Ich hatte dich jetzt schon mehrfach gefragt, ob du dich mit telnet <ip> 8888 von hand auf den ebusd verbinden kannst...
                                        Also nicht ebusctl auf der console sondern von einer anderen Maschine auf den ebusd per telnet verbinden... Wenn das nicht klappt, dann kann der Adapter sich auch nicht verbinden..

                                        Wenn das klappt, dann im Telnet mal mit info, find, read usw... arbeiten, ob das Daten kommen.

                                        Grüße,

                                        Martin

                                        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M mameier1234

                                          @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

                                          @Rene_HM
                                          und wenn ich das mache, bekomme ich immer ein telnet timeout, obwohl ein http aufruf mir diese DP anzeigt.
                                          warum passiert das? wie kann ich das ändern?

                                          Ich hatte dich jetzt schon mehrfach gefragt, ob du dich mit telnet <ip> 8888 von hand auf den ebusd verbinden kannst...
                                          Also nicht ebusctl auf der console sondern von einer anderen Maschine auf den ebusd per telnet verbinden... Wenn das nicht klappt, dann kann der Adapter sich auch nicht verbinden..

                                          Wenn das klappt, dann im Telnet mal mit info, find, read usw... arbeiten, ob das Daten kommen.

                                          MassiveAttackM Online
                                          MassiveAttackM Online
                                          MassiveAttack
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #199

                                          @mameier1234
                                          hab doch schon geschrieben dass das mit telnet von einem anderen host auch in ein timeout läuft. die frage ist warum, und was kann ich tun damit das funktioniert?

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          527

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe