Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter: ebus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Adapter: ebus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
ebus adapter
708 Beiträge 71 Kommentatoren 255.1k Aufrufe 59 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • MassiveAttackM Offline
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    schrieb am zuletzt editiert von Negalein
    #174

    ok ich habe neue DPs gefunden, die nicht schon vom ebusd angelegt wurden. zB "700 Hc1HeatCurve"
    zum testen habe ich dann im iobroker Hc1HeatCurve bei Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkten eingetragen, dann bekomme ich aber folgendes im log:

    ebus.0	2020-04-22 12:35:06.876	error	(15643) Telnet Server timeout
    ebus.0	2020-04-22 12:35:01.874	debug	(15643) telnet connected
    ebus.0	2020-04-22 12:35:01.869	debug	(15643) connect telnet to IP 192.168.0.87 port 8888
    ebus.0	2020-04-22 12:35:01.868	debug	(15643) to poll ctr 1 vals: Hc1HeatCurve org Hc1HeatCurve org length 12
    

    muss ich diesen DP dann manuell unter ebus.0.700.messages.Hc1HeatCurve erstellen?
    was hat es mit dem ebus history widget auf sich? müssen dort die gleichen DPs stehen? das verstehe ich nicht


    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • MassiveAttackM MassiveAttack

      ok ich habe neue DPs gefunden, die nicht schon vom ebusd angelegt wurden. zB "700 Hc1HeatCurve"
      zum testen habe ich dann im iobroker Hc1HeatCurve bei Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkten eingetragen, dann bekomme ich aber folgendes im log:

      ebus.0	2020-04-22 12:35:06.876	error	(15643) Telnet Server timeout
      ebus.0	2020-04-22 12:35:01.874	debug	(15643) telnet connected
      ebus.0	2020-04-22 12:35:01.869	debug	(15643) connect telnet to IP 192.168.0.87 port 8888
      ebus.0	2020-04-22 12:35:01.868	debug	(15643) to poll ctr 1 vals: Hc1HeatCurve org Hc1HeatCurve org length 12
      

      muss ich diesen DP dann manuell unter ebus.0.700.messages.Hc1HeatCurve erstellen?
      was hat es mit dem ebus history widget auf sich? müssen dort die gleichen DPs stehen? das verstehe ich nicht


      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.

      M Offline
      M Offline
      mameier1234
      schrieb am zuletzt editiert von
      #175

      @MassiveAttack Nein, Du musst die Datenpunkte nicht manuell erstellen..

      Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass sich der ioBroker Adapter ebus nicht per Telnet mit dem ebusd verbinden kann...
      Worauf läuft denn dein ioBroker ? Windows / Linux ?

      Kannst Du von der Maschine, auf der ioBroker läuft mit telnet auf den ebusd zugreifen ?

      hat der ebusd die IP 192.168.0.87 ?

      Der ebus Adapter im Iobroker kann eigene VIS-Diagramme darstellen... sprich, solange Du die nicht verwendest... Schnuppe !

      So.. alles auf die Schnelle beantwortet :-)

      Grüße,

      Martin

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • MassiveAttackM Offline
        MassiveAttackM Offline
        MassiveAttack
        schrieb am zuletzt editiert von
        #176

        habe iobroker, ebusd, grafana und influx alles als docker auf meinem nas laufen.
        ja IP passt, ein telnet vom windows rechner lieferte mir ja die werte...
        telnet vom iobroker funktioniert sicher, da viele andere werte ja kommen und im log zu lesen ist:
        ebus.0 2020-04-22 12:35:01.874 debug (15643) telnet connected

        nach 5 sekunden kommt dann:
        ebus.0 2020-04-22 12:35:06.876 error (15643) Telnet Server timeout

        alles klar, die vis lasse ich mir mit grafana generieren :)

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • MassiveAttackM Offline
          MassiveAttackM Offline
          MassiveAttack
          schrieb am zuletzt editiert von Negalein
          #177

          hmm bekomme jetzt einen anderen fehler, nachdem ich die config angepasst habe:

          ebus.0	2020-04-22 13:30:02.089	debug	(16241) all telnet done
          ebus.0	2020-04-22 13:30:02.087	error	for Hc1HeatCurve
          ebus.0	2020-04-22 13:30:02.087	error	(16241) received ERR: element not found
          ebus.0	2020-04-22 13:30:02.084	debug	(16241) telnet connected
          ebus.0	2020-04-22 13:30:02.075	debug	(16241) connect telnet to IP 192.168.0.87 port 8888
          ebus.0	2020-04-22 13:30:02.074	debug	(16241) to poll ctr 1 vals: Hc1HeatCurve org Hc1HeatCurve org length 12
          

          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
          Hier gehts zur Hilfe.

          M HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • MassiveAttackM MassiveAttack

            hmm bekomme jetzt einen anderen fehler, nachdem ich die config angepasst habe:

            ebus.0	2020-04-22 13:30:02.089	debug	(16241) all telnet done
            ebus.0	2020-04-22 13:30:02.087	error	for Hc1HeatCurve
            ebus.0	2020-04-22 13:30:02.087	error	(16241) received ERR: element not found
            ebus.0	2020-04-22 13:30:02.084	debug	(16241) telnet connected
            ebus.0	2020-04-22 13:30:02.075	debug	(16241) connect telnet to IP 192.168.0.87 port 8888
            ebus.0	2020-04-22 13:30:02.074	debug	(16241) to poll ctr 1 vals: Hc1HeatCurve org Hc1HeatCurve org length 12
            

            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
            Hier gehts zur Hilfe.

            M Offline
            M Offline
            mameier1234
            schrieb am zuletzt editiert von
            #178

            @MassiveAttack zeig mal nen screenshot vom ebus abdapter (da wo die abfragen drinstehhen)

            Grüße,

            Martin

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • MassiveAttackM Offline
              MassiveAttackM Offline
              MassiveAttack
              schrieb am zuletzt editiert von
              #179

              da steht nur eine abfrage drin:
              cb3cbd4a-6ae0-4458-9154-1db9b0b36872-grafik.png

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • MassiveAttackM Offline
                MassiveAttackM Offline
                MassiveAttack
                schrieb am zuletzt editiert von
                #180

                habe jetzt leider erfolglos versucht, dass ganze über udp (bessere performance) laufen zu lassen. dazu habe ich am koppler auf udp umgestellt, am ebusd meine auf config geändert auf -d udp:192.168.0.65:5000

                leider bekomme ich kein signal aus der ebusctl info...
                jemand eine ahnung?

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • MassiveAttackM MassiveAttack

                  habe jetzt leider erfolglos versucht, dass ganze über udp (bessere performance) laufen zu lassen. dazu habe ich am koppler auf udp umgestellt, am ebusd meine auf config geändert auf -d udp:192.168.0.65:5000

                  leider bekomme ich kein signal aus der ebusctl info...
                  jemand eine ahnung?

                  M Offline
                  M Offline
                  mameier1234
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #181

                  @MassiveAttack Also Udp ist hier sicher nicht performanter.. wir sprechen von ein paar bytes, die übertragen werden.. Was soll es also helfen, auf die Bestätigung der Packete zu verzichten ? dass es 10 milisekunden schneller geht ?

                  Grundsätzlich sieht meiner meinung die Abfrage gut aus ..

                  In welchem Circuit ist der Datenpunkt ...

                  Wenn du im Telnet read -c CC Hc1.... machst, dann kommt ein Ergebniss ? (das CC ist ein Beispiel, da ich nicht weiss, in welchem Circuit...)

                  Grüße,

                  Martin

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • MassiveAttackM MassiveAttack

                    hmm bekomme jetzt einen anderen fehler, nachdem ich die config angepasst habe:

                    ebus.0	2020-04-22 13:30:02.089	debug	(16241) all telnet done
                    ebus.0	2020-04-22 13:30:02.087	error	for Hc1HeatCurve
                    ebus.0	2020-04-22 13:30:02.087	error	(16241) received ERR: element not found
                    ebus.0	2020-04-22 13:30:02.084	debug	(16241) telnet connected
                    ebus.0	2020-04-22 13:30:02.075	debug	(16241) connect telnet to IP 192.168.0.87 port 8888
                    ebus.0	2020-04-22 13:30:02.074	debug	(16241) to poll ctr 1 vals: Hc1HeatCurve org Hc1HeatCurve org length 12
                    

                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                    Hier gehts zur Hilfe.

                    HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #182

                    @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

                    hmm bekomme jetzt einen anderen fehler, nachdem ich die config angepasst habe:

                    ebus.0 2020-04-22 13:30:02.089 debug (16241) all telnet done
                    ebus.0 2020-04-22 13:30:02.087 error for Hc1HeatCurve
                    ebus.0 2020-04-22 13:30:02.087 error (16241) received ERR: element not found
                    ebus.0 2020-04-22 13:30:02.084 debug (16241) telnet connected
                    ebus.0 2020-04-22 13:30:02.075 debug (16241) connect telnet to IP 192.168.0.87 port 8888
                    ebus.0 2020-04-22 13:30:02.074 debug (16241) to poll ctr 1 vals: Hc1HeatCurve org Hc1HeatCurve org length 12

                    Diese Meldungen zeigen, dass alles gut läuft. Element not found bedeutet, dass dieser Datenpunkt nicht bekannt ist - also eine ganz normale Rückmeldung

                    Man muss sich immer vor Augen halten, dass es keine (öffentlich verfügbare) Dokumentation seitens der Hersteller gibt, das ist alles per Reverse-Engineering entstanden. Da das sehr aufwändig ist und die Hersteller ihre Geräte auch weiterentwickeln, kann es durchaus zu fehlerhaften Datenpunkten kommen. Vielleicht unterstützt dein Gerät bestimmte Funktionen auch einfach nicht.

                    Ich empfehle dir, einfach mal mit einfachen Datenpunkten anzufangen. Einfach mal alles durchprobieren und schauen was da kommt. Speziell für Hwc bietet meine Therme mehrere Datenpunkte am Regler, aber auch am BAI. Es funktionieren jedoch nicht alle

                    Blog: indibit.de

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • MassiveAttackM Offline
                      MassiveAttackM Offline
                      MassiveAttack
                      schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                      #183

                      im browser wird mir das aber schon angezeigt, zB

                      "Hc1HeatCurve": {
                      "name": "Hc1HeatCurve",
                      "passive": false,
                      "write": false,
                      "lastup": 0

                      iobroker hat aber keinen DP erstellt, und wenn ich den extra pollen möchte, kommt eben der fehler. also er existiert, kann aber nicht abgefragt werden.

                      befindet sich in 700.messages.Hc1HeatCurve

                      Die Multimatic Fachhandwerkebene sowie die WP selbst sind doch mit codes geschützt, liegt es vielleicht daran dass man diese values nicht abfragen kann/darf?? wie kann man das dann umgehen?

                      bei einigen DP kommt im telnet der fehler: ERR arbitration lost
                      outsidetemp liefert einen wert (liegt unter broadcast)
                      Hc1FlowTemp liefert einen fehler (liegt unter 700)

                      HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • MassiveAttackM MassiveAttack

                        im browser wird mir das aber schon angezeigt, zB

                        "Hc1HeatCurve": {
                        "name": "Hc1HeatCurve",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0

                        iobroker hat aber keinen DP erstellt, und wenn ich den extra pollen möchte, kommt eben der fehler. also er existiert, kann aber nicht abgefragt werden.

                        befindet sich in 700.messages.Hc1HeatCurve

                        Die Multimatic Fachhandwerkebene sowie die WP selbst sind doch mit codes geschützt, liegt es vielleicht daran dass man diese values nicht abfragen kann/darf?? wie kann man das dann umgehen?

                        bei einigen DP kommt im telnet der fehler: ERR arbitration lost
                        outsidetemp liefert einen wert (liegt unter broadcast)
                        Hc1FlowTemp liefert einen fehler (liegt unter 700)

                        HiltexH Offline
                        HiltexH Offline
                        Hiltex
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #184

                        @MassiveAttack Dass dieser Datenpunkt im Browser auftaucht liegt daran, dass er im Config-File vorhanden ist. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass dein Gerät diesen auch kennt - daher kommt sicherlich auch der Fehler. Wie ich zuvor angedeutet hatte, sind die Datenpunkte/Config-Files zumeist per Reserve-Engineering entstanden. Wahrscheinlich war dieser Datenpunkt bei demjenigen vorhanden, der das Config-File erstellt hat. Vorstellbar wäre, dass dein Regler eine andere Firmware besitzt und dieser Datenpunkt nicht mehr vorhanden ist, oder aber einen anderen Namen hat.

                        Mein VRC700 kennt zum Beispiel den Datenpunkt z1Name2 nicht, obwohl er im Config-File vorhanden ist, Hc1HeatCurve allerdings schon.

                        Ich meine oben gelesen zu haben, dass du garkeinen VRC700 besitzt. Da ist natürlich von vornherein ein gewisses Gap zwischen Config-Files und tatsächlich vorhandenen Datenpunkten zu erwarten.

                        In meinen Ausführungen ist viel hätte, könnte und wäre enthalten. Das liegt einfach daran, dass ich kein Profi bin, was das Thema ebus angeht. Allerdings hatte ich mich anfangs auch über viele Sachen gewundert und hab im Trüben gefischt, aber irgendwann wird es klarer.

                        Du kannst dir ja mal die Mühe machen und alle Datenpunkte aus dem Browser per ebus abzufragen (copy&paste, im Texteditor von Unrat befeien und im ebus-Adapter eintragen). So hatte ich das anfangs gemacht und recht schnell einen überblick bekommen, welche Werte meine Therme liefert.

                        Den Code für die Fachhandwerkerebene kann man übrigens ebenfalls per eBus auslesen. Der Datenpunkt heißt bei mir KeyCodeforConfigMenu. Die Datenpunkte lassen sich auch auslesen, wenn dir dieser Code bisher unbekannt war. Das hat also nichts miteinander zu tun.

                        Blog: indibit.de

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • MassiveAttackM Offline
                          MassiveAttackM Offline
                          MassiveAttack
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #185

                          ebusctl info liefert folgendes:

                          ebusctl info

                          version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
                          access: *
                          signal: acquired
                          symbol rate: 97
                          max symbol rate: 177
                          reconnects: 0
                          masters: 5
                          messages: 421
                          conditional: 0
                          poll: 0
                          update: 8
                          address 00: master #1
                          address 03: master #11
                          address 08: slave #11
                          address 10: master #2
                          address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0509;HW=6403", loaded "vaillant/15.700.csv"
                          address 26: slave
                          address 31: master #8, ebusd
                          address 36: slave #8, ebusd
                          address 71: master #9
                          address 76: slave #9

                          vaillant/15.700.csv kann ich aber nirgendwo editieren. wird das nicht lokal gespeichert? unter /etc/ebusd finde ich nichts.
                          wenn ich mir ältere (2.1.1) ebusd-configs runterlade, finde ich dieses csv auch nicht

                          doch ich habe eine VRC700. ich habe auch testweise ein paar DP aus dem browser kopiert und im ebus adapter eingetragen, jedoch bekomme ich dann einen fehler (timeout) siehe oben weiter

                          ich kenne natürlich die codes, wollte nur wissen ob diese menüpunkte vom ebus auch ohne ausgelesen werden können, ok.

                          ich vermute es hat was mit den config files. werden die nicht lokal abgelegt, und bei einem update überschrieben? wie wird das zyklisch geprüft? was ist der unterschied zwischen "scanconfig" und "scanconfig=full"?

                          meine aktuelle config:
                          -f --scanconfig=full -d 192.168.0.65:5000 -n --latency=80000 -p 8888 --configpath=http://ebusd.eu/config/ -l /var/log/ebusd.log --accesslevel=* --httpport=8889

                          HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • MassiveAttackM MassiveAttack

                            ebusctl info liefert folgendes:

                            ebusctl info

                            version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
                            access: *
                            signal: acquired
                            symbol rate: 97
                            max symbol rate: 177
                            reconnects: 0
                            masters: 5
                            messages: 421
                            conditional: 0
                            poll: 0
                            update: 8
                            address 00: master #1
                            address 03: master #11
                            address 08: slave #11
                            address 10: master #2
                            address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0509;HW=6403", loaded "vaillant/15.700.csv"
                            address 26: slave
                            address 31: master #8, ebusd
                            address 36: slave #8, ebusd
                            address 71: master #9
                            address 76: slave #9

                            vaillant/15.700.csv kann ich aber nirgendwo editieren. wird das nicht lokal gespeichert? unter /etc/ebusd finde ich nichts.
                            wenn ich mir ältere (2.1.1) ebusd-configs runterlade, finde ich dieses csv auch nicht

                            doch ich habe eine VRC700. ich habe auch testweise ein paar DP aus dem browser kopiert und im ebus adapter eingetragen, jedoch bekomme ich dann einen fehler (timeout) siehe oben weiter

                            ich kenne natürlich die codes, wollte nur wissen ob diese menüpunkte vom ebus auch ohne ausgelesen werden können, ok.

                            ich vermute es hat was mit den config files. werden die nicht lokal abgelegt, und bei einem update überschrieben? wie wird das zyklisch geprüft? was ist der unterschied zwischen "scanconfig" und "scanconfig=full"?

                            meine aktuelle config:
                            -f --scanconfig=full -d 192.168.0.65:5000 -n --latency=80000 -p 8888 --configpath=http://ebusd.eu/config/ -l /var/log/ebusd.log --accesslevel=* --httpport=8889

                            HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #186

                            @MassiveAttack Mit deinen Startparametern werden die notwendigen Config-Files aus dem Internet geladen. Wenn du das ändern möchtest solltest du mal die zugegebenermaßen nicht besonders leicht verständliche Dokumentation von ebusd bei Github konsultieren.

                            Blog: indibit.de

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • MassiveAttackM Offline
                              MassiveAttackM Offline
                              MassiveAttack
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #187

                              naja happy bin ich mit dem ganzen noch nicht. ich bekomme zwar viele DPs in iobroker geladen, jedoch nicht alle (für mich) relevanten.

                              weiters habe ich das problem, dass nur werte unter "broadcast" von selbst aktualisiert werden, alle anderen aktualisieren sich einfach nicht, außer ich frage diese (zB mit der vaillant app) ab. das macht statistiken und auswertungen überflüssig.
                              wie kann man updates triggern?

                              sobald ich einen DP in der ebus liste zum aktiven pollen eintrage, bekomme ich ein timeout. egal ob er bereits als DP existiert, oder nicht.

                              HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • MassiveAttackM MassiveAttack

                                naja happy bin ich mit dem ganzen noch nicht. ich bekomme zwar viele DPs in iobroker geladen, jedoch nicht alle (für mich) relevanten.

                                weiters habe ich das problem, dass nur werte unter "broadcast" von selbst aktualisiert werden, alle anderen aktualisieren sich einfach nicht, außer ich frage diese (zB mit der vaillant app) ab. das macht statistiken und auswertungen überflüssig.
                                wie kann man updates triggern?

                                sobald ich einen DP in der ebus liste zum aktiven pollen eintrage, bekomme ich ein timeout. egal ob er bereits als DP existiert, oder nicht.

                                HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #188

                                @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

                                wie kann man updates triggern?

                                Indem du sie in den Adapter-Einstellungen -> Tab EBUSD -> im Feld Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkten einträgst.
                                Etwa so:
                                DisplayedOutsideTemp,SolarYieldTotal,z1ActualRoomTempDesired,FlowTemp,ReturnTemp,FlowTempDesired,HwcStorageTemp,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcTemp

                                @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

                                sobald ich einen DP in der ebus liste zum aktiven pollen eintrage, bekomme ich ein timeout. egal ob er bereits als DP existiert, oder nicht.

                                Funktioniert die Abfrage denn auf der Kommandozeile oder kommt da auch ein Timeout?

                                Blog: indibit.de

                                MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HiltexH Hiltex

                                  @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

                                  wie kann man updates triggern?

                                  Indem du sie in den Adapter-Einstellungen -> Tab EBUSD -> im Feld Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkten einträgst.
                                  Etwa so:
                                  DisplayedOutsideTemp,SolarYieldTotal,z1ActualRoomTempDesired,FlowTemp,ReturnTemp,FlowTempDesired,HwcStorageTemp,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcTemp

                                  @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

                                  sobald ich einen DP in der ebus liste zum aktiven pollen eintrage, bekomme ich ein timeout. egal ob er bereits als DP existiert, oder nicht.

                                  Funktioniert die Abfrage denn auf der Kommandozeile oder kommt da auch ein Timeout?

                                  MassiveAttackM Offline
                                  MassiveAttackM Offline
                                  MassiveAttack
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #189

                                  @Hiltex
                                  funktioniert auch nur bei allen DPs unter "broadcast".
                                  read -c 700 Hc1FlowTemp liefert: ERR arbitration lost (-f geht auch nicht)

                                  woran kann das liegen? berechtigungsproblem?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • MassiveAttackM Offline
                                    MassiveAttackM Offline
                                    MassiveAttack
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #190

                                    btw, wenn ich ein "listen -u" mache, kommen unzählige codierte messages, vermutlich die die auch suche :)
                                    zB: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 0101
                                    wie könnte man diese decoden?

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • TimmerxT Offline
                                      TimmerxT Offline
                                      Timmerx
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #191

                                      Hallo Leute,

                                      ich konnte mich jetzt auch nochmal um meine Wärmepumpe VW117/4 mit EBus kümmern.
                                      Ich habe es schon letztes Jahr geschafft einige Daten auszulesen , wie z.B Hz Vorlauftemperatur, Hz Rücklauftemperatur und Aussentemperatur diese Werte werde mir vom Ebus Adapter dirket angezeit ( ich brauch dafür nix in der Liste "Komma getrennte Liste aller Datenpunktnamen" eintragen)

                                      Jetzt würde mich allerdings würden mich jetzt auch brennent weitere Daten interessieren, z.B. SoleVorlauf, SoleRücklauf, Integrall, HzPumpendrehzahl, Mischerstellung, momentane Leistung, Tageswerte, Wochenwerte....

                                      Ich habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen auch nur einen Werte (mal völlig egal welche) über "Komma getrennte Liste aller Datenpunktnamen" abzufragen.

                                      HIer mal mein Log vom IObroker,

                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.743
                                      info
                                      (17411) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.742
                                      info
                                      (17411) all history done (exit)
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.741
                                      debug
                                      (17411) delete
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.739
                                      debug
                                      (17411) delete
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.690
                                      info
                                      (17411) all http done
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.667
                                      debug
                                      (17411) no update since 25.4.2020 14:51:2 hmu.messages.YieldTotal.lastup 
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.587
                                      debug
                                      (17411) request data from http://192.168.178.84:8891/data
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.586
                                      debug
                                      (17411) all telnet done 
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.583
                                      error
                                      (17411) received ERR: element not found for FlowTempMax
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.580
                                      error
                                      (17411) received ERR: element not found for HwcStarts
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.577
                                      error
                                      (17411) received ERR: element not found for HcStarts
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.575
                                      error
                                      (17411) received ERR: element not found for HwcHours
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.572
                                      error
                                      (17411) received ERR: element not found for HcHours
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.569
                                      error
                                      (17411) received ERR: element not found for Wasserdruck
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.567
                                      error
                                      (17411) received ERR: element not found for WaterPressure
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.564
                                      error
                                      (17411) received ERR: element not found for ACRoomthermostat
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.561
                                      error
                                      (17411) received ERR: element not found for HwcTemp
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.559
                                      error
                                      (17411) received ERR: element not found for StorageExitTemp
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.556
                                      error
                                      (17411) received ERR: element not found for StorageTemp
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.553
                                      error
                                      (17411) received ERR: element not found for HwcStorageTemp
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.550
                                      error
                                      (17411) received ERR: element not found for FlowTempDesired
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.548
                                      error
                                      (17411) received ERR: element not found for ReturnTemp
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.545
                                      error
                                      (17411) received ERR: element not found for FlowTemp
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.542
                                      error
                                      (17411) received ERR: element not found for z1ActualRoomTempDesired
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.539
                                      error
                                      (17411) received ERR: element not found for SolarYieldTotal
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.536
                                      error
                                      (17411) received ERR: element not found for DisplayedOutsideTemp
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.082
                                      debug
                                      (17411) telnet connected
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.074
                                      debug
                                      (17411) connect telnet to IP 192.168.178.84 port 8888
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.073
                                      debug
                                      (17411) to poll ctr 18 vals: DisplayedOutsideTemp,SolarYieldTotal,z1ActualRoomTempDesired,FlowTemp,ReturnTemp,FlowTempDesired,HwcStorageTemp,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcTemp,ACRoomthermostat,Water
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.046
                                      debug
                                      (17411) init common variables 
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.044
                                      debug
                                      (17411) init variables 
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.044
                                      debug
                                      (17411) start with interface ebusd 
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.043
                                      debug
                                      (17411) set timeout to 180 sec
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:09:02.015
                                      info
                                      (17411) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.17.0
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:08:02.836
                                      info
                                      (17372) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      ebus.2
                                      2020-04-26 09:08:02.834
                                      info
                                      (17372) all history done (exit)
                                      

                                      Ich hoff mir kann wer helfen, die Abfragen hin zubekommen

                                      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • TimmerxT Timmerx

                                        Hallo Leute,

                                        ich konnte mich jetzt auch nochmal um meine Wärmepumpe VW117/4 mit EBus kümmern.
                                        Ich habe es schon letztes Jahr geschafft einige Daten auszulesen , wie z.B Hz Vorlauftemperatur, Hz Rücklauftemperatur und Aussentemperatur diese Werte werde mir vom Ebus Adapter dirket angezeit ( ich brauch dafür nix in der Liste "Komma getrennte Liste aller Datenpunktnamen" eintragen)

                                        Jetzt würde mich allerdings würden mich jetzt auch brennent weitere Daten interessieren, z.B. SoleVorlauf, SoleRücklauf, Integrall, HzPumpendrehzahl, Mischerstellung, momentane Leistung, Tageswerte, Wochenwerte....

                                        Ich habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen auch nur einen Werte (mal völlig egal welche) über "Komma getrennte Liste aller Datenpunktnamen" abzufragen.

                                        HIer mal mein Log vom IObroker,

                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.743
                                        info
                                        (17411) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.742
                                        info
                                        (17411) all history done (exit)
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.741
                                        debug
                                        (17411) delete
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.739
                                        debug
                                        (17411) delete
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.690
                                        info
                                        (17411) all http done
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.667
                                        debug
                                        (17411) no update since 25.4.2020 14:51:2 hmu.messages.YieldTotal.lastup 
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.587
                                        debug
                                        (17411) request data from http://192.168.178.84:8891/data
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.586
                                        debug
                                        (17411) all telnet done 
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.583
                                        error
                                        (17411) received ERR: element not found for FlowTempMax
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.580
                                        error
                                        (17411) received ERR: element not found for HwcStarts
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.577
                                        error
                                        (17411) received ERR: element not found for HcStarts
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.575
                                        error
                                        (17411) received ERR: element not found for HwcHours
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.572
                                        error
                                        (17411) received ERR: element not found for HcHours
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.569
                                        error
                                        (17411) received ERR: element not found for Wasserdruck
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.567
                                        error
                                        (17411) received ERR: element not found for WaterPressure
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.564
                                        error
                                        (17411) received ERR: element not found for ACRoomthermostat
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.561
                                        error
                                        (17411) received ERR: element not found for HwcTemp
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.559
                                        error
                                        (17411) received ERR: element not found for StorageExitTemp
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.556
                                        error
                                        (17411) received ERR: element not found for StorageTemp
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.553
                                        error
                                        (17411) received ERR: element not found for HwcStorageTemp
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.550
                                        error
                                        (17411) received ERR: element not found for FlowTempDesired
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.548
                                        error
                                        (17411) received ERR: element not found for ReturnTemp
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.545
                                        error
                                        (17411) received ERR: element not found for FlowTemp
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.542
                                        error
                                        (17411) received ERR: element not found for z1ActualRoomTempDesired
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.539
                                        error
                                        (17411) received ERR: element not found for SolarYieldTotal
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.536
                                        error
                                        (17411) received ERR: element not found for DisplayedOutsideTemp
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.082
                                        debug
                                        (17411) telnet connected
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.074
                                        debug
                                        (17411) connect telnet to IP 192.168.178.84 port 8888
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.073
                                        debug
                                        (17411) to poll ctr 18 vals: DisplayedOutsideTemp,SolarYieldTotal,z1ActualRoomTempDesired,FlowTemp,ReturnTemp,FlowTempDesired,HwcStorageTemp,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcTemp,ACRoomthermostat,Water
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.046
                                        debug
                                        (17411) init common variables 
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.044
                                        debug
                                        (17411) init variables 
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.044
                                        debug
                                        (17411) start with interface ebusd 
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.043
                                        debug
                                        (17411) set timeout to 180 sec
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:09:02.015
                                        info
                                        (17411) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.17.0
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:08:02.836
                                        info
                                        (17372) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        ebus.2
                                        2020-04-26 09:08:02.834
                                        info
                                        (17372) all history done (exit)
                                        

                                        Ich hoff mir kann wer helfen, die Abfragen hin zubekommen

                                        MassiveAttackM Offline
                                        MassiveAttackM Offline
                                        MassiveAttack
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #192

                                        @Timmerx
                                        ich habe das gleiche problem, anscheinend gibt es für diese (verschlüsselten) elemente noch kein entschlüsseltes csv

                                        werden bei dir die anderen elemente automatisch aktualisiert im iobroker? bei mir leider nicht, nur die werte die unter broadcast zu finden sind. die anderen werden nur dann aktualisert, wenn ich diese zB mit der vaillant app abrufe.
                                        wie machst du das?

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • TimmerxT Offline
                                          TimmerxT Offline
                                          Timmerx
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #193

                                          HI,

                                          ja es werden alle Werte automatisch aktualisiert.
                                          Unter Broadcast gibt es bei mir nur den Wert "outsidetemp" der wird auch automatisch aktualisiert, den wert habe ich aber nicht manuell im EBus Adapter eingetragen, wo kommt der her?

                                          Wie kann ich die csv bearbeiten?

                                          HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          367

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe