Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter: ebus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Adapter: ebus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
ebus adapter
708 Beiträge 71 Kommentatoren 255.1k Aufrufe 59 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • MassiveAttackM Online
    MassiveAttackM Online
    MassiveAttack
    schrieb am zuletzt editiert von
    #185

    ebusctl info liefert folgendes:

    ebusctl info

    version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
    access: *
    signal: acquired
    symbol rate: 97
    max symbol rate: 177
    reconnects: 0
    masters: 5
    messages: 421
    conditional: 0
    poll: 0
    update: 8
    address 00: master #1
    address 03: master #11
    address 08: slave #11
    address 10: master #2
    address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0509;HW=6403", loaded "vaillant/15.700.csv"
    address 26: slave
    address 31: master #8, ebusd
    address 36: slave #8, ebusd
    address 71: master #9
    address 76: slave #9

    vaillant/15.700.csv kann ich aber nirgendwo editieren. wird das nicht lokal gespeichert? unter /etc/ebusd finde ich nichts.
    wenn ich mir ältere (2.1.1) ebusd-configs runterlade, finde ich dieses csv auch nicht

    doch ich habe eine VRC700. ich habe auch testweise ein paar DP aus dem browser kopiert und im ebus adapter eingetragen, jedoch bekomme ich dann einen fehler (timeout) siehe oben weiter

    ich kenne natürlich die codes, wollte nur wissen ob diese menüpunkte vom ebus auch ohne ausgelesen werden können, ok.

    ich vermute es hat was mit den config files. werden die nicht lokal abgelegt, und bei einem update überschrieben? wie wird das zyklisch geprüft? was ist der unterschied zwischen "scanconfig" und "scanconfig=full"?

    meine aktuelle config:
    -f --scanconfig=full -d 192.168.0.65:5000 -n --latency=80000 -p 8888 --configpath=http://ebusd.eu/config/ -l /var/log/ebusd.log --accesslevel=* --httpport=8889

    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • MassiveAttackM MassiveAttack

      ebusctl info liefert folgendes:

      ebusctl info

      version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
      access: *
      signal: acquired
      symbol rate: 97
      max symbol rate: 177
      reconnects: 0
      masters: 5
      messages: 421
      conditional: 0
      poll: 0
      update: 8
      address 00: master #1
      address 03: master #11
      address 08: slave #11
      address 10: master #2
      address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0509;HW=6403", loaded "vaillant/15.700.csv"
      address 26: slave
      address 31: master #8, ebusd
      address 36: slave #8, ebusd
      address 71: master #9
      address 76: slave #9

      vaillant/15.700.csv kann ich aber nirgendwo editieren. wird das nicht lokal gespeichert? unter /etc/ebusd finde ich nichts.
      wenn ich mir ältere (2.1.1) ebusd-configs runterlade, finde ich dieses csv auch nicht

      doch ich habe eine VRC700. ich habe auch testweise ein paar DP aus dem browser kopiert und im ebus adapter eingetragen, jedoch bekomme ich dann einen fehler (timeout) siehe oben weiter

      ich kenne natürlich die codes, wollte nur wissen ob diese menüpunkte vom ebus auch ohne ausgelesen werden können, ok.

      ich vermute es hat was mit den config files. werden die nicht lokal abgelegt, und bei einem update überschrieben? wie wird das zyklisch geprüft? was ist der unterschied zwischen "scanconfig" und "scanconfig=full"?

      meine aktuelle config:
      -f --scanconfig=full -d 192.168.0.65:5000 -n --latency=80000 -p 8888 --configpath=http://ebusd.eu/config/ -l /var/log/ebusd.log --accesslevel=* --httpport=8889

      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      schrieb am zuletzt editiert von
      #186

      @MassiveAttack Mit deinen Startparametern werden die notwendigen Config-Files aus dem Internet geladen. Wenn du das ändern möchtest solltest du mal die zugegebenermaßen nicht besonders leicht verständliche Dokumentation von ebusd bei Github konsultieren.

      Blog: indibit.de

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • MassiveAttackM Online
        MassiveAttackM Online
        MassiveAttack
        schrieb am zuletzt editiert von
        #187

        naja happy bin ich mit dem ganzen noch nicht. ich bekomme zwar viele DPs in iobroker geladen, jedoch nicht alle (für mich) relevanten.

        weiters habe ich das problem, dass nur werte unter "broadcast" von selbst aktualisiert werden, alle anderen aktualisieren sich einfach nicht, außer ich frage diese (zB mit der vaillant app) ab. das macht statistiken und auswertungen überflüssig.
        wie kann man updates triggern?

        sobald ich einen DP in der ebus liste zum aktiven pollen eintrage, bekomme ich ein timeout. egal ob er bereits als DP existiert, oder nicht.

        HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • MassiveAttackM MassiveAttack

          naja happy bin ich mit dem ganzen noch nicht. ich bekomme zwar viele DPs in iobroker geladen, jedoch nicht alle (für mich) relevanten.

          weiters habe ich das problem, dass nur werte unter "broadcast" von selbst aktualisiert werden, alle anderen aktualisieren sich einfach nicht, außer ich frage diese (zB mit der vaillant app) ab. das macht statistiken und auswertungen überflüssig.
          wie kann man updates triggern?

          sobald ich einen DP in der ebus liste zum aktiven pollen eintrage, bekomme ich ein timeout. egal ob er bereits als DP existiert, oder nicht.

          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          schrieb am zuletzt editiert von
          #188

          @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

          wie kann man updates triggern?

          Indem du sie in den Adapter-Einstellungen -> Tab EBUSD -> im Feld Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkten einträgst.
          Etwa so:
          DisplayedOutsideTemp,SolarYieldTotal,z1ActualRoomTempDesired,FlowTemp,ReturnTemp,FlowTempDesired,HwcStorageTemp,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcTemp

          @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

          sobald ich einen DP in der ebus liste zum aktiven pollen eintrage, bekomme ich ein timeout. egal ob er bereits als DP existiert, oder nicht.

          Funktioniert die Abfrage denn auf der Kommandozeile oder kommt da auch ein Timeout?

          Blog: indibit.de

          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HiltexH Hiltex

            @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

            wie kann man updates triggern?

            Indem du sie in den Adapter-Einstellungen -> Tab EBUSD -> im Feld Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkten einträgst.
            Etwa so:
            DisplayedOutsideTemp,SolarYieldTotal,z1ActualRoomTempDesired,FlowTemp,ReturnTemp,FlowTempDesired,HwcStorageTemp,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcTemp

            @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

            sobald ich einen DP in der ebus liste zum aktiven pollen eintrage, bekomme ich ein timeout. egal ob er bereits als DP existiert, oder nicht.

            Funktioniert die Abfrage denn auf der Kommandozeile oder kommt da auch ein Timeout?

            MassiveAttackM Online
            MassiveAttackM Online
            MassiveAttack
            schrieb am zuletzt editiert von
            #189

            @Hiltex
            funktioniert auch nur bei allen DPs unter "broadcast".
            read -c 700 Hc1FlowTemp liefert: ERR arbitration lost (-f geht auch nicht)

            woran kann das liegen? berechtigungsproblem?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • MassiveAttackM Online
              MassiveAttackM Online
              MassiveAttack
              schrieb am zuletzt editiert von
              #190

              btw, wenn ich ein "listen -u" mache, kommen unzählige codierte messages, vermutlich die die auch suche :)
              zB: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 0101
              wie könnte man diese decoden?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • TimmerxT Offline
                TimmerxT Offline
                Timmerx
                schrieb am zuletzt editiert von
                #191

                Hallo Leute,

                ich konnte mich jetzt auch nochmal um meine Wärmepumpe VW117/4 mit EBus kümmern.
                Ich habe es schon letztes Jahr geschafft einige Daten auszulesen , wie z.B Hz Vorlauftemperatur, Hz Rücklauftemperatur und Aussentemperatur diese Werte werde mir vom Ebus Adapter dirket angezeit ( ich brauch dafür nix in der Liste "Komma getrennte Liste aller Datenpunktnamen" eintragen)

                Jetzt würde mich allerdings würden mich jetzt auch brennent weitere Daten interessieren, z.B. SoleVorlauf, SoleRücklauf, Integrall, HzPumpendrehzahl, Mischerstellung, momentane Leistung, Tageswerte, Wochenwerte....

                Ich habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen auch nur einen Werte (mal völlig egal welche) über "Komma getrennte Liste aller Datenpunktnamen" abzufragen.

                HIer mal mein Log vom IObroker,

                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.743
                info
                (17411) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.742
                info
                (17411) all history done (exit)
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.741
                debug
                (17411) delete
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.739
                debug
                (17411) delete
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.690
                info
                (17411) all http done
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.667
                debug
                (17411) no update since 25.4.2020 14:51:2 hmu.messages.YieldTotal.lastup 
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.587
                debug
                (17411) request data from http://192.168.178.84:8891/data
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.586
                debug
                (17411) all telnet done 
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.583
                error
                (17411) received ERR: element not found for FlowTempMax
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.580
                error
                (17411) received ERR: element not found for HwcStarts
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.577
                error
                (17411) received ERR: element not found for HcStarts
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.575
                error
                (17411) received ERR: element not found for HwcHours
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.572
                error
                (17411) received ERR: element not found for HcHours
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.569
                error
                (17411) received ERR: element not found for Wasserdruck
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.567
                error
                (17411) received ERR: element not found for WaterPressure
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.564
                error
                (17411) received ERR: element not found for ACRoomthermostat
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.561
                error
                (17411) received ERR: element not found for HwcTemp
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.559
                error
                (17411) received ERR: element not found for StorageExitTemp
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.556
                error
                (17411) received ERR: element not found for StorageTemp
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.553
                error
                (17411) received ERR: element not found for HwcStorageTemp
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.550
                error
                (17411) received ERR: element not found for FlowTempDesired
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.548
                error
                (17411) received ERR: element not found for ReturnTemp
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.545
                error
                (17411) received ERR: element not found for FlowTemp
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.542
                error
                (17411) received ERR: element not found for z1ActualRoomTempDesired
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.539
                error
                (17411) received ERR: element not found for SolarYieldTotal
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.536
                error
                (17411) received ERR: element not found for DisplayedOutsideTemp
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.082
                debug
                (17411) telnet connected
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.074
                debug
                (17411) connect telnet to IP 192.168.178.84 port 8888
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.073
                debug
                (17411) to poll ctr 18 vals: DisplayedOutsideTemp,SolarYieldTotal,z1ActualRoomTempDesired,FlowTemp,ReturnTemp,FlowTempDesired,HwcStorageTemp,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcTemp,ACRoomthermostat,Water
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.046
                debug
                (17411) init common variables 
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.044
                debug
                (17411) init variables 
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.044
                debug
                (17411) start with interface ebusd 
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.043
                debug
                (17411) set timeout to 180 sec
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.015
                info
                (17411) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.17.0
                ebus.2
                2020-04-26 09:08:02.836
                info
                (17372) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                ebus.2
                2020-04-26 09:08:02.834
                info
                (17372) all history done (exit)
                

                Ich hoff mir kann wer helfen, die Abfragen hin zubekommen

                MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • TimmerxT Timmerx

                  Hallo Leute,

                  ich konnte mich jetzt auch nochmal um meine Wärmepumpe VW117/4 mit EBus kümmern.
                  Ich habe es schon letztes Jahr geschafft einige Daten auszulesen , wie z.B Hz Vorlauftemperatur, Hz Rücklauftemperatur und Aussentemperatur diese Werte werde mir vom Ebus Adapter dirket angezeit ( ich brauch dafür nix in der Liste "Komma getrennte Liste aller Datenpunktnamen" eintragen)

                  Jetzt würde mich allerdings würden mich jetzt auch brennent weitere Daten interessieren, z.B. SoleVorlauf, SoleRücklauf, Integrall, HzPumpendrehzahl, Mischerstellung, momentane Leistung, Tageswerte, Wochenwerte....

                  Ich habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen auch nur einen Werte (mal völlig egal welche) über "Komma getrennte Liste aller Datenpunktnamen" abzufragen.

                  HIer mal mein Log vom IObroker,

                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.743
                  info
                  (17411) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.742
                  info
                  (17411) all history done (exit)
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.741
                  debug
                  (17411) delete
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.739
                  debug
                  (17411) delete
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.690
                  info
                  (17411) all http done
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.667
                  debug
                  (17411) no update since 25.4.2020 14:51:2 hmu.messages.YieldTotal.lastup 
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.587
                  debug
                  (17411) request data from http://192.168.178.84:8891/data
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.586
                  debug
                  (17411) all telnet done 
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.583
                  error
                  (17411) received ERR: element not found for FlowTempMax
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.580
                  error
                  (17411) received ERR: element not found for HwcStarts
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.577
                  error
                  (17411) received ERR: element not found for HcStarts
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.575
                  error
                  (17411) received ERR: element not found for HwcHours
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.572
                  error
                  (17411) received ERR: element not found for HcHours
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.569
                  error
                  (17411) received ERR: element not found for Wasserdruck
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.567
                  error
                  (17411) received ERR: element not found for WaterPressure
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.564
                  error
                  (17411) received ERR: element not found for ACRoomthermostat
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.561
                  error
                  (17411) received ERR: element not found for HwcTemp
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.559
                  error
                  (17411) received ERR: element not found for StorageExitTemp
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.556
                  error
                  (17411) received ERR: element not found for StorageTemp
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.553
                  error
                  (17411) received ERR: element not found for HwcStorageTemp
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.550
                  error
                  (17411) received ERR: element not found for FlowTempDesired
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.548
                  error
                  (17411) received ERR: element not found for ReturnTemp
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.545
                  error
                  (17411) received ERR: element not found for FlowTemp
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.542
                  error
                  (17411) received ERR: element not found for z1ActualRoomTempDesired
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.539
                  error
                  (17411) received ERR: element not found for SolarYieldTotal
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.536
                  error
                  (17411) received ERR: element not found for DisplayedOutsideTemp
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.082
                  debug
                  (17411) telnet connected
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.074
                  debug
                  (17411) connect telnet to IP 192.168.178.84 port 8888
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.073
                  debug
                  (17411) to poll ctr 18 vals: DisplayedOutsideTemp,SolarYieldTotal,z1ActualRoomTempDesired,FlowTemp,ReturnTemp,FlowTempDesired,HwcStorageTemp,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcTemp,ACRoomthermostat,Water
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.046
                  debug
                  (17411) init common variables 
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.044
                  debug
                  (17411) init variables 
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.044
                  debug
                  (17411) start with interface ebusd 
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.043
                  debug
                  (17411) set timeout to 180 sec
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:09:02.015
                  info
                  (17411) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.17.0
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:08:02.836
                  info
                  (17372) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  ebus.2
                  2020-04-26 09:08:02.834
                  info
                  (17372) all history done (exit)
                  

                  Ich hoff mir kann wer helfen, die Abfragen hin zubekommen

                  MassiveAttackM Online
                  MassiveAttackM Online
                  MassiveAttack
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #192

                  @Timmerx
                  ich habe das gleiche problem, anscheinend gibt es für diese (verschlüsselten) elemente noch kein entschlüsseltes csv

                  werden bei dir die anderen elemente automatisch aktualisiert im iobroker? bei mir leider nicht, nur die werte die unter broadcast zu finden sind. die anderen werden nur dann aktualisert, wenn ich diese zB mit der vaillant app abrufe.
                  wie machst du das?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • TimmerxT Offline
                    TimmerxT Offline
                    Timmerx
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #193

                    HI,

                    ja es werden alle Werte automatisch aktualisiert.
                    Unter Broadcast gibt es bei mir nur den Wert "outsidetemp" der wird auch automatisch aktualisiert, den wert habe ich aber nicht manuell im EBus Adapter eingetragen, wo kommt der her?

                    Wie kann ich die csv bearbeiten?

                    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • TimmerxT Timmerx

                      HI,

                      ja es werden alle Werte automatisch aktualisiert.
                      Unter Broadcast gibt es bei mir nur den Wert "outsidetemp" der wird auch automatisch aktualisiert, den wert habe ich aber nicht manuell im EBus Adapter eingetragen, wo kommt der her?

                      Wie kann ich die csv bearbeiten?

                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #194

                      @Timmerx sagte in Adapter: ebus:

                      Unter Broadcast gibt es bei mir nur den Wert "outsidetemp" der wird auch automatisch aktualisiert, den wert habe ich aber nicht manuell im EBus Adapter eingetragen, wo kommt der her?

                      Die Werte unter Broadcast werden ohne Abfrage einfach von der Theme/WP an alle Busteilnehmer gesendet und entsprechend auch in ioBroker angezeigt. Meines Wissens nach kann man dieses Verhalten nicht beeinflussen.

                      Wie man unbekannte Werte entschlüsselt ist in der Doku von ebusd beschrieben, zu finden im Github Repository

                      Blog: indibit.de

                      TimmerxT Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • HiltexH Hiltex

                        @Timmerx sagte in Adapter: ebus:

                        Unter Broadcast gibt es bei mir nur den Wert "outsidetemp" der wird auch automatisch aktualisiert, den wert habe ich aber nicht manuell im EBus Adapter eingetragen, wo kommt der her?

                        Die Werte unter Broadcast werden ohne Abfrage einfach von der Theme/WP an alle Busteilnehmer gesendet und entsprechend auch in ioBroker angezeigt. Meines Wissens nach kann man dieses Verhalten nicht beeinflussen.

                        Wie man unbekannte Werte entschlüsselt ist in der Doku von ebusd beschrieben, zu finden im Github Repository

                        TimmerxT Offline
                        TimmerxT Offline
                        Timmerx
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #195

                        @Hiltex

                        HI Hiltes es scheint als ob du das mit dem Ebus wirklich verstanden hast und auch anwenden kannst.

                        Ich bin bis jetzt noch nicht dahinter gekommen! Ich finden die Beschreibung im Wiki auch sehr kompliziert.
                        Könntest du vielleicht mir (und auch für andere) ein Beispiel vielleicht auch Bebilder zeigen, wie du manuell Werte abfragst und wo man was eintragen muss?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HiltexH Hiltex

                          @Timmerx sagte in Adapter: ebus:

                          Unter Broadcast gibt es bei mir nur den Wert "outsidetemp" der wird auch automatisch aktualisiert, den wert habe ich aber nicht manuell im EBus Adapter eingetragen, wo kommt der her?

                          Die Werte unter Broadcast werden ohne Abfrage einfach von der Theme/WP an alle Busteilnehmer gesendet und entsprechend auch in ioBroker angezeigt. Meines Wissens nach kann man dieses Verhalten nicht beeinflussen.

                          Wie man unbekannte Werte entschlüsselt ist in der Doku von ebusd beschrieben, zu finden im Github Repository

                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #196

                          @Hiltex sagte in Adapter: ebus:

                          Die Werte unter Broadcast werden ohne Abfrage einfach von der Theme/WP an alle Busteilnehmer gesendet und entsprechend auch in ioBroker angezeigt. Meines Wissens nach kann man dieses Verhalten nicht beeinflussen.

                          genau so funktioniert ebusd und damit auch der Adapter: er lauscht, was am Bus vorbei kommt und schreibt sich das auf.
                          Man kann aber selbst Abfragen auf den Bus legen. Dazu muss man nur die gewünschen (und natürlich im System bekannten) Datenpunkte in diese Liste ("Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkte") eintragen.
                          bild1.PNG

                          Der Adapter legt dann bei jedem Aufruf ein read-Kommando auf jeden dieser Datenpunkte auf den Bus.

                          MassiveAttackM J 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • Rene_HMR Rene_HM

                            @Hiltex sagte in Adapter: ebus:

                            Die Werte unter Broadcast werden ohne Abfrage einfach von der Theme/WP an alle Busteilnehmer gesendet und entsprechend auch in ioBroker angezeigt. Meines Wissens nach kann man dieses Verhalten nicht beeinflussen.

                            genau so funktioniert ebusd und damit auch der Adapter: er lauscht, was am Bus vorbei kommt und schreibt sich das auf.
                            Man kann aber selbst Abfragen auf den Bus legen. Dazu muss man nur die gewünschen (und natürlich im System bekannten) Datenpunkte in diese Liste ("Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkte") eintragen.
                            bild1.PNG

                            Der Adapter legt dann bei jedem Aufruf ein read-Kommando auf jeden dieser Datenpunkte auf den Bus.

                            MassiveAttackM Online
                            MassiveAttackM Online
                            MassiveAttack
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #197

                            @Rene_HM
                            und wenn ich das mache, bekomme ich immer ein telnet timeout, obwohl ein http aufruf mir diese DP anzeigt.
                            warum passiert das? wie kann ich das ändern?

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • MassiveAttackM MassiveAttack

                              @Rene_HM
                              und wenn ich das mache, bekomme ich immer ein telnet timeout, obwohl ein http aufruf mir diese DP anzeigt.
                              warum passiert das? wie kann ich das ändern?

                              M Offline
                              M Offline
                              mameier1234
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #198

                              @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

                              @Rene_HM
                              und wenn ich das mache, bekomme ich immer ein telnet timeout, obwohl ein http aufruf mir diese DP anzeigt.
                              warum passiert das? wie kann ich das ändern?

                              Ich hatte dich jetzt schon mehrfach gefragt, ob du dich mit telnet <ip> 8888 von hand auf den ebusd verbinden kannst...
                              Also nicht ebusctl auf der console sondern von einer anderen Maschine auf den ebusd per telnet verbinden... Wenn das nicht klappt, dann kann der Adapter sich auch nicht verbinden..

                              Wenn das klappt, dann im Telnet mal mit info, find, read usw... arbeiten, ob das Daten kommen.

                              Grüße,

                              Martin

                              MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M mameier1234

                                @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

                                @Rene_HM
                                und wenn ich das mache, bekomme ich immer ein telnet timeout, obwohl ein http aufruf mir diese DP anzeigt.
                                warum passiert das? wie kann ich das ändern?

                                Ich hatte dich jetzt schon mehrfach gefragt, ob du dich mit telnet <ip> 8888 von hand auf den ebusd verbinden kannst...
                                Also nicht ebusctl auf der console sondern von einer anderen Maschine auf den ebusd per telnet verbinden... Wenn das nicht klappt, dann kann der Adapter sich auch nicht verbinden..

                                Wenn das klappt, dann im Telnet mal mit info, find, read usw... arbeiten, ob das Daten kommen.

                                MassiveAttackM Online
                                MassiveAttackM Online
                                MassiveAttack
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #199

                                @mameier1234
                                hab doch schon geschrieben dass das mit telnet von einem anderen host auch in ein timeout läuft. die frage ist warum, und was kann ich tun damit das funktioniert?

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • MassiveAttackM MassiveAttack

                                  @mameier1234
                                  hab doch schon geschrieben dass das mit telnet von einem anderen host auch in ein timeout läuft. die frage ist warum, und was kann ich tun damit das funktioniert?

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  mameier1234
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #200

                                  @MassiveAttack dann hat das gar nix mit dem adapter zu tun...

                                  sondern eher damit, dass der telnet-daemon auf dem Raspi, auf dem der ebusd läuft nicht installiert ist..

                                  Grüße,

                                  Martin

                                  MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M mameier1234

                                    @MassiveAttack dann hat das gar nix mit dem adapter zu tun...

                                    sondern eher damit, dass der telnet-daemon auf dem Raspi, auf dem der ebusd läuft nicht installiert ist..

                                    MassiveAttackM Online
                                    MassiveAttackM Online
                                    MassiveAttack
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #201

                                    @mameier1234
                                    ok, danke. dann muss ich das telnet noch installieren und starten

                                    ich habe meine ganze infrastruktur neu aufgesetzt, ein echtes debian image (anstelle des ebusd docker image), ebusd dann manuell installiert. jedoch kann er hier keine configs downloaden, er findet beim scan zwar die vaillant, jedoch wird kein file gezogen.
                                    ich habe dann alle config manuell aus (ebusd-configuration-2.1.1) manuell nach /etc/ebusd/ kopiert. darin befinden sich _templates.csv, broadcast.csv, memory.csv und der ordner vaillant mit allen vaillant csvs.
                                    ich hab dann den pfad geändert auf "configpath=/etc/ebusd/" ==> ist das korrekt?

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • MassiveAttackM MassiveAttack

                                      @mameier1234
                                      ok, danke. dann muss ich das telnet noch installieren und starten

                                      ich habe meine ganze infrastruktur neu aufgesetzt, ein echtes debian image (anstelle des ebusd docker image), ebusd dann manuell installiert. jedoch kann er hier keine configs downloaden, er findet beim scan zwar die vaillant, jedoch wird kein file gezogen.
                                      ich habe dann alle config manuell aus (ebusd-configuration-2.1.1) manuell nach /etc/ebusd/ kopiert. darin befinden sich _templates.csv, broadcast.csv, memory.csv und der ordner vaillant mit allen vaillant csvs.
                                      ich hab dann den pfad geändert auf "configpath=/etc/ebusd/" ==> ist das korrekt?

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      mameier1234
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #202

                                      @MassiveAttack ich würde mal sagen: ja...

                                      Telnetserver ist wie gesagt natürlich vorraussetzung, dass du per Telnet auf die Kiste zugreifen kannst...

                                      Deshalb gibt es ja auch den Parameter TelnetPort (8888)

                                      Grüße,

                                      Martin

                                      MassiveAttackM 3 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • M mameier1234

                                        @MassiveAttack ich würde mal sagen: ja...

                                        Telnetserver ist wie gesagt natürlich vorraussetzung, dass du per Telnet auf die Kiste zugreifen kannst...

                                        Deshalb gibt es ja auch den Parameter TelnetPort (8888)

                                        MassiveAttackM Online
                                        MassiveAttackM Online
                                        MassiveAttack
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #203

                                        @mameier1234
                                        gut, danke. ich bin mir nicht sicher ob ich direkt ins /vaillant/ den pfad setzen muss oder nach /ebusd/.
                                        naja, ich versuche es weiter... :) :unamused:

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M mameier1234

                                          @MassiveAttack ich würde mal sagen: ja...

                                          Telnetserver ist wie gesagt natürlich vorraussetzung, dass du per Telnet auf die Kiste zugreifen kannst...

                                          Deshalb gibt es ja auch den Parameter TelnetPort (8888)

                                          MassiveAttackM Online
                                          MassiveAttackM Online
                                          MassiveAttack
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #204

                                          @mameier1234
                                          ähmm, moment. ein "normales" telnet zum ebusd funktioniert ja, "find", "scan" usw liefern auch werte. jedoch ein explizietes "read -c 700 Hc1FlowTemp" liefert: ERR arbitration lost
                                          also telnet an sich geht mMn, oder sehe ich das falsch?

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          555

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe