      Hallo Leute,

      ich konnte mich jetzt auch nochmal um meine Wärmepumpe VW117/4 mit EBus kümmern.
      Ich habe es schon letztes Jahr geschafft einige Daten auszulesen , wie z.B Hz Vorlauftemperatur, Hz Rücklauftemperatur und Aussentemperatur diese Werte werde mir vom Ebus Adapter dirket angezeit ( ich brauch dafür nix in der Liste "Komma getrennte Liste aller Datenpunktnamen" eintragen)

      Jetzt würde mich allerdings würden mich jetzt auch brennent weitere Daten interessieren, z.B. SoleVorlauf, SoleRücklauf, Integrall, HzPumpendrehzahl, Mischerstellung, momentane Leistung, Tageswerte, Wochenwerte....

      Ich habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen auch nur einen Werte (mal völlig egal welche) über "Komma getrennte Liste aller Datenpunktnamen" abzufragen.

      HIer mal mein Log vom IObroker,

      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.743
      info
      (17411) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.742
      info
      (17411) all history done (exit)
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.741
      debug
      (17411) delete
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.739
      debug
      (17411) delete
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.690
      info
      (17411) all http done
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.667
      debug
      (17411) no update since 25.4.2020 14:51:2 hmu.messages.YieldTotal.lastup 
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.587
      debug
      (17411) request data from http://192.168.178.84:8891/data
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.586
      debug
      (17411) all telnet done 
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.583
      error
      (17411) received ERR: element not found for FlowTempMax
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.580
      error
      (17411) received ERR: element not found for HwcStarts
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.577
      error
      (17411) received ERR: element not found for HcStarts
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.575
      error
      (17411) received ERR: element not found for HwcHours
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.572
      error
      (17411) received ERR: element not found for HcHours
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.569
      error
      (17411) received ERR: element not found for Wasserdruck
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.567
      error
      (17411) received ERR: element not found for WaterPressure
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.564
      error
      (17411) received ERR: element not found for ACRoomthermostat
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.561
      error
      (17411) received ERR: element not found for HwcTemp
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.559
      error
      (17411) received ERR: element not found for StorageExitTemp
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.556
      error
      (17411) received ERR: element not found for StorageTemp
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.553
      error
      (17411) received ERR: element not found for HwcStorageTemp
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.550
      error
      (17411) received ERR: element not found for FlowTempDesired
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.548
      error
      (17411) received ERR: element not found for ReturnTemp
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.545
      error
      (17411) received ERR: element not found for FlowTemp
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.542
      error
      (17411) received ERR: element not found for z1ActualRoomTempDesired
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.539
      error
      (17411) received ERR: element not found for SolarYieldTotal
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.536
      error
      (17411) received ERR: element not found for DisplayedOutsideTemp
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.082
      debug
      (17411) telnet connected
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.074
      debug
      (17411) connect telnet to IP 192.168.178.84 port 8888
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.073
      debug
      (17411) to poll ctr 18 vals: DisplayedOutsideTemp,SolarYieldTotal,z1ActualRoomTempDesired,FlowTemp,ReturnTemp,FlowTempDesired,HwcStorageTemp,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcTemp,ACRoomthermostat,Water
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.046
      debug
      (17411) init common variables 
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.044
      debug
      (17411) init variables 
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.044
      debug
      (17411) start with interface ebusd 
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.043
      debug
      (17411) set timeout to 180 sec
      ebus.2
      2020-04-26 09:09:02.015
      info
      (17411) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.17.0
      ebus.2
      2020-04-26 09:08:02.836
      info
      (17372) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      ebus.2
      2020-04-26 09:08:02.834
      info
      (17372) all history done (exit)
      

      Ich hoff mir kann wer helfen, die Abfragen hin zubekommen

      MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MassiveAttack
        MassiveAttack @Timmerx last edited by

        @Timmerx
        ich habe das gleiche problem, anscheinend gibt es für diese (verschlüsselten) elemente noch kein entschlüsseltes csv

        werden bei dir die anderen elemente automatisch aktualisiert im iobroker? bei mir leider nicht, nur die werte die unter broadcast zu finden sind. die anderen werden nur dann aktualisert, wenn ich diese zB mit der vaillant app abrufe.
        wie machst du das?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Timmerx
          Timmerx last edited by

          HI,

          ja es werden alle Werte automatisch aktualisiert.
          Unter Broadcast gibt es bei mir nur den Wert "outsidetemp" der wird auch automatisch aktualisiert, den wert habe ich aber nicht manuell im EBus Adapter eingetragen, wo kommt der her?

          Wie kann ich die csv bearbeiten?

          Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hiltex
            Hiltex @Timmerx last edited by

            @Timmerx sagte in Adapter: ebus:

            Unter Broadcast gibt es bei mir nur den Wert "outsidetemp" der wird auch automatisch aktualisiert, den wert habe ich aber nicht manuell im EBus Adapter eingetragen, wo kommt der her?

            Die Werte unter Broadcast werden ohne Abfrage einfach von der Theme/WP an alle Busteilnehmer gesendet und entsprechend auch in ioBroker angezeigt. Meines Wissens nach kann man dieses Verhalten nicht beeinflussen.

            Wie man unbekannte Werte entschlüsselt ist in der Doku von ebusd beschrieben, zu finden im Github Repository

            Timmerx Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Timmerx
              Timmerx @Hiltex last edited by

              @Hiltex

              HI Hiltes es scheint als ob du das mit dem Ebus wirklich verstanden hast und auch anwenden kannst.

              Ich bin bis jetzt noch nicht dahinter gekommen! Ich finden die Beschreibung im Wiki auch sehr kompliziert.
              Könntest du vielleicht mir (und auch für andere) ein Beispiel vielleicht auch Bebilder zeigen, wie du manuell Werte abfragst und wo man was eintragen muss?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Hiltex last edited by

                @Hiltex sagte in Adapter: ebus:

                Die Werte unter Broadcast werden ohne Abfrage einfach von der Theme/WP an alle Busteilnehmer gesendet und entsprechend auch in ioBroker angezeigt. Meines Wissens nach kann man dieses Verhalten nicht beeinflussen.

                genau so funktioniert ebusd und damit auch der Adapter: er lauscht, was am Bus vorbei kommt und schreibt sich das auf.
                Man kann aber selbst Abfragen auf den Bus legen. Dazu muss man nur die gewünschen (und natürlich im System bekannten) Datenpunkte in diese Liste ("Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkte") eintragen.
                bild1.PNG

                Der Adapter legt dann bei jedem Aufruf ein read-Kommando auf jeden dieser Datenpunkte auf den Bus.

                MassiveAttack J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MassiveAttack
                  MassiveAttack @Rene_HM last edited by

                  @Rene_HM
                  und wenn ich das mache, bekomme ich immer ein telnet timeout, obwohl ein http aufruf mir diese DP anzeigt.
                  warum passiert das? wie kann ich das ändern?

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    mameier1234 @MassiveAttack last edited by

                    @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

                    @Rene_HM
                    und wenn ich das mache, bekomme ich immer ein telnet timeout, obwohl ein http aufruf mir diese DP anzeigt.
                    warum passiert das? wie kann ich das ändern?

                    Ich hatte dich jetzt schon mehrfach gefragt, ob du dich mit telnet <ip> 8888 von hand auf den ebusd verbinden kannst...
                    Also nicht ebusctl auf der console sondern von einer anderen Maschine auf den ebusd per telnet verbinden... Wenn das nicht klappt, dann kann der Adapter sich auch nicht verbinden..

                    Wenn das klappt, dann im Telnet mal mit info, find, read usw... arbeiten, ob das Daten kommen.

                    MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MassiveAttack
                      MassiveAttack @mameier1234 last edited by

                      @mameier1234
                      hab doch schon geschrieben dass das mit telnet von einem anderen host auch in ein timeout läuft. die frage ist warum, und was kann ich tun damit das funktioniert?

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        mameier1234 @MassiveAttack last edited by

                        @MassiveAttack dann hat das gar nix mit dem adapter zu tun...

                        sondern eher damit, dass der telnet-daemon auf dem Raspi, auf dem der ebusd läuft nicht installiert ist..

                        MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MassiveAttack
                          MassiveAttack @mameier1234 last edited by

                          @mameier1234
                          ok, danke. dann muss ich das telnet noch installieren und starten

                          ich habe meine ganze infrastruktur neu aufgesetzt, ein echtes debian image (anstelle des ebusd docker image), ebusd dann manuell installiert. jedoch kann er hier keine configs downloaden, er findet beim scan zwar die vaillant, jedoch wird kein file gezogen.
                          ich habe dann alle config manuell aus (ebusd-configuration-2.1.1) manuell nach /etc/ebusd/ kopiert. darin befinden sich _templates.csv, broadcast.csv, memory.csv und der ordner vaillant mit allen vaillant csvs.
                          ich hab dann den pfad geändert auf "configpath=/etc/ebusd/" ==> ist das korrekt?

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            mameier1234 @MassiveAttack last edited by

                            @MassiveAttack ich würde mal sagen: ja...

                            Telnetserver ist wie gesagt natürlich vorraussetzung, dass du per Telnet auf die Kiste zugreifen kannst...

                            Deshalb gibt es ja auch den Parameter TelnetPort (8888)

                            MassiveAttack 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • MassiveAttack
                              MassiveAttack @mameier1234 last edited by

                              @mameier1234
                              gut, danke. ich bin mir nicht sicher ob ich direkt ins /vaillant/ den pfad setzen muss oder nach /ebusd/.
                              naja, ich versuche es weiter... 🙂 😒

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MassiveAttack
                                MassiveAttack @mameier1234 last edited by

                                @mameier1234
                                ähmm, moment. ein "normales" telnet zum ebusd funktioniert ja, "find", "scan" usw liefern auch werte. jedoch ein explizietes "read -c 700 Hc1FlowTemp" liefert: ERR arbitration lost
                                also telnet an sich geht mMn, oder sehe ich das falsch?

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MassiveAttack
                                  MassiveAttack last edited by

                                  ich blicke nicht mehr durch, hier nochmals meine config, habe ich einen fehler?

                                  EBUSD_OPTS="-f --scanconfig=full -d 192.168.0.65:5000 --latency=100000 --receivetimeout=100000 -p 8888 --configpath=/etc/ebusd/ --accesslevel=* --httpport=8889 -l /var/log/ebusd.log --htmlpath=/var/www/"

                                  die configs "_templates.csv, broadcast.csv, memory.csv" liegen und /etc/ebusd/
                                  alle anderen (vaillant) configs liegen unter /etc/ebusd/vaillant

                                  beim starten bekomme ich immer:
                                  2020-04-29 11:31:56.766 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 / 0101
                                  2020-04-29 11:31:57.011 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                  2020-04-29 11:31:57.258 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
                                  2020-04-29 11:31:57.473 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb51603013013
                                  2020-04-29 11:32:03.180 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 096d3b3013ff5d0000ff
                                  2020-04-29 11:32:03.361 [main error] scan config 26: ERR: arbitration lost
                                  2020-04-29 11:32:03.447 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3a3013ff5d0000ff
                                  2020-04-29 11:32:03.714 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07eb020000801603
                                  2020-04-29 11:32:04.011 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 101f02720173010080760100800080403c
                                  2020-04-29 11:32:04.304 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                  2020-04-29 11:32:04.574 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                  2020-04-29 11:32:04.841 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                  2020-04-29 11:32:05.128 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 / 0101
                                  2020-04-29 11:32:05.373 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                  2020-04-29 11:32:13.265 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 096d3a3013ff5d0000ff
                                  2020-04-29 11:32:13.532 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3a3013ff5d0000ff
                                  2020-04-29 11:32:13.799 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07eb020000801603
                                  2020-04-29 11:32:14.096 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402720173010080760100800080403c
                                  2020-04-29 11:32:14.388 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                  2020-04-29 11:32:14.654 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                  2020-04-29 11:32:14.921 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                  2020-04-29 11:32:15.101 [main error] scan config 76: ERR: arbitration lost

                                  ebusctl info:

                                  ebusctl info

                                  version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
                                  access: *
                                  signal: acquired
                                  symbol rate: 99
                                  max symbol rate: 111
                                  reconnects: 0
                                  masters: 4
                                  messages: 15
                                  conditional: 0
                                  poll: 0
                                  update: 4
                                  address 03: master #11
                                  address 08: slave #11
                                  address 10: master #2
                                  address 26: slave
                                  address 31: master #8, ebusd
                                  address 36: slave #8, ebusd
                                  address 71: master #9
                                  address 76: slave #9

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • MassiveAttack
                                    MassiveAttack @mameier1234 last edited by

                                    @mameier1234
                                    wenn ich richtig gelesen habe, hast du doch auch den esera ethernet adapter. was hast du für einstellungen am "serial" tab? in der anleitung steht, man soll bei character: "0A" verwenden, bei mir geht das aber nur mit dem standard "00".
                                    könntest du mir bitte deine einstellungen posten? danke

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      mameier1234 @MassiveAttack last edited by

                                      @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

                                      @mameier1234
                                      ähmm, moment. ein "normales" telnet zum ebusd funktioniert ja, "find", "scan" usw liefern auch werte. jedoch ein explizietes "read -c 700 Hc1FlowTemp" liefert: ERR arbitration lost
                                      also telnet an sich geht mMn, oder sehe ich das falsch?

                                      ebusctl ist kein telnet !

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        mameier1234 @MassiveAttack last edited by

                                        @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

                                        @mameier1234
                                        wenn ich richtig gelesen habe, hast du doch auch den esera ethernet adapter. was hast du für einstellungen am "serial" tab? in der anleitung steht, man soll bei character: "0A" verwenden, bei mir geht das aber nur mit dem standard "00".
                                        könntest du mir bitte deine einstellungen posten? danke

                                        Ich habe den Raspberry aufsatz... Mit dem Esera hatte ich immer Probleme... im Fhem Forum gab es mal Sammelbestellungen für das Ding..

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          mameier1234 @mameier1234 last edited by mameier1234

                                          @mameier1234 so sieht das bei mir aus...

                                          telnet 192.168.160.160 8888
                                          Trying 192.168.160.160...
                                          Connected to raspberry-iobroker.fritz.box.
                                          Escape character is '^]'.
                                          info
                                          version: ebusd 3.3.v3.3
                                          update check: version 3.4 available
                                          signal: acquired
                                          symbol rate: 46
                                          max symbol rate: 118
                                          min arbitration micros: 5
                                          max arbitration micros: 58
                                          min symbol latency: 4
                                          max symbol latency: 5
                                          reconnects: 0
                                          masters: 3
                                          messages: 725
                                          conditional: 9
                                          poll: 0
                                          update: 10
                                          address 03: master #11
                                          address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0703;HW=7401", loaded "vaillant/bai.0010006341.inc" ([PROD='0010006341']), "vaillant/08.bai.csv"
                                          address 10: master #2
                                          address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI   ;SW=0324;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
                                          address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/23.solsy.cc.csv"
                                          address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv"
                                          address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
                                          address 31: master #8, ebusd
                                          address 36: slave #8, ebusd
                                          address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv"
                                          address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv"
                                          
                                          find flame
                                          bai Flame = off
                                          bai FlameSensingASIC = no data stored
                                          
                                          read -c bai Flame
                                          off
                                          
                                          
                                          

                                          Das muss !! funktionieren ... ohne Telnet auf dem Server geht das nicht.

                                          Timmerx MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Timmerx
                                            Timmerx @mameier1234 last edited by

                                            Hi Leute,

                                            ich glaube ich bin noch einen Schritt zurück.
                                            Ich habe nur eine .csv Datei installiert, die hmu.csv

                                            Wie kann ich hier weitere installieren ? oder Updatet das automitisch?

                                            version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
                                            update check: revision v3.4 available
                                            signal: acquired
                                            symbol rate: 46
                                            max symbol rate: 226
                                            min arbitration micros: 721
                                            max arbitration micros: 2222
                                            min symbol latency: 0
                                            max symbol latency: 17
                                            reconnects: 5
                                            masters: 5
                                            messages: 65
                                            conditional: 0
                                            poll: 0
                                            update: 9
                                            address 00: master #1
                                            address 03: master #11
                                            address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0307;HW=0403", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
                                            address 10: master #2
                                            address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=72000;SW=0118;HW=7703"
                                            address 31: master #8, ebusd
                                            address 36: slave #8, ebusd
                                            address 71: master #9
                                            address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0307;HW=0403"
                                            
                                            
                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            742
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ebus adapter
                                            67
                                            674
                                            147836
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo