Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter: ebus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Adapter: ebus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
ebus adapter
708 Beiträge 71 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 59 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M mameier1234

    @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

    @Rene_HM
    und wenn ich das mache, bekomme ich immer ein telnet timeout, obwohl ein http aufruf mir diese DP anzeigt.
    warum passiert das? wie kann ich das ändern?

    Ich hatte dich jetzt schon mehrfach gefragt, ob du dich mit telnet <ip> 8888 von hand auf den ebusd verbinden kannst...
    Also nicht ebusctl auf der console sondern von einer anderen Maschine auf den ebusd per telnet verbinden... Wenn das nicht klappt, dann kann der Adapter sich auch nicht verbinden..

    Wenn das klappt, dann im Telnet mal mit info, find, read usw... arbeiten, ob das Daten kommen.

    MassiveAttackM Online
    MassiveAttackM Online
    MassiveAttack
    schrieb am zuletzt editiert von
    #199

    @mameier1234
    hab doch schon geschrieben dass das mit telnet von einem anderen host auch in ein timeout läuft. die frage ist warum, und was kann ich tun damit das funktioniert?

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • MassiveAttackM MassiveAttack

      @mameier1234
      hab doch schon geschrieben dass das mit telnet von einem anderen host auch in ein timeout läuft. die frage ist warum, und was kann ich tun damit das funktioniert?

      M Offline
      M Offline
      mameier1234
      schrieb am zuletzt editiert von
      #200

      @MassiveAttack dann hat das gar nix mit dem adapter zu tun...

      sondern eher damit, dass der telnet-daemon auf dem Raspi, auf dem der ebusd läuft nicht installiert ist..

      Grüße,

      Martin

      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M mameier1234

        @MassiveAttack dann hat das gar nix mit dem adapter zu tun...

        sondern eher damit, dass der telnet-daemon auf dem Raspi, auf dem der ebusd läuft nicht installiert ist..

        MassiveAttackM Online
        MassiveAttackM Online
        MassiveAttack
        schrieb am zuletzt editiert von
        #201

        @mameier1234
        ok, danke. dann muss ich das telnet noch installieren und starten

        ich habe meine ganze infrastruktur neu aufgesetzt, ein echtes debian image (anstelle des ebusd docker image), ebusd dann manuell installiert. jedoch kann er hier keine configs downloaden, er findet beim scan zwar die vaillant, jedoch wird kein file gezogen.
        ich habe dann alle config manuell aus (ebusd-configuration-2.1.1) manuell nach /etc/ebusd/ kopiert. darin befinden sich _templates.csv, broadcast.csv, memory.csv und der ordner vaillant mit allen vaillant csvs.
        ich hab dann den pfad geändert auf "configpath=/etc/ebusd/" ==> ist das korrekt?

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • MassiveAttackM MassiveAttack

          @mameier1234
          ok, danke. dann muss ich das telnet noch installieren und starten

          ich habe meine ganze infrastruktur neu aufgesetzt, ein echtes debian image (anstelle des ebusd docker image), ebusd dann manuell installiert. jedoch kann er hier keine configs downloaden, er findet beim scan zwar die vaillant, jedoch wird kein file gezogen.
          ich habe dann alle config manuell aus (ebusd-configuration-2.1.1) manuell nach /etc/ebusd/ kopiert. darin befinden sich _templates.csv, broadcast.csv, memory.csv und der ordner vaillant mit allen vaillant csvs.
          ich hab dann den pfad geändert auf "configpath=/etc/ebusd/" ==> ist das korrekt?

          M Offline
          M Offline
          mameier1234
          schrieb am zuletzt editiert von
          #202

          @MassiveAttack ich würde mal sagen: ja...

          Telnetserver ist wie gesagt natürlich vorraussetzung, dass du per Telnet auf die Kiste zugreifen kannst...

          Deshalb gibt es ja auch den Parameter TelnetPort (8888)

          Grüße,

          Martin

          MassiveAttackM 3 Antworten Letzte Antwort
          0
          • M mameier1234

            @MassiveAttack ich würde mal sagen: ja...

            Telnetserver ist wie gesagt natürlich vorraussetzung, dass du per Telnet auf die Kiste zugreifen kannst...

            Deshalb gibt es ja auch den Parameter TelnetPort (8888)

            MassiveAttackM Online
            MassiveAttackM Online
            MassiveAttack
            schrieb am zuletzt editiert von
            #203

            @mameier1234
            gut, danke. ich bin mir nicht sicher ob ich direkt ins /vaillant/ den pfad setzen muss oder nach /ebusd/.
            naja, ich versuche es weiter... :) :unamused:

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M mameier1234

              @MassiveAttack ich würde mal sagen: ja...

              Telnetserver ist wie gesagt natürlich vorraussetzung, dass du per Telnet auf die Kiste zugreifen kannst...

              Deshalb gibt es ja auch den Parameter TelnetPort (8888)

              MassiveAttackM Online
              MassiveAttackM Online
              MassiveAttack
              schrieb am zuletzt editiert von
              #204

              @mameier1234
              ähmm, moment. ein "normales" telnet zum ebusd funktioniert ja, "find", "scan" usw liefern auch werte. jedoch ein explizietes "read -c 700 Hc1FlowTemp" liefert: ERR arbitration lost
              also telnet an sich geht mMn, oder sehe ich das falsch?

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • MassiveAttackM Online
                MassiveAttackM Online
                MassiveAttack
                schrieb am zuletzt editiert von
                #205

                ich blicke nicht mehr durch, hier nochmals meine config, habe ich einen fehler?

                EBUSD_OPTS="-f --scanconfig=full -d 192.168.0.65:5000 --latency=100000 --receivetimeout=100000 -p 8888 --configpath=/etc/ebusd/ --accesslevel=* --httpport=8889 -l /var/log/ebusd.log --htmlpath=/var/www/"

                die configs "_templates.csv, broadcast.csv, memory.csv" liegen und /etc/ebusd/
                alle anderen (vaillant) configs liegen unter /etc/ebusd/vaillant

                beim starten bekomme ich immer:
                2020-04-29 11:31:56.766 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 / 0101
                2020-04-29 11:31:57.011 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                2020-04-29 11:31:57.258 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
                2020-04-29 11:31:57.473 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb51603013013
                2020-04-29 11:32:03.180 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 096d3b3013ff5d0000ff
                2020-04-29 11:32:03.361 [main error] scan config 26: ERR: arbitration lost
                2020-04-29 11:32:03.447 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3a3013ff5d0000ff
                2020-04-29 11:32:03.714 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07eb020000801603
                2020-04-29 11:32:04.011 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 101f02720173010080760100800080403c
                2020-04-29 11:32:04.304 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                2020-04-29 11:32:04.574 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                2020-04-29 11:32:04.841 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                2020-04-29 11:32:05.128 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 / 0101
                2020-04-29 11:32:05.373 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                2020-04-29 11:32:13.265 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 096d3a3013ff5d0000ff
                2020-04-29 11:32:13.532 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3a3013ff5d0000ff
                2020-04-29 11:32:13.799 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07eb020000801603
                2020-04-29 11:32:14.096 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402720173010080760100800080403c
                2020-04-29 11:32:14.388 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                2020-04-29 11:32:14.654 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                2020-04-29 11:32:14.921 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                2020-04-29 11:32:15.101 [main error] scan config 76: ERR: arbitration lost

                ebusctl info:

                ebusctl info

                version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
                access: *
                signal: acquired
                symbol rate: 99
                max symbol rate: 111
                reconnects: 0
                masters: 4
                messages: 15
                conditional: 0
                poll: 0
                update: 4
                address 03: master #11
                address 08: slave #11
                address 10: master #2
                address 26: slave
                address 31: master #8, ebusd
                address 36: slave #8, ebusd
                address 71: master #9
                address 76: slave #9

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M mameier1234

                  @MassiveAttack ich würde mal sagen: ja...

                  Telnetserver ist wie gesagt natürlich vorraussetzung, dass du per Telnet auf die Kiste zugreifen kannst...

                  Deshalb gibt es ja auch den Parameter TelnetPort (8888)

                  MassiveAttackM Online
                  MassiveAttackM Online
                  MassiveAttack
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #206

                  @mameier1234
                  wenn ich richtig gelesen habe, hast du doch auch den esera ethernet adapter. was hast du für einstellungen am "serial" tab? in der anleitung steht, man soll bei character: "0A" verwenden, bei mir geht das aber nur mit dem standard "00".
                  könntest du mir bitte deine einstellungen posten? danke

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • MassiveAttackM MassiveAttack

                    @mameier1234
                    ähmm, moment. ein "normales" telnet zum ebusd funktioniert ja, "find", "scan" usw liefern auch werte. jedoch ein explizietes "read -c 700 Hc1FlowTemp" liefert: ERR arbitration lost
                    also telnet an sich geht mMn, oder sehe ich das falsch?

                    M Offline
                    M Offline
                    mameier1234
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #207

                    @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

                    @mameier1234
                    ähmm, moment. ein "normales" telnet zum ebusd funktioniert ja, "find", "scan" usw liefern auch werte. jedoch ein explizietes "read -c 700 Hc1FlowTemp" liefert: ERR arbitration lost
                    also telnet an sich geht mMn, oder sehe ich das falsch?

                    ebusctl ist kein telnet !

                    Grüße,

                    Martin

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • MassiveAttackM MassiveAttack

                      @mameier1234
                      wenn ich richtig gelesen habe, hast du doch auch den esera ethernet adapter. was hast du für einstellungen am "serial" tab? in der anleitung steht, man soll bei character: "0A" verwenden, bei mir geht das aber nur mit dem standard "00".
                      könntest du mir bitte deine einstellungen posten? danke

                      M Offline
                      M Offline
                      mameier1234
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #208

                      @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

                      @mameier1234
                      wenn ich richtig gelesen habe, hast du doch auch den esera ethernet adapter. was hast du für einstellungen am "serial" tab? in der anleitung steht, man soll bei character: "0A" verwenden, bei mir geht das aber nur mit dem standard "00".
                      könntest du mir bitte deine einstellungen posten? danke

                      Ich habe den Raspberry aufsatz... Mit dem Esera hatte ich immer Probleme... im Fhem Forum gab es mal Sammelbestellungen für das Ding..

                      Grüße,

                      Martin

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M mameier1234

                        @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:

                        @mameier1234
                        wenn ich richtig gelesen habe, hast du doch auch den esera ethernet adapter. was hast du für einstellungen am "serial" tab? in der anleitung steht, man soll bei character: "0A" verwenden, bei mir geht das aber nur mit dem standard "00".
                        könntest du mir bitte deine einstellungen posten? danke

                        Ich habe den Raspberry aufsatz... Mit dem Esera hatte ich immer Probleme... im Fhem Forum gab es mal Sammelbestellungen für das Ding..

                        M Offline
                        M Offline
                        mameier1234
                        schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                        #209

                        @mameier1234 so sieht das bei mir aus...

                        telnet 192.168.160.160 8888
                        Trying 192.168.160.160...
                        Connected to raspberry-iobroker.fritz.box.
                        Escape character is '^]'.
                        info
                        version: ebusd 3.3.v3.3
                        update check: version 3.4 available
                        signal: acquired
                        symbol rate: 46
                        max symbol rate: 118
                        min arbitration micros: 5
                        max arbitration micros: 58
                        min symbol latency: 4
                        max symbol latency: 5
                        reconnects: 0
                        masters: 3
                        messages: 725
                        conditional: 9
                        poll: 0
                        update: 10
                        address 03: master #11
                        address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0703;HW=7401", loaded "vaillant/bai.0010006341.inc" ([PROD='0010006341']), "vaillant/08.bai.csv"
                        address 10: master #2
                        address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI   ;SW=0324;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
                        address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/23.solsy.cc.csv"
                        address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv"
                        address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
                        address 31: master #8, ebusd
                        address 36: slave #8, ebusd
                        address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv"
                        address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv"
                        
                        find flame
                        bai Flame = off
                        bai FlameSensingASIC = no data stored
                        
                        read -c bai Flame
                        off
                        
                        
                        

                        Das muss !! funktionieren ... ohne Telnet auf dem Server geht das nicht.

                        Grüße,

                        Martin

                        TimmerxT MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • M mameier1234

                          @mameier1234 so sieht das bei mir aus...

                          telnet 192.168.160.160 8888
                          Trying 192.168.160.160...
                          Connected to raspberry-iobroker.fritz.box.
                          Escape character is '^]'.
                          info
                          version: ebusd 3.3.v3.3
                          update check: version 3.4 available
                          signal: acquired
                          symbol rate: 46
                          max symbol rate: 118
                          min arbitration micros: 5
                          max arbitration micros: 58
                          min symbol latency: 4
                          max symbol latency: 5
                          reconnects: 0
                          masters: 3
                          messages: 725
                          conditional: 9
                          poll: 0
                          update: 10
                          address 03: master #11
                          address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0703;HW=7401", loaded "vaillant/bai.0010006341.inc" ([PROD='0010006341']), "vaillant/08.bai.csv"
                          address 10: master #2
                          address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI   ;SW=0324;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
                          address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/23.solsy.cc.csv"
                          address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv"
                          address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
                          address 31: master #8, ebusd
                          address 36: slave #8, ebusd
                          address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv"
                          address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv"
                          
                          find flame
                          bai Flame = off
                          bai FlameSensingASIC = no data stored
                          
                          read -c bai Flame
                          off
                          
                          
                          

                          Das muss !! funktionieren ... ohne Telnet auf dem Server geht das nicht.

                          TimmerxT Offline
                          TimmerxT Offline
                          Timmerx
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #210

                          Hi Leute,

                          ich glaube ich bin noch einen Schritt zurück.
                          Ich habe nur eine .csv Datei installiert, die hmu.csv

                          Wie kann ich hier weitere installieren ? oder Updatet das automitisch?

                          version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
                          update check: revision v3.4 available
                          signal: acquired
                          symbol rate: 46
                          max symbol rate: 226
                          min arbitration micros: 721
                          max arbitration micros: 2222
                          min symbol latency: 0
                          max symbol latency: 17
                          reconnects: 5
                          masters: 5
                          messages: 65
                          conditional: 0
                          poll: 0
                          update: 9
                          address 00: master #1
                          address 03: master #11
                          address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0307;HW=0403", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
                          address 10: master #2
                          address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=72000;SW=0118;HW=7703"
                          address 31: master #8, ebusd
                          address 36: slave #8, ebusd
                          address 71: master #9
                          address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0307;HW=0403"
                          
                          
                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • TimmerxT Timmerx

                            Hi Leute,

                            ich glaube ich bin noch einen Schritt zurück.
                            Ich habe nur eine .csv Datei installiert, die hmu.csv

                            Wie kann ich hier weitere installieren ? oder Updatet das automitisch?

                            version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
                            update check: revision v3.4 available
                            signal: acquired
                            symbol rate: 46
                            max symbol rate: 226
                            min arbitration micros: 721
                            max arbitration micros: 2222
                            min symbol latency: 0
                            max symbol latency: 17
                            reconnects: 5
                            masters: 5
                            messages: 65
                            conditional: 0
                            poll: 0
                            update: 9
                            address 00: master #1
                            address 03: master #11
                            address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0307;HW=0403", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
                            address 10: master #2
                            address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=72000;SW=0118;HW=7703"
                            address 31: master #8, ebusd
                            address 36: slave #8, ebusd
                            address 71: master #9
                            address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0307;HW=0403"
                            
                            
                            M Offline
                            M Offline
                            mameier1234
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #211

                            @Timmerx wenn die datenpakete erkannt werden, dann holt er sich die files normalerweise automatisch..

                            Grüße,

                            Martin

                            TimmerxT 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M mameier1234

                              @Timmerx wenn die datenpakete erkannt werden, dann holt er sich die files normalerweise automatisch..

                              TimmerxT Offline
                              TimmerxT Offline
                              Timmerx
                              schrieb am zuletzt editiert von Timmerx
                              #212

                              das tut er leider nicht hab auch schonmal neugestartet leider ist immer noch nur die hmu.csv drin

                              das habe ich in der Config stehen

                              EBUSD_OPTS="-c, --configpath=http://ebusd.eu/config/ -d /dev/ttyUSB2 -p 8888  --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig  --httpport=8891 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                              
                              
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M mameier1234

                                @mameier1234 so sieht das bei mir aus...

                                telnet 192.168.160.160 8888
                                Trying 192.168.160.160...
                                Connected to raspberry-iobroker.fritz.box.
                                Escape character is '^]'.
                                info
                                version: ebusd 3.3.v3.3
                                update check: version 3.4 available
                                signal: acquired
                                symbol rate: 46
                                max symbol rate: 118
                                min arbitration micros: 5
                                max arbitration micros: 58
                                min symbol latency: 4
                                max symbol latency: 5
                                reconnects: 0
                                masters: 3
                                messages: 725
                                conditional: 9
                                poll: 0
                                update: 10
                                address 03: master #11
                                address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0703;HW=7401", loaded "vaillant/bai.0010006341.inc" ([PROD='0010006341']), "vaillant/08.bai.csv"
                                address 10: master #2
                                address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI   ;SW=0324;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
                                address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/23.solsy.cc.csv"
                                address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv"
                                address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
                                address 31: master #8, ebusd
                                address 36: slave #8, ebusd
                                address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv"
                                address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv"
                                
                                find flame
                                bai Flame = off
                                bai FlameSensingASIC = no data stored
                                
                                read -c bai Flame
                                off
                                
                                
                                

                                Das muss !! funktionieren ... ohne Telnet auf dem Server geht das nicht.

                                MassiveAttackM Online
                                MassiveAttackM Online
                                MassiveAttack
                                schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                                #213

                                @mameier1234
                                das funktioniert auch! dennoch bekomme ich bei einem aufruf eines bestimmten DPs ein timeout!
                                aktuell habe ich wieder das problem, dass keine addresse eine passende vaillant findet, geschweige denn ein csv ladet. schön langsam hau ich den hut drauf...so ein dre...

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • MassiveAttackM MassiveAttack

                                  @mameier1234
                                  das funktioniert auch! dennoch bekomme ich bei einem aufruf eines bestimmten DPs ein timeout!
                                  aktuell habe ich wieder das problem, dass keine addresse eine passende vaillant findet, geschweige denn ein csv ladet. schön langsam hau ich den hut drauf...so ein dre...

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  mameier1234
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #214

                                  @MassiveAttack ich hatte früher auch den tcp-adapter... die einstellerei mit dem Potti war auch nicht gerade einfach...

                                  Dann habe ich irgenwann die Raspi-Erweiterung aus dem fhem-board geholt.. Die hat sich selbst eingestellt.. Nach ca. einem Jahr, dann plötzlich keine Werte mehr vom Brenner.

                                  Das Problem war die Steuerplatine des Brenners.. Heizungsbauer sagte neu... ich habe gegoogelt und festgestellt, dass 2 Kondensatoren im Wert von 40 cent schuld waren. Neue reingelötet und der Bus hat wieder funktioniert..

                                  Ganz ehrlich ? Das ist ein Bastelhobby.. Wenn du das nicht willst, dann geh zu deinem Heizungsbauer und hoffe , dass er Dir ne fertige Lösung mit Support geben kann. Meiner konnte das eher nicht, und der ist jedes mal platt , wenn er sieht, was ich hier bei mir umgesetzt habe...

                                  Fehlschläge gehören dazu, und manchmal muss man die Sache auch einfach mal ruhen lassen.. z.B. das Wasserzähler Projekt.. ich bin seit nem 1/2 Jahr drann... jetzt ist der Groschen gefallen und ich bin happy... So was kann man nicht kaufen ! Und ich hatte sehr viele Fehlversuche.. Aber es hat sich gelohnt...

                                  Nochmal zu ebusd... im Fhem Forum gibt es da einen sehr langen Grundlagen-Thread.. hat wenig mit dem Adapater hier zu tun, aber hilft fürs Verständniss... Die Erfolge kommen in kleinen Schritten, aber sie kommen.

                                  Nur Mut !

                                  Grüße,

                                  Martin

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • TimmerxT Offline
                                    TimmerxT Offline
                                    Timmerx
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #215

                                    SO ich glaube ich bin tetwas weiter gekommen
                                    ich habe mit Filezilla die neuen .csv Dateien eingefügt jetzt zeigt mir ebusctl info schon mal ein weiteres GErät an ec mit der /vaillant/ec.sol.sc.csv

                                    Jetzt würde ich geren noch die .csv für den ID=72000 und die ID=VWZ finden

                                    ![alt text](d9b67ae4-2946-42ba-9b4b-f66b57d81670-grafik.png image url)

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • MassiveAttackM Online
                                      MassiveAttackM Online
                                      MassiveAttack
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #216

                                      bei meiner ebusctl ausgabe fehlen "min/max arbitration micros" & "min/max symbol latency". kann mir wer sagen warum? und ist das wichtig?
                                      aktuell stehe ich nachwievor vor dem problem, dass ich zwar ein paar sachen sehe, diese jedoch NICHT automatisch aktualisiert werden (außer broadcast). wie kann ich das triggern? außer die DPs manuell abfragen, da das nicht geht und in ein timeout läuft...

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HiltexH Hiltex

                                        Den Brenner und den Regler (VRC700). An die Solardaten komme ich irgendwie nicht ran, obwohl mir der Regler auch einen Ertrag anzeigt.

                                        J Offline
                                        J Offline
                                        Jui
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #217

                                        @Hiltex Dein Eintrag ist ja schon etwas älter, dennoch die Frage, hast Du die Solardaten gefunden? Ich habe den ebusd seit einigen Tagen im Einsatz und versuche die interessanten Daten von den unwichtigen zu trennen. Die Daten vom Warmwassertauscher auf dem Dach habe ich nicht gefunden, genauso wie die den Luftfeutigskeitssensor, der im Wandsteuergerät angezeigt wird.

                                        HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J Jui

                                          @Hiltex Dein Eintrag ist ja schon etwas älter, dennoch die Frage, hast Du die Solardaten gefunden? Ich habe den ebusd seit einigen Tagen im Einsatz und versuche die interessanten Daten von den unwichtigen zu trennen. Die Daten vom Warmwassertauscher auf dem Dach habe ich nicht gefunden, genauso wie die den Luftfeutigskeitssensor, der im Wandsteuergerät angezeigt wird.

                                          HiltexH Offline
                                          HiltexH Offline
                                          Hiltex
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #218

                                          @Jui Die Solardaten kommen vom Gerät VMS01. Folgende Datenpunkte sind verfügbar:

                                          ASIDetected
                                          BufferPumpPower
                                          CountryZone
                                          CurrentASCStateforASI
                                          CurrentASCStateforExternals
                                          currenterror
                                          CurrentFlow
                                          CurrentSystemMode
                                          CurrentVPMLoadingMode
                                          Date
                                          DateAndTimeIsSet
                                          errorhistory
                                          ExternalHcRequest
                                          ExternalHcTempDesired
                                          ExternalHwcRequest
                                          ExternalHwcTempDesired
                                          FlowSensorFrequency
                                          ForceStartSolPumpKick
                                          InternalHcTempDesired
                                          InternalHwcTempDesired
                                          MonitorMatlabLast5minSolAverage
                                          MonitorMatlabState
                                          MonitorOverheatState
                                          Ntc1Sensor
                                          Ntc2Sensor
                                          RequestForExternalDateTimeSetting
                                          RunTimeBufferPumpHours
                                          RunTimeBufferPumpMinutes
                                          RunTimePump1Hours
                                          RunTimePump1Minutes
                                          SolPumpPower
                                          SolPumpRelay
                                          Time
                                          Variante
                                          YieldCurrentDay
                                          YieldTotal
                                          

                                          Es gibt dafür leider keine Konfig-Datei. Die habe ich selbst erstellt und einen Pull Request erstellt, der bisher jedoch noch nicht angenommen wurde. Solange arbeite ich mit lokalen Daten und meiner zusätzlichen Datei, die du hier herunterladen kannst:
                                          https://github.com/Standarduser/ebusd-configuration/blob/master/ebusd-2.1.x/de/vaillant/06.vms.csv

                                          Meine derzeitige Visualisierung sieht so aus:
                                          77c455d3-bdf4-4451-9d0a-391136240dba-grafik.png

                                          Ich sehe unter BAI und 700 noch einige sinnvolle Datenpunkte, die man gut visualisieren könnte, aber ich hatte bisher noch keine Muse, mich damit zu beschäftigen. Das wichtigste habe ich, den Rest mache ich vielleicht irgendwann.

                                          Blog: indibit.de

                                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          513

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe