@martybr said in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
@schmattek
Du musst du Werte mit dem in *.SF angegeben Wert multiplizieren. Das hat Kostal in seiner Doku beschrieben.Bsp:
In diesem Feld steht eine "-2". Das heisst, dass du die korrespondieren Werte mit 10 hoch -2 multiplizieren musst.
Das konform mit allen Werten, die eine Endung SF haben.
Heißt, wenn ich in der Modbus Konfig beim Faktor z.B. bei "Total real Power" eine 10 hin schreibe, dann stimmen die Werte. Ist ja im Prinzip nur ne 0 drangeschummelt und irgendwie unbefriedigend. Nennt mich kleinkariert, aber ich bin ein Fan von möglichst stimmiger Datenlage.
Schaut man sich die Doku des KSEM an, stellt man fest, dass es auch Register <147 gibt. Liest man die mit nem Tool auf dem PC aus, bekommt man z.B. für die Einspeiseenergie den exakten Wert bis vier Stellen nach dem Komma! geliefert. Leider hab ich den Modbus Adapter noch nicht dazu bewegen können diese Register auszulesen.
-
@schmattek
Das geht mir genauso. Ich habe auch versucht, andere Register auszulesen, leider erfolglos. Meine Anfrage an Kostal hat auch nichts geliefert. Ich berechne die Werte nun per Blocky und schreibe sie in 0.userdata.0.Bisher habe ich keine Werte zu Eigenbrauch bzw. Verbrauch auslesen können. Auch diese muss ich aus anderen Systemen berechnen.
Das ist total unbefriedigend. Mit einem Plentocore und dem passenden Adapter scheint das zu funktionieren, ich habe aber einen Piko 20. -
@martybr said in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
@schmattek
Das geht mir genauso. Ich habe auch versucht, andere Register auszulesen, leider erfolglos. Meine Anfrage an Kostal hat auch nichts geliefert. Ich berechne die Werte nun per Blocky und schreibe sie in 0.userdata.0.Bisher habe ich keine Werte zu Eigenbrauch bzw. Verbrauch auslesen können. Auch diese muss ich aus anderen Systemen berechnen.
Das ist total unbefriedigend. Mit einem Plentocore und dem passenden Adapter scheint das zu funktionieren, ich habe aber einen Piko 20.Das sollten doch eigentlich die Werte ab 40107 hergeben, oder? Ich kann diese aber beim besten Willen nicht nachvollziehen. Und laut Doku soll man sie mit 10^0 multiplizieren. Haha ...
Ich habe einen Piko 17 aus dem ich nur die aktuellen Werte der Strings und AC-Ausgangsleistung auslesen kann. Wieviel davon ans Haus geht und wie viel ich Einspeise kann ich daran leider nicht sehen. Wir stehen also vor dem gleichen Problem.
-
@schmattek
Kennst du den Kostal Piko_BA Adapter? Damit kannst du dir auch Daten direkt vom Wechselrichter holen. Die kannst du auch zur Berechnung der interessanten Werte heranziehen.
Easy zu installieren.P.S.
Der läuft auch mit nagelneuen Kostal Piko Wechselrichter.
Meiner ist gerade 1 Monat alt. -
@martybr said in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
@schmattek
Kennst du den Kostal Piko_BA Adapter? Damit kannst du dir auch Daten direkt vom Wechselrichter holen. Die kannst du auch zur Berechnung der interessanten Werte heranziehen.
Easy zu installieren.P.S.
Der läuft auch mit nagelneuen Kostal Piko Wechselrichter.
Meiner ist gerade 1 Monat alt.Ja, läuft bei mir auch, aber da kommen, wie du schon sagtest, nur die Werte für den WR raus. Ich hole mir meine Verbrauchsdaten jetzt erstmal mit nem Lesekopf direkt vom Stromzähler und dem smartmeter Adapter.
-
Habe seit heute einen Piko 12. Der Piko_BA verbindet sich zeigt aber nur 0 Werte.
Die Meldung im Log lautetError in calling Piko API: RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND http
jetzt weiß ich nicht, wo ich hinfassen muss?!
Jemand eine Idee?Danke
-
@weissnicht sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
getaddrinfo ENOTFOUND http
Wieso glaube ich dass du nicht nur die IP-Adresse in der Konfig eingetragen hast
-
keine Ahnung, warum Du das glaubst
Aber vielleicht hilft das:kostal-piko-ba.0 2021-11-23 18:22:20.222 error Please verify IP address: http://192.168.2.126 !!! kostal-piko-ba.0 2021-11-23 18:22:20.221 error Error in calling Piko API: RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND http
Und die IP stimmt
-
@weissnicht sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
keine Ahnung, warum Du das glaubst
Warum zeigst du die Konfig nicht?
da steht bestimmt zusätzlich zur IP noch http:// drin -
@homoran
Zeige gerne die Config. Aber ja, da steht http:// mit drin. Weil das stand ja vorbelegt mit drin
Und viel mehr gibt es ja nicht einzustellen -
-
@weissnicht sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
Nu kuck, ohne http geht'S.
ach was?
-
@homoran said in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
ach was?
Naja, soll wieder ein Unbedarfter erraten, dass hier die IP ohne http:// angegebn werden soll? Warum ist das dann schon mal so vorbelegt? Frage nach der IP und dann http:// im Feld führt nun mal zu der von mir gemachten Eingabe.
-
@schmattek
Mich hat das auch interessiert gerade die 40107 - Total Exported Real Energy, bin dabei erst auf deine Kommentare und anschließend auch auf: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/672 gestoßen und da gab es ganz unten die Antwort von DooMMasteR (6.10.2022), das dieser Wert signed ist deshalb habe ich signed32bit big endian probiert, anschließend den Faktor auf -0.001 gesetzt und bekam plausible Werte, vll hilft diese Antwort ja anderen Suchenden die hier drauf stoßen.