NEWS
Test Adapter PoolControl
- 
					
					
					
					
 
- 
					
					
					
					
 @sigi234 Bisher habe ich über den Zeitbetrieb getestet 
- 
					
					
					
					
 @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl: @sigi234 Bisher habe ich über den Zeitbetrieb getestet Ok, ich noch nie sondern so:  
- 
					
					
					
					
 @sigi234 aber das wäre ja jeweils nur ein manueller Start. Der Adapter soll ja eine gewissen Automatik der Pumpensteuerung darstellen. Könntest du sonst bitte einmal einen Zeitbetrieb simulieren. Reichen ja 5 Minuten und mal schauen, ob die Pumpe bei dir die Zeit komplett durchläuft? 
- 
					
					
					
					
 @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl: @sigi234 aber das wäre ja jeweils nur ein manueller Start. Der Adapter soll ja eine gewissen Automatik der Pumpensteuerung darstellen. Könntest du sonst bitte einmal einen Zeitbetrieb simulieren. Reichen ja 5 Minuten und mal schauen, ob die Pumpe bei dir die Zeit komplett durchläuft? Ok, werde ich später mal testen. Edit: Bei mir startet die Pumpe gar nicht. 
 Wie hast du es bei dir eingestellt?
- 
					
					
					
					
 @sigi234 Pumpenmodus auf "Zeit" und im Zeitfenster die Uhrzeiten eingestellt und das jeweilige Zeitfenster aktiviert. Ich habe es jeweils über den Adapter selbst eingestellt. EDIT: grundsätzlich geht es über die VIS2 auch, es werden die Werte aber nicht als bestätigt zurückgegeben und daher muss man das in den Objekten aktuell noch per Hand anpassen, wenn die Einstellung über die VIS2 erfolgte 
- 
					
					
					
					
 @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl: @sigi234 Pumpenmodus auf "Zeit" und im Zeitfenster die Uhrzeiten eingestellt und das jeweilige Zeitfenster aktiviert. Ich habe es jeweils über den Adapter selbst eingestellt. Ok, ist bei mir auch so, nach einer Minute schaltet die Pumpe ab und startet wieder! EDIT: grundsätzlich geht es über die VIS2 auch, es werden die Werte aber nicht als bestätigt zurückgegeben und daher muss man das in den Objekten aktuell noch per Hand anpassen, wenn die Einstellung über die VIS2 erfolgte Jupp 
- 
					
					
					
					
 PoolControl v0.5.2 – Erweitertes Helper-Vorrangsystem🧠 Erweitertes Helper-Vorrangsystem- Problem mit 1-Minuten-Ein/Aus-Wechsel im Zeitmodus behoben
- SolarHelper pausiert automatisch während aktiver Zeitfenster
- FrostHelper pausiert während aktiver Zeitfenster (Zirkulation bereits vorhanden)
- Verbesserte Prioritäten-Kette:
- ControlHelper → höchste Priorität
- TimeHelper → zeitgesteuerter Betrieb
- FrostHelper → Sicherheitsfunktion, pausiert bei aktivem TimeHelper
- SolarHelper → pausiert, wenn andere Helper aktiv sind
 
- Deutlich stabileres Pumpenverhalten und saubere Koordination aller Helper
 
- 
					
					
					
					
 @sigi234 Ok danke für die Rückmeldung. Dann ist es ja nicht nur bei mir so. Schauen wir mal @DasBo1975 den Fehler finden kann. Edit: da war ich wohl zu langsam 
- 
					
					
					
					
 @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl: @sigi234 Ok danke für die Rückmeldung. Dann ist es ja nicht nur bei mir so. Schauen wir mal @DasBo1975 den Fehler finden kann. Hallo @DennisMenger und @sigi234 , Fehler gefunden. Ich konnte den bei mir nur nicht reproduzieren da ich den Frostschutz und den Solar aktive nicht an hatte. Aber nun sollte es funktionieren. Neue Version gerade veröffentlicht 
- 
					
					
					
					
 @dasbo1975 Vielen Dank, werde ich umgehend testen 
- 
					
					
					
					
 @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl: @dasbo1975 Vielen Dank, werde ich umgehend testen Dito 
- 
					
					
					
					
 @dasbo1975 scheint zu funktionieren. Vielen Dank. Zu den Benachrichtigungen via Telegram hätte ich eine Frage. Wäre es möglich Telegram-Benutzer auszuwählen wer benachrichtigt werden soll? Wir nutzen mit 3 Leuten bereits Telegram für andere Benachrichtigungen wie Waschmaschine und Trockner und so. Es sollen aber nicht alle Benutzer die Benachrichtigungen für die Pumpe bekommen. 
- 
					
					
					
					
 @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl: @dasbo1975 scheint zu funktionieren. Vielen Dank. Jupp, kann ich bestätigen.  
- 
					
					
					
					
 PoolControl Adapter – Version 0.5.3 verfügbar Kleine, aber feine Erweiterung: 
 Ab sofort kann in der Admin-Oberfläche festgelegt werden, welche Telegram-Benutzer Benachrichtigungen erhalten sollen.
 Wenn kein Benutzer angegeben ist, werden Nachrichten wie gewohnt global gesendet.
 Außerdem wurde das Admin-Layout im Bereich Sprachausgabe leicht überarbeitet.
- 
					
					
					
					
 Hallo, das kommt jetzt: poolcontrol.0 2025-10-31 04:27:27.928 warn [temperatureHelper] Keine Aktualisierung für return seit 20 Min – re-subscribing 0_userdata.0.Pool.Sensoren.Rücklauf poolcontrol.0 2025-10-31 04:27:27.927 warn [temperatureHelper] Keine Aktualisierung für flow seit 20 Min – re-subscribing 0_userdata.0.Pool.Sensoren.Vorlauf poolcontrol.0 2025-10-31 04:27:27.925 warn [temperatureHelper] Keine Aktualisierung für ground seit 20 Min – re-subscribing 0_userdata.0.Pool.Sensoren.Grund poolcontrol.0 2025-10-31 04:27:27.924 warn [temperatureHelper] Keine Aktualisierung für surface seit 20 Min – re-subscribing 0_userdata.0.Pool.Sensoren.Oberfläche
- 
					
					
					
					
 Das, was du da im Log hattest, sollte eigentlich noch nicht veröffentlicht werden – ist aber wohl versehentlich durchgerutscht. 
 Diese Logausgaben waren ein interner Test, um Sensoren zu erkennen, deren Werte sich längere Zeit nicht ändern. Dabei wurde versucht, den Sensorwert im Adapter selbst neu einzulesen, anstatt einfach auf das nächste Update zu warten (Intervall: alle 10 Minuten ohne Wertänderung).Das war nur ein Test und sollte noch nicht zu euch gelangen. 
 Ich habe das inzwischen wieder zurückgebaut.Mit der nächsten Ausbaustufe wird die Funktion dann regulär integriert und auch auf npm erscheinen. 
 Auf Github ist die Änderung jetzt vorhanden.
- 
					
					
					
					
 @dasbo1975 
 Aha, aber ich denke ein 10 min. Intervall ist sehr kurz. Ev. als Option ?
 User kann Überwachung und Intervall selbst einstellen?
- 
					
					
					
					
 @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl: @dasbo1975 
 Aha, aber ich denke ein 10 min. Intervall ist sehr kurz. Ev. als Option ?
 User kann Überwachung und Intervall selbst einstellen?Die 10 Minuten waren für den Test gedacht, damit ich nicht ewigkeiten auf ein Resultat warten musste. Wie gesagt, dass sollte überhaupt nicht zu euch durchsickern. Angedacht ist später über ein Diagnostik Tool ob angeschlossene Sensoren sich über einen definierten Zeitraum melden. Wenn nicht dann wird der User benachrichtigt im Sinne von "Sensor Außentemperatur seit 60 Mintuen ohne Wertänderung, bitte überprüfen" 
 
		
	 
		
	 
			
		