Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter PoolControl

    NEWS

    • Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?

    • Monatsrückblick – September 2025

    • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n

    Test Adapter PoolControl

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • D
      DennisMenger last edited by

      @DasBo1975 Ich habe jetzt nochmal ausgiebig getestet und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass das Problem mit dem 1 Minute aus und 1 Minute wieder an, zumindest bei mir mit dem Temperatursensor "Outside" zurückzuführen ist.

      Folgende Konstellationen habe ich probiert:

      Sensor Outside aktiv => Pumpe wechselt alle Minute den Status An/Aus. Da musste ich dann erst den Sensor wieder deaktivieren und den Objektbaum outside löschen bevor eben nicht dieser minütliche Wechsel kam.

      Habe dann jeden einzelnen Sensor einzeln für sich getestet, wo diese Problematik nicht aufgetaucht ist. Habe dann alle Sensoren, außer outside, aktiviert und alles lief problemlos.

      Danach dann nochmal den Sensor outside alleine und auch mit allen anderen Sensoren zusammen getestet, wieder die gleiche Problematik. Sobald wieder alle Werte im Ordner outside gelöscht sind, funktioniert wieder alles problemlos.

      Keine Ahnung warum der Sensor outside da so Probleme bereitet. Im Adapter selbst ist die Solarverwaltung nicht aktiviert. Interessant wäre, ob jemand dieses Problem so ebenfalls nachstellen kann.

      sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @DennisMenger last edited by sigi234

        @dennismenger

        Hallo,

        wie genau startest du die Pumpe?

        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          DennisMenger @sigi234 last edited by

          @sigi234 Bisher habe ich über den Zeitbetrieb getestet

          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @DennisMenger last edited by

            @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:

            @sigi234 Bisher habe ich über den Zeitbetrieb getestet

            Ok, ich noch nie sondern so:

            Animation pool.gif

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              DennisMenger @sigi234 last edited by

              @sigi234 aber das wäre ja jeweils nur ein manueller Start. Der Adapter soll ja eine gewissen Automatik der Pumpensteuerung darstellen.

              Könntest du sonst bitte einmal einen Zeitbetrieb simulieren. Reichen ja 5 Minuten und mal schauen, ob die Pumpe bei dir die Zeit komplett durchläuft?

              sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @DennisMenger last edited by sigi234

                @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:

                @sigi234 aber das wäre ja jeweils nur ein manueller Start. Der Adapter soll ja eine gewissen Automatik der Pumpensteuerung darstellen.

                Könntest du sonst bitte einmal einen Zeitbetrieb simulieren. Reichen ja 5 Minuten und mal schauen, ob die Pumpe bei dir die Zeit komplett durchläuft?

                Ok, werde ich später mal testen.

                Edit:

                Bei mir startet die Pumpe gar nicht.
                Wie hast du es bei dir eingestellt?

                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  DennisMenger @sigi234 last edited by DennisMenger

                  @sigi234 Pumpenmodus auf "Zeit" und im Zeitfenster die Uhrzeiten eingestellt und das jeweilige Zeitfenster aktiviert. Ich habe es jeweils über den Adapter selbst eingestellt.

                  EDIT: grundsätzlich geht es über die VIS2 auch, es werden die Werte aber nicht als bestätigt zurückgegeben und daher muss man das in den Objekten aktuell noch per Hand anpassen, wenn die Einstellung über die VIS2 erfolgte

                  sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • sigi234
                    sigi234 Forum Testing Most Active @DennisMenger last edited by

                    @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:

                    @sigi234 Pumpenmodus auf "Zeit" und im Zeitfenster die Uhrzeiten eingestellt und das jeweilige Zeitfenster aktiviert. Ich habe es jeweils über den Adapter selbst eingestellt.

                    Ok, ist bei mir auch so, nach einer Minute schaltet die Pumpe ab und startet wieder!

                    EDIT: grundsätzlich geht es über die VIS2 auch, es werden die Werte aber nicht als bestätigt zurückgegeben und daher muss man das in den Objekten aktuell noch per Hand anpassen, wenn die Einstellung über die VIS2 erfolgte

                    Jupp

                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • DasBo1975
                      DasBo1975 Developer last edited by

                      PoolControl v0.5.2 – Erweitertes Helper-Vorrangsystem

                      🧠 Erweitertes Helper-Vorrangsystem

                      • Problem mit 1-Minuten-Ein/Aus-Wechsel im Zeitmodus behoben
                      • SolarHelper pausiert automatisch während aktiver Zeitfenster
                      • FrostHelper pausiert während aktiver Zeitfenster (Zirkulation bereits vorhanden)
                      • Verbesserte Prioritäten-Kette:
                        • ControlHelper → höchste Priorität
                        • TimeHelper → zeitgesteuerter Betrieb
                        • FrostHelper → Sicherheitsfunktion, pausiert bei aktivem TimeHelper
                        • SolarHelper → pausiert, wenn andere Helper aktiv sind
                      • Deutlich stabileres Pumpenverhalten und saubere Koordination aller Helper
                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • D
                        DennisMenger @sigi234 last edited by DennisMenger

                        @sigi234 Ok danke für die Rückmeldung. Dann ist es ja nicht nur bei mir so. Schauen wir mal @DasBo1975 den Fehler finden kann.

                        Edit: da war ich wohl zu langsam

                        DasBo1975 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • DasBo1975
                          DasBo1975 Developer @DennisMenger last edited by

                          @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:

                          @sigi234 Ok danke für die Rückmeldung. Dann ist es ja nicht nur bei mir so. Schauen wir mal @DasBo1975 den Fehler finden kann.

                          Hallo @DennisMenger und @sigi234 ,

                          Fehler gefunden. Ich konnte den bei mir nur nicht reproduzieren da ich den Frostschutz und den Solar aktive nicht an hatte. Aber nun sollte es funktionieren. Neue Version gerade veröffentlicht

                          D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • D
                            DennisMenger @DasBo1975 last edited by

                            @dasbo1975 Vielen Dank, werde ich umgehend testen

                            sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • sigi234
                              sigi234 Forum Testing Most Active @DennisMenger last edited by

                              @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:

                              @dasbo1975 Vielen Dank, werde ich umgehend testen

                              Dito

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • D
                                DennisMenger @DasBo1975 last edited by

                                @dasbo1975 scheint zu funktionieren. Vielen Dank.

                                Zu den Benachrichtigungen via Telegram hätte ich eine Frage. Wäre es möglich Telegram-Benutzer auszuwählen wer benachrichtigt werden soll? Wir nutzen mit 3 Leuten bereits Telegram für andere Benachrichtigungen wie Waschmaschine und Trockner und so. Es sollen aber nicht alle Benutzer die Benachrichtigungen für die Pumpe bekommen.

                                sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • sigi234
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @DennisMenger last edited by

                                  @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:

                                  @dasbo1975 scheint zu funktionieren. Vielen Dank.

                                  Jupp, kann ich bestätigen.👍

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • DasBo1975
                                    DasBo1975 Developer last edited by

                                    PoolControl Adapter – Version 0.5.3 verfügbar

                                    Kleine, aber feine Erweiterung:
                                    Ab sofort kann in der Admin-Oberfläche festgelegt werden, welche Telegram-Benutzer Benachrichtigungen erhalten sollen.
                                    Wenn kein Benutzer angegeben ist, werden Nachrichten wie gewohnt global gesendet.
                                    Außerdem wurde das Admin-Layout im Bereich Sprachausgabe leicht überarbeitet.

                                    sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • sigi234
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @DasBo1975 last edited by

                                      @dasbo1975

                                      Hallo, das kommt jetzt:

                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-31 04:27:27.928	warn	[temperatureHelper] Keine Aktualisierung für return seit 20 Min – re-subscribing 0_userdata.0.Pool.Sensoren.Rücklauf
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-31 04:27:27.927	warn	[temperatureHelper] Keine Aktualisierung für flow seit 20 Min – re-subscribing 0_userdata.0.Pool.Sensoren.Vorlauf
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-31 04:27:27.925	warn	[temperatureHelper] Keine Aktualisierung für ground seit 20 Min – re-subscribing 0_userdata.0.Pool.Sensoren.Grund
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-31 04:27:27.924	warn	[temperatureHelper] Keine Aktualisierung für surface seit 20 Min – re-subscribing 0_userdata.0.Pool.Sensoren.Oberfläche 
                                      
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • DasBo1975
                                        DasBo1975 Developer last edited by

                                        @sigi234

                                        Das, was du da im Log hattest, sollte eigentlich noch nicht veröffentlicht werden – ist aber wohl versehentlich durchgerutscht.
                                        Diese Logausgaben waren ein interner Test, um Sensoren zu erkennen, deren Werte sich längere Zeit nicht ändern. Dabei wurde versucht, den Sensorwert im Adapter selbst neu einzulesen, anstatt einfach auf das nächste Update zu warten (Intervall: alle 10 Minuten ohne Wertänderung).

                                        Das war nur ein Test und sollte noch nicht zu euch gelangen.
                                        Ich habe das inzwischen wieder zurückgebaut.

                                        Mit der nächsten Ausbaustufe wird die Funktion dann regulär integriert und auch auf npm erscheinen.
                                        Auf Github ist die Änderung jetzt vorhanden.

                                        sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • sigi234
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @DasBo1975 last edited by

                                          @dasbo1975
                                          Aha, aber ich denke ein 10 min. Intervall ist sehr kurz. Ev. als Option ?
                                          User kann Überwachung und Intervall selbst einstellen?

                                          DasBo1975 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • DasBo1975
                                            DasBo1975 Developer @sigi234 last edited by

                                            @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:

                                            @dasbo1975
                                            Aha, aber ich denke ein 10 min. Intervall ist sehr kurz. Ev. als Option ?
                                            User kann Überwachung und Intervall selbst einstellen?

                                            Die 10 Minuten waren für den Test gedacht, damit ich nicht ewigkeiten auf ein Resultat warten musste. Wie gesagt, dass sollte überhaupt nicht zu euch durchsickern. Angedacht ist später über ein Diagnostik Tool ob angeschlossene Sensoren sich über einen definierten Zeitraum melden. Wenn nicht dann wird der User benachrichtigt im Sinne von "Sensor Außentemperatur seit 60 Mintuen ohne Wertänderung, bitte überprüfen"

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            32.3k
                                            Users

                                            81.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            pool poolcontrol solar tester
                                            9
                                            217
                                            5370
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo