Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter PoolControl

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test Adapter PoolControl

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
testerpoolpoolcontrolsolar
271 Beiträge 11 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • DasBo1975D DasBo1975

    @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:

    @dasbo1975 Das Problem tritt bei mir sowohl im Automatik-, als auch im Zeitmodus auf. Wo kann ich noch suchen welche andere Einstellung da greift?

    Ich hänge mal ein Screenshot vom Bereich "learning " an.

    pumpe.png

    Danke für den Screenshot.
    Wie aber bereits gesagt, hat der learning nichts mit der Pumpenschaltung zu tun. Hier werden nur Lernwerte angelegt. Wenn natürlich die Pumpe abschaltet, dann zeigt der status_text unter learning natürlich an, das die Pumpe nicht im Normbereich läuft.

    Was mir aber auffällt ist, dass der Wert bei durchschnittsabweichung auf -100% steht (eigentlich nur wenn Pumpe aus) aber der Wert der Durchflussabweichung bei -2,4% steht (Pumpe läuft also gerade).

    Schön wäre jetzt noch ein Screenshot vom Ordner Pump.

    D Online
    D Online
    DennisMenger
    schrieb am zuletzt editiert von
    #138

    @dasbo1975 Ich habe 2 Ordner pump gefunden

    pumpe3.png

    pumpe2.png

    DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D DennisMenger

      @dasbo1975 Ich habe 2 Ordner pump gefunden

      pumpe3.png

      pumpe2.png

      DasBo1975D Offline
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
      #139

      @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:

      @dasbo1975 Ich habe 2 Ordner pump gefunden

      pumpe3.png

      OK. Deine Pumpe ist von dir händisch ausgeschaltet worden. "pump_mode = Aus (off)"
      Das heißt, keine Automatik bzw. keine Zeitsteuerung aktiv. Wenn du in diesem Modus die Pumpe einschaltest "pump_switch" dann greift die Sicherheitsschaltung wie ich es gestern beschrieben hatte. Ähnlich wie im Modus "manuell" auch da greift dieser Sicherheitsmodus der die Pumpe wieder ausschaltet wenn nicht klar ist warum sie an ist.

      pumpe2.png

      Das ist der Control Ordner. In diesem Pumpenbereich kannst du die Wartung bzw. das Rückspülen starten.

      Beschreibung hierzu auf Githup im Wiki direkt auf der Home Seite

      LG
      Dirk

      • Entwickler des Adapters PoolControl

      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D Online
        D Online
        DennisMenger
        schrieb am zuletzt editiert von
        #140

        Guten Morgen, ich nochmal.

        Ich habe gestern den Adapter noch einmal komplett gelöscht, alle Objekte entfernt und den Adapter komplett neu installiert. Alles eingerichtet und über die Zeitsteuerung getestet. Das hat auch alles funktioniert.

        Jetzt habe ich folgendes Verhalten beim Adapter festgestellt.
        Poolsaison im Adapter: nicht Aktiv
        Pumpenmodus: Zeit
        Zeitfenster 2: aktiv und Start 9.00 Uhr

        Und die Pumpe ist um 9.00 Uhr angesprungen. Das soll so wahrscheinlich nicht sein oder?

        Bin dann mal alle Datenpunkte durchgegangen und habe festgestellt, dass es 2 Datenpunkte zum Thema "Poolsaison Aktiv/nicht aktiv" gibt.

        1. poolcontrol/0/control/season/active
        2. poolcontrol/0/status/season_active

        Folgende Verhalten beim Schalten über Adapter und den Datenpunkten habe ich festgestellt:

        Schalten/Haken "Poolsaison Aktiv" über den Adapter => poolcontrol/0/control/season/active => keine Reaktion und poolcontrol/0/status/season_active => wird geschaltet

        Händisches Schalten über den State poolcontrol/0/control/season/active => State poolcontrol/0/status/season_active wird auch geändert

        Händisches Schalten über den State poolcontrol/0/status/season_active => State poolcontrol/0/control/season/active wird nicht geändert

        Wie hängen diese beiden States miteinander zusammen?
        Ich hoffe das war einigermaßen klar was ich da so zusammengeschrieben habe.

        DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D DennisMenger

          Guten Morgen, ich nochmal.

          Ich habe gestern den Adapter noch einmal komplett gelöscht, alle Objekte entfernt und den Adapter komplett neu installiert. Alles eingerichtet und über die Zeitsteuerung getestet. Das hat auch alles funktioniert.

          Jetzt habe ich folgendes Verhalten beim Adapter festgestellt.
          Poolsaison im Adapter: nicht Aktiv
          Pumpenmodus: Zeit
          Zeitfenster 2: aktiv und Start 9.00 Uhr

          Und die Pumpe ist um 9.00 Uhr angesprungen. Das soll so wahrscheinlich nicht sein oder?

          Bin dann mal alle Datenpunkte durchgegangen und habe festgestellt, dass es 2 Datenpunkte zum Thema "Poolsaison Aktiv/nicht aktiv" gibt.

          1. poolcontrol/0/control/season/active
          2. poolcontrol/0/status/season_active

          Folgende Verhalten beim Schalten über Adapter und den Datenpunkten habe ich festgestellt:

          Schalten/Haken "Poolsaison Aktiv" über den Adapter => poolcontrol/0/control/season/active => keine Reaktion und poolcontrol/0/status/season_active => wird geschaltet

          Händisches Schalten über den State poolcontrol/0/control/season/active => State poolcontrol/0/status/season_active wird auch geändert

          Händisches Schalten über den State poolcontrol/0/status/season_active => State poolcontrol/0/control/season/active wird nicht geändert

          Wie hängen diese beiden States miteinander zusammen?
          Ich hoffe das war einigermaßen klar was ich da so zusammengeschrieben habe.

          DasBo1975D Offline
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #141

          @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:

          Guten Morgen, ich nochmal.

          Ich habe gestern den Adapter noch einmal komplett gelöscht, alle Objekte entfernt und den Adapter komplett neu installiert. Alles eingerichtet und über die Zeitsteuerung getestet. Das hat auch alles funktioniert.

          Jetzt habe ich folgendes Verhalten beim Adapter festgestellt.
          Poolsaison im Adapter: nicht Aktiv
          Pumpenmodus: Zeit
          Zeitfenster 2: aktiv und Start 9.00 Uhr

          Und die Pumpe ist um 9.00 Uhr angesprungen. Das soll so wahrscheinlich nicht sein oder?

          Bin dann mal alle Datenpunkte durchgegangen und habe festgestellt, dass es 2 Datenpunkte zum Thema "Poolsaison Aktiv/nicht aktiv" gibt.

          1. poolcontrol/0/control/season/active
          2. poolcontrol/0/status/season_active

          Folgende Verhalten beim Schalten über Adapter und den Datenpunkten habe ich festgestellt:

          Schalten/Haken "Poolsaison Aktiv" über den Adapter => poolcontrol/0/control/season/active => keine Reaktion und poolcontrol/0/status/season_active => wird geschaltet

          Händisches Schalten über den State poolcontrol/0/control/season/active => State poolcontrol/0/status/season_active wird auch geändert

          Händisches Schalten über den State poolcontrol/0/status/season_active => State poolcontrol/0/control/season/active wird nicht geändert

          Wie hängen diese beiden States miteinander zusammen?
          Ich hoffe das war einigermaßen klar was ich da so zusammengeschrieben habe.

          Huhu

          Schaue ich mir später an.

          Lg.

          • Entwickler des Adapters PoolControl

          • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

          • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • DasBo1975D Offline
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #142

            🧩 Hinweis zu control.season.active

            In der aktuellen Version des PoolControl-Adapters wird der Datenpunkt
            poolcontrol.0.control.season.active nicht mehr benötigt.

            Er war ursprünglich als Alias-Spiegelung zu status.season_active gedacht,
            wird aber seit Version 0.3.x nicht mehr aktiv verwendet und kann daher bedenkenlos gelöscht werden.

            Wer den Punkt noch im Objektbaum sieht, kann ihn einfach entfernen:

            • Entwickler des Adapters PoolControl

            • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

            • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Online
              D Online
              DennisMenger
              schrieb am zuletzt editiert von
              #143

              @DasBo1975 Vielen Dank für deine schnellen Reaktionen bei Problemen.

              Leider habe ich weiterhin das Problem, dass die Pumpe bei Überlast abschaltet. Siehe Screenshots aus dem Log.

              pumpe5.png
              pumpe4.png

              @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:

              @DasBo1975 Ich teste den Adapter auch gerade ein wenig. Ich habe aktuell das Problem, dass der Adapter die Pumpe meist nach ca. 1 Minute wieder ausschaltet mit der Meldung "Pumpe läuft unterhalb des Normalbereiches".

              Meine Pumpe ist eine Speck Badu Magic II 6, die mit einer Leistungs-Aufnahme von 450 Watt angegeben ist. Diesen Wert habe ich dann im Adapter Poolcontrol bei der maximalen Leistung der Pumpe eingetragen. Wenn die Pumpe ein paar Stunden nicht gelaufen hat, startet die Pumpe meist mit einer Leistungsaufnahme von 470 Watt. Das dauert dann ein paar Minuten bis sie sich so bei 440 bis 445 Watt einpendelt. Ich vermute, dass aus diesem Grund der Controller einen Fehler vermutet und die Pumpe wieder ausschaltet.

              Gibt es irgendwie eine Möglichkeit da einen Puffer einzustellen? Oder ab wie viel Prozent Abweichung schaltet der Controller die Pumpe dann mit einem Fehler wieder aus?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • DasBo1975D Offline
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #144

                Hallo @DennisMenger,

                vielen Dank nochmal für deine ausführliche Rückmeldung und die Screenshots – die haben mir sehr geholfen, den Auslöser genau zu finden.

                Ich habe daraufhin zwei Punkte im Adapter angepasst, um das Verhalten realistischer und stabiler zu machen:

                🧠 1. Lern-Toleranz jetzt einstellbar

                Im Bereich pump.learning.tolerance_percent gibt es jetzt einen neuen, dauerhaft gespeicherten Datenpunkt.
                Damit lässt sich einstellen, wie stark Leistung und Durchfluss vom gelernten Normalbereich abweichen dürfen,
                bevor der Adapter eine Meldung wie „Pumpe läuft unterhalb / oberhalb des Normalbereichs“ ausgibt.

                Standardwert ist 20 %.
                Das ist vor allem hilfreich für Pumpen, die sich nach dem Start erst einpendeln oder bei unterschiedlichen Temperaturen leicht schwanken.

                ⚙️ 2. Überlastschutz angepasst (feste 10 %-Toleranz)

                Bisher hat der Adapter schon bei kleinsten Überschreitungen des Maximalwerts abgeschaltet.
                Das führte bei manchen Pumpen – wie deiner Speck Badu Magic II 6 – zu unnötigen Stopps direkt nach dem Start.

                Ich habe den Überlastschutz jetzt mit einer fest eingebauten 10 %-Toleranz versehen, die bewusst nicht veränderbar ist.
                Damit bleibt der Schutz aktiv, aber kleine Leistungsspitzen beim Anlauf werden ignoriert.
                Ich wollte vermeiden, dass jemand versehentlich eine zu hohe Toleranz einstellt und die Pumpe dadurch überlastet.

                Ein kurzes Rechenbeispiel:

                Eingetragene Maximalleistung: 450 W
                → Sicherheitsgrenze (+10 %): 495 W
                → Abschaltung erst ab > 495 W

                Oder anders gesagt:

                450 W eingetragen = Abschaltung erst bei über 495 W

                600 W eingetragen = Abschaltung erst bei über 660 W

                🧩 Fazit

                Lernsystem jetzt anpassbar → keine falschen „unterhalb Normalbereich“-Meldungen mehr

                Überlastschutz bleibt aktiv, aber praxisgerecht entschärft

                Keine Änderungen an bestehenden Einstellungen notwendig

                Danke dir nochmal für die Rückmeldung – solche Hinweise aus der Praxis helfen mir wirklich sehr, um PoolControl weiter zu verbessern.

                Viele Grüße
                Dirk

                • Entwickler des Adapters PoolControl

                • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

                • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

                D 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • DasBo1975D DasBo1975

                  Hallo @DennisMenger,

                  vielen Dank nochmal für deine ausführliche Rückmeldung und die Screenshots – die haben mir sehr geholfen, den Auslöser genau zu finden.

                  Ich habe daraufhin zwei Punkte im Adapter angepasst, um das Verhalten realistischer und stabiler zu machen:

                  🧠 1. Lern-Toleranz jetzt einstellbar

                  Im Bereich pump.learning.tolerance_percent gibt es jetzt einen neuen, dauerhaft gespeicherten Datenpunkt.
                  Damit lässt sich einstellen, wie stark Leistung und Durchfluss vom gelernten Normalbereich abweichen dürfen,
                  bevor der Adapter eine Meldung wie „Pumpe läuft unterhalb / oberhalb des Normalbereichs“ ausgibt.

                  Standardwert ist 20 %.
                  Das ist vor allem hilfreich für Pumpen, die sich nach dem Start erst einpendeln oder bei unterschiedlichen Temperaturen leicht schwanken.

                  ⚙️ 2. Überlastschutz angepasst (feste 10 %-Toleranz)

                  Bisher hat der Adapter schon bei kleinsten Überschreitungen des Maximalwerts abgeschaltet.
                  Das führte bei manchen Pumpen – wie deiner Speck Badu Magic II 6 – zu unnötigen Stopps direkt nach dem Start.

                  Ich habe den Überlastschutz jetzt mit einer fest eingebauten 10 %-Toleranz versehen, die bewusst nicht veränderbar ist.
                  Damit bleibt der Schutz aktiv, aber kleine Leistungsspitzen beim Anlauf werden ignoriert.
                  Ich wollte vermeiden, dass jemand versehentlich eine zu hohe Toleranz einstellt und die Pumpe dadurch überlastet.

                  Ein kurzes Rechenbeispiel:

                  Eingetragene Maximalleistung: 450 W
                  → Sicherheitsgrenze (+10 %): 495 W
                  → Abschaltung erst ab > 495 W

                  Oder anders gesagt:

                  450 W eingetragen = Abschaltung erst bei über 495 W

                  600 W eingetragen = Abschaltung erst bei über 660 W

                  🧩 Fazit

                  Lernsystem jetzt anpassbar → keine falschen „unterhalb Normalbereich“-Meldungen mehr

                  Überlastschutz bleibt aktiv, aber praxisgerecht entschärft

                  Keine Änderungen an bestehenden Einstellungen notwendig

                  Danke dir nochmal für die Rückmeldung – solche Hinweise aus der Praxis helfen mir wirklich sehr, um PoolControl weiter zu verbessern.

                  Viele Grüße
                  Dirk

                  D Online
                  D Online
                  DennisMenger
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #145

                  @dasbo1975 Vielen Dank für die ausführliche Rückmeldung und zügige Anpassung. Schon krass zu sehen wie viel Arbeit du da investierst. Werde die neue Version umgehend installieren und testen und dir definitiv eine Rückmeldung geben.

                  Schönes Wochenende.

                  DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • D DennisMenger

                    @dasbo1975 Vielen Dank für die ausführliche Rückmeldung und zügige Anpassung. Schon krass zu sehen wie viel Arbeit du da investierst. Werde die neue Version umgehend installieren und testen und dir definitiv eine Rückmeldung geben.

                    Schönes Wochenende.

                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #146

                    @dennismenger

                    Letztendlich ist es doch nicht nur meine Zeit die dabei drauf geht. Es ist auch eure, die ihr mit dem Testen verbringt. Ich bin genauso dankbar.

                    • Entwickler des Adapters PoolControl

                    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

                    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

                    sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • DasBo1975D DasBo1975

                      @dennismenger

                      Letztendlich ist es doch nicht nur meine Zeit die dabei drauf geht. Es ist auch eure, die ihr mit dem Testen verbringt. Ich bin genauso dankbar.

                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von sigi234
                      #147

                      @dasbo1975

                      Hallo, ich habe da einige DP die nicht beschrieben werden, kann ich die löschen?
                      Die Runtime im Wartungsmodus wird nicht erfasst?

                      Screenshot (1336).png

                      Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Immer Daten sichern!

                      DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • sigi234S sigi234

                        @dasbo1975

                        Hallo, ich habe da einige DP die nicht beschrieben werden, kann ich die löschen?
                        Die Runtime im Wartungsmodus wird nicht erfasst?

                        Screenshot (1336).png

                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #148

                        @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:

                        @dasbo1975

                        Hallo, ich habe da einige DP die nicht beschrieben werden, kann ich die löschen?
                        Die Runtime im Wartungsmodus wird nicht erfasst?

                        Screenshot (1336).png

                        Kurzes Update von mir – es waren tatsächlich zwei getrennte Fehler:

                        1. Runtime im Wartungsmodus / Rückspülen
                          Die Start-/Stopperkennung im runtimeHelper war zu eng. Ich habe sie so angepasst, dass jede Änderung von pump.pump_switch sicher erkannt und gezählt wird – unabhängig davon, ob die Pumpe über Solar, Frost, Zeit, Wartung, Rückspülen oder manuell gestartet wurde.
                          Zusätzlich aktualisiert die Live-Anzeige jetzt alle 10 Sekunden, sodass Current Session, Today und die temporäre Season Total während des Laufens sichtbar steigen. Die endgültigen Werte für Total/Season Total werden wie gewohnt beim Stop festgeschrieben.

                        2. Status-Datenpunkte (Last Start / Last Stop / Today Count / Was On Today)
                          Diese vier status.*-DPs wurden bisher nicht beschrieben. Ich habe die Logik ergänzt, sodass bei Pumpenstart pump_last_start, pump_today_count, pump_was_on_today gesetzt werden und beim Pumpenstopp pump_last_stop. Damit werden die Status-Infos jetzt konsistent gepflegt.

                        Bitte die aktuelle GitHub-Version installieren und kurz Rückmeldung geben, ob beides bei dir passt:
                        a) Runtime zählt im Wartungsmodus/Rückspülen mit und zeigt währenddessen an,
                        b) Status-Datenpunkte werden korrekt geschrieben.

                        • Entwickler des Adapters PoolControl

                        • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

                        • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

                        sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • DasBo1975D DasBo1975

                          @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:

                          @dasbo1975

                          Hallo, ich habe da einige DP die nicht beschrieben werden, kann ich die löschen?
                          Die Runtime im Wartungsmodus wird nicht erfasst?

                          Screenshot (1336).png

                          Kurzes Update von mir – es waren tatsächlich zwei getrennte Fehler:

                          1. Runtime im Wartungsmodus / Rückspülen
                            Die Start-/Stopperkennung im runtimeHelper war zu eng. Ich habe sie so angepasst, dass jede Änderung von pump.pump_switch sicher erkannt und gezählt wird – unabhängig davon, ob die Pumpe über Solar, Frost, Zeit, Wartung, Rückspülen oder manuell gestartet wurde.
                            Zusätzlich aktualisiert die Live-Anzeige jetzt alle 10 Sekunden, sodass Current Session, Today und die temporäre Season Total während des Laufens sichtbar steigen. Die endgültigen Werte für Total/Season Total werden wie gewohnt beim Stop festgeschrieben.

                          2. Status-Datenpunkte (Last Start / Last Stop / Today Count / Was On Today)
                            Diese vier status.*-DPs wurden bisher nicht beschrieben. Ich habe die Logik ergänzt, sodass bei Pumpenstart pump_last_start, pump_today_count, pump_was_on_today gesetzt werden und beim Pumpenstopp pump_last_stop. Damit werden die Status-Infos jetzt konsistent gepflegt.

                          Bitte die aktuelle GitHub-Version installieren und kurz Rückmeldung geben, ob beides bei dir passt:
                          a) Runtime zählt im Wartungsmodus/Rückspülen mit und zeigt währenddessen an,
                          b) Status-Datenpunkte werden korrekt geschrieben.

                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von sigi234
                          #149

                          @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:

                          Bitte die aktuelle GitHub-Version installieren und kurz Rückmeldung geben, ob beides bei dir passt:
                          a) Runtime zählt im Wartungsmodus/Rückspülen mit und zeigt währenddessen an,
                          b) Status-Datenpunkte werden korrekt geschrieben.

                          Gerade einen Wartungsmodus gestartet:

                          Screenshot (1337).png

                          Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Immer Daten sichern!

                          DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • sigi234S sigi234

                            @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:

                            Bitte die aktuelle GitHub-Version installieren und kurz Rückmeldung geben, ob beides bei dir passt:
                            a) Runtime zählt im Wartungsmodus/Rückspülen mit und zeigt währenddessen an,
                            b) Status-Datenpunkte werden korrekt geschrieben.

                            Gerade einen Wartungsmodus gestartet:

                            Screenshot (1337).png

                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #150

                            @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:

                            @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:

                            Bitte die aktuelle GitHub-Version installieren und kurz Rückmeldung geben, ob beides bei dir passt:
                            a) Runtime zählt im Wartungsmodus/Rückspülen mit und zeigt währenddessen an,
                            b) Status-Datenpunkte werden korrekt geschrieben.

                            Gerade einen Wartungsmodus gestartet:

                            Screenshot (1337).png

                            Puh.
                            Ich habe das bei mir auf zwei Systemen am laufen (Test und Produktivsystem)
                            und nach der Änderung von letzter Nach läuft das bei mir.

                            Hast du die Saison Aktiv? Sonst würde mir gerade nichts einfallen warum es bei dir nicht hin haut.

                            • Entwickler des Adapters PoolControl

                            • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

                            • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

                            sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • DasBo1975D DasBo1975

                              @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:

                              @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:

                              Bitte die aktuelle GitHub-Version installieren und kurz Rückmeldung geben, ob beides bei dir passt:
                              a) Runtime zählt im Wartungsmodus/Rückspülen mit und zeigt währenddessen an,
                              b) Status-Datenpunkte werden korrekt geschrieben.

                              Gerade einen Wartungsmodus gestartet:

                              Screenshot (1337).png

                              Puh.
                              Ich habe das bei mir auf zwei Systemen am laufen (Test und Produktivsystem)
                              und nach der Änderung von letzter Nach läuft das bei mir.

                              Hast du die Saison Aktiv? Sonst würde mir gerade nichts einfallen warum es bei dir nicht hin haut.

                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              Forum Testing Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von sigi234
                              #151

                              @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:

                              Hast du die Saison Aktiv?

                              Ja

                              Edit,

                              läuft jetzt nach einen Update. Hatte von NPM installiert und nicht von GITHUB

                              Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Immer Daten sichern!

                              DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • sigi234S sigi234

                                @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:

                                Hast du die Saison Aktiv?

                                Ja

                                Edit,

                                läuft jetzt nach einen Update. Hatte von NPM installiert und nicht von GITHUB

                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #152

                                @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:

                                @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:

                                Hast du die Saison Aktiv?

                                Ja

                                Edit,

                                läuft jetzt nach einen Update. Hatte von NPM installiert und nicht von GITHUB

                                Ah OK. dann Mach ich Putty erstmal wieder zu. Auf NPM lege ich nur die Version ohne eventuelle Bufixes. Darum ist, solange getestet wird, Github unser freund

                                Danke für deine Mühe 🙂

                                • Entwickler des Adapters PoolControl

                                • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

                                • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

                                mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • DasBo1975D DasBo1975

                                  @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:

                                  @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:

                                  Hast du die Saison Aktiv?

                                  Ja

                                  Edit,

                                  läuft jetzt nach einen Update. Hatte von NPM installiert und nicht von GITHUB

                                  Ah OK. dann Mach ich Putty erstmal wieder zu. Auf NPM lege ich nur die Version ohne eventuelle Bufixes. Darum ist, solange getestet wird, Github unser freund

                                  Danke für deine Mühe 🙂

                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #153

                                  @dasbo1975 said in Test Adapter PoolControl:

                                  @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:

                                  @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:

                                  Hast du die Saison Aktiv?

                                  Ja

                                  Edit,

                                  läuft jetzt nach einen Update. Hatte von NPM installiert und nicht von GITHUB

                                  Ah OK. dann Mach ich Putty erstmal wieder zu. Auf NPM lege ich nur die Version ohne eventuelle Bufixes. Darum ist, solange getestet wird, Github unser freund

                                  Danke für deine Mühe 🙂

                                  An sich spricht aber nichts gegen ein Testen via npm. An sich wird von direkten Installationen direkt von Github ABGERATEN da sich diese auch sehr kurzfristig ändern können,

                                  Was du mit "Auf NPM lege ich nur die Version ohne eventuelle Bufixes." genau meinst ist mir allerdings nicht klar. Ich hoffe doch dass du auf npm nicht nur Versionen ohne Bugfixes (= also MIT Bugs) legst :-).

                                  Im Ernst:
                                  Schau dir das Releasescript mal genauer an. An sich gibt es für Zwischenversionen die Funktiond er ALPHA Releases. Wen du das standard deploy Verfahren verwendest kommen die auf npm aber nicht ins repository. Ideal für Tester da da kein irrtümlicher Update passiert aber eine genau definierte Version für Rückmeldungen existier.

                                  Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                  Support Repositoryverwaltung.

                                  Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                  LESEN - gute Forenbeitrage

                                  DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • mcm1957M mcm1957

                                    @dasbo1975 said in Test Adapter PoolControl:

                                    @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:

                                    @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:

                                    Hast du die Saison Aktiv?

                                    Ja

                                    Edit,

                                    läuft jetzt nach einen Update. Hatte von NPM installiert und nicht von GITHUB

                                    Ah OK. dann Mach ich Putty erstmal wieder zu. Auf NPM lege ich nur die Version ohne eventuelle Bufixes. Darum ist, solange getestet wird, Github unser freund

                                    Danke für deine Mühe 🙂

                                    An sich spricht aber nichts gegen ein Testen via npm. An sich wird von direkten Installationen direkt von Github ABGERATEN da sich diese auch sehr kurzfristig ändern können,

                                    Was du mit "Auf NPM lege ich nur die Version ohne eventuelle Bufixes." genau meinst ist mir allerdings nicht klar. Ich hoffe doch dass du auf npm nicht nur Versionen ohne Bugfixes (= also MIT Bugs) legst :-).

                                    Im Ernst:
                                    Schau dir das Releasescript mal genauer an. An sich gibt es für Zwischenversionen die Funktiond er ALPHA Releases. Wen du das standard deploy Verfahren verwendest kommen die auf npm aber nicht ins repository. Ideal für Tester da da kein irrtümlicher Update passiert aber eine genau definierte Version für Rückmeldungen existier.

                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #154

                                    @mcm1957 sagte in Test Adapter PoolControl:

                                    @dasbo1975 said in Test Adapter PoolControl:

                                    @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:

                                    @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:

                                    Hast du die Saison Aktiv?

                                    Ja

                                    Edit,

                                    läuft jetzt nach einen Update. Hatte von NPM installiert und nicht von GITHUB

                                    Ah OK. dann Mach ich Putty erstmal wieder zu. Auf NPM lege ich nur die Version ohne eventuelle Bufixes. Darum ist, solange getestet wird, Github unser freund

                                    Danke für deine Mühe 🙂

                                    An sich spricht aber nichts gegen ein Testen via npm. An sich wird von direkten Installationen direkt von Github ABGERATEN da sich diese auch sehr kurzfristig ändern können,

                                    Was du mit "Auf NPM lege ich nur die Version ohne eventuelle Bufixes." genau meinst ist mir allerdings nicht klar. Ich hoffe doch dass du auf npm nicht nur Versionen ohne Bugfixes (= also MIT Bugs) legst :-).

                                    Im Ernst:
                                    Schau dir das Releasescript mal genauer an. An sich gibt es für Zwischenversionen die Funktiond er ALPHA Releases. Wen du das standard deploy Verfahren verwendest kommen die auf npm aber nicht ins repository. Ideal für Tester da da kein irrtümlicher Update passiert aber eine genau definierte Version für Rückmeldungen existier.

                                    Danke für den Hinweis! 😊
                                    Ich meinte natürlich, dass ich auf npm nur stabile Versionen veröffentliche – also ohne offene Bugfixes.
                                    Die laufenden Tests und Zwischenstände lade ich bislang direkt über GitHub, aber dein Hinweis zu den Alpha-Releases ist sehr hilfreich.
                                    Ich werde künftig für solche Testversionen npm run release alpha verwenden, damit definierte Zwischenstände auch über npm verfügbar sind. 👍

                                    • Entwickler des Adapters PoolControl

                                    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

                                    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

                                    mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • DasBo1975D DasBo1975

                                      @mcm1957 sagte in Test Adapter PoolControl:

                                      @dasbo1975 said in Test Adapter PoolControl:

                                      @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:

                                      @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:

                                      Hast du die Saison Aktiv?

                                      Ja

                                      Edit,

                                      läuft jetzt nach einen Update. Hatte von NPM installiert und nicht von GITHUB

                                      Ah OK. dann Mach ich Putty erstmal wieder zu. Auf NPM lege ich nur die Version ohne eventuelle Bufixes. Darum ist, solange getestet wird, Github unser freund

                                      Danke für deine Mühe 🙂

                                      An sich spricht aber nichts gegen ein Testen via npm. An sich wird von direkten Installationen direkt von Github ABGERATEN da sich diese auch sehr kurzfristig ändern können,

                                      Was du mit "Auf NPM lege ich nur die Version ohne eventuelle Bufixes." genau meinst ist mir allerdings nicht klar. Ich hoffe doch dass du auf npm nicht nur Versionen ohne Bugfixes (= also MIT Bugs) legst :-).

                                      Im Ernst:
                                      Schau dir das Releasescript mal genauer an. An sich gibt es für Zwischenversionen die Funktiond er ALPHA Releases. Wen du das standard deploy Verfahren verwendest kommen die auf npm aber nicht ins repository. Ideal für Tester da da kein irrtümlicher Update passiert aber eine genau definierte Version für Rückmeldungen existier.

                                      Danke für den Hinweis! 😊
                                      Ich meinte natürlich, dass ich auf npm nur stabile Versionen veröffentliche – also ohne offene Bugfixes.
                                      Die laufenden Tests und Zwischenstände lade ich bislang direkt über GitHub, aber dein Hinweis zu den Alpha-Releases ist sehr hilfreich.
                                      Ich werde künftig für solche Testversionen npm run release alpha verwenden, damit definierte Zwischenstände auch über npm verfügbar sind. 👍

                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #155

                                      @dasbo1975

                                      Damit's nicht falsch rüberkommt:

                                      Es ist voll ok wenn TESTER von Github installieren wenn es um "experimentelle" Versionen geht. Beispielsweise weil du irgendwo 20 'juhu' debugge eingebaut hast oder irgendwo ein hardcoded Wert mal zum ausprobieren drinnen steht den du ev alle 5 Miniuten für einen neuen Test änderst während du mit einem User zusammen eine Problem suchst.

                                      Prinzipiell ist es nur so, dass "echtes" Teste, sprich beobachten eienr Version über Tage mit einer Versionsnummer nachvollzeihbarer ist. Da hast du dann auch die Info wenn ein User sagt bei mir gehts nicht dass du sehen kannst dass er ja noch die .alpha.5 verwendet während ees schon die .9 gibt ...

                                      Echt abgeraten wird von Github installationen auf produktiven Systemen sofern der User nicht wirklich weiß was er tut...

                                      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                      Support Repositoryverwaltung.

                                      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                      LESEN - gute Forenbeitrage

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #156

                                        🆕 PoolControl – Version 0.4.0 ist online

                                        Hallo zusammen,
                                        ich habe heute die Version 0.4.0 des PoolControl-Adapters veröffentlicht.

                                        Mit dieser Version startet das neue Statistik- und Analysesystem.
                                        Es erfasst jetzt automatisch die täglichen Temperaturwerte aller aktiven Sensoren
                                        und legt sie im neuen Bereich analytics.statistics.temperature.today ab.

                                        Erfasst werden dabei:

                                        minimale, maximale und durchschnittliche Temperaturen,

                                        Zeitpunkte der höchsten und niedrigsten Werte,

                                        JSON- und HTML-Zusammenfassungen (pro Sensor und als Gesamtausgabe).

                                        Die Berechnung läuft vollständig eventbasiert – also nur bei echten Änderungen,
                                        ohne Timer oder Loops, und mit persistenter Speicherung über Neustarts hinweg.
                                        Täglich um Mitternacht wird die Statistik automatisch zurückgesetzt und startet sauber in den neuen Tag.

                                        Diese Tagesstatistik bildet nicht nur den Grundstein für die kommenden Wochen-, Monats- und Saisonstatistiken,
                                        sondern ermöglicht künftig auch Vergleiche mit Vortagen, Vorwochen und vergangenen Saisonverläufen.
                                        Darauf aufbauend werden später auch Effizienz- und Historienauswertungen folgen,
                                        um langfristige Trends sichtbar zu machen.

                                        Ich freue mich über euer Feedback oder neue Ideen zur weiteren Auswertung.
                                        Wie immer findet ihr die aktuelle Version auf GitHub und npm.

                                        Viele Grüße
                                        Dirk (DasBo1975)

                                        • Entwickler des Adapters PoolControl

                                        • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung

                                        • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!

                                        sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • DasBo1975D DasBo1975

                                          🆕 PoolControl – Version 0.4.0 ist online

                                          Hallo zusammen,
                                          ich habe heute die Version 0.4.0 des PoolControl-Adapters veröffentlicht.

                                          Mit dieser Version startet das neue Statistik- und Analysesystem.
                                          Es erfasst jetzt automatisch die täglichen Temperaturwerte aller aktiven Sensoren
                                          und legt sie im neuen Bereich analytics.statistics.temperature.today ab.

                                          Erfasst werden dabei:

                                          minimale, maximale und durchschnittliche Temperaturen,

                                          Zeitpunkte der höchsten und niedrigsten Werte,

                                          JSON- und HTML-Zusammenfassungen (pro Sensor und als Gesamtausgabe).

                                          Die Berechnung läuft vollständig eventbasiert – also nur bei echten Änderungen,
                                          ohne Timer oder Loops, und mit persistenter Speicherung über Neustarts hinweg.
                                          Täglich um Mitternacht wird die Statistik automatisch zurückgesetzt und startet sauber in den neuen Tag.

                                          Diese Tagesstatistik bildet nicht nur den Grundstein für die kommenden Wochen-, Monats- und Saisonstatistiken,
                                          sondern ermöglicht künftig auch Vergleiche mit Vortagen, Vorwochen und vergangenen Saisonverläufen.
                                          Darauf aufbauend werden später auch Effizienz- und Historienauswertungen folgen,
                                          um langfristige Trends sichtbar zu machen.

                                          Ich freue mich über euer Feedback oder neue Ideen zur weiteren Auswertung.
                                          Wie immer findet ihr die aktuelle Version auf GitHub und npm.

                                          Viele Grüße
                                          Dirk (DasBo1975)

                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          Forum Testing Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #157

                                          @dasbo1975

                                          Hallo, von wo werden die Sensorwerte(Status) geholt?

                                          Screenshot (1339).png

                                          Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                          Immer Daten sichern!

                                          DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          302

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe