@dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
@sigi234 Ja genau. Du hast mir ja neben den 3 Views auch das Hintergrundbild angehÀngt.
Bild habe ich in dem Format eingefĂŒgt.
url("http://192.168.178.68:8082/vis-2.0/Menger/1761049752779-black-gradient-b9-1920x1080.jpg")Nein, das Bild(Icon) ist fĂŒr die View Pool Grafik
Das musst du via Dateimanager in dein Projekt hochladen.

@sigi234 ok, danke. Funktioniert jetzt auch. Vielen Dank nochmal.
-
@DasBo1975 Ich teste den Adapter auch gerade ein wenig. Ich habe aktuell das Problem, dass der Adapter die Pumpe meist nach ca. 1 Minute wieder ausschaltet mit der Meldung "Pumpe lÀuft unterhalb des Normalbereiches".
Meine Pumpe ist eine Speck Badu Magic II 6, die mit einer Leistungs-Aufnahme von 450 Watt angegeben ist. Diesen Wert habe ich dann im Adapter Poolcontrol bei der maximalen Leistung der Pumpe eingetragen. Wenn die Pumpe ein paar Stunden nicht gelaufen hat, startet die Pumpe meist mit einer Leistungsaufnahme von 470 Watt. Das dauert dann ein paar Minuten bis sie sich so bei 440 bis 445 Watt einpendelt. Ich vermute, dass aus diesem Grund der Controller einen Fehler vermutet und die Pumpe wieder ausschaltet.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit da einen Puffer einzustellen? Oder ab wie viel Prozent Abweichung schaltet der Controller die Pumpe dann mit einem Fehler wieder aus?
-
@DasBo1975 Ich teste den Adapter auch gerade ein wenig. Ich habe aktuell das Problem, dass der Adapter die Pumpe meist nach ca. 1 Minute wieder ausschaltet mit der Meldung "Pumpe lÀuft unterhalb des Normalbereiches".
Meine Pumpe ist eine Speck Badu Magic II 6, die mit einer Leistungs-Aufnahme von 450 Watt angegeben ist. Diesen Wert habe ich dann im Adapter Poolcontrol bei der maximalen Leistung der Pumpe eingetragen. Wenn die Pumpe ein paar Stunden nicht gelaufen hat, startet die Pumpe meist mit einer Leistungsaufnahme von 470 Watt. Das dauert dann ein paar Minuten bis sie sich so bei 440 bis 445 Watt einpendelt. Ich vermute, dass aus diesem Grund der Controller einen Fehler vermutet und die Pumpe wieder ausschaltet.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit da einen Puffer einzustellen? Oder ab wie viel Prozent Abweichung schaltet der Controller die Pumpe dann mit einem Fehler wieder aus?
@dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
@DasBo1975 Ich teste den Adapter auch gerade ein wenig. Ich habe aktuell das Problem, dass der Adapter die Pumpe meist nach ca. 1 Minute wieder ausschaltet mit der Meldung "Pumpe lÀuft unterhalb des Normalbereiches".
Meine Pumpe ist eine Speck Badu Magic II 6, die mit einer Leistungs-Aufnahme von 450 Watt angegeben ist. Diesen Wert habe ich dann im Adapter Poolcontrol bei der maximalen Leistung der Pumpe eingetragen. Wenn die Pumpe ein paar Stunden nicht gelaufen hat, startet die Pumpe meist mit einer Leistungsaufnahme von 470 Watt. Das dauert dann ein paar Minuten bis sie sich so bei 440 bis 445 Watt einpendelt. Ich vermute, dass aus diesem Grund der Controller einen Fehler vermutet und die Pumpe wieder ausschaltet.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit da einen Puffer einzustellen? Oder ab wie viel Prozent Abweichung schaltet der Controller die Pumpe dann mit einem Fehler wieder aus?
In welchem Modus lÀuft denn bei dir die Pumpe? Im Automatikmodus?
Die Angabe unter Lernwerte schalten keine Pumpe an oder aus. Wenn natĂŒrlich die Pumpe nicht lĂ€uft, wird bei Lernwerte dann auch angezeigt., Abweichung von 100 % und die Pumpe lĂ€uft nicht im Normbereich.
Wenn die Pumpe bei dir ausgeschaltet wird, wenn sie im Automatikmodus lÀuft, dann greift irgendeine andere Einstellung. Der Bereich Lernwerte hat damit auf jeden Fall nichts zu tun.
-
@dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
@DasBo1975 Ich teste den Adapter auch gerade ein wenig. Ich habe aktuell das Problem, dass der Adapter die Pumpe meist nach ca. 1 Minute wieder ausschaltet mit der Meldung "Pumpe lÀuft unterhalb des Normalbereiches".
Meine Pumpe ist eine Speck Badu Magic II 6, die mit einer Leistungs-Aufnahme von 450 Watt angegeben ist. Diesen Wert habe ich dann im Adapter Poolcontrol bei der maximalen Leistung der Pumpe eingetragen. Wenn die Pumpe ein paar Stunden nicht gelaufen hat, startet die Pumpe meist mit einer Leistungsaufnahme von 470 Watt. Das dauert dann ein paar Minuten bis sie sich so bei 440 bis 445 Watt einpendelt. Ich vermute, dass aus diesem Grund der Controller einen Fehler vermutet und die Pumpe wieder ausschaltet.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit da einen Puffer einzustellen? Oder ab wie viel Prozent Abweichung schaltet der Controller die Pumpe dann mit einem Fehler wieder aus?
In welchem Modus lÀuft denn bei dir die Pumpe? Im Automatikmodus?
Die Angabe unter Lernwerte schalten keine Pumpe an oder aus. Wenn natĂŒrlich die Pumpe nicht lĂ€uft, wird bei Lernwerte dann auch angezeigt., Abweichung von 100 % und die Pumpe lĂ€uft nicht im Normbereich.
Wenn die Pumpe bei dir ausgeschaltet wird, wenn sie im Automatikmodus lÀuft, dann greift irgendeine andere Einstellung. Der Bereich Lernwerte hat damit auf jeden Fall nichts zu tun.
@dasbo1975 Das Problem tritt bei mir sowohl im Automatik-, als auch im Zeitmodus auf. Wo kann ich noch suchen welche andere Einstellung da greift?
Ich hÀnge mal ein Screenshot vom Bereich "learning " an.

-
@dasbo1975 Das Problem tritt bei mir sowohl im Automatik-, als auch im Zeitmodus auf. Wo kann ich noch suchen welche andere Einstellung da greift?
Ich hÀnge mal ein Screenshot vom Bereich "learning " an.

@dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
@dasbo1975 Das Problem tritt bei mir sowohl im Automatik-, als auch im Zeitmodus auf. Wo kann ich noch suchen welche andere Einstellung da greift?
Ich hÀnge mal ein Screenshot vom Bereich "learning " an.

Danke fĂŒr den Screenshot.
Wie aber bereits gesagt, hat der learning nichts mit der Pumpenschaltung zu tun. Hier werden nur Lernwerte angelegt. Wenn natĂŒrlich die Pumpe abschaltet, dann zeigt der status_text unter learning natĂŒrlich an, das die Pumpe nicht im Normbereich lĂ€uft.Was mir aber auffĂ€llt ist, dass der Wert bei durchschnittsabweichung auf -100% steht (eigentlich nur wenn Pumpe aus) aber der Wert der Durchflussabweichung bei -2,4% steht (Pumpe lĂ€uft also gerade).
Schön wÀre jetzt noch ein Screenshot vom Ordner Pump.
-
@dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
@dasbo1975 Das Problem tritt bei mir sowohl im Automatik-, als auch im Zeitmodus auf. Wo kann ich noch suchen welche andere Einstellung da greift?
Ich hÀnge mal ein Screenshot vom Bereich "learning " an.

Danke fĂŒr den Screenshot.
Wie aber bereits gesagt, hat der learning nichts mit der Pumpenschaltung zu tun. Hier werden nur Lernwerte angelegt. Wenn natĂŒrlich die Pumpe abschaltet, dann zeigt der status_text unter learning natĂŒrlich an, das die Pumpe nicht im Normbereich lĂ€uft.Was mir aber auffĂ€llt ist, dass der Wert bei durchschnittsabweichung auf -100% steht (eigentlich nur wenn Pumpe aus) aber der Wert der Durchflussabweichung bei -2,4% steht (Pumpe lĂ€uft also gerade).
Schön wÀre jetzt noch ein Screenshot vom Ordner Pump.
-
@dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
@dasbo1975 Ich habe 2 Ordner pump gefunden

OK. Deine Pumpe ist von dir hÀndisch ausgeschaltet worden. "pump_mode = Aus (off)"
Das heiĂt, keine Automatik bzw. keine Zeitsteuerung aktiv. Wenn du in diesem Modus die Pumpe einschaltest "pump_switch" dann greift die Sicherheitsschaltung wie ich es gestern beschrieben hatte. Ăhnlich wie im Modus "manuell" auch da greift dieser Sicherheitsmodus der die Pumpe wieder ausschaltet wenn nicht klar ist warum sie an ist.
Das ist der Control Ordner. In diesem Pumpenbereich kannst du die Wartung bzw. das RĂŒckspĂŒlen starten.
Beschreibung hierzu auf Githup im Wiki direkt auf der Home Seite
LG
Dirk -
Guten Morgen, ich nochmal.
Ich habe gestern den Adapter noch einmal komplett gelöscht, alle Objekte entfernt und den Adapter komplett neu installiert. Alles eingerichtet und ĂŒber die Zeitsteuerung getestet. Das hat auch alles funktioniert.
Jetzt habe ich folgendes Verhalten beim Adapter festgestellt.
Poolsaison im Adapter: nicht Aktiv
Pumpenmodus: Zeit
Zeitfenster 2: aktiv und Start 9.00 UhrUnd die Pumpe ist um 9.00 Uhr angesprungen. Das soll so wahrscheinlich nicht sein oder?
Bin dann mal alle Datenpunkte durchgegangen und habe festgestellt, dass es 2 Datenpunkte zum Thema "Poolsaison Aktiv/nicht aktiv" gibt.
- poolcontrol/0/control/season/active
- poolcontrol/0/status/season_active
Folgende Verhalten beim Schalten ĂŒber Adapter und den Datenpunkten habe ich festgestellt:
Schalten/Haken "Poolsaison Aktiv" ĂŒber den Adapter => poolcontrol/0/control/season/active => keine Reaktion und poolcontrol/0/status/season_active => wird geschaltet
HĂ€ndisches Schalten ĂŒber den State poolcontrol/0/control/season/active => State poolcontrol/0/status/season_active wird auch geĂ€ndert
HĂ€ndisches Schalten ĂŒber den State poolcontrol/0/status/season_active => State poolcontrol/0/control/season/active wird nicht geĂ€ndert
Wie hÀngen diese beiden States miteinander zusammen?
Ich hoffe das war einigermaĂen klar was ich da so zusammengeschrieben habe. -
Guten Morgen, ich nochmal.
Ich habe gestern den Adapter noch einmal komplett gelöscht, alle Objekte entfernt und den Adapter komplett neu installiert. Alles eingerichtet und ĂŒber die Zeitsteuerung getestet. Das hat auch alles funktioniert.
Jetzt habe ich folgendes Verhalten beim Adapter festgestellt.
Poolsaison im Adapter: nicht Aktiv
Pumpenmodus: Zeit
Zeitfenster 2: aktiv und Start 9.00 UhrUnd die Pumpe ist um 9.00 Uhr angesprungen. Das soll so wahrscheinlich nicht sein oder?
Bin dann mal alle Datenpunkte durchgegangen und habe festgestellt, dass es 2 Datenpunkte zum Thema "Poolsaison Aktiv/nicht aktiv" gibt.
- poolcontrol/0/control/season/active
- poolcontrol/0/status/season_active
Folgende Verhalten beim Schalten ĂŒber Adapter und den Datenpunkten habe ich festgestellt:
Schalten/Haken "Poolsaison Aktiv" ĂŒber den Adapter => poolcontrol/0/control/season/active => keine Reaktion und poolcontrol/0/status/season_active => wird geschaltet
HĂ€ndisches Schalten ĂŒber den State poolcontrol/0/control/season/active => State poolcontrol/0/status/season_active wird auch geĂ€ndert
HĂ€ndisches Schalten ĂŒber den State poolcontrol/0/status/season_active => State poolcontrol/0/control/season/active wird nicht geĂ€ndert
Wie hÀngen diese beiden States miteinander zusammen?
Ich hoffe das war einigermaĂen klar was ich da so zusammengeschrieben habe.@dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
Guten Morgen, ich nochmal.
Ich habe gestern den Adapter noch einmal komplett gelöscht, alle Objekte entfernt und den Adapter komplett neu installiert. Alles eingerichtet und ĂŒber die Zeitsteuerung getestet. Das hat auch alles funktioniert.
Jetzt habe ich folgendes Verhalten beim Adapter festgestellt.
Poolsaison im Adapter: nicht Aktiv
Pumpenmodus: Zeit
Zeitfenster 2: aktiv und Start 9.00 UhrUnd die Pumpe ist um 9.00 Uhr angesprungen. Das soll so wahrscheinlich nicht sein oder?
Bin dann mal alle Datenpunkte durchgegangen und habe festgestellt, dass es 2 Datenpunkte zum Thema "Poolsaison Aktiv/nicht aktiv" gibt.
- poolcontrol/0/control/season/active
- poolcontrol/0/status/season_active
Folgende Verhalten beim Schalten ĂŒber Adapter und den Datenpunkten habe ich festgestellt:
Schalten/Haken "Poolsaison Aktiv" ĂŒber den Adapter => poolcontrol/0/control/season/active => keine Reaktion und poolcontrol/0/status/season_active => wird geschaltet
HĂ€ndisches Schalten ĂŒber den State poolcontrol/0/control/season/active => State poolcontrol/0/status/season_active wird auch geĂ€ndert
HĂ€ndisches Schalten ĂŒber den State poolcontrol/0/status/season_active => State poolcontrol/0/control/season/active wird nicht geĂ€ndert
Wie hÀngen diese beiden States miteinander zusammen?
Ich hoffe das war einigermaĂen klar was ich da so zusammengeschrieben habe.Huhu
Schaue ich mir spÀter an.
Lg.
-
đ§© Hinweis zu control.season.active
In der aktuellen Version des PoolControl-Adapters wird der Datenpunkt
poolcontrol.0.control.season.active nicht mehr benötigt.Er war ursprĂŒnglich als Alias-Spiegelung zu status.season_active gedacht,
wird aber seit Version 0.3.x nicht mehr aktiv verwendet und kann daher bedenkenlos gelöscht werden.Wer den Punkt noch im Objektbaum sieht, kann ihn einfach entfernen:
-
@DasBo1975 Vielen Dank fĂŒr deine schnellen Reaktionen bei Problemen.
Leider habe ich weiterhin das Problem, dass die Pumpe bei Ăberlast abschaltet. Siehe Screenshots aus dem Log.


@dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
@DasBo1975 Ich teste den Adapter auch gerade ein wenig. Ich habe aktuell das Problem, dass der Adapter die Pumpe meist nach ca. 1 Minute wieder ausschaltet mit der Meldung "Pumpe lÀuft unterhalb des Normalbereiches".
Meine Pumpe ist eine Speck Badu Magic II 6, die mit einer Leistungs-Aufnahme von 450 Watt angegeben ist. Diesen Wert habe ich dann im Adapter Poolcontrol bei der maximalen Leistung der Pumpe eingetragen. Wenn die Pumpe ein paar Stunden nicht gelaufen hat, startet die Pumpe meist mit einer Leistungsaufnahme von 470 Watt. Das dauert dann ein paar Minuten bis sie sich so bei 440 bis 445 Watt einpendelt. Ich vermute, dass aus diesem Grund der Controller einen Fehler vermutet und die Pumpe wieder ausschaltet.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit da einen Puffer einzustellen? Oder ab wie viel Prozent Abweichung schaltet der Controller die Pumpe dann mit einem Fehler wieder aus?
-
Hallo @DennisMenger,
vielen Dank nochmal fĂŒr deine ausfĂŒhrliche RĂŒckmeldung und die Screenshots â die haben mir sehr geholfen, den Auslöser genau zu finden.
Ich habe daraufhin zwei Punkte im Adapter angepasst, um das Verhalten realistischer und stabiler zu machen:
đ§ 1. Lern-Toleranz jetzt einstellbar
Im Bereich pump.learning.tolerance_percent gibt es jetzt einen neuen, dauerhaft gespeicherten Datenpunkt.
Damit lĂ€sst sich einstellen, wie stark Leistung und Durchfluss vom gelernten Normalbereich abweichen dĂŒrfen,
bevor der Adapter eine Meldung wie âPumpe lĂ€uft unterhalb / oberhalb des Normalbereichsâ ausgibt.Standardwert ist 20 %.
Das ist vor allem hilfreich fĂŒr Pumpen, die sich nach dem Start erst einpendeln oder bei unterschiedlichen Temperaturen leicht schwanken.âïž 2. Ăberlastschutz angepasst (feste 10 %-Toleranz)
Bisher hat der Adapter schon bei kleinsten Ăberschreitungen des Maximalwerts abgeschaltet.
Das fĂŒhrte bei manchen Pumpen â wie deiner Speck Badu Magic II 6 â zu unnötigen Stopps direkt nach dem Start.Ich habe den Ăberlastschutz jetzt mit einer fest eingebauten 10 %-Toleranz versehen, die bewusst nicht verĂ€nderbar ist.
Damit bleibt der Schutz aktiv, aber kleine Leistungsspitzen beim Anlauf werden ignoriert.
Ich wollte vermeiden, dass jemand versehentlich eine zu hohe Toleranz einstellt und die Pumpe dadurch ĂŒberlastet.Ein kurzes Rechenbeispiel:
Eingetragene Maximalleistung: 450 W
â Sicherheitsgrenze (+10 %): 495 W
â Abschaltung erst ab > 495 WOder anders gesagt:
450 W eingetragen = Abschaltung erst bei ĂŒber 495 W
600 W eingetragen = Abschaltung erst bei ĂŒber 660 W
đ§© Fazit
Lernsystem jetzt anpassbar â keine falschen âunterhalb Normalbereichâ-Meldungen mehr
Ăberlastschutz bleibt aktiv, aber praxisgerecht entschĂ€rft
Keine Ănderungen an bestehenden Einstellungen notwendig
Danke dir nochmal fĂŒr die RĂŒckmeldung â solche Hinweise aus der Praxis helfen mir wirklich sehr, um PoolControl weiter zu verbessern.
Viele GrĂŒĂe
Dirk -
Hallo @DennisMenger,
vielen Dank nochmal fĂŒr deine ausfĂŒhrliche RĂŒckmeldung und die Screenshots â die haben mir sehr geholfen, den Auslöser genau zu finden.
Ich habe daraufhin zwei Punkte im Adapter angepasst, um das Verhalten realistischer und stabiler zu machen:
đ§ 1. Lern-Toleranz jetzt einstellbar
Im Bereich pump.learning.tolerance_percent gibt es jetzt einen neuen, dauerhaft gespeicherten Datenpunkt.
Damit lĂ€sst sich einstellen, wie stark Leistung und Durchfluss vom gelernten Normalbereich abweichen dĂŒrfen,
bevor der Adapter eine Meldung wie âPumpe lĂ€uft unterhalb / oberhalb des Normalbereichsâ ausgibt.Standardwert ist 20 %.
Das ist vor allem hilfreich fĂŒr Pumpen, die sich nach dem Start erst einpendeln oder bei unterschiedlichen Temperaturen leicht schwanken.âïž 2. Ăberlastschutz angepasst (feste 10 %-Toleranz)
Bisher hat der Adapter schon bei kleinsten Ăberschreitungen des Maximalwerts abgeschaltet.
Das fĂŒhrte bei manchen Pumpen â wie deiner Speck Badu Magic II 6 â zu unnötigen Stopps direkt nach dem Start.Ich habe den Ăberlastschutz jetzt mit einer fest eingebauten 10 %-Toleranz versehen, die bewusst nicht verĂ€nderbar ist.
Damit bleibt der Schutz aktiv, aber kleine Leistungsspitzen beim Anlauf werden ignoriert.
Ich wollte vermeiden, dass jemand versehentlich eine zu hohe Toleranz einstellt und die Pumpe dadurch ĂŒberlastet.Ein kurzes Rechenbeispiel:
Eingetragene Maximalleistung: 450 W
â Sicherheitsgrenze (+10 %): 495 W
â Abschaltung erst ab > 495 WOder anders gesagt:
450 W eingetragen = Abschaltung erst bei ĂŒber 495 W
600 W eingetragen = Abschaltung erst bei ĂŒber 660 W
đ§© Fazit
Lernsystem jetzt anpassbar â keine falschen âunterhalb Normalbereichâ-Meldungen mehr
Ăberlastschutz bleibt aktiv, aber praxisgerecht entschĂ€rft
Keine Ănderungen an bestehenden Einstellungen notwendig
Danke dir nochmal fĂŒr die RĂŒckmeldung â solche Hinweise aus der Praxis helfen mir wirklich sehr, um PoolControl weiter zu verbessern.
Viele GrĂŒĂe
Dirk@dasbo1975 Vielen Dank fĂŒr die ausfĂŒhrliche RĂŒckmeldung und zĂŒgige Anpassung. Schon krass zu sehen wie viel Arbeit du da investierst. Werde die neue Version umgehend installieren und testen und dir definitiv eine RĂŒckmeldung geben.
Schönes Wochenende.
-
@dasbo1975 Vielen Dank fĂŒr die ausfĂŒhrliche RĂŒckmeldung und zĂŒgige Anpassung. Schon krass zu sehen wie viel Arbeit du da investierst. Werde die neue Version umgehend installieren und testen und dir definitiv eine RĂŒckmeldung geben.
Schönes Wochenende.
-
Letztendlich ist es doch nicht nur meine Zeit die dabei drauf geht. Es ist auch eure, die ihr mit dem Testen verbringt. Ich bin genauso dankbar.
Hallo, ich habe da einige DP die nicht beschrieben werden, kann ich die löschen?
Die Runtime im Wartungsmodus wird nicht erfasst?
-
Hallo, ich habe da einige DP die nicht beschrieben werden, kann ich die löschen?
Die Runtime im Wartungsmodus wird nicht erfasst?
@sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
Hallo, ich habe da einige DP die nicht beschrieben werden, kann ich die löschen?
Die Runtime im Wartungsmodus wird nicht erfasst?
Kurzes Update von mir â es waren tatsĂ€chlich zwei getrennte Fehler:
-
Runtime im Wartungsmodus / RĂŒckspĂŒlen
Die Start-/Stopperkennung im runtimeHelper war zu eng. Ich habe sie so angepasst, dass jede Ănderung von pump.pump_switch sicher erkannt und gezĂ€hlt wird â unabhĂ€ngig davon, ob die Pumpe ĂŒber Solar, Frost, Zeit, Wartung, RĂŒckspĂŒlen oder manuell gestartet wurde.
ZusĂ€tzlich aktualisiert die Live-Anzeige jetzt alle 10 Sekunden, sodass Current Session, Today und die temporĂ€re Season Total wĂ€hrend des Laufens sichtbar steigen. Die endgĂŒltigen Werte fĂŒr Total/Season Total werden wie gewohnt beim Stop festgeschrieben. -
Status-Datenpunkte (Last Start / Last Stop / Today Count / Was On Today)
Diese vier status.*-DPs wurden bisher nicht beschrieben. Ich habe die Logik ergÀnzt, sodass bei Pumpenstart pump_last_start, pump_today_count, pump_was_on_today gesetzt werden und beim Pumpenstopp pump_last_stop. Damit werden die Status-Infos jetzt konsistent gepflegt.
Bitte die aktuelle GitHub-Version installieren und kurz RĂŒckmeldung geben, ob beides bei dir passt:
a) Runtime zĂ€hlt im Wartungsmodus/RĂŒckspĂŒlen mit und zeigt wĂ€hrenddessen an,
b) Status-Datenpunkte werden korrekt geschrieben. -
-
@sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
Hallo, ich habe da einige DP die nicht beschrieben werden, kann ich die löschen?
Die Runtime im Wartungsmodus wird nicht erfasst?
Kurzes Update von mir â es waren tatsĂ€chlich zwei getrennte Fehler:
-
Runtime im Wartungsmodus / RĂŒckspĂŒlen
Die Start-/Stopperkennung im runtimeHelper war zu eng. Ich habe sie so angepasst, dass jede Ănderung von pump.pump_switch sicher erkannt und gezĂ€hlt wird â unabhĂ€ngig davon, ob die Pumpe ĂŒber Solar, Frost, Zeit, Wartung, RĂŒckspĂŒlen oder manuell gestartet wurde.
ZusĂ€tzlich aktualisiert die Live-Anzeige jetzt alle 10 Sekunden, sodass Current Session, Today und die temporĂ€re Season Total wĂ€hrend des Laufens sichtbar steigen. Die endgĂŒltigen Werte fĂŒr Total/Season Total werden wie gewohnt beim Stop festgeschrieben. -
Status-Datenpunkte (Last Start / Last Stop / Today Count / Was On Today)
Diese vier status.*-DPs wurden bisher nicht beschrieben. Ich habe die Logik ergÀnzt, sodass bei Pumpenstart pump_last_start, pump_today_count, pump_was_on_today gesetzt werden und beim Pumpenstopp pump_last_stop. Damit werden die Status-Infos jetzt konsistent gepflegt.
Bitte die aktuelle GitHub-Version installieren und kurz RĂŒckmeldung geben, ob beides bei dir passt:
a) Runtime zĂ€hlt im Wartungsmodus/RĂŒckspĂŒlen mit und zeigt wĂ€hrenddessen an,
b) Status-Datenpunkte werden korrekt geschrieben.@dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
Bitte die aktuelle GitHub-Version installieren und kurz RĂŒckmeldung geben, ob beides bei dir passt:
a) Runtime zĂ€hlt im Wartungsmodus/RĂŒckspĂŒlen mit und zeigt wĂ€hrenddessen an,
b) Status-Datenpunkte werden korrekt geschrieben.Gerade einen Wartungsmodus gestartet:

-
-
@dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
Bitte die aktuelle GitHub-Version installieren und kurz RĂŒckmeldung geben, ob beides bei dir passt:
a) Runtime zĂ€hlt im Wartungsmodus/RĂŒckspĂŒlen mit und zeigt wĂ€hrenddessen an,
b) Status-Datenpunkte werden korrekt geschrieben.Gerade einen Wartungsmodus gestartet:

@sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
@dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
Bitte die aktuelle GitHub-Version installieren und kurz RĂŒckmeldung geben, ob beides bei dir passt:
a) Runtime zĂ€hlt im Wartungsmodus/RĂŒckspĂŒlen mit und zeigt wĂ€hrenddessen an,
b) Status-Datenpunkte werden korrekt geschrieben.Gerade einen Wartungsmodus gestartet:

Puh.
Ich habe das bei mir auf zwei Systemen am laufen (Test und Produktivsystem)
und nach der Ănderung von letzter Nach lĂ€uft das bei mir.Hast du die Saison Aktiv? Sonst wĂŒrde mir gerade nichts einfallen warum es bei dir nicht hin haut.
-
@sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
@dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
Bitte die aktuelle GitHub-Version installieren und kurz RĂŒckmeldung geben, ob beides bei dir passt:
a) Runtime zĂ€hlt im Wartungsmodus/RĂŒckspĂŒlen mit und zeigt wĂ€hrenddessen an,
b) Status-Datenpunkte werden korrekt geschrieben.Gerade einen Wartungsmodus gestartet:

Puh.
Ich habe das bei mir auf zwei Systemen am laufen (Test und Produktivsystem)
und nach der Ănderung von letzter Nach lĂ€uft das bei mir.Hast du die Saison Aktiv? Sonst wĂŒrde mir gerade nichts einfallen warum es bei dir nicht hin haut.
@dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
Hast du die Saison Aktiv?
Ja
Edit,
lÀuft jetzt nach einen Update. Hatte von NPM installiert und nicht von GITHUB
-
@dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
Hast du die Saison Aktiv?
Ja
Edit,
lÀuft jetzt nach einen Update. Hatte von NPM installiert und nicht von GITHUB
@sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
@dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
Hast du die Saison Aktiv?
Ja
Edit,
lÀuft jetzt nach einen Update. Hatte von NPM installiert und nicht von GITHUB
Ah OK. dann Mach ich Putty erstmal wieder zu. Auf NPM lege ich nur die Version ohne eventuelle Bufixes. Darum ist, solange getestet wird, Github unser freund
Danke fĂŒr deine MĂŒhe :)
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden đ
Registrieren Anmelden