Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    315

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??

Scheduled Pinned Locked Moved Off Topic
51 Posts 7 Posters 4.9k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HomoranH Homoran

    @warp735 sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

    @homoran
    Was redet der denn?

    https://communityarchive.victronenergy.com/questions/184044/welcher-wechselrichter-kompatibel-mit-gx.html

    D Offline
    D Offline
    Dieter_P
    wrote on last edited by
    #28

    @homoran

    Kommst Du über Mode 2 / Mode 3 nicht an die Modbusregister und kannst sie setzen?

    https://www.victronenergy.com/live/ess:ess_mode_2_and_3

    HomoranH 1 Reply Last reply
    0
    • D Dieter_P

      @homoran

      Kommst Du über Mode 2 / Mode 3 nicht an die Modbusregister und kannst sie setzen?

      https://www.victronenergy.com/live/ess:ess_mode_2_and_3

      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by Homoran
      #29

      @dieter_p Das müsste ich mir nochmal genau ansehen.
      Mein erster Versuch Charge/Discharge only zu setzen war fehlgeschlagen, weil dann ganz hart der AC in oder der AC out abgeschaltet wurde.
      Das nutzt gar nichts, wenn das ganze Haus sm AC out hängt

      EDIT:

      This page explains how to use a Multi/Quattro as a bidirectional inverter operating parallel to the grid

      um die Ersatzstromfunktion zu nutzen ist das System bei mir netzseriell konfiguriert

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      D 1 Reply Last reply
      0
      • HomoranH Homoran

        @dieter_p Das müsste ich mir nochmal genau ansehen.
        Mein erster Versuch Charge/Discharge only zu setzen war fehlgeschlagen, weil dann ganz hart der AC in oder der AC out abgeschaltet wurde.
        Das nutzt gar nichts, wenn das ganze Haus sm AC out hängt

        EDIT:

        This page explains how to use a Multi/Quattro as a bidirectional inverter operating parallel to the grid

        um die Ersatzstromfunktion zu nutzen ist das System bei mir netzseriell konfiguriert

        D Offline
        D Offline
        Dieter_P
        wrote on last edited by
        #30

        @homoran said in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

        Das nurzt gar nichts, wenn das ganze Haus sm AC out hängt

        Verstehe. Ich nutze den AC-Out nur für eine einzelne Notstromsteckdose (normal ungenutzt).

        HomoranH 1 Reply Last reply
        1
        • D Dieter_P

          @homoran said in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

          Das nurzt gar nichts, wenn das ganze Haus sm AC out hängt

          Verstehe. Ich nutze den AC-Out nur für eine einzelne Notstromsteckdose (normal ungenutzt).

          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #31

          @dieter_p hab gerade noch was hinzugefügt

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          D 1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @dieter_p hab gerade noch was hinzugefügt

            D Offline
            D Offline
            Dieter_P
            wrote on last edited by
            #32

            @homoran said in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

            @dieter_p hab gerade noch was hinzugefügt

            ok, ob und wie es netzseriell geht kann ich nicht sagen. Wäre also im Worst Case ein paralleler Victron zusätzlich.

            1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Homoran

              @dieter_p sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

              Na denn ist das doch ein Weg.

              und den suche ich

              20230125_191311.jpg

              ich finde die notwendigen Register nicht, an denen ich steuern kann.
              Die Ladeleistung z.B. habe ich bisher nur in der Konfiguration via Webinterface gefunden.
              Die Bezugsleistung bringt mir nicht wirklich was
              und für die AC gesteuerte Einspeisebegrenzung müsste ich einen Fronius WR haben, der sich mit dem Cerbo unterhalten kann.

              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              wrote on last edited by
              #33

              @homoran sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

              ich finde die notwendigen Register nicht, an denen ich steuern kann.
              Die Ladeleistung z.B. habe ich bisher nur in der Konfiguration via Webinterface gefunden.
              Die Bezugsleistung bringt mir nicht wirklich was
              und für die AC gesteuerte Einspeisebegrenzung müsste ich einen Fronius WR haben, der sich mit dem Cerbo unterhalten kann.

              ...ich speise nicht ein, daher nur Vermutung - sollte das Register 2706 (Maximum System Grid Feed In) nicht zuständig sein, um die gewünschte max. Einspeiseleistung zu steuern?

              HomoranH 1 Reply Last reply
              0
              • JLegJ JLeg

                @homoran sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                ich finde die notwendigen Register nicht, an denen ich steuern kann.
                Die Ladeleistung z.B. habe ich bisher nur in der Konfiguration via Webinterface gefunden.
                Die Bezugsleistung bringt mir nicht wirklich was
                und für die AC gesteuerte Einspeisebegrenzung müsste ich einen Fronius WR haben, der sich mit dem Cerbo unterhalten kann.

                ...ich speise nicht ein, daher nur Vermutung - sollte das Register 2706 (Maximum System Grid Feed In) nicht zuständig sein, um die gewünschte max. Einspeiseleistung zu steuern?

                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by Homoran
                #34

                @jleg Danke!
                Die Register 2700-2706 habe ich näher ins Auge gefasst.
                Weiß aber leider nicht ob diese ggf. nur mit gekoppelten Fronius WR funktionieren.
                Laut meinem Händler weiss ja der Cerbo nichts von meinem Kostal.

                Was soll er da regeln?

                Ich suche da eher etwas wie den maximalen Ladestrom, den ich über das EVCC in der Konsole setzen kann

                EDIT:
                müsste die 2705 sein
                Screenshot_20250321-151504_Firefox.jpg

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                D JLegJ 3 Replies Last reply
                0
                • HomoranH Homoran

                  @jleg Danke!
                  Die Register 2700-2706 habe ich näher ins Auge gefasst.
                  Weiß aber leider nicht ob diese ggf. nur mit gekoppelten Fronius WR funktionieren.
                  Laut meinem Händler weiss ja der Cerbo nichts von meinem Kostal.

                  Was soll er da regeln?

                  Ich suche da eher etwas wie den maximalen Ladestrom, den ich über das EVCC in der Konsole setzen kann

                  EDIT:
                  müsste die 2705 sein
                  Screenshot_20250321-151504_Firefox.jpg

                  D Offline
                  D Offline
                  Dieter_P
                  wrote on last edited by Dieter_P
                  #35

                  @homoran said in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                  Ich suche da eher etwas wie den maximalen Ladestrom, den ich über das EVCC in der Konsole setzen kann

                  Wenn Du alles im IOBroker hast setze doch entweder damit die Werte eines simulierten Netzzähler um die Aktivität des Victrons zu beeinflussen über:

                  17f71e5f-f013-4c93-b147-9b4e459cdc38-grafik.png

                  Oder greife direkt in die Ladeleistung der Batterie ein (Im Modus 2 nur ON/OFF) um erwartete PV-Peaks wegzuschlucken:

                  7d8ba065-12f7-4c2a-9ee2-38b74880b382-grafik.png

                  Und anscheinend hängen die Registeradressen an der Venus OS Version:

                  02f9aa5d-5fb7-42f1-87a9-b7337b5733a9-grafik.png

                  HomoranH 1 Reply Last reply
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @jleg Danke!
                    Die Register 2700-2706 habe ich näher ins Auge gefasst.
                    Weiß aber leider nicht ob diese ggf. nur mit gekoppelten Fronius WR funktionieren.
                    Laut meinem Händler weiss ja der Cerbo nichts von meinem Kostal.

                    Was soll er da regeln?

                    Ich suche da eher etwas wie den maximalen Ladestrom, den ich über das EVCC in der Konsole setzen kann

                    EDIT:
                    müsste die 2705 sein
                    Screenshot_20250321-151504_Firefox.jpg

                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    wrote on last edited by
                    #36

                    @homoran sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                    müsste die 2705 sein

                    ja, die 2705 wollte ich am WoE mal testen - um zu Peakzeiten den Akkustress reduzieren zu können...

                    1 Reply Last reply
                    1
                    • D Dieter_P

                      @homoran said in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                      Ich suche da eher etwas wie den maximalen Ladestrom, den ich über das EVCC in der Konsole setzen kann

                      Wenn Du alles im IOBroker hast setze doch entweder damit die Werte eines simulierten Netzzähler um die Aktivität des Victrons zu beeinflussen über:

                      17f71e5f-f013-4c93-b147-9b4e459cdc38-grafik.png

                      Oder greife direkt in die Ladeleistung der Batterie ein (Im Modus 2 nur ON/OFF) um erwartete PV-Peaks wegzuschlucken:

                      7d8ba065-12f7-4c2a-9ee2-38b74880b382-grafik.png

                      Und anscheinend hängen die Registeradressen an der Venus OS Version:

                      02f9aa5d-5fb7-42f1-87a9-b7337b5733a9-grafik.png

                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by
                      #37

                      @dieter_p sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                      anscheinend hängen die Registeradressen an der Venus OS Version:

                      möglich, oder sehr wahrscheinlich.
                      die 2716, hab ich nicht mal in meiner Liste. (v3.30)

                      das wäre dann wohl der 2703.
                      Wobei ich nicht wirklich weiss in welchem Regelkreis dieser setpoint genau wirkt.

                      @jleg sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                      @homoran sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                      müsste die 2705 sein

                      ja, die 2705 wollte ich am WoE mal testen - um zu Peakzeiten den Akkustress reduzieren zu können...

                      Dann gib mal bitte Bescheid, wenn das klappt.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      JLegJ 1 Reply Last reply
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @jleg Danke!
                        Die Register 2700-2706 habe ich näher ins Auge gefasst.
                        Weiß aber leider nicht ob diese ggf. nur mit gekoppelten Fronius WR funktionieren.
                        Laut meinem Händler weiss ja der Cerbo nichts von meinem Kostal.

                        Was soll er da regeln?

                        Ich suche da eher etwas wie den maximalen Ladestrom, den ich über das EVCC in der Konsole setzen kann

                        EDIT:
                        müsste die 2705 sein
                        Screenshot_20250321-151504_Firefox.jpg

                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        wrote on last edited by JLeg
                        #38

                        @homoran sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                        Die Register 2700-2706 habe ich näher ins Auge gefasst.
                        Weiß aber leider nicht ob diese ggf. nur mit gekoppelten Fronius WR funktionieren.

                        Victron-Kommentar zum Register 2706: "Applies to DC-coupled and AC-coupled feed-in" - afaik geht das auch bei den Fronius per Frequenzanhebung, was ja doch einige andere WR auch beherrschen (ok, am AC-Out zumindest); Versuch macht kluch... ;-)

                        HomoranH 2 Replies Last reply
                        0
                        • JLegJ JLeg

                          @homoran sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                          Die Register 2700-2706 habe ich näher ins Auge gefasst.
                          Weiß aber leider nicht ob diese ggf. nur mit gekoppelten Fronius WR funktionieren.

                          Victron-Kommentar zum Register 2706: "Applies to DC-coupled and AC-coupled feed-in" - afaik geht das auch bei den Fronius per Frequenzanhebung, was ja doch einige andere WR auch beherrschen (ok, am AC-Out zumindest); Versuch macht kluch... ;-)

                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by Homoran
                          #39

                          @jleg sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                          ok, am AC-Out zumindest

                          da hängt ja der Kostal, sonst gäbe es keinen Solarstrom bei Blackout.

                          @jleg sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                          afaik geht das auch bei den Fronius per Frequenzanhebung

                          das kenne ich eben auch nur bei der "Blackout Insellösung" nicht für die normale Überschussabsenkung.

                          Das sinnvollste Ziel ist doch nur die "unzulässige" Produktionsspitze zum laden der Batterie zu nehmen, und die restliche Zeit einzuspeisen was da gerade so kommt.
                          Eine vollständige Abregelung des AC gekoppelten WR sollte hoffentlich nie nötig sein.

                          EDIT:
                          Hier mal der heutige, standardmäßige Verlauf
                          Screenshot_20250321-175955_Firefox.jpg

                          erst alles in die Batterie laden, dann alles Einspeisen (hellgelbe Linie)
                          Dabei wird die hier eingezeichnete 60% Marke überschritten, was bei anderer zeitlichen Einteilung der Ladung nicht notwendig wäre

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • JLegJ JLeg

                            @homoran sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                            Die Register 2700-2706 habe ich näher ins Auge gefasst.
                            Weiß aber leider nicht ob diese ggf. nur mit gekoppelten Fronius WR funktionieren.

                            Victron-Kommentar zum Register 2706: "Applies to DC-coupled and AC-coupled feed-in" - afaik geht das auch bei den Fronius per Frequenzanhebung, was ja doch einige andere WR auch beherrschen (ok, am AC-Out zumindest); Versuch macht kluch... ;-)

                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by
                            #40

                            @jleg sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                            Victron-Kommentar zum Register 2706:

                            und beim 2708

                            0=Feed excess AC-tied PV into grid; 1=Don’t feed excess AC-tied PV into the grid Formerly called Fronius Zero-Feedin

                            ist aber auch eine 0-Einspeisung. ob die auf einen Wert festgelegt werden kann müsste man herausfinden.
                            Beim DC kann ich in der Weboberfläche eine Drosselung auf eine maximale Einspeisung von xxxxWatt einstellen

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @dieter_p sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                              anscheinend hängen die Registeradressen an der Venus OS Version:

                              möglich, oder sehr wahrscheinlich.
                              die 2716, hab ich nicht mal in meiner Liste. (v3.30)

                              das wäre dann wohl der 2703.
                              Wobei ich nicht wirklich weiss in welchem Regelkreis dieser setpoint genau wirkt.

                              @jleg sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                              @homoran sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                              müsste die 2705 sein

                              ja, die 2705 wollte ich am WoE mal testen - um zu Peakzeiten den Akkustress reduzieren zu können...

                              Dann gib mal bitte Bescheid, wenn das klappt.

                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              wrote on last edited by
                              #41

                              @homoran sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                              ja, die 2705 wollte ich am WoE mal testen - um zu Peakzeiten den Akkustress reduzieren zu können...

                              Dann gib mal bitte Bescheid, wenn das klappt.

                              Bescheid - klappt einwandfrei. Ladeleistung pegelt sich nach wenigen Sekunden auf den Wert in 2705 ein (leider ein write-only Register). Zurück auf unlimitiert (-1) geht‘s interessanterweise dann ‚instant‘.

                              HomoranH 1 Reply Last reply
                              1
                              • HomoranH Homoran

                                @bananajoe sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                                Stichwort ist "für neue Anlagen"

                                weiss ich!
                                aber das gilt nach meinen Informationen für alle neuen Anlagen ab 7kWp
                                https://www.focus.de/immobilien/hoher-stromverbrauch-waermepumpe-oder-e-auto-fuer-diese-zielgruppe-rechnet-sich-photovoltaik-nach-der-grossen-gesetzesnovelle-noch_id_260754013.html

                                Was ich nicht weiss ist was passiert, wenn ich nach 20 Jahren aus der Förderung komme und irgendwas mit dem Netzbetreiber aushandeln muss, oder wenn ich erweitern, verändern will.
                                Mein Kostal Piko lässt sich nicht steuern.

                                Ein kompletter Austausch der Komponenten wird wahrscheinlich unrentabel

                                D Offline
                                D Offline
                                dirkhe
                                Developer
                                wrote on last edited by
                                #42

                                @homoran sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                                Mein Kostal Piko lässt sich nicht steuern

                                Ich habe auch ein Kostal piko von 2011. De lässt sich aber steuern, Der hat auch die Eingänge, ähnlich wie die Steuereinheit Ausgänge hat, ich glaube 0/30/60 oder sowas. Eine Direktverbindungg wäre zwar blöd, weil der Eigenverbrauch dann flöten geht, aber ich denke, es macht Sinn, das Steuersignal über einen esp aufzunehmen und dann den geade verbeauchten Eigenbedarf abzuziehen und dementsprechend dann den WR runterzuregeln.
                                Vlt kann evcc da ja demnächst auch was.
                                Ich stehe nämlich vir dem selben problem, da ich bald eibe Wärmepumpe bekomme, dann auch definitiv eine Steuereinheit. Und wenn du den interligenten zähler + steuerbox hast, musst du auch dein pv regelbar machen, ab 7kwP, egal von wann die Anlage ist

                                HomoranH 1 Reply Last reply
                                0
                                • D dirkhe

                                  @homoran sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                                  Mein Kostal Piko lässt sich nicht steuern

                                  Ich habe auch ein Kostal piko von 2011. De lässt sich aber steuern, Der hat auch die Eingänge, ähnlich wie die Steuereinheit Ausgänge hat, ich glaube 0/30/60 oder sowas. Eine Direktverbindungg wäre zwar blöd, weil der Eigenverbrauch dann flöten geht, aber ich denke, es macht Sinn, das Steuersignal über einen esp aufzunehmen und dann den geade verbeauchten Eigenbedarf abzuziehen und dementsprechend dann den WR runterzuregeln.
                                  Vlt kann evcc da ja demnächst auch was.
                                  Ich stehe nämlich vir dem selben problem, da ich bald eibe Wärmepumpe bekomme, dann auch definitiv eine Steuereinheit. Und wenn du den interligenten zähler + steuerbox hast, musst du auch dein pv regelbar machen, ab 7kwP, egal von wann die Anlage ist

                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by Homoran
                                  #43

                                  @dirkhe sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                                  Ich habe auch ein Kostal piko von 2011. De lässt sich aber steuern

                                  gute Nachricht!
                                  meiner war von 2012, ist leider schon gegen ein neueres Modell getauscht.

                                  @dirkhe sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                                  ich glaube 0/30/60 oder sowas

                                  das mag sein, in großen Schritten.

                                  Ich habe allerdings kein Kostal Energymeter, Hab "nur" den Carlo Gavazzi für Victron, und einen SDM630 in Serie zum EVU Zähler. Noch ein Gerät hatte ich nicht vor.

                                  Der Fronius scheint ja via Victron Wattgenau regelbar zu sein.

                                  Wallbox und Wärmepumpe habe ich zum Glück noch in 23 angemeldet.

                                  @dirkhe sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                                  wenn du den interligenten zähler + steuerbox hast, musst du auch dein pv regelbar machen

                                  Diese Verknüpfung habe ich da allerdings nicht herausgelesen.
                                  Nur, dass man dann nicht noch Kosten für diese Geräte hat, wenn man eine neue PV bekommt.

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • JLegJ JLeg

                                    @homoran sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                                    ja, die 2705 wollte ich am WoE mal testen - um zu Peakzeiten den Akkustress reduzieren zu können...

                                    Dann gib mal bitte Bescheid, wenn das klappt.

                                    Bescheid - klappt einwandfrei. Ladeleistung pegelt sich nach wenigen Sekunden auf den Wert in 2705 ein (leider ein write-only Register). Zurück auf unlimitiert (-1) geht‘s interessanterweise dann ‚instant‘.

                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    wrote on last edited by
                                    #44

                                    @jleg sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                                    leider ein write-only Register)

                                    nöö! habs gerade einrichten wollen, da sehe ich dass ich 2705 bereits in den inputregistern habe.
                                    Auch nach Eintragung in den Holdingregistern ist es auslesbar.

                                    Screenshot_20250322-204513_Firefox.jpg

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    JLegJ 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @jleg sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                                      leider ein write-only Register)

                                      nöö! habs gerade einrichten wollen, da sehe ich dass ich 2705 bereits in den inputregistern habe.
                                      Auch nach Eintragung in den Holdingregistern ist es auslesbar.

                                      Screenshot_20250322-204513_Firefox.jpg

                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      wrote on last edited by
                                      #45

                                      @homoran
                                      merkwürdig, bei mir steht da nur (null)…
                                      aber über die Inputregs geht‘s natürlich.

                                      HomoranH 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • JLegJ JLeg

                                        @homoran
                                        merkwürdig, bei mir steht da nur (null)…
                                        aber über die Inputregs geht‘s natürlich.

                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        wrote on last edited by
                                        #46

                                        @jleg sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                                        bei mir steht da nur (null)…

                                        Das ist normal.
                                        dann hast du den Haken bei Abfrage nicht drin.

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        JLegJ D 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @jleg sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                                          bei mir steht da nur (null)…

                                          Das ist normal.
                                          dann hast du den Haken bei Abfrage nicht drin.

                                          JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          wrote on last edited by
                                          #47

                                          @homoran sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                                          @jleg sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                                          bei mir steht da nur (null)…

                                          Das ist normal.
                                          dann hast du den Haken bei Abfrage nicht drin.

                                          oops, stimmt, das war‘s, thx…

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          296

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe