      @homoran sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

      Die Register 2700-2706 habe ich näher ins Auge gefasst.
      Weiß aber leider nicht ob diese ggf. nur mit gekoppelten Fronius WR funktionieren.

      Victron-Kommentar zum Register 2706: "Applies to DC-coupled and AC-coupled feed-in" - afaik geht das auch bei den Fronius per Frequenzanhebung, was ja doch einige andere WR auch beherrschen (ok, am AC-Out zumindest); Versuch macht kluch... 😉

      Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by Homoran

        @jleg sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

        ok, am AC-Out zumindest

        da hängt ja der Kostal, sonst gäbe es keinen Solarstrom bei Blackout.

        @jleg sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

        afaik geht das auch bei den Fronius per Frequenzanhebung

        das kenne ich eben auch nur bei der "Blackout Insellösung" nicht für die normale Überschussabsenkung.

        Das sinnvollste Ziel ist doch nur die "unzulässige" Produktionsspitze zum laden der Batterie zu nehmen, und die restliche Zeit einzuspeisen was da gerade so kommt.
        Eine vollständige Abregelung des AC gekoppelten WR sollte hoffentlich nie nötig sein.

        EDIT:
        Hier mal der heutige, standardmäßige Verlauf
        Screenshot_20250321-175955_Firefox.jpg

        erst alles in die Batterie laden, dann alles Einspeisen (hellgelbe Linie)
        Dabei wird die hier eingezeichnete 60% Marke überschritten, was bei anderer zeitlichen Einteilung der Ladung nicht notwendig wäre

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by

          @jleg sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

          Victron-Kommentar zum Register 2706:

          und beim 2708

          0=Feed excess AC-tied PV into grid; 1=Don’t feed excess AC-tied PV into the grid Formerly called Fronius Zero-Feedin

          ist aber auch eine 0-Einspeisung. ob die auf einen Wert festgelegt werden kann müsste man herausfinden.
          Beim DC kann ich in der Weboberfläche eine Drosselung auf eine maximale Einspeisung von xxxxWatt einstellen

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JLeg
            JLeg @Homoran last edited by

            @homoran sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

            ja, die 2705 wollte ich am WoE mal testen - um zu Peakzeiten den Akkustress reduzieren zu können...

            Dann gib mal bitte Bescheid, wenn das klappt.

            Bescheid - klappt einwandfrei. Ladeleistung pegelt sich nach wenigen Sekunden auf den Wert in 2705 ein (leider ein write-only Register). Zurück auf unlimitiert (-1) geht‘s interessanterweise dann ‚instant‘.

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • D
              dirkhe Developer @Homoran last edited by

              @homoran sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

              Mein Kostal Piko lässt sich nicht steuern

              Ich habe auch ein Kostal piko von 2011. De lässt sich aber steuern, Der hat auch die Eingänge, ähnlich wie die Steuereinheit Ausgänge hat, ich glaube 0/30/60 oder sowas. Eine Direktverbindungg wäre zwar blöd, weil der Eigenverbrauch dann flöten geht, aber ich denke, es macht Sinn, das Steuersignal über einen esp aufzunehmen und dann den geade verbeauchten Eigenbedarf abzuziehen und dementsprechend dann den WR runterzuregeln.
              Vlt kann evcc da ja demnächst auch was.
              Ich stehe nämlich vir dem selben problem, da ich bald eibe Wärmepumpe bekomme, dann auch definitiv eine Steuereinheit. Und wenn du den interligenten zähler + steuerbox hast, musst du auch dein pv regelbar machen, ab 7kwP, egal von wann die Anlage ist

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @dirkhe last edited by Homoran

                @dirkhe sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                Ich habe auch ein Kostal piko von 2011. De lässt sich aber steuern

                gute Nachricht!
                meiner war von 2012, ist leider schon gegen ein neueres Modell getauscht.

                @dirkhe sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                ich glaube 0/30/60 oder sowas

                das mag sein, in großen Schritten.

                Ich habe allerdings kein Kostal Energymeter, Hab "nur" den Carlo Gavazzi für Victron, und einen SDM630 in Serie zum EVU Zähler. Noch ein Gerät hatte ich nicht vor.

                Der Fronius scheint ja via Victron Wattgenau regelbar zu sein.

                Wallbox und Wärmepumpe habe ich zum Glück noch in 23 angemeldet.

                @dirkhe sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                wenn du den interligenten zähler + steuerbox hast, musst du auch dein pv regelbar machen

                Diese Verknüpfung habe ich da allerdings nicht herausgelesen.
                Nur, dass man dann nicht noch Kosten für diese Geräte hat, wenn man eine neue PV bekommt.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by

                  @jleg sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                  leider ein write-only Register)

                  nöö! habs gerade einrichten wollen, da sehe ich dass ich 2705 bereits in den inputregistern habe.
                  Auch nach Eintragung in den Holdingregistern ist es auslesbar.

                  Screenshot_20250322-204513_Firefox.jpg

                  JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • JLeg
                    JLeg @Homoran last edited by

                    @homoran
                    merkwürdig, bei mir steht da nur (null)…
                    aber über die Inputregs geht‘s natürlich.

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by

                      @jleg sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                      bei mir steht da nur (null)…

                      Das ist normal.
                      dann hast du den Haken bei Abfrage nicht drin.

                      JLeg D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • JLeg
                        JLeg @Homoran last edited by

                        @homoran sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                        @jleg sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                        bei mir steht da nur (null)…

                        Das ist normal.
                        dann hast du den Haken bei Abfrage nicht drin.

                        oops, stimmt, das war‘s, thx…

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          Dieter_P @Homoran last edited by

                          @homoran

                          als allgemeine Infoquelle finde ich diese Übersicht sehr brauchbar (gestern gefunden) https://youtu.be/BlNxXExwqhg?si=wLkSMTgV1-O-Wxzg

                          hier wird auch schön gezeigt wie man die Leistungen des Victron einstellt.

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by Homoran

                            @dieter_p
                            Danke!
                            Aber ich gehöre nicht zur Generation Y, ich kann noch lesen.

                            wenn man den WR nicht begrenzen kann (oder will) ist es aber wahrscheinlich deutlich komplexer, als ich es mir vorgestellt habe

                            im Moment dieht es so aus
                            Screenshot_20250408-181651_Firefox.jpg

                            ohne Autoladen oder Heizung (Wärmepumpe) ist die Batterie bei schönem Wetter wahrscheinlich nicht leer genug um alleine durch die Ladeenergie die Spitze abschneiden zu können.

                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • D
                              Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P

                              @homoran said in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                              ohne Autoladen oder Heizung (Wärmepumpe) ist die Batterie bei schönem Wetter wahrscheinlich nicht leer genug um alleine durch die Ladeenergie die Spitze abschneiden zu können.

                              Das würdest Du jedenfalls nicht dauerhaft garantieren können. Insofern nicht gleichwertig zu einer harten/allzeitig möglichen Kappung.

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by Homoran

                                @dieter_p sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:

                                Das würdest Du jedenfalls nicht dauerhaft garantieren können.

                                zum Glück muss ich es noch nicht.
                                könnte aber klappen.
                                im Moment ist optimales Solarwetter mit kalter windiger Luft und strahlendem Sonnenschein.
                                Kaum ist der Wind weg, geht die Leistung runter.
                                Und Sommerverbraucher laufen noch nicht.

                                Außerdem fahre ich im Moment keine Nachführung der Ladeenergie sondern versuche die maximal notwendigee Leistung linear über die Leistungsspitze zu verbrauchen

                                Hier sieht man schön, wie die Leistung bei dem kalten Wetter nach einer Wolke überschiesst, bis die Panels wieder aufgeheizt sind
                                Screenshot_20250402-151517_Firefox.jpg

                                Hier mein "Entwickler-Log" (von unten nach oben!) für gestern
                                Screenshot_20250410-125219_Firefox.jpg

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                943
                                Online

                                31.6k
                                Users

                                79.4k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                7
                                51
                                1391
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo