Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    336

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
hargassner modbus
99 Posts 7 Posters 5.2k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    wrote on last edited by wendy2702
    #64

    So,

    ich habe mal einen neu Installierten WIN11 Rechner genommen. QModmaster geladen und kann mich ohne etwas an den Firewalls zu ändern mit meinen Modbus Geräten verbinden.

    Jetzt wäre der erste Test aus meiner Sicht ein einfacher Ping vom iobroker WIN11 PC auf deine Heizung IP. Geht das oder geht das nicht?

    Hier benutzt du in den ersten logs die 192.168.178.41 und jetzt 192.168.178.26, welche stimmt den nun?

    Wenn der Ping erfolgreich ist vermute ich das Problem stark bei deiner Heizung aber du kannst erneut mit QModMaster testen ob der Port sich verbinden lässt.

    image.jpg

    Das geht am besten mit den Tools. Hier solltest du wenn der Port Status auf "Open" steht auch die Geräte ID deiner Heizung ermitteln können.

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    F 1 Reply Last reply
    0
    • wendy2702W wendy2702

      So,

      ich habe mal einen neu Installierten WIN11 Rechner genommen. QModmaster geladen und kann mich ohne etwas an den Firewalls zu ändern mit meinen Modbus Geräten verbinden.

      Jetzt wäre der erste Test aus meiner Sicht ein einfacher Ping vom iobroker WIN11 PC auf deine Heizung IP. Geht das oder geht das nicht?

      Hier benutzt du in den ersten logs die 192.168.178.41 und jetzt 192.168.178.26, welche stimmt den nun?

      Wenn der Ping erfolgreich ist vermute ich das Problem stark bei deiner Heizung aber du kannst erneut mit QModMaster testen ob der Port sich verbinden lässt.

      image.jpg

      Das geht am besten mit den Tools. Hier solltest du wenn der Port Status auf "Open" steht auch die Geräte ID deiner Heizung ermitteln können.

      F Offline
      F Offline
      FloK
      wrote on last edited by
      #65

      @wendy2702 Jetzt hab ich eine Verbindung und bekomme auch die Daten rüber!!! :-)
      Bei den letzten Tests hatte ich versehentlich die IP des Interface für die App benutzt. Heißt ähnlich und ich hab nicht richtig gelesen.
      Nach der Einstellung der Firewall sollte es gegangen sein. Ich denke das war die Ursache.

      Wie auch immer, jetzt läuft es.
      Vielen Dank für eure Hilfe!!!!

      wendy2702W 1 Reply Last reply
      0
      • F FloK

        @wendy2702 Jetzt hab ich eine Verbindung und bekomme auch die Daten rüber!!! :-)
        Bei den letzten Tests hatte ich versehentlich die IP des Interface für die App benutzt. Heißt ähnlich und ich hab nicht richtig gelesen.
        Nach der Einstellung der Firewall sollte es gegangen sein. Ich denke das war die Ursache.

        Wie auch immer, jetzt läuft es.
        Vielen Dank für eure Hilfe!!!!

        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        wrote on last edited by wendy2702
        #66

        @flok dann poste doch bitte für die Nachwelt mal deine Einstellungen und Register

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        F 1 Reply Last reply
        0
        • wendy2702W wendy2702

          @flok dann poste doch bitte für die Nachwelt mal deine Einstellungen und Register

          F Offline
          F Offline
          FloK
          wrote on last edited by
          #67

          @wendy2702 Hier die Adaptereinstellungen:
          18fdcf92-cca5-45ee-a735-16e0c4445308-image.png

          Hier ein Paar Register-Adressen:
          27e48774-acba-45e7-adb6-08dfe6866fbf-image.png

          Info von Hargassner direkt: Sie benutzen nur Holding Register (falls das mal wem helfen sollte)

          CodierknechtC 1 Reply Last reply
          1
          • F FloK

            @wendy2702 Hier die Adaptereinstellungen:
            18fdcf92-cca5-45ee-a735-16e0c4445308-image.png

            Hier ein Paar Register-Adressen:
            27e48774-acba-45e7-adb6-08dfe6866fbf-image.png

            Info von Hargassner direkt: Sie benutzen nur Holding Register (falls das mal wem helfen sollte)

            CodierknechtC Offline
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Developer Most Active
            wrote on last edited by
            #68

            @flok
            Es gibt ein eigenes Repo dafür:
            https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main

            "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

            Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

            F 1 Reply Last reply
            0
            • CodierknechtC Codierknecht

              @flok
              Es gibt ein eigenes Repo dafür:
              https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main

              F Offline
              F Offline
              FloK
              wrote on last edited by
              #69

              @codierknecht Aber nicht für Hargassner oder hab ich das übersehen?

              CodierknechtC 1 Reply Last reply
              0
              • F FloK

                @codierknecht Aber nicht für Hargassner oder hab ich das übersehen?

                CodierknechtC Offline
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Developer Most Active
                wrote on last edited by
                #70

                @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                Aber nicht für Hargassner

                Noch nicht. Da bist jetzt Du gefragt ;-)
                Die Community lebt schließlich davon, dass viele mitmachen.

                "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                F 1 Reply Last reply
                1
                • CodierknechtC Codierknecht

                  @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                  Aber nicht für Hargassner

                  Noch nicht. Da bist jetzt Du gefragt ;-)
                  Die Community lebt schließlich davon, dass viele mitmachen.

                  F Offline
                  F Offline
                  FloK
                  wrote on last edited by
                  #71

                  @codierknecht Klar, stell ich dann ein wenn ich alle Parameter durch habe. :+1:

                  F 1 Reply Last reply
                  1
                  • F FloK

                    @codierknecht Klar, stell ich dann ein wenn ich alle Parameter durch habe. :+1:

                    F Offline
                    F Offline
                    FloK
                    wrote on last edited by FloK
                    #72

                    @wendy2702
                    @Codierknecht
                    Ich hab scheinbar doch noch Probleme mit der Verbindung. Gestern lief es eigentlich aber heute bricht die Verbindung immer wieder ab.

                    
                    modbus.0
                    2024-11-14 18:57:48.119	info	Disconnected from slave 192.168.178.41
                    
                    modbus.0
                    2024-11-14 18:57:47.118	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    
                    modbus.0
                    2024-11-14 18:57:47.116	error	Client in error state.
                    
                    modbus.0
                    2024-11-14 18:57:47.116	error	Request timed out.
                    
                    modbus.0
                    2024-11-14 18:57:47.115	warn	Error: undefined
                    
                    modbus.0
                    2024-11-14 18:57:42.110	info	Connected to slave 192.168.178.41
                    
                    modbus.0
                    2024-11-14 18:57:41.925	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                    
                    modbus.0
                    2024-11-14 18:57:39.387	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    
                    modbus.0
                    2024-11-14 18:57:39.387	error	Reconnect did not help, restart adapter
                    
                    modbus.0
                    2024-11-14 18:57:39.386	warn	[DevID_1] Poll error count: 13 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    
                    modbus.0
                    2024-11-14 18:57:39.386	error	Client in error state.
                    
                    modbus.0
                    2024-11-14 18:57:39.386	error	Request timed out.
                    
                    modbus.0
                    2024-11-14 18:57:39.386	warn	Error: undefined
                    
                    modbus.0
                    2024-11-14 18:57:34.378	info	Connected to slave 192.168.178.41
                    

                    dfb497ac-981b-4c31-a747-f86b386ea68c-image.png

                    Edit:
                    Laut Fritzbox war der gessel gestern Abend das letzte Mal online. Anpingen ist aber möglich. Wie kann das sein?
                    008c992f-0b07-46a8-90f2-1be854682c8c-image.png

                    wendy2702W 1 Reply Last reply
                    0
                    • F FloK

                      @wendy2702
                      @Codierknecht
                      Ich hab scheinbar doch noch Probleme mit der Verbindung. Gestern lief es eigentlich aber heute bricht die Verbindung immer wieder ab.

                      
                      modbus.0
                      2024-11-14 18:57:48.119	info	Disconnected from slave 192.168.178.41
                      
                      modbus.0
                      2024-11-14 18:57:47.118	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      
                      modbus.0
                      2024-11-14 18:57:47.116	error	Client in error state.
                      
                      modbus.0
                      2024-11-14 18:57:47.116	error	Request timed out.
                      
                      modbus.0
                      2024-11-14 18:57:47.115	warn	Error: undefined
                      
                      modbus.0
                      2024-11-14 18:57:42.110	info	Connected to slave 192.168.178.41
                      
                      modbus.0
                      2024-11-14 18:57:41.925	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                      
                      modbus.0
                      2024-11-14 18:57:39.387	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      
                      modbus.0
                      2024-11-14 18:57:39.387	error	Reconnect did not help, restart adapter
                      
                      modbus.0
                      2024-11-14 18:57:39.386	warn	[DevID_1] Poll error count: 13 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      
                      modbus.0
                      2024-11-14 18:57:39.386	error	Client in error state.
                      
                      modbus.0
                      2024-11-14 18:57:39.386	error	Request timed out.
                      
                      modbus.0
                      2024-11-14 18:57:39.386	warn	Error: undefined
                      
                      modbus.0
                      2024-11-14 18:57:34.378	info	Connected to slave 192.168.178.41
                      

                      dfb497ac-981b-4c31-a747-f86b386ea68c-image.png

                      Edit:
                      Laut Fritzbox war der gessel gestern Abend das letzte Mal online. Anpingen ist aber möglich. Wie kann das sein?
                      008c992f-0b07-46a8-90f2-1be854682c8c-image.png

                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      wrote on last edited by
                      #73

                      @flok laut QModusmaster ist er ja noch erreichbar. Ist er auch vom iobroker pc noch per ping erreichbar?

                      Hast du die Instanz mal neu gestartet?

                      Wie ist das Abfrageintervall eingestellt?

                      Habe schon Modbus Geräte gehabt die bei zu häufiger Abfrage ausgestiegen sind. Dann hilft es das Gerät neu zu starten.

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      F 1 Reply Last reply
                      0
                      • wendy2702W wendy2702

                        @flok laut QModusmaster ist er ja noch erreichbar. Ist er auch vom iobroker pc noch per ping erreichbar?

                        Hast du die Instanz mal neu gestartet?

                        Wie ist das Abfrageintervall eingestellt?

                        Habe schon Modbus Geräte gehabt die bei zu häufiger Abfrage ausgestiegen sind. Dann hilft es das Gerät neu zu starten.

                        F Offline
                        F Offline
                        FloK
                        wrote on last edited by FloK
                        #74

                        @wendy2702 Welches Gerät abschalten meinst du?

                        Abfrageintervall war standardmäßig auf 1000ms gestanden. Habe nun auf 10.000ms geändert. Reicht mir auch.

                        Hab auch mehrfach neu gestartet.

                        wendy2702W CodierknechtC 2 Replies Last reply
                        0
                        • F FloK

                          @wendy2702 Welches Gerät abschalten meinst du?

                          Abfrageintervall war standardmäßig auf 1000ms gestanden. Habe nun auf 10.000ms geändert. Reicht mir auch.

                          Hab auch mehrfach neu gestartet.

                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          wrote on last edited by
                          #75

                          @flok in deinem Fall die Heizung , ist doch ne Heizung die du ausliest, oder?

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          F 1 Reply Last reply
                          0
                          • wendy2702W wendy2702

                            @flok in deinem Fall die Heizung , ist doch ne Heizung die du ausliest, oder?

                            F Offline
                            F Offline
                            FloK
                            wrote on last edited by
                            #76

                            @wendy2702 Ja, richtig. Nur Netzwerkleitung trennen reicht vermutlich nicht oder? Das Gerät soll komplett neu starten denke ich mal´, oder?

                            wendy2702W 1 Reply Last reply
                            0
                            • F FloK

                              @wendy2702 Ja, richtig. Nur Netzwerkleitung trennen reicht vermutlich nicht oder? Das Gerät soll komplett neu starten denke ich mal´, oder?

                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              wrote on last edited by
                              #77

                              @flok ich musste immer neu starten.

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              F 1 Reply Last reply
                              0
                              • wendy2702W wendy2702

                                @flok ich musste immer neu starten.

                                F Offline
                                F Offline
                                FloK
                                wrote on last edited by
                                #78

                                @wendy2702 Ok, teste ich und geb Bescheid

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • F FloK

                                  @wendy2702 Welches Gerät abschalten meinst du?

                                  Abfrageintervall war standardmäßig auf 1000ms gestanden. Habe nun auf 10.000ms geändert. Reicht mir auch.

                                  Hab auch mehrfach neu gestartet.

                                  CodierknechtC Offline
                                  CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  Developer Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #79

                                  @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                  war standardmäßig auf 1000ms gestanden

                                  Das könnte deutlich zu häufig sein.
                                  Wenn Dir 10 sek. reichen, lass es erstmal so.

                                  "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                  Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                  F 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • CodierknechtC Codierknecht

                                    @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                    war standardmäßig auf 1000ms gestanden

                                    Das könnte deutlich zu häufig sein.
                                    Wenn Dir 10 sek. reichen, lass es erstmal so.

                                    F Offline
                                    F Offline
                                    FloK
                                    wrote on last edited by
                                    #80

                                    @codierknecht @wendy2702 Läuft nun einen Tag zuverlässig. Denke die Erhöhung des Abfrageinterwalls auf 5000ms hat das Problem gelöst. Holding- und Eingangsadressen hab ich in mühevoller Arbeit nun aus mehreren Quellen zusammengetragen. Lade ich hoch sobald alles passt.
                                    Was mir noch nicht ganz klar ist, wie kann ich auf diskrete Ein- und Ausgänge zugreifen? Hier nochmal die Info zum Datenpunkt von Hargassner:
                                    f6a49be2-c913-405b-a474-5236554770ef-image.png

                                    W 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • F FloK

                                      @codierknecht @wendy2702 Läuft nun einen Tag zuverlässig. Denke die Erhöhung des Abfrageinterwalls auf 5000ms hat das Problem gelöst. Holding- und Eingangsadressen hab ich in mühevoller Arbeit nun aus mehreren Quellen zusammengetragen. Lade ich hoch sobald alles passt.
                                      Was mir noch nicht ganz klar ist, wie kann ich auf diskrete Ein- und Ausgänge zugreifen? Hier nochmal die Info zum Datenpunkt von Hargassner:
                                      f6a49be2-c913-405b-a474-5236554770ef-image.png

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      wrote on last edited by
                                      #81

                                      @flok
                                      Bei den Objekten wird einem ja die Polltime angezeigt. Der Intervall sollte natürlich niemals kleiner sein. Wobei 1s oder 5s bei einer Heizung natürlich eh Quatsch sind.
                                      Find bisschen unglücklich beim Modbus Adapter, weil 95% das erstmal auf Standard lassen und bei den meisten Geräten ist das dann "zu schnell" und führt zu Problemen

                                      44ed35f1-4bab-469c-9aa6-19e7a97337c8-grafik.png

                                      apollon77A 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • W warp735

                                        @flok
                                        Bei den Objekten wird einem ja die Polltime angezeigt. Der Intervall sollte natürlich niemals kleiner sein. Wobei 1s oder 5s bei einer Heizung natürlich eh Quatsch sind.
                                        Find bisschen unglücklich beim Modbus Adapter, weil 95% das erstmal auf Standard lassen und bei den meisten Geräten ist das dann "zu schnell" und führt zu Problemen

                                        44ed35f1-4bab-469c-9aa6-19e7a97337c8-grafik.png

                                        apollon77A Offline
                                        apollon77A Offline
                                        apollon77
                                        wrote on last edited by
                                        #82

                                        @warp735 super Feedback. Leg doch mal ein GitHub issue an, erkläre die Hintergründe und schlage gern bessere defaults vor.

                                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                        F 1 Reply Last reply
                                        1
                                        • apollon77A apollon77

                                          @warp735 super Feedback. Leg doch mal ein GitHub issue an, erkläre die Hintergründe und schlage gern bessere defaults vor.

                                          F Offline
                                          F Offline
                                          FloK
                                          wrote on last edited by
                                          #83

                                          @apollon77 Kannst du mir noch einen Tipp geben, wie ich die diskreten Ein- und Ausgänge im Adapter einbinden kann? Liste von Hargassner hab ich kurz oberhalb nochmal geteilt

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          654

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe