NEWS
Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht
-
So,
ich habe mal einen neu Installierten WIN11 Rechner genommen. QModmaster geladen und kann mich ohne etwas an den Firewalls zu ändern mit meinen Modbus Geräten verbinden.
Jetzt wäre der erste Test aus meiner Sicht ein einfacher Ping vom iobroker WIN11 PC auf deine Heizung IP. Geht das oder geht das nicht?
Hier benutzt du in den ersten logs die 192.168.178.41 und jetzt 192.168.178.26, welche stimmt den nun?
Wenn der Ping erfolgreich ist vermute ich das Problem stark bei deiner Heizung aber du kannst erneut mit QModMaster testen ob der Port sich verbinden lässt.
Das geht am besten mit den Tools. Hier solltest du wenn der Port Status auf "Open" steht auch die Geräte ID deiner Heizung ermitteln können.
-
@wendy2702 Jetzt hab ich eine Verbindung und bekomme auch die Daten rüber!!!
Bei den letzten Tests hatte ich versehentlich die IP des Interface für die App benutzt. Heißt ähnlich und ich hab nicht richtig gelesen.
Nach der Einstellung der Firewall sollte es gegangen sein. Ich denke das war die Ursache.Wie auch immer, jetzt läuft es.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!! -
@flok dann poste doch bitte für die Nachwelt mal deine Einstellungen und Register
-
@wendy2702 Hier die Adaptereinstellungen:
Hier ein Paar Register-Adressen:
Info von Hargassner direkt: Sie benutzen nur Holding Register (falls das mal wem helfen sollte)
-
@flok
Es gibt ein eigenes Repo dafür:
https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main -
@codierknecht Aber nicht für Hargassner oder hab ich das übersehen?
-
@flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:
Aber nicht für Hargassner
Noch nicht. Da bist jetzt Du gefragt
Die Community lebt schließlich davon, dass viele mitmachen. -
@codierknecht Klar, stell ich dann ein wenn ich alle Parameter durch habe.
-
@wendy2702
@Codierknecht
Ich hab scheinbar doch noch Probleme mit der Verbindung. Gestern lief es eigentlich aber heute bricht die Verbindung immer wieder ab.modbus.0 2024-11-14 18:57:48.119 info Disconnected from slave 192.168.178.41 modbus.0 2024-11-14 18:57:47.118 warn [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.0 2024-11-14 18:57:47.116 error Client in error state. modbus.0 2024-11-14 18:57:47.116 error Request timed out. modbus.0 2024-11-14 18:57:47.115 warn Error: undefined modbus.0 2024-11-14 18:57:42.110 info Connected to slave 192.168.178.41 modbus.0 2024-11-14 18:57:41.925 info starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11 modbus.0 2024-11-14 18:57:39.387 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason modbus.0 2024-11-14 18:57:39.387 error Reconnect did not help, restart adapter modbus.0 2024-11-14 18:57:39.386 warn [DevID_1] Poll error count: 13 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.0 2024-11-14 18:57:39.386 error Client in error state. modbus.0 2024-11-14 18:57:39.386 error Request timed out. modbus.0 2024-11-14 18:57:39.386 warn Error: undefined modbus.0 2024-11-14 18:57:34.378 info Connected to slave 192.168.178.41
Edit:
Laut Fritzbox war der gessel gestern Abend das letzte Mal online. Anpingen ist aber möglich. Wie kann das sein?
-
@flok laut QModusmaster ist er ja noch erreichbar. Ist er auch vom iobroker pc noch per ping erreichbar?
Hast du die Instanz mal neu gestartet?
Wie ist das Abfrageintervall eingestellt?
Habe schon Modbus Geräte gehabt die bei zu häufiger Abfrage ausgestiegen sind. Dann hilft es das Gerät neu zu starten.
-
@wendy2702 Welches Gerät abschalten meinst du?
Abfrageintervall war standardmäßig auf 1000ms gestanden. Habe nun auf 10.000ms geändert. Reicht mir auch.
Hab auch mehrfach neu gestartet.
-
@flok in deinem Fall die Heizung , ist doch ne Heizung die du ausliest, oder?
-
@wendy2702 Ja, richtig. Nur Netzwerkleitung trennen reicht vermutlich nicht oder? Das Gerät soll komplett neu starten denke ich mal´, oder?
-
@flok ich musste immer neu starten.
-
@wendy2702 Ok, teste ich und geb Bescheid
-
@flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:
war standardmäßig auf 1000ms gestanden
Das könnte deutlich zu häufig sein.
Wenn Dir 10 sek. reichen, lass es erstmal so. -
@codierknecht @wendy2702 Läuft nun einen Tag zuverlässig. Denke die Erhöhung des Abfrageinterwalls auf 5000ms hat das Problem gelöst. Holding- und Eingangsadressen hab ich in mühevoller Arbeit nun aus mehreren Quellen zusammengetragen. Lade ich hoch sobald alles passt.
Was mir noch nicht ganz klar ist, wie kann ich auf diskrete Ein- und Ausgänge zugreifen? Hier nochmal die Info zum Datenpunkt von Hargassner:
-
@flok
Bei den Objekten wird einem ja die Polltime angezeigt. Der Intervall sollte natürlich niemals kleiner sein. Wobei 1s oder 5s bei einer Heizung natürlich eh Quatsch sind.
Find bisschen unglücklich beim Modbus Adapter, weil 95% das erstmal auf Standard lassen und bei den meisten Geräten ist das dann "zu schnell" und führt zu Problemen -
@warp735 super Feedback. Leg doch mal ein GitHub issue an, erkläre die Hintergründe und schlage gern bessere defaults vor.
-
@apollon77 Kannst du mir noch einen Tipp geben, wie ich die diskreten Ein- und Ausgänge im Adapter einbinden kann? Liste von Hargassner hab ich kurz oberhalb nochmal geteilt