Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    532

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hargassner modbus
99 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • CodierknechtC Codierknecht

    @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

    ioBroker läuft auf einem Windows 11 PC.

    Port 502 in der Firewall frei?

    F Offline
    F Offline
    FloK
    schrieb am zuletzt editiert von
    #55

    @codierknecht Hi,
    in den Netzwerkeinstellungen habe ich nichts geändert. Muss man da was einstellen?

    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • F FloK

      @codierknecht Hi,
      in den Netzwerkeinstellungen habe ich nichts geändert. Muss man da was einstellen?

      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
      #56

      @flok denke du musst in win11 die Firewall für die Kommunikation Port 502 freigeben

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W wendy2702

        @flok denke du musst in win11 die Firewall für die Kommunikation Port 502 freigeben

        F Offline
        F Offline
        FloK
        schrieb am zuletzt editiert von
        #57

        @wendy2702 Portfreigabe in der Frizbox oder Firewall auf dem PC auf dem ioBroker läuft?

        CodierknechtC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • F FloK

          @wendy2702 Portfreigabe in der Frizbox oder Firewall auf dem PC auf dem ioBroker läuft?

          CodierknechtC Online
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #58

          @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

          Portfreigabe in der Frizbox oder Firewall auf dem PC auf dem ioBroker läuft?

          Auf dem PC mit ioBroker.
          In der Fritte gibt man keine Ports frei.

          "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

          Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

          F 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • F FloK

            @wendy2702 Portfreigabe in der Frizbox oder Firewall auf dem PC auf dem ioBroker läuft?

            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
            #59

            @flok nicht in der FB.

            In der Firewall des Win PC auf dem iobroker läuft

            Edit: @Codierknecht war schneller.

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • CodierknechtC Codierknecht

              @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

              Portfreigabe in der Frizbox oder Firewall auf dem PC auf dem ioBroker läuft?

              Auf dem PC mit ioBroker.
              In der Fritte gibt man keine Ports frei.

              F Offline
              F Offline
              FloK
              schrieb am zuletzt editiert von
              #60

              @codierknecht @wendy2702 Bin kein Netzwerkexperte, aber habe den Port 502 in der Firewall (eingehend und ausgehend) freigegeben. Konnte aber keine Änderung feststellen.
              Das Modbus-Tool sagt auch weiterhin not connected

              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F FloK

                @codierknecht @wendy2702 Bin kein Netzwerkexperte, aber habe den Port 502 in der Firewall (eingehend und ausgehend) freigegeben. Konnte aber keine Änderung feststellen.
                Das Modbus-Tool sagt auch weiterhin not connected

                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #61

                @flok zeig doch mal wie das in der Firewall eingestellt ist.

                Hast du zum Testen noch einen anderen PC?

                Hängt das alles an einer FRITZ!Box?

                Weißt du wie man den Paket Mitschnitt auf der FB startet?

                502 könnte natürlich auch noch an der Heizung liegen.

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  @flok zeig doch mal wie das in der Firewall eingestellt ist.

                  Hast du zum Testen noch einen anderen PC?

                  Hängt das alles an einer FRITZ!Box?

                  Weißt du wie man den Paket Mitschnitt auf der FB startet?

                  502 könnte natürlich auch noch an der Heizung liegen.

                  F Offline
                  F Offline
                  FloK
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #62

                  @wendy2702 Der PC auf dem der ioBroker läuft ist fest verbaut. Zum programmieren hab ich einen Laptop. Alles im Haus hängt auf einer Fritzbox.
                  Nein, weiß nicht wie man sowas macht.
                  Hier der Screenshot der Einstellung:
                  f88576a3-c738-43e1-a992-b7557f5d7d2d-image.png
                  5f8f91ce-b9cb-4b4d-96e7-7c986c71ab11-image.png

                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F FloK

                    @wendy2702 Der PC auf dem der ioBroker läuft ist fest verbaut. Zum programmieren hab ich einen Laptop. Alles im Haus hängt auf einer Fritzbox.
                    Nein, weiß nicht wie man sowas macht.
                    Hier der Screenshot der Einstellung:
                    f88576a3-c738-43e1-a992-b7557f5d7d2d-image.png
                    5f8f91ce-b9cb-4b4d-96e7-7c986c71ab11-image.png

                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #63

                    @flok ich bin morgen Vormittag paar Stunden zu Hause. Probiere mal mit einem Win11 Laptop bei mir.

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                      #64

                      So,

                      ich habe mal einen neu Installierten WIN11 Rechner genommen. QModmaster geladen und kann mich ohne etwas an den Firewalls zu ändern mit meinen Modbus Geräten verbinden.

                      Jetzt wäre der erste Test aus meiner Sicht ein einfacher Ping vom iobroker WIN11 PC auf deine Heizung IP. Geht das oder geht das nicht?

                      Hier benutzt du in den ersten logs die 192.168.178.41 und jetzt 192.168.178.26, welche stimmt den nun?

                      Wenn der Ping erfolgreich ist vermute ich das Problem stark bei deiner Heizung aber du kannst erneut mit QModMaster testen ob der Port sich verbinden lässt.

                      image.jpg

                      Das geht am besten mit den Tools. Hier solltest du wenn der Port Status auf "Open" steht auch die Geräte ID deiner Heizung ermitteln können.

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W wendy2702

                        So,

                        ich habe mal einen neu Installierten WIN11 Rechner genommen. QModmaster geladen und kann mich ohne etwas an den Firewalls zu ändern mit meinen Modbus Geräten verbinden.

                        Jetzt wäre der erste Test aus meiner Sicht ein einfacher Ping vom iobroker WIN11 PC auf deine Heizung IP. Geht das oder geht das nicht?

                        Hier benutzt du in den ersten logs die 192.168.178.41 und jetzt 192.168.178.26, welche stimmt den nun?

                        Wenn der Ping erfolgreich ist vermute ich das Problem stark bei deiner Heizung aber du kannst erneut mit QModMaster testen ob der Port sich verbinden lässt.

                        image.jpg

                        Das geht am besten mit den Tools. Hier solltest du wenn der Port Status auf "Open" steht auch die Geräte ID deiner Heizung ermitteln können.

                        F Offline
                        F Offline
                        FloK
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #65

                        @wendy2702 Jetzt hab ich eine Verbindung und bekomme auch die Daten rüber!!! :-)
                        Bei den letzten Tests hatte ich versehentlich die IP des Interface für die App benutzt. Heißt ähnlich und ich hab nicht richtig gelesen.
                        Nach der Einstellung der Firewall sollte es gegangen sein. Ich denke das war die Ursache.

                        Wie auch immer, jetzt läuft es.
                        Vielen Dank für eure Hilfe!!!!

                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F FloK

                          @wendy2702 Jetzt hab ich eine Verbindung und bekomme auch die Daten rüber!!! :-)
                          Bei den letzten Tests hatte ich versehentlich die IP des Interface für die App benutzt. Heißt ähnlich und ich hab nicht richtig gelesen.
                          Nach der Einstellung der Firewall sollte es gegangen sein. Ich denke das war die Ursache.

                          Wie auch immer, jetzt läuft es.
                          Vielen Dank für eure Hilfe!!!!

                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                          #66

                          @flok dann poste doch bitte für die Nachwelt mal deine Einstellungen und Register

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W wendy2702

                            @flok dann poste doch bitte für die Nachwelt mal deine Einstellungen und Register

                            F Offline
                            F Offline
                            FloK
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #67

                            @wendy2702 Hier die Adaptereinstellungen:
                            18fdcf92-cca5-45ee-a735-16e0c4445308-image.png

                            Hier ein Paar Register-Adressen:
                            27e48774-acba-45e7-adb6-08dfe6866fbf-image.png

                            Info von Hargassner direkt: Sie benutzen nur Holding Register (falls das mal wem helfen sollte)

                            CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • F FloK

                              @wendy2702 Hier die Adaptereinstellungen:
                              18fdcf92-cca5-45ee-a735-16e0c4445308-image.png

                              Hier ein Paar Register-Adressen:
                              27e48774-acba-45e7-adb6-08dfe6866fbf-image.png

                              Info von Hargassner direkt: Sie benutzen nur Holding Register (falls das mal wem helfen sollte)

                              CodierknechtC Online
                              CodierknechtC Online
                              Codierknecht
                              Developer Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #68

                              @flok
                              Es gibt ein eigenes Repo dafür:
                              https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main

                              "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                              Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • CodierknechtC Codierknecht

                                @flok
                                Es gibt ein eigenes Repo dafür:
                                https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main

                                F Offline
                                F Offline
                                FloK
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #69

                                @codierknecht Aber nicht für Hargassner oder hab ich das übersehen?

                                CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • F FloK

                                  @codierknecht Aber nicht für Hargassner oder hab ich das übersehen?

                                  CodierknechtC Online
                                  CodierknechtC Online
                                  Codierknecht
                                  Developer Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #70

                                  @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                  Aber nicht für Hargassner

                                  Noch nicht. Da bist jetzt Du gefragt ;-)
                                  Die Community lebt schließlich davon, dass viele mitmachen.

                                  "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                  Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • CodierknechtC Codierknecht

                                    @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                    Aber nicht für Hargassner

                                    Noch nicht. Da bist jetzt Du gefragt ;-)
                                    Die Community lebt schließlich davon, dass viele mitmachen.

                                    F Offline
                                    F Offline
                                    FloK
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #71

                                    @codierknecht Klar, stell ich dann ein wenn ich alle Parameter durch habe. :+1:

                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • F FloK

                                      @codierknecht Klar, stell ich dann ein wenn ich alle Parameter durch habe. :+1:

                                      F Offline
                                      F Offline
                                      FloK
                                      schrieb am zuletzt editiert von FloK
                                      #72

                                      @wendy2702
                                      @Codierknecht
                                      Ich hab scheinbar doch noch Probleme mit der Verbindung. Gestern lief es eigentlich aber heute bricht die Verbindung immer wieder ab.

                                      
                                      modbus.0
                                      2024-11-14 18:57:48.119	info	Disconnected from slave 192.168.178.41
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-11-14 18:57:47.118	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-11-14 18:57:47.116	error	Client in error state.
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-11-14 18:57:47.116	error	Request timed out.
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-11-14 18:57:47.115	warn	Error: undefined
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-11-14 18:57:42.110	info	Connected to slave 192.168.178.41
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-11-14 18:57:41.925	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-11-14 18:57:39.387	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-11-14 18:57:39.387	error	Reconnect did not help, restart adapter
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-11-14 18:57:39.386	warn	[DevID_1] Poll error count: 13 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-11-14 18:57:39.386	error	Client in error state.
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-11-14 18:57:39.386	error	Request timed out.
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-11-14 18:57:39.386	warn	Error: undefined
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-11-14 18:57:34.378	info	Connected to slave 192.168.178.41
                                      

                                      dfb497ac-981b-4c31-a747-f86b386ea68c-image.png

                                      Edit:
                                      Laut Fritzbox war der gessel gestern Abend das letzte Mal online. Anpingen ist aber möglich. Wie kann das sein?
                                      008c992f-0b07-46a8-90f2-1be854682c8c-image.png

                                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • F FloK

                                        @wendy2702
                                        @Codierknecht
                                        Ich hab scheinbar doch noch Probleme mit der Verbindung. Gestern lief es eigentlich aber heute bricht die Verbindung immer wieder ab.

                                        
                                        modbus.0
                                        2024-11-14 18:57:48.119	info	Disconnected from slave 192.168.178.41
                                        
                                        modbus.0
                                        2024-11-14 18:57:47.118	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                        
                                        modbus.0
                                        2024-11-14 18:57:47.116	error	Client in error state.
                                        
                                        modbus.0
                                        2024-11-14 18:57:47.116	error	Request timed out.
                                        
                                        modbus.0
                                        2024-11-14 18:57:47.115	warn	Error: undefined
                                        
                                        modbus.0
                                        2024-11-14 18:57:42.110	info	Connected to slave 192.168.178.41
                                        
                                        modbus.0
                                        2024-11-14 18:57:41.925	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                        
                                        modbus.0
                                        2024-11-14 18:57:39.387	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        
                                        modbus.0
                                        2024-11-14 18:57:39.387	error	Reconnect did not help, restart adapter
                                        
                                        modbus.0
                                        2024-11-14 18:57:39.386	warn	[DevID_1] Poll error count: 13 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                        
                                        modbus.0
                                        2024-11-14 18:57:39.386	error	Client in error state.
                                        
                                        modbus.0
                                        2024-11-14 18:57:39.386	error	Request timed out.
                                        
                                        modbus.0
                                        2024-11-14 18:57:39.386	warn	Error: undefined
                                        
                                        modbus.0
                                        2024-11-14 18:57:34.378	info	Connected to slave 192.168.178.41
                                        

                                        dfb497ac-981b-4c31-a747-f86b386ea68c-image.png

                                        Edit:
                                        Laut Fritzbox war der gessel gestern Abend das letzte Mal online. Anpingen ist aber möglich. Wie kann das sein?
                                        008c992f-0b07-46a8-90f2-1be854682c8c-image.png

                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #73

                                        @flok laut QModusmaster ist er ja noch erreichbar. Ist er auch vom iobroker pc noch per ping erreichbar?

                                        Hast du die Instanz mal neu gestartet?

                                        Wie ist das Abfrageintervall eingestellt?

                                        Habe schon Modbus Geräte gehabt die bei zu häufiger Abfrage ausgestiegen sind. Dann hilft es das Gerät neu zu starten.

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W wendy2702

                                          @flok laut QModusmaster ist er ja noch erreichbar. Ist er auch vom iobroker pc noch per ping erreichbar?

                                          Hast du die Instanz mal neu gestartet?

                                          Wie ist das Abfrageintervall eingestellt?

                                          Habe schon Modbus Geräte gehabt die bei zu häufiger Abfrage ausgestiegen sind. Dann hilft es das Gerät neu zu starten.

                                          F Offline
                                          F Offline
                                          FloK
                                          schrieb am zuletzt editiert von FloK
                                          #74

                                          @wendy2702 Welches Gerät abschalten meinst du?

                                          Abfrageintervall war standardmäßig auf 1000ms gestanden. Habe nun auf 10.000ms geändert. Reicht mir auch.

                                          Hab auch mehrfach neu gestartet.

                                          wendy2702W CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          751

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe