      @martinp ,
      gerade geschaut, ist ein 5 Minuten Intervall.

      Aber von der unplausiblen Ablesung bekommt SA ja nix mit 🤔

      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @darkblu last edited by

        @darkblu sagte in Sourceanalytix negative Werte Wasserzähler:

        Das komische ist, SA wechselt zwischen dem negativen und dem richtigen Wert hin und her.
        Gefühlt alle paar Stunden.

        @darkblu sagte in Sourceanalytix negative Werte Wasserzähler:

        Beim Wasserzähler habe ich noch das Problem "rate too high..., sollte das zusammenhängen

        Möglicherweise, denn wenn der Zählerstand schwankt, kann SA nichts dagegen machen.

        Ein device reset, wie eingestellt greift da nicht, da dies nur dazu gedacht ist, wenn sich ein Zähler auf 0 zurückstellt.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @darkblu last edited by

          @darkblu sagte in Sourceanalytix negative Werte Wasserzähler:

          Aber von der unplausiblen Ablesung bekommt SA ja nix mit

          Log mal den original DP mit z.b. history und schau dir an welche Zählerstände geschrieben werden

          D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • D
            darkblu @crunchip last edited by

            @crunchip said in Sourceanalytix negative Werte Wasserzähler:

            @darkblu sagte in Sourceanalytix negative Werte Wasserzähler:

            Aber von der unplausiblen Ablesung bekommt SA ja nix mit

            Log mal den original DP mit z.b. history und schau dir an welche Zählerstände geschrieben werden

            Ok, lass ich mal über Nacht mitschreiben

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              darkblu @crunchip last edited by darkblu

              @crunchip , sodele, ca. 18 Stunden später kann ich sagen, der MQTT DP zählt schön mit.

              Allerdings springt er gelegentlich um 1 m3.
              Somit liegt es an "AI on the edge".
              Werde das am WE nochmal neu einrichten.

              W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • W
                Wildbill @darkblu last edited by

                @darkblu Da wird Dir im passenden Thread dann vermutlich eher geholfen, wenn es um settings im AI on the edge geht.

                Gruss, Jürgen

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @darkblu last edited by

                  @darkblu solange er ins + springt hat SA damit keine Probleme, sobald aber ein Wert kleiner als der vorherige erfasst wird kommt es bei SA zu negativen Werten da ein "device reset" statt fand

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    darkblu last edited by darkblu

                    Habe AI vorhin noch mal neu konfiguriert.
                    Und siehe da, bis jetzt alles unauffällig.
                    Ergo, Fehler lag an AI.
                    SA ist/war unschuldig.

                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @darkblu last edited by

                      @darkblu sagte in Sourceanalytix negative Werte Wasserzähler:

                      SA ist/war unschuldig

                      Logisch, alles andere hätte mich gewundert😉

                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        darkblu @crunchip last edited by darkblu

                        @crunchip ,
                        wenn ich ehrlich bin hatte ich mir das auch schon gedacht.
                        Aber dein Tip mit dem loggen war Goldwert. 👍

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        764
                        Online

                        32.1k
                        Users

                        80.7k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        4
                        12
                        595
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo