NEWS
[gelöst] Sourceanalytix negative Werte Wasserzähler
-
Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe.
Ich lese nun per "AI on the edge" meine Wasseruhr ab und bringe den Zählerstand per MQTT in den ioBroker.
siehe hier:
Für diesen DP habe ich Sourceanalytix aktiviert,
sieht so aus:
Allerdings gibt mir Sourceanalytix negative Werte aus (erster Kringel).
Eigentlich müsste der Wert 0,125 m3 sein und nicht -0,875 m3
Das komische ist, SA wechselt zwischen dem negativen und dem richtigen Wert hin und her.
Gefühlt alle paar Stunden.
Den Verbrauch für "gestern" (zweiter Kringel grün) hat er richtig geschrieben (Zufall weil er da gerade wieder den richtigen wert angezeigt hat ?)
Beim dritten Kringel (rot) cumulativeReading übernimmt SA ja den richtigen Wert aus dem MQTT DP.Ich habe mehrere DPs im SA (Strom, PV, Fernwärme) da gab es noch nie dieses Phänomen.
Oder habe ich einen (Gedanken) Fehler ?Beim Wasserzähler habe ich noch das Problem "rate too high..., sollte das zusammenhängen ?
Allerdings weiss ich auch nicht wie ich das lösen soll.
-
@darkblu Ich kenne "Al ..." nicht. Es scheint, dass es da eine interne Plausibilitätsprüfung gibt. und Anstiege über einem bestimmten Wasservolumen zwischen den Ablesungen als Ablesefehler verworfen werden. In dem Fall aus dem Screenshot sind zwischen voriger und aktueller Ablesung über 300 Liter verbraucht worden. Wie groß ist denn das Ableseintervall?
Ein normaler Wasserhahn kann maximal etwa 20 Liter pro Minute ausspucken. Sollte das Abtastintervall 1 Minute sein, wären das also 15 parallel voll geöffnete Wasserhähne ... bei 5 Minuten Intervall wären es aber nur 3 ...
-
@martinp ,
gerade geschaut, ist ein 5 Minuten Intervall.Aber von der unplausiblen Ablesung bekommt SA ja nix mit
-
@darkblu sagte in Sourceanalytix negative Werte Wasserzähler:
Das komische ist, SA wechselt zwischen dem negativen und dem richtigen Wert hin und her.
Gefühlt alle paar Stunden.@darkblu sagte in Sourceanalytix negative Werte Wasserzähler:
Beim Wasserzähler habe ich noch das Problem "rate too high..., sollte das zusammenhängen
Möglicherweise, denn wenn der Zählerstand schwankt, kann SA nichts dagegen machen.
Ein device reset, wie eingestellt greift da nicht, da dies nur dazu gedacht ist, wenn sich ein Zähler auf 0 zurückstellt.
-
@darkblu sagte in Sourceanalytix negative Werte Wasserzähler:
Aber von der unplausiblen Ablesung bekommt SA ja nix mit
Log mal den original DP mit z.b. history und schau dir an welche Zählerstände geschrieben werden
-
@crunchip said in Sourceanalytix negative Werte Wasserzähler:
@darkblu sagte in Sourceanalytix negative Werte Wasserzähler:
Aber von der unplausiblen Ablesung bekommt SA ja nix mit
Log mal den original DP mit z.b. history und schau dir an welche Zählerstände geschrieben werden
Ok, lass ich mal über Nacht mitschreiben
-
@crunchip , sodele, ca. 18 Stunden später kann ich sagen, der MQTT DP zählt schön mit.
Allerdings springt er gelegentlich um 1 m3.
Somit liegt es an "AI on the edge".
Werde das am WE nochmal neu einrichten. -
@darkblu Da wird Dir im passenden Thread dann vermutlich eher geholfen, wenn es um settings im AI on the edge geht.
Gruss, Jürgen
-
@darkblu solange er ins + springt hat SA damit keine Probleme, sobald aber ein Wert kleiner als der vorherige erfasst wird kommt es bei SA zu negativen Werten da ein "device reset" statt fand
-
Habe AI vorhin noch mal neu konfiguriert.
Und siehe da, bis jetzt alles unauffällig.
Ergo, Fehler lag an AI.
SA ist/war unschuldig. -
@darkblu sagte in Sourceanalytix negative Werte Wasserzähler:
SA ist/war unschuldig
Logisch, alles andere hätte mich gewundert
-
@crunchip ,
wenn ich ehrlich bin hatte ich mir das auch schon gedacht.
Aber dein Tip mit dem loggen war Goldwert.