      Ich habe drei verschiedene SMA-Wechselrichter im Netzwerk, die ich per ModBus auslesen möchte. Der ModBus-Adapter ist bei allen dreien grün (und die "Allgemeines"-Seite identisch konfiguriert). Aber nur einer liefert plausible Werte. Wärt ihr so nett, mir Screenshots eurer Konfiguration zu schicken, speziell die Seite "Eingangsregister"? Mit den anderen Foreneinträgen zu SMA/ModBus bin ich nicht weitergekommen.

      Hier das neueste Modell "SMA Sunny Tripower X15" - das klappt einwandfrei:
      09e91ebc-3385-4928-88b4-d39df25bd692-image.png
      ergibt:
      a41ec939-fa01-4b57-9c01-ef8448743b9f-image.png

      Dagegen ein Sunny Tripower STP 8000TL-10:
      ba6d3e3e-73d8-47bd-af2f-7f46c165c947-image.png
      ergibt nur:
      0414041b-d581-42cb-8abf-6a9569329b32-image.png
      Dass die aktuelle Wirkleistung jetzt - nachts - null ist, ist klar, aber das ändert sich auch tagsüber nicht:
      2d596128-d0aa-4b65-b966-a0aef7ec9ce4-image.png

      Dann schließlich noch ein Sunny Tripower STP 7000TL-20, da habe ich mit ein paar anderen Registern experimentiert:
      e17bb04e-560a-4b10-ab29-8eec203ee782-image.png
      Ergebnis aber ebenso mäßig:
      fd03ddfe-75e1-4f71-b906-96cfb4fe2792-image.png

      Hier zur Vollständigkeit noch eine der "Allgemeines"-Seiten:
      477411e6-b80f-4d7d-a178-24de09430a82-image.png

      Danke für jegliche Hinweise!

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @luas last edited by

        @luas https://forum.iobroker.net/post/1070173

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • arteck
          arteck Developer Most Active last edited by arteck

          JEDER WR HAT SEINE EIGENEN REGISTER

          es ist WR abhängig ..was du in welchen Register bekommst.. also SMA ist nicht SMA

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by

            Bei SMA gibt es passend zum WR und der installierten Software Dokumente in denen die Register erklärt sind.

            Schau da mal nach

            L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • L
              luas @wendy2702 last edited by

              Danke für eure Antworten!
              Bitte versteht mich nicht falsch - es ist nicht so, dass ich mich da nicht schon ein paar Stunden damit beschäftigt hätte.

              Zum zweiten genannten Gerät - dem STP 8000TL-10 habe ich noch mal etwas tiefer gegraben. Auf https://www.sma.de/service/downloads finde ich eine SMA_Modbus-de-en_V25.zip. Darin sind die passenden Register beschrieben:
              f1bab783-82fe-458d-bbd4-0beee416fa5d-image.png

              Den genannten Mindest-Firmwarestand habe ich in Sunny Explorer geprüft - passt und ist auch die letzte verfügbare Version:
              49a458a3-f649-4a1a-ab96-09acaea87c9d-image.png

              Dort sehe ich auch, dass das Gerät aktuell Strom produziert:
              22eb9874-b59f-400e-bfd1-cd2c53cdc56e-image.png

              In IOBroker leider trotzdem Mist:
              f048d854-7d31-484e-88f6-48febdf57f34-image.png

              ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • ?
                A Former User @luas last edited by

                @luas

                Beim Wechselrichter ist Modbus auch entsprechend freigegeben und die Geräte-ID passt auch, oder? Wäre jetzt noch ein Gedankengang.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @luas last edited by

                  @luas meinen Link hast du verfolgt?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by

                    @luas Deine aus dem SMA Dok kopierte Tabelle zeigt nur ein Register das du versuchst abzufragen 30201

                    Wie sehen die Instanzeinstellungen aus? Vielleicht der haken bei Aliase nutzen noch drin?

                    Wie sieht das Debug log aus, dort kann man eigentlich sehen welches Register wirklich abgefragt wird.

                    Dann gibt es hier für STP5000 ein Beispiel https://forum.iobroker.net/post/620634

                    STP6000 und 15000 https://forum.iobroker.net/post/650725

                    STP20000 https://forum.iobroker.net/post/693000page=1#

                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      luas @wendy2702 last edited by

                      Danke für eure Antworten!
                      @darkness_08 ModBus ist aktiv, nehme ich an, sonst wäre der Adapter nicht grün. Wenn ich "falsche" Register abfrage (in einem anderen Dokument las ich etwa von 40xxx) ernte ich im Protokoll auch ein "Illegal Data Address". Das deutet für mich auf eine grundsätzlich funktionierende Kommunikation hin.
                      Die Geräte-ID habe ich bei allen auf "1" - wo kann ich am Gerät prüfen, ob das die korrekte ist?

                      @Homoran Ja, danke. Ich lese den Thread so, dass das bei Achim nur nachts auftritt - und ich habe es auch tagsüber, wenn er produziert.

                      @wendy2702 Die Instanzeinstellungen hatte ich oben gepostet, Aliase ist aus:
                      be9c0150-fcb4-498f-b644-bf40ba1ed379-image.png

                      Der Hinweis aufs Protokoll ist interessant. Ich sehe nach einem Neustart des Adapters gar keine Abfragen, die müssten laut Instanzeinstellungen ja alle 60 sec. erfolgen, in der letzten Stunde ist aber nichts passiert:
                      f192415d-46e9-4a32-bcf5-54bb612fae08-image.png

                      Das Beispiel zum STP5000: Hmm, der fragt 30775 als Holding Register ab, nicht als Eingangsregister. Ändert aber auch nichts.
                      39c4eede-ba5a-408e-9a38-e4e6d926ac98-image.png

                      Auch die im letzten Beitrag erwähnten Holding Register 70xxx geben nichts her - siehe Screenshot.

                      Zusammenfassend ist jetzt wohl am spannendsten, warum ich im Protokoll keine regelmäßige Datenabfrage sehe.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by

                        @luas Hast du das loggen für die Instanz mal auf Debug gestellt?

                        Debug_Log_aktivieren.gif

                        Die Geräte id ist bei meinen STP vom Werk aus "3" gewesen.

                        Kannst du z.B. im Sunny Explorer nachschauen.

                        11f68e37-2994-4bcd-984e-62a648c01b21-grafik.png

                        Zeige doch mal bitte die Registereinstellungen nur trage dort zum Testen erstmal nur ein einzelnes ein.

                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • L
                          luas @wendy2702 last edited by

                          @wendy2702 Geräte-ID auf drei gestellt, und schon geht's. Oh wie großartig! Danke 😍
                          eb903a26-fbc3-4528-9033-62eb0902fcd4-image.png
                          Sogar die Werte stimmen mit dem Sunny Explorer überein 😁 Das war beim Tripower anfangs nicht so.

                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @luas last edited by

                            @luas 👍

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            960
                            Online

                            31.7k
                            Users

                            79.7k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            5
                            12
                            436
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo